文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑专项施工方案

深基坑专项施工方案

深基坑专项施工方案
深基坑专项施工方案

深基坑专项施工方案(总25

页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录

第一章综合站房水泵房深基坑开挖............. 错误!未指定书签。

一、工程概况............................... 错误!未指定书签。

二、编制依据规程、规范..................... 错误!未指定书签。

三、综合站房水泵房场地地质条件............. 错误!未指定书签。

四、土方开挖施工方案....................... 错误!未指定书签。第二章污水处理池深基坑开挖及支护.......... 错误!未指定书签。

一、工程概况............................... 错误!未指定书签。

二、编制依据规程、规范..................... 错误!未指定书签。

三、污水处理池场地地质条件................. 错误!未指定书签。

四、边坡变形观测方案....................... 错误!未指定书签。

五、排水处理............................... 错误!未指定书签。

六、基坑后期维护........................... 错误!未指定书签。第三章质量控制措施........................... 错误!未指定书签。

一、关键工序质量控制措施................... 错误!未指定书签。

二、重要部位控制措施....................... 错误!未指定书签。第四章施工中有关问题的影响及处理措施......... 错误!未指定书签。

一、施工噪音............................... 错误!未指定书签。

二、环境保护............................... 错误!未指定书签。第五章基坑支护施工过程中的应急预案........... 错误!未指定书签。

一、局部垮塌............................... 错误!未指定书签。

二、裂缝处理............................... 错误!未指定书签。

三、软弱层处理............................. 错误!未指定书签。第六章安全应急施工措施...................... 错误!未指定书签。

一、管理目标............................... 错误!未指定书签。

二、组织管理............................... 错误!未指定书签。

三、安全防护管理...................... 错误!未指定书签。第七章文明施工措施.......................... 错误!未指定书签。

一、现场总平面管理......................... 错误!未指定书签。

二、环保措施............................... 错误!未指定书签。

三、施工操作现场文明施工管理措施........... 错误!未指定书签。

四、消防管理措施........................... 错误!未指定书签。

第一章综合站房水泵房深基坑开挖

一、工程概况

(1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程

(2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村

(3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂

监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司

施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司

质监、安监部门:郴州市质安站

设计单位:中国烟草总公司合肥设计院

(4)工程简介:工程总建筑面积21903.75㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积7441.00㎡、客服中心建筑面积5682.5㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积7250.00㎡、综合站房建筑面积1230.25㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口27.0m。

二、编制依据规程、规范

《建筑基坑工程技术规程》(DB13(J)133-2012);

《建筑地基处理设计规范》(GB5007-2002);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002);

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002);

《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

三、综合站房水泵房场地地质条件

3.1、绝对标高、与相对标高

①现场自然面标高±0.00相对于绝对标高246.80m;②基坑垫层底面相对标高-

6.80m;③基坑底周边排水沟底面相对标高-

7.30米;④基坑开挖深度7.3米(含坑底排水沟 500*500)。

3.2、场地地形、地貌

场地位于郴州大道北面,拟建的菁华路以东、拟建的凤凰路以西交叉地段,场地基本已平整。工程三通一平已完成,具备施工条件。场地周边无建筑物。场地上无高架线路。

3.3、地质构造

本场地无全新的活动性构造带分布,区域上为相对稳定区域,上覆土层为:人工填土、粉质粘土,下伏基岩为灰岩,场地地质构造不发育。

3.4、气象水文

本区属于亚热带湿润季风气候区,春夏多雨,秋季多阵雨,冬季干旱、寒冬。根据郴州市气象局统计资料(1960~2008年),历年来最大月降雨量585.80mm(1998年8月),历年最大日降雨量315.00mm(2006年7月15日),年平均降雨量1571.90mm,暴雨及大暴雨出现在夏秋的6~8月份。

3.5、场地各岩土层的工程地质特征

勘察查明,场地岩土层结构自上而下分为:人工填土、粉质粘土,下伏

基岩为灰岩,现将其工程地质特征分述如下:

1)人工填土:人工成因,褐黄色、杂色等,厚度为0.0~10.00m,平均厚度为7.6m,主要由粘性土、碎石等组成,结构松散,分

布不均,厚度变化较大,主要场地南部的中水处理站、主大

门。该土层在场地少有分布,力学强度低且差异性大,具非均

匀性。

2)粉质粘土:破积成因,褐黄色,絮状结构,硬可塑-硬塑状态,刀切面光滑,干强度中等-高,韧性好,摇振无反应,光泽反应

弱,在场地均遇见该层,厚度较大,层厚2.70~15.40m,平均厚

度为9.30m,含有较多灰岩碎石。该土层在场地多揭露到,力学

强度较高。

3)强风化灰岩:陈积成因,灰色,强风化,节理裂隙发育,岩心呈碎块状,岩石RQD指标较差,岩石较破碎,揭露厚度为

1.20~6.00m,平均厚度为

2.80m,其埋藏深度在7.00~15.40m,

平均埋深11.00m,该岩层在场地多有分布。

4)微风化灰岩:沉积成因,灰色,微风化,隐晶质结构,块状构造,岩心呈短柱状~柱状,岩石RQD指标较好,其埋藏深度在

0.00~17.20m,平均埋藏深度为13.10m,岩石较完整、坚硬、性

脆,属较硬岩Ⅲ类。

3.6、场地水文地质特征

场地水文地质条件属简单类型;粉质粘土层结构紧密,为相对隔水层。场地地下水类型主要为基岩岩溶裂隙水,储水空间是基岩之岩溶裂隙。场地地下水主要补给来源为临近区空隙水及岩溶裂隙水,地下水埋深5.60~11.30m之间,迳流排泄条件良好,主体迳流排泄方向呈东西向,由东向西迳流排泄于图幅之外,场地及周围无地下水污染源。

地下水化学成分结构资料,水化学类型为近中性低矿化度重碳酸钙型水,水中侵腐蚀性介质含量甚微,故地下水对砼具微侵蚀性、对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

3.7 确定方案

本工程周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据地质报告, 地下水赋存类型主要为赋存于分化岩石中的孔隙潜水。

本工程的土质分别为素填土、碎石、卵石、全风化片麻岩、强风化片麻岩、中风化片麻岩、强风化石灰岩、中风化石灰岩,土质较好。根据设计图纸,地基应满足承载力达到120KPa,基坑从自然地面至-6.8米,基坑底在第二层土中,所以本工程支坑支护采取放坡开挖,基坑壁放坡采取基坑土方放坡坡度采用1:1,挖至设计深度以上200mm处停止挖土,最后采用人工清理,排水采取明沟排水。基坑壁边坡采取薄膜覆盖,防止边坡发生坍塌。

3.8开挖和排水方案

针对本工程的特点,土方采取放坡分二阶开挖,第一阶开挖深度为3.0米,第二阶开挖深度为3.8米。基坑底的长度和宽度为边轴线外加1.5米作为施工作业面和挖排水沟用。

排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶1.0米外自然地坪处设置500×500的排水沟,每隔30米设一集水井,直径为1500mm,井底比沟底深1000mm,并配置一台50水泵,不让地面水流入基坑内,将水排至城市管网。在基坑底距坡角500mm处设500×500排水沟。每隔30米设一集水井。这样,自然降水及部分①层土内存水通过上层排水沟排至于、集水井,由潜水泵排至城市排水管网,部分①层土内含水和自然雨水及极弱透水层渗水可通过基坑内排水沟和集水坑泵至基坑外排水沟内,由潜水泵排至城市排水管网。具体情况如图下图所示(详细图附后)。

3.9 安全围护

基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目式安全网网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

四、土方开挖施工方案

4.1 施工准备

1. 清除挖方区域内所有障碍物, 如地上高压、照明、通讯线路,电杆、树木、旧有建筑物及地下给排水、煤气、供热管道,电缆、沟渠、基础、坟墓等,或进行搬迁、改建、改线。

2. 制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图, 确定开挖路线,基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点。

3. 完成测量控制网的设置, 包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核元误后,作为施工控制的依据。

4. 在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小0.3%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟、排洪沟。

5. 完成必需的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

6. 机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。

4.2 开挖路线

本工程采用2台挖掘机同时从中间向两侧分步(层)和接力开挖法。

4.3 开挖方案

1.本工程采用分步(层)和接力开挖法,为配合基坑围护施工,分二步挖土。第一阶开挖深度为3.0米,第二阶开挖深度为3.8米。采用接力开挖法,分2步开挖,1台反铲机由地面挖至-3.0米,实际挖土3.0米,直接装汽车运走;另一台反铲机由-3.0米挖至-6.8米,实际挖土3.8米,将土挖甩至上边挖土机工作面内,装汽车运走。

2.挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设5×5m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。

3.开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。

4.挖土之前做好坑外排水,坑内明沟集排水。

5.挖土至设计标高,地基钎探后,尽快会同地勘、设计、甲方、质监站、监理等部门共同对基底进行验槽,办理验槽手续。

4.4 成品保护

1. 开挖时注意保护测量控制定位桩、轴线桩、水准基桩 , 防止被挖土和运土机械设备碰撞、行驶破坏。

2. 基坑四周设排水沟、集水井,场地设置一定坡度,以防雨水浸泡基坑和场地。

3. 夜间施工应设足够的照明,防止地基、边坡超挖。

4.5 安全措施

1. 开挖边坡土方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳,当山坡坡度陡于五分之一,不得在挖方上侧堆土;

2. 机械行驶道路平整、坚实,底部应铺设碎石垫道,防止作业时下陷;

3. 机械挖土分层进行,合理放坡, 防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。用推土机回填,铲刀不得超出坡沿,以防倾覆。陡坡地段堆土设专人指挥, 严禁在陡坡上转弯。推土机陷车时,用钢丝绳缓缓拖出,不得用另一台推土机直接推出。

4. 多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m;多台挖掘机械在不同台阶同时开挖,应验算边坡稳定,上下台阶挖掘机前后应相距 30m 以上,挖掘机离下部边坡有一定的安全距离,以防造成翻车事故。

5. 机械施工区域禁止无关人员进人场地内。挖掘机工作回转半径内不得站人或进行其他作业。挖掘机、装载机卸土,应待整机停稳后进行, 不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过;装土时人都不得停留在装土车上。

6. 挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。

7. 挖掘机行走和自卸汽车卸土时, 必须注意上空电线,不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时,垂直与水平距离分别不得小于 2.5m 与

4~6m(110~22OKV 时 ) 。

8. 基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

第二章污水处理池深基坑开挖及支护

一、工程概况

(1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程

(2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村

(3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂

监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司

施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司

质监、安监部门:郴州市质安站

设计单位:中国烟草总公司合肥设计院

(4)工程简介:工程总建筑面积21903.75㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积7441.00㎡、客服中心建筑面积5682.5㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积7250.00㎡、综合站房建筑面积1230.25㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口27.0m。

二、编制依据规程、规范

《建筑基坑工程技术规程》(DB13(J)133-2012);

《建筑地基处理设计规范》(GB5007-2002);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002);

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002);

《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

三、污水处理池场地地质条件

3.1、绝对标高、与相对标高

①现场自然面标高±0.00相对于绝对标高239.50m;②基坑垫层底面相对标高-

5.80m;③基坑底周边排水沟底面相对标高-

6.30米;④基坑开挖深度6.3米(含坑底排水沟 500*500)。

3.2、场地地形、地貌

场地位于郴州大道北面,拟建的菁华路以东、拟建的凤凰路以西交叉地段,场地基本已平整。工程三通一平已完成,具备施工条件。场地周边无建筑物。场地上无高架线路。

3.3、地质构造条件

该场地位于南岭东西向构造带的北缘,华南褶皱带之湘东燕山褶皱带中,属于湘东南新华夏构造系,是骑田岭-郴县-永兴新华夏构造带的组成部分。主要的构造带走向为北北东向,构造类型表现为区域褶皱或断裂的组合。根据区域地质资料表明,该场地内无大的活动性构造带分布,属相对稳定区域。

3.4、岩土层工程地质特征

根据本次钻探揭露结果,场地内自上而下分第四系人工堆积填土,第四系残坡积粘土,石炭系中风化灰岩。具体描述如下:

1)填土

黄褐色,稍湿,稍密,主要成分由粘性土,含有少量灰岩碎石,主要为新近期人工填筑而成,填土时已分层碾压,但尚未完全自重固结,下部为耕植土,含有少量植物根系,该层整个场地内均有分布,所有钻孔均有揭露,厚度7.80~13.50m,平均厚度为11.54m,层顶标高238.48~240.37m,层底标高225.08~231.64m,厚度不大。

2)粘土

残坡积成因,黄褐色、褐红色,硬可塑性,以粘粒为主,局部含有碎石,粘性较好,干强度及韧性中等。该层是拟建场地内的主要地基土层,场地内均有分布,层厚1.30~7.70m,平均厚度为3.65m,层顶标高225.08~231.64m,层底标高

219.47~230.24m,厚度变化较大。

3)中风化破碎灰岩

石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩心破碎,呈碎块状,块状,该层仅钻孔编号为ZK17、ZK21、ZK22号三个钻孔未揭露外,其余钻孔均有揭露,层厚0.90~9.8m,平均厚度为3.18m,层顶标高

219.47~230.24m,岩面起伏变化较大。

4)中风化完整灰岩

石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩质较硬,锤击声脆,岩心较完整,多呈短柱状、柱状,节长4.00~30.00cm,RQD=65%左右,局部岩石有溶蚀现象,多呈蜂窝状及孔洞状。本次钻探中揭露有溶洞,溶洞详细情况见下表表3(揭露溶洞钻孔一览表),岩石基本质量等级为III级,该层整个场地钻孔均有揭露,据揭露钻孔表明,层顶标高214.07~227.94m。

揭露溶洞钻孔一览表表3

场地内地表水系不发育;场地内地下水主要为土层孔隙潜水和基岩岩溶裂隙水。填土层结构松散,孔隙比大,富水性差,残坡积粘土孔隙率低,含弱孔隙潜水;石炭系灰岩含岩溶裂隙水,含水中等~丰富。地下水主要接受大气降水的垂直入渗补给,以蒸发排泄方式为主,部分补给深部含水层。勘查施工期间,勘探钻孔均测得有稳定水位。实测各孔稳定地下水位埋深9.50~13.90m,标高224.68~230.87m,地下水位埋深一般较深。

3.6、不良地质作用

I、岩溶

根据现场踏勘,场地内未发现崩塌、滑坡、泥石流、地下采空区等不良地质作用,经钻探揭露,下伏岩石为碳酸盐类岩层,为灰岩,本次勘查阶段揭露有溶洞,详见表3(揭露溶洞钻孔一览表),揭露溶洞钻孔共计9个钻孔(占总钻孔数的

23.6%),岩溶发育,基于各孔岩心局部发现有溶蚀现象,所以不排除场地除已揭露溶洞钻孔外有发育溶洞的可能,本场地岩溶发育。

II、边坡

根据建筑物设计地坪标高、场地地形地貌条件,据现场踏勘,客户中心与凤凰路之间已形成7.0~9.0m左右的填方边坡,食堂与郴资桂大道之间已形成约7.0~9.0m左右的填方边坡。

综上所述,本场地主要不良地质作用为边坡失稳及岩溶。

3.7、确定方案

污水处理池为天然基础,根据现场实际情况及地勘报告,采用机械开挖方式进行土方施工,由于基坑深6.3米及离污水处理站距离仅2米远,且污水处理站的PHC管桩已经施工完毕,为防止边坡垮塌及对污水处理站桩的扰动,对基坑边坡壁进行土钉锚喷支护,锚杆与基坑侧壁的角度按照规范需在5。~25。,考虑到现场情况此方案选择锚杆角度15,。在基坑的四周设置4个观测点,并且注明清楚观测点的绝对高程,观测点平面布置图详见附后图。基坑底的长度和宽度为边轴线外加1.5米作为施工作业面和挖排水沟用。

3.8、基坑开挖及支护方案

根据土质要求,合理选择放坡系数放坡。采用斗容量PC260型履带挖掘机一台配合自卸车8台进行基坑土方开挖以保证施工机械的连续作业,挖出土方全部外运出场至北侧倒土场。挖至设计深度以上200mm处停止挖土,最后采用人工清理。基坑壁放坡采取基坑土方放坡采用1:1,同时边开挖边进行边坡支护,每层开挖厚度不大于

2m。

3.8.1、挖土方施工方法

A、开挖时根据基坑支护设计要求应分层进行。每层开挖厚度不超过2M,每挖2M 就及时进行基坑支护工作,待上部支护砼强度达到70%时才可以进行下层开挖以此类推;当土方开挖快接近基底标高时,在边坡上放出基底标高控制线,控制线采用红色油漆进行标注。挖掘机应使用平刮方式进行挖土,现场配合测量人员随时测量挖土的标高,避免土方超挖。

B、基坑开挖完毕,按照图纸设计要求,考虑到基坑部位土方全部是回填区,所以进行1m的级配砂石换填,然后应全面进行钎探,然后会同勘察、设计、业主、监理等有关部门进行验槽,在确定已达到设计标高及容许承载力,并办完隐检手续,签证齐全后方可进行基础施工。

基坑土方开挖最后预留200mm左右厚,采用人工清理。

工艺流程:放线→分层开挖→修边(坡)→基(槽)底整平→基(槽)底预留土层→基

(槽)底找平。

3.8.2基坑支护方案

I、基坑边坡支护:

由于基坑深6米左右,为防止基坑坑壁边坡垮塌,必须对基坑壁进行边坡支护,采用如下方案进行支护:

喷射砼→挂钢筋网→二次喷射砼→打土钉→土钉压力灌浆→继续土方开挖。

土钉钢材:Φ18钢筋,间距1000mm双向,入土长度1.5m。

放坡坡度i=1:1。

面板厚度为100mm,面层喷射砼强度为C30速凝混凝土。

土钉泄浆孔:钻眼Φ8,间距500mm,在土钉入土端头150mm处设置。

钢筋网布置:双向Φ6@200;

II、基坑支护施工注意事项

施工程序:

土钉施工:用专用土钉机将土钉顶入地层中;

人工修整壁面:按有限放坡量修整平直;

挂网:在每一段土钉施工完成后,将编制好的钢筋网片挂在已修整好的壁面上;

焊接主筋:在钢筋网片的外面铺设主筋,并与土钉焊接起来;

喷射混凝土:上述工作完成后,向壁面喷射细石混凝土,厚度100mm;

灌浆:对土钉进行压力注浆,使土钉周围形成锚固体,增加抗拔力。

3.9、支护施工与土方开挖

土钉支护施工与土方开挖交叉同步进行:土方机械开挖控深作业面高度不超过

2.0m,遇土层较差时每层开挖高度不得大于1.0m,土钉间距相应调整。待上一作业面

喷锚施工完成后,方可进行下一作业面的开挖,严禁超前超挖,挖开的作业面必须及

时支护封闭,如因各种原因挖开的作业面不能及时支护,则机械挖土方必须及时组织回填封闭作业面,以免作业面暴露时间过长而引起险情。

四、边坡变形观测方案

为保证工程施工期间基坑边坡、周边道路及邻近建筑安全使用,同时为科学指导施工,对基坑边坡及邻近有关建筑进行变形观测。1、基坑坡顶沉降位移观测沿基坑周边布置,以监测基坑边坡的变形,周边中部、阳角处应布置点,水平距离不宜大于20m,每边监测数量不宜少于3个。部分观测点应布设在重要建筑物、构筑物上及重要管线位置,并根据实际需要可以调整观测点的数量及布置。

2、观测流程

沉降观测点在施工前埋设好,每开挖一层观测一次,开挖完成后每天观测一次,位移与沉降稳定后每三天观测一次,支护结构达到设计强度后每七天观测一次。若发现变形异常或者遇大雨、暴雨时,应加密观测次数。对检测结果应及时进行信息反馈,发现异常情况时应及时通知设计人员及有关管理人员,以便指导施工或便于及时处理。

五、排水处理

排水采取基坑外排水和基坑内集排水。为防止地表水的渗漏对护壁土体的浸蚀,基坑壁表面素喷C30细石砼厚50mm宽1500mm,在基坑四周竖向护壁中设置排水孔,排水孔间距根据现场情况确定。在施工过程中,出现渗水处应立即增设排水孔。基坑外在离坡顶1.0米外自然地坪处设置500×500的排水沟,每隔30米设一集水井,直径为1500mm,井底比沟底深1000mm,并配置一台50水泵,不让地面水流入基坑内,将水排至城市管网。

六、基坑后期维护

(1)在施工过程中,应注意坑边材料及机械堆载,不得大于3kN/㎡;

(2)严禁向坑壁排水和浸泡基坑四周土体,避免地表水流入基坑;

(3)在施工地下室时,严禁停断抽水的电源,以防水位回升造成重大损失,后续施工单位应与基坑降水工作密切配合,确保安全,保证整个工程施工的顺利进行;

(4)不得在原支护体系条件下超挖,否则有可能导致基坑变形过大,甚至出现更大的险情,给工程带来安全质量隐患;

(5)应加强变形观测工作,在基坑开挖完成后的一个月内,应加密观测点、增加观测次数;

(6)在2倍基坑深度范围内的建筑物护壁段需作水平与垂直两个方向的变形观测。

第三章质量控制措施

一、关键工序质量控制措施

(一)、修整面壁质量控制措施

A、按有限放坡线修整到位。质量较差时,可先挂网、喷射砼,及时封闭作业面,再进行土钉施工。

B、壁面上有浸水时,应用排水管疏导。

C、每次作业面高度宜控制在1.5~2.0m,不宜过短、也不得超高。

(二)、土钉制作质量控制措施

A、同一根土钉上钢筋与钢筋之间采用搭接。

B、土钉入土端头150mm处设置泄浆孔Φ8@500,保持泄浆孔通畅。

(三)、喷射作业质量控制措施

A、作业前必须先对机械设备、风管、料管、水管及电线电路进行检查并试运转。

B、喷射时,喷头与喷面应垂直,宜保持1.0米左右的距离;喷射手必须控制好水灰比,宜保持砼表面平整、湿润光泽。

C、网与坡面的间隙宜大于20㎜。钢筋网与下层搭接25d以上。

D、喷砼4h后,必须洒水养护3~7d。

(四)、土钉压浆质量控制措施

A、压浆是喷锚施工的关键工序,必须严格、认真。

B、压力控制根据土层情况确定,压浆纯水泥浆液水灰比按1:1~2:1控制,稳定水灰比为1:1。

(5)土钉成孔施工质量控制措施:

A、保证成孔深度:允许偏差±50㎜

B、保证孔距:允许偏差±100㎜

C、保持土钉施工倾角:允许偏差±5%,为避开障碍物时角度可以加大

二、重要部位控制措施

(1)填土层

填土层土钉制作时, 严格用角钢∠20×20×3制作倒刺护焊于泄浆孔处,压浆施工时,控制好压浆量,如果一次压浆量超过400Kg,必须采取间歇式二次压浆,以确保整体压浆质量。

(2)邻近建筑物及对变形较为敏感的护壁段

根据空间效应理论,确定出变形敏感护壁段,在此部位施工土钉时,根据现场实际情况先施工一排竖直超前土钉,增加土的抗剪强度指标,改变滑移面位置,并将竖直土钉用Φ14主筋与喷锚体主筋焊接在一起,填土层的喷锚面层加强筋采取双筋与土钉焊接,保证基坑的稳固安全。

第四章施工中有关问题的影响及处理措施

一、施工噪音

为避免噪音过大影响周围环境,本项目工程将有噪音的工序施工时间尽量安排在白天,同时采用电动式空压机,从而进一步降低噪音。

二、环境保护

如果不加以管理控制,喷锚施工时会伴有大量的灰尘产生,将四周油山村村民的正常生活,因此在喷锚施工时应随时注意用清水吸取清理灰尘,在喷射砼的前台和后台设置一些隔离布或隔离板,尽量减少灰尘的产生。

第五章基坑支护施工过程中的应急预案

一、局部垮塌

在施工过程中发生局部垮塌时的应急方案:在护壁施工时,由于未及时封闭土壁,

或由于渗水原因造成坑壁来不及支护就出现垮塌,此时用平时提前准备好的一些应急沙袋(用水泥空口袋装上土或砂)及时反压在坑壁上,如继续出现险情,应组织挖掘机或装载机回填部分土,然后重新施工,将分层高度减少至0.50~1.00m,且采取分段施工措施,此时应加密钢筋网,主筋直接与相邻的已施工完成的稳定土钉焊接,待喷射面层砼完成后,再补打土钉,土钉施工完成后,应加大此段的压浆量。

二、裂缝处理

坑边出现裂缝且发展接近报警值时的应急预案:立即施工超前土钉,用Φ14螺纹

钢将超前土钉与喷锚体有效焊接成整体,并对Φ14拉筋施加预应力。采取以上措施后

如果裂缝继续发展,则应搭设脚手架,从第一排土钉开始补打土钉, 补打土钉的长度应超过原来施工的土钉1~2m,再将补打的土钉之间以及与原土钉之间均用主筋焊连在

一起,喷射砼形成腰梁,从而使基坑稳定安全。

三、软弱层处理

基坑开挖时遇到很厚软弱层(如细砂层)时的应急预案:立即回填至砂层顶面,在基坑内施工竖直超前土钉(竖置深度穿过砂层进入卵石层0.50m以上),并将竖直超前土钉与上几排已施工完成的土钉焊接用。然后再分段(分段长度小于20m)分层(分层高度小于1.0m)开挖护壁,从而使基坑稳定安全。

四、雨季施工处理

1、鉴于本工程的重要性,需在雨期来临前高度重视,成立防汛小组,由项目经理李新波牵头,技术负责人李雄卫全面指挥,合理调配设备、人员和物资,及时消除安全隐患,如有意外情况及时修订补充方案,确保工程的正常施工。

2、雨期来临前,领导小组认真组织有关人员制定雨期施工计划,并组织各分包

单位对项目进行全面检查,对方案中各项措施进行落实、实施,检查施工中存在的隐患。所需材料要在雨期来临前落实到位;进入雨期后,每周定期综合检查。

3、成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急情况处理措施,除包括工程本身外,还应包括现场及周边居民小区的安全。项目经理部设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设天气预报员,负责收听和发布天气情况。

4、做好施工人员的雨期施工培训工作。组织相关人员对施工现场进行一次全面检查,包括临时设施、临电、机械设备、排水情况等。派专人检查施工现场及生产生活区的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

5、(1)、场地排水施工现场进行硬化,清理现场障碍物,道路两旁严禁堆放物品,保持现场道路畅通。

(2)、保证物资安全

(3)、施工现场及生产场地的仓库等在雨期前进行全面检查和维修,保证基础、屋面不塌陷、不漏雨,四周不积水。

(4)、加强雨后监测雨天过后加强基坑变形监测,遇到非正常情况及时采取措施,保证基坑支护的安全。

(5)、加强天气预报收集工作,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的工作。

(6)、施工现场设专职安全员,各施工机械台、班组的主要负责人兼职安全员,建立安全责任体系。

(7)、夜晚施工需要有足够的照明度。

(8)、开工前对参加的施工人员,特别是司机进行安全教育,遇有特殊情况及时向监理、甲方报告。

(9)、设立电工值班制度,非电工不得随意接电,电工应随时检查电路情况,及时排除隐患。严禁电缆、电线落地,必须用木架架空。严禁使用破损等不合格电缆、电线,并设专人检查,及时消除安全隐患。

6、原材料及半成品的储存和堆放

(1)、水泥全部存入仓库,下面要架空通风,保证水泥不受潮,不被浸泡。

(2)、砂、石等材料要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。

7、施工机械设备保护

(1)、现场的混凝土喷射机、挖掘机、空压机、电焊机、钢筋加工机等设备操作必须符合安全操作规程,并采取有效的防雨、防潮、防淹等措施,夜间或不用时应停放在安全区域和较高位置,防止雨水浸泡或坍塌。

(2)、变压器等要采取防雷措施,用电和机械设备要按照相应规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性,保证接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷接地电阻一般应不大于10欧姆。

(3)、电动机械设备和手持电动工具,都必须安装漏电保护器,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并专机专用。

(4)、雨施前,对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查,对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏电现象,必须及时修理和更换,严禁迁就使用。

(5)、各种电器动力设备,雨施前必须进行绝缘、接地、接零保护的遥测(用接地摇表),若发现问题应及时解决。动力设备的接地线不得与避雷地线在一起。

8、施工人员保护

(1)、做好雨天作业人员安全教育和安全交底。

(2)、做好雨季施工劳动保护,劳保用品发放到位并且要求作业人员正确使用。

(3)、做好避雷和防触电的保护工作,防止意外发生。

(4)、做好宿舍的防雷和防触电的保护工作,防止私拉乱接。

(5)、做好防汛的演练工作,保证能顺利完成防汛工作。

第六章安全应急施工措施

该工程由于在坑下作业,所以安全防护是该工程的安全管理重点,为此,我公司建立各级安全生产保证体系,贯彻实施国家和省、市有关部门安全生产的方针、法规、标准、规范、规程,在施工认真执行“安全第一、预防为主”的方针,结合本工程具体情况,制定严密的安全管理制度,以保证安全生产。

一、管理目标

1.1、在施工中,始终贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、湖南省及郴州市关于建设施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证施工人员在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,达到“郴州市安全生产文明施工标准化工地”的要求。

1.2、强化安全生产管理,通过组织落实责任到人,定期检查,认真整改,杜绝死亡事故,确保无重大工伤事故,严格控制轻伤频率,现场管理严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011执行。

二、组织管理

2.1、成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工班组工长参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

2.2、项目经理部主要负责人与各施工班组工长签订安全生产责任书,使安全生产工作责任制落实到人,层层负责。

三、安全防护管理

3.1、环境安全措施

工地,有事进入工地者,门卫必须认真作好记录,并交待安全注意事项。

3.2、施工过程的安全措施

0mm管材,打入地面200mm深,钢管离边口的距离,不应小于50cm。

不吊”。严禁吊物下或护壁工作范围内站人,各种作业人员,操作前,应先检查工作面,相邻和周围环境,是否安全可靠,若发现险情,应立刻上报,采取可靠措施后,方能工作。

、理顺、分散堆码,并分品种按规格堆放稳当,防止倾倒、塌落、回弹伤人。

第七章文明施工措施

一、现场总平面管理

在工程开工前,根据本工程的施工总平面及工程特点绘制施工总平面布置图,各阶段的施工总平面图应做到现场材料堆放布置合理,现场施工

深基坑开挖专项施工组织方案(H>5m)

深基坑开挖专项施工方案(H>5m) 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程项目建设场地位于六盘水市盘县柏果镇,发电有限责任公司东南侧,与焦化厂紧邻。拟扩建项目厂区总占地面积59.78 万m2,总建筑面积约248090m2,道路及广场占地面积95650m2,,绿化面积89670 m2。拟建工程主要为工业用房、办公楼、堆煤场、场区道路及绿地建设等。 拟建项目平面呈东——西走向的不规则展布,主要分成1541、1564、1586三个场坪标高进行建设,各拟建物为先平场再进行建设。场平后将在厂区内形成四段高大边坡,分别为:第一段为选煤前缘边坡,位于选煤工段前缘,长度约310m,最大高度约24m;第二段为前部边坡,位于炼焦工段前缘,长度约340m,最大高度约24.5m;第三段为中部边坡,位于化产工段前缘,长度约530m,最大高度约23m;第四段为后部边坡,位于深加工工段前缘,长度约525m,最大高度约21m。 2、工程特点: 本项目工程挡墙基础开挖最深超过20m(墙前深度超过10m,墙后开挖放坡最高超过30m,此处开挖深度以墙顶处原地面综合计算开挖深度),距相邻建筑物水平距离0-4m(XM02段部分挡墙基础距原选煤主厂房水平距离4m,基础垂直高差4m;XM03段部分挡墙基础

距输煤载桥基础水平距离-2.0-0m,基础垂直高差3-4m;QB01段部分挡墙基础距输煤载桥基础水平距离0-2.6m,基础垂直高差4-5m) 二、方案编制依据 1、《工程地质勘察报告》 2、工程施工图设计 3、施工采用规范、规程及国家和地方相关标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 其他有关的规范、规程及图集 三、施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: 1.查勘现场,摸清工程实地情况。 2.按设计或施工要求标高整平场地。 3.做好防水排水工作。 4.设置测量控制网。 5.设置就绪基坑施工用的临时设施。 四、深基坑开挖施工方法

深基坑专项施工方案

基坑开挖施工方案 一、工程概况 本工程由于规划变更等原因,原已建的龙兴大街污水提升泵站及所靠近的规划G5路所在地块现为南昌外国语学校用地,为配合南昌外国语学校建设,将龙兴大街污水泵站东迁至南坊路与安丰街交叉口的东南角。本泵站服务面积约680ha,人口密度约120人/ha,人均综合用水标准320L/人.d,泵站规模为26000m3/d。占地2.6亩,泵裝机容量165KW。泵站工程包括泵站总平面布置、泵房二部分。泵站出水采用压力管输送至龙兴大街最高点附近的重力流污水系统,压力管管径为DN800。 本工程污水泵房开挖较深,开挖深度约8~10m,需采用深基坑开挖,开挖土方量约为4800m3。 本工程地貌单元为赣江I级阶地,地势较平坦。场地地层结构由人工填土(Qml)、第四系全新统冲积层(Q4ml)及第三系新余群组成。按其岩性及工程特性,自上而下依次划分为①素填土(Qml)、②中液限粘质土(Q4al)、③淤泥质高液限粘质土(Q4al)、④细砂土(Q4al)、⑤中液限粘质土(Q4al)、⑥细砂土(Q4al)、⑦砾砂土(Q4al)、⑧强风化泥质粉砂岩(Exn)。 二、方案编制依据 1、本工程岩土工程地质勘察报告 2、本工程业主有关要求 3、本工程有关设计图纸 4、选用规范

1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 9)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 三、基坑土方开挖: 1、施工准备 (一)、作业条件 1、土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4、在挖土方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 5、施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

深基坑专项施工方案整理版

安徽省白湖阀门厂有限责任公司 铸造二期技改项目-铸造二期车间工程深基坑专项施工方案 安徽建筑机械有限责任公司 二〇一六年十二月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程重难点分析 (4) 四、施工工艺技术 (5) 五、资源配置计划 (18) 六、施工安全保证措施 (18) 七、其他技术保障措施 (21)

一、编制依据 1.1机械工业第一设计研究院设计的《安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程》图纸; 1.2安徽省利信工程项目管理有限公司编制的《安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程》招标文件; 1.3建设工程施工合同(示范文本)GF—2013—0201; 1.4建设单位提供的现场总平面图; 1.5引用国标相关图集; 1.6国家现行法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它国家、省市有关法律、法规; 1.7国家现行的有关技术标准、施工及验收规范,工程质量评定标准及省市有关规定; 1.8国家现行的有关建设工程施工现场管理规定,安全技术规范与操作规程,省、市有关安全、文明、消防等规定; 1.9安徽建工集团有限公司施工组织设计(专项方案)编审与管理办法; 1.10本公司的质量体系程序文件。 二、工程概况 安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程,位于安徽省合肥市庐江县,总建筑面积为2425m2,建筑占地面积为2425m2。厂房建筑层数均为一层,建筑高度为14.15米。

附房建筑层数为一层,建筑高度为4.35米。使用功能及组成为厂房及厂房附房。厂房结构形式为门式钢架结构,附房结构形式为钢框架结构。抗震设防烈度为7度。主体结构设计使用年限为50年。厂房屋面及墙面压型彩钢板使用年限为15年。厂房屋面防水等级为Ⅱ级。本建筑物生产的火灾危险性及生产类别为丁类,耐火等级为二级。 三、工程重难点分析 3.1工程特点 (1)本工程大型设备基础由0.5T中频炉设备土建基础、ZJ600离心铸造机设备土建基础、ZJ513离心铸造机设备土建基础、J5510离心铸造机设备土建基础、ZJ600离心铸造机设备土建基础、吊钩式抛丸清理机设备土建基础、地下通风管道联合组成。相互关联紧密,施工专业性要求高。 (2)基础顶面和底板尺寸及标高繁多,结构造型繁杂,增加施工难度。 (3)基础外形极不规则、内部设有各种截面沟道坑井等,纵横交错,上下重叠,标高多变,把基础分割成多层多块的板块,使基础内部构造也极为复杂,施工复杂。 (4)基础内部埋有大量的螺栓和大量埋设件,多工种交叉工序多,工程量较大,精度要求更高。 3.2施工进度计划 根据土方施工和土建结构施工的总体进度计划安排,基坑土方开挖施工的总工期预计45天。

5米深基坑土方施工方案

华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程 行政、生产综合楼 土方施工方案 编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:

目录目录2 第一章编制依据3 第二章工程概况3 一、整体工程概况3 二、土方开挖工程概况3 第三章工程地质条件5 一、工程地质情况5 二、水文地质情况错误!未定义书签。 第四章工程施工的重点与难点5 一、工程施工的重点7 二、工程施工的难点7 第五章施工部署7 一、施工顺序7 二、主要管理人员配备8 三、施工人员及主要机械配备8 第六章施工进度计划9 第七章施工工艺9 一、施工工艺9 二、基坑降水、排水11 三、土方开挖顺序及相关技术措施11 第八章施工质量保证措施14 一、质量标准14 二、成品保护14 三、应注意的质量问题14 第九章施工安全保证措施15 一、安全生产目标15 二、安全生产管理原则15 三、土方施工安全措施16 四、用电安全保证措施17 五、机械安全保证措施17 六、电(气)焊作业安全保证措施18 七、雨天施工安全保证措施18 八、环境保护措施18 九、基坑临边安全防护措施19 第十章施工监测及应急措施19 一、施工监测19 二、应急措施20

第一章编制依据 (1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版); (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)现场实际踏勘情况; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996); (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。 第二章工程概况 一、整体工程概况 本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m 层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、 24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。 二、土方开挖工程概况 土方开挖方式 本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。 采取的的措施:

基坑施工方案(深基坑)

深基坑施工方案 一、编制依据 1.1编制依据 1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》,加强对建筑工程中危险源的控制,避免重、特大事故的发生。 1.2 根据《建筑工程深基坑施工安全管理暂行办法》,对建筑工程开挖深度超过5m的基坑(沟槽)称为深基坑。为了加强建筑工程深基坑施工的安全管理,确保深基坑及相邻建(构)筑物、地下设施、道路的安全,防止安全事故的发生,根据有关法律、法规的规定。根据地质情况和周围环境制定施工方案。 1.3施工图。 1.4勘察报告。 二、工程概况 2.1工程概况: 本工程起点为W39井至高速东侧污水提升泵房集水池,全长500.951米,管径为D1000,采用Ⅲ级钢筋混凝土承插管道,管道接口为滑动胶圈接口,矩形砖砌污水检查井5座。采用顶管工艺施工,工作坑深均为12米。 3.1 机具设备 1、机械:挖土机1台;自卸汽车4辆; 2、机具:手推车、铁锹(尖、平头)、大锤、撬棍、钢卷尺、梯子、坡度尺、小线。 3、安全维护:1.5m的护栏钢质主杆、安全警示绳、安全警示标识牌、警示灯、彩条布、撑板、撑木、方木。 3.2 作业条件 1.土方开挖前,根据设计图纸和施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除完毕。 2.各种现状管线已改移或加固,对暂未处理的地下管线及危险地段,做好明显标志。 3.施工区域内供水、供电、临时设施满足土方开挖要求,道路平整畅通。 4.作好土方开挖机械、运输车辆及各种辅助设备的维修检查和进场工作。 3.3 技术准备 1.开挖前认真审核设计图纸和说明,已做好图纸会审和施工组织设计,确定开挖断面和堆土位置,运输施工道路。 2.对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并已签认。 3.已测放基坑开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。 四、施工技术措施 4.1 工艺流程 测量放线→工作坑土方开挖 4.2 施工顺序 1、确定开挖基坑的深度,根据建筑工程深度超过5m为深基坑,地质情况和周围环境的因素对开挖深基坑有很大影响。 2、根据工程概况、现场调查勘探及工程特点分析。 3、根据现场勘察周围环境无影响基坑开挖的建筑物。 4、地下水位低于基础底面高程,无需采用降水施工。 5、每个工作坑土方挖深均在12米左右,采用分层放坡开挖。根据《建筑地基基础设计规范》中土的类别及坡顶有无静、动荷载。 4.3 施工技术 1、基坑开挖采用分层开挖,人工修坡清底的方式施工。

最新版小区住宅楼深基坑支护专项施工方案

最新版 小区住宅楼深基坑支护专项施工方案

目录 第一章工程概况 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节工程概况 (6) 第三节现场施工条件 (6) 第四节施工主要特点 (6) 第二章施工部署 (7) 第一节现场总平面布置 (7) 第二节施工指导思想与组织机构 (8) 第三节主要施工顺序 (10) 第四节工期控制 (10) 第三章施工准备工作和各项资源需要量计划 (11) 第一节施工现场准备工作 (11) 第二节技术准备工作 (11)

第三节材料、设备准备工作 (13) 第四节劳动力组织准备 (13) 第五节机械配置计划 (14) 第四章主要工程项目施工 (15) 第一节测量放线 (15) 第二节土钉墙施工流程 (16) 第三节土钉施工 (17) 第四节护坡观测方案 (18) 第五章施工进度计划 (19) 第六章临时施工用电组织计划 (19) 第七章保证安全措施 (21) 第八章保证质量措施 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节质量要求 (25) 第三节设计概要 (28)

第九章保证工期措施 (29) 第一节组织管理措施 (29) 第二节技术措施 (30) 第十章雨季施工措施 (30) 第十一章文明施工 (31)

第一章工程概况 第一节编制依据 **庄园小区住宅楼基坑支护工程施工组织设计编制依据有: 1.该工程的《**庄园小区岩土工程勘察报告》(×××有限责任公司 2015.4。 2. 《****庄园小区基坑支护施工图》(×××有限公司 2015.11)及建设方提供的相关设计图纸。 3.该工程的总平面图。 4.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 5.《建筑地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 6.《岩土工程治理手册》 7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 8.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 9.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

深基坑专项施工方案设计(最终版)

目录 1 作业任务 (1) 2 编写依据 (2) 3 作业准备和条件 (3) 4 作业方法及安全、质量控制措施 (5) 5 作业质量标准及检验要求 (9) 6 技术资料要求 (12) 7 危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (12) 8 有关计算及其分析 (16) 9 附录 (19)

1 作业任务 1.1 作业项目概况及范围 神华国华爪哇7号2*1050MW燃煤发电工程项目建设地点在印度尼西亚爪哇岛万丹省,建设规模为同期建设2×1050MW燃煤发电机组。本工程±0.000相对于绝对标高2.30m,场地平整后自然地面标高约为绝对标高-0.20m。根据岩土工程勘测报告书,结合厂区主要建筑物结构形式、基础形式、基础埋深、底部荷载及地基处理方案和现场基坑试挖后边坡土方的稳定性观测,对厂区部分基础埋深超过5米建筑物基坑土方施工编制此施工方案。 岩土体工程特性综合评述一览表 结合施工图纸,厂区基坑开挖范围内的土层为①层素填土和②层淤泥质粘土层。其中①层素填土为新近堆填,结构松散,不利于坑壁稳定。②层经过地基预处理,强度较高,工程地质性质较好。基坑周边地势开阔,场地内无地下管线、建筑物及道路,可进行放坡开挖,,不需要进行支护。 场地地下水类型及赋存条件:

拟建厂址场地地下水类型为第四系孔隙潜水、上层滞水及基岩裂隙水,第四系孔隙潜水、上层滞水主要赋存在上部填土、淤泥、中粗砂地层中,其补给来源于海水、地表水、大气降水。而本工程②层淤泥质粘土层经过地基预处理(抽真空及堆载处理),因此本方案无需进行降水,坑内积水采用基坑底设置排水盲沟及集水井眀排方式排除。 本工程作业范围主要包括循环水管、循环水管沟、循泵房、曝气池、#1、#2转运站、煤水沉淀池等基础土方开挖、回填。 2 编制依据 a、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) b、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2012) c、《建筑施工手册》(第五版) d、《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程 DL/T 5210.1-2012 e、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) f、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) (2013年版) g、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)/DL5009.1—2002 h、神华国华爪哇7号2*1050MW燃煤发电工程项目勘察报告 i、有效的图纸会审纪要、业主下发的有效的设计变更单和工程联系单等 3 作业准备和条件 3.1技术准备 a、施工图纸已会审,现场施工人员必须认真审查图纸,熟悉会审纪要,在充分理解设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现实际情况,收集已建、在建类似工程的施工方案,针对本工程特点,学习分析以往工程中的成功做法,对其中的施工工序、施工工艺质量及关键部位的特殊处理措施等择优选用,编制经济合理、切实可行的施工方案;采用先进的施工技术、施工工艺流程,选择高效施工设备,组织严密,严格管理,确保工程质量目标;施工进度安排高效、合理,施工区段划分科学,符合施工现场实际情况。 b、技术人员编制施工图预算,制定施工进度计划,提前做好混凝土配合比试配工作及材料进场复试检测。 c、做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,技术人员应对管理及施工人员进行安全、技术交底,使所有参与施工人员做到心中有数,对特殊工种作业人员必须持证上岗。 d、搞清周围地下设施管线的关系与走向,提前办理开挖前会签手续;研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底;摸清工程场地情况,做好土方堆放地点及运输线路安全文明施工交底。 e、测量人员根据业主单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制桩的测量定位,同时作好定位桩的闭合复测工作,并作好标示加以保护。

承台深基坑专项施工方案

目录 1.工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) 2.方案编制依据 (1) 3.施工准备工作 (2) 4.深基坑开挖施工方法2 4.1施工工艺 (2) 4.2放坡系数的设置............................ 错误!未定义书签。 4.3开挖方法及注意事项2 5.地基局部处理 (3) 5.1软弱填土、淤泥等的处理 (3) 5.2局部无放坡条件的地方的开挖支护处理 (4) 6.排水措施 (4) 7.安全防护及质量保证措施 (4) 7.1安全防护措施 (4) 7.2安全保证体系 (6) 7.3质量保证 (6) 7.4质量管理措施 (7) 8.局部地方垮塌的处理方案7 9.项目管理组织机构 (7) 10.施工部署及进度安排 (8)

10.1施工准备工作 (8) 10.2施工组织及进度安排 (8) 10.3保证施工进度计划的措施 (9) 10.4配备适宜施工机械设备、提高机械化水平 (9) 11.文明施工保证措施 (10) 12.环境保护保证措施 (10) 12.1环境保护目标 (10) 12.2环境保护措施 (11)

1、工程概况及特点 1.1工程概况: 本工程项目位于云南省大理市巍山县大仓镇境内,全线共有特大桥、大、中桥共计10座,其中特大桥两座,大桥4座,中桥4座,均为单线客货共线预应力T型简支梁铁路桥;桥梁承台共计88个,承台高度分为2.0m和2.5m 两种,均为群桩单墩承台;所施工深基坑为部分承台基坑。 本线路桥梁承台所处地质情况为硬塑性粉质黏土和圆砾土为主。工程区属地处低纬高原,四季温差不大,干湿季分明,以低纬高原季风气候为主,枯雨季明显,年均降雨量1078.9毫米。 1.2工程特点: 本项目工程承台基坑开挖最深9.6m(以承台中心顶处原地面综合考虑计算开挖深度),位于高明元中桥2号台处,其余大部分承台基坑开挖为2.5~5.5m,承台开挖深度范围内基坑基本在设计水位线以上。 2、方案编制依据 1、新建铁路大理至临沧线施工图 2、施工采用规范、规程及国家和地方相关标准 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 《建筑工程施工测量规范》(DBJ01-21-95) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005)

深基坑专项安全施工方案

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2编制目的 (1) 1.3编制依据 (1) 2 安全生产管理体系 (2) 2.1安全管理目标 (2) 2.2安全管理组织机构 (2) 2.3安全保证体系 (4) 2.4安全生产责任制 (5) 3 安全施工标准 (7) 4 危险源清单 (8) 5安全保证措施 (8) 5.1 安全制度保证措施 (9) 5.2作业人员的安全保证措施 (9) 5.2.1技术措施 (9) 5.3、施工工艺措施 (10) 5.3.1施工工艺 (10) 5.3.2管理措施 (10) 5.3.3其他安全措施 (11) 5.4防火安全保证措施 (11) 5.5后勤保证措施 (12) 6 应急预案 (12)

1 工程概况 1.1 工程概述 本项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区,线路总体走向由南向北自甘新交界处的兰新铁路红柳河车站引出,跨红柳河后折向西北,经哈密市星星峡镇、双井子乡,自拟建额济纳至哈密铁路镜儿井站南端通过,沿东天山边缘西行经伊吾县下马崖乡,终点至伊吾县淖毛湖矿区;线路正线全长428.06km,等级Ⅰ级。 本标段为先期开工段,起讫桩号:DZK1+313~DK8+100,DZK2+450~ DK8+100;DK8+100~DK17+000,线路全长14.55km。 主要工程项目有跨改建兰新铁路特大桥770.28米/1座,红柳河大桥462.39米/1座、红柳村特大桥1274.04米/1座、河西大桥128米/1座、涵洞1213.18横延米/41座;路基挖方为43万m3、填方168万m3; 其中跨越红柳河大桥和红柳村特大桥为本标段的重点控制性工程,基础均为挖井基础,共计62个,基坑深度为4-10m。 1.2 编制目的 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,保障本项目施工的顺利进行,完成安全生产目标,确保设备的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,有效控制施工过程中的安全事故,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,制定本安全专项方案。 1.3编制依据 (1)、现行国家、铁道部相关的技术规范、质量验收标准等; (2)、国家、铁道部、有关省区现行的法律、法规; (3)、新建红淖三铁路先期开工段施工图; (4)、现场施工调查。

40米深基坑专项施工方案

XX汽车露营基地污水处理一体化项目4m深基坑专项施工方案 编制人员: 总工: XX环保工程有限公司 二O一七年六月

一、工程概况: 本工程为XX汽车露营基地污水处理工程一体化设备安装施工项目,建筑面积为440㎡,位于XX水库大坝北面200m左右的低谷中,地下水位较浅。按照设计图纸本工程在进行调节池一体化设备基坑开挖时需开挖4m深,为深基坑土方开挖,坑底标高为-4.0m(以现有地面为标高零点),开挖深度400mm遇地下水位,特制定本专项施工方案。 二、排水方法 集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法: 1.明沟与集水井排水 2.分层明沟排水 3.利用工程设施排水 三、排水机具的选用 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的 1.5—2倍。当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q 在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。充分考虑本工程基坑涌水量,选用流量合理的潜水电泵进行排水。 四、基坑放坡及土方开挖

1、基坑放坡 开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值按照规范要求进行放坡。本工程结合现场实际情况,考虑到地下水位较浅且本项目地表层土方多为回填土方,在本项目施工中,采用放大边坡,放大比例暂定1:0.5(实际可根据现场情况进行放大)。 2、土方开挖 在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。 (1)施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: (a)查勘现场,摸清工程实地情况。 (b)按设计或施工要求标高整平场地。 (c)做好防洪排洪工作。 (d)设置测量控制网。 (e)设置就绪基坑施工用的临时设施。 2、机械和人工开挖 在开挖施工过程中人工开挖和机械开挖的配合问题一般要遵循以下几条原则和方法: (a)对大型基坑土方,宜用机械开挖,基坑深在5m内,宜用反铲

深基坑施工方案

深基坑施工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

象山大目湾新城煕华府项目 基 坑 围 护 专 项 方 案 编制人:职务(职称)项目工程师审核:职务(职称)项目经理批准:职务(职称)公司总工

日期: 2016 年 08 月 28 日 施工组织(方案)审批表 目录 第一章、工程概况 (2) 第一节.工程概况 (2) 第二节.施工平面布置 (6) 第三节.施工要求 (6) 第四节.技术保证条件 (6) 第二章、编制依据 (7)

第三章、施工计划 (8) 第一节.施工进度计划 (9) 第二节.材料与设备计划 (9) 第四章、施工工艺 (10) 第一节.技术参数 (10) 第二节.工艺流程 (10) 第三节.施工方法 (12) 第四节.检查验收 (18) 附件1:进度计划表、桩机走向图 第一章、工程概况 第一节.工程概况 1、工程概况

2、基坑工程概况 本工程±相当于黄海高程2.400m,地下室开挖深度~3.65m。 根据国家标准《建筑基坑工程支护技术规范》(JGJ120-2012),结合浙江省标准《建筑工程支护技术规程》(DB33/T1096-2014)的有关规定,综合考虑基坑周边环境的特点和开挖深度,本基坑安全等级按二级考虑。 基坑平面形状大体成长方形形,基坑周边总长度约930米。 周边环境:基坑北侧为松兰大道,基坑西侧为悦莱东路,基坑东侧为新乐东路,基坑南侧为智慧路。 本工程设计支护结构形式为本基坑主要采用重力坝与钻孔灌注桩+一道撑支护体系,西侧局部区域采用双排桩围护,南侧贴边主楼区域采用放坡围护,围护桩桩长及剖面详见下表。

深基坑开挖施工方案(新)

桥涵深基坑专项方案 一、工程概况 1.1、工程简介 本桥为四号桥梁位于K2+428.09处,规划河槽位底宽12米,顶宽35米梯形河槽。新建桥梁采用3孔8+16+8米“双飞燕式”连续实腹拱桥,桥梁全宽8米,基础采用桩基础。 1.2、工程地质、水文、气象条件 根据江苏省地质工程勘察院济西国家湿地公园一级园路工程工程地质勘察报告,济西国家湿地公园桥梁工程位于济南市槐荫区,属于前倾斜平原与黄河平原交汇地带。桥址区范围内现陆域地面高程一般29.18-33.36m;河面现状水位为24.05-28.56,水深一般2-4.0m。据1960-2004年降水资料,区内多年平均降雨量669.30mm,年最大降雨量1283.40mm(1973年),年降雨量多集中在6-8月份,占全年降雨量的65%。 1.3、工程特点及施工条件 1.3.1、本工程施工难点分析 1)、地下水位较高,为桥梁工程施工带来较大的难度,施工中如何做好降、排水工作将直接影响工程质量及工期。

2)、本工程建设规模较大,在施工过程中必须根据设计及施工要求设置好监测点, 做好信息化施工。 二、编制依据、编制原则 2.1编制依据 (1)施工设计图和招投标相关文件 (2)铁路桥涵工程施工技术指南、质量验收标准、安全规范、相关的标准图和参考图等相应规范 (3)现场实际地形地貌情况、周围人文环境 (4)施工机械和人员配置等 2.2编制原则 (1)确保桥涵基础施工的安全 (2)积累资料,作为以后设计、施工参考。 三、施工部署 3.1、人员组织机构 为保证桥涵深基坑施工质量和进度,我项目部成立了施工领导组: 项目经理:苏洪彬对工程总体负责 技术负责人:邵友建负责工程总体的技术问题 施工负责人:侯希青负责现场施工

桥梁基础深基坑施工方案

XXXXXXXXXXXXX)程施标段基坑开挖专项方案 四川XXXXXXX有限责任公司 二O 一一年五月十日

深基坑专项施工方案审批表

、工程慨况... 、施工方案编制依..据... 三、土方开挖准备工作..:. 四、土方施工主要施工工艺流程... 五、施工降、排.水... 六、基坑开挖... 七、基坑施工技术要..求... 八、基坑开挖防护及处理措...施... 九、基坑开挖时质量要..求... 十、地下管线和周围构筑物的.保...护... 一、监护措施... 十二、基坑开挖的防坍塌应急.措...施... 十三、安全生产措施..: 十四、文明施工措施..:11

深基坑土方开挖安全施工方案 、工程慨况 XXXXXXXXXXXXXXg基础为扩大基础,本工程采用1跨25m跨 度简支梁小箱梁桥,主梁为预制预应力混凝土小箱梁,简支体系。桥梁总长度33.954 米(台背至台背),宽度30m。 本工程位于XXXXXX,河道两岸均为耕作地,河宽约9m河谷 深约2.5m,河床高程约486.2m。设计图纸扩大基础挖土深度约为 8 米。 质量要求:工程质量要求符合国家有关建筑工程施工规范、验收标准和施工图纸要求,达到合格标准。 工期及施工进度安排:工期计划150天,从2011年5月20日至2011年6月20日。 二、施工方案编制依据 1、由中国市政工程西南设计研究院设计的XXXXXXXXXXXXXXX 工程新石路南延线回龙溪桥梁工程施工图纸。 2、现行市政桥梁施工规范和规程。 3、施工现场的情况。 4、安全生产关于开挖基坑(槽)的规定。 三、土方开挖准备工作:

5米深基坑土方施工方案

中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程 行政、生产综合楼 土方施工方案 编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司

编制人: 编制日期: 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 目录 目录 2 第一章编制依据 3 3 第二章工程概况 3整体工程概况一、 二、土方开挖工程概况3 第三章工程地质条件 5 5 一、工程地质情况错误!未定义书签。水文地质情况二、 第四章工程施工的重点与难点 5 7 一、工程施工的重点7 二、工程施工的难点第五章施工部署 7 7 施工顺序一、8 主要管理人员配备二、8 施工人员及主要机械配备三、第六章施工进度计划 9 第七章施工工艺 9 9施工工艺一、 11基坑降水、排水二、 11土方开挖顺序及相关技术措施三、 第八章施工质量保证措施 14 14 一、质量标准14 二、成品保护14 三、应注意的质量问题第九章施工安全保证措施 15 15 安全生产目标一、15安全生产管理原则二、16土方施工安全措施三、 17用电安全保证措施四、 17 五、机械安全保证措施18 六、电(气)焊作业安全保证措施18 雨天施工安全保证措施七、18环境保护措施八、 19 九、基坑临边安全防护措施第十章施工监测及应急措施 19 19 一、施工监测20 应急措施二、.中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司

第一章编制依据 (1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版); (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)现场实际踏勘情况; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996); (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。 第二章工程概况 一、整体工程概况 本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为 43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。 二、土方开挖工程概况 土方开挖方式 本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。 采取的的措施:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 1)、本工程基坑支护主要采用大放坡,大放坡的系数在本工程采用基坑放坡坡比一般为1.00~1.25,边坡采用阶梯式,梯段水平宽度>1.5米,以满足降水井布置要求。 2)、首先进行开挖位置的地下降水,待开挖土方的地下水位及土壤含水率达到开挖条件后,方可进行土方开挖工作。

深基坑土石方及基础工程施工方案

深基坑土石方 及基础工程 施工方案 编制单位: 编制人: 编制时间: 目录

第一章编制说明 (1) 第二章、工程概况 (3) 第一节建设项目概况 (3) 第二节环境概况 (4) 第三节车库及周边工程概况 (5) 第四节地质概况 (5) 第五节工程特点、重点、难点 (7) 第三章、施工布置及组织管理 (8) 第五章主要施工方法及技术措施 (19) 第六章、基础施工质量保证措施 (35) 第七章、进度控制措施 (41) 第八章、基础施工安全技术措施 (42) 第九章:部分临时设施工程量清单 (45) 第十章、应急预案 (49) 第十一章、工程质量、安全文明施工和环境保护措施 (51) 第十二章、季节性施工措施 (53) 第一章编制说明 1.1编制范围

本专项施工方案为xxxxxxxxxxx项目的土石方大开挖、基础土石方开挖、土石方回填、桩及独立柱基础施工、地梁基础施工、挡土墙施工、正负零以下的施工工作编制。 1.2编制依据 1.2.1、合同 1.2.2、业主提供的招标文件、施工图纸。 1.2.3、主要法规 本工程施工将严格执行国家、行业和地方有关法律、法规及本企业有关规定。 1.2.4、主要引用的规范、规程及标准图集 (1)《工程测量规范》(GBJ50026-2007); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); (3)《工业及民用建筑灌注桩基础设计及施工规程》(JGJ 4-86)(4)《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) (5)《建筑基坑工程技术规范》(YB 9258-97) (6)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)(8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (9)《建设工程项目管理规范》(GB /T50326-2006) (10)其他有关的规范及规程 (11)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) (12)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (13)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

深基坑专项施工方案计算书(1)

2#散货污水调节池、1#、2#蓄水池及吸水井基坑开挖计算书 土坡稳定性计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。 本计算书采用毕肖普法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还同时考虑了土条两侧面的作用力。 一、参数信息: 基本参数: 放坡参数: 荷载参数:

土层参数: 二、计算原理: 根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,该土条上存在着: 1、土条自重W i, 2、作用于土条弧面上的法向反力N i, 3、作用于土条圆弧面上的切向阻力或抗剪力Tr i, 4、土条弧面上总的孔隙水应力U i,其作用线通过滑动圆心, 5、土条两侧面上的作用力X i+1,E i+1和X i,E i。如图所示: 当土条处于稳定状态时,即Fs>1,上述五个力应构成平衡体系。考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.35的要求。 三、计算公式: K sj=∑(1/mθi)(cb i+γb i h i+qb i tanφ)/∑(γb i h i+qb i)sinθi

mθi=cosθi+1/F s tanφsinθi 式子中: F s --土坡稳定安全系数; c --土层的粘聚力; γ --土层的计算重度; θi --第i条土到滑动圆弧圆心与竖直方向的夹角;φ --土层的内摩擦角; b i --第i条土的宽度; h i --第i条土的平均高度; h1i --第i条土水位以上的高度; h2i --第i条土水位以下的高度; q --第i条土条上的均布荷载 γ' --第i土层的浮重度 其中,根据几何关系,求得hi为: h1i=h w-{(r-h i/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]} 式子中: r --土坡滑动圆弧的半径; l0 --坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度; α --土坡与水平面的夹角; h1i的计算公式: h1i=h w-{(r-h i/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]} 当h1i≥ h i时,取h1i = h i;

第一节深基坑施工方案

挖井基础基坑开挖及护壁施工方案 一、基坑特点 本工程桥址区海拔在2836?2970m之间,相对高差约140m所处地貌类型为洪积平原为主,地形开阔,地势平坦。桥址范围内涉及的主要地层为第四系全新统冲击卵石土;上更新统冲积粉土、圆砾土、卵石土;下第三系中新统的泥岩、砂岩。 大通河特大桥中心里程DK280+762全长 开挖深度6n?7m, 土方开挖量大,严禁在基坑周边堆放土方,以防压塌基坑边坡造成坍塌,同时在基坑周边做围护结构(详见基坑围护图)。 二、基坑土方开挖施工 1 、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时做好基坑安全围护工作,然后开始基坑开挖。 按设计图纸放出基坑大样及周边围护大样灰线,沿基坑开挖面放好开挖边线,放坡系数详见基坑围护图。 2、基坑开挖 基坑开挖由专人指挥,采取分层开挖,开挖土方及时运走,当基坑开挖至3m后,采用2台挖机作业,即1台挖机在基坑内挖土,另1台挖机倒运土配合3m?6m深基坑开挖,并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底面标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。

3、围栏设置按照甘青公司《施工现场标准化管理》要求,由于开挖深 度超过 1.5m,按规定必须设置安全防护栏杆,并挂密目安全网,防止发生危险。按以下要求设立安全围栏: ①所有安全防护围栏栏杆用扣件连接,便于拆装; ②立杆高度外露1.2m,打入地面深度不小于50cm,距离基坑边缘不小于50cm,立杆横向间距2.5 ~3.0m; ③横杆为上下双层,间距60cm; ④上下基坑要预留通道口,宽度不小于80cm ⑤栏杆刷红白相间油漆,间距25cm起警示作用; ⑥栏杆上挂好密目安全网; ⑦在栏杆醒目位置挂设安全警示标志牌(标志牌由项目部统一制作、下发)。 4、护壁施工 ①基坑开挖完成后,经试验检测基底承载力合格后,报监理工程师验收合格后,开始准备基础护壁施工; ②护壁施工准备:将护壁用模板、钢管、扣件等小型材料运至施工现 场;砼拌和采 取集中拌和,小型翻斗车运至施工现场,砼拌和配备1 台强制式砼搅拌 机,运输采用5 台小型砼运输车。 模板安装:护壁模板采用60cm^ 150cm钢模板,模板安装要求平整顺直、无错台,垂直度满足规范要求。 钢筋加工:钢筋加工严格按照设计和规范要求,钢筋在进入工地时,应

深基坑专项施工方案【最新】