变电站内噪声的分析及其控制

和田电力有限责任公司变电检修工区史军

[摘要]变电站是重要的电力生产场所,站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。现今,由于对环境保护的愈发重视,使得对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制这一工作更为重要。

[关键字]变电站; 噪声; 控制

前言

近几年随着城市建设的发展,工业和居民用电量增长很快。特别是夏季的用电高峰期间,变电站的负荷率都很高,噪声很大。在日益注重环境保护的今天,为了减少噪声对变电站工作人员和环境的影响,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制。

1 变电站内噪声产生的原因

1.1 噪声源

变电站一般有变压器、开关室、控制室等组成。变电站的主要噪声来源是变压器运行时产生的电磁噪声,远大于母线的电晕噪声。有的变电站还有冷却机产生的气流噪声和机械噪声。铁心硅钢片的磁致伸缩现象是产生变压器噪声的主要原因。机械噪声则是设备振动、冷却装置引起的。冷却装置包括冷却风扇、油泵等。当变压器加电投入运行时,变压器油泵也要投入运行。油泵在运行时会产生振动,辐射噪声。当外界环境气温较高时,为了加强冷却效果,冷却风扇也要投入运行,同时产生振动,辐射噪声。

1.2 噪声特性

根据文献,电力变压器的噪声属于中低频噪声,对噪声值贡献最大的频率是250HZ和500HZ;风冷机械噪声属于中高频噪声,对噪声值贡献最大的频率为1KHZ和2KHZ。变压器的噪声是不稳定的,空载或运行功率低时,噪声水平相对较低,满负荷运行时一般噪声级水平较高。从噪声的控制角度看,噪声的频率越低,治理难度越大,因为低频噪声的波长长,随距离衰减率低,也不易被吸收。

1.3 噪声的传播途径

露天站的变压器噪声一般无构筑物阻挡,噪声对边界和居民的影响属于直线传播,衰减量小。衰减量的大小直接取决于厂界的大小。室内站是变压器安装在变压器室内,变压器声音传至墙壁时发生反射,和直达声混合向外传播,声音相互叠加。室内变压器的噪声主要通过通风百叶窗对外传播,所以对门口方向的敏感点影响较大。通风百叶窗外1米处的噪声与室内相比有6-10分贝的衰减。半室内布置是变压器在室外布置,只是在变压器之间加一隔

声墙,其他方向开放。这样,变压器之间干扰小,且封闭侧的噪声衰减程度大,开放侧无建筑物的阻挡,声波直线传播。

2 变电站内噪声的危害

变电站噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰,导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为8%、18%。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096—93)中提出的二类昼间标准为例,即:6∶00~22∶00不得超过60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db;非连续性噪声水平:屋内90db,屋外110db。

3 变电站内噪声的控制措施

噪声的特点是与噪声源同步产生,同步停止,噪声污染在噪声周围的局部范围,随着距离的增大或局部环境条件(如声屏障等)的影响而较快减弱。控制噪声的主要方法,首先是降低声源所发出的噪声,其次是在噪声到达人的耳膜之前,采取阻尼、隔振、吸声、隔声、消声器、个人防护和合理布局等方法,尽量减弱或降低声源的振动,或将传播中的声能吸收掉,或减弱对耳膜等作用,从而达到控制和治理噪声的目的。因此,对噪声的控制,要采取综合的方法来进行。

(一)加强检测和控制变压器及其冷却装置产生的噪声。

(1)降低变压器本体噪音的措施:①采用优质硅钢片,改善组装工艺:由于采用磁应变小的钢材制造铁芯,可使本体噪音减小3~6dB(A)。而采用适当的夹紧压力及夹紧间距来夹紧铁芯也是很重要的。②防止铁芯振动向油箱传递:为防止铁芯振动向油箱传递,可在铁芯与油箱间加防振胶垫、弹簧等,使传递路径切断,可取得减少3dB(A)的效果。

(2)采取隔声的措施:采取隔声罩、隔声墙或隔声室,可取得较大的减音效果。如变电所建在精密仪器设备加工制造厂附近,则对主变产生的振动强度有要求,可采用主变基础与主变室基础分离建设,并在主变本体基础下加防振胶垫,一般可达到要求。国内已采用的隔声措施:①主变压器采用封闭隔离消声,将维护门及检修门均做成隔声门。主变室内墙做成吸音墙。②主变室进风口增加消声百页窗,排风采用低噪音风机并加消音器。

(3)降低冷却系统噪声的措施:①强油风冷式冷却系统,应选用低噪声风机。当风机

转速降低一半时,能得到10~15 dB的减声效果。②将散热器与主变本体分开设置。③油管使用防振接头。

(二)工作人员操作时应采取相应的措施,减少噪声带来的危害。

(1)对于经检测超标处,尽量减少工作人员停留的时间,工作人员工作一段时间后,离开工作区域进行短时休息。若需长时间工作,工作人员可佩带护耳器等防护用品,还可根据需要和设备运行条件许可,停用部分潜油泵和风扇降低噪声。

(2)对距离变压器较近的噪声较大的主控室或其他人员停留较多的房屋,则可采用双层玻璃、吸音墙纸等措施,降低噪声。

(3)高压室的抽风机,应保证平稳运行,同时可在工作人员进入工作现场前即开启,工作人员工作时,则可将其停用。这样也不会造成太大的影响。

(4)针对室内噪声源,应将空调室外机布置在室外,选用合格的接触器、整流器等措施,对运行中声响较大的设备及时更换、调整等。同时,应优化室内照明设计,已投运的变电站,在室内照明满足要求时,尽量少开日光灯。

(5)对于站内各种音响信号或报警装置动作时发出的声音,应从两方面看待,一方面这部分声音是一种有用信息,它能及时提醒,告知运行人员设备运行状况;另一方面,也可能对事故处理和操作中的运行人员产生干扰、影响。因此,对这类声源,首先应保证其可听度清晰,在不致产生误解的情况下,调整音量和音质,做到清晰、悦耳。

(6)对运行的变压器等设备,可采用低速潜油泵代替高速潜油泵等措施来降低运行噪声。检修、调试设备时,应保证风扇平稳运行,避免因转动部分与外缘相碰撞、摩擦而产生附加噪声。

(三)设计制造部门应优化设计方案,降低变压器运行中的噪声。

(1)高压或超高压设备,运行中容易发生电晕。电晕产生的影响是多方面的,不仅是噪声,还包括无线电干扰、电晕损耗等,为控制电晕的产生,应认真按照有关设计标准和要求进行设计选型。同时,制造部门应优化设计,运行维护中应注意安装、检修质量,避免出现尖端放电等。

(2)断路器及其储能机构在长期工作时噪音很小,操作时,噪音大,主要是控制操作时的非连续性噪音,可选用优质设备,认真检修、调试设备等。

(3)从建筑设计和布局上考虑减少噪声的方案应受到高度重视。如在城区变电站,可将变压器布置于室内,考虑布置吸声材料,采用吸声结构等。对于噪声超标,而且位于人口密集区的变电站或设备,还可考虑设置隔声屏障,由于设置隔声屏障费用较高,一般应进行综合经济技术比较。

4 结束语

综上所述,变电站内电气设备在运行中,将产生噪声,变压器等设备产生的噪声还相当严重,因此,有必要对变电站内的噪声进行控制。要控制变电站内电气设备运行时产生的噪声,应首先分析站内噪声的来源,并进行现场测量(噪声的测量应按有关标准进行),然后根据有关标准和现场情况确定容许的声级。其次,根据分析,确定方案。对噪声的控制,应从声源控制、传声途径控制、合理建筑结构和隔声、吸声设计、工作人员防护等几个方面,综合进行。这样,就能有效地控制噪声对工作人员的影响,减轻噪声对环境的污染。

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

变电站的噪声及其控制

编号:SM-ZD-43554 变电站的噪声及其控制Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所

电力大数据时代

浅谈风电产业如何应对数据大时代 甄剑峰(恒泰风电场) 摘要:近年来,大数据来势汹汹,对传统数据商业分析模式产生了重大地影响,对电力企业的数据驾驭能力提出了新的挑战与机遇。从人才培养、技术储备、数据驾驭、数据价值挖掘等方面剖析电力企业如何应对大数据的挑战,让电力企业在大数据来临时更加从容地选择适合的技术、方法论、解决方案和发展战略。 关键词:大数据电力企业海量价值 1 引言 随着数字信息化时代的迅猛发展,信息量也呈爆炸性增长态势。在人类充分享受信息化带来的资讯、方便和快捷时,也使得全球的数字信息资源正进入到一个前所未有的快速增长期。据IDC统计,2011年全球数据量已达到1.8ZB,相当于全世界人均产生200GB以上的数据,并且还将以每年50%的速度继续增长。在这汹涌来袭的数据浪潮下,社会各个领域也将开始其数据化进程。无论学术界、商界还是政府,都将不可避免的进入“大数据时代”。作为全球第二大经济体的基础能源支撑体系,中国电力工业概莫能外。 2 电力大数据的定义及特征 2.1 大数据的定义 目前业界还未对大数据有一个统一的定义,但是有两个关于大数据的定义很好地诠释了大数据的本质。第一个定义来自Gartner公司的Merv Adrian在2011年第一季度刊登在《Teradata Magazine》上的一篇文章:“大数据超出了常用硬件和软件工具在可接受的时间内为其用户收集、管理和处理数据的能力。”另一个定义来自于麦肯锡全球数据分析研究所(Mckinsey Global Institute)在2011年5月发表的一篇论文:“大数据是指大小超出了典型数据库软件工具收集、存储、管理和分析能力的数据集。” 2.2大数据的特征 概括来讲,大数据有三个特征,可总结归纳为“3V”,即量(Volume)、类(Variety)、时(Velocity)。量,数据容量大,现在数据单位已经跃升至ZB级别。类,数据种类多,主要来自业务系统,例如社交网络、电子商务和物联网应用。时,处理速度快,时效性要求高,从传统的事务性数据到实时或准实时数据。大数据主要包括以下几个特征:大容量:企业数据量大规模增长,单一数据集的规模范围从几十TB到数PB不等。电力数据涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度的各个环节,数据量庞大。随着智能电网建设和物联网的应用,非结构化数据呈现出快速增长的势头,其数据量大大超过结构化数据。

电力系统分析要点复习资料

第一章 1)电力系统的综合用电负荷加上网络中的功率损耗称为(D)D、供电负荷2)电力网某条线路的额定电压为Un=110kV,则这个电压表示的是(C、线电压 3)以下(A)不是常用的中性点接地方式。A、中性点通过电容接地 4)我国电力系统的额定频率为(C)C、50Hz 5)目前,我国电力系统中占最大比例的发电厂为(B)B、火力发电厂 6)以下(D)不是电力系统运行的基本要求。D、电力网各节点电压相等7)一下说法不正确的是(B)B、水力发电成本比较大 8)当传输的功率(单位时间传输的能量)一定时,(A) A、输电的压越高,则传输的电流越小 9)对(A)负荷停电会给国民经济带来重大损失或造成人身事故A、一级负荷 10)一般用电设备满足(C)C、当端电压增加时,吸收的有功功率增加 第二章 1)电力系统采用有名制计算时,三相对称系统中电压、电流、功率的关系表达式为(A)A.S=3UI 2)下列参数中与电抗单位相同的是(B)B、电阻 3)三绕组变压器的分接头,一般装在(B)B、高压绕组和中压绕组

4)双绕组变压器,Γ型等效电路中的导纳为(A)A.G T-jB T 5)电力系统分析常用的五个量的基准值可以先任意选取两个,其余三个量可以由其求出,一般选取的这两个基准值是(D)D.线电压、三相功率 6)额定电压等级为500KV的电力线路的平均额定电压为(C) C. 525kV 7)已知某段10kV的电压等级电力线路的电抗X=50Ω,若取S B=100MVA,UB=10kV,则这段电力线路的电抗标幺值为(B)A、X*=50ΩB、X*=50 C、X*=0.5 D、X*=5 8)若已知变压器的容量为S N,两端的电压比为110/11kV。则归算到高端压,变压器的电抗为(C)C.X T=U K%/100 X 1102/S N 9)下列说法不正确的是(D) D.电阻标幺值的单位是Ω 10)对于架空电力线路的电抗,一下说法不正确的是(B) B.与电力网的频率有关第三章 1)电力系统潮流计算主要求取的物流量是(A)A.U*,S~ B.U*;I* C.I*;S~ D Z ,I* 2)电力线路等效参数中消耗有功功率的是(C)A.电纳B.电感C.电阻D .电容3)电力线路首末端点电压的向量差称为(C)C.电压降落 4)电力线路主要是用来传输(C)C.有功功率 5)电力系统某点传输的复功率定义为(D)A.UI B.U。I。 C.U*I。D.U。I*(点米) 6)设流过复阻抗Z=R+jX的线路电流为I,线路两端的电压为U,则线路消耗的有功功率为(A)A.P=I2R B.P=I2|Z | C.U2/|Z| D.P=UI 7)当有功分点和无功分点为同一节点时,该节点电压是网络中的 B.最低电压8)变压器的励磁损耗(铁损)一般由等效电路中(C)确定C.接地支路的导纳9)电力线路等效电路的电纳是()的,变压器的电纳是(B)的。

《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案欢迎你,窦建华(FH112258006) 你的得分:85.0 完成日期:2014年01月23日09点14分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共2个小题,每小题20.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. ( A ) A. B. C. 2. ( B )

A. B. C. 二、多项选择题。本大题共5个小题,每小题6.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.电力系统中枢点的调压方式有( ) ( ACD ) A.顺调压 B.改变变压器的变比调压 C.逆调压 D.常调压 E.发电机调压 2.电力系统稳定性按干扰的大小可分为( ) ( AD ) A.静态稳定 B.电压稳定 C.动态稳定 D.暂态稳定 E.频率稳定 3.功角δ的物理意义为( ) ( ABC ) A.作为电磁参数代表发电机q轴电势之间的夹角 B.作为继续参数代表发电机转子之间的相对位置 C.各发电机机端电压之间的夹角 4.架空输电线路各序参数的特点有( ) ( AD ) A.正序参数与负序参数相等 B.正序参数大于负序参数 C.零序参数大于正序参数 D.零序参数大于负序参数

E.架空地线使等值的零序阻抗参数减小 5.电力系统中的无功功率负荷有( ) ( BCDE ) A.异步电动机 B.同步调相机 C.变压器 D.输电线路 E.电抗器 三、判断题。本大题共10个小题,每小题3.0 分,共30.0分。 1.采用自动重合闸将使最大可能的减速面积减小。() (错误) 2.电力系统一般采用火电厂作为主调频厂。() (错误) 3.电力系统电压大小主要受有功功率影响。() (错误) 4.不对称故障一般采用对称分量法进行分析。() (正确) 5.最大可能的减速面积大于加速面积,系统将失去暂态稳定。() (错误) 6.电压降落是指首末端两点电压的相量差。() (正确) 7.快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。() (正确) 8.自动励磁调节器是提高电力系统静态稳定的有效措施。() (正确) 9.电力系统二次调频可以实现无差调节。() (正确) 10.短路冲击电流是短路电流的最大有效值。() (错误) @Copyright2007 四川大学网络教育学院版权所有

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案 于香英,张惠敏,杜月桥 天津市电力公司技术中心(天津, 300022) 【摘要】通过对某市电网变电站噪声水平现状的监测,结合噪声特性和变电站的布局,对城区内的变电站环境噪声治理提出相应的解决方案。 【关键词】变电站;噪声;治理 The Analysis of Electricity Substation and Control YU Xiang-ying, ZHANG Hui-min, DU Yue-qiao The Technology Center of Tianjin Electric Power Corporation (Tianjin, 300022) 【Abstract】Based on monitoring the noise level from the Electricity Substation of one Grid Corporation, the analysis of its characteristics combined with the layout of substations is described, accordingly the main measures for typical station is given. 【Key words】Electricity Substation;Noise;Control 引言 近几年随着城市建设的发展,工业和居民用电量增长很快。特别是夏季的用电高峰期间,变电站的负荷率都很高,噪声很大。尤其是居民密集区的变电站的噪声引起的居民投诉颇多。且变电站噪声影响引起的纠纷、上告事件逐步增多,污染缴费也会逐步开展。所以,如何解决变电站的噪声污染对周围居民的影响已经势在必行。 1.电力变电站的噪声分析 某市电力公司输变电系统共分5个等级,500KV、220KV、110KV、35KV及10KV配变电站。变电站的类型多种多样,有露天站、室内站、半室内站。220KV 变电站深入市区,其中以35KV变电站及线路构成了城区供电的主网架。位于一、二类地区的35KV变电站有78座。为加强变电站噪声的监督监测,天津市电力公司环境监测中心站对公司现有的坐落于一、二类地区的35KV及以上所有变电站进行夜间厂界环境噪声(变电站围墙外1米处)测试,并对110KV及以上所有变电站全部进行电磁环境监测。本次共测试176个变电站。从测试结果来看,所有监测的变压器本体噪声水平全都符合标准,但变压器本体噪声水平相差较大。一部分老变压器、封闭型的变压器,特别是强制风冷的风扇及电机噪音偏大;一部分变压器风

电力系统分析考试重点总结全

1.同步发电机并列的理想条件表达式为:f G=f S、U G=U S、δe=0。实际要求:冲击电流较小、 不危及电气设备、发电机组能迅速拉入同步运行、对待并发电机和电网运行的影响较小。 2.同步发电机并网方式有两种:将未加励磁电流的发电机升速至接近于电网频率,在滑差 角频率不超过允许值时进行并网操作属于自同期并列;将发电机组加上励磁电流,在并列条件符合时进行并网操作属于准同期并列。 3.采用串联补偿电容器可以补偿输电线路末端电压,设电容器额定电压为U NC=0.6kV,容 量为Q NC=20kVar的单相油浸纸制电容器,线路通过的最大电流为I M=120A,线路需补偿的容抗为X C=8.2Ω,则需要并联电容器组数为m=4,串联电容器组数为n=2。 4.常用的无功电源包括同步发电机、同步调相机、并联电容器、静止无功补偿器。 6同步发电机常见的励磁系统有直流励磁机、交流励磁机、静止励磁系统,现代大型机组采用的是静止励磁系统。 7励磁系统向同步发电机提供励磁电流形式是直流。 8电力系统的稳定性问题分为两类,即静态稳定、暂态稳定。 9电力系统负荷增加时,按等微增率原则分配负荷是最经济的。 10.同步发电机励磁系统由励磁调节器和励磁功率单元两部分组成。 11.AGC属于频率的二次调整,EDC属于频率的三次调整。 12.发电机自并励系统无旋转元件,也称静止励磁系统。 13.采用同步时间法(积差调频法)的优点是能够实现负荷在调频机组间按一定比例分配,且可以实现无差调频,其缺点是动态特性不够理想、各调频机组调频不同步,不利于利用调频容量。 14.频率调整通过有功功率控制来实现,属于集中控制;电压调整通过无功功率控制来实现,属于分散控制。 15.当同步发电机进相运行时,其有功功率和无功功率的特点是向系统输出有功功率、同时吸收无功功率。 16自动励磁调节器的强励倍数一般取1.6~2.0。 重合器与普通断路器的区别是普通断路器只能开断电路,重合器还具有多次重合功能。 17同步发电机并网方式有两种,这两种方法为:自同期并网、准同期并网 18同步发电机与无穷大系统并联运行时,调节发电机的励磁不改变有功功率,改变无功功率。 19励磁系统向同步发电机的转子提供励磁电流,励磁电源由发电机本身提供的励磁系统称之为自励系统。 20变压器可以调节系统电压,不是无功电源 21调频方法:1主导发电机法2同步时间法(积差调节) 22画出发电机组功率频率特性: 静态调节方程表达式: 1什么是发电机准同期并列和自同期并列?各自的特点?⑴自同期并列:先将励磁绕组经过一个电阻短路,在不加励磁的情况下,原动机带动发电机转子旋转。特点:自同期并列的优

发电厂噪声控制分析及措施(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 发电厂噪声控制分析及措施 (2021版)

发电厂噪声控制分析及措施(2021版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 噪声源分析 发电厂主要噪声源有发电机组进风滤清器、发电车间进排风机以及电厂冷却塔等。设备工作时产生的噪声可分为空气动力性噪声、机械噪声和电磁性噪声三大类。 降噪措施 1、发电机组进风滤清器降噪处理 发电机组滤清器设备一般为露天分散布置,设计时应考虑设备的日常维护和检修方便,因此降噪措施一般采用吸隔声屏障。当声波遇到障碍物时,将产生反射、透射和绕射三种传播现象,在设置屏障后阻止了直接声的传播,降低了透射声影响,并使绕射声有足够的衰减。 2、发电机车间通风降噪处理 设计时应考虑到发电机车间的通风散热,在自然通风口处加装进出风消声百叶窗和吸隔声挡板,以防止噪声直接外传;根据需要,增设几台低噪声轴流风机,增加强制

换气量,以弥补自然通风的减少,进出风轴流风机均要安装插片式阻性消声器。 3、发电机车间内吸声处理 为降低发射叠加噪声,控制车间内部混响时间,在车间内侧墙壁上铺设墙面吸声体;在车间顶部吊装高效吸声板。吸声结构采用厚度为50mm的离心玻璃棉和护面吸声孔板。降噪效果一般为4dB(A)左右,混响时间大幅度降低。 4、发电机车间门窗降噪处理 考虑到发电机车间门窗漏声等因素,将原有普通采光窗改为我们静之源的隔声窗结构,并将原有门洞上增设静之源隔声门。 5、发电厂冷却塔降噪处理 解决发电厂冷却塔噪声主要从风机噪声和水淋噪声这两方面着手。济南旭日环保设备有限公司始建于1999年,是山东环保产业协会会员,通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,具有三级环保施工资质及环境工程、大气污染和物理污染防治工程专项乙级设计资质,获得了山东省环境保护产品使用认证证书。在噪声控制领域能够设计、生产、安装高、中、低压气流消声、空气传声、反射吸声以及各种机械动力设备运行等噪声控制设备,如消声(音)器、隔声屏障、隔声

变电站的噪声及其控制

变电站的噪声及其控制Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on- mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:___________________ 审核:____________________ 时间:____________________

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪

声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所 不需要的声音统称为噪声。噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰, 导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。 当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为 8 %、18 %。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096 —93) 中提出的二类昼间标准为例,即: 6 : 00?22 : 00不得超过 60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db ;非连续性噪声水平:屋 内90db,屋外110db。⑴鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,

八大案例深度解析电力大数据应用

八大案例深度解析电力大数据应用 麦肯锡曾有报告预测,在全球范围内,大数据分析方案的广泛使用能够带来每年3000亿美元的电费削减。电力大数据的有效应用可以面向行业内外提供大量的高附加值的增值服务业务,对于电力企业盈利与控制水平的提升有很 高的价值。有电网专家分析称,每当数据利用率调高10%,便可使电网提高20%~49%的利润。 电力行业的数据源主要来源于电力生产和电能使用的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,可大致分为三类:一是电网运行和设备检测或监 测数据;二是电力企业营销数据,如交易电价、售电量、用电客户等方面数据; 三是电力企业管理数据。通过使用智能电表等智能终端设备可采集整个电力系统的运行数据,再对采集的电力大数据进行系统的处理和分析,从而实现对电网的实时监控;进一步结合大数据分析与电力系统模型对电网运行进行诊断、优化和预测,为电网实现安全、可靠、经济、高效地运行提供保障。 一、电网监测及维护 1.运维监测系统及时反应 Enphase Energy(美国Enphase 能源股份有限公司) Enphase Energy每天从来自80个不同国家25万个系统收集大约2.5TB的数据。这些数据可以用来检测发电和促进远程维护、维修来确保系统无缝运行。另外,Enphase Energy还利用从发电系统收集到的数据来监测、控制或调整网络中的发电和负载状态,在电网和在出错或需要升级时做出相应的反应。 2.设备检修运维专题分析

电力企业可以基于永洪自研发的一站式大数据分析平台开展各业务领域的深度分析,如在电网检修运维领域,通过对电力设备资产管理、设备运检管理、设备技术管理、技改大修管理等方面,从安全、效益、成本三个方面进行关键 指标选取,分析检修管理中“安全”、“效益”、“成本”三者之间的相互影响,协调 三个因素综合最优,同时实现对电网企业检修指标的实时在线监控,为公司检修策略制定提供指导和服务。 (图中分析场景所用的数据为测试数据) 3.预防基础设备故障导致的停电 American Electric Power Co., Inc. (AEP)(美国电力有限公司) 在AEP的资产健康中心,数据分析师把设备派生的运行信息和智能信息应 用程序结合在一起。通过采用大数据算法和分析软件,他们可以密切监测传输基础设施的运行情况。 如今,AEP使用智能电表、通信网络和数据管理系统得到稳健的常规信息。 智能电网技术使客户更有效地用电和合理管理用电成本,收集到的数据也有助于该公司为客户定制电力管理程序和提供个性化定制服务。

变电站_换流站和输电线路噪声及其治理技术

收稿日期:2008-12-16;修回日期:2009-01-15 作者简介:周建国(1955-),男,上海人,高级工程师,从事电网设备运行管理与电网环保工作。E -mail :zhou_jg@ec .sp .达国家也得到广泛应用。本文针对变压器以及输电线路和直流换流站设备的噪声及降噪情况进行介绍。 1变压器噪声及其治理情况 变压器的噪声由2部分组成:变压器本体噪声 及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组及油箱(如磁屏蔽)等产生的噪声;冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。 1.1变压器噪声的测量方法 在声学测量中,传统的方法是测量声压。但这 种方法易受环境的影响。1991年,美国的R.P. Kindi 等人提出了一种称之为“声强测量法”的噪 声测量新方法。声强测量法可以有效地避免周围环境对噪声测量的影响。20世纪70年代中后期,随着随机信号分析理论逐步深化,声强及其频谱分析在理论和实践方面都得到了极大的发展,使声强测量方法日趋成熟。变压器噪声的测量即使在背景噪声及声反射较大的生产车间内也同样能对铁心降噪采用的技术措施有:(1)使用磁致伸缩ε小的优质硅钢片;(2)降低铁心的额定工作磁密度以减小ε值;(3)设计铁心的几何尺寸应避免谐振;(4)采用先进的加工工艺,以避免生产过程中各种外力对ε特性的不良影响;(5)改进铁心与油箱之间的机械连接方式,使通过垫脚传递给油箱的振动减小。目前国外变压器生产厂商通过上述方法改进铁心磁致伸缩,已取得了一定成果。 1.2.2油箱及其结构件 铁心的磁致伸缩振动是以箱壁振动噪声的形式均匀地向四周发射的。为减小箱壁的振动幅度,必须设法提高整个油箱的刚性。比如适当增加箱壁厚度和增多加强铁的数目、合理选择油箱加强铁的形状及其焊装位置等,均能提高整个油箱的刚性。 国内外的实践经验证明,对于变压器及带有气隙的铁心电抗器而言,只需考虑其中的基频及2~4次高频成分,即油箱及其结构件的固有振动频率应该避开铁心磁致伸缩的基频及2~4次高频的频带范围,以防产生谐振。

电力大数据应用现状及多源异构数据分析技术研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d61867924.html, 电力大数据应用现状及多源异构数据分析技术研究 作者:马平徐伟东沈浩钦吴杭 来源:《中国科技纵横》2014年第23期 【摘要】智能电网运行、检修和管理过程中会产生海量异构、多态数据,如何将它们进行高效可靠存储,并实现快速分析访问已是当前电力系统中重要的研宄课题。本文在分析电力生产各个环节大数据的产生来源和特点基础上,阐述市场已有大数据技术在电力系统应用的优势和不足。最后,从电网异构多源信息融合及可视化方向提出了一种应用方法。 【关键词】智能电网 ;大数据 ;异构分析 ;可视化 1 引言 近年来,随着全球能源问题日益严峻[1],世界各国都开展了智能电网的研究工作。智能 电网的最终目标是建设成为覆盖电力系统整个生产过程,包括发电、输电、变电、配电、用电及调度等多个环节的全景实时系统。而支撑智能电网的基础是电网大数据全景实时数据采集、传输、存储以及快速分析。目前智能电网中的大数据主要来自以下几个方面: (1)海量电网状态信息采集设备。常规的调度自动化系统含数十万个采集点,配用电、数据中心将达到百万甚至千万级。需要监测的设备数量巨大,每个设备都装有若干传感器,构成了一个庞大的数据网。 (2)高频电网状态信息捕获技术。为满足上层应用需求,设备的采样频率逐渐提高。在输变电设备状态监测系统中,为了能对绝缘放电等状态进行诊断,信号的采样频率必须在 200kHz以上,特高频检测需要GHz的采样率。 (3)视频及模式识别系统推广。智能电网视频监控系统不仅要求能够真实地反映电力系统的情况,并且还需自动判断情况的好与坏,同时自动采取相关措施,是一个“会思考”、“能做事”的智能化系统。为此,需要电网具备强大存储及处理能力。 2 现有大数据处理技术局限性 谷歌公司提出的分布式文件系统(distributed file system,DFS)和MapReduce技术,已成为现阶段Facebook、雅虎等网络公司大数据应用的解决方案[2]。 DFS技术,具备高容错性特点,可部署在海量且价格低廉的硬件设备上,而且它为应用程序提供了高吞吐量的数据访问,适合那些有着超大数据集程序。MapReduce为2004年由谷歌公司提出的一个用来进行并行处理和生成大数据集的并行编程模型。应用“解析器”,将复杂数

电力系统分析基础知识点

一、单项选择题(每小题2分,从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 20011011.中性点经消弧线圈接地系统中一般采用( ) ①欠补偿形式②过补偿形式③全补偿形式④补偿形式不变20011012.在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( ) ①电压、电流②电压、功率③电压、电路④电流、阻抗 20011013.电力系统分析中,阻抗指的是( ) ①一相等值阻抗②三相阻抗③两相阻抗④三相不等值阻抗20011017.频率的二次调整是( ) ①发电机组的调速系统完成的②负荷的频率特性来完成的 ③发电机组的调频系统完成的④功率确定的 20011018.同步调相机可以向系统中( ) ①发出感性无功②吸收感性无功③只能发出感性无功④既可为1,也可为2 20011019.电压中枢点是指( ) ①反映系统电压水平的主要发电厂母线②反映系统电压水平的主要变电所母线 ③1或2 ④电机输出线电压 20011020.无限大功率电源供电系统发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度( ) ①ABC三相相同②BC两相相同③A、B两相相同④AC两相相同20011021.冲击系数k im的数值变化范围是( ) ①0≤k im≤1 ②1≤k im≤2③0≤k im≤2 ④1≤k im≤3 20011022.电力系统不对称短路包括几种短路类型( ) ①1 ②2 ③3 ④4 20011023.无限大功率电源的内部电抗为( ) ①∝②0.0 ③0.3~1.0 ④1.0~10 20011026.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( ) ①小干扰法②对称分量法③牛顿一拉夫逊法④龙格一库塔法20011027.三相短路的短路电流只包含( ) ①正序分量②负序分量③零序分量④反分量 20011029.在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

冷却塔噪声分析与控制汇总

冷却塔噪声分析与控制 随着工业的发展,许多工业企业中存在着多种职业危害因素,其中噪声危害尤为突出。为了减少噪音对周围环境的污染、提高工作效率、维护生产者的身体健康,对噪声进行控制处理是十分必要的。在众多的噪声源中,工业冷却塔的噪声一直是噪声治理的难点。本文通过某单位的工程实例,介绍了工业冷却塔的噪声处理方案,并对现场进行了测试。 1工程概况 某公司现有工业冷却塔三座,主要用于制氧机冷却水的循环使用,其平面位置如图1所示。其中,1#、2#冷却塔分别由3台冷却塔组成,单台冷却水量为500t/h,3#冷却塔由4台冷却塔组成,单台冷却水量为900t/h,1#、2#、3#冷却塔总的冷却水量为6600t/h。冷却塔采用机械通风,风机安装在冷却塔上部。2002年7月10日,有关监测部门对厂界噪声进行了测量。监测结果为:厂界噪声昼间值为68.7dB(A,夜间值为62.3dB(A。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90规定,工业区的噪声必须达到Ⅲ类标准要求,即厂界噪声昼间值不大于65dB(A,夜间值不大于55dB(A。依此标准,该单位厂界噪声无论白天还是夜晚都超出了国家标准的要求,因此需要进行控制处理。 图1冷却塔平面位置图 2主要噪声源分析 冷却塔在正常运转时产生的噪声包括溅水噪声、风机噪声、电动机噪声、循环水泵噪声、输水管道振动辐射噪声等。其中,冷却塔的溅水噪声、风机噪声、电动机噪声是主要噪声源。 2.1溅水噪声 溅水噪声由两种不同的噪声机理产生:一种是水滴撞击水面时发出的尖脉冲噪声;另一种是水滴产生的气泡体积脉动所辐射的噪声。 由于冷却塔塔身隔声能力较强,由塔身向外辐射的溅水噪声可忽略不计,仅需考虑由进气口向外辐射的溅水噪声。由于冷却塔水流跌落高度较大,水滴的溅落速度和动能都较高,因此导致了溅水噪声较高。在离进风口1m处测量,噪声为83.2dB(A。值得注意的是,冷却塔进风口面积很大,1#、2#冷却塔每侧进风口面积为70.2m2,3#冷却塔每侧进风口面积为93.6m2,溅水噪声呈面声源向外辐射,噪声随传播距离的增加而衰减,溅水噪声成为厂界噪声的主要噪声源。 2.2风机噪声 风机噪声是空气动力性噪声,包括旋转噪声和湍流噪声。旋转噪声是风机叶片旋转时周期性打击空气而引起的气体压力脉动噪声;湍流噪声主要是风机叶片旋转时附着在叶片上的空气不断滑脱成旋涡而产生的噪声。冷却塔的风机噪声主要是湍流噪声。 由于本工程冷却塔风机叶轮直径大于4m,风机叶轮尖的线速度较大,因而噪声也相对较大。受条件限制,未能进行现场实测(需在冷却塔风机上方45°方向进行实测。根据有关经验估算,其噪声应在86dB(A左右。风机噪声呈低频特性,气流含水率高,治理起来有一定的难度。另外,冷却塔风机位于冷却塔顶部,风机噪声对远处的噪声影响大于近处。因此,在冷却塔周围的主要感觉是溅水噪声,但不能由此判断冷却塔风机噪声对厂界噪声没有影响,其影响程度尚需进行进一步的测量分析。

最新电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识

1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式 2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络

七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化 稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kv 、6kv、10kv、35kv 、110kv 、220kv 、330kv、500kv 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种, 其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定百功功率的总和。

变电站噪声控制

变电站的噪声及其控制 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所不需要的声音统称为噪声。噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰,导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起

暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为8%、18%。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096—93)中提出的二类昼间标准为例,即:6∶00~22∶00不得 超过60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db;非连续性噪声水平:屋内90db,屋外110db。 [1]鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,需要考虑噪声对变电站 内工作人员及附近居民的影响,并采取综合治理措施。 2.2 变电站内的噪声 变电站内的主要噪声源是变压器(电抗器)等设备运行中铁芯磁致伸缩,线圈电磁作用振动等产生的噪声和冷却装置运转时产生的噪声,特别是大型变压器及其强迫油循环冷却装置中潜油泵和风扇所产生 的噪声,并随变压器容量增大而增大。我局进行过检测,有五台带强迫油循环冷却装置的变压器,在运行时,其附近的噪声均超过60db,最大达到86db 在高压和超高压变电站内,高压进出线、高压母线和部分电器设备电晕放电声也是噪声源。 高压室抽风机开启时运转声是高压室内的又一噪声源。 高压断路器分合闸操作及其各类液压、气压、弹簧操作机构储能

相关文档