文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大型超市楼面等效活荷载的确定

大型超市楼面等效活荷载的确定

大型超市楼面等效活荷载的确定
大型超市楼面等效活荷载的确定

大型超市楼面等效活荷载的确定

应惠清朱大宇顾浩声曹志杰张敏健

(同济大学,上海200092)

提要通过对某大型超市楼面活荷载的调查分析,对其楼面活荷载设计取值提出建议

关键词等效均布荷载,活荷载,大型超市

1 前言

随着社会经济水平的不断发展,近些年来,大型超市如雨后春笋般在各地逐渐兴起。大型超市几乎都采用敞开式货架,商品堆放与以往的商场相比要集中得多,某些区域特别是仓储区和饮料堆放区,货物的活荷载相当大。但在传统的建筑结构设计中,依据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001),商场的楼面活荷载标准值通常取3.5kN/m2。在对上海某大型超市的几个分店的调查研究中发现这个值在超市的很多区域已经被大大超过,某些区域实测的均布荷载值甚至超过了

20kN/㎡,这些区域主要集中在仓储区和卖场的食品杂货区,而且在这些区域的楼板上都不同程度地出现了裂缝,建筑物的安全性和耐久性已经受到了极大的影响。由于目前国内尚未有针对大型超市的楼面荷载规范,在进行大型超市的结构设计时,楼面活荷载究竟如何取值,才可以既安全又经济呢?为此,我们对某大型超市几个分店的卖场和仓储区内的商品堆放情况及楼板结构进行了调查,并对荷载的调查结果进行了归纳分析,在此基础上完成了各种结构形式在不同荷载分布情况下楼板的内力分析,归纳了针对该类超市的等效均布荷载,并提出了大型超市设计时楼面活荷载的建议取值。

2 荷载调查

调查的内容主要分两部分,一是建筑物的结构,包括超市的结构形式、柱距、梁板跨度、结构构件的几何尺寸等;二是超市各区的实际荷载分布,这又包含了两方面的内容,一方面是货架及上面堆放的商品重量和设备的重量,采用了按满载情况下实测的方法,通过清点货架上堆满商品时的数量和实际称量该商品的单位重量计算得出,货架和设备的自重分别由商家和铭牌提供;另一方面是货架及设备的尺寸以及在商场内的位置情况,通过现场量测得出。对于货架以外的过道区域按3.OkN/㎡取,货架立柱或设备支腿随间距较近的情况将其上的荷载视为均布,间距较大时考虑成集中荷载。这样,通过对这些测量数据进行整理归纳得出了超市楼面上荷载分布。考虑到超市在使用过程中商品的堆放区域可能会进行调整,因此对各个区域的荷载再进行比较分析,选取各区内具有代表性的最大荷载进行结构计算。整理结果见表l。

表1 各区荷载计算值(最大值)

注:①带有*者货架类型有变化;

②集中荷载均指货架单腿下的集中力。

3 等效均布荷载的确定

超市等效均布荷载是按照《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)中附录的“楼面等效均布活荷载的确定方法”计算确定的。也就是说,楼面活载是将作用于楼面的各种形式的荷载,根据内力等值的原则,将它们换算成均布荷载。根据被调查超市的结构情况,并考虑到大型超市在实际中常用的结构形式,在结构的内力计算中对三种具有代表性的结构形式即密肋楼板、井字梁楼板以及主次梁楼板分别进行了分析。由于今后超市在建筑时可能会出现差异,实际使用中商品的堆放位置也常会改变,因此必须考虑可能出现的最不利情况。构件不同部位截面中的最不利内力和同一截面上不同内力类型的最不利值取决于不同的活荷载布置方式。因此,活荷载的不利位置是根据截面位置和内力类型分别确定的。通过对结构及内力类型的分析,在最不利的位置处布置该区域的活荷载代表值,由于该区域具有代表性的活荷载可能有所不同,因此在不同的工况下分别计算由最不利位置的活荷载在构件内引起的最大弯矩,然后按照内力等值的原则反推出等效均布活荷载。因为材料的非线性我,荷载的内力并不成比例,所以均布荷载是用逼近法求得的。计算采用SPA2000及理正工具箱V3.03对结构进行了非线性有限元的分析,计算结果见表2。

表2 某大型超市等效均布荷载

说明:①对于生鲜区设备的荷载,设计时按实际的设备形式和重量计算;

②对于密肋楼板以及边长小于1.2m的板,在仓储区和卖场应分别以40kN和18kN的集中力进行其截面验算,集中力的作用应取最不利位置。

4 结论

由于大型超市不同区域荷载差别比较大,结构设计时应根据分区情况分别取荷载进行计算,特别是仓储区与卖场应分别计算,分别配筋。考虑到在卖场使用过程中各分区位置可能会改变,故宜采用统一配筋,此时应取各区的最大荷载(食品杂货区)进行计算。

对于计算结果进行分析可知,在有过大集中荷载的地方,板的内力相当大,设计中应尽量避免过大的集中荷载直接作用在板上,如有较大的集中荷载,应在其下设梁或增大集中荷载底部的接触面积。

参考文献

[1] 建筑结构荷载规范(GB50009—2001).北京:中国建筑工业出版社,2002

[2] 郭俊臣,王有军,陈石虹.寒地农村住宅楼面活荷载设计指标的探讨.低温建筑技术.2000;

(1)

[3] 潘绍焕.邮政枢纽楼楼面等效均布活荷载的选用,邮电设计技术,1995;(12)

[4] 邹胜成,白绍良,工业建筑多层框架的活荷载不利布置.重庆大学学报,2002;(2)

关于大型超市的楼面活荷载设计值

班级:土木(8)班学号:043751 姓名:邵菁

关键词:大型超市、楼面均布活荷载设计值、折减系数

首先,我们必须对大型超市的定义有个明确的认识,何谓大型超市?大型超市—实际营业面积6000㎡以上,满足顾客一次性购齐的零售业态。根据商品结构,可以分为仓储式超市(如麦得龙等)和百货类超市(如沃尔玛、家乐福等)两类。按照经验就可以知道,仓储式的超市所取的活荷载应大于百货类的超市,而百货类的超市又分成不同的区域,大体分为买货区和置货区,置货区的活荷载应大于买货区的活荷载,并且,由于各区域的经营物品不同,在取活荷载的时候也应该分不同的情况考虑。

大型超市作为一种零售业形态,经过几年的发展,在我国日益发展壮大,然而目前,我国对于大型超市的活荷载设计值尚未给出。在这种情况下,如果活荷载取大了,虽然是安全了,但造价也跟着提高了,甲方肯定就不乐意了,而且也是一种浪费;但是如果活荷载取小了,又会造成安全隐患,对建筑的耐久性也会造成很大的影响,这不仅关系到设计师个人的声誉,更是关乎人命的大事。到目前为止,百货类的超市大多按照“民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、

频遇值和准永久值系数”即下表中的“商店”这一项来取,为3.5kN/㎡,仓储式的超市适当增加活荷载设计值,但是根据建筑造好以后的调查,发现某些区域均超过这一值,例如百货类超市中的置货区和食品区,这不免让人们对于已造好的建筑物产生不安全感,不过现有的不合理也是暂时无法改变了,于是设计人员们在下一次设计的时候又提高楼面均布活荷载,这样就产生了一些经验值,仁者见仁,智者见智,反正还没有规范出台。

楼面活荷载是指房屋中生活或工作的人群、家具、用品、设施等产生的重力荷载。由于楼面活荷载在楼面位置是可以移动的,为了工程设计应用上的方便,将楼面活荷载处理为楼面均布荷载,是根据内力等值的原则,将楼面活荷载换算成均布荷载的。由于大型超市有三种具有代表性的结构形式:密肋楼板、井字梁楼板以及主次梁楼板,所以应该分别进行分析。因为大型超市在以后的建成使用中,其商品的堆放位置也会时常发生改变,因此必须考虑可能出现的最不利情况,活荷载的不利位置是根据截面位置和内力类型分别确定的,而均布荷载是用逼近法求得的。楼面均布活荷载的量值与建筑物的功能是有关的,每个国家的标准是不同的。楼面均布活荷载可以理解为楼面总活荷载按楼面面积的平均,一般情况下,所考虑的楼面面积越大,楼面均布活荷载就越小,但是如果引起效应的楼面活荷载面积超过一定的数值,则应该对楼面均布活荷载进行折减。表1中所说的标准值是荷载的基本代表值,其他值可以在标准值的基础上换算得到。荷载标准值Qk可以定义为在结构设计基准期T中具有不被超越的概率pk,即FT(Qk)=pk,而在我国,Tk=50年。

民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按下表的规定采用。

表1:民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

项次类别标准值

(kN/㎡)

准永久值

系数Ψq

1 住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园 1.5 0.4

2 教室,试验室、阅览室、会议室 2.0 0.5

3 食堂、办公楼中的一般资料档案室 2.5 0.5

4 礼堂、剧场、电影院、体育场及体育馆的看台:

(1)有固定座位

(2)无固定座位

2.5

3.5

0.3

5 展览馆 3.0 0.5

6 商店 3.5 0.5

7 车站大厅、候车室、舞台、体操室 3.5 0.5

8 藏书库、档案库 5.0 0.8

9 停车库:

(1)单向板楼盖(板跨不小于2m)

(2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6mX6m)

4.0

2.5

0.6

10 厨房 2.0 0.5

11 浴室、厕所、盥洗室:

(1)对第一项中的民用建筑

(2)对其他民用建筑

2.0

2.5

0.4

0.5

12 走廊、门厅、楼梯:

(1)住宅、托儿所、幼儿园

(2)宿舍、旅馆、医院、办公楼

(3)教室、食堂

(4)礼堂、剧场、电影院、看台、展览馆

1.5

2.0

2.5

3.5

0.4

0.4

0.5

0.3

13 挑出阳台 2.5 0.5

注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实

际情况采用。

②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可

按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取4.5kN,间

距1.5m,分布在0.2*0.2m的面积上。

③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验

算。

④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按3.5kN/㎡采用。

⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。

设计楼面梁、墙、柱及基础时,上表中的楼面活荷载标准值在下列情况下应

乘以规定的折减系数;

一、设计楼面梁时的折减系数:

1.第1项当楼面梁从属面积超过25㎡时,取0.9;

2.第2~8项当楼面梁从属面积超过50㎡时,取0.9;

3.第9项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋取0.8;

对单向板楼盖的主梁取0.6;

对双向板楼盖的梁取0.8;

4.第10~13项采用与所属房屋类别相同的折减系数。

二、设计墙、柱和基础时的折减系数:

1.第1项按表3.1.2规定采用;

2.第2~8项采用与其楼面梁相同的折减系数;

3.第9项对单向板楼盖取0.6;

对双向板楼盖和无梁楼盖取0.8;

4.第10~13项采用与所属房屋类别相同的折减系数。

注:楼面梁的从属面积是指向梁两侧各延伸1/2梁间距范围内的实际面积。

表2 活荷载按楼层数的折减系数

墙、柱、基础计算截面

以上的层数1

2~

3

4~

5

6~

8

9~

20

>20

计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数

1.00

(0.90)

0.85 0.70 0.65 0.60 0.55

注:楼面梁的从属面积超过25时㎡,采用括号内的系数。

由第二段中所说的按照表1中,商店那一项来取3.5kN/㎡,事实已经证明是不合适的了,所以,应该对此进行改正,百货类超市应分为买货区和置货区来讨论,买货区为7 kN/㎡,由于置货区堆放的货物较多,又有一些运输车要通行,楼面活荷载取设计值时应大于买货区的楼面活荷载设计值,为10 kN/㎡。而对于仓储型超市,特别是建材类超市,买货区和置货区的货物堆积量都很大,也同样有运输车要通行,楼面活荷载设计值应取得更大,根据已有的经验,买货区和滞货区均取20 kN/㎡应该是一个比较合适的值。以上的取值都是比较保守的,按照实际情况还可以适当地减少。

附录C:楼面等效均布活荷载的确定方法

附录C 楼面等效均布活荷载的确定方法 C.0.1 楼面(板、次梁及主梁)的等效均布活荷载,应在其设计控制部位上,根据需要按内力、变形及裂缝的等值要求来确定。在一般情况下,可仅按内力的等值来确定。 C.0.2 连续梁、板的等效均布活荷载,可按单跨简支计算。但计算内力时,仍应按连续考虑。 C.0.3 由于生产、检修、安装工艺以及结构布置的不同,楼面活荷载差别较大时,应划分区域分别确定等效均布活荷载。 C.0.4 单向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载可按下列规定计算: 1,等效均布活荷载q c 可按下式计算: 2 max 8bl M q c = (C.0.4-1) 式中:l ——板的跨度; b ——板上荷载的有效分布宽度,按本附录C.0.5确定; M max ——简支单向板的绝对最大弯矩,按设备的最不利布置确定。 2,计算M max 时,设备荷载应乘以动力系数,并扣去设备在该板跨内所占面积上由操作荷载引起的弯矩。 C.0.5 单向板上局部荷载的有效分布宽度b ,可按下列规定计算: 1,当局部荷载作用面的长边平行于板跨时,简支板上荷载的有效分布宽度b 为(图C.0.5-1): 图C.0.5-1 简支板上局部荷载的有效分布宽度 (荷载作用面的长边平行于板跨) 当b cx ≥b cy ,b cy ≤0.6l ,b cx ≤l 时: l b b cy 7.0+= (C.0.5-1) 当b cx ≥b cy ,0.6l <b cy ≤l ,b cx ≤l 时: l b b cy 94.06.0+= (C.0.5-2) 2,当荷载作用面的长边垂直于板跨时,简支板上荷载的有效分布宽度b 按下列规定确定(图C.0.5-2):

楼面荷载的取法

楼面荷载计算方法 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量:7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量:9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板 的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙)(KN/m2)

活荷载取值完整

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数

汽车等效均布荷载的计算

汽车等效均布荷载的计算 本工程最小板跨为2.4m×2.5m,板厚180mm,汽车最大轮压为100KN (根据《城市桥梁设计荷载标准》第4.1.3条城—A级车辆荷载),汽车轮压着地面积为0.6m×0.2m(参考《建筑结构荷载规范》规范说明中4.1.1条“对于20~30T的消防车,可按最大轮压为60kN作用在0.6m ×0.2m的局部面积上的条件决定;”),动力系数为1.3,板顶填土S=0.9m。平面简图详见附图一。 计算过程如下: 一、X方向计算 1.填土中扩散角取30°,tan30°=0.5 2.a x=0.6+2×0.5×0.9=1.5m a y=0.2+2×0.5×0.9=1.1m a x/l x=1.5/2.4=0.625 a y/l x=1.1/2.4=0.458 l y/l x=2.5/2.4=1.042 考虑动力系数后q=1.3P/(a x a y)=78.785kN/m2 简支双向板的绝对最大弯矩: Mx max=0.0843×157.57×1.5×1.1=10.96Kn×m My max=0.0962×157.57×1.5×1.1=12.51Kn×m Me max=0.0368×qe×l2 qe=Me max/0.212=59Kn/m2 二、Y方向计算 1.填土中扩散角取30°,tan30°=0.5

2. a×=0.2+2×0.5×0.9=1.1m a y=0.6+2×0.5×0.9=1.5m a×/l×=1.5/2.4=0.458 a y/l×=1.1/2.4=0.625 l y/l×=2.4/2.5=0.96 考虑动力系数后q=1.3P/(a×a y)=78.785kN/m2 简支双向板的绝对最大弯矩: Mx max=0.0962×157.57×1.5×1.1=12.50Kn×m My max=0.0843×157.57×1.5×1.1=10.96Kn×m Me max=0.0368×qe×l2 qe=Me max/0.23=54.37Kn/m2 附图一

附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法

附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法 B.0.1楼面(板、次梁及主梁)的等效均布活荷载,应在其设计控制部位上,根据需要按内力(如弯矩、剪力等)、变形及裂缝的等值要求来确定。在一般情况下,可仅按内力的等值来确定。 B.0.2连续梁、板的等效均布活荷载,可按单跨简支计算。但计算内力时,仍应按连续考虑。 B.0.3由于生产、检修、安装工艺以及结构布置的不同,楼面活荷载差别较大时,应划分区域分别确定等效均布活荷载。 B.0.4单向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载qe,可按下式计算: 式中l—板的跨度; b—板上荷载的有效分布宽度,按本附录B.0.5 确定; Mmax—简支单向板的绝对最大弯矩,按设备的最不利布置确定。 计算Mmax 时,设备荷载应乘以动力系数,并扣去设备在该板跨内所占面积上,由操作荷载引起的弯矩。 B.0.5单向板上局部荷载的有效分布宽b,可按下列规定计算: 1 当局部荷载作用面的长边平行于板跨时,简支板上荷载的有效分布宽度b 为:(图B.0.5-1)

2 当荷载作用面的长边垂直于板跨时,简支板上荷载的有效分布宽度b 为(图B.0.5-2): 式中l—板的跨度; bcx—荷载作用面平行于板跨的计算宽度; bcy—荷载作用面垂直于板跨的计算宽度; 式中btx—荷载作用面平行于板跨的宽度; bty—荷载作用面垂直于板跨的宽度; s—垫层厚度; h—板的厚度。

3 当局部荷载作用在板的非支承边附近,即时(图B.0.5-1),荷载的有效分布宽度应予折减,可按下式计算: 式中b '—折减后的有效分布宽度; d—荷载作用面中心至非支承边的距离。 4 当两个局部荷载相邻而e

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

荷载计算方法总结

荷载计算总结 为便于大家查阅荷载计算值,将网易土木上的荷载计算方法整理下来传至百度文库上,希望对大家有所帮助,同时对网易土木表示感谢^_^ ^_^ 1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;其余情况需单另计算,专业负责人需复核。 (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。3屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1强条、技术措施-荷载篇】(1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结构施工完成后方可进行回填。

楼面恒载(惯用数值)

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在 房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 5 0mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚)

楼面活荷载取值

4.1 民用建筑楼面均布活荷载 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1 的规定采用。 表 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和 准永久值系数

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 2第 6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于2.5kN/m2确定。 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算。 5本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙和自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加不于 1.0kN/m2。 4.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数: 1设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2的,应取0.9; 2)第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9; 3)第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8。 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2设计墙、柱和基础时的折减系数: 1)第1(1)项按表 4.1.2 规定采用; 2)第1(2)~7 项采用与其楼面梁相同的折减系数; 3)第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁的从属面积是指向梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。 表 4.1.2活荷载按楼层的折减系数

活荷载标准值

常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取 2.0 ;其走廊、楼梯、门厅取 2.0; (2)办公、教室取 2.0 ;其走廊、楼梯、门厅取 2.5; (3)食堂、餐厅取 2.5 ;其走廊、楼梯、门厅取 2.5; (4)一般阳台取 2.5 ; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/ 阳台、高层住宅群间连廊/ 平台取 3.5 ; (6)卫生间取 2.0~2.5 (按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取 4.0; (7)住宅厨房取 2.0 ,中小型厨房取 4.0 ,大型厨房取8.0 (超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取 3.0 ;无固定坐位取 3.5 ; (9)商店、展览厅、娱乐室取 3.5 ;其走廊、楼梯、门厅取 3.5 ; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取 4.0 ;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取 3.0 ; (12)小汽车通道及停车库取 4.0 ; (13)消防车通道:单向板取35.0 ;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥ 2.7m):

板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取 5.0 ; (15)密集柜书库取12.0 ; (16)大型宾馆洗衣房取7.5 ; (17)微机房取 3.0 ;大中型电子计算机房取≥ 5.0 ,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0 ;通风机平台取6(≤5 号风机)或8(8 号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0 ; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取 4.0 ; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取 5.0 。 屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1 强条、技术措施- 荷载篇】 (1)上人屋面取 2.0 ; (2)不上人屋面取0.5 ; (3)屋顶花园取 3.0 (不包括花圃土石材料);注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。

楼面荷载计算方法

楼面xx载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法: (从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面xx载: )12厚大理石地面: 0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土: 0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm): 0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板xx荷载标准值: 0.34+ 0.72+ 0.26= 1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以

1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面xx载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3 ,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值 0.5 KN/m2 这样,

等效荷载

局部消防车等效荷载说明 一、板配筋计算 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)附录B.0.6 双向板的等效均布荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值来确定。 1.四边简支板的绝对最大弯矩

板8.1*8.1,局部荷载为18.4kN/m2,分布宽度B=1.4m,这里仅考虑局部荷载产生的绝对最大弯矩。采用PKPM提供的《钢筋砼基本构件计算GJ》之“板结构设计计算”模块,应用有限元法计算出,绝对最大弯矩Mmax=10.9kN*m。 2.等效均布荷载q e 根据计算条件,应用建筑结构静力计算手册中均布荷载作用下的弯矩系数表查出弯矩系数如下:泊松比μ=0;X方向表中系数=0.0368,Y方向表中系数=0.0368;计算跨中弯矩:Mx=表中系数×q e×Lx2=0.0368×q e×8.12 My=表中系数×q e×Lx2=0.0368×q e×8.12,调整为钢筋混凝土泊松比,重新计算跨中弯矩,μ=1/6,带入局部荷载作用下的最大弯矩得:Mx(μ)=Mx+μMy=0.0368×q e×8.12+0.0368×q e×8.12/6=4.0 (1) My(μ)=My+μMx=0.0368×q e×8.12+0.0368×q e×8.12/6=10.9 (2) 由(1)得:q e=1.42 kN/m2

由(2)得:q e=3.87 kN/m2 等效均布荷载q e按3.87 kN/m2。 2)等效荷载值

注:采用消防荷载产生的弯矩绝对最大值与顶板种植荷载产生的弯矩绝对最大值之和进行等效。 本工程大部分情况为8100x(7300~10000)间,等效荷载q e在3.62 kN/m2~4.10 kN/m2间。但同时应考虑该板块其他区域(除消防荷载作用区域外)作用的活载,顶板活载一般按5.0 kN/m2取值,5.0 kN/m2考虑顶板施工荷载或者顶板种植荷载,如果是施工荷载可不同时考虑,而顶板种植荷载需同时考虑,因此需对最后输入的活载进行修正。根据结构荷载与产生的效应(弯矩、剪力、轴力或位移等)成线性关系的原理,等效荷载可直接折减为:(18.4-5.0)/18.4*q e+5.0=7.6~7.9 kN/m2。仍需说明的是由于消防荷载和顶板种植荷载产生的弯矩绝对最大值不等于消防荷载产生的弯矩绝对最大值与顶板种植荷载产生的弯矩绝对最大值之和,而必然小于等于后者,所以按上述等效荷载仍是保守安全的,两者比较。 22 注:采用 特殊位置,右下角板块,该处为异形板,板跨较大,该处采用PKPM提供的《钢筋砼基本构件计算GJ》之“板结构设计计算”模块,应用有限元法计算出,绝对最大弯矩Mmax=24.2kN*m。

楼面荷载的计算

3.3 荷载的统计与计算 3.3.1 板活荷载的确定 不上人屋面均布活荷载: 0.5KN/㎡ 上人屋面均布活荷载: 2.0KN/㎡ 走廊的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 档案室、资料室的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 楼梯间的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 健身房的均布活荷载: 4.0 KN/㎡ 其他的板的均布活荷载: 2.0KN/㎡ 3.3.2 板恒荷载的确定 ①屋面恒载标准值 高聚物改性沥青卷材防水屋面做法(参98ZJ001,屋16)如下: 计算结果: 高聚物改性沥青卷材防水屋面: 2.26 KN/㎡ 120厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.120×25=3.00 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(2.26+3.00+0.34)×1.1=6.16 KN/㎡ 取 6.20 KN/㎡ ②卫生间楼板恒载标准值 陶瓷地砖卫生间楼面做法(参98ZJ001楼27):

计算结果: 陶瓷地砖卫生间楼面为: 2.26 KN/㎡ 280厚1∶6水泥炉渣垫层: 0.28×12=3.36 KN/㎡ 120mm厚C25现浇钢筋混凝土板: 25×0.12=3.0 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 合计:(2.26+3.36+3.0+0.34)×1.1=9.86 KN/㎡ 取 10.00KN/㎡ ③100厚楼面恒载标准值 陶瓷地砖楼面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果: 陶瓷地砖楼面: 0.70KN/㎡ 100厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.100×25=2.50 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(0.70+2.5+0.34)×1.1=3.89KN/㎡ 取 4.0 KN/㎡ ⑤楼梯踏步板恒载标准值 斜板部分:踏步尺寸300mm×150mm,取板厚为120mm,约为板斜长的1/30。 板倾斜度tgα=150/300=0.50,cosα=0.894 楼梯板面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果:

民用建筑楼面均布活荷载标准值

《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 3.3.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表3.1.1的规定采用。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数表3.1.1 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 ②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取4.5kN,间距1.5m,分布在0.2X0.2m 的面积上。 ③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。 ④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按3.5kN/m2采用。 ⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。

民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数(高规) 【资料来源】《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ 3-91) 3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 第3.1.1条采用。该条未规定者,可按本规程表3.1.1条采用。 民用建筑楼面均布活荷载表3.1.1 楼面活荷载标准值折减系数《建筑结构荷载规范》GBJ9-87第3.1.2条的规定采用。 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表4.1. 1 的规定采用。 表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

注:1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。 2 第6 项书库活荷载当书架高度大于2M 时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于`2.5 KN//M^2` 确定。 3 第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300KN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。 4 第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5KN 集中荷载验算。 5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(KN/M)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(`KN//M^2`)计入,附加值不小于`1.0KN//M^2`。 4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。 1 设计楼面梁时的折减系数: 1) 第1(1)项当楼面梁从属面积超过`25M^2` 时,应取0.9; 2) 第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过`50M^2` 时应取0.9; 3) 第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8; 4) 第9~12 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2 设计墙、柱和基础时的折减系数 1) 第1(1)项应按表4.1.2 规定采用; 2) 第1(2)~7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数; 3) 第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8

民用建筑楼面均布活荷载标准值

1kg的物体的重力是重力是1000牛的物体质量是1000/≈ 《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 3.3.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表的规定采用。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数表3.1.1 项次类别标准值 (kN/m2)准永久值系数Ψq 1住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿 园 2教室,试验室、阅览室、会议室 3食堂、办公楼中的一般资料档案室 4礼堂、剧场、电影院、体育场及体育馆的看台: (1)有固定座位 (2)无固定座位 5展览馆 6商店 7车站大厅、候车室、舞台、体操室 8藏书库、档案库 9停车库: (1)单向板楼盖(板跨不小于2m) (2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6mX6m) 10厨房 11浴室、厕所、盥洗室: (1)对第一项中的民用建筑 (2)对其他民用建筑 12走廊、门厅、楼梯: (1)住宅、托儿所、幼儿园 (2)宿舍、旅馆、医院、办公楼 (3)教室、食堂 (4)礼堂、剧场、电影院、看台、展览馆 13挑出阳台 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 ②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取,间距,分布在的面积上。 ③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按集中荷载验算。 ④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按m2采用。

⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数(高规) 【资料来源】《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ 3-91) 3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87第条采用。该条未规定者,可按本规程表条采用。 第条的规定采用。 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表的规定采用。 表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

楼面等效均布荷载 B-1 计算结果(按线荷载计算)

楼面等效均布荷载计算书 项目名称:恒大珠江新城商业办公项目 项目概况:原有楼面设计活荷载为4KN/m2,现因施工要求,楼面需用到3T挖掘机进行作业。 复核结论:按线荷载复核,楼板能满足要求,详以下计算书。 施工建议:挖掘机履带下需至少用600mm宽,50mm厚的木板作为支垫行走。 复核单位:广东华南建筑设计院有限公司 复核日期:2017.04.20

1楼面等效均布荷载: B-1 1.1基本资料 1.1.1工程名称:工程一 1.1.2周边支承的双向板,按四边简支板的绝对最大弯矩等值、取短跨方向的等效荷载, 板的跨度 L x= 4600mm, L y= 3750mm,板的厚度 h = 120mm, 楼面均布荷载 g k= 1.5kN/m2,楼面均布荷载 q k= 2kN/m2 1.1.3局部荷载 整体坐标系的原点为楼板左下角,局部坐标系原点在整体坐标系中的坐标: x0= 1600mm、y0= 0mm 1.1.3.1第一局部荷载 Y 向局部线性荷载 Q' = 6kN/m,荷载作用面的宽度 b tx= 600mm,荷载作用面的宽度 b ty= 2400mm;垫层厚度 s = 0mm 荷载作用面中心至局部坐标系原点的距离: x' = 0mm, y' = 0mm 1.1.3.2第二局部荷载 Y 向局部线性荷载 Q' = 6kN/m,荷载作用面的宽度 b tx= 600mm,荷载作用面的宽度 b ty= 2400mm;垫层厚度 s = 0mm 荷载作用面中心至局部坐标系原点的距离: x' = 3000mm, y' = 1875mm 1.2局部荷载换算为局部均布荷载 1.2.1第一局部荷载 P = Q' / b tx - q k= 6/0.6-2 = 8.00kN/m2 1.2.2第二局部荷载 P = Q' / b tx - q k= 6/0.6-2 = 8.00kN/m2 1.3局部坐标系转换为整体坐标系 局部坐标系原点的坐标: x0= 1600mm、y0= 0mm 1.3.1第一局部荷载: b tx= 600mm, b ty= 2400mm; x = 1600mm, x1= 1300mm, x2= 2700mm; y = 0mm, y1= -1200mm, y2=2550mm

两种等效均布荷载计算方法比较

双向板楼面等效均布活荷载确定方法的探 讨 彭勇穆文伦 (贵州新基石建筑设计有限责任公司) [摘要]:建筑结构荷载规范关于双向板楼面等效荷载计算方法的表达比较含糊,引起了对规范说明不同的理解,本文根据对规范的理解提出两种不同的计算方式,经过比较分析提出正确的计算方式 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)附录B“楼面等效均布活荷载的确定方法”的规定,对于单向板的计算已经有比较明确的公式和规定,本文不进行叙述,对于双向板的等效均布荷载计算方法,规范仅指出可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值来确定。这样对规范的表述就有了不同理解,第一种理解为:按与单向板相同的计算方式进行计算;第二种理解:按四边简支板绝对最大弯矩等值的原则进行计算。两种方法计算比较如下: 1 按与单向板相同的计算原则进行计算 计算简图1 1.1 基本资料 周边支承的双向板,板的跨度Lx=2800mm,板的跨度Ly=3500mm,板的厚度h=150mm;局部集中荷载N=42kN,荷载作用面的宽度btx=1000mm,荷载作用面的宽度bty=1000mm;垫层厚度s=100mm ;荷载作用面中心至板左边的距离x=1400mm,最左端至板左边的距离x1=900mm,最右端至板右边的距离x2=900mm 荷载作用面中心至板下边的距离y=1750mm,最下端至板下边的距离y1=1250mm,最上端至板上边的距离y2=1250mm 1.2 计算结果 1.2.1 荷载作用面的计算宽度 bcx=btx+2*s+h=1000+2*100+150=1350mm bcy=bty+2*s+h=1000+2*100+150=1350mm 1.2.2 局部荷载的有效分布宽度

等效风荷载计算方法

等效静力风荷载的物理意义 从风洞试验获取屋面风荷载气动力信息,到得到结构的风振响应整个过程来看,计算过程中涉及到风洞试验和随机振动分析等复杂过程,不易为工程设计人员所掌握,因此迫切需要研究简便的建筑结构抗风设计方法。等效静力风荷载理论就是在这一背景下提出的。其基本思想是将脉动风的动力效应以其等效的静力形式表达出来,从而将复杂的动力分析问题转化为易于被设计人员所接受的静力分析问题。等效静力风荷载是联系风工程研究和结构设计的纽带[3],是结构抗风设计理论的核心内容,近年来一直是结构风工程师研究的热点之一。 等效静力风荷载的物理意义可以用单自由度体系的简谐振动来说明[45, 108]。 图1.3 气动力作用下的单自由度体系 对如图1.3的单自由度体系,在气动力()P t 作用下的振动方程为: ()mx cx kx P t ++= (1.4.1) 考虑粘滞阻尼系统,则振动方程可简化为: ( )()() 2 00222P t x f x f x m ξππ++= (1.4.2) 式中0f = 为该系统的自振频率,ξ= 假设气动力为频率为f 的简谐荷载,即()20i ft P t F e π=,那么其稳态响应为: ()()() 202 012i ft F k x t e f f i f f πξ= -+? (1.4.3) 进一步化简有: ( )()2i ft x t Ae πψ-= (1.4.4) 其中A = ,() 02 02arctan 1f f f f ξψ=-,A 为振幅,ψ为气动力和 位移响应之间的相位角。 现在假设该系统在某静力F 作用下产生幅值为A 的静力响应,那么该静力应该为:

双向板等效均布活荷载的确定

双向板等效均布活荷载的确定 韩天华1王振平2 (1.天津市市政工程设计研究院给排水分院,天津300051;2.呼伦贝尔市建设 工程造价管理站,呼伦贝尔021008) 摘要:本文根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版)附录B中对双向板等效荷载计算的概述,介绍了工程设计中双向板上等效均布活荷载的计算方法,为后续使用电算软件对结构整体进行受力分析提供了计算数据。 关键词:双向板等效均布活荷载计算 0前言 双向楼板由于其经济、美观等优势而被广泛应用于建筑中。本人在设计某污水处理厂脱水机房时,遇到了设备搁置于二层楼面的情况,由于脱水机房内设备较多以及工艺的要求,无法将所有设备布置于梁上,需要将布置于楼板上的设备重量进行等效均布活荷载的换算。根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版)第4.1.3条规定,楼面板上的局部线荷载、面荷载等可按附录B的规定,换算为等效均布活荷载。而附录B中仅对局部荷载作用下,如何计算等效均布荷载做了粗略的规定,所提供的计算公式也仅适用于单向板情况。对于双向板的等效均布活荷载计算,本文基于对规范的规定理解提出一种计算方法。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版)第B.0.1条指出:楼面(板、次梁及主梁)的等效均布活荷载应在其设计控制部位上,根据需要按内力(如弯矩、剪力等)、变形裂缝的等值要求来确定在一般情况下,可仅按内力的等值来确定;第B.0.6条指出,双向板的等效均布荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值来确定。这里通过一块楼板及其上部的设备荷载来介绍一下《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第B.0.6条所述的双向板(这里所指的双向板一般指长边与短边长度之比小于或等于2.0的板,长边与短边长度之比大于2.0的板可按沿短边受力的单向板考虑)如何按四边简支的绝对最大弯矩等值确定其等效均布荷载。而对于单向板上局部荷载的等效,《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第B.0.4条、第B.0.5条已有详细说明,这里不再进行讨论。 1实例概况 例:取二楼6.3×5.7m的钢筋混凝土双向板,板面上搁置絮凝剂混合槽,槽体为圆形,直径为1.5米,运行重量为2.8t。为方便计算,根据面积相等的原则,将圆形受压区域化为正方形受压区域,边长为1.33米。板上作用局部均布荷载时如图1所示,板上作用等效均布荷载时如图2 所示;

满堂楼板模板支架计算(350板厚)

碗扣钢管楼板模板支架计算书 计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。 计算参数: 模板支架搭设高度为4.5m, 立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.20m。 面板厚度15mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量4000.0N/mm4。 木方40×80mm,间距300mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm4。 梁顶托采用90×90mm木方。 模板自重0.50kN/m2,混凝土钢筋自重25.00kN/m3,施工活荷载5.00kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。 图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 q1 = 25.000×0.350×0.900+0.500×0.900=8.325kN/m 活荷载标准值 q2 = (4.000+1.000)×0.900=4.500kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 90.00×1.50×1.50/6 = 33.75cm3; I = 90.00×1.50×1.50×1.50/12 = 25.31cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到 M = 0.100×(1.20×8.325+1.4×4.500)×0.300×0.300=0.147kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.147×1000×1000/33750=4.344N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算] T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×8.325+1.4×4.500)×0.300=2.932kN 截面抗剪强度计算值 T=3×2932.0/(2×900.000×15.000)=0.326N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求! (3)挠度计算 v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值 v = 0.677×8.325×3004/(100×4000×253125)=0.451mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求! 二、模板支撑木方的计算 木方按照均布荷载下连续梁计算。 1.荷载的计算 (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): q11 = 25.000×0.350×0.300=2.625kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.500×0.300=0.150kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):

相关文档