文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《中级维修电工》试卷B及答案

《中级维修电工》试卷B及答案

《中级维修电工》试卷B及答案
《中级维修电工》试卷B及答案

职业技能鉴定国家题库统一试卷

《中级维修电工知识》试题B卷

注意事项

(1)请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。

(2)请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

一、选择题(第1~60题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题

1.0分,满分60分)

1.一含源二端口网络,测得其开路电压为100V,短路电流为10A,当外接10Ω负载电阻时,负载电流是(B )。

(A)10A (B)5A (C)15A (D)20A

2.电力系统负载大部分是感性负载,要提高电力系统的功率因数常采用(B )。

(A)串联电容补偿(B)并联电容补偿(C)串联电感(D)并联电感3.一台电动机的效率是0.75,若输入功率是2KW时,它的额定功率是(A )KW。

(A)1.5 (B)2 (C)2.4 (D)1.7

4.三相四线制供电的相电压为200V,与线电压最接近的值为(B )V。

(A)280 (B)346 (C)250 (D)380

5.使用直流双臂电桥测量小电阻时,被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的( A )。

(A)外侧(B)内侧(C)并联(D)内侧或外侧

6.直流双臂电桥可以精确测量(A )的电阻。

(A)1Ω以下(B)10Ω以上(C)100Ω以上(D)100KΩ以上

7.一台三相变压器的联接组别为Y、Yn0,其中“Yn”表示变压器的(A )。

(A)低压绕组为有中性线引出的Y形联接

(B)低压绕组为Y形联接,中性点需接地,但不引出中性线

(C)高压绕组为有中性线引出的Y形联接

(D)高压绕组为Y形联接,中性点需接地,但不引出中性线

8.他励加串励式直流弧焊发电机焊接电流的粗调是靠(C)来实现的。

(A)改变他励绕组的匝数

(B)调节他励绕组回路中串联电阻的大小

(C)改变串励绕组的匝数

(D)调节串励绕组回路中串联电阻的大小

9.整流式直流弧焊机具有(B )的外特性。

(A)平直(B)陡降(C)上升(D)稍有下降

10.电力变压器大修后,耐压试验的试验电压应按“交接和预防性试验电压标准”选择,标准中规定电压级次为0.3KV的油浸变压器试验电压为(B )KV。

(A)1 (B)2 (C)5 (D)6

11.在三相交流异步电动机定子上布置机构完全相同、在空间位置上互差120°电角度的三相绕组,分别通入(D),则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。

(A)直流电(B)交流电(C)脉动直流电(D)三相对称交流电

12.同步电动机出现“失步”现象的原因是(C)。

(A)电源电压过高

(B)电源电压过低

(C)电动机轴上负载转矩太大

(D)电动机轴上负载转矩太小

13.直流电动机是利用(C)的原理工作的。

(A)导体切割磁力线

(B)通电线圈产生磁场

(C)通电导体在磁场中受力运动

(D)电磁感应

14.直流并励电动机的机械特性曲线是(C),

(A)双曲线(B)抛物线(C)一条直线(D)圆弧线

15.测速发电机在自动控制系统和计算装置中,常作为(D)原件使用。

(A)电源(B)负载(C)放大(D)解算

16.交流测速发电机的杯形转子是用(A )材料做成的。

(A)高电阻(B)低电阻(C)高导磁(D)低导磁

17.在自动控制系统中,把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为(A )

(A)伺服电动机(B)测速发电机(C)交磁放大机(D)步进电机

18.交流伺服电动机在没有控制信号时,定子内(D )。

(A)没有磁场(B)只有旋转磁场(C)只有永久磁场(D)只有脉动磁场19.在使用电磁调速异步电动机调速时,三相交流测速发电机的作用是(C)。

(A)将转速转变成直流电压

(B)将转速转变成单相直流电压

(C)将转速转变成三相直流电压

(D)将三相直流电压转换成转速

20.线绕式电动机的定子作耐压试验时,转子绕组应(C)。

(A)开路(B)短路(C)接地(D)严禁接地

21.不会造成交流电动机绝缘击穿的原因是(A)。

(A)电机轴承内缺乏润滑油

(B)电机绝缘受潮

(C)电机长期过载运行

(D)电机长期过压运行

22.检测不透光的所有物质,应选择工作原理为(D)型的接近开关。

(A)高频振荡(B)电容(C)电磁感应(D)光电

23.对于过滤及新加油的高压断路器,必须等油中气泡全部逸出后才能进行交流耐压试验,一般需要静止(C)小时左右,以免油中气泡引起放电。

(A)5 (B)4 (C)3 (D)10

24.大修后,在对6KV隔离开关进行交流耐压试验时,应选耐压试验标准为(B)KV。

(A)24 (B)32 (C)42 (D)10

25.额定电压3KV的互感器在进行大修后作交流耐压试验,应选交流耐压试验标准为(C)KV。

(A)10 (B)15 (C)28 (D)38

26.磁吹式灭弧装置的磁吹灭弧能力与电弧电流的大小关系是(C)。

(A)电弧电流越大磁吹灭弧能力越小

(B)无关

(C)电弧电流越大磁吹灭弧能力越强

(D)没有固定规律

27.检修接触器,当线圈工作电压在(A)﹪U N以下时,交流接触器动铁心应释放,主触头自动打开切断电路,起欠压保护作用。

(A)85 (B)50 (C)30 (D)90

28.改变三相异步电动机的旋转磁场方向就可以使电动机(C)。

(A)停速(B)减速(C)反转(D)降压启动

29.直流电动机启动时,启动电流很大,可达额定电流的(C)倍。

(A)4~7 (B)2~25 (C)10~20 (D)5~6

30.改变直流电动机励磁电流方向的实质是改变(B)。

(A)电压的大小(B)磁通的方向(C)转速的大小(D)电枢电流的大小31.直流电动机回馈制动时,电动机处于(B)。

(A)电动状态(B)发电状态(C)空载状态(D)短路状态

32.三相同步电动机的转子在(B)时才能产生同步电磁转矩。

(A)直接启动(B)同步转速(C)降压启动(D)异步启动

33.转子绕组串电阻启动适用于(B)。

(A)鼠笼式异步电动机(B)绕线式异步电动机

(C)串励直流电动机(D)并励直流电动机

34.双速电动机的调速属于(C)调速方法。

(A)变频(B)改变转差率(C)改变磁极对数(D)降低电压

35.他励直流电动机改变旋转方向,常采用(A)来完成。

(A)电枢绕组反接法

(B)励磁绕组反接法

(C)电枢、励磁绕组同时反接

(D)断开励磁绕组,电枢绕组反接

36.直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止(D)。

(A)电流增大(B)电机过载(C)发生短路(D)电动机反向转动

37.同步电动机的启动方法有同步启动法和(A)启动法。

(A)异步(B)反接(C)降压(D)升压

38.起重机各移动部分均采用(C)作为行程定位保护。

(A)反接制动(B)能耗制动(C)限位开关(D)电磁离合器

39.起重机设备上的移动电动机和提升电动机均采用(D)制动。

(A)反接(B)能耗(C)电磁离合器(D)电磁抱闸

40.直流发电机-直流电动机自动调速系统在额定转速基速以下调速时,调节直流发电机励磁电路电阻的实质是(A)。

(A)改变电枢电压

(B)改变励磁磁通

(C)改变电路电阻

(D)限制启动电流

41.电流正反馈自动调速电路中,电流正反馈反映的是(C)的大小(A)电压(B)转速(C)负载(D)能量

42.交磁扩大机在工作时,一般将其补偿程度调节在(A)。

(A)欠补偿(B)全补偿(C)过补偿(D)无补偿

43.直流发电机-直流电动机自动调速系统采用变电枢电压调速时,实际转速(C)额定转速。

(A)等于(B)大于(C)小于(D)不小于

44.桥式起重机采用(B)实现过载保护。

(A)热继电器(B)过流继电器(C)熔断器(D)空气开关的脱扣器

45.桥式起重机主钩电动机放下空钩时,电动机工作在(B)状态。

(A)正转电动(B)反转电动(C)倒拉反转(D)再生发电

46.放大电路的静态工作点,是指输入信号(A)三极管的工作点。

(A)为零时(B)为正时(C)为负时(D)很小时

47.阻容耦合多级放大器可放大(B)。

(A)直流信号(B)交流信号(C)交、直流信号(D)反馈信号

48.对功率放大电路最基本的要求是(C)。

(A)输出信号电压大

(B)输出信号电流大

(C)输出信号电压和电流均大

(D)输出信号电压大、电流小

49.推挽功率放大电路在正常工作过程中,晶体管工作在(D)状态。

(A)放大(B)饱和(C)截止(D)放大或截止

50.二极管两端加上正向电压时(B)。

(A)一定导通

(B)超过死区电压才导通

(C)超过0.3V才导通

(D)超过0.7V才导通

51.在脉冲电路中,应选择(B)的三极管。

(A)放大能力强

(B)开关速度快

(C)集电极最大耗散功率高

(D)价格便宜

52.晶闸管硬开通是在(C)情况下发生的。

(A)阳极反向电压小于反向击穿电压

(B)阳极正向电压小于正向转折电压

(C)阳极正向电压大于正向转折电压

(D)阳极加正压,门极加反压

53.单结晶体管触发电路输出触发脉冲中的幅值取决于(D)。

(A)发射极电压Ue (B)电容C (C)电阻Rb (D)分压比η

54.单相半波可控整流电路,若负载平均电流为10mA ,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)mA。

(A)5A (B)0 (C)10 (D)20

55.根据国标规定,低氢型焊条一般在常温下超过4小时应重新烘干,烘干次数不超过(B)次。

(A)2 (B)3 (C)4 (D)5

56.电焊钳的功用是夹紧焊条和(A)。

(A)传导电流(B)减小电阻(C)降低发热量(D)保证接触良好

57.用电压测量法检查低压电气设备时,把万用表扳到交流电压(D)挡位上。(A)10V (B)50V (C)100V (D)500V

58.电气设备用高压电动机,其定子绕组绝缘电阻为(C)时,方可使用。

(A)0.5MΩ(B)0.38MΩ(C)1 MΩ/KV (D)1 MΩ

59.工厂企业供电系统的日负荷波动较大时,将影响供电设备效率,而使线路的功率损耗增加。所以应调整(A),以达到节约用电的目的。

(A)线路负荷(B)设备负荷(C)线路电压(D)设备电压

60.为了提高设备的功率因数,可采用措施降低供用电设备消耗的(B)。

(A)有功功率(B)无功功率(C)电压(D)电流

80题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题2.0分,满分40分)。

(×)61.在交流电路中视在功率就是电源提供的总功率,它等于有功功率与无功功率之和。

(×)62.低频信号发生器开机后需加热30min方可使用。

(×)63.调节示波器“Y轴增益”旋钮可以改变显示波形在垂直方向的位置。

(√)64.绝对不准用电桥测量检流计的内阻。

(√)65.三相电力变压器并联运行可提高供电的可靠性。

(×)66.直流电焊机使用中出现环火时,仍可继续使用。

(√)67.异步启动时,同步电动机的励磁绕组不准开路,也不能将励磁绕组直接短路。

(√)68.交流测速发电机的励磁绕组必须接在频率和大小都不变的交流励磁电压上。

(√)69.交流伺服电动机的转子通常做成笼型,但转子的电阻比一般异步电动机大得多。

(√)70.交流电机扩大机具有放大倍数高、时间常数小、励磁余量大等优点,具有多个控制绕组,便于实现自动控制系统中的各种反馈。

(×)71.高压负荷开关虽有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,但可切断短路电流。

(×)72.接触器触头为了保持良好接触,允许涂以质地优良的润滑油。

(√)73.绕线式三相异步电动机转子串频敏电阻器启动是为了限制启动电流,增大启动转矩。

(×)74.直流电动机进行能耗制动时,必须将所有电源切断。

(√)75.并励直流电动机的正反转控制可采用电枢反接法,即保持励磁磁场方向不变,改变电枢电流方向。

(√)76.电压负反馈调速系统对直流电动机电枢电阻、励磁电流变化带来的转速变化无法进行调节。

(√)77.共集电极放大电路,输入信号与输出信号相位相同。

(√)78.差动放大电路既可双端输入,又可单端输入。

(√)79.实际工作中,放大三极管与开关三极管不能相互替换。

(√)80.在三相半波可控整流电路中,若触发脉冲在自然换相点之前加入,输出电压波形变为缺相波形。