逆功率与程跳逆功率

逆功率与程跳逆功率

逆功率与程跳逆功率:

首先,“逆功率”是发电机继电保护的一种,作为各种原因导致汽轮机原动力失去、发电机出现有功功率倒送、发电机变为电动机运行异常工况的保护(用于保护汽轮机)。逆功率保护可用于程序跳闸的启动元件。

而“程序逆功率”严格来说不是一种保护,而是为实现跳闸设置的动作过程。程跳逆功率主要是用于程序跳闸,算是一种停机方式。逆功率只要定值达到就动作,程跳逆功率除了要逆功率定值达到,还要汽机主汽门关闭这两个条件都满足才能出口。正常停机操作当负荷降为零时,先关主汽门,然后启动逆功率保护跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护有很多种,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,发电机解列灭磁切厂用电工作电源开关.对一些不是很严重的故障,例如气温高等,保护不经ETS通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并经一定延时关闭主汽门,这种情况下发电机不会热工跳闸,而是执行程序跳闸即程跳逆功率。

逆功率保护与程跳逆功率保护的区别

逆功率保护用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组保护动作于关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机将变为电动机运行,从系统中吸收有功功率。此时对发电机没什么,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,造成汽轮机叶片损坏,因此一般不允许这种情况长期存在,逆功率保护可以很好地起到保护作用。程跳逆功率保护是用于发电机非短路性故障或正常停机时防止汽轮机超速损坏,先关闭主汽门,有意造成发电机逆功率,再解列发电机的保护。

发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别

发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别 发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别是什么? 程序逆功率:指主气门关闭后,逆功率才会起作用,前提有一个主气门关闭的条件(关闭的接点串入逆功率动作的回路)。这种多数用在正常停机或汽机先跳的时候。时间较短,我们定为3秒钟。 逆功率:没有前提条件,只要发生逆功率了,延时到了就跳闸。时间设定就是根据汽轮机允许逆功率的时间设定的。我们这里设定为20秒。 所谓逆功率是指汽轮机的进汽不能冲动汽轮发电机组达电网周波要求的转速时,发电机从系统吸收有功以维持转速。此时由于进汽量过低无法满足低压缸特别是末几级动叶的冷却要求,末几级叶片在鼓风摩擦的作用下温度升高同时低压缸排汽区温度升高。造成末级叶片损坏或者低压缸膨胀后中心抬高而振动增大。所以设有逆功率保护,当发生逆功率时解列发变组,以保护低压缸末几级动叶。 逆功率保护用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组保护动作于关闭主汽门,而出口断路器未跳闸时,发电机将变为电动机运行,从系统中吸收有功功率。此时对发电机没什么,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,造成汽轮机叶片损坏,因此一般不允许这种情况长期存在,逆功率保护可以很好地起到保护作用。程跳逆功率保护是用于发电机非短路性故障或正常停机时防止汽轮机超速损坏,先关闭主汽门,有意造成发电机逆功率,再解列发电机的保护。 首先逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式。,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A 2。发电机正常运行时,A2A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。而程序逆功率保护严格说不是一种保护,而是为实现程序跳闸而设置的动作过程。程跳逆功率主要就是用于程序跳闸,算是一种停机方式吧.最关键的是逆功率只要定值达到就动作,程跳逆功率除了要定值达到,而且还要汽机主汽门关闭,才能跳闸。在正常停机操作当负荷降为零时,先关汽轮机主汽门,然后来启动程序逆功率保护来跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护是有很多种的,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,0S发电机解列灭磁切厂用.对一些不是很严重的保护,例如气温高等等,这些保护不经ETS通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并且经过一定的延时,才去关闭主汽门,这种情况下发电机自然不会由热工发信号跳闸,那么只有一条路,就是程跳逆功率.

发电机逆功率保护、程序逆功率

1 逆功率保护 1.1 逆功率保护 发电机逆功率保护主要用于保护汽轮机。当汽轮机自动主汽门关闭,而发电机出口断路器未断开时,发电机将成为电动机运行,即从系统中吸取有功功率,拖动汽轮机旋转。这种运行工况对发电机并无影响,但是对汽轮机而言,长时间无蒸汽运行将会导致排汽缸温度升高及尾部叶片过热。由于汽缸中充满了不流动的蒸汽,它会与汽轮机叶片摩擦产生热,使汽轮机叶片过热和低压缸排汽温度升高,低压缸整体向上膨胀,转子中心上移,在轴承座位置不变的情况下引起机组振动。 信号 逆功率保护的输入量为机端TV二次三相电压及发电机TA二次三相电流。当发电机吸收有功功率时动作。构成框图如图1所示。 图1 逆功率保护逻辑框图 图中:P——发电机有功功率计算值; Pt、t1、t2——逆功率保护整定值。 由图1可以看出,当发电机吸收的有功功率大于整定值时,经延时t1发信号、延时t2作用于出口。 因此,逆功率保护能够确切地反应功率反方向的异常工况,及时发出信号,在允许的时间内自动停机。1.2 程序跳闸逆功率保护 发电机的逆功率保护,除了作为汽轮机的保护之外,还可作为发电机组的程控跳闸启动元件,即称之为程序跳闸逆功率保护。保护的构成框图如图2所示。 图中:K——主汽门辅助接点,关闭后开放保护出口。 程序跳闸逆功率保护引入K接点,当主汽门关闭后且发电机吸收的有功功率大于整定值时,经延时去启动机组程序跳闸。 2 停机时出现汽轮机超速现象的原因分析: 2.1 大部分机组正常停机时一般采用下列两种停机方式: 2.1.1 待发电机有功降到零、无功接近于零时,拉开发电机出口开关、汽轮机打闸关自动主汽门; 2.1.2 待发电机有功降到零、无功接近于零时,汽机打闸、由热工保护(借助自动主汽门终端开关闭合信号)动作联跳发电机出口开关;

发电机逆功率保护

发电机逆功率保护概述 发电机逆功率保护又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号 或动作于跳闸。并网运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行:吸收有功功率而拖着汽轮机转动,可向系统发出无功功率。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。发电机逆功率保护主要保护汽轮机不受损害。 对汽轮机逆功率保护的整定计算,就是要确定该保护的动作功率Pdz及动作延时t。1、动作功率Pdz的整定汽轮发电机逆功率保护的动作功率可按下式计算:Pdz=(Krel*P1)/η Pdz-逆功率保护的动作功率Krel-可靠系数,取0.8 P1-主汽门关闭后,汽轮机维持同步转速旋转所消耗的功率,该功率的大小除与汽轮机的结构及容量有关之外,还与汽轮发电机的主蒸汽系统的结构(管道结构及有无旁路管道等)有关,一般取额定功率的1.5~2% η-发电机拖动汽轮发电机旋转时的效率,取0.98~0.99 所以:Pdz≈(1.2~1.6%)PN PN-发电机的额定功率。实际中,Pdz=可取1~1.5%PN。2、动作延时发电机逆功率保护的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来整定,该允许时间一般为 10~15min。计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作延时,可取5~10min。动作后作用于解列灭磁。另外,最近投运的大型汽轮发电机,多采用逆功率保护去启动程序跳闸回路,此时,动作时间通常取1~2s。对于程控逆功率保护,由于动作时间短,在主汽门点闭后很短的时间内,由于汽轮机及发电机的惯性,实际逆功率可能很小,因此逆功率的定值不应大于1%PN。 发电机逆功率保护原理 当发电机出现逆功率(外部功率指向发电机,也就是发电机变成电动机工况),逆功率保护动作断路器跳闸。需要采集三相电压和二相电流信号。

逆功率与程跳逆功率区别分析

发电机逆功率保护和程跳逆功率保护分析 1、程序逆功率:指主气门关闭后,逆功率才会起作用。前提有主气门关闭的条件(关闭的接点串入逆功率动作的回路)。这种多数用在正常停机或汽机先跳的时候。时间较短,一般设定为3秒钟。 2、逆功率:没有前提条件,只要发生发电机逆功率经延时就跳闸。摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功,隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。逆功率保护用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组保护动作于关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机将变为电动机运行,从系统中吸收有功功率。此时对发电机没影响,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,造成汽轮机叶片损坏,因此一般不允许这种情况长期存在,逆功率保护可以很好地起到保护作用。 程跳逆功率保护是用于发电机非短路性故障或正常停机时防止

汽轮机超速损坏,先关闭主汽门,有意造成发电机逆功率,再解列发电机的保护。 逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。发电机正常运行时,A2A1继电器动作,经过一定延时切除发电机。逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。而程序逆功率保护严格说不是一种保护,而是为实现程序跳闸而设置的动作过程。程跳逆功率主要就是用于程序跳闸,应作为一种停机方式。关键是逆功率只要定值达到就动作停机,而程跳逆功率除了定值满足,还要汽机主汽门关闭才能跳闸。在正常停机操作当负荷降为零时,先关汽轮机主汽门,然后来启动程序逆功率保护来跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率和电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护是有很多种的,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,发电机解列灭磁切厂用。对一些不是很严重的保护,例如气温高等等,这些保护可能不经ETS 通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并且经过一定的延时,才去关闭主汽门,这种情况下发电机自然不会由热工发信号跳闸,那么用到的保护,就是程跳逆功率。

发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别是什么

发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别是什么? 程序逆功率:指主气门关闭后,逆功率才会起作用,前提是主气门先关闭的条件下(关闭的接点串入逆功率动作的回路)。这种多数用在正常停机或汽机先跳的时候。时间较短,我们定为3秒钟。 逆功率:没有前提条件,只要发生逆功率了,延时到了就跳闸。时间设定就是根据汽轮机允许逆功率的时间设定的。我们这里设定为20秒。 逆功率:是指汽轮机的进汽不能冲动汽轮发电机组达电网周波要求的转速时,发电机从系统吸收有功以维持转速。此时对发电机没什么,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,造成汽轮机叶片损坏,因此一般不允许这种情况长期存在,逆功率保护动作解列发变组,以保护低压缸末几级动叶。程跳逆功率保护是用于发电机非短路性故障或正常停机时防止汽轮机超速损坏,先关闭主汽门,有意造成发电机逆功率,进而再解列发电机的保护。 首先逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式。,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。在正常停机操作当负荷降为零时,先关汽轮机主汽门,然后来启动逆功率保护来跳发电机。这样做的目的是防止主汽门未关,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。 汽轮机的保护是有很多种的,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,0S发电机解列灭磁

程跳逆功率保护在火力发电厂的应用

程跳逆功率保护在火力发电厂的应用 程跳逆功率是发电机正常停机的一种保护,正常时发电机停机收到汽轮机主汽门关闭信号后,待逆功率达到动作值时延时几秒钟,发电机解列灭磁厂用电切换,发电机达到正常滑停目的。其主要作用是防止主汽门未关严而跳主开关所引起的灾难性“飞车”事 故。 标签:功率程跳逆功率主汽门保护 1 概述 鹤煤热电厂关于两台135MW机组,停机方式为汽机联跳发电机即热工保护联跳发电机。但此种停机方式存在一些问题,在主汽门没有完全关闭的情况下,汽机跳闸后同样会向发电机保护屏的“解列灭磁”直跳发电机发信号。而值得说明的是,汽机跳闸的前提条件是,主汽门关闭即100%完全关闭,否则无法避免蒸汽进入汽缸导致汽轮机超速甚至引发飞车事故。 在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中 有明确的规定:“在正常停机时,打闸后应先检查有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用程跳逆功率保护动作解列,严禁带负荷解列。”因此,通过对比《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的相关规定,可知直接解列停机不符合要求。若主汽门故障至汽源不能完全切断,则易造成汽轮机超速,(此时定转子之间的磁拉力减少)虽然汽轮机有OPC 超速电磁阀,AST自动停机危机遮断电磁阀,机械超速危机保安器,手动危机遮断器,四道防超速的措施(同时据动的可能性非常小),但是,仍然无法避免汽轮机因蒸汽进入汽缸造成超速乃至发生飞车事故。针对目前存在的问题,我们提出了修改两台机组的停机方式,即程跳逆功率停机取代热工保护停机,其有效作用能够完全保护汽轮机。程跳逆功率的动作条件是主汽门关闭,延时只有数秒。发电机过负荷、过激磁等保护动作后,启动程序跳闸,是因为这些故障发生后,不至于立即对发变组设备造成损坏,可以有时间允许关闭主汽门,有功变负值后再跳开发变组,主要是防止突然甩负荷后,主汽门关闭不及时或关闭不严密,造成汽轮机超速事故。 2 改造前机组停机方式及危害 2.1 机组正常运行时停机方式。待发电机有功降到零、无功接近于零时,汽机打闸、由热工保护(借助自动主汽门终端开关闭合信号)动作联跳发电机出口开关,也就是“机跳电大连锁”零秒动作于全停,保护是靠非电量保护动作的。上

逆功率保护技术规范书

苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 燃机厂#2、#4发电机逆功率保护技术规范书 二ΟΟ九年五月

1 总则 1.1 本规范书适用于苏州工业园区蓝天燃气热电(2X180MW)有限公司#2、#4发电机的逆功率保护、高低频保护、热工保护设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须以书面形式清楚地表示并作为投标文件的附件。 1.4 供方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 2.工程范围 本期工程改造#2、#4发电机组两套保护,由供方负责#2、#4发电机的逆功率保护、高低频保护、热工保护设备的设计、元器件材料、安装、调试。 3.技术条件 3.1 总的范围 3.1.1本技术规范书适用于苏州工业园区蓝天燃气热电(2X180MW)有限公司#2、#4发电机的逆功率保护、高低频保护、热工保护设备的技术要求、元器件的配置要求及相关的订货基本技术条件。 3.2标准规范 3.2.1 应执行“电安”在(1994)191号关于颁布《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》的通知中的有关条款。 3.2.2 应执行中华人民共和国国家标准GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》。 3.2.3 继电保护装置的抗电磁干扰的能力应符合国家标准GB6162-85《静态继电器及保护装置电气干扰试验》。 3.2.4 继电保护装置工频耐压试验符合国家标准GB/T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》的规定进行绝缘检查和工频耐压试验。 3.2.5 应满足DL/T671-1999《微机发电机-变压器组保护装置通用技术条件》的有关条款之规定。

汽轮机跳闸后如何跳发电机

现在机组大多是由程跳逆功率来实现汽机跳发电机,这种方式的优点是最突出的,而且也是反措等推荐的.能够最大程度上避免汽机跳闸由于汽门关闭不严而解列发电机造成机组超速.程跳逆功率虽然比热工跳闸的动作速度慢一些,但是时间也是很短的,如此短的逆功率不会对机组造成太大影响,反而能有效避免超速.所以现在大多首选程跳逆功率为的正常停机方式. 但是以前的一些老机组,特别是200MW级及以下的,仍然有相当一部分采用热工跳闸的,也就是不经过逆功率的判别了,热工跳闸主要的依据是主汽门关闭信号来,也有带其它判据的,比如说ETS母管油压低,AST电磁阀动作等等.采用热工跳闸这种停机方式的确可以比程跳逆功率更快速的实现汽机跳发电机,但是一旦主汽门关闭不严,但辅助行程开关已经到位,便会联跳发电机,这时就很有可能会超速了.不过以前的设计理念还是担心逆功率会对机组造成一定影响,而且逆功率继电器也不一定会很可靠(每次打闸前的负荷不同逆功率程度不同,我们曾经出现过多次逆功率达不到定值机组迟迟无法解列最后被迫手动解列,还有一次手动解列厂用电忘记切换了,灭磁开关也忘断了,结果厂用失压发电机还过激磁了,最终一再的改小定值)而且对一些老的机组,或者特殊的机组,比如我们老厂俄罗斯的机组,厂家要求不能逆功率,我们也只好仍然采用热工跳闸,再比如秦山二核,为了防止逆功率损坏汽轮机叶片,连程序跳闸的短时逆功率也不愿接受,所以采用的是正向低功率,也就是主汽门关闭之后机组等不到逆功率只要功率还是正的低于一定值经过一个短延时就立刻解列发电机.这种设计理念也挺独到的,即避免了逆功率,还是在一定程度上能避免超速,经过测算达到正向低功率的机组即使是主汽门没关严也不会严重超速.但是还是牺牲了一定的可靠性. 总之,每个厂都不一定一样,虽然程跳逆功率似乎成为首选,不用简直就是错误的,但是也确实因为某些机组具有特殊要求等等,热工跳闸联跳发电机的机组也存在不少,如果明显的不合理,恐怕早就淘汰了. 有的机组在手动打闸的时候是靠程跳逆功率的,但是如果汽机ETS动作了,直接还是热工跳闸的,这是考虑了一些故障是希望使转速尽快将下来的,这就要求发电机快速解列.所以我前边提到过"热工跳闸主要的依据是主汽门关闭信号来,也有带其它判据的,比如说ETS母管油压低,AST电磁阀动作等等",之所以引入其它判据的意义正如此。您所提到您厂的热工跳闸判据为"汽机主气门或者同侧高、中主气门关到位反馈",如果仅仅是取汽门关闭,这样我觉得有些欠妥。我们以前老厂的热工跳闸判据是主汽门关闭和ETS几个保护(比如润滑油压低、瓦温高等)的出口,也就是说光主汽门关闭信号来,不会造成热工跳闸动作。必须是由于润滑油压低等ETS保护动作了,并且主汽门关闭了,两种条件同时存在,才会热工跳闸瞬时解列发电机。其它厂也大多带有什么ETS母管油压低等作为热工跳闸的判据之一,这的确比单纯主汽门关闭信号要合理些。其实现在的机组大多不设计热工跳闸,汽机联跳发电机,唯一途径就是靠程跳逆功率保护,其实程跳逆功率动作时间也是很短的,对于即使是断油烧瓦等恶性事故,希望转速快点降下来,而因为逆功率动作耽误的一点点时间也应该没有太大的影响。 200MW级的机组很多还带有热工跳闸保护,既然带有热工跳闸,就可以把它优化一些,使其存在的更有意义。比如不再单纯的以主汽门关闭信号作为热工跳闸判据,而是引入一些希望使汽机转速尽快降下来的故障保护的ETS出口和主汽门关闭共同作为热工跳闸的判据。比如说润滑油压低等保护,可以把ETS中的润滑油压低保护出口和主汽门关闭信号取与然后动作热工跳闸。这样在手动停机或者因为汽温高等保护动作跳汽轮机后,只有主汽门关闭信号,此时热工跳闸不会动作,而是靠程跳逆功率来联跳发电机,既可实现程跳逆功率作为正常停机方式,也避免了一些不必要的故障仓促解列发电机而引起超速。而在润滑油压低时,ETS动作跳汽轮机,主汽门也关闭了,立刻热工跳闸解列发电机,使转速快速能够更早的降下来,尽管此时超速的几率增加了,但是机组断油了立刻降转速冒这个风险比正常停机就冒

程序逆功率及逆功率的区别教学内容

程序逆功率及逆功率 的区别

精品文档 逆功率(电跳机) 首先,逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。发电机正常运行时,A2A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。 程序逆功率(机跳电)逆功率保护是发电机程控跳匝的启动条件。 而程序逆功率保护严格说不是一种保护,而是为实现程序跳闸而设置的动作过程。程跳逆功率主要就是用于程序跳闸,算是一种停机方式吧.最关键的是逆功率只要定值达到就动作,程 跳逆功率除了要定值达到,而且还要汽机主汽门关闭,才能跳闸。在正常停机操作当负荷降为零时,先关汽轮机主汽门,然后来启动程序逆功率保护来跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护是有很多种的,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,0S发电机解列灭磁切厂用.对一些不是很严重的保护,例如气温高等等,这些保护不经ETS通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并且经过一定的延时,才去关闭主汽门,这种情况下发电机自然不会由热工发信号跳闸,那么只有一条路,就是程跳逆功率. 逆功率:由于各种原因导致失去原动力,发电机变为电动机运行,此时,为防止汽轮机叶片、燃气轮机齿轮损坏,故配置逆功率保护。逆功率保护,只要吸收有功达到定值就立即动作,保护汽轮机尾部叶片,多数电厂规定逆功率不允许超过3分钟,我厂规定为1分钟。程序逆功率:正常停机或发生某些非短路性故障,不要求瞬间解列灭磁的,如过负荷、过励、失磁等保护动作后,保护先关闭主汽门,由程序逆功率保护经主汽门接点,延时动作于跳闸,防止汽轮机超速。主汽门关闭是程序逆功率动作的必要条件。程序逆功率定值比逆功率低,时限也短,应先与逆功率保护动作,但主汽门节点转换不良的事情多次发生,此时逆功率保护可做为后备,我们厂定为99.9s。 1程跳逆功率是主汽门(注意不是调节汽门)关闭,余汽做功后,发电机必然出现逆功率的情况下,由主汽门关闭的行程接点(保安油压低三取二)与逆功率继电器动作的电气接点共同启动“程跳逆功率保护”,即其动作条件有两个,缺一不可。其动作对象为“全停Ⅰ”,即跳发变组断路器、跳厂用断路器并启动快切、MK、主汽门,且启动失灵。 2逆功率则不同,其动作条件就一个,即逆功率继电器动作,而且此时主汽门关闭接点并未闭合。其动作对象同样是“全停Ⅰ”。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

发电机保护并车条件逆功率

发电机并车 准同期条件:(1) 电压(volage)相等。 (2) 电压相位(phase position)一致. (3) 频率(frequency)相等。 (4) 相序(phase sequence)相同。 电压不等:其后果是并列后,发电机和系统间有无功性质的环流出现。电压相位不一致:其后果是可能产生很大的冲击电流,使发电机 烧毁,或使端部受到巨大的电动力的作用而损坏。 频率不等:其后果是将产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流 的有功成分在发电机机轴上产生的力矩,将使发电机产生机械振 动。当频率相差较大时,甚至使发电机并入后不能同步。 船舶发电机保护功能:1.发电机组高/低电压预报警、停机 2.发电机组高/低频率预报警、停机 3.发动机高水温报警、停机 4.发动机低速/超速预报警、停机 5.发动机低油压报警、停机 6.电池电压高/低报警 7.过流报警、跳闸、停机 8.短路故障跳闸 9.机油压力传感器断线报警、停机 10、发动机转速感应信号丢失报警、停机 11.发电机相序错误报警停机 12.发机组按地故障报警停机 13.紧急停机/启动报警停机 14.燃油油面过低报警

发电机保护回路1.逆功:逆功现象是由发电机组转速(频率)及电压不同而造成的, 即一台发电机组带正功,而另一台机组带负功率。也就是说带负功率的机组,这时变成了一个负载(此机组频率低,转速不一致的现象)。电压不相同时,电压高的机组,向电压低的机组,提供一个无功电流与无功电压(此机组的电流表正向指示),相当于在本供电系统内,加了一个调相机组。电压低的机组,这时成为一个大的负载,接受一个很大的无功电流,来维持两台机组的电压平衡(此机组的电流表反向指示)。监测时把某一台机组的电压调高,或将另一台机组电压高低,造成一台机组有逆功电流,其动作电流为额定电流20%左右。逆动继电器动作、跳闸、报警,但不停机。逆功率保护运作值核对。(一般8%—15%延时3—10s) 2.过电流:现在的发电机组额定功率一定的,它的超载能力很低,基本上在额定功率的5%左右,允许带载时间15~30分钟,最多不超60分钟,超过这个时间,发电机组会发热,导线绝缘会降低,也就降低了使用寿命。所以在设定过电流保护时无特殊要求的,过电流保护设定在额定电流的110%即可。带载测试时,将电流带至额定流的110%,过流继电器动作。跳闸、报警、不停机。 3.过电压:在并列使用发电机组时最怕供电系统发生振荡,一但发 生振荡系统电压升高,易造成用电设备及供电设备的绝缘击穿,使供电设备与用电设备一起瘫痪。为此并列使用的发电机组均装有过电压保护,其设定值为额定电压的105%为最佳。短接过电压继电器,跳闸停机、报警动作。

发电机逆功率保护的CT配置问题探讨

发电机逆功率保护的CT配置的探讨 陈景阳 (青海石油管理局) 摘要:汽轮发电机在运行过程中,可能会由于各种原因导致失去原动力, 发电机变为电动机运行,从而产生逆功率,逆功率对发电机本身无害,但会使汽轮机转子尾部叶片因鼓风损失而过热以至损坏,所以需要装设逆功率保护。 目前,我们的发电机保护配置一般都将逆功率保护使用的电流互感器归结为保护类,即和发电机的其它保护一起使用P类电流互感器,但是逆功率保护元件实际上是测量元件,更适合选用测量级次的电流互感器。 关键词:逆功率、P类电流互感器、测量电流互感器 THE PROBE OF CTS FOR GENERATOR REVERSE POWER PROTECTION CHEN JING YANG (DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED R&D CENTRAL ELECTRIC DESIGN INSTITUTE) Abstract: during the operation of the turbine generator,variety of reasons may result in the loss of the driving force for the generator to run as electric motors, resulting in reverse power, reverse power on the generator itself harmless, but it will make the tail rotor blade turbine losses due to blast damage and overheating, so it is necessary to install reverse power protection. At present, the current transformer for reverse protection of generator is generally configured with protection current transformer, namely the reverse protection and other protections for generator are configured with P-type current transformer, but the reverse power protection component is actually measured components, more suitable for measuring levels of selected current transformer. Key words: reverse power、P type current transformer、measuring current transformer 汽轮发电机在运行过程中,可能会由于各种原因导致失去原动力, 发电机变为电动机运行,造成这种情况的主要的原因有以下两点: 1、当机炉保护动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关闭主汽门,在发 电机断路器跳开前发电机将转为电动机运行。 2、发电机在过负荷、失磁等各种异常运行保护动作后,需要程序跳闸时,保护 先关闭主汽门,由程序逆功率保护经主汽门位置接点闭锁,延时动作于发电机断路器跳闸,在跳闸前发电机将转为电动机运行。 上述情况下,逆功率对发电机本身无害,但会使汽轮机转子尾部叶片因鼓风损失而过热以至损坏,所以需要装设逆功率保护。

发电机逆功率保护

发电机逆功率保护

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

某汽轮发电机逆功率停机录波分析 (2013-01-14 20:12:10) 转载▼ 某大型汽轮发电机,正常运行发出有功和无功。正常停机,首先将有功和无功减到零附近,然后关闭汽轮机主汽门,并且利用主汽门辅助接点启动发电机逆功率保护,按照程序跳闸逆功率保护逻辑分断发电机出口断路器,再分断发电机灭磁开关,其全过程录波图如下,录波量共用15个,从上到下分部是:发电机定子电压B相和C相,发电机定子电流ABC三相,励磁变压器低压侧电流ABC三相,发电机转子电压,发电机转子电流,发电机频率,发电机出口断路器位置,发电机失磁保护报警信号、发电机程跳逆功率信号、发电机灭磁开关位置。

所谓逆功率保护,是防止同步发电机进入同步电动机状态的一种保护,其主要保护对象是原动机,整定值是发电机从系统吸收了一定数量的有功。单纯的逆功率保护,水轮发电机也配置,且整定值比汽轮机小,延时也比汽轮机小。但是,程序控制跳闸的逆功率保护只有汽轮机有,是一种利用汽轮机主汽门辅助接点启动发电机逆功率保护动作,整定值比单纯的逆功率保护小,延时时间也短很多的汽轮机停机过程控制器逻辑。按照这个程序逻辑,当发电机从发电状态进入电动机状态,吸收的有功大于整定值后,程跳逆功率保护动作(14录波量0变1),13.4ms后断开发电机出口开关(12录波量1变0)。此时,励磁变低压侧电流波形消失(6-8录波量),表明励磁整流柜的脉冲被闭锁,三相晶闸管整流电路不再换相,原来导通的晶闸管继续导通,没有导通的不再导通,转子电流(10录波量)经晶闸管和励磁变低压侧续流导通,慢速衰减,转子电压(9录波量)也跟着慢速衰减,发电机频率(11录波量)也开始慢速下降,发电机失磁报警始终没有动作,表示发电机只是有功反向,无功没有反向。

提高火力发电机组程跳逆功率保护动作的可靠性

提高火力发电机组程跳逆功率保护动作的可靠性 发表时间:2018-10-17T10:33:59.447Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:白宇[导读] 摘要:本文介绍了火力发电机组程跳逆功率保护的作用、原理与逻辑,列举了某电厂某台机组停机过程中的异常情况,深入分析了影响程跳逆功率保护动作可靠性的因素,并对如何提高该保护动作可靠性给出了四条建议。 (南阳鸭河口发电有限责任公司河南南阳 474671) 摘要:本文介绍了火力发电机组程跳逆功率保护的作用、原理与逻辑,列举了某电厂某台机组停机过程中的异常情况,深入分析了影响程跳逆功率保护动作可靠性的因素,并对如何提高该保护动作可靠性给出了四条建议。 关键词:电厂;程跳逆功率;可靠性 逆功率保护是为保护汽轮机低压缸末级叶片而设置的。并网运行的汽轮发电机,在汽轮机主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行,从电网吸收有功功率而拖动汽轮机转动。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机末级叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行末级叶片会过热而损坏。 程跳逆功率保护包含于逆功率保护,是为了防止汽轮机超速而设置的一种停机方式,取主汽门关闭和逆功率“与”的关系而动作。也就是正常停机过程中,运行人员打跳汽轮机之后,发变组保护接收到主汽门关闭信号,并判断出吸收的有功功率大于定值后,程跳逆功率保护经延时动作于解列。 程跳逆功率保护的第一个动作条件:开关量“主汽门关闭”。目前电厂程跳逆功率保护所用开关量有以下情况:(1)发变组两套保护各取一侧主汽门关闭行程接点(部分电厂还做三取二逻辑);(2)发变组两套保护一个取主汽门关闭行程接点、另一个取热工ETS动作接点(部分电厂还做三取二逻辑);(3)发变组两套保护均取自热工ETS动作接点(部分电厂还做三取二逻辑)。只要保证在任何情况下主汽门关闭时ETS动作接点都能发出,程跳逆功率保护中的主汽门关闭信号是可以用ETS动作接点代替的。 程跳逆功率保护的第二个动作条件:模拟量“吸收有功功率大于定值”。该量是两套发变组保护经过对PT、CT送来的电压、电流采样之后计算出来的有功功率值。《DL/T 684-2012大型发电机变压器继电保护整定计算导则》规定逆功率保护定值为0.5%~2%倍发电机额定功率值,并应根据主汽门关闭时保护装置的实测逆功率值进行校核(根据主汽门的严密性进行优化),延时1.0S~1.5S动作于解列。 下面介绍某电厂一台350MW机组正常停机过程中,程跳逆功率未动作的异常情况。 负荷减至30MW,汽机打闸正常,高中压截门,高排逆止门,各抽汽电动门逆止门关闭正常。汽轮机转速不会下降,DCS画面查发电机有功功率-3.6MW,程跳逆功率和逆功率均未动作,发电机未跳闸。按发电机紧急跳闸按钮,发电机主开关断开正常;按灭磁开关紧急跳闸按钮,灭磁开关断开正常。 该机组程跳逆功率保护定值:5W,1S报警并动作于解列,对应一次值为2.64MW(0.75%倍发电机额定功率值,符合整定计算导则)。DCS上查看停机曲线如下(图1): 图1 停机时DCS曲线1 图中可以看出,热工两套跳闸指令(汽轮机跳闸指令去电气)已发出,DCS显示发电机吸收有功3.6MW,已大于定值,但两套程跳逆功率保护均未动作。 两套程跳逆功率保护采样、校验均正常,未动作的原因是两套保护采样值未达到动作定值。DCS显示已达到动作值,而保护未到动作值的原因为二者采样有偏差,偏差的原因在于:(1)DCS变送器采样取自测量级PT、CT,其精度为0.5级;保护采样取自保护级PT、CT,其精度为P级。规程规定:测量0.5级CT在额定值下电流误差为±0.5%,角差为±0.9crad,保护级CT在额定值下电流误差为±1%,角差为±1.8crad(小于额定值情况下误差会变大)。保护级的采样在小负荷下误差会更大。(2)分别在两套保护上加-5.02W有功功率,对应一次值-2.65MW,两套保护均处在动作临界点。同样的量加在DCS有功变送器上,DCS显示和此次停机时的有功功率非常接近。(3)在PT根部加额定电压值,测得两套保护回路电压降比变送器回路电压降大。 发电机正常停机时影响逆功率大小的主要原因是主汽门的严密性和发电机的功率因数角,影响功率因数角的主要原因是低负荷下CT的测量误差。下图(图2)是另一电厂在2016年至2018年间,发电机正常停机时功率因数角在误差1度时(下边折线,实测值)对吸收功率影响的一个对比(P级CT的角差为1.8度,上边折线)。 图2 功率因数角偏差对吸收有功的关系 上面图表可以看出,功率因数角偏差越大对吸收有功影响越大,功率因数角越靠近96度,保护采集到的发电机吸收的有功功率误差越大(采集值越小),越偏离96度,保护采集到的发电机吸收的有功功率误差越小(采集值越大)。另查看此次停机过程中DCS曲线(图3),发现汽机跳闸时,A VC未退出,无功功率进相为-59.67MVar,导致机端电压偏低20.9KV(额定为22KV),发变组保护采集到的二次侧电压也偏低,从而计算出的吸收的有功功率值也会偏低。

发电机组逆功率保护的定义、用途、原理

发电机组逆功率保护的定义、用途、原理 用户作为发电机组的拥有者和使用者应该对发电机组的各个方面有所了解,这样能掌握发电机组的操作使用方法。下面华全动力就给用户介绍一下发电机组弄功率保护是什么? 一、什么是发电机逆功率保护? 发电机逆功率保护又称功率方向保护。 一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其它某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率,这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。 二、用途: 并网运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行:吸收有功功率而拖着汽轮机转动,可向系统发出无功功率。 由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,

长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。发电机逆功率保护主要保护汽轮机不受损害。 三、原理: 当发电机出现逆功率(外部功率指向发电机,也就是发电机变成电动机工况),逆功率保护动作断路器跳闸。需要采集三相电压和二相电流信号。由于一次能源形态的不同,可以制成不同的发电机。 利用水利资源和水轮机配合,可以制成水轮发电机;由于水库容量和水头落差高低不同,可以制成容量和转速各异的水轮发电机。 利用煤、石油等资源,和锅炉,涡轮蒸汽机配合,可以制成汽轮发电机,这种发电机多为高速电机(3000rpm)。华全动力介绍太阳能、风能、原子能、地热、潮汐、生物能等能量的各类发电机。此外,又分作直流发电机,异步发电机和同步发电机。在广泛使用的大型发电机都是同步发电机。

四、逆功率和程序逆功率的区别 保护含义是指汽机打闸后,系统功率到送。由于汽轮机不允许这种方式运行,特设此保护。逆功率和程序逆功率的区别: 1、定值不同:程序逆功率定值一般比逆功率高。 2、判别方式不同程序逆功率一般要加判断路器位置 3 、动作结果相同都是作用于全停 五、发电机组功率受哪些环境因素的影响 1、湿度,高度以及温度等环境因素都会对柴油发电机组的运行产生影响,在实际运用时情况会要复杂得多,并且另外一些因素也会影响柴油发电机组的正常工作。 华全动力介绍以下情况会对柴油发电机组产生不利影响: 1、空气中含有其他气体为化学性质的腐蚀气体,如二氧化硫、二氧化碳等 2、(在海边)有盐水(雾) ,容易使柴油发电机组表层氧化;

电气逆功率保护

运行方式: 正常运行方式 事故预想内容: 机组MFT后,电气逆功率保护未动作的处理。并分析:此时为什么不能直接拉220kV开关进行处理。 处理措施: 一、锅炉MFT后,首先应检查“汽机跳闸”光字牌亮,汽机高、中压主汽门及调门均已关闭,发电机有功表指示为零或反向,此时逆功率保护应动作出口跳闸。若逆功率保护拒动,汽轮发电机组仍将维持3000rpm左右的同步转速。发电机进入调相运行状态,考虑到汽机叶片与空气摩擦造成过热,规程规定逆功率运行不得超过1分钟,此时应用BTG盘上的发电机紧急解列开关(或手拉41MK启动K486保护出口)将发电机解列。发电机解列后应注意6kV厂用电应自投成功,否则按有关厂用电事故原则处理。发电机解列后应联系维修查明保护拒动原因并消除故障后方可重新并网。处理过程中应及时汇报省调及厂有关领导。 二、逆功率保护未动不能直接拉主变220kV开关的原因分析: 发电机由正常运行转为逆功率运行时,由于发电机有功功率由向系统输出转为输入,而励磁电流不变,故发电机电压将自动升高,即发电机无功负荷自动增加,增加后的无功电流在发电机和变压器电抗作用下仍保持发电机电压与系统电压的平衡。若此时拉开主变220kV开关,会造成以下后果:由于220开关拉开后并不启动发变组保护出口,6kV厂用电系统不能进行自动切换,这时发电机出口仍带厂用电,随着发电机转速下降,6kV厂用电的频率及电压与启备变低压侧相差较大,造成同期条件不满足,给切换厂用电带来困难,易失去厂用电而造成事故扩大。另外拉开主变220kV开关瞬间,由于原来无功负荷较高,将造成6kV 厂用电电压瞬间过高,对6kV厂用设备产生的冲击可能使设备绝缘损坏。 380V保安段直流断电后,所有远操的油泵和空预器都通过中间继电器的失电发停运信号,所有备用油泵自起,空预器停同运行信号相与发跳闸信号,送引风机跳闸机组RB.实际上380V保安段的负荷由于交流自保持回路的存在并未跳闸. 问题: 二期厂用电切换是由保护动作启动的,零功率切机不动?如果正确动作就会切厂用电,可是没动. 空预器跳闸逻辑? 高速马达启动没用了. 小机2800转后是否发停运信号低流量计算切换 循泵补水改造?

发电机逆功率保护和程跳逆功率保护的区别修订稿

发电机逆功率保护和程 跳逆功率保护的区别 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-WEIHUA1688】

发电机正常运行时,A2A1,继电器动作,经过一定延时,