文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计
发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计

设计题目火力发电厂电气主接线设计

指导教师

院(系、部)

专业班级

学号

姓名

日期

发电厂电气部分

课程设计任务书

一、设计题目

火力发电厂电气主接线设计

二、设计任务

根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务:

1. 对原始资料的分析

2. 主接线方案的拟定(至少两个方案)

3. 变压器台数和容量的选择

4. 所选方案的经济比较

5. 主接线最终方案的确定

三、设计计划

本课程设计时间为一周,具体安排如下:

第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务

第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案

第4天:选择主变压器的台数和容量,对方案进行经济比较

第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书

第7天:答辩

四、设计要求

1. 按照设计计划按时完成

2. 设计成果包括:设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张

指导教师:

教研室主任:

时间:

摘要

发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。

发电厂一次接线,即发电厂电气主接线。其代表了发电厂高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响电力生产运行的可靠性与灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面有决定性的关系。

本设计是对配有2 ?50MW供热式机组, 2 ? 600MW凝汽式机组的的大型火力发电厂电气主接线的设计,包括对原始资料的分析、主接线方案的拟定、变压器台数和容量的选择、方案的经济比较、主接线最终方案的确定。

关键词:火力发电厂;电气主接线

目录

1前言 (5)

2 原始资料分析 (6)

2.1 工程情况 (6)

2.2 电力系统情况 (6)

3 主接线方案的拟定 (8)

3.1 10.5kV电压级 (8)

3.2 220kV电压级 (8)

3.3 500kV电压级 (8)

4 变压器的选择 (10)

4.1 主变压器 (10)

4.2 联络变压器 (10)

5 方案的经济比较 (12)

5.1 一次投资计算 (12)

5.2 年运行费计算 (12)

5.3 年费用计算 (12)

6 主接线最终方案的确定 (13)

7 结论 (14)

8 参考文献 (15)

1前言

电能是一种清洁的二次能源。由于电能不仅便于输送和分配,易于转换为其它的能源,而且便于控制、管理和调度易于实现自动化。因此,电能已广泛应用于国民经济、社会生产和人民生活的各个方面。绝大多数电能都由电力系统中发电厂提供,电力工业已成为我国实现现代化的基础,得到迅猛发展。到2003年底,我国发电机装机容量达38450万千瓦,发电量达19080亿度,居世界第2位。工业用电量已占全部用电量的50~70%,是电力系统的最大电能用户,供配电系统的任务就是企业所需电能的供应和分配。

我国的电力系统从50年代开始迅速发展。到1991年底,电力系统装机容量为14600万千瓦,年发电量为6750亿千瓦时,均居世界第四位。输电线路以220千伏、330千伏和500千伏为网络骨干,形成4个装机容量超过1500万千瓦的大区电力系统和9个超过百万千瓦的省电力系统,大区之间的联网工作也已开始。此外,1989年,台湾省建立了装机容量为1659万千瓦的电力系统。

在电力系统中,大、中型火电厂起着举足轻重的作用,而在我国的电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。一旦故障轻则引起大面积停电,重则可能引起电网崩溃。本次设计的火电厂在电网占有重要位置,一旦发生事故将引起主网的解裂,所以对火电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以确定一种安全经济成熟的主接线形式。

现代电力工业在国际上已经迅速发展,其发展的特点是:采用大容量的发电机组,超高压输电线路和巨大的水、火、核电联合电力系统的形成,电力工业的迅速发展,对火力发电厂的设计提出了更高的要求,需要我们认真的研究对待。而现代化火力发电厂的设计是一门综合性的科学,它是在多种专业有机配合,密切协作下完成的一个统一整体,是在审议后的电力系统规划的基础上,为发电厂的发展制定具体方案,在设计中,贯彻国家各项政策,遵照有关的设计技术规定,从整体出发,深入论证电源布置的合理性,提出网络设计方案,并论证安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算,考虑近期与远期的关系,并为发电厂及下一级电压的系统设计创造条件。

本次火电厂电气主接线的设计程序有四个方面:初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计,设计步骤和内容:对原始资料的分析、主接线方案的拟定、变压器台数和容量的选择、方案的经济比较、主接线最终方案的确定。

本火电厂有2 ? 50MW供热式机组, 2 ?600MW凝汽式机组,包括三个电压等级:10.5kV电压级、220kV电压级、500kV电压级。

2 原始资料分析

原始资料:

某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 600MW(U N = 20kV),厂用电率6.5%,机组年利用小时T max = 6500h。

系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下:

(1) 10.5kV电压级最大负荷21MW,最小负荷16MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回;

(2) 220kV电压级最大负荷251MW,最小负荷201MW,cos? = 0.85,架空线5回;

(3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。2.1 工程情况

由于有2 ? 50MW供热式机组, 2 ? 600MW凝汽式机组,厂用电率6.5%,故发电厂类型为凝气式火电厂,设计电厂为大型火电厂,总容量为2?50+2?600=1300MW,发电厂运行方式及年利用小时数,直接影响着主接线设计,因为机组年利用小时T max= 6500h,远远大于电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数。所以本火电厂以承担基荷为主,相应主接线应以供电可靠为主选择接线形式。

2.2 电力系统情况

总容量为2?50+2?600=1300MW, 占电力系统总容量1300/(3500+1300) ?100%=27.1%,超过了电力系统的检修备用容量8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,应选择可靠性较高的主接线形式。

为简化网络结构及电厂主接线,减少电压等级,电厂接入系统电压不应超过两级,两台50MW机组接入10.5kV系统,一台容量为600MW机组接入220kV系统,另一台容量为600MW及以上的机组接入500kV系统,且出线数目应尽量减少,以利于简化配电装置的规模及其维护。

10.5 kV电压电力系统采用中性点非直接接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地),又称小电流接地系统;对220 kV与500kV高压电力系统,皆采用中性点直接接地系统,又称大电流接地系统。发电机中性点都采用非直接接地方式,目前广泛采用的是中性点经消弧线圈接地方式或经单相配电变压器(二次侧接电阻)接地。

从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压等级上的地方负荷容量不大,共有10回电缆馈线,与50MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。20kV电压为600MW发电

机出口电压,既无直配负荷,又无特殊的要求,拟采用单元接线的形式,可以节省价格昂贵的发电机出口断路器,又利于配电装置的布置;220kV电压级出现回路数为5回,为了保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采用带旁路母线接线形式为宜;500kV与电力系统有4回馈线,备用线1回,呈强联系形式并送出本厂最大可能的电力为1300-16-201-1300 6.5%=998.5(MV)。可见,该厂500kV级的接线对可靠性要求应当很高。

3 主接线方案的拟定

3.1 10.5kV电压级

(1)10.5kV电压级。单母线接线可靠性比较差,且调度不方便,一般只在出现回路较少,没有重要负荷的发电厂使用;单母线分段接线每段容量12MW左右,且每段出现不超过5回。本次设计,由于10.5kV出线回路比较多,而且发电机的单机容量为50MW,远大于每段12MW,应确定为双母线分段接线的形式,不但具有双母线供电可靠性,调度灵活,扩建方便的优点,而且双母线互为备用,更加提高了供电可靠性。2台50MW发电机分别接在两段母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压220kV。10.5kV电压级与220kV 电压级之间按弱联系考虑,只设1台主变压器;同时,由于10.5kV电压最大负荷20MW,远远小于2?50MW发电机组装机容量,即使在发电机检修或升压变压器检修的情况下,也可以保证该电压等级负荷的要求。由于2台50MW机组均接于10.5kV母线上,有较大的短路电流,为了选择合适的电气设备,应在分段处加装母线电抗器,同时各条电缆馈线上装设线路电抗器。

3.2 220kV电压级

(2)220kV电压级。出线回路数为5回,为了使其出线断路器检修时不停电,应采用单母线分段带旁路母线接线或双母线带旁路母线接线,以保证供电的可靠性和灵活性。其进线仅从10.5KV送来剩余容量2?50—[(100?6.5%+21]=72.5 MW并不能够满足220kV最大负荷250MW的要求。为此,拟采用以1台600MW机组按照发电机——变压器单元接线形式接至220kV母线上,其剩余容量或机组检修时不足容量由联络变压器与500kV接线连接,彼此之间相互交换功率。

3.3 500kV电压级

(3)500kV电压级。500kV电压级,负荷容量比较大,其主接线是本厂向电力系统输送功率的主要接线方式,为保证可靠性,可能有多种接线方式,经过定性分析筛选后,可以选用的方案为双母线带旁路母线接线和一台半断路器接线,通过联络变压器与220kV连接,并通过一台三绕组变压器和10.5kV电压联系,以提高可靠性。一台600MW机组与变压器构成单元接线,直接将功率送到500kV电力系统。

图1拟设计的火力发电厂主接线方案I

图2 拟设计的火力发电厂主接线方案2

4 变压器的选择

在发电厂中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本厂用电的变压器,称为厂用变压器或自用变压器。

4.1 主变压器

本设计中有两台主变压器,该两台主变压器分别与两台600WM 发电机组相连,并且都选用两绕组变压器。发电机与主变压器采用单元接线,保证了发电机电压出线的供电可靠,所以采用单元接线的主变压器原则:

单元接线的主变压器容量应按下列条件中的较大者选择:(1)发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。(2)按发电机的最大连续容量,(制造厂家提供的数据)扣除一台厂用变压器的计算负荷和变压器绕组平均温升在标准环境温度或冷却水温度不超过65℃的条件选择。该65℃是依据我国电力变压器标准,即在正常使用条件下,油浸变压器在连续额定容量稳态下的绕组平均温度。

两台双绕组主变压器容量确定公式为:

600110%(1 6.5%)110%(1 6.5%)771cos φ0.8

N N P S MVA =??-=??-= 220kV 与500kV 电压等级系统的双绕组主变压器为SFP7-750000/220型

表 1 SFP7-750000/220型参数

4.2 联络变压器

本设计中联络变压器只有一台,连接10.5kV 电压母线与220kV 电压母线,且采用三绕组变压器,联络变压器的容量选择应考虑以下两点:

(1) 联络变压器的容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下,网络间的有功功率和无功功率交换。

(2) 联络变压器容量一般不小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的饿要求;与此同时,也可在线路故障或检修时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。

三绕组联络变压器容量确定公式为:

100110%(1 6.5%)110%(1 6.5%)128.6cos φ0.8

N N P S MVA =??-=??-= 三绕组联络变压器为SFPS7-150000/220

5 方案的经济比较

采用最小费用法对拟定的两方案进行经济比较,两种方案中的相同部分不参与比较计算,只对相异部分进行计算。计算内容包括一次投资和年运行费用。

两个方案中相异的部分为220kV 与500kV 侧的接线方式。

5.1 一次投资计算

查资料可知一个高压断路器约2万元,高压隔离开关1000元剩下的器件的价格远远小于这两种器件的价格,可忽略不计。

方案一:主体设备的综合投资为:0143.6I =万元;

方案二: 主体设备的综合投资为:0230.6I =万元;

在一次费用方面,方案二比方案一更少,所以比较以后在一次费用方面方案一比较有优势。

5.2 年运行费计算 方案一:综合总投资为:10170(1)43.6(1)74.12100100

a I I =+=+=万元 年损耗电能:200k max 1()(+)τk N

S A n P K Q T P K Q n S ?=?+?+??)( 取n=2,S=S N ,T=6500h, max τ5000h =,00270P K Q ?+?=,k +630k P K Q ??=; 所以1227065006305000508.52

A ?=??+??=万元 年运行费用为:1112'α(αα)0.5508.574.12(0.030.03)259C A I =?++=?+?+=万元 方案二:综合总投资为:20270(1)30.6(1)52.02100100

a I I =+=+=万元 年运行费用为:2212'α(αα)0.5508.552.02(0.030.03)257.4C A I =?++=?+?+=万元

5.3 年费用计算

方案一:

2511125(1)0.1(10.1)'74.12259267.2(1)1(10.1)1n n i i AC I C i ????++=+=+=????+-+-????

万元 方案二:

2522225(1)0.1(10.1)'52.02257.4263.1(1)1(10.1)1n n i i AC I C i ????++=+=?+=????+-+-????

万元

6 主接线最终方案的确定

通过经济性比较,方案一的年费用大于方案二,所以方案二为经济上的最优方案。然而,主接线的最终确定不能只关注经济性,还必须从可靠性、灵活性等多方面综合评估。通过定性分析和可靠性及经济计算,在技术上(可靠性、灵活性)第一方案明显占优势,这主要是因为500kV电压级采用一台半断路器接线方式的高可靠性指标。鉴于大型火力发电厂大机组应以可靠性和灵活性为主,所以经综合分析,决定选用方案一为设计最终方案。

7 结论

根据所提供的某火力发电厂原始资料,完成了以下设计任务:

1. 对原始资料的分析

2. 主接线方案的拟定(至少两个方案)

3. 变压器台数和容量的选择

4. 所选方案的经济比较

5. 主接线最终方案的确定

通过完成以上部分的设计,火力发电厂电气主接线的设计也就完成了,各技术指标基本达标,并确定了最终主接线设计图。

8参考文献

[1]姚春球. 发电厂电气部分. 北京:中国电力出版社,2004

[2]电气设备及其系统/华东六省一市电机工程(电力)学会—2版. 北京:中国电力出版社,2007

[3]电气设备及其系统/华东六省一市电机工程(电力)学会. 北京:中国电力出版社,1999.11

[4]卓乐友.电力工程电气设计200例. 北京:中国电力出版社,2007

[5]黄纯华.发电厂电气部分课程设计参考资料.北京:中国电力出版社,1998重印

[6]傅知兰.电力系统电气设备选择与实用计算.北京:中国电力出版社, 2004

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

[百度文库]发电厂电气部分课程设计

西藏农牧学院发电厂电气部分课程设计 某小型水电站电气初步设计 姓名:潘涛 班级: 2014级电自一班学号: 2014601106 院系:电气工程学院 指导教师:李萍老师

摘要 本篇课程设计主要是对某水电站电气部分的设计,包括主接线方案的设计,发电机出口断路器选择,短路电流计算,母线型号、规格的确定。通过对水电站的主接线设计,主接线方案论证,短路电流计算,电气设备选择校验,母线型号及参数的确定,较为细致地完成电力系统中水电站设计。 限于本次课程设计的具体要求和时间限制,对其他方面的分析较少,这有待于在今后的学习和工作中继续进行研究。通过本次课程设计,我们小组也做出了自己的总结,以便于更好的完成接下来的学业任务。 关键字:电气主接线,短路电流计算,电气设备选择校验。

目录 第一章设计任务书--------------------------------------------------------------------------------- 2 一、设计题目 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 二、设计原始材料----------------------------------------------------------------------------- 2 三、设计内容: -------------------------------------------------------------------------------- 2 四、设计要求: -------------------------------------------------------------------------------- 2 第二章主接线方案确定 -------------------------------------------------------------------------- 3 一、电气主接线 -------------------------------------------------------------------------------- 3 二、拟定主接线方案-------------------------------------------------------------------------- 4 三、确定主接线方案 ------------------------------------------------------------------------ 6 第三章短路电流计算------------------------------------------------------------------------------ 9 一、短路计算目的 --------------------------------------------------------------------------- 9 二、短路计算概述 --------------------------------------------------------------------------- 9 三、短路计算的一般规定 --------------------------------------------------------------- 10 四、短路计算-------------------------------------------------------------------------------- 11 第四章发电机出口端断路器选择 ----------------------------------------------------------- 15 一、断路器的选择 ------------------------------------------------------------------------- 15 第五章母线型号、规格的确定--------------------------------------------------------------- 19 一、6.3KV母线的选择 --------------------------------------------------------------------- 19 二、10KV母线的选择----------------------------------------------------------------------- 21 三、母线选择结果 ------------------------------------------------------------------------- 22 第六章结束语 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 一、水电站电气部分设计结论----------------------------------------------------------- 24 二、设计要点及总结------------------------------------------------------------------------ 24 三、心得与收获 ------------------------------------------------------------------------------ 25

发电厂电气部分复习

发电厂电气部分复习提纲 第1章能源和发电 1、按使用能源的不同发电厂的分类及各类电厂的特点P13 答:按一次能源的不同发电厂分为火力发电厂(以煤、石油和天然气为燃料)、水电发电厂(以水的位能作动力)、核能发电厂以及风能发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、潮汐发电厂等。 火电厂的特点:①火电厂布局灵活,装机容量的大小可按需要决定;②发电厂的一次性建造投资少,单位容量的投资仅为同容量水电厂的一半左右;③火电厂耗煤量大;4、火电厂动力设备繁多,厂用电量和运行人员都多于水电厂,运行费高;5、燃煤发电机组由停机到开机并带满负荷需要几个小时到十几个小时,并附加耗用大量燃煤;6、电厂担负调峰、调频或事故备用,相应的事故增多,强迫停运率增高,厂用电率增高;7、火电厂的各种排放物对环境的污染较大。 水电厂的特点:1、可综合利用水能资源;2、发电成本低、效率高; 3、运行灵活; 4、水能可储蓄和调节; 5、水力发电不污染环境; 6、水电厂建设投资较大,工期较长; 7、水电厂建设和生产受河流的地形、水量等条件限制,发电量也受水文气象条件的制约; 8、由于水库的兴建、土地淹没等,给农业生产带来不利,还可能破坏自然界的生态平衡。 核电厂的特点:1、与火电厂比,其回路主系统及其辅助系统的运行和控制较复杂;2、反应堆的堆芯内,核燃料发生裂变反应释放核能的同时,也放出瞬发中子和瞬发r射线;3、核电厂在运行过程中,会产生气态、液态和固态的放射性废物;4、与火力发电厂相比,核电厂的建设费用高,但燃料所占费用较为便宜。 2、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 答:火电厂的电能生产过程:1、燃料的化学能在锅炉中燃烧转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉生产的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称之为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。能量转换过程:燃料的化学能→热能→机械能→电能 3、轻水堆核电厂的分类及其各类的基本原理和特点P14答:分类:、压水堆核电厂;2、沸水堆核电厂 特点:1、压水堆核电厂由于以轻水慢化剂和冷却剂,反应堆体积小、建设周期短、造价较低,一回路系统和二回路系统分开,运行维护方便,需处理的放射性废气、废液、废物少。

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气部分初步设计

发电厂电气部分初步设计

188发电厂电气部分初步设计任务书 一、毕业设计的目的 电能有许多的优点,随着电力工业和国民经济的可持续发展,电力已成为国民经济建设中不可缺少的动力,并广泛应用于一切生产和日常生活方面。而电力的安全运行则是电力生产过程中的重中之重,本次设计主要考察学生对电站方面的认识,通过对可能问题的分析来加深学生对电站的理解和应用以及其在电力系统中的作用。 二、主要设计内容 1.电气主接线及高压厂用电接线设计; 2.短路电流计算及主要电气设备选择; 3.配电装置设计; 4.发电机、变压器、输电线路的保护配置设计; 5.发电机保护设计; 6.发电机保护整定计算。 三、重点研究问题 1、电气主接线及高压厂用电接线设计; 2、短路电流计算及主要电气设备选择; 3、配电装置设计。 四、主要技术指标或主要设计参数 本电厂拟采用1条110KV输电线路(厂系线)直接与系统联系;另一条110KV输电线路(厂甲线)经过变电站甲与系统构成环网。该电厂还以双回110KV线路(厂乙线I、厂乙线II)向变电站乙供电。甲、乙变电站的主要用户是煤矿、化肥厂、钢铁厂及一些乡镇工业、农副产品加工业、农业、居民生活用电等。

电厂装机容量 2×65MW+2×75MW,其中:QF 2 -65-2-10.5型2台,QFQ-75-2-10.5型2台。厂用电率:65MW机组取8%,75MW机组取8%。 五、设计成果要求 1. 完成电站电气主接线方案设计,并确定主变压器的台数和型号; 2. 根据设计资料计算短路电流; 3. 选择设计站110KV高压电气设备并进行动、热稳定计算; 4. 主变压器保护的配置; 5. 设计说明书、计算书一份;5. CAD绘制电气主接线图、开关站平面布置图、发电机保护原理接线图及展开图、10KV配电室平面布置图。 六、其他 负荷资料表 电压线路名称最大功率cosφ距离(km)Tmax(h/y) 其它 110KV 厂系线100 联络线厂甲线35MW 0.8 20 5100 东北方厂乙线40MW 0.8 90 5100 西方 10KV 棉I厂线2400KW 0.8 2 5500 棉II厂线2250KW 0.8 2 5500 钢铁厂线2230KW 0.8 4 4000 印染厂I线6100KW 0.8 3 52300 印染厂II 线 5150KW 0.8 3 5230 市区I线7500KW 0.8 4 4300 市区II线7340KW 0.8 8 4300 市区III线8370KW 0.8 10 3500 市区IV线6820KW 0.8 10 3500 备用I线6250KW

复习(发电厂电气部分)

1、单母线分段的作用是提高单母线接线的供电可靠性把故障和检修造成的影响局限在一点的围。 2、在单断路器的双母线带旁路母线连接中,设置旁路设施的作用是进出线检修时,可由旁路代替。通过旁路母线供电,从而对出线的运行没有影响。 3、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动和带负荷自启动。 4、短路时最大电动力产生于三项导体中的中间相,短路形式为三相短路。 5、电气设备要能可靠工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验动、热稳定性。 6、开关电器的短路热效应计算时间宜采用继电保护动作时间加上断路器的全分闸时间。 7、交流电弧的熄灭条件是电流自然过零后,弧隙介质强度永远高于弧隙恢复电压。 8、屋外配电装置的种类分为普通中型、低型、半高型和高型。 9、成套配电装置分为低压配电屏、低压开关柜和低压动力配电箱、低压照明配电箱。 10、火力发电厂的控制方式可分为主控制室控制方式和单元控制式控制方式。 11、绘制展开图时一般把整个二次回路分成交流电流回路、交流电压回路、直接操作回路、信号回路等几个组成部分。 12、中央信号包括预告信号和事故信号。 13、在电气主线接中母线的作用是汇总电能和分配电能。 14、接地隔开开关的作用是控制和保护电器。 15、外桥接线适用于线路短,变压器需频繁切换或有穿越功率通过的场合。 16、大型火力发电厂的厂用电电源包括厂用工作电源、厂用备用电源、事故保安电源及交流不停电电源。 17、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动、带负荷自启动三类。 18、六氟化硫断路器采用sf6气体作用灭弧介质。 19、隔断开关的主要用途是隔离电压和操作倒闸 20、发热对电器产生的不良影响包括使机械强度下降、接触电阻增加和绝缘性能降低。 21、电流互感器产生误差的根本原因是存在激磁电流I0 22、在双灯控制的断路器控制电路中,红灯亮平光表示断路器处于合闸状态。同时起到监视跳闸电源和红灯回路是否完好的作用。绿灯亮平光表示断路器处于跳闸状态,同时起到监视合闸电源和绿灯回路是否完好的作用。 23、断路器与隔离开关操作之间的操作闭锁分为机械闭锁和电气闭锁。 24、自动空气开关是低压开关电器中功能较完善的一种,它可以实现过负荷和欠电压保护功能,同时还可实现瞬时短路保护功能。 25、无母线电气主接线的形式有桥形接线、多角型和单元接线。 26、室配电装置中,母线一般布置在配电装置上部,其布置形式有水平、垂直和三角型三种。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计 引言 随着高速发展的现代社会,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,它不仅全面的影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化水平的提高,影响整个社会的进步,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用.我国正在飞速发展,经济快速的增长使得对电能的需求量在不断提高,各类发电厂的数量随之而增加,特别是火力发电厂依然十分重要。 我本次设计的题目为“2 100MW发电厂电气部分设计”,设计的主要内容为:确定电气主接线图;选择主变压器的型号;对主接线上的短路点进行短路电流计算;设备选型及校验;发电机保护整定计算;防雷接地计算;屋外配置设计。 在佈仁图老师的认真辅导下使我在此次的毕业设计中对发电厂等方面的知识有了更多的了解,真是受益匪浅.

第一章绪论 随着我国经济发展速度的不断加快,特别是伴随西部大开发和振兴东北老工业基地的力度加大,我国的电力需求猛增。为了提高国家电力工业的效益,促进相关工业的技术水平的提高,增加新的经济增长点。近期的重点是:发展大容量、高效低污染的常规火电机组,积极开发洁净煤发电新技术,解决提高燃煤发电机组的效率和改善环境污染两大关键问题;开发水电站老机组的改造技术,提高机组效益和对水利资源的的效利用;加强电网关键技术的开发研究,积极推进跨大区电网互联,优化资源配置,建立有效电力市场体系;大力开发和推广节能降耗技术,加速对中小机组、老机组、城市和农村电网的技术改造,降低损耗,提高效益。 我国电力的发展将朝向“大机组、超高压、大电网、新能源”方向发展。 火力发电中的主要环节是热能的传递和转换,将初参数提高到超临界状态,提高了可用能的品位。使热能转换效率提高,这是大容量火电机组提高效率的主要方向。与同容量亚临界火电机组比较,超临界机组可提高效率2-2.5%,超临界机组可提高效率约5%。大型超临界机组的开发与应用,可以有效的改变我国电力工业目前能耗高和环境污染及依赖进口设备的局面,具有现实的经济、社会效益。 由于空冷电站的耗水量仅为湿冷电站的1/3,适合于我国富煤缺水的“三北”地区建设大型坑口电站,变输煤为输电。对减轻铁路运煤压力、促进“三北”及相邻地区的经济发展具有非常重要的现实意义。 设计为(2 100)MW发电厂电气部分设计,要任务是电气主接线,厂用电设计、短路计算、主要设备的选择和校验、防雷与接地装置设计、发电机保护的整定计算、配电装置设计。技术要求主接线可靠、灵活、经济、便于扩建。所有设计过程均需要考虑国家电力部门的技术规程和规范。

发电厂电气部分考试复习知识总结资料讲解

发电厂电气部分考试复习知识总结

能源分为一次能源和二次能源。 一次能源:是指自然界中现成存在,可直接取得和利用而又不改变其基本形态的能源,例如煤炭,石油,天然气,水能,风能等。 二次能源:是指由一次能源经加工转换成的另一种形态的能源产品,例如电力,蒸汽,煤气,焦炭,汽油等,它们使用方便,易于利用,是高品质的能源。 1.发电厂分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,其他形式。 2.火力发电厂按输出能源分为:凝汽式发电厂和热电厂。 3.电气接线分为一次接线(电气主接线)和二次接线。 4.一次设备:通常把生产,变换,输送,分配和使用电能的设备称为一次设 备(如发电机,变压器,断路器)。 5.二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量,控制,监视,起保护 作用的设备,称为二次设备。 6.电气主接线又称一次接线。 7.配电装置:根据电气主接线的要求,由开关电器,母线,保护和测量设备 以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。 8.配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置(又称为发电机 电压配电装置)和屋外配电装置(又称为高压配电装置)。 9.发热分类:(解答题) 10.长期发热:是由正常运行时工作电流产生的。 11.短时发热:是由故障时的短路电流产生的。 12.为了保证导体可靠的工作,需使其发热温度不得超过一定的限值,这个限 值叫做最高允许温度:导体的正常最高允许温度,一般不超过70摄氏度,计日照80C,镀锡85C,镀银95C。硬铝200°C ,硬钢300°C 13.载流量计算(计算题)公式69页,3-20,3-21 14.短路发热:是指短路开始至短路被切除为止很短一段时间内导体发热的过 程。 15.目的:就是确定导体的最高温度。 16.短路发热计算题公式:72页3-26,3-30 172页例题3-2仔细看. 17.电动力的概念:电动力是磁场对载流导体的一种作用力。(可应用毕奥— 沙瓦定律法计算) 18.电动力有计算题,78页,公式3-44。 19.最大电动力在中间相(或B相)。 20.校验导体和电器设备的的动稳定应以三相短路时中间相所受到的电动力为 准。 21.电气主接线要求(填空题):可靠性,灵活性,经济性。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

发电厂电气部分章复习

发电厂电气部分章复习 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

《发电厂、变电站电气部分》5~10章习题填空题: 1.根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。 2.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为小电流接地系统。 3.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为大电流接地系统。 4.为保证导体可靠工作,须使其发热温度不得超过一定限值,这个限值叫做最高允许温度。 5.导体发热计算是根据能量守恒原理计算的。 6.导体的发热主要来自导体电阻损耗的热量。 7.导体短路时发热的计算目的是确定导体短路时的最高温度。 8.短路电流通过导体时产生的热量几乎全部用于使导体温度升高。 9.载流导体位于磁场中受到磁场力的作用,这种力被称作电动力效应。 10.平行布置的三相导体,发生三相短路时最大电动力出现在中间相上。 11.厂用电量占发电厂全部发电量的百分数称为厂用电率。 12.厂用工作电源因事故或检修而失电时,能替代工作电源的是备用电源。. 13.大型火电厂备用电源备用方式是明备用。 14.发电厂厂用电系统接线通常都采用单母线分段接线方式。 15.发电厂的厂用电源,除应具有正常的工作电源外还应设置备用电源、起动电源和事故安保电源。 16.一般电厂中都以启动电源作为备用电源。 17.为保证厂用电系统供电的可靠性,高压厂用母线均采用按锅炉分段的原则将母线分成若干段。 18.设计电厂备用工作电源时需要考虑的自启动包括失压自启动。空载自启动。带负荷自启动。 19.发电厂用电动机自启动校验可分为电压校验和容量校验。 20.载流导体选择的一般条件主要有两点:(1)按正确工作条件选择额定参数;(2)按短路校验热稳定和动稳定。

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂电气部分设计

2006-12-26 20:38:11 第一节原始资料 一、题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计 二、设计原始资料 1、设计原始资料: 1)某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为 200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台50MW机组,1台100MW机组,发电机端电压为10.5KV,电厂建成後以10KV电压供给本地区负荷,其中有机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷48MW,最小负荷为24MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3-6KM,并以110KV电压供给附近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中Ⅰ类负荷比例为30%,Ⅱ类负荷为40%,Ⅲ类负荷为30%。 2)计划安装两台50MW的汽轮发电机组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为#1、#2机;安装一台100MW的起轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为#3机;厂用电率为6%,,机组年利用小时 Tmax=5800。 3)按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出现列于下表:10KV 110KV 220KV 名称 回路数 名称 回路数 名称 回路数 机械厂 2 化肥厂 2 系统 2

钢厂 4 煤矿 2 棉纺厂 2 市区 4 预留 2 预留 2 预留 1 合计 14 合计 6 合计 3 4)本厂与系统的简单联系如下图所示: 220KV 系统 220KV 新建电厂110KV 10KV 5)计算短路电流资料: 220KV电压级与容量为2000MW的电力系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂220KV母线上阻抗为0.048,系统功率因数为0.85。 6)厂址条件:厂址位于江边,水源充足,周围地势平坦,具有铁路与外相连。 7)气象条件:绝对最高温度为400C;最高月平均温度为260C;年平均温

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分复习题1

,电气设备复习题1 一、填空 1、电弧产生的四个阶段为强电场发射热电场发射碰撞游离热游离 2、断路器常见的4种类型有油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、和真空断路器。 3、对断路器的6个基本要求有可靠性、开断能力、快速动作、重合闸、结构简单、和经济合理 4、电流互感器的4种接线型式分为一相式接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线、和三相星形接线 5、在配电装置中的母线,应根据具体使用情况按下列7个条件选择和校验,即:母线材料、截面形状和布置方式、母线截面尺寸、电晕、热稳定、动稳定和共振频率。 6、直流电弧和交流电弧中,将长电弧分割成短电弧灭弧室利用了近阴极效应 的原理。 7、隔离开关与断路器操作时应满足的原则是隔离开关先通后断。 8、短路电流的冲击值主要是用来检验设备的动稳定。 9、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是保证人身设备安全。 10、导体和电器在运行中常遇到两种工作状态,即:正常工作状态、短路工作状态 11、高压断路器的选择和校验项目有7项,分别是:型式和种类、额定电压、额定电流、开断电流、额定关合电流、动稳定、热稳定。 12、导体正常运行的发热按照温度考虑,设备正常运行的发热按照电流考虑。 二、不定项选择(10分): 1、SF6断路器中SF6气体的作用是。 A 传导 B 增压 C 绝缘 D 灭弧 2、隔离开关的作用是 A 断路保护 B 等点位操作 C 隔电保安 D 汇集电流 3、隔离开关不允许在时自动脱落,应以闭锁。 A 开路 B 短路 C 正常运行 D 操作过程 4、可以断开正常负荷电流,不能断开短路电流 A 断路器 B 隔离开关 C 负荷开关 D 熔断器 5、中性点直接接地系统发生单相接地故障时, A 中性点电压为零 B 非故障相电压为线电压 C 断路器需立即跳闸 D 接地点没有电流 6、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是。 A 提高测量精度 B 确定测量范围 C 防止二次过负荷 D 保证人身安全 7、电流互感器二次侧 A 严禁短路 B 可接功率表

发电厂电气部分期末试卷

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

相关文档
相关文档 最新文档