文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PPR管道安装交底记录

PPR管道安装交底记录

PPR管道安装交底记录
PPR管道安装交底记录

表C1-3 技术交底记录

工程名称交底部位

工程编号日期

交底内容:

1 施工工艺

1.1 工艺流程

安装准备→预制加工→管道安装→管道试压→管道冲洗

1.2 管道连接

1.2.1 同种材质的给水聚丙烯管与管件的连接

同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。不允许在管道和管件上直接套丝。暗敷墙体、地坪面层内的管道,不得采用丝扣连接或法兰连接。

1.2.2 给水聚丙烯管与金属管件的连接

给水聚丙烯管与金属管件的连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

1.2.3 热熔连接的步骤

(1)接通热熔工具电源,到达工作温度、指示灯亮后开始操作。

(2)剪材:用管剪剪取所需长度,端面必须垂直于管轴线。为确定所需熔接部分的长度及方向,可用笔在管道上划出所需长度。

(3)热熔连接:当管熔接器加热到260℃时,用双手将管材和配件同时推进熔接器模具内并加热5s以上,注意管的长度及方向变化,不可过度加热,以免造成管材变形而导致漏水。

(4)管道与管件接头处应平整、清洁、无油。熔接前应在管道插入深度处做记号,焊接后要对整个嵌入深度的管道和管件的接合面加热。

(5)插接:加热后,将管材及管件脱离熔接模头,施工技术立即对接。熔接施工应严格按规定的技术参数操作,在加热及插接过程中不能转动管道和管件,应直线插入。正常熔接时,在接合面应有一均匀的熔接圈。

1.3 管道卡的设置

沿楼面敷设的管道采用管卡固定,管卡用钢钉或膨胀螺丝钉牢在依托墙体或楼板上;管卡的最小尺寸应根据管件确定。

1.4 管道敷设

进户给水支管暗敷在地面找平层内,客(餐)厅冷(热)水管距墙边100mm布置;卫生间内器具给水支管暗敷入墙或找平层内,如遇剪力墙则横支管在地面找平层内敷设,接角阀或龙头的竖支管凿墙暗敷。给水管道不布置在卧室内。水表井内依据图纸要求设置清洁水龙头,户内热水管不做保温。

2 水压试验、清洗、消毒

2.1 水压试验步骤

(1)冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但≮1.0MPa;热水管试验压力应为管道系统工作压力的 2.0倍,但≮1.5MPa。试验压力值是指管道末端最低点的压力,若压力最高点的压力>1.0MPa,水压试验压力=p+0.4MPa。

(2)向试压管段缓慢注水,同时将管内的空气排出,逐步将各配水点封堵。

(3)加压应采用手压泵缓慢升压,当升压至试验压力的1/3时,稳压10~30min;升压至试验压力的2/3时,再稳压10~30min,最后再升至规定的试验压力。然后停止加压,开始计时,稳压1h,观察接头部位是否有渗漏现象。压力测定仪器的精度应为0.01MPa。

(4)若稳压1h无渗漏现象且压力降≯0.05MPa,则再在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力

降≯0.03MPa为合格。

2.2 水压试验程序

2.2.1管道隐蔽前的水压试验

管网在施工安装完成后,在隐蔽之前应进行严格的水压试验。其目的是检查管道的严密性,管件、管材在加工制作、运输、保管、安装过程中是否损坏,管道有无堵塞。试验压力应比管道系统工作压力大0.5MPa,但≮1.0MPa,合格后即可进行隐蔽。对试压管道应采取安全有效的固定保护措施,但接头部位必须明露。此项试验在各末端开口处用管帽封堵,所有配水器具、水表均不安装。为了能正确地辨别隐蔽管道的真实位置,应在地面、墙面用红色油漆标识管道位置,防止在土建和其他工种施工过程中破坏管道。隐蔽管道覆盖的砂浆不得高出地面,以免清理地坪时破坏管道。

2.2.2 装饰工程施工前的管道水密性复验

在装饰工程即将开始施工前,再一次对进户管道进行一次分层水密性复验。其目的是检验在地面和墙面清理找平以及其他工种施工过程中是否对管道造成损坏。如发现有破损渗漏处应及时修补,以免造成隐患和不必要的损失。复验时选取试验压力为0.6MPa,试验完成后管内压力降为工作压力,使管道处于带水保压状态,不拆除压力表直至装饰完工,其目的是便于经常地观察压力变化情况,判断装修期间管道有无损坏。在确认管路无损坏后,即可排空分户管内的水。若发现漏损应及时维修,尽量避免在装饰完毕后再进行返工。

2.2.3 全系统通水试验和系统冲洗

各项试验全部合格后,在供水设备具备供水条件,减压装置已调至规定的数值,各用户末端的配水器具安装完毕,室内外排水系统和设施均具备使用条件的情况下,可进行全系统通水试验。其目的在于检验供水系统的供水能力、水压是否满足设计和规范规定,同时还可检验配水器接口的严密性并冲洗管内脏物。先逐一打开配水龙头,待通水正常后,每层打开1/3配水点,检查水压、水量情况,此项工作可分层进行,直至全部试验合格。

2.3 冲洗

给水管道系统在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜>2m/s,冲洗时应不流死角,每个配水点龙头都应打开,在系统最低点设放水口,直至冲洗出口处排水水质与进水相当为止。

3 质量标准

3.1 保证项目:

3.1.1 隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

3.1.2 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。

3.2 基本项目:

3.2.1 管道坡度的正负偏差符合设计要求。

3.2.2 管卡的安装应正确,埋设平正牢固,排列整齐。

3.2.3 阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

4 成品保护

4.1 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途的受力点。

4.2 水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。

5 施工过程中产生的废料要及时清理,不得随意丢弃,做到人走场清。

技术负责人:交底人:接交人:

钢质给水管道施工技术交底

钢质给水管道施工 1 适用范围 适用于城市给水工程中埋地钢质给水管道的施工。 2 施工准备 2.1 技术准备 1.施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及已向有关人员进行施工技术和安全交底工作。 2.收集掌握基础资料:施工前,根据施工需要进行调查研究,收集现场地形、地貌、建筑物、各种地下管线和其他设施的情况;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件等基础资料。对现况管线、构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,已将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.施工测量:完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密点布置。 4.完成对原材料和半成品检验试验工作。 2.2 材料要求 1.钢管:钢管必须具有制造厂的合格证明书,钢管的材料、规格、压力等级,加工质量应符合国家现行标准和设计规定。表面应无显著锈蚀、裂纹、斑疤、重皮和压延等缺陷。不得有超过壁厚负偏差的凹陷和机械损伤。卷焊钢管不得有扭曲和焊缝根部未焊透的现象,直焊缝卷管管节几何尺寸允许偏差应符合表3-16的规定。 注:1.D为管内径(mm),t为壁厚(mm)。 2.圆度为同端管口相互垂直的最大直径与最小直径之差。 2.钢管件 (1)弯头、异径管、三通、法兰及紧固件等应有产品合格证明,其尺寸偏差应符合现行标准,材质应符合设计要求。 (2)法兰密封面应平整光洁,无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 (3)石棉橡胶、橡胶、塑料等作金属垫片时应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面不得有 折损、皱纹等缺陷。 (4)金属垫片的加工尺寸、精度、粗糙度及硬度应符合要求;表面无裂纹、毛刺、凹槽等缺陷。 3.给水阀门 (1)阀门必须配有制造厂家的合格证书,其规格、型号、材质应与设计要求一致,阀杆转动灵活,无卡、涩现象。经外观检查,阀体、零件应无裂纹、重皮等缺陷。 (2)对新阀门应解体检查。重新使用的旧阀门,应进行水压试验,合格后方可安装。 4.焊条:焊条应有出厂质量合格证,焊条的化学成分、机械强度应与母材相匹配,兼顾工作条件和工艺性;其质量应符合国家现行标准《碳素钢焊条》(GB/T 5117)、《低合金钢焊

管道安装技术交底记录

SH/T 3543-G111 技术文件 名称 主持人 技术交底记录 管道安装技术交底交底日期 工程名称:河南硅烷科技发展股份 有限公司年产2000吨硅烷项目 单元名称:歧化装置/制冷站/外管 交底人 参加交底 人员签字 交底主要内容: 记录人:审核人: 日期:年月日日期:年月日

、施工技术要求 1.歧化装置/制冷站/外管管道材质分以下几种:碳钢有 Q235B (螺旋焊管),20#-8163 (无缝管); 不锈钢管有304 (无缝管)和304L (无缝管) 2.施工班组在预制施工时,仔细核对单线图与平面图,核对基础、设备、管架、预埋件是否正确, 对于最后封闭的管段应考虑组焊位置和调节裕量,尽量减少固定焊口的数量。 3.管道预制按单线图规定的数量、 规格、材质选配管道组成件,预制过程中的每一道工序均核对管 子的标记,并做好标记的移植,做到用料正确、尺寸准确、标识明显。 使内壁平齐,其错边量不超过壁厚的 10 ,且内壁不大于2.0mm 外壁不大于3.0mm3 于 100mm 6.焊缝与支吊架边缘的净距离不小于 50mm 需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的净距离大于焊缝 宽度的五倍,且不小于 100mm 7.管道两相邻焊缝中心的间距:直管段间距不小于 100mm 且不小于管子外径;除定型管件外,其 它任意两焊缝间的距离不小于 50mm 8.在焊接接头及其边缘上不应开孔, 否则被开孔周围一倍孔径范围内的焊接接头, 应进行100%RT 9. 管道安装按管道平面布置图和单线图进行,重点注意标高、介质流向、支吊架型式及位置、坡 度值、预拉(压)值、管道材质; 10. 不锈钢管道组成件及支承件在储存及施工期间不得与碳素钢接触,现场所有暂时不用的管子均 应封闭管口; 11. 任何材料代用必须经设计部门同意, 不允许任意不加区别地以大代小、 以厚代薄、以较高等级 管道规格等); 12.预制完的管段应有管线号、焊口编号等标记,并将内部的砂土、铁屑、熔渣及其他杂物清除干 净,封闭管口,防止异物进入,妥善保管。活动业须按规定的比例无损检测合格后方可安装。管道预 减少高处作业量;所有管道组对和安装前须对管子内洁度 进行 检查,确认合格后方可进行安装; 13.焊接方法的选择按管径划分: DN80以上 的接缝用氩电联焊;若有开孔三通采用氩电联焊;承插焊要氩弧打底,电焊盖面。 14..碳钢管及合金钢管可用氧乙炔焰加工, 不锈钢管道应采用等离子加工或其它机械方法加工, 须用磨光机磨去影响焊接质量的表面层, 并将凹凸不平处打磨平整, 不锈钢管道坡口打磨用砂轮片必须 使用专用砂轮片。坡口加工完毕,要检查坡口表面质量,以保证焊接质量。不锈钢管道焊口组对用工 卡具,在组对完管道安装交底 4.壁厚相同的管道组成件组对时, 5.除采用无直管段的定型弯头外, 管道焊缝的中心与弯管起弯点的距离不小于管子的外径, 且不小 材料代替较低级别的材料。管道切割下料过程中, 必须及时进行材料标识移植(包括材质、 制造标准、 制完毕宜在地面将其装配成组合件整体安装,

雨水管道安装技术交底

雨水管道安装工程 技术交底 交底人: 复核人: 接收人: 日期:

技术交底记录 工程名称 交底部位钢筋混凝土管道安装施工单位 交底人交底日期2013年月日接收人:复核人 操作人员:

技术交底内容及要求: 一、目的 为了规范钢筋混凝土管施工程序,严格控制施工过程,切实抓好施工质量,特对各工序施工制定如下施工技术交底,请严格遵照执行。 二、适用范围 本交底书适用于工程工程中管径d600~1000mm的排水管线及雨水口连接管。采用钢筋混凝土平口管(Ⅱ级);雨水口连接管采用d300钢筋砼管(Ⅱ级); 三、依据 《工程施工图设计》 《忻州市雨水规划》 《忻州市污水专项规划》 《城市排水设计规范》(GB50014-2006) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《城市工程管线综合规划规范》(GB500289-98) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 国家标准图集:S5(一)、S5(二) 四、施工规定与要求 4.1施工工艺流程

开槽→验槽→砂石基础→下管→安管→回填中粗砂→回填级配碎石 4.2施工主要技术要点 ⑴测量放线 由专业测量人员会同勘测单位进行测量控制及水准点的交桩手续,接桩后及时组织测量人员对水准点及导线点进行复测,并引测道路中心、雨污水管线中心,引测临时水准点,各点根据现场地形设置保护装置并做好控制点记录。新旧管线和道路相接处必须实测校核无误后,再行施工;栓桩桩点采取必要措施严防毁坏。 ⑵沟槽开挖 ①根据工程实际情况,雨污水在道路两侧,进行分槽施工,视实际土质情况和开槽深度,采取标准坡度1:0.33对沟槽放坡,具体施工时,再结合实际土质情况予以调整。沟槽的开挖和支撑根据现场实际情况严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中要求执行,以保证安全的工作面宽度和边坡坡度,如果受现场实际条件限制确实无法保证一定的开挖宽度,应根据规范加设沟槽支撑等相关措施。同时应注意对周边现状构筑物的影响和保护。开槽方式为机械开挖、人工配合人工修边捡底,遇地下管网时,采用人工开挖,槽边不得堆积土方,沟槽土方采用装载机短距离运输或装载机配合自卸汽车进行运输。开挖沟槽槽底净宽度,根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定,具体参照国标图集04S516。

HDPE雨水管道安装技术交底

1、本表有施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保留一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

交底内容: 二、施工工艺: 1、工艺流程

1、本表有施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保留一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

交底内容: 236雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后, 再安装整流器、导流罩等部件。 2.3.7雨水斗安装后,其边缘与屋面相连处应严密不漏。 2.4高密度聚乙烯(HDPE)管安装应符合下列规定: 1高密度聚乙烯(HDPE )管应采用热熔对焊连接或电熔连接。 2高密度聚乙烯(HDPE )管应采用管道切割机切割,切口应垂直于管中心。 3高密度聚乙烯(HDPE)预制管段不宜超过10m,预制管段之间的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接。 4在悬吊的高密度聚乙烯(HDPE )水平管上宜使用电熔连接,且与固定件配合安装。 2.5排出管安装应符合下列规定: 1排出管高密度聚乙烯(HDPE )管材料。 2埋地雨水管的埋设深度应考虑冰冻和外部荷载的影响。 3埋地雨水管在穿入检查井时,与井壁接触的管端部位应涂刷两道黏结剂,并滚上粗砂,然后用水泥砂浆砌入,防止漏水。 2.6固定件安装 2.6.1管道支吊架应固定在承重结构上,位置应正确,埋设应牢固。 2.6.2高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管宜采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸应符合表5.4.6-1 的规定。方形钢导管应沿高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管悬挂在建筑承重结构上,高密度聚乙烯(HDPE )悬吊管则宜采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固 管卡的设置间距,应符合表2.6-1的规定。 1、本表有施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保留一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

采暖管道安装技术交底

采暖管道安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1. 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2. 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3. 支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (二)材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。铝塑复合管、钢管质量标准、规格种类应符合设计要求,管壁壁厚均匀,管内外平滑、无毛刺。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。 (三)主要机具 1.砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、手压泵、捻凿、大锤、断管器、电气焊、弯管弹簧、弯管器、整圆器等工具。 3.其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值 主控项目1 管道安装坡度第8.2.1条 2 采暖系统水压试验第8.6.1条 3 采暖系统冲洗、试运行和调试第8.6.2条、第8.6.3条 4 补偿器的制作、安装及预拉伸第8.2.2条、第8.2.5条、第8.2.6条 5 平衡器、调节阀、减压阀等安装第8.2.3条、第8.2.4条 一般项目1 热量表、疏水器、除污器等安装第8.2.7条 2 钢管焊接第8.2.8条 3 采暖入口及分户计量入户装置安装第8.2.9条 4 管道连接及散热器支管安装第8.2.10条、第8.2.11条、第8.2.12条、第8.2.13条、第8. 2.14条、第8.2.15条 续表 项序项目允许偏差或允许值 一般项目5 管道及金属支架的防腐第8.2.16条 6 管道安装允许偏差横管道纵、横方向弯曲(mm)每1m 管径≤100mm 1 管径>100mm 1.5 全长 (25m以上)管径≤100mm ≯13 管径>100mm ≯25 立管垂直度(mm)每1m 2 全长(5m以上)≯10

工艺管道安装技术交底

工艺管道安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设单位:XXXXXX热电有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX工程公司 工程名称:XXXXXX公司热电厂设备安装 施工技术措施及交底审批:年月日 审核:年月日 编制:年月日 XXXX 项目部 年月日

施工技术交底记录 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月日 注:本交底必须一式三份,分公司、项目部、队组长各一份

施工技术措施及交底 一、工程概况: 本工程为75T/h循环流化床锅炉锅炉附属管道安装工程,附属管道包括主蒸汽管道、高低压给水管道、除氧间管道、首端换热站管道、汽机排气管道与地下冷却水管道。管道材质包括碳钢与12Cr1MoV,管径为DN15~DN1000,根据其工程特点以及工期情况,为保证安全施工,现编制以下交底 二、编制依据 GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 JB/T4730-94《无损探伤》 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 HG/T21629-99《管架标准图》 三、交底内容 1、 2、地下工艺管道加工及安装要求:

1)地沟内工艺管线安装前,应对直管进行坡口打磨,坡口打磨角度应在32~ 35°。 2)已打磨好的工艺管线进行除锈,除锈后必须使管子露出金属光泽。刷防锈漆二遍,管口两端100mm不刷防锈漆。 3)工艺管线支架安装。安装前应在预埋件上画出标高位置线,其标高允许偏差±20mm,坐标偏差25mm,并按其介质流动方向控制其坡度3~5‰。 4)已刷好防锈漆管线严禁在管道支呆上滑动,以防破坏已刷好的防腐层。5)管线对口前必须检查管内是否有杂物,并及时清理,管子的坡口(焊口)采用“V”型,其角度为60°-70°之间。 6)工艺管线的点焊:管线对口应平直,其错边量必须控制在2mm以内,点焊不少于3点以上进行焊接,并进行管线调查,消除内在焊接应力。 7)直管线组对焊接后,应对管线定位加设管托,管托加设严禁发生偏移式旋起,并按设计位置加设固定支架式导向支架。 8)管道安装时,首先检查是否有缺陷,如有缺陷应停止使用。管道安装前应将管道内部清理干净,小口径(一般Dg20以下)管子用压缩空气来吹净。清理后的管道要将管两端进行临时封堵,当天安装完的管段两端也要用铁板进行临时点焊封堵,第二天再进行施工时,去掉临时堵板。 9)埋地管道加工时,应注意管道绝热层,避免将其损坏。 3、地上管道加工及安装要求: 1)地上管道安装前应对混凝土管墩基础进行外观检查、办理好混凝土强度报告及基础复测记录。

市政雨水污水管道安装施工技术交底

技术交底书单位:中铁十八局集团贵州平坝至马场城市快速工程指挥部工程项目工 程数量排水工程工程部位进度要求雨污水管按项目部要求编号接受班组及有关人员日期交底内容:一、施工准备1、材料本工程雨水管采用 DN800 钢筋砼Ⅱ级管,污水管主要是 DN400,DN500 两种种管径;采用 HDPE 钢塑复合排水管。管道运到 现场,采用目测法,对管道是否有损伤进行检查:管道内外壁光滑无气泡、裂口、脱皮及明显的凹陷、杂质、颜色不均匀;管节的同一截面壁厚偏差不能超过 14%;管节弯曲不得大于 1%;管节端口平整,并垂直于轴线。并做好记录与验收手续,同时按 要求见证取样送检。 2、机具电动工具:立式夯实机。手动工具:手锯,吊链,棉 纱绳,锉刀,电热熔机。二、施工工艺管道铺设施工工序流程如下:沟槽开挖及处 理1、沟槽开挖及处理:沟槽开挖放坡坡比采用1:1,现场如遇不良土层可适当调整。开挖及回填断面图如下:管道安装闭合性试验沟槽回填。工程部负责人现场技术 员班组签认-1-

沟槽底部的开挖宽度,应符合设计要求;管道一侧的工作面宽度管道一侧的工作面宽度 a (mm) 管道的外径 D0 混凝土类管道刚性接口柔性接口刚性接口柔性接口刚性接口柔件接口刚性接口 400 300 500 400 600 500 800~ 1000 金属类管道、化学建材管道300 400 500 D0≤ 500 500<D0≤ 1000 1000<D0≤ 1500 1500<D0≤ 3000 700 柔性接口 600 注:1 槽底需设排水沟时,a 应适当增加; 2 管道有现场施工的外防水层时,a 宜取 800mm; 3 采用机械回填管道侧面时,a 需满足机械作业的宽度要求。管线开槽后必须会同勘察、设计、甲方、监理验槽,沟槽经验收合格后即可进行砂垫层部分基础施工。砂基础采用中粗砂,雨水管槽砂垫层厚 150-200mm,污水管槽砂垫层厚 150mm,由人工铺设,振密实。中粗砂含水量不大于砂重的 10%。砂石基础铺设作到表面平整,其横断面最大水平偏差控制在 10mm 以内,压实系数不低于90%,以满足管道的安装要求。工程部负责人现场技术员班组签认-2-

消防工程施工技术交底Word版

施工技术交底 参 考 样 本 一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员

进行交底。

二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工 组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用 会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制 性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安 全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试

6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录

施工技术交底 管道安装

1、管道工程施工方法 在本工程中管道安装工程主要含有各个单体管道安装以及建筑工程给排水工程管道安装,主要有钢管、HDPE等几种材质。由于工程管道安装工程量很大,所以将主要管道安装工程施工方法简要说明。 ⑴施工准备:施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审,并做好图纸会审记录,编制材料进场计划、作业指导书,并对施工班组进行施工技术交底。 ⑵材料进场及检验:所有进入现场的材料必须具有材质证明书、合格证,并按图纸设计要求核验材料的规格、型号和数量。 ⑶管材运输:管材应稳定地安放在运输车辆上。待发运的管材应做好管壁、管口的保护,管材运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,分别在管底嵌入木楔保护。长途运输的管材可采用套装方式装运,套管的管材间应设有衬垫材料,并应相对固定。严禁在运输过程中发生管与管之间、管与其它物体之间的碰撞。 ⑷管材装卸和堆放:管材在装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。管材装卸机具的工作位置和机具的起吊能力应稳定、安全可靠。当管材直接放在地下堆放时,地面要平坦,严禁将管材放在尖锐的硬物上,所有堆放的管材需要加木楔防止滚动。管材应按不同型号、规格分别堆放。堆放时,上下层垫子应对齐,垫木的厚度以不接触承插口为准,垫木支占距管端距离不超过长管长的1/5。 ⑸预留、预埋:本工程预留、预埋主要为管道进出各构筑物预埋刚性

防水套管、穿构筑物底板的预埋管等。刚性防水套管的制作、安装严格按国标S312形式进行,安装前确定好套管的大小、位置、标高,安装好的套管位置要准确、固定要牢固、管口要平齐。套管与管道之间用沥青麻丝和防水膏填实封堵。大口径的防水套管,必须按照预留洞的加固详图,采用井字筋和环形筋对套管四周进行加固,以免因混凝土的重力、施工过程中的震捣等因素使埋件移动和倾斜。此工作在浇筑混凝土之前完成,在施工时须做好与土建施工的密切配合工作,并派专人看管,以防移位,还要加强管理及施工人员责任心,确保预留、预埋的位置、标高、垂直度及水平度符合设计和规范要求。 ⑹钢管焊接安装:管道下管前,先在管道同一母线上焊接两个吊耳,吊耳应在管节长度方向上关于管中点对称,并位于管节长度两端各三分之一的地方,吊耳采用20mm厚钢板制作,吊耳两面与管道外表面焊接,每边在两端焊接100mm,以保证强度。下管时管节的平面定位须确保符合设计规范要求。管道焊接时,要注意: 钢管采用焊接,焊工应具备相应施焊项目资格。并根据施工规范和设计要求选择合适的焊条,焊条应按说明书要求烘干,并在使用过程中保持干燥,施焊前对所用焊条进行外观检查,药皮不得脱落或有显着裂纹。 焊后应清除渣皮、飞溅物并进行外观检查,焊缝外观及焊接质量应设计及规范符合要求。大口径管道施工过程中要注意其内部的清洁,施工中要及时清淤。每安装好一段管子,必须及时封闭敞开的管口,以防异物进入。 管段上环向焊缝及轴向焊缝间距应符合GB50235—2010标准要求;坡口

管道施工技术交底

共1页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位交底部位管线施工 工序名称B、C段工作内容 参加交底人员: B段工作内容:空港经济区南区自来水厂南水厂DN800加压管工程,工程范围是起点接至南水厂南侧围墙外5mDN1000留口,终点为空港南区二级泵站工程南侧围墙外2m,管径为DN800,单管敷设,全长2500米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2240米。 C段工作内容:空港经济区南区自来水厂DN800机场专供管工程接至南水厂东南侧围墙外5mDN1000留口,终点为昆明新机场3号路口(穿越沾昆铁路10m止),管径为DN800,单管敷设,全长3100米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2840米。 技术负责人交底人接受交底人

共 1 页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位中十冶项目部交底部位管线施工 工序名称管沟开挖与回填 参加交底人员: 交底内容: 管沟开挖与回填 1.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.5m,边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm。 2.沟槽中心线没侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 3.槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;挖石方时应为+20mm,-200mm。 4.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实,回填土的密实度不得低于的最大干密度的90%。 5、管道穿越砂石路采用破碎机,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成)。 6、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 7、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

雨水管道施工技术交底大全

. . 施工技术交底记录 2017年4月 27 日第1页共5页工程名称 临沂市新城热力有限公司供水中继泵站、 丹桂园、金颐家园管网工程第一标段 分部工程管道 分项工程名称沟槽开挖、砂垫层、回填 交底内容: 一、施工准备 1、技术准备 (1)施工前做好图纸会审,编制施工组织设计(方案)。 (2)施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和 掌握的情况标注在图纸上。 (3)完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 (4)管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 2、材料要求 (1)砂:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,含泥量不得大于2%。砂的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格。 3、机具设备 (1)设备:根据埋设管线直径大小,选择适宜的挖掘机、自卸载重汽车、翻斗车、运输车辆、振动夯、蛙式打夯机等。 (2)工具:浆筒、刷子、抹子、水平尺等。 4、作业条件 (1)地下管线和其它设施调查清楚。地上、地下管线设施拆迁或加固措施已完成,施工期 交通疏导方案、施工便道经有关部门批准。 (2)现场“三通一平”已完成,地下水位降至槽底0.5m以下。 (3)施工方案已办理审批手续。 二、施工工艺 1、操作工艺 (1)测量放线 ①开挖前测量 A、沟槽开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位,采用极坐标方法测放管线中线桩时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。 交底单位山东建诚建设集团有限公司接收单位施工队 交底人接收人

自动喷淋系统技术交底

1、工艺流程 安装准备、管网安装、设备安装、喷头支管安装、喷头安装、通水试压调试。 2、安装准备 2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋式预留调是否正确,需临时剔凿应与设计土建协商好。 2.2 安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落:法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 3、管网安装 3.1自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于 100mm 时,可采用法兰连接和焊接,焊口内外表面场作好防腐。 3.2 管道安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 3.3 管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设 0.002~0.005 的坡度,坡向泄水装置。 3.4 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定: 3.5 干管安装 3.5.1 喷洒干管用法兰连接,每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.5.2 管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用 3~5mm 的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧固最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

钢筋混凝土雨水管道安装技术交底

技术交底单 编号: JD-002名称Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道安装技术交底 施工范围观天路 GT0+890 ~GT1+050 段雨水管道 交底内容: 1、管线安装施工工艺流程 测量放线→管沟开挖→管道安装→管道及井室基础浇筑→检查井砌筑→管沟及井 室回填夯实 2、管沟开挖与回填 2.1、测量:找到当地准确的永久性水准点。将临时水准点设在稳固和僻静之处, 尽量选择永久性建筑物,距沟边大于10m,对居住区以外的管道水准点不低于IV 级,一般不低于Ⅲ级。沿着管线的方向定出管道中心线和转角处检查井的中心点,确定堆 土、堆料、运料、下管的区间或位置。核对新排水管道末端和接旧有管道的底标高, 核对设计坡度。 2.2、DN600/DN800 钢筋混凝土排水管混凝土基础宽0.92/1.2 米,管沟开挖深度均 在 2 米以内,施工现场土质为硬塑的粉质粘土管沟放坡坡度拟定为1:0.33(坡顶无荷载)。 2.3、沟槽开挖:测量沟槽中心线完成,填写好测量记录,交质检部门、监理复查, 确认测量精度符合要求,结构正确。根据土质、地下水位情况确定沟槽断面尺寸,计 算出沟槽上口撒出白灰线即可开挖。沟槽开挖应连续进行,后续工序应及时跟上,尽 快完成,防止时间过长,地面水、雨水、地下水进入沟槽。雨季挖沟,若后续工序不 能及时进行,应在基底出留100~200mm 暂不挖,在下道工序开始前进行。机械挖土应 在基底处预留80~100mm 厚由人工开挖。在开挖过程中,测量人员必须及时进行高程 控制,防止超挖。若已超挖,则应分层夯填。 2.4、沟槽回填:管道或其他隐蔽工程,须经过验收合格后,方可进行回填。管沟 回填时,以两侧相对同时下土,水平方向均匀地摊铺,用木棍夯实。填至管半径以上, 在两侧用木夯夯实,直填到管顶0.5m 以上,并将该填土踩实,但要防止管道中心线的 位移及管口受震而脱落,管顶 0.5 以上方可采用机械回填。雨后填土要测定土壤含水量,如超过规定不可回填。槽内有水则须排除后,符合规定方可回填。

消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、镀锌钢管及管件的规格型号应符合设计要求 2、阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。安装前应做耐压强度试验。实验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。 (二)施工机具 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、试压泵等。 2、工具、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、线绳、压力表等。 (三)作业条件 1、与土建施工办好作业面交接工作,已做好施工准备工作。 2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。 3、施工机械就位并进行试运转。 二、质量要求 1、管材、管件并符合设计及规范GB50261要求;管道安装支托架制作,材质焊接符合相关规范的要求,系统试压,冲洗必须符合设计及规范要求。 2、管道支架吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 3、配水支管上每一直管段相邻两的喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗 四、施工工艺 1、自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可

雨污水管道施工技术交底

技术交底记录

项目允许偏差(mm) 井身尺寸长、宽±20 直径±20 井盖与路面高程差非路面20 路面 5 井底高程D<1000 ±10 D>1000 ±15 注:表中D为管内径(mm) .雨水口砌筑 雨水口采用偏沟式单箅雨水口,连接管管径为d200mm环刚度SN8的HDPE双壁波纹管,依据设计图纸的尺寸及数量施工。 .检查井、井室及雨水口施工时的注意事项 ⑴雨天禁止进行检查井施工。砌筑完成的检查井为防止漂管,必要时可在井室底部预留进水孔,但还土前必须砌堵严实。 ⑵冬期砌井应有复盖等防寒措施,并在两端管头加设风档。 ⑶检查井、井室或雨水口的周围回填土前检查下列各项,并应符合要求:井壁的 勾缝抹面和防渗层符合质量要求;井盖的高程在±5mm以内;井壁同管道连接处严密不得漏水。 .管道的闭水试验 根据设计要求所有污水管道在回填前必须做管段闭水试验: ⑴管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量是否合格,沟槽内有无积水,全部预留孔是否已经封闭,管道两端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。 ⑵闭水试验将分段进行,以两检查井间混凝土管道为一个试验对象,试验时将两端封闭,并在两端设置胶管,进水口处胶管为注水胶管,混凝土管另一端胶管为排气管。 ⑶注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况,检查合格后方可注水。 ⑷注水以排气管道出水且出水流量与注水口注水进量一致为止,注水结束后应测量两端胶管水位并做记录。 ⑸闭水试验时间为12h,12h后重新测定两端胶管的水位值,看其差值是否满足设计要求。 .沟槽回填 ⑴三角区、管腔区回填由人工采用砂卵石、砂石土分层夯填,分层厚度不大于20cm,密实度要达到95%;管顶区(管道顶以上50cm或不小于1/2管外径高度)采用砂性土人工分层夯填,密实度不得小于90%。

自动喷淋管道安装技术交底

技术交底记录表号:RF06/5-04 编号: 工程名 称 交底名 称 自动喷淋管道安装 交底地点交 底 日 期 年月日 交底内容: 1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50261-2002和公司企业标准Q/ZKD(J)02-2006执行。 2、管材、管件从合格供方名录中选购,并符合设计及规范要求经验合格的产品进现场。 3、消防喷淋管道丝扣连接要求 管道螺纹密封面尺寸 公称直径(mm)1520253240506580100管子牙缝数6 6.577.5891011.513.5 螺纹长度(mm)有效长 度 13.214.516.819.119.123.426.729.835.8基准距 离 8.29.510.412.712.7 5.917.520.625.4 并丝口处内外麻丝清除及外露丝口防腐。 4、消防喷淋无缝管道焊接要求:严禁镀锌管道焊接,无缝管壁厚在3mm以上应坡口,对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯

曲。 5、消防喷淋管道法兰连接,法兰的承压标准应与管道工作压力相匹配,法兰密封应采用石棉或高压橡胶垫,其厚度为3~5mm,法兰螺栓拧紧后,螺栓应突出螺母长度2~3牙或螺杆直径的1/2。 6、消防喷淋管道安装支托架制作,材质焊接符合要求,自动喷淋管道吊托支架结构应采用L型或门型为妥。支托架安装前应防腐、防锈漆二度、面漆一度,并应按管道走向,标高拉线,金属膨胀螺丝固定梁底高度1/3处或梁底100mm以上安装,其支吊架间距按表 交底人签名被交底人签名 技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号: 工程名称东湖高新杭州生物医药产业园(1#-25#厂房及1#配电房)工程 交底名 称 (续)自动喷淋管道安装 交

喷淋系统及管道安装技术交底

喷淋系统及管道安装技术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称 子分部工程室内给水子分部分项工程名称消防管道及配件安装工程量/ 分包公司负责人 交底内容 一、工程简介 1. 本工程为苏州工业园区体育中心。总建筑面积:35.5万平米,中央车库总建筑面积59563平米。位于体育场、体育馆、游泳馆及服务楼围合之中的体育公园的地下,与4栋单体建筑地下均连通。从基地周边的城市自来水管拟引入二路DN200进水管供本地块消防用水,基地及各单体均形成环状供水管网。市政给水管网水压按0.15MPa计。 2.喷淋系统不分区,自动喷淋用水由喷淋泵从室内消防水池(1100m 室内消防水量)抽取,喷淋泵3台,2用1备。喷淋泵供水管在地下车库及各单体报警阀前均形成环网。每个单体分别设置报警阀室供水。 3.停车库、水泵房、不设吊顶区域内均采用直立型喷头,动作温度68℃。设有吊顶的场所,采用下垂型喷头,动作温度 68℃;若吊顶内净距大于 800mm,且内有可燃物时,应设置喷头。当风管等障碍物的宽度大于 1200mm 时,在其下方增设下垂型喷头。车库坡道处采用易熔金属喷头。标准直立、下垂型喷头的溅水盘与吊顶的距离不小于 75mm,且不大于150mm (吊顶型喷头除外)。 4.室内消防管:管径大于等于DN100或工作压力大于1.6MPa的管道,采用热镀锌无缝钢管及其配件,其它采用内外热镀锌钢管及其配件;管径小于DN80时,采用丝扣连接;管径大于等于DN80时,采用机械沟槽式连接。 二、施工准备 1.材料要求: 1)管材、管件有明显标志标明规格和产品商标,应具备检验报告或认证文件。 2)管材、管件必须使用同一规格及安装形式管材、管件和相应的配套安装工具。 3)管材外径、壁厚应符合设计要求,管材内、外壁光洁。无腐蚀、无飞刺、无形变角度不准;管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等缺陷。 2. 施工机具: 1.砂轮切割机、套丝机、压槽机、台钻、电锤、电焊机、电动试压泵、、管钳、压力钳、手锯、活扳手、断管器、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表等。 2.主要机具:电焊机、切割机、台钻、电锤、滚槽机、开孔器、打磨机、套丝机等准备齐全。 3.施工所需电、气、水俱全,道路畅通,安装场地清理干净。 交底人被交底人 交底时间

管道工程施工技术交底-图文(精)

施工技术交底记录 编号: 工程名称兰州国际港 务区保税物 流中心(B 型)EPC总 承包项目 (四标段) 部位名称 纵一路、 横一路、 横二路、 横三路、 环一路 工序名称给水工程交底日期2017年4 月10 日 交底方中国三冶集 团有限公司 交底人 接收方辽宁广发建 设工程有限 公司 接收人 交底内容:兰州国际港务区保税物流中心(B 型)EPC总承包项目(四标段)管道工程施工 一.施工准备工作 1.1机械材料进场 根据施工进度计划安排,管道工程施工前,应及时投入足够的人力、机械,所需材料应提前进场。 机械进场后,应及时检查设备性能是否完

好,操作人员是否持证上岗,并及时做好安全教育工作。 材料进场后,应及时通知监理工程师对进场材料进行验收。查验材料规格型号设否符合设计要求,进场材料检测报告、合格证是否齐全,对于不合格材料不得在本工程内使用。 1.2提前编制专项施工方案,及时进行安全技术交底。 管道工程施工前,应提前根据施工现场实际情况,编制专项施工方案,上报监理部进行审批。待施工方案审批完成后,应严格按照所编写的专项施工方案进行施工,不得私自改变施工工序。 管道工程施工前,应及时对作业班组进行安全技术交底,确保每位作业人员能够在施工过程中严格按照交底内容进行施工,保证施工质量与安全。 二.施工方法 2.1施工工艺流程 施工准备工作→测量放样→开挖沟槽→基底处理、管道基础→管道连接铺设→钢砼井制作→打压试验/闭水试验→消毒、冲洗→沟槽回填夯实 2.2测量放样 (1)轴线测设 根据设计图测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。根据施工管道直径,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白灰撒出

空调管道安装技术交底

技术(安全)交底记录

山东省建设工程质量监督总站监制技术(安全)交底记录

项目专业技术负责人:交底人:接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制 技术(安全)交底记录

技术(安全)交底记录 鲁TK-004 工程名称乐金显示(中国)有限公司新建仓库工 乐金建设(南京)有限公司 程 施工单位

分项工程名称空调管道安装交底日期2014年9月5日 的困难,专业工程师可编制现场下料软件,储存各种与开孔下线的准确模板图样尺寸。 e.附件安装 ①阀门:安装前按规范进行试压,在安装时按介质流向确定其安装方向;安装丝扣阀门时,保证螺纹 完整无缺,并以聚四氟乙烯生料带缠绕。 安装法兰阀、软接头、过滤器等法兰配件时,法兰垂直于管子中心线,法兰连接使用同一规格螺栓,安装方向一致。 ②过滤器:安装时要将清扫部位朝下,并要便于拆卸。 ③波纹管补偿器的安装:在安装前,先将管道敷设好,在安装波纹管处,切去波纹所需管长再将波纹管 装好,流体流向标记不能装反。按照设计型号和要求进行预拉伸(压缩),在波纹管以外的管段上切去一段 和预拉伸的长度相等的管长,拉伸管道后再焊接。安装完后卸下波纹管上的拉杆。 ④管路上的温度计、压力表等仪表取源部件的开孔和焊接在管道试压前进行。 E.管道防腐 a.可以在预制时进行第一遍防腐,涂刷底漆前,用电动钢丝刷清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物;涂刷油漆,厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 b.所有管道、管件及支架均刷两道防锈漆,第一道防锈漆在安装前已涂好,第二道防锈漆在格后及时进 行涂刷。 4.安装要点. 4.1电锤打眼应调整好电锤的标尺,防止将楼板打穿; 4.2管道调直一定要在管道吊装前在平整的地面上进行,保证管道的扭曲度在规范允许的范围内; 4.3管道焊接前应进行接口处的坡口处理,坡口角度应不小于30度;若使用气焊进行坡口时,应将掉入管道内的铁屑、铁瘤清理干净并且用磨光机对坡口进行打磨; 4.4焊接时应先点焊再满焊,保证焊缝平整、焊波均匀,无欠焊、漏焊、夹渣、焊瘤等缺陷; 4.5管道吊装时应用力均匀,防止因用力不均产生管道扭曲的现象; 5、质量标准 5.1管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清理干净,安装停顿期间应对管道开口采取封闭保护措施。 5.2水管道系统应在该系统最低处设泄水点,最高点设置放气阀。 5.3管道安装后应进行系统冲洗,系统清洁后方能与设备连接。 5.4管道系统安装后必须进行水压试验,系统试验压力见施工图纸说明。 6、成品保护 6.1安装完成的管道应挂上警示标志牌,禁止将其作为其他设备或材料的支撑和吊挂任何重物。 6.2禁止攀爬、蹬踏或随意拉拽、摇晃管道。 7、文明施工 7.1安装作业时,注意其他专业的成品保护;不得随意破坏其他专业的施工成品或半成品。 7.2安装完成后,应将作业面的杂物清理干净,作到工完场清。 项目专业技术负责人:交底人:接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制

相关文档