文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新风机组的运行故障分析与管理

新风机组的运行故障分析与管理

新风机组的运行故障分析与管理

摘要:新风机组由过滤器、表冷器、加热器、加湿器和风机组合而成,其结构简单,出现故障的可能性较大。结合工程实例对新风机组的工程特殊性及其运行故障进行分析,并对新风机组安全运行提出建议。

关键字:新风机组表冷器换热器冻裂

新风机组由过滤器、表冷器、加热器、加湿器和风机组合而成,其结构简单,出现故障的可能性较大。新风机组可能在正式投入运行前的施工阶段就被用来临时供暖,其本身是一种易冻裂换热设备,当室外气温偏低时试压充水、管路冲洗和运行中的任一环节都容易出现冻裂故障。

对新风机组的安全运行重视不够常常会引起换热器冻裂,这不仅带来空调系统本身的经济损失,而且换热器冻裂所引起的水患带来的间接经济损失往往也不小,因为换热器冻裂事故常常发现较迟,遍地的流水往往危及附近的电梯、电缆井和下面的楼层。如果在施工、调试、运行等各个阶段中对新风机组的安全运行加以重视,其换热器冻裂事故基本可以避免。下面结合本人工程实际经历就新风机组运行管理简要谈几点。

一、工程概况

上海南都韵园会所地上三层,地下一层,总空调建筑面积约1700m2,设计耗冷量490KW,耗热量410KW(其中空调耗热量160KW,泳池采暖耗热量为250KW)。选用AWHC-L65型风冷热泵机组2台,总制冷量为130冷吨。夏季供回水温度7-12℃,冬季供回水温度60-50℃,室内设计参数如下:

本工程吊顶式空调机组分布如下:

二、新风机组故障实例

本工程共有新风机组3台,分别位于地下一层、一层和二层,地下一层新风机组在施工过程中发生了换热器冻裂事故。经事故原因排查,发现冷冻水供回水管线切断阀门关不严,在空调水供回水管路试压后,虽经泄水操作,但仍有部分余水慢慢渗漏到新风机组换热器内,当时正值冬季,夜间气温处于零下,由此造成了冻裂事故。后在空调水系统调试过程中,此处大量漏水,由于位于地下一层,而未能及时发现,造成了不必要的间接经济损失。

三、新风机组常见故障原因分析

鉴于新风机组发生故障所带来的严重后果,现就新风机组常见故障原因分析如下:

1、临时管线未经冲洗即对新风机组供水

在工程实际中常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫,整个供回水系统管路未进行正式水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。究其原因分析,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投入使用造成了加热器的冻裂。

2、自控阀门指示的阀位有误

工程集中空调自控系统的施工滞后,在楼宇正式投入使用后才开始调试弱电系统。在自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误操作使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至0℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。

3、新风机组冬季停用时表冷器中有存水

新风机组冬季停用后发生表冷器冻裂事故,主要由于新风机组表冷器内有存水。可能的原因如下:(1)表冷器泄水时没有打开排气阀,这样就没有空气进入表冷器的通道,因此表冷器内的水无法完全泄空,导致冬季室外气温降低后新风机组的表冷器冻裂。(2)由于冷水系统管路内有存水,新风机组的位置又低于系统主干管,如果连接管路阀门关闭不严,存水便从冷水供回水管道慢渗到表冷器中,因此尽管进行了泄水操作仍然会导致冻裂事故的发生。该起事故可能是上述两个原因中的一个造成的,因此在两个方面都进行了改进,在新风机组的供回水立管的最高点增设DN20排气阀,在新风机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在新风机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机后的慢渗问题。

4、新风机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控

新风机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。新风机组的出风参数不变,加热器中热水流量也保持不变,故这类新风机组很少出现冻裂事故。而位于地下室的新风机组由于地下室平时排风换气需大量空调补风,因此该台新风机组既要承担室外新风预处理(同时给室内补风)的功能,又要满足室内空气温度的调节需要。在冬季严寒天气时,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将新风机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时新风机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。该事故表明该会所的楼宇自控软件不完善,人工调控时的水流量控制与新风机组的自控防冻保护装置脱节,使新风机组的水流量可以任意减小,留下了安全隐患。同时,操作人员也缺乏新风机组安全运行的经验,只注重室内温度控制而因小失大。

上述4起新风机组换热器冻裂事故原因都是施工、调试、运行时的工作疏忽,应该引起相关人员的重视。建议采用风机、循环泵和电动保温阀联锁,增设电加热器、值班风机等设施以防止新风机组加热器冻裂,完善新风机组冬季安全运行的技术措施。此外。如果新风机

组与新风进风窗之间无连接风管和电动保温风阀,则应将防冻范围扩大到整个新风机房,停用的冷水系统管线即使有管道保温也应将水放空或增设电伴热,采用喷雾加湿方式的新风机组在停用后应设法放空排水水封内的水。

四、新风机组安全运行建议

1、施工单位冬季施工时要重视所有空调设备和管线的防冻。管线试压冲洗时要注意室外气温,冲洗后必须保证系统彻底放空。用新风机组临时供暖也要按正常程序施工验收,如果没有自控措施和专人管理,建议不用新风空调设备进行临时供暖。

2、建立和完善运行管理制度。夜间停用的新风机组也要采用定水流量或温控器自动控制水阀开启或设电加热装置保证新风机组加热器的温度。新风机组冬季运行时要定时巡查,跟踪天气变化情况,在寒冷天气不宜安排空调系统的调试和检修,以保证空调水系统运行的安全性。

3、新风机组设计时必须设置有效的防冻自控联锁监控装置。风机运转时必须首先保证加热器的额定水流量,当水温过低或水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及新风入口保温风阀。

4、新风机组订货时预先考虑加热器内部留有一定的检修空间,减少加热器冻裂后的维修工作量。冻裂位置主要发生在加热器底部两侧的铜弯头连接处,这些地方最薄弱,结冰后产生被胀破,泄压后胀破处不再扩大。最快捷的维修方法是不拆除新风机组加热器的配管和阀门,直接在机箱里维修加热器。如果加热器与两侧机箱有一定间隙,则可以直接进行现场维修,这样可大大节省抢修时间和维修费用。

相关文档
相关文档 最新文档