文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PST646技术说明书

PST646技术说明书

PST646技术说明书
PST646技术说明书

PST 646

数字式接地变压器保护装置

技术说明书

使用说明书

编写王胜王家华

审核马文龙

批准郭效军

V1.50

国电南京自动化股份有限公司

2003年01月

*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

第一部分技术说明书

目次

声明.................................................................................................................................................... 安全标准............................................................................................................................................

1 装置简介 (1)

2 技术参数 (3)

2.1 额定参数 (3)

2.2 主要技术性能 (3)

2.3 绝缘性能 (4)

2.4 电磁兼容性能 (5)

2.5 机械性能 (5)

2.6 环境条件 (6)

3 装置硬件 (6)

3.1 机箱结构 (6)

3.2 交流插件 (7)

3.3 CPU插件 (7)

3.4 电源插件 (9)

3.5 逻辑及跳闸插件 (9)

3.6 人机对话(MMI)插件 (10)

4 保护原理 (12)

4.1 过电流元件 (12)

4.2零序过电流元件 (12)

4.3 零序过电压元件 (12)

4.4 非电量保护元件 (13)

4.5 开关位置不对应启动 (13)

4.6 数据记录 (13)

5 与变电站自动化系统配合 (14)

6 定值及整定说明 (15)

6.1 PST 646数字式接地变压器保护装置整定值清单 (15)

6.2 PST 646数字式接地变压器保护装置软压板清单 (17)

声明

恭喜您购买了国电南京自动化股份有限公司的数字式保护及自动化产品—数字保护及自动化技术的国内领先者。

所有国电南京自动化股份有限公司的PS系列数字式保护及自动化产品符合严格的技术规范和ISO 9001产品质量标准,经得起恶劣的现场工作环境的考验。拥有丰富的数字式保护及自动化设备的开发经验、对用户常年24小时的技术支持,您尽可以信赖国电南京自动化股份有限公司的产品。

PS系列产品采用完全汉化的显示技术,人机界面友好,使您免除查找说明书操作的烦恼。每款产品均配置了基于PC机调试界面的接口,结合本公司提供的Psview调试软件包,大大改善了现场调试手段。

PS 640系列产品采用防水、防尘、抗振动设计,适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运行。机箱面板采用先进的工业美学设计,使用方便,倍感亲切。

通过尽心的研究和设计,PS 640系列数字式保护及自动化产品具有如下特点:

◆大资源、高起点

●摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证

●保护采用14位的A/D转换器、可选配的专用测量模块其A/D转换精度更

是高达24位,各项测量指标轻松达到

●配置以大容量的RAM和Flash Memory,可记录8至50个录波报告,记录

的事件数不少于40次。

●可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便

●高精度的时钟芯片,并配置有GPS硬件对时电路,便于全系统时钟同步

●配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC 60870-5-103标准通信规约

◆现场免维护概念

●尽心的电气设计,整机无可调节器件

●高等级、品质保证的元器件选用

●优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件

●防水、防尘、抗振动的机箱设计

●完善的自诊断功能

安全标准

PST 646数字式接地变压器保护装置符合各种安全标准。

?GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法

?GB/T 9361-1988 计算站场地安全要求

?GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

?GB/T 14598.13-1998 电气干拢试验第一部分:/MH2 脉冲群干拢试验

?GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

?GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

?GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验?GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

?GB/T 17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度?GB/T 17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

?GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验

?GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验

?GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

?GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

?GB 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

?SD 286-1988 线路继电保护产品动模试验技术条件

?IEC 60255-21-1:1988 电气继电器第21部分:量度继电器和装置的振动、冲

击、碰撞和地震试验第一章:振动试验(正弦)

1 装置简介

PST 646数字式接地变压器保护装置是以电流电压保护为基本配置的成套接地变压器保护装置,适用于66kV及以下电压等级的接地变压器,或兼作站用的接地变压器。

本保护装置基本配置为两个CPU插件,其一为由32位微处理器构成的保护,该单元配置了大容量的RAM和Flash Memory,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力;另一CPU 由总线不出芯片的单片机构成通用的人机接口单元。两个CPU插件之间相互独立,无依存关系。各种保护功能及自动化功能均由软件实现。保护的逻辑关系符合“四统一”设计原则。装置的特点:

本产品其保护及自动化功能均采用基于图形化界面的逻辑可编程的方式实现。采用逻辑可编程方式构成的定型产品其功能配置能够满足多数用户的要求,如对功能配置有不同要求,修改工作可以在短时内完成。所有产品的功能配置在出厂前已由本公司完成,不增加用户额外的工作量。采用此种方式有以下优点:其一,缩短了相关产品的开发周期,产品功能的拓展也更为快速方便;其二,由于功能配置的变化不需修改软件,产品的核心构成不但在硬件上,而且在软件上彻底模块化、平台化,增强了产品品质的可信赖性,简单、灵活、可靠三者得到完美的统一。

此外,本装置还具备如下特点:

1)完备的保护功能配置

●反映相间故障的速断和一段过电流保护

●反映高压侧单相接地故障的一段零序电流保护

●反映低压侧单相接地故障的一段零序电流保护

●反映接地故障的一段零序电压保护

●变压器的非电量保护

2)一体化的设计

●兼有遥测、遥控、遥信功能

●可选配的专用测量模块,包括电度计量在内的各种测量及计量精度可达0.5级。

●可选配的专用光纤接口模块,提供光纤通信接口。

●对装设专用电度表的用户,提供累计脉冲电度的接入端

●本间隔防误闭锁及信号提示

1

●装置自带操作回路,不需附加其它设备即可直接跳合开关

●真正的防水、防尘、抗振动设计,适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运

3)人性化设计

●产品采用全汉化液晶显示及打印,人机界面清晰易懂

●实时显示及传送各种运行状态及数据,便于当地及远方巡检

●面板配置有RS232接口,可接至PC机进行人机对话操作,配备计算机界面的调试与

分析软件,大大丰富了调试手段

●可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便。未整定或无效定值区自动识别,不

予切换

4)大资源

●保护功能模件(CPU)的核心为32位微处理器,配置以大容量的RAM和Flash Memory,

使本产品具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。Flash Memory中可记录

的录波报告为8至50个,可记录的事件数不少于40次。这些信息在装置掉电后不

会丢失

●保护采用14位的A/D转换器、可选配的专用测量模块其A/D转换精度更是高达24

位,各项测量指标轻松达到

●配置了充足的开关量输入端,方便外部遥信量的接入

●设置了高精度的时钟芯片,并配置有GPS硬件对时回路,便于全系统时钟同步

●配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC 60870-5-103标准通信规约

5)高可靠性

●产品具有优异的抗干扰性能,顺利通过IEC 60255-22-4标准规定的IV级(4kV±10%)

快速瞬变干扰试验、IEC 60255-22-2标准规定的IV级(空间放电15kV,接触放电

8kV)静电放电试验

●组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件

6)透明化

●记录内部各元件动作行为和录波数据

●记录各元件动作时内部各计算值

●可将数据在Psview软件上分析内部各元件动作过程

2

7)硬件免调试概念

●在采样回路中,选用高精度、高稳定的器件,保证正常运行的高精度,避免因环境

改变或长期运行而造成采样误差增大

●完善的自检功能,满足状态检修的要求

●产品中无可调节元件,无需在现场调整采样精度,大大提高运行稳定性

2 技术参数

2.1 额定参数

2.1.1额定直流电压:220V或110V(订货注明)

2.1.2 额定交流数据:

a) 相电压3

100 V

/

b)交流电流 5A或1A(订货注明)

c) 额定频率 50Hz

2.1.3 功率消耗:

a) 直流回路正常工作时:不大于25W

动作时:不大于40W

b) 交流电压回路每相不大于0.5VA

c) 交流电流回路额定电流为5A时:每相不大于1VA

额定电流为1A时:每相不大于0.5VA

2.1.4 状态量电平:

CPU及通信接口模件的输入状态量电平 24V(18V~30V)

GPS对时脉冲输入电平 24V(18V~30V)

各CPU输出状态量(光耦输出)允许电平 24V(18V~30V)

驱动能力 150mA

2.2 主要技术性能

2.2.1 采样回路精确工作范围(10%误差)

电压:0.4V~120V

电流:0.08In-20In

2.2.2接点容量

3

信号回路接点载流容量 400VA

信号回路接点断弧容量 60VA

2.2.3 跳合闸电流

断路器跳闸电流0.5A~4A(订货注明)

断路器合闸电流0.5A~4A(订货注明)

2.2.4 各类元件精度

电流元件: <±5%

电压元件: <±5%

时间元件: <±20ms

2.2.5 整组动作时间(包括继电器固有时间)

速动段的固有动作时间:

1.2倍整定值时测量,不大于40ms

2.2.6 模拟量测量回路精度

装设专用测量子模件的测控装置:

电流、电压:0.2级

功率、电度:0.5级

2.3 绝缘性能

2.3.1绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于50M Ω。

2.3.2介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,信号输入端子对地电压为500V、其他回路对地电压为2000V,历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

2.3.3冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。

4

2.3.4耐湿热性能

装置能承受GB/T 7261第20章规定的湿热试验。最高试验温度+40℃、最大湿度95%,试验时间为48小时的恒定湿热试验,每一周期历时24小时的交变湿热试验,在试验结束前2小时内根据2.3.1的要求,测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5MΩ,介质耐压强度不低于2.3.2规定的介质强度试验电压幅值的75%。

2.4 电磁兼容性能

2.4.1静电放电抗干扰度

通过GB/T 17626.2-1998标准、静电放电抗干扰4级试验。

2.4.2射频电磁场辐射抗干扰度

通过GB/T 17626.3-1998标准、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验。

2.4.3电快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.4-1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。

2.4.4浪涌(冲击)抗扰度

通过GB/T 17626.5-1999标准、浪涌(冲击)抗扰度3级试验。

2.4.5射频场感应的传导骚扰度

通过GB/T 17626.6-1998标准、射频场感应的传导骚扰度3级试验

2.4.6工频磁场抗扰度

通过GB/T 17626.8-1998标准、工频磁场抗扰度5级试验

2.4.7脉冲磁场抗扰度

通过GB/T 17626.9-1998标准、脉冲磁场抗扰度5级试验。

2.4.8阻尼振荡磁场抗扰度

通过GB/T 17626.10-1998标准、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。

2.4.9振荡波抗扰度

通过GB/T 17626.12-1998标准、振荡波抗扰度4级试验。

2.4.10辐射发射限值试验

通过GB 9254-1998标准、辐射发射限值A类试验。

2.5 机械性能

2.5.1振动

5

装置能承受GB/T 7261中16.3规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验。

2.5.2冲击

装置能承受GB/T 7261中17.5规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。

2.5.3碰撞

装置能承受GB/T 7261第18章规定的严酷等级为I级的碰撞试验。

2.6 环境条件

a) 环境温度:工作:-20℃~+55℃。

贮存:-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,

温度恢复后,装置应能正常工作。

b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25 ℃

且表面无凝露。最高温度为+40℃时,平均最大相对湿度不超过50%。

c) 大气压力:86kPa~106kPa(相对海拔高度2km以下)。

3 装置硬件

本装置在总体设计及各模块设计上均充分考虑了可靠性的要求,在程序执行、信号指示、通信等方面均给予了详尽的考虑。经试验,在本装置任何端子上实施4kV瞬变干扰脉冲,在装置任何部位实施15kV空间静电放电干扰或8kV接触静电放电干扰,本装置未出现CPU复位,未出现异常信号或异常液晶信息显示,保护不拒动、不误动,远高于国家标准要求。

由于本装置在抗干扰能力上有充分的考虑,故本装置组屏或安装于开关柜上时,不需安装另外的交、直流输入抗干扰模件。

3.1 机箱结构

机箱外形尺寸及开孔尺寸参见说明书后的附图。

装置采用整面板形式,面板上包括汉化液晶显示器、信号指示灯、操作键盘等,面板靠下部位的运行操作区还设置了手动分闸、合闸开关及用于区分就地与远方操作等功能的切换开关,跳闸、合闸出口压板也设置于运行操作区。安装本装置时,无需其它任何配件,大大简化组屏及现场施工。

本装置的机箱采用全密闭、防水、防尘、抗振动的设计,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。

6

3.2 交流插件

交流插件包括电压输入和电流输入两个部分,基本配置为4个电压输入,7个电流输入。

电压输入元件由电压变换器构成,其输入为交流100V时输出为交流3V左右。线性范围为0.4V-120V。

电流输入元件由电流变换器和并联电阻构成,有三种规格:

1)In=5A电流:输入为20In时的输出为5/ 2 ,线性范围为0.04In-20In。

2)In=5A电流:输入为1.1In时的输出为5/ 2 ,线性范围为0.005In-1.1In。

3)In=1A电流:输入为20A时的输出为5/ 2 ,线性范围为100mA-20A。

交流插件的原理参见说明书后的附图。

3.3 CPU插件

CPU插件原理简图如下:

图3-1 CPU模件原理示意图

CPU插件主要由以下几部分构成:

1)CPU系统

CPU系统由微处理器CPU、RAM、ROM、Flash Memory等构成。高性能的微处理器CPU(32位),大容量的ROM(512K字节)、RAM(1M字节)及Flash Memory(1M字节),使得该CPU 模件具有极强的数据处理及记录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。Flash Memory中可记录的录波报告为8至50个,可记录的事件数不少于40次。保护定值等运行配置信息也存入该存储器中,这些信息在装置掉电后均不会丢失。C语言编制的保护程序,使程序具有很强的可靠性、可移植性和可维护性。

7

2) 数据采集系统

本装置的数据采集系统由两部分组成。

保护系统采用的数据采集系统由高可靠性的14位精度的A/D转换器、多路开关及滤波回路组成,最新技术的A/D转换芯片内部包含了采样保持及同步电路,具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点,故本装置的采样回路无可调整元件,也不需要在现场作调整,具备高度的可靠性。

图3-2 A/D系统原理示意图

测量系统则采用了最新采样技术的测量芯片,测量精度达24位,且无需采用任何软件技术就解决了因频率误差而导致测量误差增大的问题。测量系统具备测量精度单次调整后自动记忆的功能,在现场无需再作调整。

3)开关量输入及输出部分

本装置CPU插件内共设置了16路开入量,其中供外部输入的开关量10路,由装置提供的专用24V电源提供输入电平;另有一路专供GPS对时用,该路输入量可由内部或外部24V 电源提供电平;剩余5路用于监视装置内部状态,例如监测本系统的开出回路,当前断路器位置,控制回路是否断线等。

开出共13路,分为两类,一类是用于驱动出口及信号继电器的,此种开出的+24V电源都是经过本装置逻辑插件告警继电器常闭接点闭锁的;另一种用于驱动告警、呼唤及信号复归等继电器,其+24V电源是不经过闭锁的。本装置本地告警信号及中央告警信号由两种方式驱动:告警和呼唤,告警用于检测到必须闭锁本CPU开出的致命异常状况时,呼唤则用于不需闭锁开出的情况,例如“PT断线”等异常工况时。详见逻辑继电器插件说明。

4) 通信部分

本插件内含通信速度极高、具备通用性接口的以太网络芯片,以太网为本装置接入系统8

的主要通信接口。通常方式,装置提供RJ45通信接口,以UTP5线为通信介质。特殊情况下,可增加光纤接口通信模件,提供光纤接口。该模件为选配模件,须特别提出。

本装置还配置了一个SPI接口用于与人机对话插件(MMI)通信,一个SCI(标准RS232串行接口)用于连接PC机,可以借助PC机的强大功能及配置的专用调试软件包对装置进行各种测试。

5) 时钟回路

插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高。本装置还考虑了硬件对时电路,接收GPS的脉冲对时信号。

另外,CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺,外观小巧,结构紧凑,大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。

CPU插件的原理可参见附图。

3.4 电源插件

本插件为直流逆变电源插件。直流220V或110V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的三组直流电压,即5V,24V(1)和24V(2),三组电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连。

a) +5V 为用于CPU的工作电源

b) 24V(1) 为用于驱动继电器的电源

c) 24V(2) 为用于外部开入的电源

为增强电源模件的抗干扰能力,本模件的直流输入及引出端子的24V电源皆装设滤波器。电源模件电原理图见附图。

图3-3 电源模件原理示意图

3.5 逻辑及跳闸插件

本插件内包括逻辑继电器及跳闸继电器两类。

1)逻辑继电器

9

逻辑继电器由CPU插件直接驱动,这类继电器包括:出口回路开放继电器QDJ、跳闸继电器TJ及其重动继电器CKJ1、合闸继电器HJ及其重动继电器CKJ2、出口中间继电器CKJ3~CKJ8、信号继电器CKJ9、装置异常告警及闭锁继电器GJ、告警或呼唤信号继电器GJX、信号复归继电器FGJ等。

QDJ为出口回路总开放继电器,本装置内用于跳合闸的出口中间继电器,其负电源均经该继电器闭锁,该继电器的设置可有效防止某路开出损坏时保护的误动作。

本插件为系列保护的通用插件。对在本装置内被定义为备用出口的继电器,可根据需要作为扩展功能用。

本装置本地告警信号及中央告警信号由两种方式驱动: GJ继电器为CPU自检发现有严重异常情况,必须立即切断本保护出口电源的,驱动该继电器,这种情况称告警。GJ起动后一方面经过其常开接点自保持,另一方面由其常闭接点切断CPU插件的24V跳闸正电源,驱动GJ的同时也将驱动一个磁保持的信号继电器GJX,其接点GJX-1用以点亮面板上本地告警信号灯,GJX-2用于中央信号。

另一种是不需要立即切断保护跳闸正24V电源的异常情况,称呼唤,此种情况下直接驱动GJX,由GJX继电器的触点分别给出当地及中央信号。

2)跳闸继电器

跳闸继电器主要由各种操作回路继电器构成,包括跳闸位置继电器(TWJ)、合闸位置继电器(HWJ)、手动跳闸继电器STJ、跳闸保持继电器TBJ、合闸保持继电器HBJ等。

逻辑及跳闸插件电原理图见本说明书后的附图。从附图可见,跳闸、合闸保持电流的调整可通过选择并联于相应继电器线圈的分流电阻的数目达到,本装置共分为二档:0.5A,1A~4A。跳合闸保持电流的配置在装置出厂前根据订货要求由本公司完成。采用此种电路避免了跳合闸参数变化后需更换相应继电器的麻烦。通过附图还可看出,本装置考虑了弃用装置内部防跳回路而改用断路器自身防跳回路的方式,只需断开TBJV的线圈即可。

3.6 人机对话(MMI)插件

人机对话(MMI)插件的核心为一总线不出芯片的单片机,其主要功能是显示保护CPU输出的信息,扫描面板上的键盘状态并实时传送给保护CPU。故对保护CPU而言,人机对话插件相当于是它的一个外设。保护CPU与MMI之间通过SPI接口进行通信,其通信速率高达

2Mb/s,且具有高度的可靠性。采用此种配置方式,既避免了保护CPU大量的总线外引,提高了保护装置的可靠性,又几乎不增加产品成本,提升了装置的性能价格比。

10

本插件上的显示窗口采用四行,每行十二个汉字的液晶显示器,人机界面清晰易懂,配置以PS系列保护装置通用的键盘操作方式,使得人机对话操作方便、简单。同时,考虑到低压保护运行的特点,在本插件上还配置了丰富的灯光指示信息,使本装置的运行信息更为直观。本装置人机界面及面板简易操作回路的设置,将大大丰富现场运行方式的选择。

11

4 保护原理

由于采用了32位微处理器后运算性能极大提高,本装置采用实时计算各保护元件的方式,不再设置专门的启动元件,所有元件均实时计算出,相对简化了保护逻辑,以利于提高保护装置的整体可靠性。保护有五路输出接点,用户的出口逻辑要求,可通过修改保护逻辑图实现。装置自带一路操作回路,对应于保护出口一。其余出口仅输出空接点,如用于分开断路器,应外接相应操作机构。

4.1 过电流元件

装置实时计算并进行过流判别。当任一相电流大于速断电流定值1.2倍时,装置瞬动段出口跳闸的时间不大于40ms(包括继电器的固有动作时间)。速断保护出口动作于输出接点一、二、三和四同时闭合。过流保护动作,配合控制字,通过对时间整定值过流时间Ⅰ段、过流时间Ⅱ段、过流时间Ⅲ段和过流时间Ⅳ段的整定,来构成跳闸逻辑。

装置在执行过流判别时,速断和过流保护判别逻辑一致,其动作条件如下:

1)IΦ>I d ;Id为速断或过流保护电流定值,IΦ为相电流

2)T>T dn ;T dn为n段延时定值

作为接地变内部相间故障的主保护和系统单相接地的后备保护,为保证对接地变内部相间故障有足够的灵敏度,区外接地故障时不误动,接地变电源侧CT二次侧宜接成△形。

4.2零序过电流元件

零序过电流元件的实现方式基本与过流元件相同,满足以下条件时出口跳闸:

1)3I0>I0; I0:零序电流定值

2)T>T0n;T0n:零序延时n段定值

对于此元件的瞬时段,当零序电流3I0大于1.2倍的电流定值时,装置的出口跳闸时间不大于40ms(包括继电器的固有动作时间)。

零序过流保护动作,配合控制字,通过对时间整定值零序过流时间Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段和Ⅳ段的整定,对输出接点一、二、三、四构成出口逻辑。

本装置对接地变压器的高压侧和低压侧,均分别调用了此元件,构成高压侧和低压侧的零序电流保护。也可将装置中的高低压侧零序CT串联,构成两段零序过电流保护。

4.3 零序过电压元件

在满足下列条件时,过电压元件动作:

1)输入的零序电压高于零序过压整定值;

12

2)断路器在合位;

3)延时时间到。

零序过压保护动作,配合控制字,通过对时间整定值零序过压时间Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段和Ⅳ段的整定,对输出接点一、二、三、四构成出口逻辑。

4.4 非电量保护元件

和外接光控继电器配合,提供重瓦斯、轻瓦斯及过温等3路非电量保护。从变压器本体来的非电量接点,经光控继电器转换为24V信号后,输出信号至装置的开关量输入端子。接收到非电量信号后,跳闸与否由软压板决定。如软压板退出,则只发出告警信号,否则同时跳开相应所有开关。装置跳闸或发出告警信号后,进行事件记录,并可通过MMI将记录上传至后台计算机。

装置在标准配置情况下,缺省设定开关量输入备用1为重瓦斯输入端,对应面板备用1功能;备用2为轻瓦斯输入端,对应面板备用2功能;备用3为过温输入端。对应面板备用3功能。

缺省跳闸逻辑:3路非电量保护在软压板投入时,均可切除接地变本身开关外(闭合输出接点一)。重瓦斯、过温保护还可通过投入相应控制字联跳主变各开关(闭合输出接点二、

三、四)。

4.5 开关位置不对应启动

在不对应启动重合闸回路中,仅利用TWJ触点监视断路器位置。考虑许多新设计的变电站,尤其是综合自动化站,可能没有手动操作把手,本装置在设计中注意避免使用手动操作把手的触点,手跳时利用装置跳闸板上的STJ动合触点来实现重合闸的闭锁。

4.6 数据记录

本装置具备故障录波功能。可记录的模拟量为Ia、Ib、Ic、IoD、Ua、Ub、Uc、UL、IoG,可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸命令。

为避免因系统扰动使保护频繁启动,导致存储不需要的数据,本装置录波数据仅当保护动作后,才存入FLASH RAM中(掉电保持)。否则,本次数据只保存在RAM中(掉电不保持),可被PC机读取。

可记录的录波报告为8至50个,可记录的事件不少于40次。数据存入FLASH RAM中。

本装置除记录系统扰动数据外,还记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。

13

·与变电站自动化系统配合·

5 与变电站自动化系统配合

本装置可用于自动化变电站也可用于非自动化变电站。

安装于装置面板上的运行方式开关打至“就地”位置,就地操作电源被接通,可实现就地分合断路器操作。此时,远方遥控断路器的操作将被闭锁;运行方式开关打至“运行设置”位置时,可由当地进行压板投退、定值手动切换等操作,此状态下远方遥控压板及遥控设置保护定值等功能也将被闭锁;当运行方式开关打至“远方”位置,则装置的运行方式可由监控系统遥控投退“软压板”控制,定值也由监控系统操作,同时允许通过遥控方式对断路器进行操作。此状态下就地操作均将被闭锁。

本装置提供的标准通信接口为以太网接口,并可根据用户要求提供光纤通信接口。装置集成了IEC 60870-5-103标准通信规约,为高度开放的终端系统。同时,通过本公司提供的PSX系列通信接口及规约转换器,可方便地与各种不同系统接驳。

14

6 定值及整定说明

6.1 PST 646数字式接地变压器保护装置整定值清单

15

专业技术人员岗位职责

专业技术人员岗位 职责 1

院长职责 1、医院管理实行院长负责制, 院长是医院法人代表。依据党和国家的方针政策、法律、法规, 全面领导和管理医院, 对医院医疗质量全面负责。 2、全面领导、指挥医院的医疗、教学、科研、预防、康复、急救及医院经营等各项工作。 3、正确贯彻社会主义办院方针, 制定切实可行的质量方针和质量目标, 制定医院的发展规划、年度计划及改革方案, 明确各部门、科室, 各级各类人员岗位职责、并赋予相应的权限。 4、负责检查督促医疗业务工作, 采取积极有效措施, 全面实行质量控制, 不断提高医疗质量水平。 5、负责检查督促临床教学及职工教育培训工作, 不断提高各类人员业务技术素质。负责检查督促医院科研工作, 制定规划, 确定重点项目, 制定有效措施, 督促落实, 推动科研和业务的发展。 6、主持医院的分级管理评审工作。 7、根据国家人事制度, 组织领导对工作人员的任免、聘用、调动、晋升及奖惩等工作。 8、加强医院管理, 不断提高医院的科学化管理水平, 督促检查以岗位制为中心的规章制度和技术操作规程的执行情况, 严防差错事故的发生, 确保质量管理体系有效运行。 2

9、加强医院经营, 建立及完善适应社会主义市场经济体制要求的医院内部经营责任制及考核办法, 审查、批准财务预决算等经营情况, 不断提高医院的经营效益。 10、提供各类资源保障。 11、加强医院文化建设。对全院工作人员进行职业道德、职业责任和职业纪律教育, 端正服务思想, 改进服务态度, 满足患者和法律法规要求, 提高服务质量、提升医院的社会形象和信誉。 12、定期向上级卫生行政部门和院职代会报告工作。 党支部书记职责 1、制定支部工作计划, 贯彻上级党委决定, 检查党小组决议执行情况, 按时向支部大会和党委汇报工作。 2、组织学习政治理论和时事政策。 3、了解党员的思想、工作、学习情况。对党员进行管理教育, 发挥党员的先锋模范作用。 4、深入进行思想政治工作, 保证医疗业务任务的完成。 5、组织好"三会一课"活动, 经常与党小组、科主任取得联系, 沟通情况, 相互配合, 紧密团结, 做好工作。 6、领导好本院共青团、工会等工作。 3

技术员岗位说明书

填写详细说明: 一、岗位名称:即岗位或者职务的标准全称,方法是对应组织结构图确定。 填写注意事项:例如你平时被公司员工、客户称为“销售经理”,这是常用的叫法,但组织架构所标示的为“销售部经理”,那这个栏目就必须写成销售部经理!比如正规名称:人力资源总监,不能够写:人资总监。 假如你是一人兼两职,请用两张表分别填写岗位说明书,比如一个表填写办公室主任,另一个表填COO(首席运营官)。 二、所属部门:指你的岗位归哪个部门管辖和领导,该部门的名称主是所属部门。通俗地讲就是你是归哪个部门的,你的工作是属于哪个部门的任务。比如:市场总监隶属营中心,本栏应运营中心。

填写注意事项:所属与所在部门的区别:所属为隶属关系,所在为直属关系。你所处于组织架构中最直接单位的部门为所在,比最直接的部门大一个级别的为所属。 三、所在部门:指该岗位在哪个部门,该部门名称就是所在部门。按照组织架构中的名称来确定。比如:市场总监所在部门为市场部。 四、直接上级岗位:指你的直接领导的岗位名称,假如你不知道上级的正规岗位名称,只要你知道你的上级是谁,向他请教岗位名称即可。比如:店员的直接上级是店长。 五、直接下级岗位:指你的直接下属的各个岗位名称,假如你是领导好几个部门,请按照组织架构标识全部填写你的下属的岗位名称。比如你是财务中心总监,你直接管辖有结算部、会计部、财务部、审计部,那么你的直接下级岗位就是结算部经理、会计部经理、财务部经理、审计部经理。 填写注意事项:不能够写:下属各部门经理,正确的写法是列出各下属岗位名称,意义在于一个管理者必须对下属的职位非常明确。 五、岗位核心价值:指本岗位存在的最重要的意义,也就是公司聘用你的理由。一个岗位会有许多价值,而“核心价值”就是指最重要的,最核心的一个价值。 比如:销售员,他的岗位价值有热情服务客户,有管理店面卫生,及时清点货品等等,但销售员核心价值就是:完成销售业绩指标。比如:办公室主任,他的岗位价值有管理文件,管理会议,检查办公纪律等到,但是他的岗位核心价值应当说是:为公司各个部门提供行政服务,创造良好的办公秩序,解除各部门的后顾之忧。 六、职责表述:用一句话描述岗位职责中的某个业务模块,标准格式是“负责……,达到……目标。 职责,就是你承担的责任,就是上级领导托付给予你的信任,也是你给上级的承诺。 比如:市场总监职责有许多,包括:1、负责制定各项营销策略与执行。2、负责品牌传播计划制定与执行。3、负责终端传播计划的制定和执行。3、负责活动方案制定和执行等。七、工作任务:指完成职责所需要做的具体工作项及达到的最后结果,主要是有价值,可考核。 职责是通过一个一个的具体工作完成的,是通过一个一个结果完成的,这就是工作结果的意义。 比如:市场总监职责表述是:负责制定各项营销策略与执行。 那么他的工作结果就包括:1、报批公司年度调研计划并组织执行,实现计划目标。2、提供年度市场定位方案并指导年度营销,确保方案实现;3、制定品牌传播、产品、价格、渠道策略,确保品牌第一;4、确定各细分市场的营销策略,确保实现销售目标;5、针对阶段性营销需求和竞品行为制定对应的策略并达到目标。 八、岗位职业行为禁区:

工程技术员岗位说明书(20200517140630)

工程技术员岗位说明书 篇一:施工技术员岗位职责 技术员岗位职责 一、熟悉施工图纸,掌握施工规范、标准、图集中的基本内容,严格执行公司、项目部的各项规章制度及工序文件。 二、参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。 三、负责对劳务分包单位进行分部分项技术交底,检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。 四、参加图纸会审,做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。 五、做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。 六、参与本项目测量、定位、放线、计量技术复核、隐蔽验收等工作,及时准确填写有关技术表格,做好有关记录工作。 七、处理施工中一般性的技术问题,对劳务公司提出的图纸及技术问题进行审核、处理并与上级技术主管部门沟通解决。负责制定质量问题整改措施。 八、在项目技术负责人的授权下,参与对设计院、工程部、监理的部分技术交涉、管理工作。起草须交请上述单位的技

术核定、设计变更、技术签证等。 九、负责施工现场(试)验的监督、管理工作。 十、参与新工艺、新技术、新材料、新设备的实施工作。 十一、做好工作日记,记录每日工作情况,定期组织统一 汇总汇报。十二、上级领导安排的其他工作。 篇二:项目技术员岗位职责 项目技术员岗位职责 1、熟悉设计图纸,参与设计交底及图纸会审,整理交底 及会审纪要,下达并实施对各作业班组的各类技术交底工 作; 2、参与编写施工组织设计,负责编写分部分项工程施工方 案,并组织实施; 3、负责实施本项目测量定位、放线、计量、技术复核工作,及时准确填写好有关技术表格,做好有关记录工作,做好施 工日志; 4、监督、指导各施工班组按设计图纸、施工规范、操作规 程、工程标准及施工 组织设计的要求进行施工,对违章作业提出整改,签发处罚 通知,直至纠正; 5、在公司有关职能部门的授权下,参与对设计院、业主、 监理公司、质检站的部分技术交涉、管理工作,起草须交请 上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等资料;

专业技术岗位说明书

事业单位专业技术岗位说明书 单位名称(盖章):xx市xx小学编写时间:2012年12月30日岗位名称中学高级教师所在部门教导室 岗位类别专技岗位等级7级 岗位职责任务 (1)自觉贯彻党和国家教育方针,热爱教育事业,敬业爱岗;教书育人,积极参与各项素质教育实践,不从事社会上以中小学生为对象的文化教学班等有偿家教,能义务为学习困难学生补课;严于律己,为人师表,有良好的团队合作精神;尊重学生人格,师生关系良好。 (2)对所教学科具有系统的、坚实的基础理论和专业知识,了解课程教材教法改革的发展趋势,在教学实践中体现二期课改的教学理念;有相应的教育法律、法规知识,善于依法执教;有扎实的教育学与心理学理论知识,熟悉掌握教育研究的理论与方法。 (3)坚持“以学生发展为本的”的教育理念,了解和熟悉学生身心发展规律与特点,在学生思想政治教育和班主任工作方面有比较突出的专长和丰富的经验,能使各种类型的班级集体都有显著进步,教育效果显著;具有现代教育教学观念,有较强的教育教学能力,能依据课程标准,结合学生实际,进行科学的教学设计,能用有效的教学方法引导学生积极主动地学习。全面关注学生知识与技能、过程与方法情感、态度与价值观的和谐发展,不搞大运动量训练,教学效果显著。 岗位工作标准 (1)承担学校安排的教育教学任务并达到市教育局规定的周课时量,备课、讲课、辅导,批改作业,考核学生成绩。 (2)指导教育教学研究工作。 (3)承担教育科研任务。 (4)指导一、二级教师的教育教学工作,或承担培养新教师的任务。 岗位聘用条件 1、符合国家《事业单位岗位设置管理实施意见(试行)》规定的任职基本条件; 2、符合国家承认的相应学历与工作年限; 3、有教师资格证书; 4、有高级教师职称资格证书,具备良好的沟通和书面表达能力; 5、无违反师德、纠纷、投诉、违章处分等情况发生; 6、符合本单位人事聘用的分数排名及的其他要求。 备注

事业单位专业技术岗位说明书

附件2: 广西壮族自治区事业单位岗位说明书(范本) 单位名称乐业县同乐林场内设机构名称二层机构 岗位名称二层领导(九级)岗位类别管理岗位 岗位等级管理岗位(九级)岗位代码 职责任务: 1、拟定本部门负责的工作计划,并认真地组织实施,做好总结工作。 2、切实抓好部门工作人员的思想政治工作,加强职工的道德品质以及规范职业道德教育。 3、服从领导,积极完成领导交办的各种工作安排。 4、具体抓好辖区内的安全生产和社会稳定工作。 工作标准: 1、工作计划具有针对性,工作落实具体,具有时效性,及时做好工作总结、分析和反思。 2、做到本部门无人违纪违规行为,服从工作安排和部门协调工作。 3、设计精度达90%以上,任务完成率达100%。 4、严格执行工作请示、汇报制度。 任职条件: 1、拥护中国共产党的领导,遵纪守法,爱岗敬业,热爱林业事业,具有团结协作精神: 2、具有大专以上学历,身体健康,对党的路线方针、政策领会较深,对林场的情况比较 了解,具有较强的组织协调和解决问题的能力。

3、在九级职员岗位上工作三年3年以上或者曾在专业技术十级以上岗位工作。 说明:编写事业单位岗位说明书的要求是:1、一岗位一书;2、岗位按照单位的内设季候进行归类;3、与机构编制部门下达给单位的机构编制通知、政府人事行政部门下达的岗位设置核准通知单一并装订成册;4“岗位代码”在初次设岗时可暂不填写,待全区岗位设置管理信息系统建立后再填写。 附件2: 广西壮族自治区事业单位岗位说明书(范本) 单位名称乐业县同乐林场内设机构名称专业技术岗位岗位名称专业技术岗位(五级)岗位类别专业技术岗位岗位等级专业技术岗位(五级)岗位代码 职责任务: 1、 工作标准: 1、

医院卫生专业技术人员岗位职责

医院卫生专业技术人员岗位职责 一、临床科主任职责 二、临床主任医师职责 三、临床主治医师职责 四、临床住院医师职责 五、放射科主任职责 六、放射科主任医师职责 七、放射科主治医师职责 八、放射科医师职责 九、放射科技师职责 十、放射科技士、技术员职责 十一、检验科主任职责 十二、主任(副主任)检验师职责 十三、主管检验师职责 十四、检验师职责 十五、检验士职责 十六、检验员职责 十七、临床检验室职责 十八、检验科质量主管 十九、检验科技术主管 二十、中、西药剂科主任职责 二十一、主任药师职责 二十二、各药房组长职责 二十三、主管药师职责 二十四、药师职责

二十五、(中、西)药士职责 二十六、药库保管员职责 二十七、调配岗位职责 二十八、核对(发药)岗位职责 二十九、划价(审方)岗位职责 一、临床科主任职责 1. 在院长领导下,负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作,每年度需以第一作者身份发表科研论文三篇,授课或讲座1次。科主任是本科诊疗质量与病人安全管理和持续改进第一责任人,应对院长负责。 2. 定期(每季度)讨论本科在贯彻医院(医疗方面)的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题,提出改进意见与措施,并有反馈记录文件。 3. 根据医院的功能任务,制定本科工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。 4. 领导本科人员,完成门诊、急诊、住院患者的诊治工作和院内外会诊工作。应用“临床诊疗规范(常规)”指导诊疗活动,有条件的可用“临床路径”来规范诊疗行为。 5. 定时查房,共同研究解决重危疑难病例诊断治疗上的问题。参加门诊、会诊、出诊,决定科内病员的转科转院和组织临床病例讨论。 6. 组织全科人员学习、运用国内外医学先进经验,开展新技术、新疗法,进行科研工作,及时总结经验。

专业技术人员岗位职责

专业技术人员岗位职责 根据上级文件精神,结合我校实际情况,按照经过上级职改部门已核定过的所设专业技术岗位,结合专业技术职务任职条件和年度考核结论,对我校经职称评审或考试所确定具有相关技术职务任职资格的专业技术人员实行聘任制。 聘任分续聘、不聘和解聘。续聘分为资格职务同级聘用和低职聘用,聘期为一年。 聘用期间的工资待遇按所聘职务执行。 所聘专业技术人员,必须努力提高自己的政治思想觉悟、道德水准、文化业务水平和履行职责的能力,发挥为社会主义教育事业服务的积极性和创造性,努力完成好本职工作。 为此,特明确专业技术人员岗位及职责如下: 一、岗位 设中学教师系列、财务系列、卫生系列、图文博系列,机关职务岗位按上级定编控制数确定各系列岗位职数。 二、总则 (一)中学教师系列 本系列设中学高级教师、中学一级教师、中学二级教师职务。 [中学高级教师职责总则] 1、承担学校安排的教育教学任务、指导教育教学研究工作。 2、承担教育科学研究任务。 3、指导一、二级或未定级教师的教育教学工作,承担培养教师的任务。 [中学一级教师职责总则] 1、承担教学任务。 2、在课内外对学生进行思想品德教育,担任班主任或组织辅导学生课外活动。 3、承担和组织教育教学研究工作。 4、指导二级或未定级教师的教育教学工作或承担培养教师的任务 [中学二级教师职责总则] 1、承担教学任务。 2、在课内外对学生进行思想品德教育,担任班主任或组织、辅导学生课外活动。 3、参加教学研究工作。 4、认真钻研业务,虚心学习和请教,接受老教师的指导和培养。 (二)财会系列: 本系列设会计师、助理会计师、会计员职务。 岗位职责见分岗职责相关岗位要求。 (三)卫生系列: 本系列设主治医师、主管护师、助理医师、助理护士职务。 岗位职责见分岗职责相关岗位要求。 (四)图文博系列: 本系列设馆员、助理馆员、图书管理员职务。 岗位职责见分岗职责相关岗位要求。 三、分岗位职责如下 教师 岗位主要职责 (一)认真贯彻执行国家的教育方针,努力更新教育观念,提高业务水平,面向全体学生,面向学生的每一个方面,寓德育教育于学科教学之中,为人师表,积极主动协助班主任做好学生的思想政治工作。 (二)认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动,积极参与学校民主管理,参与协调学校与家庭、社会的配合教育。 (三)努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识,理解、掌握教学大纲和德育大纲,

技术员岗位职责说明书

技术员岗位职责说明书 技术员的岗位职责是什么呢,下面橙子为大家精心搜集了3篇关于技术员的岗位职责说明书,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家! 技术员岗位职责说明书一 1.全面负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。 2.负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实。 3.参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件。 4.负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新。 5.严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作。 6.积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动。 7.具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持。 8.做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作。 9.参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作。 10.负责指导实施一般不合格产品的返工、返修工作,配合其他部门做好严重不合格品的技术分析和技术处理。

11.抓好车间技术队伍建设,做好操作人员的技术培训和提高工作。 12.参与公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作。 13.做好领导安排的其它技术相关工作。 技术员岗位职责说明书二 负责建筑施工工程项目的人员管理、安全施工和技术质量监管工作。 1.认真贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度;全面负责项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作;主持项目部工作。 2.全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标,确保工程质量、安全、工期的实现,认真履行施工合同。 3.参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审,坚持项目过程精品,动态管理,标价分离,严格奖罚。 4.负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划,按时向公司报送工程实物完成量,按时向业主收取工程进度款。 5.严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标,负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核。 6.合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作。 7.负责完成公司经理授权处理的事宜,定期或不定期将工程现状

技术岗位说明书范本

技术岗位说明书范本 技术岗位说明书范本 为了满足公司安全生产的需求,保证上级的指令、文件和规程的有效执行,全面做好煤矿的技术管理工作。下面是小编整理的范文,欢迎查阅! 篇一:技术岗位说明书范本岗位信息 所属公司 未来能源化工有限公司 部门 生产技术部 更新日期 2017年10月 岗位名称 煤矿生产技术部副部长 直接上级岗位

生产技术部部长 直接上级 岗位目的(岗位存在的理由、限制条件和目标“ 为了…在/根据…”) 为了满足公司安全生产的需求,保证上级的指令、文件和规程的有效执行,全面做好煤矿的技术管理工作。协助部长搞好本部的行政领导工作,完成部长交给的各项任务,深入基层调查研究,掌握实际情况,帮助基层解决生产技术中的问题。 工作联系网络 外部联系 兖矿集团生产处、机电处、总调度室,各上下级技术部门等 内部联系 生产技术部长、煤矿安全高级工程师、安全环保部、人力资源部、、经营管理部、计划财务部等 最低任职资格 教育背景 □中专(高中)及以下

□大专 ■本科 □硕士(双学士) □硕士以上 专业 具有采矿、机电、通风或地测等相关工程专业上岗资格证书 □有(XX证书) ■无 技术职称 □初级/助理 ■中级 □高级 英语水平 ■无

□四级 □六级 其他 ________ 计算机水平 □无 □全国计算机等级一级 □全国计算机等级二级 □全国计算机等级三级 ■其他熟练Word、Excel等办公软件的操作,熟练操作CAD及应用 工作经验 7年以上相关工作经验、3-5年团队管理经验; 能力/技能 熟练掌握煤矿技术、机电专业知识及政策法规、制度和操作规程; 能准确判断、把握、解决和处理技术管理中的问题; 熟悉生产技术部各项业务和公司生产现场情况。

卫生专业技术人员岗位职责

卫生专业技术人员岗位职责 一、临床科主任职责 二、临床主任医师职责 三、临床主治医师职责 四、临床住院医师职责 五、放射科主任职责 六、放射科主任医师职责 七、放射科主治医师职责 八、放射科医师职责 九、放射科技师职责 十、放射科技士、技术员职责 十一、检验科主任职责 十二、主任(副主任)检验师职责 十三、主管检验师职责 十四、检验师职责 十五、检验士职责 十六、检验员职责 十七、临床检验室职责 十八、检验科质量主管 十九、检验科技术主管 二十、中、西药剂科主任职责 二十一、主任药师职责 二十二、各药房组长职责 二十三、主管药师职责 二十四、药师职责

二十五、(中、西)药士职责 二十六、药库保管员职责 二十七、调配岗位职责 二十八、核对(发药)岗位职责 二十九、划价(审方)岗位职责 一、临床科主任职责 1. 在院长领导下,负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作,每年度需以第一作者身份发表科研论文三篇,授课或讲座1次。科主任是本科诊疗质量与病人安全管理和持续改进第一责任人,应对院长负责。 2. 定期(每季度)讨论本科在贯彻医院(医疗方面)的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题,提出改进意见与措施,并有反馈记录文件。 3. 根据医院的功能任务,制定本科工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。 4. 领导本科人员,完成门诊、急诊、住院患者的诊治工作和院内外会诊工作。应用“临床诊疗规范(常规)”指导诊疗活动,有条件的可用“临床路径”来规范诊疗行为。 5. 定时查房,共同研究解决重危疑难病例诊断治疗上的问题。参加门诊、会诊、出诊,决定科内病员的转科转院和组织临床病例讨论。 6. 组织全科人员学习、运用国内外医学先进经验,开展新技术、新疗法,进行科研工作,及时总结经验。

技术员岗位职责说明书

技术员岗位职责说明书 1.贯彻执行国家有关技术政策及相关技术管理制度,对项目技术工作全面负责,协助项目经理完成工程技术管理工作。 2.组织施工人员学习各项技术政策、技术规程、技术管理制度和质量管理体系标准。 3.熟练掌握和运用国家有关政策和相关法规,根据相关文件要求,编制审定工程的预决算、工程量清单,确保其准确度。 4.组织施工人员熟悉合同文件和施工图纸,组织施工调查、图纸会审和技术交底,对外委设计项目,熟悉图纸,负责与设计单位联系。 5.组织项目开工前的准备工作,按照施工图总平面布置确定所建建筑物位置,复合定位、标高。安排临时道路铺设工作。参与工程技术管理,配合项目经理编制施工生产计划。 6.制定施工方案,对施工队伍进行技术交底工作,并认真做好相关记录。 7.组织项目各项规划、计划的制定,协助项目经理对 工程项目的成本、安全、工期及现场文明施工等进行管理。 8.组织项目质量检查工作,督促检查建设班组开展自检、互检和交接检,开展创优质工程活动。

9.认真会审施工图纸,掌握设计意图,严格按图施工。如过程中设计图纸不能满足实用要求时,要及时向领导报告,按规定办理设计变更手续。 10. 参加各种施工生产协调会,编制年、季、月施工进度计划。每周组织或配合相关部门召开施工现场的安全、防火、工程质量等联检工作及技术例会。 11.严把工程质量关,严格执行国家建设规范有关文件规定。发现不符合质量要求的要坚决返工,达到合格质量要求为止。对施工可能出现的质量问题、技术问题,提出预防措施。 12.负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续。 13.负责主持竣工技术文件资料的编制,并对产品 加工、 初次维修设备、工程施工进行技术指导,参加竣工验收。 14.负责特殊型材、配件、及外委铸件的技术验收。 15.负责图纸材料配件,月度配件的编制,月度计划提前3天报材料员。 16.负责达标资料的安排、检查、指导,定期回收整理工作,为迎接检查做好资料准备。 十、发生重大伤亡事故或重大未遂事故,要保护好现场,及时上报、组织抢救,协助上级分析调查处理事故。

工作说明书(ME技术员)

工作說明書 編號 部門 MPE 組別 Non-HDD Group 職級名稱 ME(高級)技術員 上級職位 ME 工程師 下屬職位(人數) 不适用 工作概要(請在50字之內扼要本崗位的工作性質,中心任務和責任): 協助ME 工程師及時完成樣板生產和操作工藝制作,對工藝,工裝夾具進行評估及改進. 工作 內容和 責任要求 職責項目 完成要求 完成時限 1.指導員工進行正常生產,根据工作指導設定和操作生產設備,維 持生產設備的正常運作, 協助ME 工程師及時完成規定的樣板任務,保証樣板及時出貨,並對重大問題及時上報. 2.經常巡查生產線,解決樣板生產過程中出現的各种問題.及時監控產品品質狀態,收集PQC,FQC 及OQA 數据, 和ME 工程師一道,解決生產中的重大問題.使產品CPK 值達到品質要求, 3.對工裝夾具進行保養和維護,保証樣板生產中有足夠的夾具. 4.統計和收集樣板生產中的各种數据,對工裝夾具能力作出評估. 5.樣板生產中培訓員工上崗,參与現場指導樣板生產,對不合适工藝提出現場更改. 對生產中正在使用的真空炬爐,真空熱壓机等設備不合适參數及時修正. 6.對生產中的手動机加以監控,及時更改繞線參數,保証產品高質量正常生產. 7.制作MI,以便員工在沒有技術員的情況下有書面文件作指導. 8.指導員工進行不良品返工,找出造成不良的主要原因. 9.對員工的實際操作加以監控, 按MI 的要求糾正員工的錯誤操作. 1.及時高質量完成樣板生產計 划. 2.及時將工藝更改或者上級通知的其它指令傳達給拉長和員工. 3.應急或者突發事件及時向上級或者相關責任人反饋,确保問題被及時有效的控制和解決. 在樣板協調單規定的時間內/在樣板生產中 任職的培訓要求:- 專業知識:相關机,電子,品質管理和現場管理知識. 管理基本知識:應急系統,溝通技巧,團隊建設和相關規章辦事流程. 任職資格 基本條件與技能 性別 不限 學歷 中專/高中 英語水平 能讀懂簡單的技術資料. 專業 机械類 工作經驗 2年以上相關行業經驗 知識、專項 資格與技能 懂基本加工和裝配原理,會CAD,Pro/E,Minitab 操作,熟練運用word , excel , powerpoint 等辦公軟件,以及公司的工作流程. 業務與管理能力 請對照下表排出本崗位最重要的前五至十項能加序號,如有補充,請列在以下空白處 記憶能力 寫作能力 業務實施力 領導力 理解力 說明力 時間管理力 創新力 表達力 親和力 決策力 計算能力 社交能力 應變力 觀察能力 學習能力 計劃力 判斷力 自我控制 協調力 識知力 分析能力 組織能力 關於任職資格的補充說明:- FORM NO. :41FM-HOO54 ERV.A 崗位持有人 : 直屬上司 : 部門經理 : 日期 : 日期 : 日期 : 2 1 3 4 5 6 7

履行岗位职责及专业技术工作总结

履行岗位职责及专业技术工作总结本年度,本人能严格要求自己,不断加强自身思想道德修养,忠诚于党和人民的教育事业,拥护党的教育方针和政策。以“三个代表”重要思想指导自己的工作。自觉遵守国家法律及教育法规,执行党的教育方针。发扬奉献精神。工作中任劳任怨、实事求是、严于律己。树立全心全意为人民服务的思想。始终以身作则,言行一致,做学生的表率。优化育人环境。不断提高自己的政治理论水平,积极承担教育教学任务,为把学生培养成为社会主义一代新人而努力。 教学中,不断学习新的教学方法,努力进取,力求上进,用知识武装自己。增强自己对工作的责任感,认真学习新教法,提高自己的文化理论水平和业务能力。更好地为社会主义教育事业服务。教学中认真及时备课,更新教学方法,用新的教学理念指导自己的教学,向学生传授知识,培养学生独立自主的学习好习惯。充分发挥学生的团结协作精神,让学生在讨论中学习知识,掌握知识,主动参与学校组织的公开教学活动,课堂上加强学生动手操作,注重启发式和讨论式教学,使学生富有个性的学习。做好差生的转化工作,抓好学生的纪律,搞好教学,充分发挥自己的特长,调动学生的学习兴趣,使他们在愉悦的气氛中学习,积极思维,提高学习的积极性。同时,通过各科教学,加强学生思想品德、行为习惯的教育。 在平时工作中,服从分配,积极配合学校开展各项工作,以集体准则约束自己,服从集体生活纪律以及道德准则。做好自己工作的同时,善于自我批评。对工作尽职尽责、尽心尽力。有一分光发一分热。抑制自己的不足,不迟到、不早退,坚持出满勤。严格遵守学校的各项制度,履行自己的职责。 在教书育人的工作中,教育学生树立崇高的理想,远大的抱负,使学生在“德、智、体、美、劳”诸方面得到全面的发展。狠抓学生行为规范教育,转变学生的思想,改变学生懒散的学习习惯。经过自己的管、教、导。学生的素质得到了极大的提高。并且在学区组织的各项活动中,能组织学生积极参加,并取得可观的成绩。保质保量完成教学任务。本年度经学区检查考核。效果良好。 '.

小学各专业技术岗位职责

鸣矣河小学各专业技术岗位 受聘期间主要岗位职责和任期目标 小高八级岗位 岗位职责任务 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策;履行《教育法》中规定的教师义务;根据课程标准和学校的教学计划要求制订本岗位教学计划。 2.承担满额的教学工作量;按教学要求组织课堂教学,注重理论联系实际开展课堂教学,教学成效显著。 3.有较强的教学科研能力,成为学科教学骨干。能够认真开展教学研究,主动承担公开课、教学示范课或专题讲座,每学年听课35节以上。 4.完成有关部门所规定的常规工作,培优转差成效较好。 5. 积极组织学生开展学科活动和学科竞赛工作。成效较好。 6.积极指导和培养一级或高级教师,积极指导学校教师开展教育教学研究工作,成效较好。 7.能胜任班主任或辅导员工作,较好完成学校交办的其他任务。 岗位工作标准 1.自觉学习、贯彻党和国家的教育方针、政策;严格执行学校的教学计划,并按课程标准要求开展教学活动。 2.有奉献精神,业务能力强,能够积极进行课堂教学改革,协调各学科关系。能运用现代化的教学手段进行教学,教学效果良好。 3.积极参加教科研活动,及时了解学科教育发展动态,每学年至少撰

写教育教学论文 1 篇,上公开课、教学示范课或专题讲座或负责主持召开年段以上大型教研活动不少于2节(次)。参加继续教育不少于72学时。 4.具有较强的创新意识和自主精神,认真完成各项教育教学任务。 5.积极履行班主任工作职责,教书育人,重视学生创新意识和实践能力,全面提高学生的综合素质。对学生在校的学习、生活全面负责,加强家校联系,所带班级班风良好,培优转差工作成效好。 6.能够以身作则做好对年轻教师的传、帮、带工作。指导小学一级教师提高业务水平,每学期听课不少于18节。 7.行政管理等人员则应较好地做好党政管理和其他兼职工作。 小高九级岗位 岗位职责任务 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策;履行《教育法》中规定的教师义务;根据课程标准和学校的教学计划要求制订本岗位教学计划。 2.承担满额的教学工作量;按教学要求组织课堂教学,注重理论联系实际开展课堂教学,教学成效显著。 3.有较强的教学科研能力,成为学科教学骨干。能够认真开展教学研究,主动承担公开课、教学示范课或专题讲座,每学年听课35节以上。 4.完成有关部门所规定的常规工作,培优转差成效较好。 5. 积极组织学生开展学科活动和学科竞赛工作。成效较好。

专业技术岗位职责和任职条件

专业技术岗位职责和任职条件 1、专业技术岗位职责: (1)有较强的团队意识、责任意识和大局意识。 (2)服从学校工作安排,主动承担教育教学任务。 (3)积极参与教研教改,撰写、发表论文。 (4)指导培养新教师,或接受“传帮带”。 (5)加强学习,提高业务素质和实践技能水平。 (6)参加各级各类技能比赛,或指导学生参赛。 (7)主动承担第二课堂、兴趣小组任务。 (8)主动关心学生,帮助学生。 (9)主动思考,提高课堂效率。 (10)服从班主任工作安排。 2、专业技术岗位任职条件: 专业技术岗位的基本任职条件,按照国家和省、市现行专业技术职务评聘的有关规定执行。受聘教师五、六、八、九、十一级岗位的人员应具有相应学历,同时必须具备高中或中职教师资格证。

一、中小学、幼儿园专业技术岗位等级设置 1.按照现行专业技术职务管理制度,中学教师岗位共划分为9个等级。其中副高级岗位分为3个等级,分别对应事业单位专业技术岗位等级的五级、六级、七级;中级岗位分3个等级,分别对应事业单位专业技术岗位等级的八级、九级、十级;初级岗位分3个等级,分别对应事业单位专业技术岗位等级的十一级、十二级、十三级,其中十三级是员级岗位。其他专业技术职务系列按国家有关规定执行。 2.义务教育学校小学教师岗位原则上按7个等级划分。其中副高级岗位共1个等级:即小学特高级教师岗位,对应事业单位专业技术岗位等级的七级;中级岗位即小学高级教师职务分为3个等级,分别对应事业单位专业技术岗位等级的八级、九级、十级;初级岗位分三个等级:小学一级教师职务对应事业单位专业技术岗位等级的十一级、十二级;小学二级、三级教师职务对应专业技术岗位等级的十三级(员级)。 3.幼儿园教师岗位等级划分,参照普通小学岗位等级设置的规定执行。

技术部经理岗位说明书

技术部经理岗位说明书 职位概要: 全面主持公司产品研发与技术管理工作,规划公司产品的技术发展路线与新产品开发,实现公司的技术创新目标。 工作内容 1:(1)参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方案。(2)负责技术部年度总结工作,努力完成技术部各项考核指标,并协助上级制定下一年度的考核要求。 (3)分析客户需求方向,根据需求制定年度新产品开发计划并进行任务分解。 (4)为相关部门提供技术支持,保证相关部门工作任务的顺利完成。 (5)不断进行技术调研,完善技术水平,提供更具有竞争力的技术方案。 (6)负责制定技术人员的培训计划,并组织安排公司其他相关人员的技术培训。 (7)负责组织项目评审,探讨产品技术方案,对技术人员进行业务指导。 (8)负责处理和落实技术服务信息、跟踪研发及新产品试制进度。(9)负责与客户技术交流,解答客户提出的与技术相关的问题。(10)了解客户在技术与业务上的发展要求,不断提出改进方案,提高客户满意度。

(11)监督审核技术人员的设计方案,保证设计的合理性和易操作性,并逐步完善。 (12)积极完成上级交付的各项临时性任务。 权限: ◆对公司的技术目标有建议权、制定权 ◆对公司相关员工的技术培训有申请权 ◆对下属员工的工作情况有评判权 ◆对本部门的日常工作有管理权、监督权 工作关系: 企业内部 ◆生产运营总监、技术人员,公司其他相关部门 企业外部 ◆客户、供应商 任职资格: 教育背景:◆本科及以上相关专业 培训经历:◆产品革新培训、管理培训 经验: ◆3年以上相关产品设计经验,1年以上技术主管经验 技能技巧: ◆创新能力、研发能力 ◆计划能力、分析能力、组织能力 ◆人际关系管理能力

研发人员岗位说明书大全.docx

研发人员岗位说明书大全 篇一 1、协助研发经理制定公司产品研发计划; 2、配合新产品的立项、筛选,保证研发任务按时完成; 3、根据新产品开发计划,负责药学研究(方案设计、实施、调整,研究结果分析判断等)及注册资料编写工作; 4、参与指导研发项目的具体实施,解答疑难问题,组织人员进行重大技术攻关; 5、组织收集行业研发信息,跟踪最新的研发发展态势。 篇二 1、录制人员按照研发一部制定的《录播教室使用情况表》进行课程录制。 2、录制人员应提前10分钟到达录制教室,调试设备以保证正常运行。 3、录制人员在教师到达后与其确定是否需要板书及放映幻灯,如需要应提前做好准备。 4、保证教师按照录制规范进行录制,如有不规范的言行应及时纠正并告之编辑。 5、保证课程录制的顺利进行。 6、录制人员在授课完成后,应马上请教师签字确认授课时间。 7、录制完成后进行剪辑处理,在24小时内将音频、视频交付编辑,并填写《摄录组多媒体交接单》;节假日期间录制的应于第一个工作日内交付编辑。 8、工作时间不得上网、聊天、打游戏及其他与工作无关的事情。 9、管理好设备,做好设备的日常维护,如设备出现问题应及时反映。 10、注意录制教室的安全,非工作人员不得入内;全天录制工作结束后应检查设备并通知值班人员再离去。 篇三 1.负责组织开展国内外学术、信息、技术交流,对新技术、新设备、新工艺、新经验进行深入调研,并在公司范围内积极推广。

2.负责根据国家和地方的相关规范、规程、规定及标准,结合公司实际情况,起草和编制企业相关专业实施标准,并在公司内部进行培训。 3.结合公司实际开发的项目,提炼出相关课题,组织公司内部有关专家进行研究,为将来开发的项目提供技术支撑。 4.参与公司相关技术专题研讨会,提出相应的解决方案。 5.负责公司有关技术数据库的建立和维护。 6.负责与外部技术专家的协调工作。 篇四 1、全面负责研发一部日常行政事务工作; 2、按照学院的发展规划,认真执行各项工作任务,重点保证课程开发质量; 3、协助主管院长定期召开部门工作例会; 4、负责部门发展战略规划的起草制定; 5、负责部门年度工作计划制定,并对过程进行严格监控; 6、负责部门员工每月绩效考核和年度业务考核; 7、负责教师资源建设规划与开发过程监控; 8、负责网络课程建设规划与开发过程监控; 9、负责资源研发项目评审与核算; 10、负责资源建设立项及项目管理; 11、负责部门人才的引进和培养; 12、负责信息化教学中心建设工作; 13、负责教师教育课程平台建设工作; 14、责部门科研工作; 15、负责部门员工团队文化建设。

农业专业技术人员岗位职责

农业专业技术人员岗位职责 助理农艺师的岗位职责:制定试验、示范和技术工作计划,组织并参与实施,对实施结果进行总结分析;指导生产人员掌握技术要点,解决生产中一般的技术问题;撰写调查报告和技术工作小结。 农艺师的岗位职责:负责制定本专业主管工作范围内的技术工作计划或规划,提出技术推广项目,制定技术措施;主持或参与科学试验及国内外新成果引进试验和新技术推广工作,解决生产中的技术问题,并对实验结果和推广效果进行分析,做出结论;撰写技术报告和工作总结;承担技术培训,指导、组织初级技术人员进行技术工作。 农艺师(畜牧师、兽医师、农经师) 1、硕士学位研究生担任助理农艺师工作二年以上;本科、专科毕业生,担任助理农艺师工作四年以上;中专毕业生担任助理农艺师工作五年以上,并取得本专业大专学历且满三年。 2、比较系统地掌握本专业的基础理论知识和技术知识,能独立承担本专业范围内的技术工作,考核成绩优秀。在市地以上刊物发表过有指导意义的论文,或撰写过对当地生产发展起到一定作用的科普读物、技术工作报告和考察报告。 3、能结合生产实际,制定本地区或本专业技术工作计划,经实施证明是可行的,能解决较重要的技术问题,在本专业技术工作或技术管理工作中做出了较好成绩;或积极开展科学实验和群众性科学活动,参与新技术、新成果的开发应用,取得较大经济效益、生态效益和社会效益;或在县及县以下农技推广或社会化服务工作中宣传、普及、推广农业科学技术做出成绩,取得较大效益;或获得市地三等以上科技成果奖励。 4、具备指导初级技术人才的能力,在培训初级人才及传授农业技术知识方面做出了较大成绩。 5、掌握一门外语。 助理农艺师(助理畜牧师、助理兽医师、助理农经师) 1、具备规定的学历和任职年限,具有所学专业的基础理论知识和技术知识。硕士学位研究生;本科毕业生见习一年期满;大专毕业生担任技术员工作二年以上;中专毕业生担任技术员工作四年以上。 2、能进行一般的技术指导和技术咨询服务工作,撰写过本专业技术工作意见,独立设计过简单的试验示范方案,参与过先进技术、科研成果的推广应用,起到了一定作用

相关文档