文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德atsD型控制器用户手册

施耐德atsD型控制器用户手册

施耐德atsD型控制器用户手册
施耐德atsD型控制器用户手册

施耐德a t s D型控制器用

户手册

Prepared on 22 November 2020

D型控制器用户手册

施耐德万高(天津)电气设备有限公司

SchneiderWingoal(Tianjin)ElectricEquipmentCo.,Ltd 尊敬的客户:

谢谢您使用本公司生产自动转换开关电器(以下简称开关),为了您的安全和正确使用本产品,敬请您在安装、电路连接、运行、维护检查前,熟读本手册。本手册仅适用于带D型控制器的开关

下面的符号将用于本手册的说明,提醒您注意潜在的危险,或者请您注意那些阐述、简化过程和关键操作。

身安全危险或本开关的不可恢复性损坏。

:关键性操作,提示您使用不当时,可能使控制器工作于非正常状态。

:提供另外的信息或简化的操作方法。

请注意:

电气设备应该让有资格的专业人员进行安装、操作、使用、维护。未按使用手册操作而造成的不良后果,施耐

德电气公司将不负任何责任。

控制器功能介绍

本控制器工作电压为AC380V,工作频率为50Hz,主要功能是进行电压采集,根据电压的实时值进行故障判断(三相断相、欠压、过压和失压),并控制转换开关进行相应的转换动作。用户还可根据实际需要选配电流模块实现实时电流、有功功率和有功电能的显示。另外,控制器提供多组无源节点的输入和输出,包括故障输出、负荷卸载、发电机启动、动作无源输出、远程投备(无源输入)、消防联动(无源输入)以及通讯接口,具体接线参见第节。

控制器安装及接线说明

1.1.控制器外形尺寸

图1D型控制器外形尺寸

1.2.控制器二次接线

1.2.1.控制器端子说明

1.2.2.A1-A3备A4-D2,A5-RJ,A6-OUT,A7-D3,A8-D1,A9-NJ,A10-12,主

?动作输出:当机构中电机转动时,常开触点闭合;

?故障输出:当常用或备用电源故障时,常开触点闭合;

?负荷卸载:在电网-发电机模式下,常用电源故障,常开触点闭合;

?发电机启动:在电网-发电机模式下,常用电源正常,常开触点闭合,常用电源故障,常开触点打开;

?RS485:通信用端口,A’B’为通信预留端口;

?IA~IC:电流互感器输入端口I*为输入端,I为输出端;(输入额定电流5A)

?远程投备(无源):短接此两点,机构转到备用位置,开关状态主分备合;(可靠距离10m)

?消防联动(无源):短接此两点,机构转到双分位置,开关状态主分备分;(可靠距离10m,WTS-D800~5000系列不具备该项功能)

:控制器的发电机启动端子在常用电源正常时常闭触点断开,当常用电源故障时常闭触点闭合以接通发电机启动电路;常开触点与之相反,请用户注意。

:两台断路器的主回路相序必须一致。

:非标产品使用,连接等应按照非标产品实际定制情况而定

附:无源输出端子电气参数:

●此处指无源触点的额定负载电压及额定负载电流值

控制器设置操作

1.3.按键说明

菜单

菜单键:此按键用于进入菜单设置界面;

上箭头:使光标向上移动或数值递增;

下箭头:使光标向下移动或数值递减;

回车:确定设置。

菜单

+组合:进入手柄操作模式,用户可以根据开关当前工作位置插入手柄,并将手柄压到底,旋至所需工作位置。(仅适用于WTS-D800~5000系列产品)

1.4.设置流程

注:用户应依据产品说明书根据现场使用情况调整产品参数

附录1通讯协议

D型控制器配有RS485通讯接口,可与SCADA系统、DCS系统或具有ModBus兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传送。通过监控系统实现对自动转换开关的“四遥”操作,

一、工作参数

二、信息帧格式

地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都具有唯一的地址码(1-255),并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。

功能码:功能码为每次通讯传送的信息帧的第二个数据帧,告诉子机执行相应功能。本模块利用了两个指令从主机获取要执行的任务及提供的服务。

数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。不同的数据区存储了控制器的不同工作状态及工作参数。如附录地址列表所示。

错误校验码(CRC码):主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其他一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用CRC-16校验方法,占两个字节,低字节在前。

通讯前需确定您的通讯网络所使用的通讯速率及信息格式,如下所示,在参数设置状态下进行。

波特率:9600,1位起始位,8位数据位,2位停止位,无校验。

三、智能控制器内部信息地址列表

593B1常用欠压阀值3,6V 603C1常用过压阀值3,6V 613D1备用欠压阀值3,6V 623E1备用过压阀值3,6V 633F1过流阀值3,6A 64401变比3,6--

备注:

计算机接收到该响应信息后表示该命令已发送到控制器。建议计算机以1秒的发送周期向控制器发命令信息,以利于控制器做相应处理。如果控制器因处理其他任务而未能立即向计算机回答响应信息,计算机可在下一个发送周期继续发送命令信息。

施耐德万高(天津)电气设备有限公司

地址:天津市华苑产业区榕苑路16号鑫茂科技园C1座4层A单元

传真:-826

网址:

E-mail:

本手册内所有图片仅供参考,如有改动以实物为准

本手册采用生态纸印刷

施耐德电气选型手册

施耐德低压电器选型接触器: I<=7.5A LC1-D0922M5C I<=10A LC1-D1222M5C I<=15.3AL C1-D1822M5C I<=21A LC1-D2522M5C I<=27.2A LC1-D3222M5C I<=34A LC1-D4022M5C I<=42.2A LC1-D5022M5C;I<=55.5A LC1-D6522M5C I<=68A LC1-D8022M5C I<=82A LC1-D9522M5C I<=98A LC1-D11522M5C I<=128A LC1-D15022M5C;I<=145A LC1-D17022M5C I<=175A LC1-D20522M5C I<=210A LC1-D24522M5C I<=260A LC1-D30022M5C I<=350A LC1-D41022M5C I<=410A LC1-D47522M5C I<=540A LC1-D62022M5C 热继电器: I<=0.16A LRD-01C I<=0.25A LRD-02C I<=0.40A LRD-03C I<=0.63A LRD-04C I<=1A LRD-05C I<=1.6A LRD-06C I<=2.5A LRD-07C I<=4A LRD-08C I<=6A LRD-10C I<=8A LRD-12C I<=10A LRD-14C I<=13A LRD-16C I<=18A LRD-21C I<=24A LRD-22C I<=32A LRD-32C I<=38A LRD-35C I<=50A LRD-3357C I<=65A LRD-3359C I<=70A LRD-3361C I<=80A LRD-3363C I<=104A LRD-4365 I<=120A LRD-4367 I<=140A LRD-4369空气开关: 电机的: I<=11A NSX100HMA12.53P I<=23A NSX100HMA253P I<=45A NSX100HMA503P I<=70A NSX100HMA803P I<=90A NSX100HMA1003P I<=140A NSX160HMA1603P I<=230A NSX250HMA2503P I<=360A NSX400HMIC2.3M4003P I<=570A NSX630HMIC2.3M6303P 配电的: I<=13A NSX100HTM163P I<=18A NSX100HTM253P I<=29A NSX100HTM323P I<=35A NSX100HTM403P I<=45A NSX100HTM503P I<=55A NSX100HTM633P I<=70A NSX100HTM803P I<=90A NSX100HTM1003P I<=110A NSX160HTM1253P I<=140A NSX160HTM1603P I<=180A NSX250HTM2003P I<=225A NSX250HTM2503P I<=360A NSX400HMIC2.34003P I<=600A NSX630HMIC2.36303P 三、中间继电器 40、31、22 CA2-DN□□M5C 常闭接点数量 常开接点数量四、框架断路器: I=800A型号:MT08N13P MIC5.0A

施耐德ezd系列选型

施耐德ezd系列选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/d711334870.html,

施耐德断路器型号系列

施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1. 微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9 ):IC65 、C65 小型直流断路器、C60、IDPN 、C120、NG125 、 DPN 、INT125 系列隔离开关。 IC65 为C65 的升级产品,IDPN 为DPN 的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN 、EA9AH 、EA9A45 、EA9A65 、EA9A47 、EA9A67 、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart 系列:C32N 、C65H、K 系列 专为OEM 市场推出的,其价格与性能估计与EASY9 系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA ,没有10KA 及15KA 的产品;没有1P+N 的产品等等选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围 (10~14) In

施耐德nsc断路器选型

施耐德nsc断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德ns断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。