文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏继电保护竞赛试卷-B-200807_答案_ 江苏继电保护竞赛试卷-B-200807_答案_

江苏继电保护竞赛试卷-B-200807_答案_ 江苏继电保护竞赛试卷-B-200807_答案_

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

继电保护调考竞赛题库自己整理版1500题

竞赛调考题库汇总

——400道判断题 一级: 1.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件都不得在无保护的状态下运行。(√) 2.在10kV输电线中,单相接地不得超过3h。(√) 3.凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 4.只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。(√) 5.纯电阻电路中,各部分电流与电压的波形是相同的。(√) 6.电压互感器二次回路至少一点接地。(×)只能一点接地。 7.差动保护能够代替瓦斯保护。(×)不能代替 8.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护习惯性违章的表现。(√) 9.不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( ×)任何电力设备都不得在无保护的状态下运行。 10.继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫。( √) 11.所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关。( ×)开口三角不得装熔断器 12.继电保护专业的“三误”是指误碰、误整定、误接线。( √) 13.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。( ×)不能代替 14.大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。( ×)有零序电流 15.电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( √)

16.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。( √) 17.电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。( ×)有关 18.电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。( ×)有关 19.电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。( ×)励磁阻抗越小 20.在交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。( √) 21.电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。( √) 22.只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。( ×) 23.静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。( √) 24.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ×) 25.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( ×) 26.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。( ×) 27.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。( √) 28.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( √) 29.静态继电保护装置的跳闸、信号等外电路要经过触点过渡或光耦合隔离。(√) 30.静态继电保护装置与外部设备相连,应有一定的屏蔽措施。(√) 31.跳闸出口中间继电器起动电压只要低于直流额定电压的70%即可。(×)不得低于 32.电力系统稳定分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。(√) 33.运行电压过低,容易使系统发生静稳定破坏。(√) 34.根据继电保护反错要求,在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘。(×)接地 35.微机保护屏(柜)应设专用接地铜排,屏(柜)上的微机保护装置的接地端子应接到屏(柜)上的接地铜排,然后与控制室接地线可靠连接接地。(√)

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

推荐 国家电网继电保护调考竞赛题库----填空题

继电保护专业题库 ——400道填空题 1.作业人员因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能 恢复工作。 2.所谓运行中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的 电器设备。 3.电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性 点不接地系统。 4.接地故障时零序电流的分布与零序等值网络状况有关,而与正、负序等值网络的变化无关。 5.接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系只与变电所和有关支路的零序阻抗角有关,而与故 障点有无过渡电阻无关。 6.三极管的工作状态分为三个区域,即放大区、截止区和饱和导通区。 7.逆变电源的关键部分是逆变器,优点是降低功率损耗,提高装置的抗干扰能力。 8.微机保护程序自检常采用两种方法即:累加和校验和循环冗余码(CSC)校验。 9.在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施有:停电、验电、装设接地 线、悬挂标识牌和装设遮拦。 10.保护装置二次线变动或更改时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除。 11.继电保护试验用仪表精度应高于0.5 级,电压用高内阻仪表,电流用低内阻仪表。 12.在更换变压器后差动回路应带负荷测相量,测之前要停用差动保护。 13.断路器最低跳合闸电压应不低于30%额定电压,不高于65%额定电压。 14.电力系统故障动态记录的主要任务是记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、 电压崩溃等发生后有关系统电参量的变化过程。 15.微机保护装置对直流电源的允许偏差范围是-20%~+10%之间,纹波系数不大于5%。 16.电流互感器本身的测量误差是由于励磁电流的存在。 17.铁芯损耗包括涡流损耗和磁滞损耗。 18.电流互感器运行中误差过大主要因为铁芯饱和和二次负载过大。 19.电流互感器的误差包括变比误差和角度误差。 20.220KV系统时间常数一般小于60ms ,500KV系统时间常数在80-200ms之间。 21.纵联保护的信号分为:闭锁信号、允许信号和跳闸信号。 22.电力载波纵联保护简称高频保护。 23.NP为电平的非法定计量单位1NP=8.686dB。 24.调制分调频和调幅两种,检波也叫解调。 25.继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻塞频带内一般要求不大于2dB。 26.阻波器应该能长期承受这条输电线路的最大工作电流所引起的热效应和机械效应。

继电保护竞赛试卷B

江苏省电力行业<<继电保护>>技能竞赛理论试卷 B卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 4 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 1、 选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共 30题) 1、按照对称分量法,C相的正序分量可按F C1可按()式计算。(αj120°) A、F C1=(αF A+α2F B+ F C)/3 B、F C1=(α2F A+ F B+αF C)/3 C、F C1=( F A+α2F B+αF C)/3 2、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应为( )。 A、1级及1000V B、0.5级及1000V C、3级及500V 3、在50Hz系统中,如果采样频率fs=1200Hz,则每个工频周期采样(A)。 A、24次 B、20次 C、12次 4、如果系统振荡时阻抗继电器会误动,该继电器的动作行为是在每一个振荡周期中()。 A、动作返回一次 B、动作返回两次 C、多次动作返回 5、如果对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路点K1和中性点H1间串入如( )式表达的附加阻抗。 A、X2Σ+X0Σ B、X2Σ C、X2Σ//X0Σ 6、小接地电流系统中发生单相接地,不计及电容电流影响时( )。 A、故障点离母线越近,母线TV开口三角电压越高 B、故障点离母线越远,母线TV开口三角电压越高 C、母线TV开口三角电压与故障点远近无关 7、变压器纵差保护中设置差动速断电流元件的主要原因是()。 A、提高差动保护的动作灵敏度

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流 输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

继电保护调考竞赛题库--简答题(160道)

继电保护调考竞赛题库--简答题(160道) 以下是为大家整理的继电保护调考竞赛题库--简答题(160道)的相关范文,本文关键词为继电,保护,调考,竞赛,题库,答题,160,继电,保护,专业,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 继电保护专业题库 ——160道简答题 1.变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影

响的方法有哪些?答案:(1)变压器励磁涌流的特点: 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。励磁涌流波形出现间断。(2)防止励磁涌流影响的方法有:采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 采用间断角原理鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别。利用二次谐波制动原理。利用波形对称原理的差动继电器。 2.微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?答:(1)测量绝缘。 (2)检验逆变电源(拉合直流电源,直流电压缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。 (3)检验固化的程序是否正确。(4)检验数据采集系统的精度和平衡度。(5)检验开关量输入和输出回路。(6)检验定值单。(7)整组试验。 (8)用一次电流及工作电压检验。 3.简述电压互感器和电流互感器在作用原理上有何区别?答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:(1)电流互感器二次可以短路,但不得开路(2)电压互感器二次可以开路,但不得短路。 (3)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压 互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 (4)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密

江苏继电保护竞赛试卷-A-200807(答案)

江苏省电力公司2008年继电保护竞赛试卷A 得分: 一、判断题(正确打“√”,错误打“×”,共22题) 1.变压器的两套完整、独立的电气量保护和一套非电量保护应使用各自独立的电源回路(包 括直流空气小开关及其直流电源监视回路),在保护柜上的安装位置应相对独立。(√) 2.考虑线路故障,可将系统等值为两机一线系统。故障电流由M、N两侧供给,其故障正序 电流分流系数定义Km、Kn。该系数仅与系统运行接线方式及故障点有关,而与短路故障的类型无关。(√) 3.正序电压是故障点数值最小,负序电压和零序电压是故障点数值最大。(√) 4.不论何种母线接线方式,当某一出线断路器发生拒动时,失灵保护只需跳开该母线上的其 它所有断路器。(×) 5.接地方向距离继电器在线路发生两相短路经过渡电阻接地时超前相的继电器保护范围将缩 短,滞后相的继电器保护范围将伸长。(×) 6.超高压电网中某中性点接地变压器空载合闸,产生了励磁涌流,流过中性点的励磁涌流之 和为零。(×) 7.变压器的零序阻抗不仅与接线方式有关,同时也与铁芯结构有关。(√) 8.某超高压线路一侧(甲侧)设置了串补电容、且补偿度较大,当在该串联补偿电容背后线 路侧发生单相金属性接地时,该线路甲侧的正向零序方向元件不会有拒动现象(零序电压取自母线TV二次)。(√) 9.运行中某P级电流互感器二次开路未被发现,当线路发生短路故障该电流互感器一侧流过 很大的正弦波形短路电流时,则二次绕组上将有很高的正弦波形电压。(×) 10.在中性点经消弧线圈接地的电网中,采用过补偿的优点之一是:可防止单相接地时的串联 谐振过电压。(×) 11.某线路光纤分相电流差动保护、信号传送通过PCM设备采用数字复接方式(经64Kbit/S接 口),此时时钟应设为外时钟主从方式。(√) 12.某接地距离保护,零序电流补偿系数0.617,现错设为0.8,则该接地距离保护区缩短。(×) 13.双母线的母联断路器合闸运行,母线差动保护的死区在母联开关与母联TA之间。(√) 14.按照《反措要点》,出口继电器动作应是直流电源额定电压80%以上。(×) 15.对新建、扩建的技改工程220kV变电所的变压器高压断路器和母联、母线分段断路器应选 用三相联动的断路器。(√) 16.微机保护中,构成零序方向的零序电压,可以取TV二次三相电压自产,它与零序电压取自 TV开口三角相比,其优点是TV二次断线后,方向元件不需要退出运行。(×) 17.超范围允许式距离保护,正向阻抗定值为8欧,因不慎错设为2Ω,则其后果可能是区内故 障拒动。(√) 18.某系统中的Ⅱ段阻抗继电器,因汲出与助增同时存在,且助增与汲出相等,所以整定阻抗没 有考虑它们的影响。若运行中因故助增消失,则Ⅱ段阻抗继电器的保护区要缩短。(×) 19.一台容量为8000kvA,短路电压为5.56%,变比为20/0.8kV,接线为Y/Y的三相变压器,因需要 接到额定电压为6.3kV系统上运行,当基准容量取100MV A时,该变压器的标示阻抗应为7。 (√) 20.某输电线高频保护通道总衰耗为40dB,收信侧为要得到1.5mW的收信功率,则发信功率应 为20W. (×) 21.220kv线路保护应按加强主保护、完善后备保护的基本原则配置和整定。(×) 22.对220kv~500kv线路的全线速动保护,规程要求其整组动作时间为20ms(近端故障),30ms (远端故障,包括通道传输时间)(×) 二、选择题:(共35题) 1.超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后,故障点有潜供电流,潜供电流大小与多种因素有 关,正确的是:(ABCD) A、与线路电压等级有关 B、与线路长度有关 C、与负荷电流大小有关 D、与故障点位置有关 E、与故障点的过渡电阻大小有关。 2.220/110/35kV自耦变压器,高中低三侧容量比为100/100/50,在运行中公共绕组首先发出过负荷 信号,此时的功率传输应该是:(C) A、低压侧同时向高、中压侧送电 B、高压侧同时向低、中压侧送电 C、中压侧同时向高、低压侧送电 3.线路正向经过渡电阻Rg单相接地时,该侧的零序电压 U ,零序电流 I 间的相位关系,下列正确的 是:(C) A、Rg越大时, U 与 I 间的夹角越小; B、接地点越靠近保护安装处, U 与 I 间的夹角越小; C、 U 与 I 间的夹角与Rg无关。 4.某单回超高压输电线路A相瞬时故障,两侧保护动作跳A相开关,线路转入非全相运行,当两侧保 护取用线路侧TV时,就两侧的零序方向元件来说,正确的是:(C) A、两侧的零序方向元件肯定不动作 B、两侧的零序方向元件的动作情况,视传输功率方向、传输功率大小而定、可能一侧处 动作状态,另一侧处不动作状态。 C、两侧的零序方向元件可能一侧处动作状态,另一侧处不动作状态、或两侧均处不动作 单位:姓名:准考证号:

提高继电保护动作正确率的策略

提高继电保护动作正确率的策略 严国平汪萍浦南桢 (江苏省电力局电网调度所南京210024) 1 继电保护正确动作的重要性 继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。纵观国内外的重大事故,无一例外地表现为在电网局部某一环节发生单一故障,未能迅速隔离的同时,由于继电保护不合要求的动作,再加上随之出现的其他不正常因素的综合效应,而导致系统失稳、长期大面积停电等事故。如美国西部电力系统在1996年7月2日和8月10日先后发生电网解列、大面积停电事故就是如此。又如在江苏省,1991年3月15日谏壁电厂#9主变低压绕组故障,主变压力释放阀动作喷油起火,引起主变外部220kV“A”相对地闪络,系统保护动作,最终经16.88 s切除电网中19台220 kV断路器才将故障隔离。这起事故导致谏壁电厂#9主变损坏,1 200 MW发电容量停役。但由于系统继电保护正确动作,对谏壁电厂周边的镇江地区、常州地区的安全供电无大的影响。 江苏省电网经过“七五”、“八五”期间的发展,已初具现代化大电网的规模,今后几年仍是快速发展时期。随着大量新机组、超高压输变电设备的投运,电网日益庞大和复杂,一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。 2 江苏省的继电保护动作情况 江苏省继电保护工作,一直坚持电业生产“安全第一,预防为主”的方针。1994~1998年江苏省继电保护动作正确率如表1所示。 从表1可以看出,动作正确率一直呈现稳中有升的良好态势,特别是关键性指标220 kV及以上系统的保护动作正确率有大幅度提高。 江苏省220 kV及以上电网经受了多次严重故障的考验,继电保护均能正确动作,快速切除故障。

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

相关文档
相关文档 最新文档