第一章土方工程

1.土方工程的施工特点

面广量大、劳动繁重、大多危楼天作业、施工条件复杂、施工易受地区气候条件影响,且土本身是一种天然物质、种类繁多,施工时受工程地质和水文地质条件的影响也很大。2.区分土的类别:开挖难易程度,分为八类土

区分一类土的类别:

可松性系数、天然含水率、土的天然密度和干密度、孔隙比和孔隙率、土的渗透系数K s=V2/V1K s’=V3/V1

K s、K s’——最初和最终可松性系数

V1——土天然状态下的体积

V2——土挖出后松散状态下的体积

V3——土压实后的体积

计算实例:

建筑物外墙为条形毛石基础,基础平均截面面积为3.0m2,基坑深2.0m2,底宽为1.5m,地基为粉质粘土,计算100延长米长的基槽土方挖放量?回填所需的自然状态下土方量和需运走的松散体积?(1:m=1:0.5;Ks=1.30,Ks’=1.05)

解:挖方量=[1.5+(1.5+2×2×0.5)] ×2÷2×100=500m3(V1状态)填方体积=500-3×100=200 m3(V3状态)

回填土所需的自然状态下土方量=200÷1.05=190 m3(V1状态)

运走的自然状态下土方量=500-190=310 m3(V1状态)

运走的松散体积=310×1.30=403 m3(V2状态)

3.影响边坡稳定的因素

土体抗剪强度降低或切应力增加

引起土体抗剪强度降低的原因有:

1)由于气候的影响,使土质松软

2)粘土中的夹层因浸水面产生润滑作用

3)饱和水的细砂、粉砂因振动而液化

引起土体内切应力增加的原因有:

1)高度或深度增加,切应力增加

2)边坡上面荷载增加,尤其是有动荷载时

3)浸水一方面使土体自重增加,另一方面水在土体中渗流产生一定的动水压力

4)土体竖向裂缝中的水产生静水压力

4.场地平整

场地泄水坡度通常不小于2‰

边坡系数m=B/H H:开挖深度B:放坡宽度

土方量计算过程

①计算设计标高H0

H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/4N

式中H1:一个方格独有的角点标高

H2:两个方格独有的角点标高

H3:三个方格独有的角点标高

H4:四个方格独有的角点标高

N:方格总数

②考虑泄水坡度对场地标高计算的影响

单向排水时,各方格角点标高H i=H0±L i

双向排水时,各方格角点标高H i=H0±Lxix±Lyiy

H i:第i个角点标高

L:X或Y方向泄水方向角点至H0的距离

i:X或Y方向泄水坡度

③计算场地各个角点的施工高度

h n=H i-H

式中h n:施工高度H i:设计高度H:原地面标高④计算“零点”位置,确定零线

X1=ah1/(h1+h2)X2=ah2/(h1+h2)

⑤计算方格土方工程量

一点填方或挖方V=bch3/6

两点填方或挖方V+=a(b+c)(h1+h3)/8

V-=a(d+e)(h2+h4)/8

三点填方或挖方V=(a2-bc/2)(h1+h2+h3)/5

四点填方或挖方V=a2(h1+h2+h3+h4)/4

⑥边坡土方量计算

V三棱锥=A1L1/3 A1=mh22/2 m=B/H

A1:边坡的端面积

L:边坡长度

h2:施工高度

m:放坡系数

V三棱柱=L(A1+4 A0+ A2)/6

A1、A2、A0分别是边坡两端及中部横断面积

L:边坡长度

⑦计算土方总量

5.基坑支护

基坑支护结构既要确保坑壁稳定、临近建筑物与构筑物和管线的安全,又要考虑支护结构施工方便、经济合理、有利于土方开挖和地下室的建造。

支护体系主要由围护结构和撑锚结构两部分组成。

1)围护结构的类型

木挡墙、钢板桩、钢筋混凝土板桩、H型钢支柱、钻孔灌注桩、地下连续墙等

2)撑锚结构的类型

悬臂式支护结构、拉锚式支护体系、内撑式支护体系、简易式支撑

6.集水井降水法

在开挖基坑时,沿坑底周围或中央开挖排水沟,在沟底设集水井,使基坑内的水,经排水沟流向集水井,然后用水泵抽走。

√为了防止基底土的颗粒随水流失而使土结构受到破坏,集水井应设置于基础范围之外,地下水走向的上游。根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵抽水能力,确定集水井间距,一般每隔20~40m设置一个,集水井的直径一般为0.6~0.8m,深度应随挖土的加深而加深,并保持低于挖土工作面0.7~1.0m。当基坑挖至设计标高后,井底应低于坑底1~2m,并铺设碎石滤水层,防止由于抽水时间较长而将泥砂抽出及井底土被搅动。井壁可用竹、木等材料进行简易加固。在建筑工地,基坑排水用的水泵主要有离心泵、潜水泵等。

7.防治流砂的方法

1)枯水期施工

2)打钢板桩

3)水下挖土

4)人工降低地下水位

5)设地下连续墙

6)抛大石块、抢速度施工

8.井点降水法

在开挖基坑前,先在基坑周围埋设一定数量的滤水管,利用抽水设备抽水,使地下水位降低在坑底以下,直至施工完毕。

井点降水法的井点有管井井点、喷射井点、电渗井点、深井井点、轻型井点等

9.轻型井点

沿基坑四周将许多直径较细的井点管埋入蓄水层内,井点管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,便可将原有的地下水位降至坑底一下。此种方法用于土壤的渗透系数为0.1~80m/d的土层中。

(1)轻型井点系统组成

设备主要包括井点管、滤管、集水总管、抽水设备等。

√滤管直径为38~50mm,长度为1~1.5m,管壁上钻有直径为13~19mm的小圆孔,外面包以两层滤网。滤管的上端与井点管连接,井点管采用直径为38~50mm的钢管,长度为3~7m,井点管的上端用弯连管与总管相连,弯联管宜装有阀门,以便检修井点,弯连管可采用透明塑料管,可随时观察井点管的工作情况,有的采用橡胶管,可避免两端不均匀沉降而泄漏。

√集水总管为内径100~127mm的无缝钢管,每节长4m,其间用橡胶套管连结,并用钢箍拉紧,以防漏水。总管上还装有与井点管连结的短接头,常见间距为0.8m

(2)轻型井点的布置

1)平面布置。当基槽宽度小于6m,且降水深度不超过6m时可采用单排井点,布置在地下水流的上游一侧;反之,则宜采用双排井点;当基坑面积较大时则应采用环形井点。为防止漏气一般距基坑边缘0.7~1m,井距一般在0.8~1.6m

2)剖面布置。轻型井点的降水深度,从理论上讲可达10.3m,但由于管路系统的水头损失,其实际的降水深度一般不宜超过6m

井点管的埋置深度H’(不包括滤管)可按下式计算

H’>=H1+h+IL

H1:井点管埋设面至坑底面的距离

h:降低后的地下水位到基坑中心地面的距离,一般为0.5~1m

I:地下水降落坡度,环形井点为1/10,单排井点为1/4

L:井点管至基坑中心的水平距离(取短边的一半)

在确定井点埋置深度时,还要考虑井点管应露出地面0.2~0.3m;滤管必须埋在透水层内。(3)轻型井点的计算

根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井。当水井布置在具有潜水自由面的含水层中时,称为无压井;布置在承压含水层中时,称为承压井。当水井底部达到不透水层时称完整井;否则,称为非完整井。

涌水量计算公式

无压完整井:Q=1.366K(2H-S)S/[lg(R+r0)-lgr0]

无压非完整井:Q=1.366K(2H0-S)S/[lg(R+r0)-lgr0]

Q:井点系统的涌水量(m3/d)

K:土壤的渗透系数(m/d)

H:含水层厚度(m)

R:井抽水影响半径(m)R=1.95S(HK)1/2

S:不利点的水位降落值(m)

r0:环状井点系统的假想圆半径(m)r0=(F/π)1/2

F:环状井点系统所包围的面积

确定井管数量及井距的确定

单根井管的最大出水量为q=65πdLK1/3

式中d——滤管直径(m)

L——滤管长度(m)

K——渗透系数(m/d)

井点最少数量n=1.1Q/q

井点管最大间距D=L1/n

L1——总管长度

求出的井距应大于1.5d,小于2m,并应于总管接头的间距(0.8m)相吻合(由此反求n)10.土壤是由矿物颗粒、水、空气组成的三相体系

填土方工程应分层填土压实,最好采用同类土。如果用不同类土时,应把透水性较大的土层置于透水性较小的土层下面。若已将透水性较小的土填筑在下层,则应在填筑上层透水性较大的土壤之前,将两层结合面做成中央高、四周低的弧面排水坡度或设置盲沟,以免填土内形成水囊。决不能将各种土混杂在一起填筑。

11.填土压实的方法

碾压、夯实、振动压实

碾压法是由沿填筑面滚动的鼓筒或轮子的压力压实土壤,多用于大面积填土工程。碾压机械有平碾、羊足碾和气胎碾等。

夯实方法是利用夯锤自由下落时的冲击力来夯实土壤,主要用于基坑、沟及各种零星分散、边角部位的小型填方的夯实工作。

振动压实是将振动压实机放在土层表面,借助振动机构使压实机械振动,土颗粒发生相

对位移而达到紧密状态。这种方法主要用于非粘性土压实。

12.影响土壤压实效果的因素

含水量、压实功、每层铺土厚度、压实遍数

13.推土机施工

可用于清理和平整场地,开挖1.5m深度以内的基坑;推运距离宜在100m以内,发挥工作效能最好的推运距离为40~60m

推土机的施工方法

1)下坡推土

2)并列推土

3)槽型推土

4)多铲集运

14.挖土机的选择

1)正铲挖土机:前进向上,强制切土

2)反铲挖土机:后退向下,强制切土

3)拉铲挖土机:后退向上,自重切土

4)抓铲挖土机:直上直下,自重切土

挖土机工作范围内不进行其他工作,并至少留0.3m深不挖,而由人工挖至设计标高。

第二章地基处理

1.结构物的地基问题

1)强度及稳定性问题

2)压缩及不均匀沉降问题

3)地下水流失及潜蚀和管涌问题

4)动力荷载作用下的液化、失稳和震陷问题

2.换土垫层法

在地基基础设计与施工中,浅层软弱土的处理,常采用换土垫层(地基)法,就是将基础底面下处理范围内的软弱土层挖去,分层换填强度较大的砂、碎石、灰土、二灰(石灰、粉煤灰)、煤渣、矿渣以及其他性能稳定、无侵蚀性等的材料,并夯至要求的密实度为止,以达到提高地基承载力,减少地基沉降量的目的。

3.灰土垫层

~是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去,用一定比例的石灰与土,在最优含水量情况下,充分拌合,分层回填夯实或压实而成。

4.灰土挤密桩

灰土桩挤密是利用锤击(冲击、爆破等方法)将钢管打入土中侧向挤密成孔,将管拔出后,在桩孔中分层回填2:8或3:7灰土夯实而成,与桩间土共同组成复合地基以承受上部荷载。

5.夯实水泥土桩

~是利用机械成孔或人工成孔,然后将土和水泥拌合,夯入孔中所形成的桩,这种桩所用的土含水量可以得到控制,加之夯实所形成的高密度,因此,桩体具有较高强度,且能节约水泥。在机械挤土成孔和夯填装料时,对可挤密的桩间土具有明显的加强效果。

第三章桩基工程

1.桩基础

桩基础是由设置于岩土中的桩和联接于桩顶端的承台组成的基础,简称桩基。其作用是将上部结构的荷载,通过较软弱土层或水传递到深部土层。

按桩的性能和竖向受力情况,桩分为摩擦型桩和端承型桩。摩擦型桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受;端承型桩的桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。

按照施工方法不同,桩可分为预制桩和灌注桩。预制桩是在工厂或施工现场制成的各种材料和形式的桩,然后用沉桩设备将桩打入、压入、振入、高压水冲或旋入土中。灌注桩是在施工现场的桩位上先成孔,然后在孔内灌注混凝土,或者加入钢筋后再灌注混凝土而形成;根据成孔方法的不同可分为钻、挖、冲孔灌注桩,套管灌注桩和爆扩桩等。

2.钢筋混凝土预制方桩的制作、运输和堆放

桩的制作长度主要取决于运输条件及桩架高度,一般不超过30m。如桩长超过30m,可将桩分成几段预制,在打桩过程中接桩。混凝土预制方桩的截面边长为25~55cm。

钢筋混凝土预制桩主筋应根据桩截面大小确定,一般为4~8根,直径为12~25mm。

钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊;达到设计强度的100%才能运输,达到要求强度与龄期后方可打桩。

3.锤击沉桩的施工方法

打桩机械主要包括装锤、桩架和动力装置三个部分。

桩锤:施工中常用的桩锤有落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油桩锤和振动桩锤

当桩锤重量大于桩重的1.5~2倍时,取得最好的打桩效果。

桩的中心距小于4倍桩的直径时,要拟定打桩顺序,大于4倍时与土壤挤压情况关系不大。打桩顺序一般分为逐排打、自中央向边缘打、自边缘向中央打和分段打等四种。

当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打;根据桩的设计标高,先深后浅;根据桩的规格,先大后小,先长后短。

打桩过程包括:桩架移动和定位、吊桩和定桩、打桩、截桩和接桩等。

桩的施打原则是“重锤低击”

4.打桩过程中常遇到的问题

1)桩顶、桩身被打坏

2)桩位偏斜

3)桩打不下

4)一桩打下邻桩上升

9.静力压桩

静力压桩是在均匀软弱土中利用压桩架的自重和配重,通过卷扬机的牵引传到桩顶,将桩逐节压入土中的一种沉桩方法。这种沉桩方法无振动,无噪声,对周围环境影响小,适合在城市中施工。

10.接桩的方法

焊接接合、硫磺砂浆钢筋结合、法兰接桩

11.灌注混凝土宜采用的方法

1)导管法用于孔内水下灌注

2)串筒法用于孔内无水或渗水量很小时灌注

3)短护筒直接投料法用于孔内无水或虽孔内有水但能疏干时灌注

4)混凝土泵可用于混凝土灌注量大的大直径钻、挖孔桩

12.干作业螺旋钻孔灌注桩

干作业螺旋钻孔施工按成孔方法可分为长螺旋钻成孔施工法和短螺旋钻成孔施工法。

干作业螺旋钻成孔的特点:

优点:

1)振动小,噪声低,不扰民

2)一般土层中,用长螺旋钻孔机钻一个深12m、直径为400mm的桩孔,作业时间只需7~8min,其钻进效率远非其他成孔方法可比,加上移位、定位,正常情况下,长螺旋钻孔机一个台班可钻成深12m、直径为400mm的桩孔20~25个。

3)无泥浆污染

4)造价低

5)设备简单,施工方便

6)混凝土灌注质量较好

缺点:

1)桩端或多或少留有虚土

2)单方承载力较打入式预制桩低

3)适用范围限制较大

干作业螺旋钻成孔方法的适用范围

干作业螺旋钻成孔适用于地下水位以上的填土层、粘性土层、粉土层、砂土层和粒径不大的砾砂层,但不宜用于地下水位以下的上述各类土层以及碎石土层、淤泥层、淤泥质土层。对非均质含碎砖、混凝土块、条块石的杂填土层及大卵砾石层,成孔困难大。

长螺旋钻成孔施工特点

长螺旋钻成孔速度快慢主要取决于输土是否通畅,而钻具转速的高低对土块钻屑输送的快慢和输土消耗功率的大小都有较大影响,因此合理选择钻削转速是成孔工艺的一大要点。

长螺旋钻成孔,宜采用中、高转速,低转矩,少进刀的工艺,使得螺旋叶片之间保持较大的空间,就能收到自动输土、钻进阻力小、成孔效率高的效果。

短螺旋钻成孔施工特点

短螺旋钻机的钻具在临近钻头2~3m内装置带螺旋叶片的钻杆。成孔需多次钻进、提钻、甩土。一般为正转钻进,反转甩土,反转转速为正转转速的若干倍。因升降钻具等辅助作业时间长,其钻削效率不如长螺旋钻机高。为缩短辅助作业时间,多采用多层伸缩式钻杆。

短螺旋钻孔省去了长孔段输入土块钻屑的功率消耗,其回转阻力炬小。在大直径或深桩孔的情况下,采用短螺旋钻施工较合适。

13.人工挖孔灌注桩

~是指在桩位采用人工挖掘方法成孔,人后安放钢筋笼、灌注混凝土而成为基桩。

优点:

1)成孔机具简单,作业时无振动、无噪声,当施工场地狭窄,邻近建筑物密集或桩数较少时尤为适用。

2)施工工期短,可按进度要求分组同时作业,若干根桩齐头并进。

3)由于人工挖掘,便于清底,孔底虚土能清除干净,施工质量可靠。

4)由于人工挖掘,便于检查孔壁和孔底,可以核实桩孔地层土质情况。

5)桩径和桩深可随承载力的情况而变化。

6)桩端可以人工扩大,以获得较大的承载力,满足一柱一桩的要求

7)国内因劳动力便宜,故人工挖孔桩造价低

8)灌注桩桩身各段混凝土时,可下人入孔采用振捣棒捣实,混凝土灌注质量较好

缺点:

1)桩孔内空间狭小,劳动条件差,施工文明程度低

2)人员在孔内上下作业,稍一疏忽,容易发生人身伤亡事故

3)混凝土用量大

适用范围:

人工挖孔桩宜在地下水位以上施工,适用于人工填土层、粘土层、粉土层、砂土层、碎石土层和风化岩,也可在黄土、膨胀土和冻土中使用,适应性较强。

桩身直径一般为800~2000mm,最大直径可达3500mm,桩端可采取不扩底和扩底两种方法。视桩端土层情况,扩底直径一般为桩身直径的1.3~2.5倍,最大扩底直径可达4500mm。

人工挖孔桩的施工工艺流程

1)放线定位

2)开挖土方

3)测量控制

4)支设护壁模板

5)设置操作平台

6)灌注护壁混凝土

7)拆除模板继续下一段的施工

8)钢筋笼沉放

9)排除孔底积水

挖孔桩护壁要高出地表面200mm左右,以防杂物滚入孔内。孔周围要设置安全防护栏杆。

挖孔桩施工当桩孔开挖深度超过5m时,每天开工前应进行有毒气体的检测;挖空时时刻注意是否有有毒气体;特别是当孔深超过10m时要采取必要的通风措施,风量不宜小于25L/s

暂停施工的桩孔,应加盖板封闭孔口,并加0.8~1m高的围栏。

14.套管成孔灌注桩

套管成孔灌注桩又称为打拔管灌注桩,是利用一根与桩的设计尺寸相适应的钢管,其下端带有桩尖,采用锤击或振动的方法将其沉入土中,然后将钢筋笼子放入钢管内,再灌注混凝土,并随灌随将钢管拔出,利用拔管时的振动将混凝土捣实。

锤击沉管时采用落锤或蒸汽锤将钢管打入土中。振动沉管时是将钢管上端与振动沉桩机刚性连接,利用振动力将钢管打入土中。

钢管下端有两种构造,一种是开口,在沉管时套以钢筋混凝土预制桩尖,拔管时,桩尖留在桩底土中;另一种是管端带有活瓣桩尖,沉管时,桩尖活瓣合拢,灌注混凝土及拔管时活瓣打开。

拔管的方法根据承载力的要求不同,可分别采用单打法、复打法和翻插法。

常见质量问题

1)灌注桩混凝土中部有空隔层或泥水层、桩身不连续

2)缩颈

3)断桩

4)吊脚桩

第四章砌体工程

1.砌筑砂浆的种类

水泥砂浆、水泥混合砂浆

水泥应采用中砂,并应过筛

砂浆强度等级是用边长为70.7mm的立方体试块,以标准养护、龄期为28d的抗压强度为准。其强度等级分为M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1和M0.4七个等级。

砂浆应采用砂浆搅拌机拌合,拌成后的砂浆不仅应符合设计要求的种类和强度等级,而且必须具有良好的流动性和保水性。

水泥砂浆的流动性和保水性较差,尤其是强度等级低于M10的水泥用量不多的砂浆,使用水泥砂浆砌筑时,砌体强度低于相同条件下用混合砂浆砌筑的砌体强度,因此一般仅对高强度砂浆及砌筑处于潮湿环境下的砌体时,采用水泥砂浆。混合砂浆由于掺入了无机塑性掺和料(石灰膏、粘土膏、粉煤灰),可节约水泥并改善砂浆的流动性和保水性,是一般砌体中最常用的砂浆类型。

砂浆拌成后和使用时,均应盛入贮灰器中,砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕,如当施工期间最高气温超过30摄氏度时,必须在拌成后的2h和3h内使用完毕。石灰砂浆主要用于内墙抹灰。

2.砖砌体施工

常温下,砖在砌筑前应提前1~2d浇水湿润,以免砖过多吸走砂浆中的水分而影响粘结力,并可除去砖表面的粉尘。但浇水过多,在砖表面形成一层水膜,则会产生跑浆现象,使砌体走样或滑动。烧结普通砖、多孔砖含水率宜为10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为8%~12%,现场以将砖砍断后,其断面四周吸水深度达到15~20mm为宜。

3.砖砌体施工工艺

1)摆砖

2)立皮数杆

皮数杆间距不超过15m

3)盘角挂线

三皮一吊,五皮一靠

4)砌筑

“三一”砌筑法即一铲灰、一块砖、一挤揉并随手将挤出的砂浆刮去,这种砌法灰缝容易饱满、粘结力好、墙面整洁。砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m为宜,保证墙体的稳定性5)楼层标高控制

4.砖砌体质量要求

1)横平竖直

2)砂浆饱满

水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。宽度宜为10mm,不得小于8mm,不应大于12mm 3)错缝搭接

4)接槎可靠

砌基础时,内外墙的砖基础应同时砌起,如因特殊情况不能同时砌起时,应留置斜槎,斜槎的长度不应小于斜槎高度。斜槎的长度不应小于斜槎高度的2/3,如留斜槎确有困难,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,并应加设拉结钢筋。

5.构造柱的主要构造措施

构造柱的截面尺寸一般为240mm×180mm或240mm×240mm,竖向受力钢筋常采用4根直径为12mm的Ⅰ级钢筋,箍筋直径采用4~6mm,其间距不大于250mm,且在

柱上下两端适当加密。

砖墙与构造柱应沿墙高每隔500mm设置2?6的水平拉结钢筋,两边伸入墙内不宜小于1m,若外墙为一砖半墙,则水平拉结钢筋应用3根。

砖墙与构造柱相接处,砖墙应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,每个马牙槎退进应不小于60mm。

构造柱必须与圈梁连接。其根部可与基础圈梁连接,无基础圈梁时,可增设厚度不小于120mm的混凝土底脚,深度从室外地平以下不应小于500mm。

6.砌体工程施工质量验收及安全技术术语

施工质量控制等级:按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所做的分级。

型式检验:确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验。

通缝:砌体中,上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。

假缝:为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面做灰缝处理的灰缝。

配筋砌体:网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌块砌体剪力墙的统称。芯柱:在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土柱。原位检测:采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。

第五章钢筋混凝土工程

1.对模板的基本要求

1)保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互间位置的正确性

2)具有足够的强度、刚度和稳定性

3)装拆方便,能多次周转使用

4)接缝严密,不易漏浆

5)成本低

模板系统包括面板和支撑两部分。面板是指与混凝土直接接触,使混凝土具有规定的模型;支撑是指支撑模板、承受荷载,并使模板保持所要求形状、位置的结构。

2.模板设计的意义

实用性:结构严密、构造简单、装拆方便,便于混凝土养护

安全性:模板不变形、不破坏、不倒塌

经济性:不得野蛮拆装模板,保证模板最大周转次数

3.常用模板种类

1)木模板

目前仅用于建筑工程的楼梯、梁柱接头、异性构件、模板镶拼等部位。

2)胶合板模板

3)组合钢模板

4)钢框覆面胶合板模板

5)台模

6)永久性模板

当梁的跨度在4m或4m以上时,梁底模应起拱,起拱值由设计规定,如无设计规定时,起拱高度宜取全跨长度的0.1%~0.3%

垫层混凝土周边尺寸要比基础底板尺寸大10~15cm

建筑工程施工技术知识点总结

1一顺一丁是全部顺砖与一皮全部丁砖间隔砌成。上下皮缝相互错开4分之1砖长。适合砌一砖。一砖半以及2砖墙。“三一砌砖法”,一块砖,一铲灰,一揉压。2立皮数杆指在其上划有每皮砖和灰缝厚度,以及门窗洞口,过梁,楼板等高度位置的一种标杆。设置房屋的四大角以及纵横墙的交接处,前面过长时,应每隔10到15米立一根。皮数杆需要水平仪统一竖立,使皮数杆的正负00与建筑物的正负00相吻合。 3施工缝的留置与处理。如果因为技术上的原因或设备,人力的限制,混凝土不能连续浇灌,中间的间歇时间超过混凝土初凝时间,则应留置施工缝。由于该处新旧混凝土的结合能力较差,故施工缝应留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱间应留置水平缝,梁板应留垂直施工缝。4根据施工缝的处理方法,在施工缝处连续浇筑混凝土时,应除去表面的水泥薄层,松动的石子和松软的混凝层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得积水。浇筑时,施工缝处宜先铺数水泥砂浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层,厚度为10到15毫米,以保证接缝处的质量。带教主的混凝土的强度不低于1.2兆帕是,才允许浇筑。5先张法是在浇筑混凝土之前将预应力筋张拉到涉及控制力,用夹具将其临时固定在台座或钢板上,进行绑扎钢筋,安装铁件,支设模板,然后浇筑混凝土,待混凝土达到规定的的强度,保证预应力筋与混凝土有足够的粘结能力,放松预应力筋,借助于他们之间的粘结力,在预应力筋弹性回缩时,在预应力回缩的同时,使混凝土构建受拉区的混凝土获得 预应力。6后张法是先制作构 件,在构件中预先留出相应的孔 道,待混凝土的强度达到设计规 定的数值后,在孔道内穿入预应 力筋,用张拉机具进行张拉,并 利用锚具把张拉后的预应力筋 锚固在构建的端部。预应力的张 拉力,主要靠构建端部的锚具传 递到混凝土,使其产生足够的预 应力。张拉锚固后,立即在空道 内灌浆,是预应力筋不受锈蚀, 并与构件形成整体。7土方开挖 应遵循开槽支撑,先撑后挖, 分层开挖,严禁超挖的原则。 流沙现象:当基坑挖至地下水 位以下时,而土质又是细沙或 粉砂时当采用集水井降水法降 水时,有时坑底下面的土会形 成流动状态,随地下水一起涌 动入基坑,这种现象叫流沙现 象 8流沙产生的原因,当基坑挖置 地下水位一下时,基坑的土就受 到动水压力的作用。如果重水压 力大于或者等于土的浸入重度 的时候,土粒失去自重处于悬浮 状态,能随着参透的水一起流 动,带入基坑发生流沙的现象。 流沙的防治方法:1)抢挖法, 2)打板桩发3)水下挖土法4) 人工降低地下水位5)地下连续 墙9填土压实的方法,人工压 实,机械压实。碾压法:爆破 石渣,碎石类土,杂填土,沙 土,,夯实法:,砂性土,湿性粘 土,杂填土,振动压实法:对 于密实要求不高的大面积填方, 在缺乏碾压机械时,可采用推土 机拖拉机或铲运机行驶,推土, 平土来压实。 桩的吊起,运输和堆放:当桩 的混凝土强度达到设计强度的 70%方可起吊,100%时方可运 输打桩。灌注桩:是直接在桩位 上就地成孔,然后再孔内灌注混 凝土或钢筋混凝土的一种成桩 方法。优:有节约材料,成本低 廉,施工不收地层变化的限制, 无需接桩及截桩,缺:技术时间 间隔长,不能立即承受荷载,操 作要求严,早软土地基中易缩 颈,断裂冬季施工困难9钻孔灌 注桩是利用钻机在桩位成孔,然 后再桩孔内放入钢筋骨架再灌 混凝土而成的灌注桩。 10反插法施工:满混凝土后先 震动后开始拔管,高度0.5到1 米,后像下反插深度为0.3到0.5. 反复始终震动,直至套管全部拔 出地面。在拔出过程中,分段添 加混凝土,保持管内的混凝土面 高于地表面或高于地下水位1 到1.5,拔管的速度应小于0.5 米每分钟。反插能使桩的截面增 大,从而提高桩的承载力,宜在 较差的软土地基应用。11扣件 的形式:回转扣件,将两根钢管 成90度(立杆与大横杆,小横 杆);直角扣件,将两根钢管加 大(立杆大横杆);对角扣件, 将两根钢管成任意角度(抛撑剪 力力撑)12确定试件的混凝土 的强度代表值。每组3个时间 应在同盘混凝土中取样制作,并 按下列规定确定该组试件的混 凝土的强度代表值a取3个试件 强度测量平均值b当3试件个中 的最大值或最小值之差超过中 间值的百分之15是,取中间值。 C当3个试件中的最大值和最 小值与中间值的差均超过中间 值的百分之15,该组试件不应 作为强度品d评定依据。 履带式起重机:W1-50型, W1-100型,W1-200型;三个 主要参数:起重量Q,起重半径 R,起重高度H 单层结构厂房结构安装:分拣 安装法和综合安装法。分拣安装 法,起重机在车间内每开行一次 仅安装一种或两种构件,通常分 三次安装完成所有构件。综合安 装:起重机在车间内的一次开行 中,分节间安装完所有的各种类 型的构件。分件安装,更换掉沟 的次数少,但是所走的路程较 长;综合吊装,需要频繁的更换 掉钩,但走的路线较短。 、某混凝土的实验室配 合比为1:2.21:4.32,水 灰比W/C=0.58。每m3 混凝土水泥用量 C=285千克。现场实测 砂的含水率为3%,石 子含水率为2%,试求: (1)该混凝土的施工 配合比,(2)每m3 混 凝土各种材料用量。 施工配合比=1:2.21 (1+3%):4.32(1+2%) =1:2.276:4.41(4分) 2 1m3各种材料用量 水泥C=285kg,砂 S=285x2.276=649kg 子G=285x4.41=1257kg =285x0.58-285x2.21-3 %-4.32x285-2%=156.4 kg

建筑施工安全基本知识

单元一建筑施工安全基础知识 一、安全生产的基本概念 1.安全的概念 1)安全 安全,顾名思义,“无危则安,无缺则全”,即安全意味着没有危险且尽善尽美。 2)安全生产 安全生产就是在生产的过程中对劳动者的安全与健康进行保护,同时还要保护设备、设施的安全,保证生产进行。 3)事故 事故是在人们生产、生活活动过程中突然发生的、违背人们意志的、迫使活动暂时或永久停止,可能造成人员伤害、财产损失或环境污染的意外事件。 2.安全生产的方针 施工安全生产必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。“安全第一”是原则和目标,是从保护和发展生产力的角度,确立了生产与安全的关系,肯定了安全在建设工程生产活动中的重要地位。“安全第一”的方针,就是要求所有参与工程建设的人员,包括管理者和从业人员以及对工程建设活动进行监督管理的人员都必须树立安全的观念,不能为了经济的发展而牺牲安全。 当安全与生产发生矛盾时,必须先解决安全问题,在保证安全的前提下从事生产活动,也只有这样,才能使生产正常进行,才能充分发挥职工的积极性,提高劳动生产率,促进经济的发展,保持社会的稳定。 “预防为主”的手段和途径,是指在生产活动中,根据生产活动的特点,对不同的生产要素采取相应的管理措施,有效地控制不安全因素的发展和扩大,把可能发生的事故消灭在萌芽状态,以保证生产活动中人的安全与健康。 对于施工活动而言,“预防为主”就是必须预先分析危险点、危险源、危险场地等,预测和评估危害程度,发现和掌握危险出现的规律,指定事故应急预 案,采取相应措施,将危险消灭在转化为事故之前。 总之,“安全第一、预防为主”的方针体现了国家在建设工程安全生产过程中“以人为本”,保护劳动者权利、保护社会生产力、促进社会全面进步的指导思想,是建设工程安全生产的基本方针。 二、安全生产的三级教育

建筑工程技术毕业设计论文

. 毕业设计(论文) 题目:重庆市武隆县造纸厂职工宿舍楼建筑施工图及 施工组织设计 院 (系):建筑工程系 专业:建筑工程技术 姓名: 学号: 指导教师:

摘要 此次毕业设计,设计的是重庆市武隆县造纸厂职工楼施工图纸,建筑面积为2780.4㎡,建筑总高度为20.7m,采用框架结构,天然地基,独立柱基础。本次设计的主要内容是施工组织设计的编写。 施工组织设计的内容包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、进度管理计划、质量管理计划、安全管计划、季节性施工、施工现场平面布置图等。本次使用工期定额是全国统一建筑安装工程工期定额(2000)。 关键词:施工组织组织管理质量保证施工方案

目录 第1章编制依据 (5) 第2章工程概况 (5) 第3章施工前的准备工作 (7) 3.1 技术准备 (7) 3.2 现场准备 (8) 3.3 劳动力准备及劳动力进场计划 (8) 3.4 主要施工机械设备准备及进场计划 (9) 第4章施工进度计划及工期保证措施 (10) 4.1 施工总进度计划 (10) 4.2 各阶段施工进度计划 (10) 4.3 保证工期措施 (10) 4.3.1 组织措施 (10) 4.3.2 各阶段施工进度计划 (10) 4.3.3 经济措施 (11) 4.3.4 技术措施 (11) 第5章施工平面规划 (13) 5.1 施工用水 (13)

5.2 施工用电 (13) 5.3 施工道路 (13) 5.4 临时布置 (13) 第6章各项管理及保证措施 (14) 6.1 工程质量方针 (14) 6.2 工程质量目标 (14) 6.3 质量保证措施 (14) 6.3.1 组织保证 (14) 6.3.2 制度保证 (15) 6.3.3 管理措施 (15) 6.4 安全生产措施 (16) 6.4.1 安全管理体系认证和安全资格 (16) 6.4.2 安全生产目标 (16) 6.4.3 安全管理体系 (16) 6.4.4 安全生产责任制 (16) 6.4.5 安全生产制度 (16) 6.4.6 保证安全生产的具体措施 (18) 6.5 环境管理和文明施工措施 (19) 6.5.1 环境管理措施 (19) 6.5.2 文明施工管理 (21)

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术A一 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7.后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10.防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面

建筑工程技术专业毕业论文

中国地质大学(北京) 现代远程教育 专科实习报告 题目混凝土裂缝的预防与处理 学生姓名赵明批次1503 专业建筑工程技学号201502010658 学习中心云南爱因森科技专修学院奥鹏学习中心【39】 2017年4 月

中文摘要与关键词 (3) 一、前言 (3) 二、凝土工程中常见裂缝及预防 (4) 1.干缩裂缝及预防 (4) 2.塑性收缩裂缝及预防 (4) 3.沉陷裂缝及预防 (5) 4.温度裂缝及预防 (5) 5.化学反应引起的裂缝及预防 (6) 三、裂缝处理 (7) 1、表面修补法 (7) 2、灌浆、嵌逢封堵法 (7) 3、结构加固法 (7) 4、混凝土置换法 (7) 5、电化学防护法 (7) 6、仿生自愈合法 (8) 四、结论 (8) 参考文献 (8)

混凝土裂缝的预防与处理 摘要混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 关键词混凝土裂缝预防处理 一、前言 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。 混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。很多工程的失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内。钢筋混凝土规范也明确规定[1]:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定宽度的裂缝。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。 混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。

最新 建筑工程技术毕业设计开题报告-精品

建筑工程技术毕业设计开题报告 是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。 毕业综合实践课题名称: 建筑工程质量通病及防治措施研究 毕业综合实践任务要求: 通过工程现场实践,了解工程的施工工艺和流程,并分析研究建筑工程质量通病及相应的预防和治理措施,并对防治措施的应用前景进行展望和分析。 毕业实践课题设计研究的目的: 本文希望通过调查分析,了解建筑工程质量通病的产生原因,并对其预防和治理措施进行总结归纳研究。要根本解决通病问题重要意义的认识和提高施工管理人员和操作者的专业技术水平入手,并建立相应制度法规,同时各建设单位通过认真总结实践经验,采取有效措施,最终达到预防和消除房屋质量通病的目的,建设更多人民群众满意的工程。 课题实施的方法: 调查:工程的施工工艺和流程 分析:工程质量通病的原因及表现形式 研究:工程质量通病的预防和治理措施 课题进度安排计划: 20XX.7 进入工地实习,了解工程的施工工艺和流程,重点了解施工中造成通病的原因。 20XX.9~20XX.4根据原因,通过实践教师指导,研究通病的预防和治理措施。 20XX.5 撰写 课题预期的阶段成果及最终结果 资料:

[1]:郭金波,迟燕华,加强建筑施工管理提高建筑直连[J].中国新技术新产品,2009.10.10 [2]:符振彦,建筑质量强制险工程质量“保险”当先[J].北京房地产,2006.11.30 [3]:郭纯,凌国飞;一种新型预制管混凝土柱的轴压性能研究[J];工程力学;2007.07期 [4]:王新华新沂市建设工程质量监督站,江苏,新沂,221400 硅谷2008.(24) [5]:高博浅析工程质量通病发生的原因和防治措施[J],山西建筑,2009.(05) [6]:臧淑华,建筑物墙面起霜原因及其防治[J]. 黑龙江科技信 息.2010.(02).287 [7]:高金生,新疆北屯农十师质量监督站,北屯.836403 新疆有色金属2009.32(2) [8]:邱峰,建设监理若干问题的思考[J]工程质量.2008.3 [9]:郭武林,建筑工程施工现场质量控制与安全管理探讨[J].广东建材,2009,25(6):34-35 [10]:陈永辉,最新房地产项目全程策划与质量控制管理实务丛书[M],北京:中国知识出版社,2008:100-102 1.课题名称:钢筋混凝土多层、多跨框架软件开发 2.项目研究背景: 所要编写的结构程序是混凝土的框架结构的设计,建筑指各种房屋及其附属的构筑物。建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。 编写算例使用建设部最新出台的《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,该规范与原混凝土结构设计规范GBJ10-89相比,新增内容约占15%,有重大修订的内容约占35%,保持和基本保持原规范内容的部分约占50%,规范全面总结了原规范发布实施以来的实践经验,借鉴了国外先进标准技术。 3. 项目研究意义:

建筑施工技术试卷B

建筑施工技术模拟试题B 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1、按照土的()分类,称为土的工程分类。 2、土经开挖后的松散体积与原自然状态下的体积之比,称为()。 3、开挖200m3的基坑,其土的可松性系数为:Ks=1.25,Ks’=1.1。若用斗容量为5m3的汽车运土,需运()车。 4、基坑边坡的坡度是以1:m来表示,其中m=(),称为坡度系数。 5、轻型井点设备主要是由井点管、弯连管、滤管、()及抽水设备组成。 6、桩基础是由()和()共同组成。桩按荷载传递方式分为()和()。 7、沉管灌注桩的施工过程包括:机械就位、()、下钢筋骨架、()、振动拔管成桩。 8、振动沉管灌注桩根据土质情况和荷载要求,有()、()和反插法三种施工方法。 9、根据砌筑砂浆使用原料与使用目的的不同,可以把砌筑砂浆分为()、()和()三类。 10、脚手架按搭设位置分,有()脚手架和()脚手架。 11、在常温条件下施工时,砖应在砌筑前()天浇水湿润。 12、当预计连续5天内的室外日平均气温低于()时,为砌体工程的冬期施工。 13、混凝土结构工程由()、()和()三部分组成,在施工中三者应协调配合进行施工。 14、结构安装工程常用的起重机械有()、()和()起重机。 15、履带式起重机的主要性能参数有()、()、()。 16、在单层工业厂房吊装施工中,单机吊柱采用旋转法时,柱子的布置应使()、()、()三点共弧。 17、预应力混凝土的工艺常用的有()和()。 18、结构吊装的方法有()吊装法和()吊装法。 19、一般抹灰按质量标准不同,可分为()和()两个等级。 20、在单层工业厂房吊装施工中,单机吊柱采用滑行法时,柱子的布置应使绑扎点靠近基础杯口,且使()与()共弧。 二、单选题(每题2分,共30分) 1、某土方工程挖方量为1000m3,已知该土的Ks=1.25,Ks’=1.05,实际需运走的土 方量是() A.800 m3B.962 m3C.1250 m3D.1050 m3 2、场地平整前的首要工作是( )。 A.计算挖方量和填方量B.确定场地的设计标高C.选择土方机械

建筑实务考试施工技术考点知识点总结

建筑实务考试施工技术考点知识点总结 1、平面控制测量必须遵守“由整体到局部”的组织实施原则,应先建立厂区控制网,在分别建立建筑物施工控制 网 2、施工测量的内容 1)施工控制网的建立 2)建筑物定位、基础放线及细部测设 3)竣工图的绘制 4)施工和运营期间建筑物的变形观测 3、方格网的测设方法,可采用布网法和轴线法 4、建筑物细部点的平面位置的测设 1)直角坐标法:方格网和轴线形式时 2)极坐标法:测设点靠近控制点,便于量距的地方 3)角度前方交会法:测设点远离控制点 4)距离交会法:从控制网到测设点的距离,若不超过测距尺的长度时 5)方向线交会法 5、b=HA+A-B 6、水准仪主要有望远镜、水准器和基座三个主要部分组成 7、经纬仪主要有照准部、水平读盘和基座三部分组成 8、全站仪有电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成 9、推土机适宜于开挖不大于1.5米的基坑,几台推土机同时作业,前后距离应大于8m 10、铲运机适于大面积场地平整、压实;运距800m内的挖运土方 11、挖掘机,正铲挖掘机挖土特点:前进向上,强制切土 反铲挖掘机挖土特点:后退向下,强制切土 抓铲挖掘机的特点:直上直下,自重切土 12、土方开挖的原则“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严谨超挖“ 13、在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,降水位降低至坑底以下 50cm,降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成 14、浅基坑的支护:斜柱支撑、锚拉支撑、型钢桩横挡板支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、挡土灌注 桩支撑、叠袋式挡墙支撑 15、深基坑的支护:排桩和地下连续墙、水泥土墙、逆做拱墙或采用上述形式组合 16、验槽的内容: 1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求 2)仔细观察槽壁、槽底图纸类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘查报告相符 3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等; 4)检查基槽边坡外沿与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响 5)检查核实分析钎探资料,对存在异常点位进行复核检查

建筑施工技术知识点总结

第1章砌筑工程 1.砖的标准尺寸:240㎜*115㎜*53㎜。 2.砖应每15万块为一验收批,不足15万块也按一批计,每一验收批随机抽取一组(10块)进行检验。 3.高度在180-380㎜的砌块称为小型砌块、高度在380-940㎜的砌块称为中型砌块、高度大于940㎜的砌块称为大型砌块。 4.砌块应每3万块为一验收批,不足3万块也按一批计,每批中随机抽取一组(5块)进行抗压强度试验。 5.一般水泥砂浆用于基础,长期受水侵泡的地下室和承受较大外力的砌体;石灰砂浆主要用于砌筑干燥环境中以及强度要求不高的砌体;混合砂浆主要用于地面以上强度要求较高的砌体。 6.强度等级≥M5的砂浆中砂中的含泥量不能超过5%,强度等级≤M5的砂浆中砂的含泥量不能超过10%。 7.常温下,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌制2h和3h内使用完毕。 8.砖砌体应在砌筑前1-2D浇水湿润,以水侵入砖内10-15㎜为宜。 9.砂浆的作用:粘结砌体、传递荷载、密实空隙、保温隔热。 10.实心砖墙常用的厚度有半砖(120)。一砖(240)、一砖半(370)、两砖(490)。 11.砌筑砖墙是,当采用铺浆法时,铺浆长度不得超过750㎜,施工期间温度超过30℃时,铺浆长度不得超过500㎜. 12.砖墙的砌筑要求:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接茬可靠。 水平灰缝砂浆饱满度达到80%以上,竖缝砂浆饱满度达到60%以上。 13.不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

1).120厚的墙体、料石清水墙和独立柱。 2).过梁上与过梁成60度的三角形范围内及过梁净跨度的高度范围内;3).宽度小于1米的窗间墙; 4).砌体门窗洞口两侧200㎜(石砌体300㎜)和转角处450㎜(石砌体600㎜)范围内;5).梁或梁垫及其左右500㎜范围内; 14.一般砖墙每天砌筑高度不能超过1.8m,雨期施工,不能超过1.2m. 15.构造柱的最小截面尺寸为180㎜*240㎜,柱中不得少于4根12的 HPB235钢筋,边柱和角柱,不宜少于4根14的钢筋,混凝土强度不得低于 C20。 16.构造柱的混凝土坍落度宜为50-70,石子粒径不宜大于20㎜,混凝土应在拌制1.5小时内用完,构造柱应分段进行浇筑,每段高度不宜大于2m.钢筋的混凝土保护层宜为20-30㎜. 17.墙身砌筑高度大于1.2米时应搭设脚手架。 18.砌块砌体中,砌块的搭接长度不得小于砌块高的,且不应小于150㎜,当搭接长度不足时,应在水平灰缝内设置2根4的钢筋网片,网片两端离该垂直缝的距离不得小于300. 19.小型砌块的堆放高度不宜超过1.6m,粉煤灰砌块不宜超过3m. 20.砌块中水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%,竖缝砂浆的饱满度不得低于80%。第2章钢筋混凝土工程 1.钢筋工程的施工过称一般可分为检验、加工、安装三大工序。 2.同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求:当无设计要求时,应符合下列规定:(机械连接和焊接)1).在受拉区不宜大于50%。 2).接头不宜设在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头不应大于50%。

(完整版)建筑工程技术毕业论文

建筑工程技术毕业论文混凝土裂缝的成因与控制 专业:建筑工程技术

摘要 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题。 本文从设计、材料、配合比、施工现场养护等方面对混凝土工程中常见的一些裂缝的成因进行了分析探讨。针对混凝土裂缝产生的原因,在混凝土结构设计、混凝土材料选择、配合比优化、以及施工现场的养护等方面提出了控制裂缝发展的措施。 依据相关文献,并总结了混凝土裂缝的处理方法:表面处理法、填充法、灌浆法、结构补强法、混凝土置换法、电化学防护法、仿生自愈合法等。 关键词:混凝土;裂缝;成因;控制;

目录 摘要...............................I 第1章概述 (1) 1.1 课题的提出 (1) 1.2 本论文的研究内容 (1) 1.3本论文的研究方法 (2) 第2章裂缝的成因 (3) 2.1 设计原因 (3) 2.2 材料原因 (4) 2.3 混凝土配合比设计原因 (4) 2.4 施工及现场养护原因 (4) 2.5使用原因(外界因素) (5) 第3章裂缝的控制措施 (6) 3.1 设计方面 (6) 3.1.1 设计中的‘抗’与‘放’ (6) 3.1.2尽量避免结构断面突变带来应力集中 (6) 3.1.3采用补偿收缩混凝土技术 (6) 3.1.4 设计上要注意容易开裂部位 (6) 3.1.5 重视构造钢筋 (7)

3.2 材料选择 (7) 3.3 混凝土配合比设计 (8) 3.4 施工方面 (8) 3.4.1 模板的安装及拆除 (8) 3.4.2 混凝土的制备 (9) 3.4.3 混凝土的运输 (9) 3.4.4 混凝土的浇筑 (10) 3.4.5 混凝土的养护 (11) 3.5 管理方面 (12) 3.6 环境方面 (12) 第4章混凝土裂缝的处理方法 (13) 4.1 混凝土裂缝的处理方法 (13) 4.1.1.表面处理法 (13) 4.1.2填充法 (13) 4.1.3灌浆法 (13) 4.1.4.结构补强法 (13) 4.1.5混凝土置换法 (13) 4.1.6电化学防护法 (14) 4.1.7仿生自愈合法 (14)

建筑施工技术试题库及答案

一、名词解释 1.土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2.土方边坡坡度: 土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图),即 式中:,称为坡度系数 3.土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5.动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6.流沙现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7.土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8.压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 9.摩擦桩与端承桩: 端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。 摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。 10.静力压桩: 静力压桩是在软弱土层中,利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。 11.护筒:护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。 12.复打法施工: 复打法是在单打法施工完拔出桩管后,立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次下沉桩管,将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径,然后再第二次灌

建筑施工技术知识点总结

第一章 1.(填)在土方施工中,根据图的坚硬程度和开挖方法将土分为八大类。 2.(填)土一般由颗粒(固相)、水(液相)和空气(气相)三部分组成。 3.(名解) 土的可松性 4.(填)孔隙比和孔隙率反映了土的密实程度。孔隙比和孔隙率越小土越密实。 5.(填)渗透系数影响施工降水雨排水的速度。 6.(简)确定场地设计标高时应考虑一下因素: ①满足建筑规划和生产工艺及运输的要求;②尽量利用地形,减少挖填方数量;③场地内的挖、填土方量力求平衡,是土方运输费用最少;④有一定的排水坡度,满足排水的要求。7.(填)由于具有可松性,按Ho进行施工,填土将有剩余,必要时可以相应地提高设计标高。 8.(填)大面积场地平整的土方量,通常采用方格网法计算。 9.(简)土方调配原则 ⑴应力求达到挖方与填方基本平衡和就近调配,是挖方量与运距的乘积之和尽可能为最小,即土方运输量或费用最小。 ⑵土方调配应考虑近期施工与后期利用相结合的原则,考虑分区与全场相结合的原则,还应尽可能与大型地下建筑的施工相结合,以避免重复挖运和场地混乱。 ⑶合理布置挖、填方分区线,选择恰当的调配方向、运输路线,是土方机械和运输车辆的性能得到充分发挥。 ⑷好土用在回填质量要求高的地区。 ⑸土方平衡调配应经可能与城市规划和农田水利相结合,将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。 10.(填)场地内低洼地区的积水必须排除,同时应注意雨水的排除,使场地保持干燥,便于土方施工。 11.(填)地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。 12.(选)一般排水沟的横断面不小于x,纵向坡度一般不小于3‰。 13.(填)在低洼地区施工时,除开挖排水沟外,必要时应修筑挡水土坝,以阻挡雨水的流入。 14.(选)湿度小的黏性土挖土深度小于3m时,可用断续式水平挡土板支撑;松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑。对松散和湿度很大的土可用垂直挡土板式支撑。 15.(简)具备下列性质的土,在一定冻水压力作用下,就有可能发生流砂现象。 ①土的颗粒组成中,黏粒含量小于10%,粉粒(颗粒为~)含量大于75%;②颗粒级配中,土的不均系数小于5;③土的天然孔隙比大于;④土的天然含水量大于30%。因此,流砂现象经常发生在细砂、粉砂及粉土中。 16.(选)在可能发生流砂的土质处,基坑挖深超过地下水线左右,就会发生流砂现象。 17.(填)可使所挖的土始终保持干燥状态,改善施工条件,同时还使冻水压力方向向下。 18.(填)人工降低地下水位的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井泵等。 19.(选)一套抽水设备的负荷长度(即集水总管长度),采用W5型真空泵时,大不于100m;采用W6型真空泵时,不大于200m。 20.(选)采用多套抽水设备时,井点系统应分段,各段长度应大致相等。分段地点宜选择在基坑转弯处,水泵宜设置在各段总管中部。 21.(选)(名解)水井可分为完整井与不完整井;凡井底到达含水层下面的不透明水层顶面

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术期末测试卷 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于 50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,,则其试配强度 计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27 (单位N/mm2 ),该组的代表值为25_ 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7. 后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重 机工作半径的圆弧上 10. 防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是( ) (A) 以桩尖设计标高为主 (D)以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是( ) (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有() (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是( ) (B) 工艺简单 (D)锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是( ) (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面 三、主观题(共8道小题) 16. 什么是混凝土施工缝,施工缝如何处理? 参考答案:通过振捣,使振动力传导给混凝土,混凝土受到强迫振动,拌合物内部的摩擦力 大大降低,产生较好的流动性,且在重力的作用下,较轻的水和气泡上升排出,消除空隙,使混凝土密实,达到规定的强度。

建筑施工技术知识点

建筑工程施工技术知识要点 第一章 土方工程 1土の工程分类依据及分类 常见の土方工程:1.场地平整 2放线 3.挖土 4运土 5排水,降水 6边坡支护 7 挖土至持力层(基础)8 回填 9.余土外运 土の工程分类:根据土の颗粒大小可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。 根据土の开挖难易程度,将土分为松软土,普通土,坚土,砂砾坚土,软石,次坚石,坚石,特坚石八大类。 2 土の含水量概念 土中水の质量与固体颗粒质量之比 3 土の可松性概念及计算 自然状态下の土经开挖后,内部组织被破坏,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来の体积,土の这种性质称为土の可松性 4 基坑土方量计算 边坡坡度及边坡系数 边坡坡度= m h b b h :1/1== (m = b/h ,称为坡度系数)(h 为边坡の高度,b 为边坡の底宽) 土方边坡:用边坡坡度和边坡坡度系数表示 边坡坡度:挖土深度h 与边坡宽度b 之比 5基坑降水方法、井点法分类及各自特点 基坑降水方法:明排水法,人工减低地下水位法 明排水法:集水井(沟,井,泵) 重力降水 人工降低地下水位法:轻型井点,喷射井点,电渗井点,管井井点,渗井 (1)集水坑降水法(明排水法)

定义:在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水坑,并在基坑四周或中央开挖排水沟,使水流入集水坑内,然后用水泵将水抽走。 (2)井点降水法 定义:在基坑开挖前,预先在基坑四周或基坑内埋设一定数量の滤水管,利用抽水设备在开挖前和开挖过程中不断地抽水,使地下水位降低至坑底以下,直至基础工程施工完毕。 井点降水方法:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、渗井。根据土层の渗透系数、降水深度、设备条件、经济比较选取。 轻型井点: 定义:沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(下端为滤管)至蓄水层内,井点管上端通过弯联管与总管连接,利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。 设备:井点管(直径38~57mm,长5~7mmの无缝钢管)、滤管(直径38~57mm,长1~1.5mmの无缝钢管)、集水总管(直径100~127mm,每节4m,短接头间距0.8m或1.2m)、弯联管抽水设备。 轻型井点布置: (1)平面布置:当基坑或沟糟宽度小于6m,水位降低值不大于6m可采用单排井点;基坑宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时宜采用双排讲点;当基坑面积较大(L/B<=5,降水深度S<=5M,坑宽B小于2倍の抽水影响半径R)宜采用环形井点。 (2)高程(深度)布置:一层轻型井点の降水深度从理论上讲,利用真空泵轻型井点抽吸地下水可达10.3m,但考虑抽水设备及管路系统の水头损失后,一般不超过6m。超过6m采用多级(2,3级)井点。 喷射井点:降水深度可达8-20m,分为喷水井点和喷气井点 设备由喷射井点,高压水泵和管路组成。 喷射井点分外管与内管两部分,在内管下端设有喷射器与滤管相连。喷射器由喷嘴,混合室,扩散室等组成。 原理:利用高压水流或气体造成更大真空度,使地下水位逐渐下降,提升降水深度。 电渗井点:以原有の井点管(轻型井点/喷射井点)作为阴极,沿基坑外围布置,采用套管冲枪成孔埋设;以钢管(50-75mm)或钢筋(25mm以上)作阳极,埋在井点管内测。利用水分子作为阳极 管井井点:一井一泵 主要设备:滤水井管用直径400-600mm以上の钢管或竹,木,混凝土,塑料等制成の管,长2-3m; 吸水管,水泵 6土方放坡及土壁支护形式 放坡开挖放坡形式:直线形,折线形,阶梯形和分级形 由场地土,开挖深度,周围环境,技术经济の合理性决定 土壁支护形式:由围护结构和撑锚结构组成。 7影响边坡稳定の因素

建筑工程专业毕业设计

1.建 筑 工 程专业毕业设计2012-3-1 10:23 阅读(1851) 高等学校技术科学专业及其他需培养设计能力的专业或学科应届毕业生的总结性独立作业。要求学生针对某一课题,综合运用本专业有关课程的理论和技术,作出解决实际问题的设计。 毕业设计答辩资料整理 综合楼毕业设计论文 8度某中学学生宿舍楼毕业设计 某厂区建筑设计毕业论文 建筑专业毕业设计 某商住区建筑工程毕业设计 高层建筑设计与城市空间 某大学实验综合楼施工组织毕业设计 某中学初中部教学楼设计 某图书馆建筑设计任务书 某小区双拼住宅毕业设计 毕业设计是高等学校教学过程的重要环节之一。相当于一般高等学校的毕业论文。目的是总结检查学生在校期间的学习成果,是评定毕业成绩的重要依据;同时,通过毕业设计,也使学生对某一课题作专门深入系统的研究,巩固、扩大、加深已有知识,培养综合运用已有知识独立解决问题的能力。毕业设计也是学生走上国家建设岗位前的一次重要的实习。 某图书馆结构设计验算任务毕业设计 建筑工程专业毕业设计指导书 现浇钢混高层住宅楼毕业设计计算书 某住宅小区电气工程毕业设计 某商业步行街楼房施工组织毕业设计 某中学教学楼毕业设计 关于普通房屋的建筑毕业设计 建筑设计技术专业毕业实习任务书 二层厂房建设工程毕业设计 7度某中学学生宿舍楼毕业设计 建筑工程学院毕业设计手册 学习的最终目的是为了应用。与实际结合的课程能激发学生的学习动力,产生强烈的学习爱好。在实际教学过程中,我们发现,拿到实用性强的课题的学生积极性明显高于其他学生。因此,课题应尽可能地贴近生产实际、生活实际。而注重课题的教学性能使知识承上启下,

建筑施工技术A考试试题及答案

一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7. 后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10. 防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面 三、主观题(共8道小题) 16. 什么是混凝土施工缝,施工缝如何处理? 参考答案:通过振捣,使振动力传导给混凝土,混凝土受到强迫振动,拌合物内部的摩擦力大大降低,产生较好的流动性,且在重力的作用下,较轻的水和气泡上升排出,消除空隙,使混凝土密实,达到规定的强度。 17. 名词解释 流砂 参考答案:地下水流动时产生动水压力,当动水压力大于土颗粒的浸水浮重度时,土粒失去自重,土的抗剪强度等于零,随水一起流动的现象。

2019年建筑工程施工技术考试知识要点及考试题汇编附答案

2019年建筑工程施工技术考试知识要点及考试 题汇编附答案 2019年建筑工程施工技术考试知识要点汇编 第一章 土方工程 1土的工程分类依据及分类 常见的土方工程:1.场地平整 2放线 3.挖土 4运土 5排水,降水 6边坡支护 7 挖土至持力层(基础)8 回填 9.余土外运 土的工程分类:根据土的颗粒大小可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。 根据土的开挖难易程度,将土分为松软土,普通土,坚土,砂砾坚土,软石,次坚石,坚石,特坚石八大类。 2 土的含水量概念 土中水的质量与固体颗粒质量之比 3 土的可松性概念及计算 自然状态下的土经开挖后,内部组织被破坏,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积,土的这种性质称为土的可松性 4 基坑土方量计算 边坡坡度及边坡系数 边坡坡度= m h b b h :1/1== (m = b/h ,称为坡度系数)(h 为边坡的高度,b 为边坡的底宽) 土方边坡:用边坡坡度和边坡坡度系数表示 边坡坡度:挖土深度h 与边坡宽度b 之比 5基坑降水方法、井点法分类及各自特点 基坑降水方法:明排水法,人工减低地下水位法 明排水法:集水井(沟,井,泵) 重力降水 人工降低地下水位法:轻型井点,喷射井点,电渗井点,管井井点,渗井 (1)集水坑降水法(明排水法) 定义:在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水坑,并在基坑四周或中央开挖排水沟,使水流入集水坑内,然后用水泵将水抽走。 (2)井点降水法 定义:在基坑开挖前,预先在基坑四周或基坑内埋设一定数量的滤水管,利用抽水设备在开挖前和开挖过程中不断地抽水,使地下水位降低至坑底以下,直至基础工程施工完毕。

相关文档
相关文档 最新文档