文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东厂房一期工程施工组织设计

东厂房一期工程施工组织设计

东厂房一期工程施工组织设计
东厂房一期工程施工组织设计

目录

第一章编制说明及编制依据 (3)

1.1编制说明 (3)

1.2编制依据 (3)

第二章工程概况 (4)

2.1工程概括 (5)

2.2工程特点 (5)

第三章工程主要施工方法 (5)

3.1施工部署的依据 (6)

3.2施工目标 (6)

3.3施工部署 (7)

3.4施工准备 (7)

3.5施工测量 (9)

3.6土方工程 (11)

3.7基础工程 (12)

3.8地脚螺栓预埋 (17)

3.9钢构件制作安装 (19)

3.10彩色钢板围护结构工程.................................................................................. 错误!未定义书签。

3.11安装工程施工 .................................................................................................. 错误!未定义书签。第四章劳动力安排计划................................................................................................ 错误!未定义书签。第五章拟使用的主要材料及进场计划........................................................................ 错误!未定义书签。

5.1周转材料用量计划............................................................................................ 错误!未定义书签。

5.2主要材料用量计划............................................................................................ 错误!未定义书签。第六章拟使用的主要施工机械及进场计划................................................................ 错误!未定义书签。第七章确保工程质量的技术组织措施........................................................................ 错误!未定义书签。

7.1质量目标确定.................................................................................................... 错误!未定义书签。

7.2确保工程质量的组织措施................................................................................ 错误!未定义书签。

7.3确保工程质量的技术措施................................................................................ 错误!未定义书签。

7.4确保工程质量的经济措施................................................................................ 错误!未定义书签。

7.5施工质量通病预防措施.................................................................................... 错误!未定义书签。第八章确保安全生产文明施工的技术组织措施........................................................ 错误!未定义书签。

8.1 安全生产目标................................................................................................... 错误!未定义书签。

8.2确保安全施工的组织措施................................................................................ 错误!未定义书签。

8.3确保安全施工的技术措施................................................................................ 错误!未定义书签。

8.4确保安全生产的经济措施................................................................................ 错误!未定义书签。

8.5确保文明施工的组织措施................................................................................ 错误!未定义书签。

8.6 文明施工技术措施........................................................................................... 错误!未定义书签。

8.7文明施工经济措施............................................................................................ 错误!未定义书签。第九章确保工期的技术组织措施................................................................................ 错误!未定义书签。

9.1确保工期的组织措施........................................................................................ 错误!未定义书签。

9.2 技术保证措施................................................................................................... 错误!未定义书签。第十章确保工程节能的技术组织措施........................................................................ 错误!未定义书签。第十一章危险性较大的分部分项工程的专项施工方案 ............................................ 错误!未定义书签。第十二章防止或减少施工现场粉尘、废水、废物、噪声、振动等 (24)

对环境的危害和污染的措施 (24)

第十三章冬(雨)季施工措施 (26)

13.1雨季施工措施 (26)

13.2冬季施工措施 (26)

第十四章施工总进度表或工期网络图 (30)

第十五章施工总平面图 (30)

第十六章工程回访保修 (31)

16.1保修服务承诺: (31)

16.2保修服务 (32)

16.3工程质量回访服务 (32)

16.4过程服务 (32)

16.5交工验收服务 (33)

附表一拟投入本标段的主要施工设备表

附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

第一章编制说明及编制依据

1.1编制说明

本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

(1)本施工组织设计严格按照工程对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、钢结构专业等组成。

(2)根据本项目设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。

(3)我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。

1.2编制依据

l、国家有关建筑验收规范、规程及质量验评标准。

(1)主要规程、规范

序号类别规范、规程名称编号

1.国家砼结构工程施工质量验收规范GB

2.国家钢结构工程施工质量验收规范GB

3.国家工程测量规范GB

4.国家屋面工程施工质量验收规范GB

5.国家建筑地面工程施工质量验收规范GB

6.国家建筑装饰装修工程质量验收规范GB

7.国家砌体工程施工质量验收规范GB

8.国家木结构工程施工质量验收规范GB

9.国家建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB

10.国家建筑电气安装工程施工质量验收规范GB

11.国家建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB

12.国家通风与空调工程施工质量验收规范GB

13.国家建筑工程施工现场供用电安全规范GB

14.国家地下防水工程质量验收规范GB

15.国家组合钢模板技术规范GB

16.行业钢筋焊接及验收规范JGJ18-96

17.行业建筑钢结构焊接规程JGJ81-91

18.国家地基与基础工程施工验收规范GB

19.行业钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规JGJ82-91

20.国家建筑工程施工质量验收统一标准GB

21.国家建筑地基基础施工质量验收规范GB

(2)主要标准:国际质量体系认证标准--- ISO9001

2、招标人提供的招标文件、施工图及图纸答疑纪要及补充说明。

3、勘察的现场施工条件和环境。

4、我公司认证的ISO9001质量保证体系文件《质量手册和程序文件》。

5、我公司认证的ISO14000的环保体系及OHMSAS8000职业健康体系。

第二章工程概况

2.1工程概

项目名称:新乡市平原汽车配件有限公司东厂房一期工程

建设地点:新乡市高新技术开发区东阳村1号

建设单位:新乡市平原汽车配件有限公司

建筑面积:总建筑面积21218.3㎡。

结构类型:底层钢框架,上层为单层门式钢架结构。

工期:500日历天

质量要求:合格

工程内容:本工程为两层三跨轻钢结构,建筑高度10.8m,基底面积10313m2,纵向主要柱距为8.0米,轴线总长180米,总宽56.6米,边柱顶标高为9.5米,主钢构采用焊接工字形断面。钢柱、钢梁材质Q345B,屋面采用冷弯薄壁型钢Z型檩条,外墙采用砖砌体维护结构。

本工程设计合理使用年限为50年,生产类别丁类,耐火等级为二级,一个自然层为一个防火分区,建筑抗震设防烈度为八度。建筑结构安全等级取二级,耐火等级二级,主钢构正常维护条件下设计使用年限为50年。砌体施工质量等级B级。抗震设防类别丙类,抗震设防烈度按8度设计,地震加速度0.20g,地震设计组第一组。场地类别III 类。

±0.000以下砖墙为240mm厚,采用MU10烧结实心砖(非粘土类),M10水泥砂浆砌筑。

2.2工程特点

(1)为确保工程顺利进行,在组织施工时对材料进场的有效控制并保证不影响使用是工程施工的关键,另外还应特别要加强环保、噪声、安全、文明施工的管理。

(2)钢结构、基础工程、主体结构及装修工程是施工的重点环节。为此,施工中紧紧围绕这几条主线,认真组织、精心安排,保证在满足设计和施工规范的要求下实现工程各项管理目标。

(3)结构施工中,应与水暖电专业班组相配合作好预留和预埋。施工中严格过程控制及规范操作。

(4)焊接作业多,工作量大,工期短,专业交叉频繁,因此合理周密地组织安排是工程得以完成的前提。

第三章工程主要施工方法

3.1施工部署的依据

1.本工程业主提供的招标文件;

2.本工程设计图纸和其它有关资料;

3.本工程施工特点;

4.现场施工条件及我公司资源状况;

5.我公司承建的类似工程施工经验。

3.2施工目标

围绕我公司质量方针,实行项目法施工,项目经理部实行全面的方针目标管理,本公司将此项目列为重点,以雄厚的人力、物力和技术资源全力以赴施工,与业主、监理竭诚合作,信守承诺。项目部具体的施工项目管理目标为:

A 质量目标

质量目标:合格;

保证合同承诺,合格产品;

单位工程合格率100%;

全面履行“质量责任终身制”的保修责任,科学施工、严格管理,让业主放心满意,工程产品交付后的回访率及维修率达到100%。

B 工期目标

按期完成全部承包工程项目。我公司投标工期目标:500日历天。

C 安全管理目标

安全管理工作以安全达标为中心,以目标管理为目的,以检查评比为手段,狠抓落实和兑现。从基础工作开始,其次制定严格的检查考核办法,并与个人的经济利益挂勾,同时加强班组建设,制定班组安全活动的考核办法。通过上述措施,巩固达标成果。

安全达标目标:以安全为本,突出抓好现场管理。达到全员无人身重大伤亡事故,安全达标力争100%。

D 文明工地管理目标

严格按照公司的ISO14000的环保体系及OHMSAS8000职业健康体系运行,重点开展创建“文明工地”活动,主要是“以人为本”,重点培养职工的爱岗敬业精神,突出抓“职业道德”教育,提高职工队伍的综合素质。

污水、噪音、烟尘排放达标;最大限度的减少运输遗撒、扬尘,严格控制化学危险品及油品的泄漏,对有毒有害废弃物进行分类管理提高回收利用率;节约能源、资源,建筑材料有害物质限量达标。

E 施工项目成本目标

控制人、机、料,按单位估价表预算量价分离不超支。实现社会效益和经济效益双赢。

3.3施工部署

本着从整个项目的全局考虑出发,劳动力组织采用按工种分组施工的方式,统一调度各工种的施工力量组织施工。根据本项目工程的工作量、进度要求等因素,采用两班倒。

(1)为了很好的组织施工,确保单体工程按期完成,安排混合作业班组陆续进场施工,该班组主要由焊工、起重工、钢筋工、模板工、架子工、油漆及粉刷工、木工、砼工、电工、水暖工、电气焊工、瓦工、杂工等专业组成。充分利用时间连续、空间占满的原则,精心组织多工种,多工序配合作业。

(2)设置以钢结构工长、土建工长为主,各专业工长配合的现场管理人员跟班作业管理。合理安排施工工序,投入足够的劳动力,并根据工程实际进度及时进行协调平衡,使劳动力始终处于动态控制管理中。

3.4施工准备

1.技术准备

⑴工程开工前,施工单位应组织相关的技术、测量、质检、材料、预算人员等各专业人员,认真仔细的审图及有关技术资料文件,发现图纸中的缺陷与错误,做好记录,以便在今后的施工中避免可能遇到的困难和问题。

⑵组织有关人员参加建设单位、设计单位、监理单位共同参加的图纸会审工作,细致耐心的提出图纸中的问题,与各单位共同协商解决,并做好图纸会审记录,作为施工中的依据。

⑶制定分部分项工程技术措施,组织技术交底,做好图纸放样和各施工专业交接工作。

⑷编制工程施工预算和分部工程工料分析。

⑸编制主体结构施工方案,依据建设单位提供的资料,做好建筑物定位测量放线工作。

⑹按设计图纸配制加工模板、框架柱、梁等模板,提前作好翻样工作。

⑺编制各个单位工程的主要材料、构配件、半成品委托加工计划和进场日期,落实成品、半成品等材料等货源,作好委托加工订货验收工作。

⑻根据施工需要和现场实际情况,做好临时设施的搭建方案,施工供水、供电设计

方案。

⑼根据合同中工程进度要求,编制分段单体工程施工计划及专项施工方案计划,资金计划的编制工作。合理组织各工序、各工种的衔接和搭配,确定各项经济技术措施。

施工方案编制计划表

序号名称编制部门审批部门

1 钢结构工程施工方案工程技术部总工室

2 钢筋工程施工方案工程技术部总工室

3 模板工程施工方案工程技术部总工室

4 砼工程施工方案工程技术部总工室

5 现场安全施工方案安全保卫部安全保卫部

6 脚手架施工方案工程技术部总工室

7 临时用电施工方案工程技术部工程技术部

⑽组织测量人员进行工程定位的复测、放线,恢复现场测量定位桩点。

⑾协调同监理、监督单位的关系及资料整理验收、移交工作,保证下步工作的正常进行。

2.生产准备

⑴依据现场考察情况,技术部门提前做好施工用水、用电设计。

⑵周围根据施工总体做好厂区道路围挡,便于车辆通行。

⑶做好施工和生活用水的排放工作。做好职工进场教育及防扰工人的教育工作。

⑷现场设置七牌一图,按有关标准要求搭设,并设立醒目标志等。

⑸根据图纸设计要求,所有的材料提前联系货源。成品、半成品、特殊材料等按照施工进度做好调研计划及按部位进场用量计划。

⑹按设计图纸根据不同工程做好钢筋放样和下料加工工作,钢筋在现场加工。

⑺协同建设单位、监理单位做好现场工程控制网点的交验工作。

⑻根据季节需要,做好冬雨季施工的各项准备工作。

⑼做好开工报告、施工许可证等有关证件的办理登记工作。

⑽做好各种机械进场后的全部检查试运转工作,防止在施工中出现问题。

⑾根据施工总平面布置图和施工组织总设计以及现场实际情况,提前恢复、完善各项设施及搅拌站的建设,并做好安装运作调试工作。材料机械提前进场进行施工现场平面管理准备。

⑿确定施工现场各类人员岗位责任制和有关规章制度,建立各单位台帐,并做好宣传工作,划分责任人,实行定岗定位管理。

3.物资采购及保管

我公司根据IS09001质量标准要求,对长期为我公司供货的单位已进行了评审,建立了合格的分供方档案,工程所用材料、半成品、设备等的采购,均在合格分供方中选择,为材料的质量提供保证。本工程对大宗材料、通用材料均由公司物资部门统一采购。

进场的材料均按规范要求取样试验,合格后方可使用。严禁无证和不合格材料用于该工程上。所有材料的进场登记、报验、标识等由项目部材料组专门负责。

4.材料的项目管理

按照河南省《建筑安装工程资料管理规程》和《建筑企业材料试验管理办法》。本工程所用材料均认真按规定要求做好取样、检验和试验工作。

3.5施工测量

3.5.1测量准备

(1)搜集与该工程有关的总平面图、工艺平面布置图、大临设施布置图、施工组织设计等经确认有效的文件资料,以便进一步准确地布设测量控制网及做好各个施工阶段的测量保障工作。

(2)签收和确认发包人或监理向我方交付的厂区首级测量控制网成果资料及现场点位。并对其进行现场测量检查,并将检查结果反馈发包人或监理。

(3)进行控制网的初步设计,尽量避开大临管线、物资堆放等设施和场所,确保控制点的可靠性、稳定性和通视条件,以及最优化的图形结构。

3.5.2施工测量依据

(1)本标段平面布置图;

(2)《工程测量规范》(GB)

3.5.3使用仪器

(1)平面控制测量采用全站仪施测,仪器测角精度1.5″,测距精度2+2PPM。

(2)高程或沉降测量使用水准仪施测,测量精度为0.5mmkm。

(3)以上仪器设备均经有资质的实验室校准检定,并在有效使用期内,仪器情况良好。

3.5.4测量控制技术方案

1.控制测量方案

按相当于一级建筑方格网精度的要求建立施工平面控制网。控制点布设时既要避免受施工的影响,又要同时兼顾施工放样的需要。根据本工程的地理位置,在场地四周每隔100m~150m布设控制网点。

待工程正式开工前,根据施工图及现场条件作详细的测量方案,报发包人及监理审批后实施。测设时,将严格按照规范规定技术要求,精心施测。控制网施测完成后,对测量手簿进行认真的检查和核查,确保测量数据无误。

施工控制网在提交使用前,经验收必须达到规范规定的精度要求,并确保该控制轴线与发包人提供的首级控制网精度的拟合精度。

2.高程控制

若发包人提供的首级控制点距施工区域距离合适,应尽量利用首级控制点作为施工高程控制,否则应在施工区域的合适位置埋设至少3个高程控制点作为施工高程控制,并且新埋设的高程控制点在施工期间,定期与厂区首级控制点联测,确保其稳定性、可靠性、准确性。测量时按三等水准精度要求精心施测。

3.测量控制网的复测

计划在施工前期,测量控制网每周复测一次。以后随着施工过程趋于平稳,经与监理协商许可,可适当延长控制网的复测周期。每次复测结果须形成文字报告或测量成果单递交发包人和监理,以备审核,以确保控制网的稳定性、可靠性和准确性。

4.沉降观测

按照设计要求,对建筑物布设沉降观测点,对建筑物在施工期间及使用期间及时进行沉降观测,并以实测数据资料作为工程质量评定的依据之一。沉降观测方法及要求,按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB执行。

水准点和平面控制点进行现场交接,并形成书面记录,作为施工的依据。

5.测量控制点标志埋设

在施工场地附近进行场地内施工控制网点布设。测量控制点埋设方法如下:在施工场地内挖1m×1m×1m深坑,在坑内浇筑成凸形的混凝土墩,并在其上表面埋设200mm×200mm不绣钢板,在钢板中心位置刻出平面控制标志,在钢板一角埋设不锈钢水准标志。

6.测量控制和变形观测的技术及成果应遵守和符合技术标准。

3.5.5控制测量准确性的措施

(1)所有的操作必须遵守规范要求。

(2)测绘人员进入现场作业,必须持证上岗。

(3)进入现场作业的测绘仪器必须有鉴定合格证在有效期内,进入现场作业前,对所使用的仪器进行检查,确保测量仪器处于良好的工作状态。

(4)坚持定人、定岗、定仪器的“三固定”原则,保证测量成果的可靠性正确性。

(5)做好现场轴线、高程控制点的保护工作,并定期根据业主提供的原点坐标及原点高程进行校核。

(6)对结构阶段的轴线及标高引测遵循以下标准:经纬仪测量角采用三测回,测距采用往返测法取平均值。钢尺传递高程采用正反测各两测回。

(7)对坐标引测和控制轴线引测等关键环节,请有资质的专业侧量单位进行复核。

(8)每次测量做好技术复核记录,并请现场监理验收。

3.6土方工程

3.6.1测量定位放线

施工现场控制点交接后,在施工区域设测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点。进行测量控制点坐标与基础行、列轴线的换算并引测、加密行列轴线,设置龙门板、放出基坑挖土灰线和水准标志。核对土方开挖图的轴线及各部尺寸,复核无误后开挖。在开挖过程中,测量和复核基坑的平面位置和水平标高,防止位置偏移或超挖。3.6.2基坑开挖方法

(1)土方开挖前的准备工作

拆除障碍物:将施工区域内旧有房屋、构筑物、道路、沟渠、管道、电线电杆、树木等拆除或搬迁。

作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。

(2)基坑开挖

由于本工程基础密集,土方工程采用机械开挖,人工清底修边的施工方法,为使不破坏基底土的结构,应在基底标高以上预留300mm厚土层人工清理,如人工挖土后不能立即进行基础施工时,可保留150—300mm一层不挖,待下道工序开始前挖除。开挖应分段进行,并及时作好基础尽量防止对基土的扰动,挖出的土不得堆放在边坡顶上。

基坑开挖过程中,应对土质情况,地下水位和标高等的变化经常检查,作好原始记录。如发现基底土质与设计不符时,需经有关设计人员研究处理,并作出隐蔽记录。

人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回

转半径内行走及施工配合作业。

(3)施工排水

地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序,施工前先做好地面排水,地面排水随地形坡势沿开挖基坑外边缘设30公分高阻水带,再修200×300水渠排水,以防地表水流入坑内。

3.6.3土方回填

(1)基坑回填

基础四周回填土采用人工夯填。用手推车送土,以人工用铁锹等工具进行,回填前,应将基础模板、支撑及坑内垃圾等清理完毕。填土应分层进行,分层厚度不宜大于250mm,人工打夯前应将填土初步整平,人工夯打要按一定方向,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉、分层夯打。基坑内应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实。

(2)室内土方回填

主厂房土方回填至标高-0.4米处,层厚不大于250mm,采用人工或蛙式打夯机进行夯实。

(3)压实排水要求

①填土区应在四周设置排水沟和集水井。

②已填好的土如遭雨水浸泡,应把稀泥晾干或局部铲除后,方能进行下道工序。

(4)质量控制与检验

①回填土不得掺用杂填土,耕土及有机物含量大于5%的土,素土回填时要均匀回填,分层夯实,压实系数λC≥0.94。

②基坑和室内填土,每层按m2取一组环刀试样,取样部位在每层压实后的下半部。

③土方开挖完毕,经验槽后,开始下道工序施工。

3.7基础工程

本工程基础为独立基础。

(1)经勘察、设计、监理验槽合格后方可进行垫层施工,施工过程应尽量缩短工期,以防止基坑遭雨淋或曝晒,影响土壤承载力。

(2)垫层施工时,清除表面浮土,如果土层过于干燥则应洒水湿润,施工过程中不得对土壤结构进行破坏(如架子车不得直接行驶土壤上,如要做为道路必须使用木板或架板铺在土壤上)。

(3)砼采用砼输送泵送至浇灌部位直接浇灌。浇注砼时应按台阶分层一次浇灌完毕,每层先浇边角,后浇中间,施工时应注意防止上下台阶交接处砼出现脱空、蜂窝现

象,措施是待第一台阶捣实后,继续浇第二台阶。砼浇注终凝后要按规定进行浇水养生。

(4)基础质量验收执行GB、GBJ107-87、GB进行。

施工流程:基础放线→基础垫层施工→基础施工→土方回填。

3.7.1 基础钢筋工程

(1)钢筋配料根据配筋图,绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号,然后分别计算钢筋的下料长度和根数,填写配料单,申请加工。

(2)配料计算注意事项

①在设计图纸中,钢筋配置的细节问题无注明时,一般可按构造要求处理。

②配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸,在满足设计要求的前提下有利于加工和绑扎。

③配料时,要考虑施工需要的附加钢筋。

(3)配料和料牌

钢筋配料完毕后,填写配料单。列入计划的配料单。将同一编号的钢筋制作一块料牌作为钢筋加工的依据,并在绑扎中作为区别工程项目、构件和各种编号的标志。

①基础钢筋制作

a.钢筋除锈:本工程采用新购钢筋,有锈钢筋不得进入现场。

b.钢筋弯曲成型:

一级钢筋末端作180°弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍。预留柱箍筋做成135°弯钩,直线段长度不小于10d。

二级钢筋末端做90°或135°弯曲时,弯曲直径D不宜小于钢筋直径d的4倍。

c.钢筋对焊

对焊前应将端头150mm范围内清除干净,钢筋端头有弯曲,应予以调直或切除。

夹紧钢筋时,应使两钢筋端面的凸出部分相接,以利于均匀受热和保证焊缝与钢筋直径轴线垂直。

焊接完毕后,应待接头变黑红色,才能松开夹具,平稳取出钢筋。

做好对焊试件,按规定送实验室进行抗拉和冷弯实验,合格后,才能批量焊接。

焊接场地应有防风、防雨措施。

②. 基础钢筋绑扎与安装

a.核对成品钢筋的钢号直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌相符。

b.准备绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。

c.准备控制砼保护层用的水泥砂浆垫块,其厚度应等于砼保护层厚度。

d钢筋绑扎接头,下料时一定要保证搭接钢筋长度满足设计要求。

3.7.2基础模板工程

(1)模板施工

混凝土结构的模板工程,是砼成型施工中的一个十分重要的组成部分。本工程模板采用胶合板模板,模板内楞采用50*80mm木方,外楞采用钢管脚手架。模板的固定均采用Φ14mm对拉螺栓,对拉螺栓两端用小木块封堵,防止漏浆,拆模后将木块凿除,用防水砂浆封堵。

模板支设的工艺流程:

①根据模板设计,先复查地基垫层标高及中心线位置,并在垫层上弹出模板边线位置,基础模板面标高应符合设计要求。

②根据标高初步调好其高度及加固支架。

③然后用水平尺调整整个模板的水平度。

(2)模板工程施工技术措施

①严格控制顶标高,因为它是决定基础标高的关键,误差不得大于±10mm.

②模板块在装拆、搬运时均要轻放,严禁摔、扔、敲、砸。每次拆下的模板要认真清理。

③模板的边缘及孔眼,均涂刷防水涂料。

④模板安装时,必须严格按模板设计平面布置图就位施工。模板相邻板面,高差不得超过2mm.

⑤模板使用前涂刷脱模剂,严禁在模板表面涂刷废机油。预埋件及预留孔事先按位置配好模板,以保证其位置准确,安装牢固。

⑥胶合板模板在支设前,按图纸设计的尺寸进行配模设计,并将模板进行编号,按设计的模板尺寸进行加工制作,然后按配板图进行支设。模板支设时板缝粘贴海绵条防止漏浆。

3.7.3 基础砼工程

本工程全部采用商品混凝土,搅拌车运输、泵车泵送入模的方法浇筑。

(1)砼的浇筑

①泵送混凝土尽可能采用布料杆直接入模的方法浇筑。

②混凝土浇筑前应对模板湿润,模板的清扫口应在清除杂物及集水后再封闭。混凝土自出料口下落的自由倾斜高度不得超过2m,如超过2m时必须采用串筒或其它防止混凝

土离析的措施。

②.混凝土入模处,每处配备2台插入式振捣器,振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”。在振捣过程中,宜将振捣棒上下抽动,以使上下振动均匀,每点振动时间一般为20S--30S为宜,但还应视砼表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。分层浇注,振捣棒应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝。振捣时要防止振动模板,并尽量避免碰撞钢筋、管道、预埋件等。每振捣完一段,应随即铁锹摊平拍实,木抹搓平。然后用铁枺子将砼表面压光。采取赶浆法由基础一端向另一端推进,砼应分层振捣,独立基础应先振实下部大放脚处的砼,并经沉实后,再振捣上部砼,此后不应在大放脚位置插棒振捣,防止出现烂根现象。

(2)砼的养护

为了保证新浇砼有适宜的硬化条件,防止早期由于干缩产生裂缝,砼浇筑完毕后应加以覆盖和浇水。本工程采用满铺草袋方式覆盖养护,视气温情况每间隔一定时间浇水养护,保证砼面上湿润,待砼拆模后及时回填,减少砼外露的时间。一般混凝土养护时间为7天,抗渗混凝土养护时间为14天。

(3)混凝土试块制作

混凝土试块按监理要求安排取样员统一取样制作。试块组数按每100m3不少于一组,当一天连续浇筑超过1000m3时,每200m3不少于一组,并在现场随时对混凝土塌落度进行测试。

(4)混凝土工程施工技术措施

①混凝土浇灌前应对钢筋、模板、预埋件、预留管孔进行全面检查验收,并且做好隐蔽工程验收记录。

②混凝土浇筑前组织全体施工人员进行技术交底,是每个操作人员对技术要求、混凝土振捣步骤等做到心中有数。

③混凝土浇筑必须连续进行,浇捣中途操作者、管理人员轮流交替用餐,混凝土的间歇时间不准大于混凝土的初凝时间。

④调度人员要及时掌握每台泵车进料量,按浇捣总量及时平衡搅拌车进入各泵位,基本做到浇捣速度相同,齐头并进。

⑤混凝土的受料斗内严禁进入空气,以防止形成堵管。正常泵送过程中,宜保持泵送连续性,尽量避免泵送中断,若混凝土供应不及时,宁可放慢泵送速度,也要保持泵送连续性。当中断时间过长时(超过2小时),拆管清理后,重新进行排管。

(5)砼工程质量通病控制

①蜂窝。产生原因:振捣不实或漏振;模板缝隙过大导致水泥浆流失,钢筋较密或石子相应过大。

预防措施:按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时,新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板拼缝处的粘浆,才能使接缝严密,若接缝宽度超过2.5㎜,应予填封,梁筋过密时应选择相应的石子粒径。

②露筋。产生原因:主筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;振捣不实。

预防措施:钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度:垫块放置间距适当,钢筋直径较小时,垫块间距宜密些,使钢筋下垂挠度减少,使用振动器必须待混凝土中气泡完全排除后才移动。

③麻面。产生原因:模板表面不光滑;模板湿润不够;漏涂隔离剂。

预防措施:模板应平整光滑,安装前要把粘浆清除干净,并满涂隔离剂,浇捣前对模板要浇水湿润。

④孔洞。产生原因:在钢筋较密的部位,混凝土被卡住或漏振。

预防措施:对钢筋较密的部位(如梁柱接头)应分次下料,缩小分层振捣的厚度;按照规程使用振动器。

⑤缝隙及夹渣。产生原因:施工缝没有按规定进行清理和浇浆,特别是柱头。

预防措施:浇筑前重点检查,清理杂物、木屑等。

⑥柱底部缺陷(烂根)。产生原因:模板下口缝隙不严密,导致漏水泥浆;或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚水泥砂浆。

预防措施:模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密,特别防止侧板吊脚;浇注混凝士前先浇足50mm厚的水泥砂浆。

⑦梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大。产生原因:柱头模板刚度差,或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段,缺乏质量控制和监督。

预防措施:安装梁板模板之前,先安装梁柱接头模板,并检查截面尺寸、垂直度、刚度,符合要求才允许接梁模板。

3.7.4水电预埋

在模板结构施工中,水电安装及时插入配合,避免完工后的剔凿修补,在结构施工阶段,预埋项目有:盒套、敷设动力、照明电源、电缆的预埋管,水暖卫生工程预埋项目有:上下管道、雨水管道、套管、预留洞口、预埋件等。每段柱或顶板绑扎完后,电工和水暖工即可进行管线的预埋工作。电工的配电箱盒位置与墙体筋有矛盾的,≤300mm 可使钢筋绕行,>300mm时,可将钢筋割掉,待安好箱盒后再绑扎附加筋,然后支模板。

浇筑砼时要派专人看守,发现预埋管件移位、松动等现象及时处理。管道预埋件由于有一定坡度,所以要特别注意标高。

3.8地脚螺栓预埋

地脚螺栓的埋置是钢结构厂房施工的一大关键,直接影响到上部钢结构厂房的垂直度,方正度。若地脚螺栓的埋置偏差过大,则会对后期的上部施工中的结构螺栓,檩条螺栓,围梁螺栓的连接等造成很大的困难。在施工过程中,我们要着重控制地脚螺栓的平面位置,垂直度及螺栓钉标高,以尽可能减少上述误差。

要求:平面位置误差:+3mm,螺栓顶标高误差:+3mm

(1)板样定位及水准点

①板样定位:

根据图纸要求,对施工现场进行放样,定位。在所有建筑物的角点,必须设立横向,纵向两个控制界柱,并采取适当的加固措施,避免控制界椿在施工过程中遭破坏,所有横向,纵向轴线均设立相对固定的定位椿。所有定位椿的顶标高尽量控制在+0.000上10-20cm,以便日后拉模线,拉尺丈量复核。定位界椿设立之后,应采取反方向闭合测量,修正成果,以减少平面误差

②水准点:

水准点的设立同样相当重要,它直接影响到地脚螺栓顶部标高的控制。建议沿建筑物周边每40m左右设立一个临时水准点。同样,临时水准点设立后,亦须经过闭合测量。

(2)地脚螺栓的埋置及准备工作

①地脚螺栓套板的加工:

地脚螺栓的套板,其尺寸及套板上的开孔与日后上部结构中柱脚底板的尺寸及开孔相一致。套板应采用不小于20mm厚的钢板,根据节点详图所规定的尺寸及开孔位置进行加工。开孔直径应比地脚螺栓直径大2mm为宜。同时,套板面须用醒目标志标出,纵横轴线穿过该组地脚螺栓的具体位置,以便日后复核。

②地脚螺栓的埋置

基础钢筋开始施工时,地脚螺栓埋置工作也应同时开始,穿插进行。埋设地脚螺栓前,先应用模线放出相应的纵、横向轴线,同时用钢尺在基础钢筋上放出每组地脚螺栓的位置。埋置地脚螺栓时,先将地脚螺栓套板平放在基础钢筋上相应位置,用线锤测定校正纵、横轴线与套板上标出的纵、横向轴线标志,沿套板周边在钢筋上作出标记。将地脚螺栓的螺杆由下至上穿过套板,在螺杆上拧上相应的螺母,通过螺母的松紧,调节地脚螺栓的顶部标高,用水准仪测量控制螺栓顶标高,直到图纸要求相符合为止。在施工过

程中,用水平尺检测套板及螺杆,尽量使套板面处于水平状态,螺杆处于垂直状态。套板及螺杆就位后,须用经纬仪进行复核。将经纬仪架立在需复核的地脚螺栓的轴线控制点上, 目镜瞄准远端该轴线的另一控制点, 确定目镜中十字丝中心,即为该轴线位置,然后复核位于该轴线上的每组地脚螺栓与轴线位置关系是否准确,并修正成果。注意,经纬仪复核必须纵、横两个方向进行,切忌只复核一个方向而忽略另一方向。

③地脚螺栓的固定

在上述工序完成并修正成果后,须对地脚螺栓作固定。具体固定方法如下:每组螺栓的各螺杆间用 8钢筋焊接连接。螺杆下部能与基础钢筋连接的部分尽量采取电焊可靠连接,以确保地脚螺栓位置的准确性。在焊接前应用水平靠尺检测螺杆的垂直度,尽可能使螺杆处于垂直状态。焊接工作完成后,松开套板上的螺母, 使螺栓套板的底部距基础面钢筋30mm 左右,同时将混凝土保护层垫块置于套板底部与钢筋之间,用水平尺调整套板使之尽可能处于水平状态,将上部螺杆上的螺母带紧。

④螺栓固定架施工

a.根据螺栓位置,混凝土浇筑方案设计螺栓固定架。螺栓固定架一般使用角钢或槽钢,根据计算确定。

b.在浇筑垫层前要预埋固定架埋设件,校正螺栓线架要与螺栓固定架分开。

c.螺栓固定架、线架要与基础钢筋固定架、模板固定架分开,防止浇筑混凝土时影响螺栓位置准确度。

d.预留洞施工要使用波纹套管,上、下口要封死。活螺栓套管施工也要把套管上口封闭,以防止混凝土施工时杂物落入套管内。

e.因螺栓直径比较大,重量比较大,螺栓安装也不是一件容易的事。安装螺栓有两种方案:一种是螺栓在加工场地加工,把锚板焊接上去这样需机械(吊车)就位;另一种是把锚板、螺栓先运到现场,然后现场安装,这样现场焊接工作量较大,另外必须在螺栓安装后才可绑扎钢筋,防止发生工序冲突。

f.螺栓预留洞、预埋铁件位置必须经过严格检查,轴线位置偏差不得超过2mm,标高误差为+10-0mm,不允许有负公差。

g.螺栓浇筑前要上保护油,并包好螺栓头。在浇筑混凝土时,要派专人看管,螺栓发生偏移时,及时进行纠正。

(3)混凝土浇筑时的注意事项

浇筑混凝土前,螺栓套板上部的螺杆及螺母须抹上黄油后用塑料布包裹并用铁丝扎紧。浇筑混凝土,特别是采取泵送混凝土施工时,须避免混凝土的挤压,导致地脚螺栓

走位。混凝土泵管应避免直接对着地脚螺栓浇筑,尽可能在地脚螺栓及周边30cm范围内采取人工布料。在使用振动棒时,切勿在上述区域内振动过频。在浇筑混凝土时,施工人员须加强对地脚螺栓的监测,用水准仪,经纬仪随时对各组地脚螺栓(特别是周围正进行浇筑混凝土的地脚螺栓)的复核。一旦发现偏差,应立刻进行校正。

(4)地脚螺栓的保养及纠偏

混凝土终凝后,应立即拆除地脚螺栓套板,并在地脚螺栓周边30cm的范围内,用高强度水泥砂浆找平至设计要求的标高。所有柱底标高的误差不能大于+3mm。待砂浆干硬后,即用经纬仪定位,放线后,复核地脚螺栓的位置,对于偏差大于+3mm的地脚螺栓须纠正偏差。具体方法为:将螺杆上的丝牙用软布包裹多层,用2m左右的空心钢管套入后向正确的位置方向纠正。注意不能用力过猛,以免将螺栓扳断。所有螺栓经复核后,若在短时间内不进行上部结构的安装,须在螺纹上涂上固体黄油,用塑料纸包裹并用铁丝扎紧。

3.9钢构件制作安装

3.9.1钢结构制作

(1)钢结构生产工艺流程如下

钢材检验→钢材矫正→切割下料→连接板制孔→组装H型钢→H型钢焊接→变形矫正→分段装焊→总体装焊→变形矫正→焊缝检验→喷丸除锈→涂装及验收。

(2)钢结构的施工质量过程控制主要包括:

a.原材料控制

b.下料控制

c.组尺寸控制

d.焊接控制

e.预组装连接控制

f.防腐

g.运输、堆放 =Qq=1632.88544=3

实际布置3口降水井,轻型井点的数量根据电梯井、积水坑及坑底地层变化情况定。降水井孔径0.6m,井管内径0.3m,井深30.0m,用水泥滤水管,米石做滤料

3.降水方案实施技术要求

⑴根据降水水深,持续时间长的特点。结合现场地质条件,以往的降水经验,为保证基坑的开挖与基础安全。故整个基坑布置管井3眼,井管采用直径400mm无砂水泥管,井深30米,成孔直径500mm,滤管尺寸可根据实际长度计算。(暂定)

⑵深井洗井方法,采用机械洗井,采用连续抽水洗井。

⑶抽水方法采用潜水泵24小时连续作业,抽水系统疏排除水,设铺管路疏流排水装置。

4.管井成孔及降水要求

⑴用GQ—12钻机成孔,孔径不小于0.8米;

⑵井深应满足设计要求,井深不小于18米;

⑶成孔对设计深度后,应加大泵量冲洗,将孔内土块及泥浆全部洗出孔口,孔内水体含砂量不大于5%;

⑷成孔后应立即下井管,井管应居中,严禁将井点管强压入孔中;

⑸单孔投滤料不应小于7米上部用1~1.5米厚粘土回填;

⑹降水系统各部件均应连接严密,不得漏水、漏电、漏气;

⑺管井施工完成后应立即装配水泵,水泵应尽量放置低处。

5.管井降水注意事项

井点使用时,基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。

要加强水位观测,使各井之间水位差保持不大于0.5米,当水位差过大时,应立即采取措施补救。

井点供电系统应采用双线路,防止中途停电或发生其它故障,影响排水,造成水淹基坑。

潜水泵在运行时应经常观测水位变化情况,检查电缆是否和井壁相碰,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,同时,还须定期检查密封的可靠性,以保证正常运行。

6.降水井、观测井施工:

⑴成孔:

管井采用钻孔法,孔径0.6m,降水井深28m,观测井井深23m。在施工过程中,当钻进到设计深度后,加大泵量冲洗,将孔内的土块及泥浆冲出孔口,使孔内的含泥量不大于5%。

⑵下井管:

用托盘下放井管,井管间缠好塑编布并绑扎牢,轻行井点点管滤水器要包两层砂网,人工下入,上部用管汇连结。

⑶填砾:

管井砾料采用米石,填砾前应彻底换浆,然后向井管四周填砾,开始时速度不宜过快,待井管内出水后再适当加快填砾速度。井口返水突然变小时,说明滤水管已埋设。继续填砾至地面以下1m~1.5m,改用粘土填至地面,并压实封闭孔口,以防地下水渗入;

⑷安装水泵试抽水、洗井:

填砾后,管井中下放水泵至水面下3m,开始抽水,抽水过程中定时测定抽水量、工作水压力等,并作好记录,校核抽水量与设计计算值是否相符,若与设计有较大出入,应及时调整降水设计方案;

轻钢厂房建设工程施工组织设计

xx电机股份有限公司新建厂房工程 施工组织设计 编制说明: 本施工组织设计纲要,依据工程施工图纸,招标文件,答疑补充文件及现场情况和国家现行施工规范等文件编制。重点是工程策划,即施工技术方案,施工总体平面布置,工程质量保证,工期安排,特殊及重要分部、分项工程的施工方法与技术措施,主要管理措施等几大部分。一旦中标,我们将以本施工组织设计为依据,以本施工组织设计作为作业指导书,以指导施工,创建文明,安全“双达标”施工工地,创造优良工程。 一、指导思想及实施目标 (一)指导思想 组织施工的指导思想为:科学管理,质量,安全第一,信誉,用户第一,以质量为宗旨,按照ISO9002:94质量标准建立健全工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,总工程师及工程技术人员,施工管理人员,组成项目经理部,精心组织,精心施工,严格管理,严格要求,优质低耗,高速地完成本项施工任务,争创一流工程水平。 (二)实施目标 发挥我公司承建过钢结构超市、车间、厂房、体育馆、钢罩棚的优势科学精心组织钢结构镀锌车间,制作安装及其它工程的合理交叉作业,严格履行合同,确保实现以下目标:

1、质量目标 优良等级标准 质量指标:分项工程优良率80%、合格率100% 2、工期目标 投标工期有效施工期90天,确保投标工期的实现。 3、安全施工目标 采取有效措施,杜绝重大伤亡事故,一般事故频率控制在3‰以内,确保达到“安全达标优良工地”。 4、文明施工现场目标 确保文明施工,达到综合考评优良标准。 5、环境目标 采取积极有效措施,做到文明生产,文明施工,确保施工期间不扰乱周围居民和单位的正常生活秩序,不污染城市,道路及周边环境卫生。 6、工程回访 积极履行各项承诺,质量保修严格按建设部文件执行。对建设项目根据业主的要求进行质量保修终身责任制,工程竣工后,每年回访一至二次。 二、工程概况和工程特点

工业厂房施工组织设计方案

第1章 变电站施工组织设计 第1节 指导思想及实施目标 1、 指导思想 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以质量为中心,按照《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质、高速地完成本工程的施工任务,创出湖北省以至全国第一流水平的工程。 2、 公司简介 (略) 3、 工程实施目标 1. 质量目标 (略) 在本工程施工过程中,我们将严格按质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制,达到国家有关施工验收规范和设计要求,达标创优质工程,分部分项工程合格率达,建筑分部分项工程优良品率≥,质量承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为质量保证金,由甲方每月考核乙方工程质量完成情况,若达不到合同质量要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若达到合同质量要求,则从质量基金中每月支付万元给乙方。工程最终验收达到合同质量要求,质量保证金的剩余款全部支付乙方。 2. 工期目标 我们将组织技术过硬,素质高的施工作业队伍,加强施工过程中的组织管理及平衡调度,同时制定切实可行的工期奖罚措施,如果年月日开工,确保8月日屋外配电装置交安。工期承诺:若达不到该工期目标,每延误一天扣元,最高扣罚不超过万元。如延误合同工期达三个月,甲方除按上述原则罚款外,有权终止合同。 3. 安全目标 我们将加强职工安全教育,在职工思想中树立牢固的安全意识,同时加大安全资金投入,从而杜绝死亡及重伤事故,轻伤频率控制在‰以下,实现“双零”标准。安全承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为安全基金,由甲方每月考核乙方工程安全情况,若达不到合同规定的安全要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若

厂房施工组织设计方案

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布置 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27)

第八章工期保证措施 (29) 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:如皋市高明镇中心社区标准厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、如皋市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

厂房维修工程施工组织设计方案

施工组织设计 编制: 审核: 批准: 施工单位: 编制日期: 施工组织设计 根据工程投资及工程时间紧、要求严、工序复杂等特点,为确保工程优

质按期完成,拟订现场施工人员分成2 个小队,每个小队又分为瓦工班、木 工班、焊工班、细部处理班。按工序分段流水作业的总体方案。 完善的工程质量保证体系和技术措施 1、质量目标 1)分项工程合格率100% 2)分部工程优良率90% 3)单位工程质量评定达到优良等级 4)工程一次验交合格 2、质量管理组织机构 坚持贯彻ISO9000 质量管理和质量保证系列标准,规质量管理。成立以项目经理为第一责任人质量管理机构,各专业设专职质检员一名。 施工技术措施1、严格按照质量管理手册和质量体系程序的要求施工,使工程全过程处于受控状态。工程开工时做出质量策划和质检计划,并在施工过程中有效贯彻执行。实行“三检制” ,班组自检、专职质量检查员专检、项目经理部抽检。 2、实行“三工序”;即保护好上道工序成果、做好本工序的施工,为下道工序 服务。 3、加强物资采购管理和进场物资材料的检验控制,杜绝不合格品流入施工程序。 4、加强质量意识教育,严格执行预防质量通病的措施,有效克服质量通病。 5、各专业人员、特殊工种必须持证上岗。工程施工前各队专业技术人员、质检员、工长、安全员等要按规定进行培训,以提高全员素质,取证上岗。 6、针对关键工序设立质量控制点,保证施工质量。空心砖砌体施工

本工程被列为墙体材料革新与建筑节能试点工程。其墙体材料按设计采用190 X 190 X 90粘土空心砖。 砖的强度等级必须符合设计要求,并应按《承重粘土空心砖》进行检验和验收。 空心砖在运输装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应按强度等级堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。 常温条件下,砖应提前1?2d浇水湿润。砌筑时砖的含水率 宜控制在10?15%。 注:含水率以水重占干砖重的百分数计。 控制砂浆及混凝土的水泥,如标号不明或出厂期超过3个月,应经试验鉴定后方可使用。 砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。砂中 含泥量,对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;对于强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 拌制砂浆应采用石灰膏、粘土膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等无机掺合料,严禁使用干石灰或干粘土。 拌制砂浆及混凝土的水应符合《混凝土拌合用水》J GJ63 -89的要求。 构造柱混凝土所用石子的粒径不宜大于20mm。 砂浆的配合比应采用重量比。配合比应事先经试验确定。如砂浆的组成材料有变更,其配合比应重新确定。试配砂浆,应按设计强度等级提高15%。 砂浆稠度宜控制在7 0?9 0mm。

厂房工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机具和人员配备 四、施工平面图 五、施工总体设想 六、施工进度计划表 七、施工方案 八、质量施工管理 九、安全施工管理 十、环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:2#光缆厂房 2.建设单位:江苏华脉光电科技有限公司 3.工程地点:江苏省泰州市姜堰区 4.工程简介: 本工程建筑面积27539.97平方米,局部二层,由包装区、供料区、护套区、机房、检测区、办公用房等;在满足建筑平面和建筑立面及使用功能要求的同时,考虑降低工程造价,本工程车间部分采用钢结构体系,钢柱、主梁均采用H型钢;采用高强度螺栓及焊接连接;屋面采用镀铝锌压型钢板;办公辅助用房为框架混凝土结构。 本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙级、钢结构均为四级,安全等级为二级。基础为预应力高强混凝土管桩(PHC);混凝土等级:上部结构的框架梁、柱、板用C30-C35,承台、基础、基础梁用C30-35,框架填充墙和隔墙内的配筋现浇带、系梁、过梁以及±0.000以上的构造柱采用C25,基础垫层C20;防潮层以上填充墙采用200厚A3.5蒸压加气混凝土砌块,防潮层一下墙体采用MU15普通小型混凝土空心砌块,钢质门及铝合金窗应满足防火要求。

二、编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。主要依据如下:1.设计图纸及设计说明文件 2. 本工程施工招标文件 3.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 4.《钢结构焊接规程》( GB50661-2011 ) 5.《钢结构高强螺栓连接技术规程》( JGJ82-2011 ) 6.《钢结构工程施工规范》( GB50755-2012 ) 7.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》( GB51022-2015) 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9.《冷弯薄壁型钢结构技术规程规程》(GB50018-2002) 10.《涂覆涂料前钢材表面处理,表面清洁度的目视评定》(GB/T8923)11.《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》JGJ/T17-2008 12.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 13.《工程建设标准强制性条文》(国家标准) 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具

新建厂房施工组织设计模板

新建厂房施工组织 设计

第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10 水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织 为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安 全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要求实施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 项目部组成人员名单详见下表。 1.2、项目部管理目标 (1) 工期目标: 确保本工程在合同工期内完成。 (2) 质量目标: 确保本工程质量合格。 (3) 安全生产目标:

确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制 在0.8%。以内。 (4) 文明施工目标: 确保本工程达到绵阳市”安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有 利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,内装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选 择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量 和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。

工厂管理-某厂房生产建设项目施工组织设计(DOC115页)

某厂房 生产建设项目 施 工 组 织 设 计 编制单位 编制时间

目录 第一章工程概况 第一节编制依据 第二节工程概况 第二章目标管理 第三章主要施工方法及技术措施 第一节土建部分主要施工方案 第二节钢结构施工方案 第四章主要材料、周转材料、构件、机具投入计划第五章管理、技术人员劳动力安排计划 第六章施工现场平面布置 第一节施工现场平面布置原则 第二节临时设施布置及临时用地表 第三节基础施工阶段平面布置 第四节主体施工阶段平面布置 第五节装修施工阶段平面布置 第六节临时用水设计方案 第七节现场临时用电设计方案 第八节临建设施布置 第七章确保工程质量的技术组织措施 第一节质量目标 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施

第八章确保工期的技术组织措施第一节施工总体进度计划安排 第二节施工进度计划保证措施第九章确保安全生产的技术组织措施第一节管理目标 第二节组织管理 第三节管理制度 第四节行为控制 第五节劳务用工管理 第六节安全防护管理 第七节临时用电管理 第八节消防保卫管理 第十章确保文明施工的技术组织措施第一节管理目标 第二节组织保证 第三节工作制度 第四节管理措施 第十一章其它施工技术管理措施第一节冬季施工措施 第二节成品保护措施 第三节资料管理措施 附图一:拟投入的主要施工机械设备附图二:劳动力计划表 附图三:施工进度网络图

附图四:施工总平面布置图及临时用地表附图五:项目管理班子设备情况表 附表六:项目经理简历表 附表七:项目技术负责人简历表

第一章工程概况 第一节编制依据 一、根据本工程施工图。 二、业主和招标人联合签发提供的某厂房 生产建设项目工程的招标书,招标补充文件。 三、国家现行的建筑工程法律、法规、施工规范和强制性标准条文等。 四、本工程执行相关的国家规范、标准: (一)、土建类 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) (二)、钢结构制造、安装类 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《地脚螺栓》(GB799-88) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (三)、市政道路类 《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ01-90) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)

钢结构厂房(含土建)施工组织设计24087

钢结构工程 施 工 组 织 设 计编制人: 审核人: 审批人: 公司 201年月日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (6) 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度网络 (7) 第五章主要分部分项工程的施工工艺、方法 (8) 1、基础土方挖运工程 (8) 2、钎探、回填灰土 (8) 3、工程测量放线 (9) 4、模板、钢筋、混凝土工程施工方案 (9) 第六章钢结构工程 (16) 1、钢结构生产制作 (16) 2、钢结构吊装 (24) 3、主钢结构安装 (26) 4、辅钢结构安装 (27) 5、钢结构涂装 (28) 6、彩钢板安装 (29) 第七章装饰工程 (30) 1、砌墙工程 (30) 2、抹灰工程 (35) 3、乳胶漆墙面 (37) 4、门窗安装工程 (38) 第八章质量通病的防治措施 (41) 第九章主要技术组织措施 (43) 第十章安全施工保证 (46) 第十一章工期保证体系 (50) 附表及附图 1、拟投入工程的主要施工机械设备表 2、工程劳动力计划表 3、临时设施布置图 4、项目经理部管理机构图 5、质量保证体系 6、安全文明施工保证体系 7、形象进度网络图

第一章编制依据及原则 一、编制依据 1.招标文件和图纸; 2.国家省有关施工验收规范、标准; 3.国家、省、市有关文件、规定。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GB500017-2003)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑抗震设计规范》(2008版)(GB50011-2001)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)《钢结构防火涂料》(GB14907—2002)《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECSS24:90)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、》(GB/T1231-91)

厂房施工组织设计

飞机部件生产维修、公务机维修新建项目施工组织设计 编制: 审核: 审批: 甘肃第二建设集团有限责任公司 兰州飞天机载设备维修车间项目部

二?一五年九月 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章施工管理方针及目标 (6) 第五章施工进度计划及保证工期的主要措施 (15) 第六章施工机械配置 (17) 第七章主要分项工程施工方案 (22) 第八章工程技术管理措施 (46) 第九章施工质量目标及保证措施 (53) 第十章文明施工和安全生产保证措施 (57) ■ 第^一章施工合理化建议和降低成本措施 (62) 第十二章工程质量通病防治措施 (65)

第一章编制依据 1.1 指导思想 本施工组织设计在国家基本建设路线、方针和政策指导下,从施工的全局出发,根据本工程的技术经济特点,确定施工方法、劳动组织、技术组织措施等,安排施工进度和劳动力、材料、机械、构件的供应,以及预计施工中的各种需要及其变化,协调施工中各部门之间的关系,使施工建立在科学合理的基础上,从而做到优质、低耗、高效地保质、保量、保安全按期完成施工任务,取得较好的经济效益和社会效益。 1.2 编制依据 1.2.1 业主发布的招标文件、答疑文件及全套施工图纸、工程量清单、施工合同等。 1.2.2 国务院颁布的《建设工程质量管理条例》。 1.2.3 有关的国家或行业标准及施工操作规范等技术规程。 1.2.4 甘肃省、兰州市地方法规及相关文件。 1.2.5 我公司的质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及其支持性文件。 1.2.6 施工中执行的技术规范及标准。 工程执行的现行国家、地方颁布的标准规范、规程及相关政策法规主要有: (1) 建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2013) (2) 建筑桩基技术工程( JGJ94-2008) (3) 地基与基础工程施工及验收规范( GB50202-2002)

新建厂房施工组织设计方案

新建厂房施工组织设计方案 作者:XXX 日期:2020年6月7日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。 第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织

为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要求实施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 1.2、项目部管理目标 (1)工期目标: 确保本工程在合同工期内完成。 (2)质量目标: 确保本工程质量合格。 (3)安全生产目标: 确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制在0.8‰以内。 (4)文明施工目标: 确保本工程达到绵阳市“安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订

如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,内装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。 第三章主要施工技术方案 1、基础工程施工 1.1、基坑开挖 1.1.1基本方案

厂房施工组织设计

第一章编制总说明 第一节编制目的 我公司经过认真阅读该工程的招标文件、施工图纸、图纸答疑及对本工程的现场了解,在国家及湖北省的各项有关政策、各项技术标准下,结合项目实际情况,对施工组织设计的编制原则、内容、措施进行了充分的研究和讨论,特编制本施工组织设计。本施工组织设计体现该工程的总体构思和部署,为该工程施工提供完整的纲领性技术指导文件,用以科学地指导工程的施工和管理。若我公司有幸进场施工,我们将遵照我公司的技术管理程序,在图纸会审之后,按照施工组织设计确定的原则,编制详细的施工方案,用以指导施工,确保优质、高速、安全、低耗、文明的完成本工程的建设任务。 第二节编制依据 本施工组织设计的编制依据: 1、依据孝感市建筑勘察院设计的《武汉新来多汽车工贸有限公司的厂房》工程施工图; 2、国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程; 3、我公司企业标准; 4、贯彻执行国际质量体系标准GB/T19001:2000〈〈质量管理和质量保证〉〉标准; 5、建设部颁发的〈〈建设工程施工现场管理规定〉〉; 6、武汉市市人民政府颁发的有关建筑管理、市场管理、环境保护等地方性法规及规定。 第二章工程概况

第一节工程概述 该工程为四排共76根立柱装配式结构工业厂房。厂房设计为一层,建筑面积为4932.25M2,建筑高度13.05M,单跨度18米,三连跨54M,全长90M(柱外包尺寸)。基础采用柱下独立基础,现浇柱加钢支撑结构,现浇砼基础梁、柱、三道圈梁、砌体围护。54米人字“H”型钢屋架梁,屋面为两层压型钢板屋面,屋面板间填充50厚细玻璃棉,有组织排水。前后檐设有排水天沟,共32条φ150PVC排水管排至地面,等距离布置。吊车梁四条纵向布置,屋面设有卡普隆材料组成的采光带。内墙面抹混合砂浆,外墙面抹水泥砂浆,刷外墙涂料,地面为30厚细石砼加浆压光。并要求有良好的防雷接地措施,抗振防烈度为6度,结构安全等级为二级,耐火等级为二级,火灾险类:丁类。 一、基础: 基础为柱下独立基础,-0.06设有基础梁和支墩构造,柱基础76个,基础砼强度为C25,钢筋Ⅰ、Ⅱ级。 二、主体结构工程 梁、柱、圈梁、雨蓬、天沟砼均为C25,厂库大门两侧构造柱砼为C20,柱承重,围护墙柱外砌接,加设φ6毛拉筋,M5混合砂浆组砌。吊车梁、屋架梁均为钢结构。钢筋Ⅰ、Ⅱ、级。 三、门窗工程: 外窗为塑钢窗,厂房门暂定为钢大门。 四、装饰 1、外墙:水泥砂浆抹面、外墙刷普通涂料。 2、内墙:混合砂浆抹面。

厂房工程施工组织设计方案

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 厂房工程施工组织设计方案 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

1 施工组织管理与施工部署 4.1指导思想和方针目标 尽管对相同结构类型的工程我单位有着长期积累的丰富施工经验,但建筑市场竞争激烈的大环境让我们丝毫未掉以轻心,在追求产品质量和为业主服务的道路上是没有止境的,我们正不懈努力着。 本施工组织设计的指导思想是:“急业主所急,想业主所想,以产品的质量为中心,努力创造精品工程,满足用户需要;以业主的利益为根本,实施科学、系统、有效的管理,为优质高效地完成益的最大化”。为达到我单位所确定的目标,项目经理部决定从现场管理着手,从思想观念着手,从落实规范着手,在施工中突出“严”、“细”二字,精心组织、精心施工,优质高速地完成施工任务。 方针目标:追求卓越管理,创造完美品质,奉献至诚服务。 4.2 施工组织机构 为优质、高速、安全、文明地完成银湖科技开发园标准工业厂房工程,我单位拟组建“银湖科技开发园标准工业厂房工程项目经理部”,负责对该工程按项目法进行总承包管理。项目经理部设一名项目经理,一名项目书记,一名项目总工程师,两名项目副经理(其中一名主管安装工程),一名商务经理,设工程部、技术部、物资部、质量安全部、商务部五个职能部门。项目经理部以项目经理为核心,实行项目经理责任制,在上级单位的直接监督与指导下履行施工总承包合同的权利和义务,代表法人全面履约,实行项目法管理,负责该工程的计划、组织、指挥、协调、和控制。

工业厂房工程施工组织设计

XXXXXXX有限公司 5# 厂房 施工组织设计

XXXXXX有限公司 X年X月 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工现场平面布置图 六、主要施工机械设备 七、主要分部分项工程施工方法 八、保证质量措施及质量通病防治 九、重点部位施工方法及技术措施

十、冬雨季施工措施 十一、保证工期质量、安全和文明施工措施 十二、质量安全保证体系 十三、地下管线及地上地下设施的加固措施 十四、加强管理、减少扰民噪音、降低环境污染的技术措施 十五、降低工程造价措施 十六、新工艺、新技术、新材料的应用合理化建议 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、XXXXXXXXXX有限公司5#厂房工程技术标书,施工合同及相关文件; 2、施工图纸的全部内容: 3、国家颁布的现行建筑施工标准、规范、规定; 4、现行的法律法规; 5、与本工程配套的相关图集及做法说明; 6、建筑工程施工工艺标准; 7、安装工程施工工艺标准; 8、XXX公司的一体化管理手册、程序文件、支持性文件;

9、XX公司《施工现场管理规定》等。 (二)编制原则 本工程施工组织设计遵照XXXXX有限公司5#厂房工程的设计要求及现场实际环境条件,根据本工程结构特点,依照本工程招标文件、施工合同及相关文件的规定要求,总体本着既经济合理,又优质高效,同时便于操作的原则,以实现对各分部分项及有关的保证安全、质量、工期、控制造价、环境保护、文明施工,冬雨两季施工的要求进行编制。 本工程施工组织设计已达到资源合理配备和充分利用,本着想工程所想,急工程所急,充分做好各分部分项施工之前的准备工作和各项施工计划的落实,为保证工程质量所采取的得力措施,为整个工程全过程实现顺利施工,保证质量、保证工期、顺利完成全部施工任务创造良好条件。 二、工程概况综合说明及现场平面布置 一)、总体概况 (一)工程概况 XXXXXXXXX有限公司5#厂房工程由XXXXX设计有限公司设计院设计,由建设单位自筹资进行工程建设;本工程座落在XXXXX工业新区XXXXX有限公司厂区内,本工程要求2011年2月10日开工,2011年5 月31日竣工,日历工期为为111天。 (二)建筑设计 该工程为框架结构二层,无地下室,东西长158.0米,南北宽35.0米,建筑高度12.6米,建筑面积10795.9平方米。相对标高±0.000相对于绝对标高58.00米。墙体采用外墙250厚的加气砼砌块砌筑;屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年;楼地面分别为水泥砂浆楼面,大理石地面,铺地砖楼地面;内墙为混合水泥墙面和瓷砖墙面;顶棚分别为混合砂浆吊顶,PVC板吊顶;外墙为高级涂料墙面;外窗均采用铝合窗。 (三)结构设计 本工程结构安全等级为二级,基础处理采用独立基础,基槽持力层为(4)层强风化片麻岩层,

厂房建设施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第一节编制说明 (3) 第二节工程简介 (4) 第三节工程特点与难点分析 (5) 第二章施工准备 (5) 第三章施工部署 (7) 第一节总体施工部署 (7) 第二节 FC-II车间施工部署 (8) 第三节 3-FORM车间施工部署 (8) 第四节附属工程施工部署 (9) 第四章施工平面布置 (9) 第一节施工平面管理 (9) 第二节施工平面布置 (10) 第五章施工进度计划 (11) 第六章土建施工方法及技术措施 (11) 第一节基础承台、地梁工程 (12) 第二节模板工程 (12) 第三节钢筋工程施工措施 (12) 第四节混凝土工程 (13) 第五节排架工程施工措施 (14) 第六节钢结构工程施工措施(详见钢结构专项施工方案) (15) 第七节砌体结构工程施工措施 (16) 第八节地面工程施工措施 (17) 第九节装饰工程施工 (18) 第七章给排水工程施工方法 (20) 第一节材料及配件检验 (20) 第二节系统安装 (20) 第三节阀门安装 (21) 第四节管网安装 (21) 第五节洁具安装工艺 (23) 第六节系统试验 (24) 第七节室外给排水工程 (24) 第八章电气工程施工方法 (25) 第一节成套高、低压配电柜(盘)及动力开关柜安装 (25) 第二节动力系统安装 (27) 1

第三节照明系统安装 (33) 第四节防雷及接地系统安装 (39) 第五节电气调试 (40) 第九章火灾自动报警系统的主要施工方法 (42) 第一节施工准备 (42) 第二节施工布线 (42) 第三节火灾探测器的安装 (43) 第四节手动火灾报警按扭的安装 (43) 第五节火灾报警控制器的安装 (43) 第六节消防控制设备的安装 (43) 第七节系统接地装置的安装 (44) 第十章消防栓、消防喷淋工程施工措施 (45) 第十一章通风、空调及冷却循环水系统工程施工方法 (45) 第十二章保证措施 (55) 第一节施工工期控制措施 (55) 第二节施工材料的质量控制措施 (55) 第三节施工质量控制措施 (55) 第十三章、文明施工及环保措施 (60) 第一节文明施工及环保目标计划 (60) 第二节施工现场文明施工管理 (60) 第三节文明施工检查措施 (61) 第十四章工程施工管理 (62) 第一节总则 (62) 第二节管理职责 (63) 第三节与业主指定分包单位的协调 (64) 第四节对业主指定分包管理总体措施 (64) 第十五章附件资料 (64) 第一节施工平面布置图 (64) 第二节项目进度计划 (64) 第一章工程概况 2

工业厂房施工组织设计(含框排架、设备基础)

第一章工程概况 1.1工程简介 项目名称:生活纸工业园造纸2#机土建主体工程 建设地点:XX市召陵区阳山路北段东侧 建设单位:XX银鸽生活纸产XX 设计单位:中国海诚工程科技股份XX 监理单位:XX省育兴建设工程管理XX 施工单位:XX派普建设工程XX 1.2工程概况 2#机造纸车间全长181.18米,宽47米,主体第1、2段为单层,局部有夹层;第3、4段主体为单层,毗屋2层。主跨柱顶标高为8米和15.5米,主要柱距为7.5米,跨度22.5+24.5米,采用混凝土柱轻钢屋面排架结构体系。横向6-7、15-16、25-26轴间设伸缩缝,该造纸车间除第一工段外均有吊车设备。造纸车间内共设有4个封闭楼梯间。 本工程±0.000标高相当于绝对标高74.3米(黄海高程),室内外高差为300mm。 本工程设计建筑结构使用年限为50年,结构安全等级为2级,地基基础设计等级为丙级。本工程建筑物抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,框架结构抗震设防等级为4级。 砌体部分:±0.000以下为MU10混凝土砌块、Mb10水泥砂浆砌筑,并用Cb20混凝土灌孔(如为多孔混凝土砌块);±0.000以上为MU10混凝土砌块、Mb7.5混合砂浆砌筑;内墙采用蒸压加气混凝土砌块。 混凝土部分:基础垫层为C15混凝土,厚度100mm,四周伸出基础边100,

局部砖砌体下为300厚素混凝土垫层。承台及承台以上除图中注明外均为C30混凝土,采用预拌商品混凝土,禁止使用现场搅拌混凝土。构造柱、统过梁、压顶梁、过梁、栏板采用C25混凝土。容水(浆)构筑物采用C30防水密实混凝土,抗渗等级为S6。 钢材部分:所有主钢材(梁及其连接板、加劲板、柱底板)除另有注明外,材料均采用Q345B钢,次要构件采用Q235B钢。在焊接承重结构中,当板厚大于40mm时采用防止钢材层状撕裂的Z向钢。所有高强螺栓除另有注明外,均采用10.9级,本工程采用摩擦型高强螺栓,接触面抗滑移系数不小于0.45。本工程地脚螺栓采用Q235钢制作;檩条采用高X力涂锌檩条,钢材为连续热浸镀锌而成,镀锌量为275g/㎡;压型钢板采用热镀锌钢板,使用符合要求的Q215、Q235钢材制作。 1.3现场施工条件 临时供水:使用桩基施工单位撤出后留下的1眼深井,供水量满足施工现场和生活区的要求。 临时供电:在北侧围墙里侧设有一台能满足现场使用要求的变压器一座。 临时道路:待建建筑物东、西侧和南侧均可以做为临时道路使用。 场地已基本平整,打桩工程已基本完成。 1.4工程承包X围 本工程承包X围是:造纸车间的土建、卫生、暖通、构筑物、消防、电气、给排水及防雷工程,不含桩基工程。 质量目标:合格工程。 施工工期:180 日历天(含节假日、风雨天)。 承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工。 1.5本工程施工的重点、难点 本工程为生活纸工业园造纸2#机土建主体工程,工程量大、工期紧、质量要求高,其具有下列施工特点及难点: 1、本工程单层铺展面积大,垂直运输及水平运输分散,为施工运输机械工作X围提出较高的要求。

新建厂房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织 为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 1.2、项目部管理目标 (1)工期目标: 确保本工程在合同工期完成。 (2)质量目标: 确保本工程质量合格。 (3)安全生产目标:

确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制在0.8‰以。 (4)文明施工目标: 确保本工程达到市“安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。

单层砖混工业厂房施工组织设计

单层砖混工业厂房施工组织设计 一、工程概况 该工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为24000平方米,有厂房和生活间两部分组成。厂房为预制排架结构,共有10跨,其中8跨是总成车间(组装),跨度18米;两跨是恒温车间,跨度12米。生活间为混合结构,三层,层高为2.9米。厂房基础为钢筋混凝土杯形基础,其维护墙下有预制钢筋混凝土基础梁,生活间为钢筋混凝土条形基础。 二、工程特点 本工程规模大,工期长,作业面广。 结构工程方面:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力混凝土薄腹梁、大型屋面板、联系梁、吊车梁及钢天窗架等。维护墙为砖体,生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯。 设备方面:本工程设有上下水、雨水、采暖、及动力照明系统。 装修方面:普通水泥地面、屋面加气混凝土、二毡三油防水层,厂房外挂板装饰采用喷涂工艺(群青和氧化铁黄按1:4配制)。 三、施工部署 厂房施工大体分为三个阶段:基础工程、主体工程、装饰工程阶段。其中主体工程又可细分为模板工程、预制构件、砌筑工程、吊装工程及脚手架工程。各施工阶段应尽可能相互衔接,平行流水立体交叉作业,确保关键路径作业及时完成,不拖延工期,同时为以后工作做好准备。 生活间施工应与厂房施工同步进行,力争生活间的基础、主体、装饰作业分别与厂房相应部分同期完成。 基础工程施工应采取主体结构先于设备基础,以确保基础施工及预制柱现场施工时有较宽的作业面;吊装构件时,便于起重机行走;同时有利于加速主体结构的施工进度。 主体工程中的模板工程及预制工程应尽量安排外加工。混凝土柱的预制影安排在基础回填土之后进行且预制柱应布置在杯形基础附近,分别与相应的杯形基础对号就位,以尽量避免二次搬运。不能够外加工的特殊构件应安排在施工现场集中预制。装饰工程应在结构验收后进行,为实现平行流水立体交叉作业,可在分跨结构验收后陆续进入装修。为保证装修顺利进行,装修作业面应优先完成屋面防水、围护墙封闭和外门窗的安装。 四、施工方法 (一)基础工程 1. 施工顺序 基础工程各道工序应采取流水作业方法连续施工,以浇筑混凝土为主导工序。 杯形基础施工顺序:基槽开挖→杯形基础的浇注→基础槽内填湿砂袋→封土碾压找平→设置预制柱底模→进行构件预制→处理分隔层→叠层预制构件→挖出基槽内的砂袋→吊装就位最下层预制柱底模设置及边模加固 2.施工方法 钢筋混凝土杯形基础施工时应注意杯底、标高和杯口模的位置,防止杯口模上浮和倾斜。且因为杯形基础埋深较钱,故采用人公开槽,合格后方可进行下道工序。周转使用20套杯形基础配置工具式定型模板,背形基础钢筋预制绑扎城网片,混凝土水平运输采用翻斗车。钢筋混凝土条形基础在基础的横向配置受力钢筋,承受弯曲应力,一般宽在2米左右,底板

某钢结构厂房(含土建)施工组织设计方案

陆良县年产600万米丝绸建设项目工程 1号厂房 施 工 组 织 设 计 陆良县振亚建筑工程有限责任公司 2012年8月30日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (6) 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度网络 (7) 第五章主要分部分项工程的施工工艺、方法 (8) 1、基础土方挖运工程 (8) 2、钎探、回填灰土 (8) 3、工程测量放线 (9) 4、模板、钢筋、混凝土工程施工方案 (9) 第六章钢结构工程 (16) 1、钢结构生产制作 (16) 2、钢结构吊装 (24) 3、主钢结构安装 (26) 4、辅钢结构安装 (27) 5、钢结构涂装 (28) 6、彩钢板安装 (29) 第七章装饰工程 (30) 1、砌墙工程 (30) 2、抹灰工程 (35) 3、乳胶漆墙面 (37) 4、门窗安装工程 (38) 第八章质量通病的防治措施 (41) 第九章主要技术组织措施 (43) 第十章安全施工保证 (46)

第十一章工期保证体系 (50) 1、拟投入工程的主要施工机械设备表 2、工程劳动力计划表 3、项目经理部管理机构图 4、质量保证体系 5、安全文明施工保证体系

第一章编制依据及原则 一、编制依据 1.国家省有关施工验收规范、标准; 2.国家、省、市有关文件、规定。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GB500017-2003)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑抗震设计规范》(2008版)(GB50011-2001)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《建筑地基处理技术规程》 (JGJ79-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223-2008) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)《钢结构防火涂料》 (GB14907—2002) 《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECSS24:90)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB8923-88)

相关文档