文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业场所停电安全技术措施(标准版)

工业场所停电安全技术措施(标准版)

工业场所停电安全技术措施(标准版)
工业场所停电安全技术措施(标准版)

工业场所停电安全技术措施

(标准版)

Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.

( 安全管理 )

单位:______________________

姓名:______________________

日期:______________________

编号:AQ-SN-0513

工业场所停电安全技术措施(标准版)

工业场所变电所配电柜、变压器接管以来至今未搞定期检修,现经我机电供应部安排对工业场所变电所设备进行全面检修,为了保证安全供电及设备的正常运行,杜绝无计划停电事故的发生,特制定以下安全技术措施。

一、组织机构:

现场主要负责人:张兴中

停送电负责人:褚眉廷、刘西恩

作业负责人:王江龙、文占云

二、主要职责:

现场负责人:全面负责整个检修过程中的工艺,确保人身、设备安全及操作过程中的作业安全。

停送电负责人:主要负责35KV供工业场所线路、配电柜等设备

操作过程中的停送电作业程序,保证整个操作过程中的安全作业。

作业负责人:负责对整个供电线路操作过程的安全作业。

三、具体安全措施:

1、严格按照《煤矿安全规程》及《机电操作规程》进行作业。

2、本次停电影响通风科监控队的人员定位器的供电,监控队做好停电准备。

3、必须填写停电申请表并得到批准后,方可进行供电线路的全面操作作业。

4、现场负责人在停电前,必须通知矿调度后,得到矿调度同意停电后,联系停、送电负责人停、送电源。

5、停送电作业必须严格执行“谁停电,谁送电”的停送电制度,严禁约时送电。

6、操作高压电气设备一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴。

7、高压停电后必须用与电压等级相适应的验电器验电,确认无电后,用放电线进行对地放电,并挂好接地线。

8、在对电气设备检修操作过程中一定要保证作业人员的安全,

一定要做到联保互保,确保作业的安全。

9、检修电气设备操作作业时必须按照停电申请表规定的起止时间段内进行作业,不得在起止时间段内推迟或提前作业。如有特殊情况要延长检修作业时间必须汇报矿调度,只有得到批准后,方可再延长作业时间。

10、在进行电气设备操作作业期间现场负责人要随时巡查电气设备检查故障作业情况,确保操作线路期间的安全,杜绝一切违章作业。、

11、在需要接电源、拆除电源过程中一定要严格按照接线工艺标准作业。接线工艺:接线整齐无毛刺,接线零部件齐全,爬电距离不得小于12mm,裸露距离卡抓不得大于10mm,电缆护套深入接线腔内5-15mm,电气间距不得小于10mm。

12、在整个接电源线、拆除电源线操作完毕后,现场负责人要对接电源线、拆除电源线情况进行验收,检查确认没有留下安全隐患后,解除接地线,现场负责人联系停、送电负责人进行送电作业。

13、在送电过程如有异常不能送电,必须立即向矿、科调度汇

报,并组织处理。

14、送电正常后必须向矿调度汇报,并观察设备安全运行30分钟,以确保电气设备的正常运行(注意观察设备的正反转)。

15、作业完毕后,要及时清点工器具,清理现场,并最后检查一次确保没有留下安全隐患。

16、最后要做好详细记录。

XXX图文设计

本文档文字均可以自由修改

相关文档