1、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A )A.电压和频率B.电压和电流C有功损耗与无功损耗D平均负荷与可靠性

2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高( D )

A、2.5%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

3、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下的电压等级分别为( A )

A、35~220KV,6~10KV,220/380 V

B、10~35KV,3~6KV,220/380V

C、35~220KV,3~6KV,380/660 V

D、110~220KV,10~35KV,220/380V

4、发电机额定电压比线路额定电压(A )。

A、高5℅

B、低5℅

C、高10℅ D 、低10℅

5、用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,国际上普遍采用_______,来确定计算负荷。( C )

A、二项式法

B、单位面积功率法

C、需要系数法

D、变值需要系数法

6、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是(A )

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负荷D.四级负荷

7、若中断供电将在政治、经济上造成较大损失,如造成主要设备损坏、大量的产品报废、连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复的电力负荷是( B )A.一级负荷B.二级负荷C.三级负D.四级负荷

8、工厂供电系统中常用的母线制为:(A )。

A、单母线制,双母线制

B、双母线制,双母线加旁路母线制

C、单母线制,单母线分段制

D、双母线分段制,双母线加旁路母线制

9、工厂总降压变电所的选位原则是:(D)。

A、靠近电源端

B、靠近负荷端

C、位于厂区中心

D、尽量靠近负荷中心,同时亦要考虑电源进线方向

10、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为,非故障相电压为,系统线电压,故障相接地电容电流为正常时的倍(D)。

A、0,原来的倍,变为相电压,2倍

B、0,不变,变为相电压,倍

C、0,不变,不变,3倍

D、0,原来的倍,不变,3倍

11、在三相四限制的接地中性线上,不允许装接(C )。

A、电阻

B、电容

C、熔断器

D、电感

12、常见的高压开关设备有:、和;其中必须和高压熔断器配合来切除短路故障。(A )

A、高压隔离开关,高压负荷开关,高压断路器,高压负荷开关

B、高压断路器,高压负荷开关,自动空气开关,高压断路器

C、自动空气开关,刀闸开关,高压负荷开关,高压负荷开关

D、自动空气开关,高压负荷开关,高压隔离开关,高压隔离开关

13、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A、20min

B、30min

C、60min

D、90min

14、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能(B )。

A、50A ,短路

B、5A,开路

C、5A ,短路

D、50A,开路

15、在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为:( C )。

A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类

B、电焊机类,通风机类,电阻炉类

C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制

D、一班制,两班制,三班制

16、高压断路器的额定开断电流是指断路器(C )。

A.开断正常运行的最大负荷电流B.开断最大短路电流C.在规定条件下能开断的最大短路电流有效值D.额定电流的峰值

17、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为( A )左右的最大负荷电流。

A、1~2s

B、5~6s

C、15~20s

D、30~40s

18、吊车电动机组的功率是指将额定功率换算到负载持续率为( B )时的有功功率。

A、15%

B、25%

C、50%

D、100%

19、在进行三相对称短路电流的计算时,引入了无穷大容量电力系统的概念,其前提条件是工厂总安装容量小于本系统总容量的( D )倍。

A、1/20

B、1/30

C、1/40

D、1/50

20、工厂供电中计算负荷P30的特点是(D )

A、真实的,随机变化的

B、假想的,随机变化的

C、真实的,预期不变的最大负荷

D、假想的,预期不变的最大负荷

21、对长距离大电流线路和35kV及以上的高压线路选择(D )。

A 、先按发热条件选择截面

B 、先校验电压损失

C、先校验机械强度

D、先按经济电流密度选择截面

22、短路保护的操作电源可取自(B )。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、空气开关

D、电容器

23、过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应故障能力,其最小灵敏度要求Spmin≥(A)。

A、1.5

B、0.5

C、1

D、2

24、(A)短路是电力系统中对称短路。

A 三相

B 二相

C 单相

D 两极接地

25、定时限过流保护动作值是按躲过线路(A )电流整定的。

A.最大负荷 B.三相短路

C.两相短路电流 D.未端三相短路最小短路电流

26、电力线路发生短路时一般会产生危害效应有( C )。

A、电磁效应、集肤效应

B、集肤效应、热效应

C、电动效应、热效应

D、电动效应、电磁效应

27、根据经验,10KV以下的高压线路和低压动力线选择(A )。

A 先按发热条件选择截面

B 先校验电压损失

C 先校验机械强度

D 经济电流密度

28、工厂高压线路的定时限过电流保护装置的动作具有(A )。

A.短路电流超过整增定值时,动作时间是固定的。

B.动作时间与短路电流大小成反比。

C.短路电流超过整增定值就动作。

D.短路电压超过整增定值时,动作时间是固定的

29、电压互感器的二次侧额定电压为,使用时要注意二次侧不能(C)。

A、50V ,短路

B、100V,开路

C、100V ,短路

D、50V,开路

30、工厂高压线路的反时限过电流保护装置的动作具有(A )。

A.动作时间与短路电流大小成反比。

B.短路电流超过整增定值时,动作时间是固定的。

C.短路电流超过整增定值就动作。

D.短路电压超过整增定值时,动作时间是固定的

31、常见的电流互感器的接线方式有:(A)

A、星形(两相V形、三相),两相一继电器式,一相一继电器式

B、三相Y形接线,两相三继电器V形,一相一继电器式

C、一相一继电器式,两相两继电器式,三相三继电器式

D、一相一继电器式,两相一继电器差接式,三相两继电器式

32、常见的电压互感器的接线方式有:(A)

A、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相电压互感器接成Y0/Y0形;三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角〕形

B、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相电压互感器接成Y0/Y0形

C、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相三绕组电压互感器接成Y0/Y0形

D、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角〕形

33、输电时,为减少电能损失,导线的截面积应当(B)

A 减少

B 增加

C 都不是

34、高压线路架设,采用最多的线路敷设方法(A)

A 架空线路

B 电缆敷设

C 地埋电缆

D 都不是

35、母线是中间环节,起的作用(D)

A 分开线路

B 支撑线路

C 过渡电源

D 汇总和分配电能

36、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是(A )

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负荷D.四级负荷

37、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下的电压等级分别为( A )

A、35~220KV,6~10KV,220/380 V

B、10~35KV,3~6KV,220/380V

C、35~220KV,3~6KV,380/660 V

D、110~220KV,10~35KV,220/380V

38、若中断供电将在政治、经济上造成较大损失,如造成主要设备损坏、大量的产品报废、连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复的电力负荷是(B )

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负D.四级负荷

39、根据经验,10KV以下的高压线路和低压动力线选择(A )。

A 先按发热条件选择截面

B 先校验电压损失

C 先校验机械强度

D 经济电流密度

40、当电源中性点不接地的系统发生单相接地时(C )

A、三相用电设备正常工作关系受到影响

B、设备不能照常运行

C、设备仍能照常运行

D、设备内部立即短路

41、常见的高压开关设备中(B )必须和高压熔断器配合来切除短路故障。

A、高压隔离开关

B、高压负荷开关

C、高压断路器

D、自动空气开关

42、在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为:(C )。

A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类

B、电焊机类,通风机类,电阻炉类

C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制

43、对长距离大电流线路和35kV及以上的高压线路选择(D )。

A 、先按发热条件选择截面

B 、先校验电压损失

C、先校验机械强度

D、先按经济电流密度选择截面

44、在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min

B.30min

C.60min

D.90min

45.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。

A.1s

B.5s

C.15s

D.30s

46.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

47.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。

A.二项式系数法

B.标幺制法

C.需要系数法

D.欧姆法

48、下列四个概念中,其中( D )所包含的范围最大。

A. 区域网

B. 地方网

C. 工厂供电系统

D.电力系统

49、如果中断供电在政治、经济上造成重大损失的称为(A )

A. 一级负荷

B. 二级负荷

C. 三级负荷

D. 电力负荷

50、负荷持续率表征( C )设备的工作特性

A. 连续工作制

B. 短时工作制

C.断续周期工作制

D. 长期工作制

51、尖峰电流是指持续时间为(A )的短时最大负荷电流。

A. 1~2s

B. 2~5s

C. 5~210s

D. 10~15s

52、无限大容量电力系统的特点是( D )

A. 系统容量为无限大

B. 母线电压恒定不变

C. 系统阻抗为零

D. 以上都对

54、下列属于二次设备的是( B )

A. 电压互感器

B. 继电器

C. 熔断器

D. 变压器

55、断倒闸操作时,正确的顺序是( B )

A. 先合QS,再合QF;先断QS,再断QF

B. 先合QS,再合QF;先断QF,再断QS

C. 先合QF,再合QS;先断QF,再断QS

D. 先合QF,再合QS先断QS,再断QF

58、电流互感器工作时,其( C )

A. 一次侧不得开路

B. 一次侧不得短路

C. 二次侧不得开路

D. 二次侧不得短路

59、电压互感器工作时,其(B )

A. 二次侧不得开路

B. 二次侧不得短路

C. 一、二次侧都不能装设熔断器

D. 一次侧有一端必须接地

60、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路较长,发生故障和停电机会较多,变压器不需要经常切换,则它的电路图为(A )

A. 一次侧内桥式,二次侧单母分段

B. 一次侧外桥式,二次侧单母分段

C. 一、二次侧均采用单母分段

D. 一、二次侧均采用双母分段

61、属于变压器外部故障的是(C )

A. 绕组间短路

B. 线圈碰铁心

C. 引出线绝缘套管间是相间短路

D. 绕组层间短路

62、自动重合装置一次ARD允许重合闸( A )次

A. 1

B. 2

C. 3

D. 无限制

64、设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,称为(A)

A. 接触电压

B. 跨步电压

C.对地电压

D. 触电电压

65、在配电设计中,通常采用 ___B___ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min

B.30min

C.60min

D.90min

66.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为___A__左右的最大负荷电流。

A.1s

B.5s

C.15s

D.30s

67.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( D )时的有功功率。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

68.定时限过流保护动作值是按躲过线路____A____电流整定的。

A.最大负荷 B.三相短路 C.两相短路电流D.未端三相短路最小短路电流. 中性点经消弧线圈接地系统称为(A )。

小电流接地系统B、大电流接地系

统C、不接地系统D、直接接地系统

69、中性点经消弧线圈接地运行方式一般采用(A )方式。

A、过补偿

B、欠补偿

C、全补偿

D、任意

70、下面说法正确的是(C )。

由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化

产生的电压变化叫电压偏差

由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差

由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动

71、短路保护的操作电源可取自(B )。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、空气开关

D、电容器

72、过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应故障能力,其最小灵敏度要求KSmin≥( A )。

A、1.5

B、0.5

C、1

D、2

73、以下接地方式属于保护接地的系统是(B )。

A、变压器的中性点接地

B、电机的外壳接地

C、把一根金属和地线相连

74、《全国供电规则》规定:变压供电的工业用

户和变压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户其功率因数为(C )。

A、0.85以上

B、0.8以上

C、0.9以上 D 0.95以上

75、下面说法正确的确是(C )。

A 高压断路器只起开关作用,不具有保护做用。

B 高压隔离开关能用来开断负荷电流和短路电流。

C 高压负荷开关可以带负荷分、合电路的控制。

D 高压熔断器是开关电器。

76、电流互感器在使用过程中必需(A )。

A 二次侧不得开路

B 二次回路装设熔断器

C 对于已安装而没有使用的电流互感器不必作处理

D 断电保护和测量使用时合用一只

77、电压互感器在使用过程中必需(A )。

A 二次侧不得短路

B 二次侧不得接地

C 电压互感器端子没的极性

D 只能用在计量装置中

78、供电系统的架空中性线重复接地的电阻(A )。

A RE≤10欧

B RE≤4欧

C RE≤15欧

D RE≤2欧

79、有载调压的变压器,电压调整幅度为(B )。

A 无限量调整

B 调整幅度不可能很大

C 可调到到无限大

D 可调

到零伏

80、对无功功臣率的描述正确的是(C )。

A 无功功率可以取消

B 无功功率P无=UI

C 无功功率在建立磁场中作用不能忽略

D P无=UI

81、光的描述可以用以下指标错误的是(D )。

A光通量 B 光强 C 光色 D 功率

抑止高次谐波采用(A )。

A高通滤波器 B CC振荡器 C 低通滤波器 D 电阻器

变压器二额定电压是(D )。

A 二次额定负载下的电压

B 一次有额定电流时的电压

C 一次有额定电压,二次有额定负载的电压

D 一次有额定电压,二次空载时的电压

82、零序电流保护的特点是反应(D )。

A 机间短路

B 三相短路

C 两相短路

D 单机保护

83、避雷器是防止电侵入的主要保护设备,应与保护设备(A )。

A 并联

B 串联

C 接在被保护设备后

84、下列设备在工作中属于工作接地(A )。

A 避雷器

B 电压互感器

C 电动机

D 变压器外壳

85、熔断器与导线各电缆配合保护时,在短路条件下其熔体的额定电流应(C )。

A 大于等于线路的正常负荷电流

B 大于等于线路的最大负荷电流

C 小于等于线路的最大允许电流

D 小于等于线路的过负荷电流

86、低压断路器作电机保护时,其动作电流应大于等于(D )电流。

A 正常负荷电流

B 最大负荷电流

C 过负荷电流

D 启动电流

87、真空断路器适用于(D )。

A 频繁开断感性负载和容性负载

B 频繁开断变压器

C 频繁开断变压电动机

D 频繁操作容性负载

88、最大冲击短路电流一般在短路后()左右,非周期分量即可衰减完了。

A 0.02S

B 0.1S

C 0.2S

D 0.01S

89、中性点不接地系统相接地事故、接地极对地电压为零,非接地极对地电压升高( C )

倍。

A 3

B 2

C √3

D 1

90、中性在不接在系统单个接地时应尽快的找出接地点,否则切断电源,主要是考虑( A )要求。

A 安全性

B 可行性

C 经济性

D 灵敏度

91、母线涂色不正确的说法(B )。

A 有利于母线散热

B 增大截面积

C 防止氧化

D 有利于区别相序和极性

92、对称短路是电力系统中(A )短路。

A 三相

B 二相

C 单相

D 两极接地

93、在触电危险性较大的场所,采用的局部照明电压(C )。

A 220V

B 24V

C 36V

D 380V

94、确定额定电压的意义(D)

A 电力系统有确定的电压B所有电器有一个额定电压C 额定电压随意确定

D 应该经过充分论证,由国家主管部门确定

95、发电机额定电压比线路额定电压(A)

A 高5℅B低5℅ C 相等

96、大电流接地系统指(A)

A 中性点直接接地系统

B 中性点经消弧线圈接地

C 中性点经消电阻接地

D 中性点不接地

98中性点不接地的系统发生单相接地故障时不变的数据(A)

A 线间电压

B 非故障相对地电压

C 故障相对地电流

D 故障相对地电压

99、当电源中性点不接地的系统发生单相接地时(C)

A 三相用电设备正常工作关系受到影响

B 设备不能照常运行C

设备仍能照常运行D设备内部立即短路

100、特别适合于城市、住宅小区的供电方式是(C)

A树干式供电B放射式供电C环网供电

101 母线是中间环节,起的作用(D)

A 分开线路

B 支撑线路

C 过渡电源

D 汇总和分配电

二、简答题及填空题.

1、供电系统中有哪些常用的过电流保护装置?对保护装置有哪些基本要求?

2、高、低压线路的接线方式有哪几种?

3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?

4、两台或多台变压器并列运行时,必须满足的基本条件?

5、对用户供电系统的基本要求有哪些。安全、可靠、优质、经济

6、我国低压供电系统几种接地形式?

7、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点的运行方式?每种应用领域?

8、简述装有两台主变压器的变电所,主变压器容量的选择原则。

9、电压互感器和电流互感器的注意事项。

10、过电流保护的时限特性有哪几种?

11、高压断路器、高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关各自的功能以及相互之间的区别。

12、低压配电系统的接地行式有哪些?每一种的特点?

13、倒闸操作顺序?

14、负荷的分级?

15、定时限过电流保护的原理图、工作原理?

16、反时限过电流保护工作原理?

17、变压器差动保护的工作原理?

18、电流速断和定时限过电流保护工作原理?

19、电缆型号的判别

20、常见的灭弧方法有哪几种?

21、三相涂色分别为?

二、计算及设计题(书上的例题,习题,课件例题)课件上面有很多例题

1.额定电压的确定

2.负荷计算及无功补偿

3.短路电流计算

4.变压器台数及容量的确定

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

建筑供配电与照明课程标准

建筑供配电与照明课程标准 课程编码:021984 课程性质:职业能力必修课 学分:4 计划学时:64 适用专业:建筑电气工程技术 1.前言 1.1课程定位 建筑供配电与照明是建筑电气工程技术专业一门重要的职业能力必修课。建筑供配电与照明在建筑电气工程技术专业的课程体系中有着重要的地位和作用。它的先修课程有建筑制图、电工基础Ⅰ、电工基础Ⅱ、模拟电子技术、数字电子技术,它的后续课程有建筑电气控制技术、电气消防技术、楼宇智能化技、建筑弱电技术等课程。通过本课程的学习,使学生掌握建筑供配电设计的基本内容和基本方法,培养学生供电与照明工程设计能力,分析问题、解决问题及工程设计的能力。 1.2设计思路 本课程将“示范与讲解”、“实践与理论”、“技能与知识”、“单元与综合”、“训练与考核”有机地融于一体;从“任务与职业能力”分析出发,按照建筑配电设计员的岗位工作任务进行整合序化,设定职业能力培养目标,建立任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;依据项目的难易程度组织教学,达到教学内容与职业岗位需求一致,培养学生建筑供配电与照明工程设计能力。 2.课程目标 2.1总体目标 通过本课的学习,使学生掌握建筑供配电与照明的理论知识,能完成本专业相关岗位的工作任务。具有诚实、守信、善于沟通和合作的品质,树立安全、环保、节能等意识,为发展职业能力奠定良好的基础。 2.2具体目标 (1)知识目标

①会识读建筑电气安装图。 ②掌握负荷计算的方法。 ③掌握电气照明的设计程序、方法和技术规范。 ④能根据实际需求进行电气设备的选择与校验。 ⑤掌握供电系统的防雷与接地方法。 (2)能力目标 ①具有收集材料并给出设计方案。 ②具有独立进行系统分析、设计、实施评估的能力。 ③具有获得获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 ④具有自学能力、理解能力与表达能力。 ⑤具有知识与技能的综合运用与转换能力。 (3)素质目标 ①具有良好的职业道德和敬业精神。 ②具有团队意识和妥善处理人际关系的能力。 ③具有良好的沟通和交流能力。 ④具有计划组织能力和团队协作能力。 3.课程内容与要求 序号学习项目课程内容学习要求活动设计参考学时 1 供配电基本知 识建筑电气中的基本概 念 掌握建筑电气的基本 概念 通过案例分析教 学方法,充分利用 多媒体教学手段 展示照明发展及 其重要性,激发学 12 负荷等级的划分及对 电源的要求 掌握负荷等级的划分 及对电源的要求

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

建筑供配电与照明复习题

建筑供配电与照明复习题 一、填空题 1.配电保护接地的形式可分为TN 、TT 、IT 系统。 2.我国常用的电力变压器有Yyno 联结组和Yyn11 联结组。 3. 企业的高压配电线路有高压放射式、高压树干式和高压环形接线等 基本结线方式。 4.年平均雷暴日数不超过15天的地区,叫做少雷区。 5. 《供配电系统设计规范》规定:“供电系统应简单可靠同一电压供电 系统的配电级数不宜多于两级。” 6. 工厂供电的基本要求是安全,可靠、优质、经济。 7. 电能质量的基本指标是额定电压和额定频率,我国采用的工业 频率 50 是HZ。 8. 由于电力设备绝缘损坏、自然原因、人为事故误操作,电力系统会出现 短路故障。 9. 短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。 10. 表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为主接线图或 主电路图。表示用来控制、指示、测量和保护 11. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。 12. 继电保护装置的基本要求是:选择性、速动性、可靠性、 灵敏性。 13. 保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故发生的接地线. 14. 常见的电流互感器结线方案有一相式接线、两相V形接线(两相不完全星形接线)、两相电流差接线、星形联结。 16.用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上面,在PE 线和PEN线上不能安装熔断器。用低压断路保护照明线路时, 其过电流脱扣器应安装在主电路上。 17. 母线、电缆和绝缘导线的热稳定性校验通常采用最小热 稳定短路情况来进行校验。

18. 变压器的功率损耗包括铁损耗和铜损耗两部分。 19. 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设备用电源,并严禁其他负荷接入。。 20. 各种高低压开关属开关类电气设备。 23.电弧是一种具有强光和高温的电游离现象。 25.我国常用的电力变压器有串联联结组和并联联结组。 26. 绝缘导线的敷设方式分明敷和暗敷两种。 27. 低压断路器按结构形式分装置式和万能式断路器两大类。 28. 目前常用的避雷器有阀式避雷器和金属氧化物避雷器等。 29. 短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。 37、从安全的角度考虑,人体电阻一般下限为1700Ω,安全电流取30mA/s;电能的生产与使用是同时进行的,任何时刻生产的电能大于消耗的电能。 38、雷电过电压一般分为直击雷、感应雷和雷电侵入波三种类型。 39、通常把_35kV_及以上的高压线路称为送电线路,而把_10kV_及以下 的电力线路,称为配电线路;高于_1kv_的属高压设备。 41、电力系统中性点常采用:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经低电阻接地。 42、中性点不接地系统发生单相接地故障时,单相接地运行时间不应超过 _2__小时; 43、目前我国110KV以上电力网均采用_中性点直接_接地方式; 44、TN系统可分为:_TN-C_系统、_TN-S_系统、 __TN-C-S_系统; 45、按规定裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为_黄_、_绿_、红_; 46、电力系统中发生__单相短路_可能性最大,而发生三相短路的可能 性最小; 47、高低压配电线常用的接线方式有放射式、树干式、环形接线三种。 49、串联电路的总电阻等于各串联电阻的总和。

建筑供配电技术试卷

一、填空题(每空 2分,共 20分)A.10 B .10.5 C .9.8 D .11 1.需要系数值一般都小于 1,只有在 _________________________________________时, 才能为 1。台数少于 3 的用电设备组需要系数为 _________。 2.两台变压器的明备用是指_____________,暗备用是指 _______________。 3.电力系统中中性点的运行方式根据中性点的接地型式有中性点不接地、 直接接地、 __中性点经消弧线圈接地 _等三种运行方式。 ____中性点 图 1 4.无穷大功率电源的特征是当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变 电所馈电母线上的 _________能基本保持不变。 3.图 2所示主接线方式为 __________D___________接线。 A.单母线不分段接线 B.单母线分段接线 C.线路 -变压器单元接线 D.桥式接线5.短路电流是有 ___周期 _____分量和 __非周期 _______分量两部分组成的。 6.系统发生短路时对电气设备和线路影响最大的两个效应是 __________和 _____________,因此短路计算的目的主要是对电气设备或线路进行 和_________稳定性校验。 __________稳定性 7.年均雷暴日是指 _____气象台多年累积的多年雷暴日的平均值_。建筑物防雷装置主 要由 _________、_______________、接地装置、电涌保护装置及等电位连接导体等部分 组成。 8.一类防雷建筑物架空避雷网网格应不大于___5*5________。二类防雷建筑物当建筑 物高度高于 _45___米时,还应采取防侧击雷和等电位的保护措施。图 2 9.接地装置由 _________接地线 ____和___接地体 _________组成。 二、单项选择题(每题 2分,共 10分)4.以下产生最大三相短路电流条件错误的是 A.短路前处于空载状态 _____________: B.短路瞬间电压瞬时值正好过零点 1.以下不是提高自然功率因数方法的是______B______。C.短路回路近似为纯感性负荷D.短路回路负荷阻抗最大 A.合理选择电动机的容量,使其接近满载运转。B.正确选择变压器容量,提高变压器的负载率。C.采用静电电容器补偿。5.在按机械强度选择导线和电缆截面积使用的最小截面积数据时,还要满足《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》的要求,即:铜芯导线截面积最小值,进户线不小 2 2 _____________mm,动力、照明分支线于_____mm,动力、照明配电箱的进线不小于 2 D.对于实际负荷不足 40% 的电动机,更换为小容量的电动机。不小于____________mm。以下正确的是 ______C________。 2.图 1中所示供电系统变压器1T 的一次侧额定电压为 ______B_______kV。A.10,6,4 B.6,4,2.5 C.10,6,2.5 D.16,10,6 第1页/共 4页 节约用纸两面书写

建筑供配电与照明

2015~2016学年第二学期 《建筑供配电与照明》课程设计 题目世纪名城建筑照明系统的设计 班级 13建筑电气与智能化 姓名孟祥阁 学号 1309151022 指导教师王俊傢 电气工程系 2016年6月6日

建筑供配电与照明课程设计任务书

世纪名城建筑照明系统的设计 摘要 建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展和电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入我国建筑市场,从而是我国建筑电气行业迈出了新的一步。建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。 本次课程设计题目是世纪名城建筑照明系统设计,本工程总建筑面积为158m2,地上20层,地下一层,其中一层为商铺,二到四层为办公楼,五到二十层为住宅楼。本次设计主要为住宅跃层顶层照明系统的设计。跃层顶层包含两户,其中每户有客厅、阳台、卫生间、两间卧室等,面积为130m2.其平面设计图见附录的图纸一。两户照明系统完全一样,本设计只设计其中一户。供电电源引自小区变电站,电源电压为380V/220V。依据相关规范对工程的照明系统、插座系统、供配电系统等进行设计。照明系统设计包括照度计算、照明干线、导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统设计包括插座布置、插座选择以及插座的正确安装高度,插座回路与照明回路由不同支路供电,空调插座为单独回路。 关键字:住宅跃层顶层、照明系统、插座系统、供配电系统、照度计算、敷设方式。

建筑供配电与照明学习指南

《建筑供配电与照明》课程学习指南 一、课程简介 《建筑供配电与照明》课程是供用电技术专业的一门专业核心课程。本课程主要是讲述工业与民用建筑内部的电能供应和分配问题,探讨如何以科学和先进的手段为生产和生活提供安全、可靠、优质、经济的电能。《建筑供配电与照明》课程是高职高供用电技术专业、建筑电气专业的核心职业技能课,课程中融入国家供配电技术的行业技术标准。 本课程是在完成文化和专业基础课学习的基础上所开设的,与电工基础、电子技术基础、等课程紧密的联系。通过本课程的学习,使学生掌握一般工业与民用建筑供配电系统运行维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,具备解决企业单位及民用建筑供配电实际工程和运行管理中的一般技术问题和对简单供配电系统进行设计的能力。 本课程主要培养从事民用建筑供电及电气设备安装调试,高低压开关柜安装调试,照明系统安装维修岗位的高级技能性人才。 二、学习目标 知识目标 1)了解电力系统的基本知识。掌握工厂供配电系统的基本知识。 2)掌握我国电力系统中性点的运行方式及不同运行方式下的特点,掌握电力系统电压的概念及我国三相交流电网和电力设备的额定电压的标准。 3)了解变压器、电流、电压互感器的结构、工作原理和作用的结构和

类型,掌握电力变压器的常用联接组别Yyn0和Dyn11的特点。 4)了解10千伏及以下供电系统中常用的隔离开关、负荷开关、SN10型少油断路器和低压刀开关、低压断路器、高低压熔断器的结构、特点、工作原理,掌握它们在供电系统中的作用,熟悉它们各自常用的操动机构。了解电气设备中常用的灭弧措施和方法。 5)掌握计算负荷和用电设备组的概念,掌握用需要系数法和二项式系数法确定计算负荷的方法,掌握企业供电线路、变压器功率损耗的计算,熟悉功率因数、尖峰电流的概念,能够正确计算设备和线路的尖峰电流。 6)熟悉工厂计算负荷的概念和工厂计算负荷的确定方法。 7)熟悉短路的概念,了解短路的原因、短路的后果、短路的形式,握无限大容量电力系统的概念,掌握无限大容量电力系统发生三相短路时的有关物理量。 8)掌握用欧姆法和标幺制法计算三相短路和两相短路电流的方法,了解两相及单相短路电流的计算方法。 9)掌握短路电流的电动效应和热效应的概念,常用电器和导体短路动稳定和热稳定的校验条件。 10)熟悉工厂变配电所主结线图的表示方法,了解工厂总降压变电所主结线方案的特点与要求。 11)了解工厂变配电所所址选择的原则,熟悉车间变电所的类型及变配电所总体布置要求。 12)了解工厂电力线路的类型和架空线路、电缆线路的结构和敷设方式及要求,可采用现场参观和收看录像相结合的方式组织教学。

建筑供配电与照明(完)

一、填空题 1、一个完整的电力系统由各种不同类型的发电厂、变电所、输电线路及电力用户组成。 2、供电的基本要是求安全、可靠、优质、经济。 3、6~10 kV室内变电所布置主要由高压配电室、变压器室、低压配电室三部分组成。 4、避雷器是一种专用的防雷设备。它主要用来保护保护电气设备,也可用来防止雷电波沿架空线路进入建筑物内,还可用于抑制操作过电压等。 5、为了保证前后级保护装置动作的选择性,过电流保护装置的动作时间应按其动作时限特性分进行整定。对于定时限过流保护,可取因采用DL型电流继电器,其可动部分惯性小,可取0.5;对于反时限过流保护,因采用GL型电流继电器其可动部分(铝盘)惯性较大,可取0.7秒。 6电力线路的敷设方式有直接埋地、电缆沟敷设、沿墙敷设和电缆桥架敷设。 7、电力线路的电阻RWL的计算方法为l R 0;电力线路电抗XWL的计算方法为 l x 。 8、并联电容器是改善功率因数的人工补偿方法,在供电系统中装设的位置有高压集中补偿、低压集中补偿、低压单独就地补偿等三种方法。 9、建筑物直击雷防护装置包括接闪器、引下线、接地装置等;接闪器是专门用来 接受雷击的金属导体。常用的接有避雷针、避雷器、避雷网、避雷带。 二、单选题 1、终端变电所变压器二次侧电压为( A )。 A、400V B、380V C、220V D、110V 2、二级用电负荷要采用( B )。 A、两路以上独立电源供电 B.两回路供电 C.单路供电 D.环网供电 3、大型企业供电一般采用( B )。 A.直接供电 B.一次降压供电 C.二次降压供电 D.二次配网供电 4、具有反时限动作特性的继电器为( B )。 A.电磁式电流继电器 B.电磁式时间继电器 C.电磁式信号继电器 D.感应式电流继电器 5、在二次电路中,时间继电器的作用是为了保证继电保护的( D )。 A.选择性 B.速动 C.可靠性 D.灵敏性 6、十八大会议现场的用电设备属于( A )。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.四级负荷 7、对线路断路器进行定期检修或故障检修后,送电时各开关闭合的先后顺序是( A )。 A、母线隔离开关→线路隔离开关→线路断路器 B、母线隔离开关→线路断路器→线路隔离开关 C、线路断路器→母线隔离开关→线路隔离开关

(整理)供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验 算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的

优越性。 ()5、电压互感器二次侧不能短路运行。 ()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在 接地点周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。

建筑供配电与照明设计说明书

建筑环境与设备工程 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:锦江花园五区1#楼建筑电气设计 指导教师:王亚杰 班级:建环1241班 姓名: 学号: 日期: 15年07月 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

课程设计成绩评定表

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一.设计题目 (2) 二.原始资料 (2) 三.课程设计的目的与要求 (2) 四.建筑概况 (2) 五.课程设计内容 (2) 1.设计任务 (2) 2.设计依据 (3) 3.设计方案 (3) 六.课程设计步骤 (3) 1.灯具选择和照度计算 (7) 2.灯具布置 (7) 3.灯具安装 (7) 4.插座布置 (7) 5.插座安装 (8) 6.配电箱设计 (9) 7.导线截面积的选择 (9) 8.防雷系统的设计 (10) 9.接地系统的设计 (11) 谢辞 (15) 参考文献 (16)

摘要 本论文主要阐述了锦江花园五区1号楼建筑电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等、电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定 本次设计完成图纸共8幅,其中照明供配系统图2幅,各层照明平面图2幅,各层插座平面图2幅,屋面防雷平面图1幅,防雷接地及等电位联结平面图1幅,绘图采用AUTOCAD,天正电气软件绘制。 本办公楼电气设计为课程设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词: 照度,插座,导线,防雷,接地

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的1 2.设计任务1 3.设计思路与设计内容与要求1 3.1照明方式和种类1 3.1.1照明方式的分类1 3.1.2照明种类1 3.2照明质量3 3.2.1照度均匀度3 3.2.2光源颜色3 3.3照明电光源4 1.3.1电光源的分类4 1.3.2照明光源、灯具的选用6 3.4照明控制系统8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1确定照度标准值9 4.1.1民用建筑照明照度一般规定9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

5.单位容量计算法10 6.利用系数法11 3.5灯具的选择及计算12 3.1.3对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 3.1.4对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 3.1.5对于电气学院会议室,采用系数法计算13 3.1.6对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 3.1.7对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 3.1.8保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 3.6怀德楼C楼教室照明计算16 3.2.3教室情况:16 3.2.4教室照明标准选择16 3.2.5面积计算16 3.2.6灯型选择16 3.2.7对于教室,采用系数法计算17 3.7照明系统图说明17 1.3.3设备与元器件型号和参数选择目录表20 1.3.4设计小结21 1.3.5设计图纸目录22 1.3.6参考文献目录23 4.3设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.8照明方式和种类 3.1.9照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一 般照明的照度时,可采用分区一般照明。3)对于照度要求较高,而工作场所内工 作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显 然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

相关文档