文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程常用数据资料与计算速查手册

电力工程常用数据资料与计算速查手册

电力工程常用数据资料与计算速查手册
电力工程常用数据资料与计算速查手册

《电力工程常用数据资料与计算速查手册》

任何一项电力工程都离不开大量科学、准确的数据。这些数据都是电力工

程科技人员多少年实践经验的总结。把它汇集在一起,分项编排,会大大方便技术人员查阅和使用。

本书编者广泛搜集资料,然后进行了严谨细密的分类,共介绍了以下十一

类电力工程常用数据:

(1)电力工程常用基础数据资料;

(2)电力工程通用材料常用数据;

(3)电力高、低压开关设备常用数据资料;

(4)电力高、低压配电设备常用数据资料;

(5)变压器与电动机设备常用数据资料;

(6)电力电容器与避雷器常用数据资料;

(7)继电保护设备与自动化装置常用数据资料;

(8)电线电缆及电缆附件常用数据资料;

(9)电线电缆载流量及其计算常用数据;

(10)电力工程施工组织设计常用数据资料;

(11)电力工程施工机械常用数据资料。

>>>详细介绍:

第一篇电力工程常用基础数据资料

第一章电力工程常用名词及基本概念

第二章电力工程常用符号

第三章电力工程常用计量单位及其换算

第四章电力工程常用计算公式

第五章电力工程常用性能指标及计算数据

第二篇电力工程通用材料常用数据

第一章管件及部件常用数据

第二章法兰及紧固件常用数据

第三章金属材料常用数据

第四章非金属材料常用数据

第五章焊接材料常用数据

第三篇电力高、低压开关设备常用数据资料

第一章电力高压隔离开关常用数据资料

第二章电力高压负荷开关常用数据资料

第三章接地开关常用数据资料

第四章低压成套组合、抽出式开关设备常用

数据

第五章低压固定面板式成套开关设备常用数据

第四篇电力高、低压配电设备常用数据资料

第一章高压配电柜常用数据资料

第二章高压断路器常用数据资料

第三章高压熔断器常用数据资料

第四章低压断路器常用数据资料

第五章低压熔断器常用数据资料

第六章终端组合电器与模数化电器常用数

第五篇变压器与电动机设备常用数据资料

第一章电力变压器常用数据

第二章特种变压器设备常用数据

第三章调压器、稳压器与低压小型变压器常

用数据

第四章电抗器与互感器常用数据

第五章三相异步电动机常用数据资料

第六章其他常用交直流电动机数据资料

第六篇电力电容器与避霄器常用数据资料

第一章电力高、低压并联电;

第二章串联电容器及其装置常用数据资料

第三章交流滤波电容器及其装置常用数据资料第四章耦合电容器及电容式电压互感器常

用数据资料

第五章金属氧化物及碳化硅阀式避雷器常

用数据资料

第六章避雷器附属产品常用数据资料

第七篇继电保护设备与自动化装置常用数据资料第一章主设备保护设备常用数据资料

第二章保护继电器常用数据资料

第三章直流电源设备常用数据资料

第四章输电线路保护设备

第五章安全、自动化监控设备

第六章电力系统用通信设备

第八篇电线电缆及电缆附件常用数据资料

第一章母线与电线常用数据资料

第二章电力电缆与控制电缆常用数据资料

第三章通信电缆常用数据资料

第四章计算机及仪表电缆常用数据资料

第五章电缆桥架常用数据资料

第六章电力电缆附件常用数据资料

第九篇电线电缆载流量及其计算常用数据

第一章架空裸导线等载流量测算常用数据

第二章电缆额定载流量计算常用数据

第三章电线电缆参考载流量:·

第十篇电力工程施工组织设计常用数据资料

第一章送电线路工程施工组织设计

第二章变电工程施工组织设计

第三章火力发电工程删MW机组施工组

织设计\‘

第四章火力发电工程300MW机组技工组

织设计

第五章火力发电工程350MW机组施工组

第十一篇电力工程施工机械常用数据资料

第一章,’电力工程施工起重机械常用数据资料第二章二电力工程施工用电梯常用数据资料

第三章电力工程CDl、MD重型电动葫芦常用数据资料

第四章电力工程液压提升装置常用数据资料第五章电缆敷设施工及剥切机具常用数据.资料

第十二篇变配电工程施工常用数据资料

第一章电力建设工程化学质量监督

第二章变配电所施工常用数据

第三章动力用电设备配电常用数据

第四章电气照明配电施工常用数据

第十三篇变配电站工程设计与安装图集

第一章公用配电站工程施工图集

第二章成套变电站工程安装图集

第三章800kV A以下用户专用变配电站工

程施工图集

第四章变压器供电设计工程图实例

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

电力工程基础第6章习题答案

第六章 6-1 在电力系统中继电保护的任务是什么?对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置的任务是:自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使其损坏 程度尽可能减小,并最大限度地保证非故障部分迅速恢复正常运行;能对电气元件的不正常运行状 态做出反应,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出报警信号、减负荷或延时跳闸。 对继电保护的基本要求是:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 6-2什么是继电保护的接线系数?星形、不完全星形和两相电流差接线方式的接线系数有何不 同? 答:在继电保护回路中,流入继电器中的电流与对应电流互感器的二次电流的比值,称为接线 系数。 星形接线和不完全星形接线方式无论发生何种相间短路,其接线系数都等于1,两相电流差接线在正常运行或三相短路时的接线系数为.3,A、C两相短路时的接线系数为2, A、B或B、C两相短路时的接线系数为1。 6-3什么是继电器的动作电流、返回电流和返回系数? 答:能使电流继电器产生动作的最小电流,称为继电器的动作电流;能使电流继电器返回到原 始位置的最大电流,称为继电器的返回电流;同一继电器的返回电流与动作电流的比值,称为电流继电器的返回系数。 6-4过电流保护装置的动作电流应如何整定? 答:过电流保护装置的动作电流必须满足以下两个条件:保护装置的动作电流必须躲过线路上 的最大负荷电流;保护装置在外部故障切除后应可靠返回到原始位置。 6-5什么叫三段式电流保护?各段的保护范围和动作时限是如何进行配合的? 答:由无时限电流速断保护(称作第I段)、带时限电流速断保护(称作第n段)和定时限过电 流保护(称作第川段)配合构成整套保护,称为三段式过电流保护。 第I段只能保护本线路(WL1 )的一部分,保护范围为l i,动作时间忖为继电器的固有动作时间;第II段不仅能保护本线路(WL1 )的全长,而且向下一级相邻线路(WL2 )延伸了一段,保护范围为动作时限与下级线路I 段保护配合,即t^ = t^ ^t ;第III段不仅能保护本线路(WL1 ) 和相邻线路(WL2 )的全长,而且延伸到再下一级线路(WL3 )一部分,保护范围为动作时限

实用的电气计算公式

实用的电气计算公式 Revised as of 23 November 2020

掌握实用的计算公式是工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为(一般取),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知 U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×~=15A 选熔丝:IR=I×~=10×=11A (取系数 QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=) 解:已知U=220V, cosΦ=,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/=4A

选刀闸:QS=I×~=4×=6A 选熔丝:IR=I×~= 4×=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为安,380V单相电焊机1千伏安为安培。 例1:有一台三相,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电流 解:已知 U=380V cosΦ= n= P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/×380××=28(安) 答:电流为28安培。 例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流 解:已知 U=380V P=10千瓦 电流I=P/(×U)=10/×=(安) 答:电流为15安。 例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

实用的电气计算公式

掌握实用得计算公式就是电气工作者应具备得能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理与收集得一些常用得实用公式与口诀整理出来,并用实例说明与解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸得选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中得白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数co sΦ为0、4-0、6(一般取0、5),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×(1、1~1、5)=15A 选熔丝:IR=I×(1、1~1、5)=10×1、1=11A (取系数1、1) QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路得电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0、5) 解:已知U=220V, cosΦ=0、5,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0、5=4A 选刀闸:QS=I×(1、1~1、5)=4×1、5=6A 选熔丝:IR=I×(1、1~1、5)= 4×1、5=6A 答:电路得总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若就是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安就是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五就是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1、5安培,单相二二乘四五,若就是三八两倍半就是指单相220V容量1千瓦,电流为4、5安,380V单相电焊机1千伏安为2、5安培。 例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0、85,效率为0、95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0、85 n=0、95 P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1、73×380×0、85×0、95)=28(安) 答:电流为28安培。 例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流? 解:已知U=380V P=10千瓦

电气计算公式

电气计算公式 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

三相电流计算公式 I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。 功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是 2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是 I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A 三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。 三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:S2=P2 Q2 S=√(P2 Q2) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S 根号3,没有软件写不上,用1.732代替 系统图 Pe:额定功率 Pj:计算有功功率 Sj:计算视在功率 Ij:计算电流 Kx:同时系数cosφ:功率因数Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue 电气系统图里的符号是有标准的 KM表示交流接触器 KA表示中间继电器, KT表示时间继电器;FR表示热继电器;SQ表示限位开关; SB表示按钮开关; Q表示刀开关; FU表示熔断器; FR 表示热继电器

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

电力工程基础习题与解答

第一章发电厂概述习题与解答 一、简答题 1、简述水力发电、火力发电和风力发电的能量转换过程。 答:水力发电是将水流的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。火力发电是将燃料的化学能转换为热能,再将热能转换为机械能,然后再将机械能转换为电能的过程。风力发电是将空气的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。 2、火电厂按照原动机不同可分哪几类?火电厂的三大主机是什么? 答:火电厂按照原动机不同可分为汽轮机电厂、燃气轮机电厂、蒸汽—燃气轮机联合循环电厂。锅炉、汽轮机、发电机是常规火力发电厂的三大主机。 3、简述蒸汽动力发电厂的生产过程。 答:燃料送入锅炉燃烧放出大量的热能,锅炉中的水吸收热量成为高压、高温的蒸汽,经管道有控制地送入汽轮机,蒸汽在汽轮机内降压降温,其热能转换成汽轮机转轴旋转机械功,高速旋转的汽轮机转轴拖动发电机发出电能,电能由升压变压器升压后送入电力系统,而做功后的乏汽(汽轮机的排汽)进入凝汽器被冷却水冷却,凝结成水由给水泵重新打回锅炉,如此周而复始,不断生产出电能。 4、常规燃煤火电厂对环境的污染主要体现在哪些方面? 答:主要是烟气污染物排放、灰渣排放、废水排放,其中烟气排放中的粉尘、硫氧化物和氮氧化物经过烟囱排入大气,会给环境造成污染。 5、目前比较成熟的太阳能发电有哪些形式? 答:太阳能热发电和太阳能光发电。 6、简述闪蒸地热发电的基本原理。 答:来自地热井的热水首先进入减压扩容器,扩容器内维持着比热水压力低的压力,因而部分热水得以闪蒸并将产生的蒸汽送往汽轮机膨胀做功。如地热井口流体是湿蒸汽,则先进入汽水分离器,分离出的蒸汽送往汽轮机做功,分离剩余的水再进入扩容器(如剩余热水直接排放就是汽水分离法,热能利用不充分),扩容后得到的闪蒸蒸汽也送往汽轮机做功。 7、简述双循环地热发电的基本原理。 答:地下热水用深井泵加压打到地面进入蒸发器,加热某种低沸点工质,使之变为低沸点工质过热蒸汽,然后送入汽轮发电机组发电,汽轮机排出的乏汽经凝汽器冷凝成液体,用工质泵再打回蒸发器重新加热,重复循环使用。为充分利用地热水的余热,从蒸发器排出的地热水去预热器加热来自凝汽器的低沸点工质液体,使其温度接近饱和温度,再进入蒸发器。 8、可用于发电的海洋能有哪几种类型? 答:可用于发电的海洋能主要为:潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水浓度差能。 二、问答题

电气常用公式

母线连接处的允许温升、伸缩节安装跨数、钢构允许温度电力工程电气设计P356 建筑物年预计雷击次数计算指导书P414 雷击分类指导书P413 雷电流表格规范合P75 手册P776 与避雷器相关参数表规范补P22 等电位联结导体的最小截面手册P826 电涌保护器的选择和配合要求手册P827 绝缘配合的表格规范合P54 标称电压及最高电压各级电压线路输送能力手册P31 35KV及以下线路绝缘子最少片数和最小空气间隙手册P856 3-20KV高压配电装置的空气间隙手册P857 阀式避雷器、金属氧化物避雷器至主变的最大电气距离指导书P394、395 有避雷线线路的耐雷水平、有避雷线杆塔的工频电阻指导书P485 无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压和额定电压指导书P407 排气式避雷器外保护间隙的距离、主辅间隙指导书P409、 导线阻抗、电抗,导线排列手册P541 架空线和电缆的电抗计算及几何均矩钢铁手册P189 母线电抗钢铁手册P190 线芯的自几何均距手册P541 线路电压损失计算公式手册P542 导体短路热稳定校验(补充P5) 手册P211 经济电流密度手册P530 指导书P301 谐波对导线截面选择手册P495 硬导体短路机械应力校验手册P208 硬导体的最大允许应力、安全净距规范合P37 15-100Hz交流电流幅值与作用时间指导书P20 变压器 变压器损耗及效率 P77、P135 变压器分接头与二次侧空载电压和提升的关系 P158 变压器选择及接线方式手册P37 电力变压器继电保护 P331 线路的功率损耗 P88、P132 单台电动机补偿容量 P96 并联电容补偿容量、补偿后COSφ指导书P169 投入电容器后电压损失减少的数据手册260 电动机效率及电动与水泵配套电动机功率钢铁手册P308 P90、P557 电压波动对异步电机的影响指导书P92 6项电能质量国家标准摘要指导书P103 谐波有关的参数指导书P165 电压偏差计算、电压偏差对用电设备的影响指导书P158 公共点电压偏差允许值、母线电压波动允许值指导书P162 Cosφ与tgφ、 sinφ的对应值手册P6

《电力工程基础》模拟试题(一)

《电力工程基础》模拟试题(一) 一、单项选择题(将各题正确答案的序号填入表格中。每小题2分,共20分) 1.二级负荷的供电方式是() ①一个电源供电②两个独立电源供电③双回路供电④无特殊要求2.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的() ①0.01s ②0.1s ③0.02s ④0.2s 3.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用()方式。 ①过补偿②欠补偿③全补偿④任意 4.隔离开关的用途之一是()。 ①切断负荷电流②切断短路电流③拉合小电流回路④拉合大电流回路5.对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数K?() 2 w ①三相短路②A、C两相短路③A、B 两相短路④正常运行6.下述哪种系统是小电流接地系统?() ①220kV电网②110kV电网③10kV电网④380/220V电网 7.以下哪种不属于新能源发电?() ①潮汐发电②水力发电③太阳能发电④风力发电 8.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是( )。 ①三相短路②两相短路③单相接地短路④两相接地短路9.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,通常不引出中性线(N线),属三相三线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE线)分别直接

接地,则该系统属于()。 ①TN―C系统②IT系统③TN―S系统④TT系统 10.进行短路电流计算时,35kV系统的基准电压应选用下列哪种电压?( ) ①35kV ②38.5kV ③37 kV ④36.75kV 二、判断题(对的在表格中打“√”,错的在括号中打“×”,每小题2分,共20分) 1.在工作时,电压互感器的二次侧绝对不允许短路,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。 2.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是三相短路。 3.在电力系统中,由于架空线路的故障大多数是暂时性的,为了提高供电的可靠性,常在线路上装设备用电源自动投入装置。 4.发电厂和变电所对直击雷的防护主要是靠装在母线上的阀型避雷器。 5.“倒闸操作”的具体要求是:合闸时,先合隔离开关,后合断路器;拉闸时,先拉断路器,后拉隔离开关。 6.电动机的反馈电流只会影响短路电流的冲击值,而不会影响短路电流的稳态值。7.当电气设备发生接地故障时,离接地故障点越远,跨步电压越大。 8.对线路的定时限过电流保护,作远后备时,应按最小运行方式下本线路末端的两相短路电流来校验灵敏度。 9.在灯光监视的断路器控制和信号回路,绿灯闪光表示断路器手动准备合闸或自动跳闸。 10.在高压一次开关设备断路器、隔离开关和负荷开关中,断路器的灭弧装置最完备。

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 注:因根号属于特殊字符,所以根号下的式子采用了例如A=√ ̄b+c的形式,表示A等于根号下b+c。

同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式): 计算举例(方法参照如上计算): Pjs=Kx·Pe(Kw);Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);Sjs=√ ̄Pjs2+Qjs2(KVA);Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 提示:按设备组计算,配电干线逐项计算累加后,来计算变电所低压母线和变压器的容量。变电所低压母线一般按计算电流的1.35—1.5倍的系数考虑。 3、推荐的配电干线、配变综合需要系数简明方法 综合系数(K综)表: 注明:建筑电气计算中变电所的综合同期系数,可作为估算时使用,即:住宅建筑综合系数K∑综一般取0.45~0.55; 商业建筑综合系数K∑综一般取0.6~0.8; 计算举例: S变=Pe·K综,或S配电干线=Pe·K综。 计算举例:S变=Pe·K综,或S配电干线=Pe·K综。 二、单位面积功率的电力负荷计算方法 建筑物单位面积功率Pe(负荷密度)乘以建筑总面积S。 即: Pjs=Pe·AS/1000(Kw) 式中:Pjs---有功计算负荷(Kw); Pe---单位面积的功率指标(W/m2); AS----建筑总面积(m2)。 民用建筑用电负荷估算指标(表) 注明:1、此方法主要用于初步设计或方案设计阶段,负荷的最终确定以实际为准。

2、配电变压器的容量估算,一般按计算总负荷的70~80﹪初定,即: S变=(Pe·S/1000)·(70~80﹪)(KVA) 变压器容量的最终确定,按实际计算结果来进行校正。 三、建筑照明设计简明方法 1、照度lx与照度计算公式: E=F/A 式中: E---单位面积上接受的光通量,称照度,计量单位lx(勒克斯); F---光通量,lm(流明); A---光照的面积(m2); 流明与照度的关系:1勒克斯(lx)=1流明(lm)/1平米(m2)。 光源换算举例: 直管荧光灯每瓦功率W是60~94lm取值80lm(见表5), 40W荧光灯管×80lm=3200lm(lx参照的近似值)。 2、常用的单位容量法照明计算: W=∑P/A(W/m2) 式中:W---在某最低照度下的单位容量W/m2; ∑P---房间内照明总安装容量(含镇流器功率在内)W; A---房间的面积m2。 ∑P=W·A/Kmin 式中:Kmin---最小照度值(查表)。 灯具盏数N=∑P/W’ 式中:N---在规定照度下所需灯具盏数; W’----每盏灯具的功率(包括镇流器功率在内)W;3、照明负荷计算方法: (1)、在初步设计方案设计阶段时,可采用单位面积容量方法(见表)进行估算。 (2)、在施工图设计阶段时,可采用下述方法计算: ①照明分支线路计算负荷,即: Pjsc=∑(Pe+Pb);或Pjsc=∑Pe(1+Ka); ②照明干线计算负荷,即: Pjsc=Kx·∑(Pe+Pb);或Pjsc=K∑·∑Pe(1+Ka); ③照明负荷分布不均匀时的计算负荷,即: Pjsc=3·Kx·∑(Pm+Pb);或Pjsc=3·Kx·∑Pm(1+Ka);

电力工程基础学习指导及习题解答

电力工程基础学习指导及 习题解答 2006.11 第一章电力工程基础 一、重点和难点 1.火力发电厂、水力发电厂以及核电站的能量转换过程,以及它们在生产成本、生产效率、厂用电率和机组启停速度方面的区别。 2.现代电力系统的概念(了解反映电力系统常用的基本参数);变电所的分类。 3?负荷的分级和供电要求。★★ 4 ?电力系统的质量指标。★★ 5?电力系统的接线方式。★★ 6.我国交流电力网和电气设备的额定电压-------- 发电机、变压器、输电线路的 额定电压的确定。★★★ 7.电压等级的选择尤其是供电电压的选择。 二、作业 1. 确定图中(略)所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

分析:作业中需要注意的问题包括 ①电力系统中的电压除非特别说明一般指的都是线电压。因此变压器的变比一般都是线电压和线电压之比,单位kV。 ②对于某些电压等级国家规定的其1.05倍的电网额定电压往往取的是整数值, 如380X 1.05 = 400V,以后的短路电流计算中常用的35kV和110kV电压等级的平均额定电压分别是37kV 和115kV。 ③如果同时标出相电压和线电压其形式如:220/380V,即220V为相电压,380V 为线电压。 答案:发电机的额定电压为10.5kV,即电网额定电压的1.05倍;变压器T1的额 定电压为10.5/38.5kV;变压器T2的额定电压为35/6.6kV;变压器T3的额定电压为 10/0.4kV; 三、课外学习 1. 电力与国民经济发展之间的关系。能源弹性系数;电力弹性系数 2. 查找火力发电厂生产过程的详细资料并了解其能量的转换原理以及锅炉、汽 轮机和发电机的基本结构、生产过程,并了解整个发电厂的组成 2.我国核电站的情况。2.了解现代新型发电形式以及目前的情况和发展前景。3.了解世界各国电压等级的频率的情况,寻找电压等级确定的规律。4.查找各级负荷的实例并分析它们的供电情况。 5.查找电力系统可靠性的概念、指标以及目前各国电力系统可靠性的情况。 6.我国电力网络的现状以及各地电压等级的分布。世界和我国的最高电压等级7.世界和我国电力市场的改革情况及其进展。 8 ?高压、低压的划分 9.工质?

电气专业常用公式

电气专业常用公式 一、估算施工用变压器的容量:S=K X×ΣP机/cosФ S——视在功率 K X——需要系数(一般取0.5) cosФ——平均的功率因数( 一般取0.7) 二、线路导线截面的选择: 1、按允许电流选择:I= K X×ΣP机×1000/3×U线×cosФ 2、按允许电压降选择:S=K X×Σ(P×L)/C×△U S——导线的截面积(㎜2) K X——需要系数 L——距离(米) P——功率(KW) C——计算系数(C Cu=77,C AL=46.3) △U——允许的电压降(如:5%,公式中就带入5) 公用电网5%,单位自用电源6%,临时线路8% 三、单台设备的电流计算: 方法1、I= P机×1000/3×U线×cosФ (未考虑安全系数) 方法2、I=( P机÷0.66)÷0.85 (P机÷0.66)——估算的计算电流 ÷0.85——增加的安全系数 四、坐标系斜置时,计算两点间的距离

L=2)21(2)21y y x x -+-( (一)、 变压器的一次裸铝线如何选择: 根据公式;S=U*I 单相 I=S/U 三相 I=S/U/3 额定电流=视在功率(KVA )/电压 单相 额定电流=视在功率(KVA )/电压400V/3 三相 S ——视功率 U ——变压器一次电压 I ——变压器一次额定电流 例如;银利嘉现场临时变压器使用的是315KV A 它的电流为?选择的高压裸铝线为?(高压侧)它属于三相电压 它现场临时现场的高压电压为10KV 用U 根据S=U*I I=S/U/3 3=1.732 I=315KV A/10KV/3=315000VA/10000V/1.732=18.18A 根据计算6平方铝线就够用,但要考虑它的工作强度,必须用35平方以上的裸铝线。 低压侧的计算和高压一样的道理 I=S/U/3 3=1.732 I=315KVA/400V/3=315000VA/400V/1.732=454.6A 这样他要是满载情况下就需用的电缆为240的电缆 240mm 平方的电缆载流为240*2=480A 指的是铝芯电缆 根据现在的变压器生产情况大概有以下几种 20KV A 、30KV A 、50KV A 、80KV A 、100KV A 、200KV A 、315KV A 、

电气相关计算公式

电气相关计算公式 一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=0.8。求变压器此时的负载率和工作效率。 解:因P22×100% 2÷(Sn×2)×100% =140÷(200×0.8)×100%=87.5% =(P 2/P1)×100% P1=P2+P0K =140+0.4+(0.875)2×2.2 =142.1(KW) 所以 =(140×142.08)×100%=98.5% 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%。

有一三线对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷电阻R=16,感抗X L=12。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少? 解;负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为U入Ph===220(V) 负荷阻抗为Z===20() 每相电流(或线电流)为 I入Ph=I入P-P===11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即==380V 流过每相负荷的电流为 流过每相的线电流为 某厂全年的电能消耗量有功为1300万kwh,无功为1000万kvar。求该厂平均功率因数。 解:已知P=1300kwh,Q=1000kvar 则 答:平均功率因数为0.79。 计算: 一个2.4H的电感器,在多大频率时具有1500的电感? 解:感抗X L=则 =99.5(H Z) 答:在99.5H Z时具有1500的感抗。 某企业使用100kvA变压器一台(10/0.4kv),在低压侧应配置多大变比的电流互感器? 解:按题意有 答:可配置150/5的电流互感器。 一台变压器从电网输入的功率为150kw,变压器本身的损耗为20kw。试求变压器的效率? 解:输入功率 P i=150kw 输出功率 PO=150-20=130(KW)

电气常用的计算公式和经验公式

电气常用的计算公式和经验公式 0.成套设备的额定电流: 开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。 如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。(已经考虑动热稳定) 隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定; 所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。(也可不标注) 1.变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]: 计算公式:S=√3UI 40.5KV:I1e=0.017S 12KV:I1e=0.06S 7.2KV:I1e=0.1S 当二次为0.4KV时:I2e=1.5S 式中S为变压器容量(KV A),U为额定电压(KV),I为额定电流(A) 2.三相电动机的额定电流(A): 计算公式=√3UICOS∮ 考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue 12KV: I=0.076P 7.2KV; I=0.126P 3.6KV; I=0.25P 0.4KV; I=2P 式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A) 3.单相(220V)电动机的额定电流(A): 计算公式=UICOS∮ 考虑电机功率因数和效率的综合因数 Ie=5.7P 式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A) 4.电容器额定电流(A): 电容器采用星接法Iq=Q/U√3 式中Q为电容器容量(Kvar),U为额定电压(KV),I为额定电流(A) 如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U 5.熔断器熔体额定电流(A): PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A 变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]一般系数按2倍选取 电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]: I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选] 电动机保护:最好按产品样本直接选取。 6.电流互感器一次额定电流: 1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]

电力工程基础成教试卷B(附答案和评分标准)

XX大学成人高等教育电力工程基础试卷(B卷) 共六个大题,满分100分。 一、名词解析:(共30分) 1、电力网 2、负荷曲线 3、年最大负荷利用时数 4、电晕 5、电压波动 6、短路冲击电流 7、继电保护装置的快速性 8、短路 9、谐波 10、闭式电力网 二、简要回答问题(27分) 1、电力系统的组成。(5分) 2、画出一台半接线图。(5分) 3、输电线路的等值电路及其四种参数。(6分) 4、电能质量指标。(5分) 5、无功功率补偿的方法。(6分)

三、计算题(25分) 1、已知所示的输电系统,各个参数已表示在图中,求:各元件的标 幺值电抗(15分) 2、某降压变电所有一台SFL1-20000/110型双绕组变压器,变比为110/11,试验数据为ΔP0=22KW,I0%=0.8,ΔP K=135KW,U K%=10.5,试求变压器归算到高压和低压侧的参数。(10分)四、分析题(10分) 画出压互感器的四种接线方式,并分析其反映的物理量及其作用。 五、综述题:(8分) 过载保护、过电流保护、短路保护的异同点?

函授电力工程B卷标准答案和评分标准 一、名词解析(共30分) 2、电力网:由输电线路、变压器组成的网络 3、负荷曲线:功率随时间变化的曲线 4、年最大负荷利用时数:最大负荷在全年所消耗的能量与实际消 耗的能量所对应的时间。 5、电晕:导线周围空气的电离现象 6、电压波动:电压变化的最大范围与额定值之比 7、短路冲击电流:短路电流的最大峰值 8、继电保护装置的快速性:指保护装置的动作时间 9、短路:电路中不同电位点的直接连接 10、谐波:电流中含有工频的整数倍的频率 11、闭式电力网:从两个及以上电源获取能量的系统 说明:每题3分 二、简要回答(27分) 1、电力系统的组成。由发电厂、输电线路、变压器和用户组成的系 统(5分) 错一个扣1分 2、画出一台半接线图。(5分) 说明:错一个扣一分 3、输电线路的等值电路及其四种参数。(6分) 说明:错一处扣一分,共4分 电阻、电抗、电纳、电导四个参数为2分。 4、电能质量指标。(6分) 电压、频率、波形、电压波动、闪变、不平衡度 说明:错一个扣一分 5、无功功率补偿的方法。(5分) 同步发电机、调相机、电容器、静止补偿器 说明:错一个扣一分 三、计算题

继续修正-注册电气师公式计算总结

标准一 110kV-750kV架空输电线路设计规范公式一导、地线在弧垂最低点的最大张力: max ,p p c c T T T K K ≤:导、地线的拉断力;:导、地线的设计安全系数。 1)导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25.地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 2)导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力不应超过其导、地线拉断力的70%。悬挂点的最大张力不应超过导、地线拉断力的77%。(按上述公式,取2.5或2.25时只有40%或44%,在这种稀有条件下,相当于条件放宽了) 公式二绝缘子机械强度的安全系数: 1 T R R T K T T =,:绝缘子的额定机械破坏负荷(kN); :分别取绝缘子承受的最大使用荷载、断线荷载、断联荷载、验算荷载或常年荷载(kN)。 1)常年荷载指年平均气温条件下绝缘子所受的荷载。验算荷载是验算条件下 绝缘子所受荷载。断线的气象条件是无风、有冰、—5℃,断联络的气象条件是 无风、无冰、—5℃。设计悬垂串时导、地线张力可按本规范第10.1节的规定取 值。 2)安全系数应符合表6.0.1规定(P15)。双联及多联绝缘子串应验算断一联后 的机械强度,其荷载应按断联情况考虑(K=1.5)。 3)金具强度的安全系数:最大使用荷载不应小于2.5。断线、断联、验算情况 不应小于1.5。 公式三绝缘子串片数选择: 操作及雷电过电压要求的悬垂绝缘子最小片数 1)耐张绝缘子串的片数,在上表基础上,110-330kV加1片,500kV加2片,

750kV 不增加。 2) 全高超过40m 有地线的杆塔,高度每增加10m ,应比本规范表增加1片相 当于高度146mm 的绝缘子,全高超过100m 的杆塔,片数应根据运行经验结合计算确定。750kV 超过40m ,应根据实际情况验算。 3) 采用爬电比距法时,绝缘子片数计算: 01 1000/145220kV 1.39I 11e U n n m K L λλ≥ ,:海拔时每联绝缘子所需片数; :爬电比距(cm kV ),330kV 以上为 .,及以下为 ; 变电所爬电比距,对级污秽区取同级线路的.倍。 U :系统标称电压(kV );L01:单片绝缘子的几何爬电距离(cm ); Ke :绝缘子爬电距离的有效系数。XP-70、XP-160型绝缘子为1。 注:轻、中污秽区复合绝缘子爬电距离不宜小于盘型绝缘子;在重污秽区,其爬电距离不应小于盘型绝缘子最小值的3/4且不应小于2.8cm/kV ;用于220kV 以上输电线路复合绝缘子两段都应加均压环,其有效绝缘长度需满足雷电过电压的要求。 4) 高海拔地区悬垂绝缘子串的片数,宜按下式计算: 10.1215(-1000)/1000=m H H n ne m 1:特征指数,取值见附录C 。 耐张绝缘子片数: =[1+0.1(-1)]H N N H ,H :海拔高度,km 。(导体选择) 公式四 空气放电电压海拔修正系数: /8150=mH a K e m :海拔修正因子,工频、雷电电压m=1;操作过电压见P20图7.0.12。 公式五 杆塔上两根地线间的距离:不应超过地线与导线间垂直距离的5倍。 在一般档距中央,导线与地线间的距离: 0.012+1S L ≥ S :导线与地线间距离(m);L :档距(m )。注:气象条件:15℃,无风、无冰。 注:对于大档距导线,在档距>'t l v τ(v ’:波的传播相速,取225m/us ;t τ:波头长度)时,20.1S I ≈。

5《电力工程基础》模拟试卷五及参考答案(洪翠)

此文摘录于一览英才网旗下电力英才网,更详询请登录 For personal use only in study and research; not for commercial use 《电力工程基础》试卷五及参考答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1、中枢点调压可以采用、、三种方式。 For personal use only in study and research; not for commercial use (逆调压、顺调压、常调压) 2、水电站是将转变成的工厂,能量转换的基本过程是。(水能、电能、水能→机械能→电能) 3、短路故障主要有、、、四种类型。(单相接地短路、两相短路、三相短路、两相短路接地/两相接地短路) 4、工厂中,常用的防雷装置有、、三种。 (避雷针、避雷线、阀型避雷器) 5、凡从自然界可直接取得而不改变其基本形态的能源称为。 (一次能源) 6、锅炉是火电厂的主要热力设备之一,主要包括和两大部分。 (锅炉本体、辅助设备) 7、风力发电的运行方式有、两种。

(独立运行、并网运行) 8、对电气主接线的基本要求是、和。 (可靠性、灵活性、经济性) 9、按照安装地点,配电装置可以分为和。 (屋内配电装置、屋外配电装置) 10、对继电保护装置的基本要求是、、和可靠性。 (选择性、速动性、灵敏性) 11、按照目的不同,接地可分为、、三种。(工作接地、保护接地、防雷接地) 12、冲击式水轮机中,用来调节水流量的大小,从而改变水轮机的输出功率。 (喷针) 二、选择题(每小题2分,共10分) (说明:对多选题,选多或是选错均不得分,选少可适当得分) 1、下列能源中,不属于可再生能源的是。(A) A、天然气 B、太阳能 C、海洋能 D、核裂变能 2、通常所说的太阳能热发电指的是。(B) A、太阳热能直接发电 B、太阳热能间接发电 C、光伏发电 3、以下主接线形式中,有汇流母线的是。(D) A、内桥接线 B、单元接线 C、角形接线 D、一台半断路器接线 4、低压配电网可以采用的接线方式有。(A、B、C、D) A、混合式 B、放射式 C、链式 D、树干式 5、变电所中用以防御直击雷的主要措施是。(A、B) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷带 D、避雷器 三、名词解释(每小题3分,共12分) 1、短路