火灾显示盘安装使用说明概述

火灾显示盘安装使用说明概述
火灾显示盘安装使用说明概述

目录

一. 概述 (2)

二. 要紧技术指标 (2)

三. 要紧功能介绍 (2)

四. 汉字液晶显示火灾显示盘外观示意图 (3)

五. 火灾显示盘安装方法 (5)

六. 一般操作使用讲明 (6)

1.开机 (6)

2.液晶清晰度调节 (6)

3.一次码设置 (7)

4.各功能键的使用 (7)

5.配接GST5000系列火灾报警操纵器 (7)

七.故障及维修处理 (8)

八. 注意事项 (9)

一. 概述

ZF-500型汉字液晶显示火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘,用来显示已报火警的探测器位置编号及其汉字信息并同时发出声光报警信号。它通过通讯总线与GST5000系列火灾报警操纵器相连,处理并显示操纵器传送过来的数据。当用一台报警操纵器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警操纵器。

二. 要紧技术指标

?显示范围:

每屏显示4条火警信息,后续报警信息可循环显示

?显示容量:最多不超过126条火警信息

?线制:与火灾报警操纵器采纳有极性二总线连接,另需两根电源

线分不为D C24V电源供电线,不分极性。

?使用条件:

环境温度:-10℃~+50℃

相对湿度95%(402℃)

?电源:采纳D C24V(-30%~+15%)电源集中供电

?静态功耗2W最大功耗5W

三. 要紧功能介绍

1.通过微动开关可设置本机号。

2.在本机发生紊乱时,可使用复位键复位火灾显示盘,使其恢复正常工

作状态。

3.开机后火灾显示盘自动对液晶屏、指示灯、声音进行检查,在监控状

态下按“自检/调显”键可随时进行自检工作。

4.当火灾报警操纵器发出报警信号后,本机也发出声光报警,并准确显

示报警信息,当报警信息多于4条时,按“自检/调显”键可点查报警信息。

5.本机接收火警并发出火警声响时,可用“节电/消音”键消除火警声,

再次按下此键,火警声可恢复。当火灾显示盘在“消音”状态下再次接收到报警时,报警声自动恢复。

6.在监控状态下可通过按火灾显示盘“节电/消音”键使火灾显示盘在

节电方式和非节电方式之间转换。在节电方式下假如本机没有火警信息及键盘操作则自动关闭液晶背光。而在非节电方式下液晶背光始终打开。

四. 汉字液晶显示火灾显示盘外观示意图

1.汉字液晶显示火灾显示盘为壁挂式,整机外观示意图如下:

图1汉字液晶显示火灾显示盘外观示意图

2.汉字液晶显示火灾显示盘面板示意图:

图2汉字液晶显示火灾显示盘面板示意图

“自检/调显”键:在监控状态下,此键功能为“自检”;在报警状态下,此键功能为“调显”;

“节电/消音”键:在监控状态下,此键功能为“节电”操纵;在报警状态下,此键功能为“消音”。

图3汉字液晶显示火灾显示盘对外端子示意图

图4汉字液晶显示火灾显示盘操作键示意图将火灾显示盘顶部的机壳盖打开,可对复位键、设一次码开关、液晶清晰度调节电位器以及电源开关进行操作。

五. 火灾显示盘安装方法

Z F-500型汉字液晶显示火灾显示盘分底座及显示盘二部分,采纳壁挂式安装,外接线路可直接与显示盘的底座连接,其安装底座示意图如下:

5安装底座示意图

1.固定底座:

(1)在需安装ZF-500型汉字液晶显示火灾显示盘的墙壁相应位置处打两个8的孔,要求两孔中心距离为166mm。(2)在孔内塞入8的塑料涨套。

(3)将底座置于墙上,用1?英寸的木螺丝加垫圈后从底座的安装孔处穿出,固定在墙上孔内的塑料涨套内。

2.连线:将由墙内接线盒里引出的导线及火灾显示盘上的连线,分不按照

拔插端子旁端子标签的标注连接在拔插端子上。其中,成对的内、外端子(如内A,外A)在电气上是连接的。端子上标“内”的接火灾显示盘上的对应端子;端子上标“外”的接接线盒内对应的连接线。DC24V电源线

无极性要求。

3.固定火灾显示盘:将火灾显示盘背面的三个孔对准底座相应的部位,并

沿垂直于墙壁的方向用力按压火灾显示盘,同时将火灾显示盘向下滑动至底座上面的两个小钩弹起。

4.检验安装是否牢固。

5.安装示意图见图6。

布线要求:通讯二总线A、B采纳RVVP-2 x 1.0mm2 屏蔽线,屏蔽层与底座上“外地”端子相接,DC24V电源供电二总线采纳BV-2 x 4.0mm2线。

图6 火灾显示盘安装示意图

六. 一般操作使用讲明

1.开机

在消防室内打开为火灾显示盘供电的电源,然后现场打开火灾显示盘电源开关,火灾显示盘进入自检状态。自检完毕,进入监控状态,工作指示灯亮。

2.液晶清晰度调节

如液晶显示不清晰,可将火灾显示盘顶部的机壳盖打开,通过调节液晶清晰度调节电位器使液晶显示清晰。

3.一次码设置

依照工程需要可通过微动开关S2对系统进行设置,方法如下:

按住S2 键并复位火灾显示盘,等自检结束后, 液晶屏显示的火灾示盘号会逐渐增大,直至放开S2 键, 现在显示的火灾示盘号确实是火灾显示盘的一次码。

注:1.火灾显示盘一次码的范围是1-64, 当火灾示盘号增大到64后,则返回到1。

2.当一次码是两位数时,液晶屏显示的是两位数,当一次码是一位数时,为了保持显示一致,液晶屏显示的是一位数后加“.”。

4.各功能键的使用

1.在监控状态下,按下“自检/调显”键,火灾显示盘自动对各种显

示器件进行检查;在火警状态下,当火警数多于4个时,按下“自检/调显”键,可中止火警的循环显示状态并按报警顺序点查报警情况。

2.在监控状态下,按下“节电/消音”键,火灾显示盘进入非节电方

式状态。启机默认为节电方式;在火警状态下,按下“节电/消音”键,可消除报警声音,再按此键报警声恢复。当火灾显示盘在“消音”状态下再次接收到报警时,报警声自动恢复。

5.配接GST5000系列火灾报警操纵器

若需查看本机号及本机工作方式,应在正常状态下按"自检"键,液晶屏上即显示本机号及本机工作方式。每台火灾显示盘的工作方式是通过在G S T5000系列报警操纵器上定义其对应二次码实现的。二次码前两位

为本机所属楼层号,取值为0~99;第三位为楼号,取值为0~9;第四位为工作方式操纵位,取值为0~9。工作方式操纵位含义如下:0所有火警信息均显示;

1只显示本楼所有火警信息;

2只显示本楼本层及上、下层所有火警信息;

3只显示本楼本层所有火警信息;

4~9无意义,保留字,禁用。

?报警时,显示探测器八位编码,其中前六位为探测器二次码,后两位为设备类型。(参见《J B-Q G-G S T5000火灾报警操纵器(联动型)安装及使用讲明书》)。

?操纵方式需在接入总线1分钟之后起作用,这时可通过按“节电/消音”键,使液晶屏上信息刷新,现在显示的确实是当前的工作方式。

七.故障及维修处理

当火灾显示盘与GST5000系列火灾报警操纵器连接时,操纵器开机后将对火灾显示盘进行注册(本机打开情况下),若操纵器能将本机注册上,表明操纵器与火灾显示盘间通讯正常;若操纵器未能将本机注册上,表明本机与操纵器通讯不正常,可能是火灾显示盘与操纵器间的通讯二总线极性接错,此外通讯二总线线路未按要求穿线或是与强电线路穿入同一管内,均有可能有此现象发生。

当以上问题解决后,正常情况下本机工作指示灯应有规律的在一段时刻内闪动一次,这表明报警器与火灾显示盘间的信息交换是正常的。

八. 注意事项

1.在开机前必须检查线路有无问题,如短路、开路、错接等。

2.火灾显示盘属于周密电子产品,需专人治理,严禁他人随意触动。

3.严格做好值班记录。

我公司负责本产品的维修,发觉问题及时和我公司维修部联系,用户不得自行开盖维修,否则后果自负。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

海湾火灾显示盘说明

二次码第4位为“0全显”时,不需要划分二次码 二次码第4位为“3层显”时,二次码前三位需要与设备二次码相同 二次码第4位为“4无楼号楼层全显”时,二次码前两位需要与设备二次码相同 六、 使用及操作 根据工程需要可对系统进行设置。 1.一次码及显示类型设置 打开电源开关,同时按住“设一次码开关”后,3位数码管显示本机一次码时,松开“设一次码开关”,进入一次码设置状态。按“自检/调显”键一次码数值增加,按“节电/消音”键一次码数值减少,再按下“设一次码开关”,当前的一次码储存。一次码储存后,数码管显示本机当前的显示类型。按“自检/调显”键切换显示类型,按“设一次码开关”储存当前显示类型,然后进入正常启动过程。显示类型定义如下: 5000 00表示连接5000系统; 2000 00表示连接2000系统且全显方式; 2000 03表示连接2000系统且层显方式。 2. 一般操作 2.1 在监控状态下 2.1.1 配接GST5000系统时,设备定义火灾显示盘二次码前两位为本机所属楼层号,第三位为楼号,第4位为控制方式,控制方式定义如下: 0:所有火警信息均显示; 1:只显示本楼所有火警信息; 2:只显示本楼本层及上、下层所有火警信息; 3:只显示本楼本层所有火警信息; 4:本楼层的所有火警信息全显,不考虑楼号; 5~9无意义,保留字,禁用。 火灾显示盘显示窗的第一、二位显示本机二次码的前两位(即本机所属楼层号),后四位显示时间,秒灯闪亮。 2.1.2 配接GST2000 系统时,后两位显示本机一次码。按下“自检/调显”键,火灾显示盘自动对显示元件和声音进行检查。按下“节电/消音”键,节电灯亮,数字显示区无显示,如有操作或报警将恢复显示。 2.2 在火警状态下 2.2.1

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

海湾消防设备销售、维修、维保gst5000火灾报警控制器操作说明

主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。 备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。 火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示。火警排除后,按“复位”键此灯熄灭。 故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按“复位”键此灯熄灭。 主电故障灯:黄色,当控制器的AC220V电源掉电或电源损坏,此灯亮。电源恢复正常后,此灯熄灭。 备电故障灯:黄色,当控制器的备用电源系统出现故障,此灯亮。备用电源系统故障排除后,此灯熄灭。 联动灯:绿色,此灯亮表示控制器对外接设备发出启动命令或收到外接设备动作反馈信号,具体信息见液晶显示。按“复位”键,此灯熄灭。 隔离灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它隔离掉,待修理或更换后,再利用释放功能将设备恢复。有隔离设备存在时此灯亮。 手动允许灯:绿色,此灯亮表示可通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,否则不能进行上述操作。 自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后,系统自动对联动设备进行联动操作。否则不能进行自动联动。 喷洒请求灯:绿色,当不处于喷洒允许的条件下,启动气体灭火设备此灯亮,而气体灭火设备不会被启动。当启动气体灭火设备的联动条件满足时,此灯亮。 喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示气体灭火设备可以被手动启动和自动联动。否则不能联动。 气体喷洒灯:绿色,气体灭火设备动作后此灯亮。 消音指示灯:绿色,当控制器发出报警音响时,按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。 各操作键功能见第三部分《系统应用》。 主板、回路板、通讯板(232、485)结构说明如图2-4所示。

火灾报警显示盘安装使用说明书

火灾报警显示盘安装使用说明书 1、概述 JB-XSP-XY(III)火灾显示盘,内含微型单片机,电子编码。有独立的接收与控制系统。主要用于对控制器发来的火灾报警信号进行显示。该显示盘由报警控制器供电。它有很强的抗干扰措施,能够确保外部设备的动作可靠。其尺寸及外形见图一所示。 2、性能特点 2.1 二总线+DC24V,电子编码设定地址。 2.2 以路—号形式显示报警控制器发来的火灾报警地址。 2.3 内含8位微型单片机,具有可靠接收输入信号功能。 2.4 采用特殊的屏蔽处理,可有效抑制电磁干扰。 2.5 具有良好的抗潮湿,抗腐蚀能力。 3、技术指标 3.1 工作环境:温度:0 ~ +50℃;相对湿度:≤95%RH 3.2 线制:二总线+DC24V 3.3工作电流:<0.4 mA 3.4工作电压:DC24V 3.5工作状态显示:运行指示灯绿色,消声指示灯黄色,火警指示灯红色。 4、使用方法 4.1地址码设置: 将编码器接入总线输入端,对其进行地址码设置。设置时类型码可忽略。 4.2查看地址码: 显示盘在正常运行时,按“查阅”键可查看该显示盘的设置地址。 4.3消声操作: 当有火警显示时,按消声键可消除声音报警,消声指示灯亮。 4.4查看火警: 当火警数大于1个时,按“查阅”键可查看火警总数和全部火警信息。 4.5自检操作: 显示盘在正常运行时,按自检键可对显示盘的显示器件进行功能检查。

5、安装 5.1 显示盘有3个安装孔,可用螺钉固定在墙壁上或其他位置。安装尺寸见 图二。 5.2连接导线从进出线孔穿入并如图二所示,与相应端子正确连接。 5.3对布线的要求: 总线:采用双色双绞铜导线截面≥1.0平方毫米、耐压≥250V或双芯屏蔽线截面≥0.75平方毫米、耐压≥250V。连接导线的长度应以总电阻小于20Ω为限,否则应增大导线的线径。 5.4显示盘的输入线应单独穿管,严禁与高压、高频线混穿。 图一:外型尺寸图 图二:安装尺寸图

ZF-500火灾显示盘技术说明书

ZF-500火灾显示盘技术说明书

目录 1 概述 (3) 2 主要技术指标 (3) 3 主要功能介绍 (3) 4 结构特征 (3) 5 火灾显示盘安装方法 (5) 6 一般操作使用说明 (7) 7 故障及维修处理 (8) 8 注意事项 (8)

1 概述 ZF-500液晶火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘,用来显示已报火警的探测器位置编号及其汉字信息并同时发出声光报警信号。它通过通讯总线与GST200、GST500及GST5000等火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。 2 主要技术指标 2.1显示范围:每屏显示4条火警信息,后续报警信息可循环显示 2.2显示容量:最多不超过126条火警信息 2.3线制:与火灾报警控制器采用有极性二总线连接,另需两根D C24V电源供电线,不分极 性。 2.4使用条件: 环境温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%(40±2℃) 2.5电源:采用D C24V(-30%~+15%)电源集中供电 2.6静态功耗≤2W最大功耗≤5W 3 主要功能介绍 3.1通过微动开关可设置本机号。 3.2可通过复位键复位火灾显示盘,使其恢复正常工作状态。 3.3开机后火灾显示盘自动对液晶屏、指示灯、声音进行检查,在监控状态下按“自检/调显”键可随时进行自检工作。 3.4本机接收到火灾报警控制器发出的报警信号后,发出声光报警,并准确显示报警信息,当报警信息多于4条时,自动循环显示报警信息,按“自检/调显”键可点查报警信息。 3.5本机接收火警并发出火警声响时,可用“节电/消音”键消除火警声,再次按下此键,火警声可恢复。当火灾显示盘在“消音”状态下再次接收到报警时,报警声自动恢复。 3.6在监控状态下可通过按火灾显示盘“节电/消音”键使火灾显示盘在节电方式和非节电方式之间转换。在节电方式下如果本机没有火警信息及键盘操作则自动关闭液晶背光;而在非节电方式下液晶背光始终打开。 4 结构特征 4.1 ZF-500火灾显示盘为壁挂式,整机外观示意图如下:

赋安JB-SXB-FX01总线式火灾显示盘说明书

JB-SXB-FX01

主机名称:火灾显示盘主机型号:FX01 附录2 装箱清单 此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料,不包括您选用的其它配件。 附录1 设备代码表 第一章 显示盘简介 ‥‥‥‥‥‥‥ 1.1 概述 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 主要特性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 主要技术参数 ‥‥‥‥‥‥‥ 第二章 显示盘安装 ‥‥‥‥‥‥‥第三章 操作指南 ‥‥‥‥‥‥‥ 3.1 开机运行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 功能操作说明 ‥‥‥‥‥‥‥ 第四章 接线说明及简单故障处理 ‥ 4.1 外部线路要求 ‥‥‥‥‥‥‥4.2 接线端子说明 ‥‥‥‥‥‥‥4.3 简单故障处理 ‥‥‥‥‥‥‥ 目 录 3344577813131314附录 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 附录 1 设备代码表 ‥‥‥‥‥‥‥‥附录 2 装箱清单 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 151515

JB-SXB-FX01火灾显示盘是一款智能型总线式中文界面显示的火灾 显示盘。 本火灾显示盘满足国家标准GB17429-1998《火灾显示盘通用技术 条件》的相关要求。 本产品的设计、制造、检验、销售及服务全过程,均符合ISO9000 (2000版)质量管理体系的要求,并通过国际权威机构BSI的认证及中 国国家消防电子产品质量监督检验中心检验。 4.3.1 液晶不清晰 液晶不清晰时可以调主板上的可调电位器。 4.3.2 无显示 显示盘液晶和指示灯没显示,可检查供电是否正常、所有接插 件是否接插良。 4.3.3 声响故障 显示盘在报火警情况下,没有火警报警声,可检查扬声器接线 是否断线或插头接插不良。 4.3.4 时钟不准确 时钟若显示不正确,通过菜单调时即可。 4.3.5 用户不能排除的故障 请致电本公司的技术人员。 JB-SXB-FX01火灾显示盘是一种可用于楼层或独立防火区内的火灾 报警显示装置。 火灾显示盘只能接收火灾报警控制器发出的信号,不能给火灾探 测器、手动报警按钮及其他探测部件供电。 当建筑物内发生火灾后,消防控制中心的控制器接收报警信息,同 时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上,火灾显示盘将显示报警 的设备的位置编码及相关信息,并发出声响信号,通知失火区域的人 员。 本火灾显示盘的连接需要4根线(2根信号线,2根电源线), 信号总线接在回路总线(注意不是以前使用的485总线)上,电源线不 分极性。 火灾显示盘可以和计算机或控制器(最新控制器FS5050)相连,通 过串口接收其显示关系编程数据。当没有对火灾显示盘进行显示关系编 程时,火灾显示盘只能显示报警设备的物理地址号,即不能显示报警设 备的实际地址或中文描述的地址。 本火灾显示盘只能监听所在回路的火警,每个回路带载的显示盘 数量不限(1个~194个),显示盘的地址占用模块地址(即显示盘和 模块的地址不能同号)。 1.1 概述

火灾显示盘使用说明书

火灾显示盘使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1. 概述 火灾显示盘是和我公司生产的火灾报警控制器配套使用的船用火灾显示设备,用于在远离火灾报警控制器的地方重复显示火灾报警系统火警和故障信息。 该火灾显示盘以ARM7为中心微处理器,利用CAN总线和火灾报警控制器进行远距离通讯。整个电路技术先进、功耗低、通用性强、性能稳定可靠、操作简单。系统线制少,安装、布线、维修、开通都很方便。适用于各种船舶的火灾报警系统工程。 2. 结构特征与工作原理 火灾显示盘机箱为壁挂式和嵌入式结构,安装方便,采用液晶屏显示汉字或英文,箱体采用金属壳体,面板上采用覆盖薄膜面板工艺,外型美观。 火灾显示盘以串行通讯方式接收火灾报警控制器发来的数据,对数据进行实时处理,完成故障、火警信息显示及声光报警功能。火灾显示盘除硬件抗干扰措施外,还有软件抗干扰措施,因此具有较强的抗干扰能力。 火灾显示盘的原理框图见图2-1。 图2-1 火灾显示盘原理框图 3. 技术要求 环境条件 3.1.1 正常大气条件 环境温度 15~35 ℃

相对湿度 45%~75% 气压 86~106kPa 3.1.2 额定环境条件 环境温度 0~40℃ 相对湿度 90%~95%(40±2℃) 电源 DC24±3V .功耗(平均值) 监控电流 <50毫安 报警电流 <150毫安 . 防护等级 IP20(嵌入式) IP44(壁挂式) .基本功能 火灾显示盘是重复显示火灾报警信息的单元,和火灾报警控制器配套使用。火灾报警控制器通过编程可以划分防火分区,火灾显示盘连接到火灾报警控制器通讯总线和电源输出线上,显示对应防火分区的故障和火警信息。 4 材质、尺寸及重量

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案 第一章绪论 1.1本课题研究背景 随着我们社会的不断发展,人们的生活、工作以及我们居住的环境愈来愈相对的集中,火灾发生的可能性也变得日益突出,火灾给人们所造成的损失和危害也越来越不可忽视,对广大人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁。世界上很多国家都致力于各种各样的火灾报警系统的研究和实验,人们更加重视对火灾发生的及时发现与报警。2011年,我国公安部消防局公布了当年的全国火灾情况,全国共接到报火灾一共125402起,死亡人数一共1106人,受伤人数有572人,直接造成的财产经济损失有18.8亿元。其中,尤其是在节日期间,燃放烟花原因所造成的火灾有所增多,还有建设施工的工地、以及小作坊和小商店等场所火灾发生的数量较多,同时由于用电用火所引起的火灾,在火灾发生总量上仍然占据了比较大的比重。 统计数据显示,全国较大火灾共接报76起,死亡281人,受伤54人,直接财产损失8468.2万元,与2010年相比,死亡人数增加3.3%。全国公司厂房所发生的火灾6779起;居民住宅一共发生了火灾有48548起;而用作仓储场所引起的火灾一共5463起,人口比较集中的场所所发生火灾12471起,因为交通工具事故所造成的火灾13049起;易燃易爆地方事故所发生的火灾407起;城乡火灾总量下降。全国农村一共发生了火灾38469起,死亡349人,受伤154人,造成直接财产损失有39301.3万元。而城市已共引发火灾有43171起,死亡331人,受伤196人,造成的直接财产损失有55330万元;从以上统计数据可以看出,我国火灾情况不容乐观,因此,传统的火灾报警系统已经越来越不适应当今火灾发生的复杂情况了,而传统的火灾报警系统多采用RS-485总线作为通信方式,通信可靠性比较差。所以现在各国更加注重,更加智能、高效、可靠的型、火灾报警控制系统的开发。现代智能高效的火灾报警系统是一个将信号的检测、传输以及控制集于一体的控制系统, 指引了当今智能火灾报警系统的发展方向[1]。

火灾报警 火灾显示盘使用说明书

火灾显示盘使用说明书 一、概述 1、火灾显示盘是一种可以安装在楼层或独立防火分区的火灾报警显示装置。与我公司生产的JB-TGZL-JLV3火灾报警控制器(以下简称控制器)相连接。能自动接收控制器的指令,并显示其状态(火警或故障)。 2、该火灾显示盘箱体为壁挂式结构,全数码显示。电路采用单片微机控制,工作稳定可靠。 二、主要性能指标: 1、电源:直流24V(由控制器提供) 2、使用环境:温度-10℃-+50℃湿度< 95% 3、产品尺寸:200×150×30mm 4、功耗:< 5W 5、线制:四线制 三、基本功能与操作 1、接收来自控制器确定的故障、火警信号,点亮信号灯,发出声、光报警,显示火灾发生的区、回路的地址号并保持。光报警信号在控制器复位之前不能手动消除,声报警信号可以按面板上的“消音”键消除,消音灯此时亮起。 3、火灾显示盘正常运行时面板上的通讯指示灯(绿色)闪亮。 4、本机在开机和复位时都有灯检功能,灯检是对指示灯、数码管、音响进行的一种检查,判断其是否正常。 5、火灾显示盘中火警、故障有多个存在时,数码管会循环显示。 6、火灾显示盘地址(包括本机号、区域号、起始地址、结束地址、偏移量)由拨码开关设定(地址的设定:地址设定采用二进制方式,拨码开关的1、2、3、4、5、6、 7、8位分别对应的地址号为1、2、4、 8、16、32、64、128号,每一位拨向ON为有效)。如:编号为89的设置为1+8+16+64=89将拨码开关第1、4、5、7位拨到ON端即可。本机号是指多台火灾显示盘在一个回路时该机器的编号,最多16台;区域号指在同一个回路里可以把它分成N个区某个区的编号;起始地址是指在某个区域里最小的一个地址号;结束地址是指在某个区域里最大的一个地址号;偏移量是指在某个区域里的地址号增加N个数值。7.本机地址的设置范围是:0~15号总数是16 8.区域号显示的设置范围是: 00~99号总数是100 9.起始地址设置范围是: 000~200(单回路最大地址是200) 10结束地址设置范围是: 000~299(所属区域的最大地址最大值+显示差值的≤299,否则显示的报警地址将出现错误) 11.显示差值如果没特殊需要一般情况下都设置为0,这样可以保持火灾显示盘显示的火警地址就与主机的火警地址一致. 四:接线说明 1、24V直流电源接V+和V-。 2、总线L1,L2无极性,可与总线设备混联。 五:使用注意事项 1、安装调试必须要严格按使用说明书进行接线和操作。 2、运行过程中机门不得随意打开,以防无关人员误操作。 3、不得随意拆装和更换设备的部件与连线。 4、平时保持环境干燥清洁。 5、工作人员需要定期检查系统是否正常工作,如有问题,请与公司售后服务部联系。

火灾自动报警设计说明标准格式

火灾自动报警设计总说明 一.工程概况:本项目位于核心地段,东临商业用地;南侧临路,对面为新建的中低档次的多层集资房和农民自建房; 西侧紧邻新区主干道 ,道路西侧为项目; 北侧路,对面是最大市民休闲广场广场。区域规划为未来市行政中心,市政府、市政广场、体育馆、图书馆、博物馆、银行等公共配套齐全。其中用地面积约为:万平方米,总建筑面积万平方米。 为大型城市综合体,含商业、餐饮、电影院、酒店、公寓等功能,建筑高度小于100米。地下一层为车库、变配电室、冷冻机房、发电机房、电话网络机房,等部分设备房,地下二层为地下车库、联通与移动通信机房、水泵房间等设备房;消防控制室设在一层;商业安保监控机房设置在商业的地下一层;酒店安保监控机房设置在酒店一层;同时在酒店四层分别设置电话、电脑机房专为酒店服务。 二.设计依据: 1.甲方提供的设计任务书、扩初有关批复文件及有关市政条件。 2.国家现行的有关规程、规范: 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002年版) GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB50084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》第11章 GB50096-99 《住宅设计规范》(2003年版) GB50368-2005 《住宅建筑规范》(2005年版) JGJ 16-2008 《民用建筑设计规范》 3.建筑、结构、暖通、给排水等专业提供的设计资料。 三.设计范围及内容: 1.火灾自动报警系统。 2.联动控制系统。 3.消防广播系统。 4.消防电话系统。 5.火灾点亮及消防状态下非消防电源切除。 四.火灾自动报警系统设置: 1.本工程火灾自动报警为一级保护对象,采用控制中心报警系统。 2.设置范围:根据火灾自动报警系统设计规范,在地下停车库、商铺、公寓电梯前室、酒店电梯前室、客房、办公室。 3.楼梯间及设备机房等处设置火灾自动报警及联动控制系统。设置消防控制中心,协调管理小区火灾自动报警及联动控制系统。消防控制中心安装报警控制柜、消防联动控制柜、消防广播及消防专用电话系统控制柜。柜体采用柜式(落地安装)。地下室消防水池和屋顶水箱的液位反应到消防控制室。 4.报警系统采用无极性二总线技术,探测器选用智能型,以提高报警的可靠性。其中地下车库停车区设(差定温)感温探测器,分区域由

火灾显示盘通用技术条件

GB 17429-1998 前言 火灾显示盘作为火灾自动报警系统的重要组成部分,在工业与民用建筑中的应用越来越广泛,对保障人民的生命财产安全起着重要的作用。但我国现在尚无统一的火灾显示盘技术标准,生产厂家往往是根据用户的要求或企业标准来设计生产产品,致使产品性能不一,质量各异,为产品质量监督和检验带来了很大困难,难以保证产品和性能的可靠性。为此制定本标准,为该类产品的生产、检验和质量监督提供了技术依据。 本标准包括了范围、引用标准,技术要求、试验方法、产品分类、标志六个部分,环境试验项目的设置与试验方法的规定均参照采用GB 16838—1997《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》的有关规定。 本标准系强制性标准,本标准实施后,一般工业与民用建筑中使用的火灾显示盘均应按本标准检验。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会归口。 本标准由公安部沈阳消防科学研究所负责起草。 本标准主要起草人:宋希伟、王艳娥、丁宏军、郭铁男、庄炳华。

中华人民共和国国家标准 GB 17429-1998 火灾显示盘通用技术条件 General technical conditions for fire indicating panels 1范围 本标准规定了火灾显示盘产品的技术要求、试验方法、分类和标志。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的火灾显示盘,其他环境中安装的具有特殊性能的火灾显示盘,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应参照本标准。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2423.1—89 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB 2423.2—89 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T 2423.3—93 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T 2423.5—1995 电工电子产品基本环境试验规程第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.10—1995 电工电子产品基本环境试验规程第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T 6113—1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 3 技术要求 3.1 火灾显示盘的直流工作电压可优先采用24V。 3.2 整机性能 3.2.1 火灾显示盘应具有下列基本功能。 3.2.1.1 火灾显示盘只能接收火灾报警控制器发出的信号,不应给火灾探测器、手动报警按钮及其他探测部件供电。 3.2.1.2 能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,并予保持;光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除;声报警信号应能手动消除,并有消音指示,但再次有火灾报警信号输入时,应能再启动。 3.2.1.3 对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘,有下列情形之一时,火灾显示盘应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号,并指示故障类型; 国家质量技术监督局1998-07-15批准 1999-06-01实施

火灾显示盘安装使用说明书

前言 ZF-101火灾显示盘是用单片机设计开发的数字式火灾显示盘,用来显示火警探测器部位编号并同时发出声光报警信号。它通过总线与通用(集中)报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。 本火灾显示盘采用全注塑结构,外形美观,安装方便。 本手册应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。

目录 一、概述 (2) 二、主要技术指标 (3) 三、主要功能介绍 (3) 四、火灾显示盘外观示意图 (3) 五、火灾显示盘安装方法 (5) 六、一般操作使用说明 (6) 1.系统设置 (6) 2.开机 (6) 3.各功能键的使用 (7) 4.配接G S T2000火灾自动报警系统 (7) 5.配接G S T5000火灾自动报警系统 (7) 七、故障及维修处理 (7) 八、注意事项 (7) 一、概述 ZF-101型火灾显示盘是用单片机设计开发的数字式火灾显示盘,用来显示火警探测器部位编号并同时发出声光报警信号。它通过总线与通用(集中)报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。本火灾显示盘采用全注塑结构,外形美观,安装方便。

二、主要技术指标 ?显示围: 可显示0000~9999中任意报警编码点。(配接GST-2000系统,即配接数码显示火灾报警控制器) 000000 00~999999 99中任意报警编码点。(配接GST-5000系统,即配接汉字液晶显示 火灾报警控制器) ?显示容量:最多不超过50个报警信息 ?线制:与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接,另需两根DC24V电源供电线(不分极性) ?使用条件: 环境温度:-10℃~+50℃ 相对湿度95%(402℃) ?电源:采用DC24+4 V电源集中供电 -6 ?静态功耗1W 三、主要功能介绍 1.拨码开关可设置本机号、选择显示方式及设置显示盘类型。 2.在机器紊乱时,可使用复位键复位显示盘,恢复正常工作状态。 3.机器开机后自动对存储器、指示灯、数码管、声音进行检查,该功能在监控状态下按“自检”键可随 时进行。 4.主机发出报警信号后,本机可发出声光报警,并准确显示报警信息,当报警信息多于1条时,按“调 显”键可点查报警信息。 5.配接GST5000系统时,本机设有时钟显示。 6.本机报火警, 发出火警声响时,可用“消音”键消除火警声, 并可手动恢复。下次火警时, 声响可再次 启动。 7.本机在监控状态下可通过按“节电”键在节电方式和非节电方式之间转换。 四、火灾显示盘外观示意图 1.火灾显示盘整机外观示意图如下:

火灾自动报警系统设计规范解读

火灾自动报警系统设计规范解读

《火灾自动报警系统设计规范.GB50116- 》解读 GB50116- 《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB50116- 与GB50116-98之间做出清晰区分。 一、目录 1、增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。 2、增加道路隧道、油罐区、电缆隧道以及高度大于12米的空间场所火灾自动报警系统相关设计规定。 3、取消第3章系统保护对象分级及火灾探测器设置部位。 4、将原第4章(报警区域和探测区域的划分)、第5章(系统设计)与第6章(消防控制室和消防联动控制)内容合并为新的第3章(系统设计)。 5、增加区域显示器、模块、图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置等设备设置规定。 二、术语 不再引入区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的定义;增加火灾自动报警系统、联动控制信号、联动反馈信号、联动触发信号的定义。 三、基本规定

①3.1一般规定 1、增加火灾自动报警系统使用场所规定:3.1.1火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。 2、增加系统中各类设备之间接口通讯协议的强制性规定:3.1.4系统中各类设备之间的接口和通讯协议的兼容性应满足国家有关标准的要求。 3、增加火灾报警控制器地址总数、单回路设备总数、回路设备余量;模块总数、联动回路中设备总数、联动回路设备余量的详细规定。 4、增加隔离器设计相关规定。 5、规定超过100米的建筑中跨避难层应设置独立的火灾报警控制器。 6、规定水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 7、规定地铁列车上设置的火灾自动报警系统,应能经过无线网络等方式将列车上发生火灾的部位信息传输给消防控制室。 ②3.2系统形式的选择和设计要求 1、系统形式的选择改为按照报警和联动要求进行选择,原规定中按照系统对象保护等级进行选择(特级、一级、二级)。 2、将图形显示装置和区域显示器设置规定添加至不同形式的火灾自动报警系统中。

火灾显示盘安装使用说明书

火灾显示盘安装使 用说明书 1 2020年4月19日

、/. — 前言 ZF-101 火灾显示盘是用单片机设计开发的数字式火灾显示盘, 用来显示火警探测器部位编号并同时发出声光报警信号。它经过总线与通用(集中)报警控制器相连, 处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时, 可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。 本火灾显示盘采用全注塑结构,外形美观, 安装方便。本手册应由专人负责, 妥善保管, 以备日后查用。 2020 年4 月19 日

目录 一、概述.......................................... 错误!未定义书签 二、主要技术指标.................................. 错误!未定义书签 三、主要功能介绍.................................. 错误!未定义书签 四、火灾显示盘外观示意图........................... 错误!未定义书签 五、火灾显示盘安装方法............................. 错误!未定义书签 六、一般操作使用说明............................... 错误!未定义书签 1.系统设置.................................... 错误!未定义书签2.开机........................................ 错误!未定义书签3.各功能键的使用.............................. 错误!未定义书签 4. 配接GST 火灾自动报警系统.................... 错误!未定义书签 5............................................................................................. 配接GST5000火灾自动报警系统............................................ 错误!未定义书签 七、故障及维修处理.............................. 错误!未定义书签 八、注意事项...................................... 错误!未定义书签 一、概述 ZF-101 型火灾显示盘是用单片机设计开发的数字式火灾显示盘, 用来显示火警探测器部位编号并同时发出声光报警信号。它经过总线与通用(集中)报警控制器相连, 处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时, 可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取

火灾自动报警系统设计说明书

1.引言 1.1建筑情况 办公楼内来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。建筑面积为347平方米。依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 1.2火灾自动报警系统的作用 火灾自动报警及消防联动系统,作为智能建筑中的一个重要子系统,其重要性是众所周知的。要在智能建筑中创造一个安全舒适的环境,消防安全是其中一个重要的方面。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报、火灾的即使扑灭、保障人身和财产安全、起到了不可替代的作用。火灾自动报警系统是人们为了早起发现火灾,而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施,是人类同火灾作斗争的有力工具。 2火灾自动报警系统简介 2.1火灾自动报警系统概述 火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录发生火灾的时间。 火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分为三个阶段: 1多线制开关量时火灾探测报警系统。 2总线制可寻址开关量式火灾报警系统。 3模拟量传输式只能火灾报警系统。 目前我国已经开始从传统的开关量式火灾报警技术,跨入具有先进水平的模拟量式只能火灾报警技术新阶段,它的系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。 目前火灾自动报警系统有智能型。总线型以及综合型等,这些系统部分区域系统或集中系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在目前的实际工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心系统仍得到广泛的应用。 2.2火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的期间称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。 3.火灾自动报警系统设计 3.1系统选型 依据《火灾自动报警系统设计规范》将此办公楼定为二级保护对象,根据建筑的实际情况,在楼梯口设置一台楼层显示器,作为区域报警器使用,集中报警控制器及联动控制装置。 我们在本工程的火灾报警系统中采用能美日本原装产品R-22Z智能型系统。根据标书

海湾火灾显示盘说明演示教学

海湾火灾显示盘说明

二次码第4位为“0全显”时,不需要划分二次码 二次码第4位为“3层显”时,二次码前三位需要与设备二次码相同 二次码第4位为“4无楼号楼层全显”时,二次码前两位需要与设备二次码相同六、 使用及操作 根据工程需要可对系统进行设置。 1.一次码及显示类型设置 打开电源开关,同时按住“设一次码开关”后,3位数码管显示本机一次码时,松开“设一次码开关”,进入一次码设置状态。按“自检/调显”键一次码数值增加,按“节电/消音”键一次码数值减少,再按下“设一次码开关”,当前的一次码储存。一次码储存后,数码管显示本机当前的显示类型。按“自检/调显”键切换显示类型,按“设一次码开关”储存当前显示类型,然后进入正常启动过程。显示类型定义如下: 5000 00表示连接5000系统; 2000 00表示连接2000系统且全显方式; 2000 03表示连接2000系统且层显方式。 2. 一般操作 2.1 在监控状态下 2.1.1

配接GST5000系统时,设备定义火灾显示盘二次码前两位为本机所属楼层号,第三位为楼号,第4位为控制方式,控制方式定义如下: 0:所有火警信息均显示; 1:只显示本楼所有火警信息; 2:只显示本楼本层及上、下层所有火警信息; 3:只显示本楼本层所有火警信息; 4:本楼层的所有火警信息全显,不考虑楼号; 5~9无意义,保留字,禁用。 火灾显示盘显示窗的第一、二位显示本机二次码的前两位(即本机所属楼层号),后四位显示时间,秒灯闪亮。 2.1.2 配接GST2000 系统时,后两位显示本机一次码。按下“自检/调显”键,火灾显示盘自动对显示元件和声音进行检查。按下“节电/消音”键,节电灯亮,数字显示区无显示,如有操作或报警将恢复显示。 2.2 在火警状态下 2.2.1 配接GST5000系统时,显示窗显示探测器八位编码,其中前六位为探测器二次码,后两位为设备类型。探测器二次码的前两位为探测器所属楼层号,第三位为楼号。火警数多于一个时,首先显示首警,10秒后机器开始循环显示报警情况,在此期间按下“自检/调显”键,可按报警顺序点查报警情况。

火灾自动报警系统设计说明

火灾自动报警系统设计说明 一、设计依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 二、系统形式 1、本项目采用集中报警系统。 三、消防控制室 1、消防控制室设置在地下车库。 2、系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总结短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总结短路隔离器。 3、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 4、消防控制室的显示与控制应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。 5、消防控制室的信息记录、信息传输应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。 四、消防联动控制 1、消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。 2、各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。 3、消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 4、需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的触发装置报警信号的“与”逻辑组合。 5、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、电梯、火灾警报和消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统的消防联动控制应满足《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4节的有关规定。 6、在确认火灾后应启动建筑内的所有火灾声光警报器;火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有 强制切入消防应急广播的功能。 7、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防 电源的功能,当切断正常照明时,应在自动喷淋系统、消火栓 系统动作前切断;还应具有自动打开疏散通道上的由门禁系统 控制的门等的功能;并开启相关区域安全技术防范系统的摄像 机监视火灾现场。 五、火灾警报器与消防应急广播 1、火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音 同步器。 2、同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统 应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。 3、每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小 于60dB,在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景 噪声15dB。 4、扬声器的额定功率不小于3W,在环境噪声大于60dB的场所 设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背 景躁声15dB。 六、消防专用电话 1、消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。 2、消防控制室应设置消防专用电话总机;消防水泵房、配电 间、防排烟机房、消防电梯机房等场所应设置消防专用电话分 机;设有手动火灾报警按钮处应设置消防电话塞孔;消防专用 电话分机应有区别于普通电话的标识。 3、消防控制室应设置可直接报警的外线电话。 七、模块设置 1、模块应设置在金属模块箱中。 2、模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。 3、本报警区域的模块不应控制其他报警区域的设备。 4、未集中设置的模块附近应有不小于100mm*100mm的标识。 八、供电及接地 1、火灾自动报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源,主 电源采用消防电源,备用电源采用火灾报警控制器和消防联动 控制器自带的蓄电池电源。 2、消防控制室图形显示装置、消防通讯设备等电源由UPS电 源装置供电。蓄电池组的容量应保证火灾报警及联动控制系统 在火灾时满负荷连续工作3h以上。 3、采用公用接地装置,接地电阻值不应大于1欧姆。消防控 制室接地板与建筑接地体之间采用BV-1*25导线连接,并采用 BV-1*4引至各消防电子设备;电子设备的金属外壳、机柜、机 架和金属管、槽等应采用等电位连接。 九、系统布线 1、供电线路、消防联动控制线路应采用450V/750V的耐火铜 芯绝缘线缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输 线路应采用300V/500V阻燃或阻燃耐火铜芯绝缘线缆。 2、线路暗敷时,应采用金属管、可绕(金属)电气导管或B1 级以上的刚性熟料管保护,应并敷设在于保护层厚度不小于 30mm的不燃烧体的结构层内;线路明敷时,应采用金属管、可 绕(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。并应采取防火保护 措施;从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、 扬声器箱的线路均应加金属保护管保护。 3、不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同 一线槽时,线槽内应有隔板分隔。采用穿管水平敷设时,除报 警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。沿线槽 敷设应采用阻燃耐火型导线,阻燃级别为D级。传输线路应选 择不同颜色的线缆,正极为红色,负极为蓝色或黑色,相同用 途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。 十、电气火灾监控系统: 1、剩余电流式电气火灾监控探测器设置在低压配电系统第一 级配电柜(箱)的出线端,在现场取~220V作主电源。探测器 报警值为500mA。电气火灾监控器设置在消防控制室内。 2、功能要求:探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号 报警,报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存故障和操 作试验信号且时间不小于十二个月。 十一、其他 1、火灾报警系统应与城市119火灾报警系统联网。 2、设备选择:应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验 合格的产品。