水喷淋系统的联动控制

自动状态下火灾报警控制盘通过预先设置的信号输入模块接收到雨淋阀上压力开关的动作反馈信号后,通过控制模块输出启动信号连锁自动启动水喷淋泵,并通过信号输入模块接收水喷淋泵的启动信号,在火灾报警控制盘上,进行声光报警,并存储记录。

集中控制室消防控制柜处设置用于硬接线形式的水喷淋泵直接启动、停止的按钮和运行状态指示灯,用于水喷淋泵的控制和状态显示。

消火栓系统的联动控制

消火栓箱处设置消火栓紧急启动按钮用于启动消火栓泵。当消防栓紧急启动按钮被操作后,此信号直接去水泵房启动消火栓泵,消火栓泵启动后的信号在消防栓按钮处以指示灯点亮指示。消火栓紧急启动按钮被操作的信号同时通过总线传送至火灾报警控制盘上,进行声光报警,并存储记录。

集中控制室消防控制柜处设置用于硬接线形式的消火栓泵直接启动、停止的按钮和运

行指示灯,用于消火栓泵的控制和状态显示。

气体灭火系统联动控制

气体消防控制盘接受的火灾报警信号来自所属区域的的火灾探测报警主盘或该防护区的区域控制盘,气体消防控制盘可将其防护区内的喷射反馈信号传送至火灾报警主盘或该防护区的区域控制盘,以便确认已喷射灭火剂的防护区与发生火灾的防护区是否一致。气体消防控制盘上应有系统故障显示、电源显示、手动操作按钮等。

当系统采用自动启动方式时,火灾探测报警主盘或区域盘应提供同一个防护区内两个独立的火灾探测报警信号给气体消防控制盘(即一级报警信号和二级报警信号),才能启动气体消防系统。气体消防控制盘应能完成如下过程:在接到两个独立的火灾探测报警信号后启动灭火系统,气体消防系统应在防护区内及入口处设置警铃和声光报警器,以提醒防护区内的人员现场发生火警和即将释放灭火剂,同时向火灾报警主盘或该防护区就地控制盘、瓶站气体消防控制盘发出声光报警,延时30秒(0~30s现场可调)后喷射灭火剂,这时管道上的压力讯号器向气体消防控制盘和火灾报警主盘发出信号以便确认已喷射灭火剂的防护区是否与发生火灾的防护区一致,同时这个信号传至防护区入口处,发出正在喷射灭火剂的放气指示信号,该信号一直持续到确认火灾已经扑灭。

空调机组的控制

火灾报警系统预留与空调系统联动控制接口。当火警信号被火灾报警控制盘确认无误后,火灾报警控制盘按照预先设置的联动程序通过控制模块,以干接点或DC24V形式输出控制信号至空调控制系统,关闭空调机组。该空调机组被控制关闭信号通过对应的输入模块反馈至火灾报警控制盘进行声、光报警,并存储记录。

消防电梯的控制

当火警信号被确认无误后,火灾报警控制盘按照预先设置的联动程序通过控制模块以干接点或DC24V的形式输出控制信号至电梯控制系统,使电梯迫降到首层。电梯的归底信号通过对应的输入模块传送到火灾报警控制盘进行声光报警,并存储记录。

非消防电源切断

当火警信号被火灾报警控制盘确认无误后,通过控制模块输出有源DC24V或无源干接点信号,接通相应区域的火灾事故照明及疏散指示灯,切断有关部位的非消防电源。非

消防电源已切断信号通过对应的输入模块传送至火灾报警控制盘。

排烟风机、防火阀、排烟阀的控制

对气体灭火防护区内的空调系统的联动控制:为防止在灭火时,灭火药剂沿房间内所设空调的风口和管道大量泄露,降低了防护区内气体的浓度而影响灭火效果。要求空调系统的送排风系统、空调机组在灭火前必须自动关闭。因此,在所有区域中的送排风系统的风口、支管或总管上设置防火阀,这些防火阀在接收到火灾报警系统输出的控制信号(DC24V或干接点形式)后自动关闭。

控制执行后的所有信号反馈到相应输入监视模块,在火灾报警控制盘处进行声光报警,并存储记录。当灭火完成确认后,火灾报警系统可以干接点或DC24V的形式发送信号远程(或就地) 启动该防护区域内的排烟风机、开启排烟阀、复位防火阀。

雨淋阀的控制

雨淋阀的控制分为自动启动、现场手动和雨淋阀控制箱(若有)电动启动三种控制开启方式。在雨淋阀处设置雨淋阀就地控制箱,就地控制箱上设手动/自动转换开关、启动按钮和状态指示灯,该就地控制箱预留自动状态下的联动控制接口;火灾报警系统设信号输入模块和输出控制模块实现雨淋阀的监视与控制。

雨淋阀处设置有信号蝶阀,为避免检修人员维护时关闭蝶阀,维修后忘记开启或其它原因不能使蝶阀处在打开状态,以至火灾时无法正常实施灭火。特设置信号输入模块用于监视该蝶阀的状态。当信号蝶阀被关闭时,在火灾报警控制盘处将进行声光报警,发出警示该蝶阀被关闭,此信号同时被存储记录。

雨淋阀就地控制箱处于自动状态时的联动过程:当雨淋阀所在区域的控制盘接收到防

护区内的感烟和感温传感器(或线性感温电缆)的火灾报警信号后,经“与”门编程处理后,使预先设置的输出控制模块输出启动信号到雨淋阀就地控制箱,雨淋阀就地控制箱启动雨淋阀上的电磁阀,使雨淋阀主阀打开实施灭火。雨淋阀的启动反馈信号(即压力开关动作信号)在就地控制箱、所在区域控制盘、集中报警控制盘处均有指示。

现场手动控制:将雨淋阀就地控制箱上的手动/自动转换开关切换到手动位置,按下雨淋阀控制箱上的启动按钮,雨淋阀就地控制箱启动雨淋阀上的电磁阀,使雨淋阀主阀打开实施灭火。雨淋阀的启动反馈信号(即压力开关动作信号)在就地控制盘、所在区域控制盘、集中报警控制盘处均有指示。

另外,还可以通过雨淋阀现场应急阀门手动开启雨淋阀。

消防紧急疏散广播系统

火灾报警控制盘处设置火灾紧急疏散广播系统,紧急疏散广播系统由功率放大器、区域分配盘、扬声器等组成,当火灾时发生时可联动控制接通相应区域的广播系统。

声光报警器的联动控制

手动报警按钮处设置有声光报警器,相应区域的火灾报警控制器接收到火警信号后,通过设置的输出控制模块联动控制相应区域的声光报警器进行告警。

消防报警及联动控制系统施工方案(1)

消防报警及联动控制系统施工方案 根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。 1、施工准备阶段 施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。 2、电气施工工艺流程图 3、电气穿线管的复查 ●根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。 ●所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。 ●所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。 4、管内穿线 ●火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 ●布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,

对导线的种类,电压等级进行检查。 ●管内穿线前应将管内的积水及杂物等清洗干净。 ●不同系统,不同电压等级,不同电源类别的线路不许穿在同一管内。 ●导线在管内不许有接头或扭结,导线的接线头应在接线盒内或用接线端子连接。 ●敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子的连接处应做密封处理。 ●管路超过一定的长度时应在便于接线处装接线盒。 ●管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均加锁母。 ●在吊顶内敷设管路采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ●火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 5、火灾报警设备安装 ●光电感烟探测器安装: 一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 二、特点: 智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器

火灾报警及消防联动系统

火灾报警与消防联动控制系统 防火是安全防范的一个重要内容。火灾发生的初期阶段规模小而且易于扑灭,但如果不能及时发现和扑灭,则会使火势蔓延,酿成灾难。因此如何探知火灾发生,并在火灾发生后采取疏散人员、自动灭火等一系列措施,使火灾能够尽早扑灭,损失和伤害降到最低程度,是人类长期追求的一个目标。使用探测器来监测火情并在火灾发生时进行报警的设施,早在19世纪末就已被发明,但现代意义上的火灾报警设施则是电子技术和微型计算机技术结合的产物。在我国,大约从70年代起火灾报警设备才开始在大型建筑物中使用,80年代以后,随着我国高层建筑的兴起,火灾报警与消防联动控制技术则得到了较大的发展。 一个火灾报警系统一般由火灾探测报警器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分构成。复杂的系统还应包括消防设备的控制系统。 火灾探测报警器是能对火灾参数(如烟、温光、火焰辐射、气体浓度等)进行响应并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温、感烟、感光、气体火灾探测器和复合火灾探测器五个基本类型。 传统的火灾探测器是当被探测参数达到某一值时报警,因此常被称为阈值火灾探测器(或称开关量火灾探测器),但近年来出现了一种模拟量火灾探测器,它输出的信号不是开关量信号,而是所感应火灾参数值的模拟量信号或与其等效的数字量信号。它没有阈值,只相当于一个传感器。 另一类火灾报警器件是手动按钮,它是由发现火灾的人员用手动方式进行报警。

火灾报警装置是用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制设备。火灾报警控制器即为其中的一种,它能为火灾探测器提供电源,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号,是火灾自动报警系统的核心部分。火灾报警控制器按其用途的不同,可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分作区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。在火灾报警装置中,还有一些设备如中继器、区域显示器、火灾显示盘等装置,可视为火灾报警控制器的演变或补充,在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾警报装置是火灾自动报警系统中用以发出区别于周围环境声、光的火灾警报信号装置。它以特殊的声、光等信号向警报区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾的措施。 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备称为消防控制设备,主要包括接受火灾报警控制器控制信号的自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置,防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火门、防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志等。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制中心,实行集中与分散相结合的控制方式。

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

(消防培训)消防系统施工方案最全版

(消防培训)消防系统施工 方案

第壹章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准 1.4图集 1.5主要法规、文件及其它

第二章工程概况及特点 1.工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:西城区佟麟阁路西侧北京第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:北京市西城区教委房管基建处 投标单位:北京科华消防工程有限X公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2011年7月24日至2011年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2.消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能房间设置消防广播音箱。消防广播和正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。 2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。

消防自动报警系统与智能化系统的联动

消防自动报警系统与智能化系统的联动 摘要:随着我国国民经济的迅速发展,消防系统的相对滞后已经严重阻碍了我国国民经济的发展。伴随着我国各个行业的迅速智能化,这种矛盾越来越突出。因此,强调把消防自动报警系统纳入到建筑智能化系统中,提高楼宇自动化水平,迎合当前通过楼宇自控技术实现更多更高的要求的需要,是符合世界发展潮流的,也是当前发展的一个紧迫的问题。本文通过对消防自动报警系统与智能化系统的联动的探讨,阐述了设计阶段高度考虑这两个系统的联动功能的必要性。 关键字:消防自动报警系统智能化系统联动 在很多建筑智能化的教材里,消防系统(主要是指消防自动报警系统)均属于建筑智能化的一个分系统,并对消防自动报警系统进行了详细的技术性能要求分析。但在我国,由于宏观政策与行业管理的各种原因,消防系统总是作为一个需要独立于其他弱电系统的系统对待,不强调参与到建筑智能化里来。这样的做法,一方面让我国的消防自动报警系统取得了非常好的操作环境;另一方面,由于对消防自动报警系统以外的各个方面关心不够,或多或少地存在一定的封闭性,不利于消防电子产业更广泛地拓宽发展出路,不利于与建筑智能化系统及其他系统的紧密结合。而实际上,由于消防系统的复杂性,它和其他系统(如电力系统、空调系统等)都有或多或少的联系。随着我国国民经济的迅速发展,消防系统的相对滞后已经严重阻碍了我国国民经

济的发展。伴随着我国各个行业的迅速智能化,这种矛盾越来越突出。因此,强调把消防自动报警系统纳入到建筑智能化系统中,提高楼宇自动化水平,迎合当前通过楼宇自控技术实现更多更高的要求的需要,是符合世界发展潮流的,也是当前发展的一个紧迫的问题。 首先,对消防自动报警系统的控制方式进行分析。 由于有国家消防管理部门的强力参与,消防自动报警系统已有强制性国家标准,并强制通过ISO900认证,各制造厂商的产品的差别不是很大。消防自动报警系统的核心思想是对报警区域中发生的任何火情及时地感知,并根据其报警级别分别在控制中心给予报警或进行相应的联动处理。所以,消防自动报警系统是由传感器、执行器、控制器及控制网络组成。 根据现场的需求,火灾传感器主要是感烟探测器和感温探测器,此外还有火焰探测器等;从探测原理上区分,可分为离子型、光电型、红外型等;从电子原理上区分,可分为开关信号型、模拟型以及智能型等。所有这些传感器对现场信息进行采集,并将所采集到的经过分析(智能探测器)的信号(正常或火警)通过消防专用传输网络向控制器传输汇总。获得火情报告后,控制器根据事先编制的程序采取必要的措施,除了应有的消防各子系统间的联系,还对与消防相关的其他系统进行检测与控制联动。这时候,智能控制器通过控制网络对防火

消防水泵控制的相关知识点

消防水泵控制的相关知识点 一、启停泵消防水泵应能手动启停和自动启动。 1、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1) 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2) 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 2、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 注: 1、消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭。 2、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 二、水泵控制柜设置要求 1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

2、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 3、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5、0min内正常工作。 4、消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。 三、双电源切换消防水泵的双电源切换应符合下列规定: 1、双路电源自动切换时间不应大于2s。 2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 四、消防水泵调试要求 1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。 2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。 3、消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。

小区消防系统施工方案

某小区 消防系统工程 施 工 设 计 方 案 ****年**月

第一节工程概述 一、工程简介 某小区坐落于**市**区,本工程为地上十六层,地下一层。地下室为停车场及设备用房,首层为商铺,二层以上为住宅。工程为普通住宅,建筑高度超过50米。 二、工程范围 1、消防、喷洒系统:包括室外消火栓、地下室消火栓、首层至十六层室内消火栓、地下室自动喷淋系统管道及设备安装,地下室消防排水管道安装,按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并 办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶水箱及稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水箱一个,容积为18m3,设于A2座顶层,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为XB09/20—100DL/4 (Q=20L/S,H=90m,N=30KW)两台,水池之间设置稳压泄压阀回流管,泄压阀开启压力为。室外设置两套SQ100消防水泵接合器,与室内消防系统连接。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷洒泵组、屋顶水箱及稳压装置组成。自动喷洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/,作用面积为160m2最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃和93℃(厨房专用)除空调机房、交配电间等设备房间外的地下室均采用临时高压喷水系统。当吊顶净空<800mm时只安装向下喷头,在无吊顶的部位仅安装向上喷头,向上喷头的溅水盘距楼板底的距离应保持在前75—150mm之间,向下喷头采用带装饰盘的吊顶型喷头,喷头采用ZSTZ—15、ZSTX—15型,湿式报警阀采用ZSFZ100型,水流指示器采用ZSJZ型。本系统分一个

消防施工组织方案55819

消防施工组织方案 目录 一、消防自动报警及联动系统施工方案 二、自动水喷淋系统施工方案 三、工程进度计划表 四、现场平面布置 五、降低工程成本措施 六、施工管理组织网络 七、施工器具配置 八、系统验收测试方案 九、售后服务及培训方案 一、消防自动报警及联动系统施工组织方案 一般规定: 1、该项目消防自动报警及联动系统的施工应按用友语音中心、员 工餐厅消防工程设计研究院设计图纸进行,不得随意更改。更改须经过设计院和业主的认可。 2、消防自动报警及联动系统工程施工前,应具备设备布置平面 图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术条件。 3、消防自动报警及联动系统竣工时,我单位应提交下列文件: (1)竣工图; (2)设计变更文字记录; (3)施工记录(包括隐蔽工程验收记录)

(4)检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录) (5)竣工报告 (一)系统的施工: A:管内穿线 布线:根据消防报警施工图纸,确定探头和模块以及广播的位置后穿线。 1、在穿线前必须将消防管槽中积水及杂物清除干净,确保穿线顺利进 行,提高系统运行的可靠性。 2、管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等) 处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 3、有吊顶的预埋线管,穿线要留有足够长度,一般超过吊顶高度 的50cm,穿入金属软管,进行保护。 4、明装的线槽要固定牢固,做到横平、竖直,线槽的连接应采用 专用接头。 5、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一 管内或线槽同一槽孔中。 6、导线在管内或线槽内,不应有接头或纽结。导线的接头应在接 线盒内焊接或用端子连接。 7、导线敷设好后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝 缘电阻,其对地绝缘电阻值不应<20MΩ。 B、设备安装

消防联动系统简述

消防联动系统 黄老邪 消防联动系统主要由火灾探测器和手动报警装置、喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、通 风空调系统、电梯系统、防火卷帘门系统、防火门、声光报警及消防广播系统、消防切非(非消 防应急电源)及应急照明等系统组成,通过火灾自动报警控制系统的整合,形成一个完整的消防 联动系统,集传送报警信号、发送警报警示、联动控制相关系统的启停或开闭、信号反馈等多种 功能,能有效控制火情。 火灾探测器和手动报警装置: 火灾探测器主要有感烟探测器、感温探测器、感光探测器、燃气探测器等。火灾探测器是火 灾自动报警系统及消防联动系统中最重要的主动报警设备,能够第一时间发出报警信号,并引发 消防联动动作。手动报警按钮则是主要的非自动报警装置,由人进行手动报警操作,对火灾报警 控制器发出报警信号,提示控制中心采取应急措施。火灾探测器和手报同样既能及时发出报警信号,又能指示火灾发生区域。 预作用喷淋灭火系统: 火灾初步发生时,由火灾探测器(温感或烟感等)发出报警信号联动预作用阀开启,向喷淋管网 充水,末端排气阀打开,排出压力气体。同时,水流冲击水力警铃进行报警,压力开关反馈信号 给控制中心火灾报警控制器,启动喷淋泵持续充水(喷淋泵还有控制中心多线控制盘上手动启泵、泵房直接启泵等启泵方式)。等到管网末端都充满水后,排气阀关闭,形成临时湿式系统。在火 灾发生区域温度进一步升高(一般为68℃)时,喷淋头受热开启,进行喷淋灭火。如果火灾初步 发生时火灾探测器没有能够发出信号开启预作用阀,那么在温度上升到喷淋头受热开启时,压力 气体排出,由压力开关给出信号启动预作用阀进行供水灭火及响铃,并反馈中控室启泵,类似于 干式系统。喷淋泵的关泵可以通过在泵房就地操作或通过控制中心多线控制盘手动实现。喷淋泵 启泵或关泵的动作都会通过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。 消火栓系统: 消火栓泵的启泵有多种方式:1)消火栓箱起泵按钮直接启泵(新规范建议不宜采用,宜只作为报警信号);2)泵房直接手动启泵;3)控制中心多线控制盘手动启泵;4)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号 直接启动消防水泵。关闭则通过控制中心手动关泵或在泵房直接关泵。起泵或关泵的动作都会通 过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。 正压送风防烟系统: 正压送风的常闭式风口由起火楼层烟感报警信号联动开启现场手动开启或控制中心总线控制盘开

消防水泵系统运行与维护

消防水泵系统运行与维护 1.消防水泵控制箱 用途: 本箱面板设有手动和自动选择。 自动时:a.外接远程控制按钮启停各泵。b.受消防中心DC-24V 控制,送电时开泵,断电时关泵。c.受消火栓按钮或压力开关控制启、停主用泵。d.外接电接点压力表动针、下限针延时3秒启动消防主用泵,即具有根据压力自动启泵。当离开自动位时,自动复位启动信号(停泵)。e.各泵无源触点(运行、停止、故障)信号输出供异地作显示用。另外具有超压保护功能,当压力表超限时,给出控制回路水阀开关信号。 面板上设有主用泵以及手、自动选择开关,当开关设置“Ⅰ主Ⅱ备”时,Ⅰ泵为主用泵,Ⅱ泵为备用泵;置“Ⅱ泵主Ⅰ泵备”时,Ⅱ泵为主用泵,Ⅰ泵为备用泵。运行中如果主用泵发生故障,备用泵在延时后自行投入运行,机箱面板设有各种状态显示信号灯。如用户的水源来自储水池,水泵的工作受储水池的水位控制,水池中水位低于一定高度时,会使水泵无法启动或水泵运行中断。 本箱除具有短路、过载保护功能外,还具有自动或手动巡检功能,出厂设定在每星期巡检一次。 注:如果需要取消自动巡检功能或恢复自动巡检的功能以及修改巡检周期、修改每台泵的巡检时间、泵同时启动的间隔时间,请自行参考《T-2X2-11型电气控制箱使用说明》书的相关内容。

注意事项: 1).当停泵大修后,应先试运转验定水泵的正转向,发现反转立即关闭,切断电源,换接U、V、W中任意两根位置即可。 2).控制电源未切断时,严禁进入水池或水箱。 3).水泵故障后,必须立即修复才能重新启用。 2.消防系统 消防水泵 泵房内安装有两台消防水泵(护卫备用,自动互投),采用200RJC125-18型长轴泵,其特性参数为:Q=125m/h、H=54m、N=30KW、n=2940r/min。 消防水泵的控制方式为就地和远程控制。当发生火灾时,主控室接到报警信号,经确认后可远程启动消防泵。当工作泵发生故障时,有声光报警信号传输到就地控制柜和主控制室。消防水泵的状态信号,消防水池的水位信号,系统压力信号均应传输到就地控制柜和主控室。 消防水泵的维护可参照生活水泵的维护方法。 消防稳压装置 消防系统配有消防稳压装置一套,该装置由两台稳压泵和一个气压罐及相关辅助设备组成。稳压泵一用一备,互为备用,自动互投。消防稳压泵采用XD06/5-65-200型立式离心泵,其特性参数为:Q=5L/S、H=60m、N=11KW、n=2960r/min。 消防稳压泵的维护方法参照生活水泵的维护方法。

消防系统施工方案.

福泰花园普通商品住宅小区一期1.1 消 防 系 统 施 工 案 编制:

审核: 审批: 佳明消防工程有限公司 三河市燕郊分公司 2014年5月25日 施工案及技术措施 (一)编制说明 本工程为:福泰花园普通商品住宅小区一期1.1消防系统工程消防工程技术案,本技术标是依据甲提供招标文件及全套图纸和省关于消防工程的有关规和法律法规等,结合本公司预算书、本公司技术力量及多年施工经验、本工程特点等具体情况编制,从实质上响应了招标单位及招标文件的各项要求。 工程质量:合格。工程(消防系统)将格执行现行的施工验收规,保证工程一次性通过省检测中心检测和市消防支队的验收; 工程工期:开竣工日期服从工程总进度安排,搞好兄弟单位和各工序之间的相互配合,以确保总工期。 施工队进场后,安排各专业穿叉施工,交替进行。施工进度详见进度

表。如出现特殊情况,依据具体原因,与甲及总包协商解决。 本标书中产品图片仅供参考,所有用于本工程的设备材料都将符合设计要求和规定的质量标准,并附有真实的出厂合格证与检测报告,并经甲、乙双验收合格后进场使用。 (二)编制依据 1.《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92; 2.《火灾自动报警系统设计规》 GB50116-98; 3.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50261-2005; 4.《火灾自动报警系统安装使用规》(中国工程标准化委员会标准) 5.《建筑给水排水设计规》GBJ15-88; 6.《工业管道工程施工及验收规》GBJ-325-82; 7.《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》; 8.《给水工程通用图集》; 9.《建筑设备通用图集》; 10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 11.《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001; 12.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005; 13.现行其它规、标准及图集。 (三)工程概况

消防联动工作原理

消防联动工作原理 随着建筑业的发展,高层建筑如雨后春笋般出现,高层建筑因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。高层建筑火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。如何使消防联动控制系统的设计更加科学呢?这需要工程设计人员在设计中更好地理解和执行规范,下面就消防联动控制系统的设计中应注意的问题,着重谈论一下。 一、与给排水系统设计的配合 1.用消火栓按钮直接启动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GBJ0045—95第7.4.6.7条规定:临时高压供水系统的每个消火栓应设直接启动消防水泵的按钮。有些工程设计人员认为,通过手动报警按钮一样可以启动消防水泵,因此在设计时用手动报警按钮取代消防栓按钮。实际上,手动报警按钮和消防栓按钮两者的作用是不同的,消火栓按钮的作用是直接启动消防水泵,并返回信号至消防中心,而手动报警按钮的作用是通知消防中心发生火警。并由消防中心根据实际情况联动相关消防设备。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接采用AC220V或AC380V电源,因为《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)JGJ/T16—92第24.6.2.1条规定:消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压,在实际应用中一般采用DC24V及DC36V电源。另外,在消防控制室应能用手动按钮直接启动消防水泵,因为《民规》和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)GB50116—98均规定:在消防控制室应设有“控制消防水泵的启、停”功能,同时,《火规》还规定当采用总线制通过模块控制消防水泵,喷淋水泵时应另设专线进行直接启动。 2.自动喷淋系统与湿式、于式喷水灭火系统的配合。湿式和干式喷水灭火系统由于工作原理不同,与火灾自动报警系统的配合也有所不同,《火规》6.3.3.3条规定:消防控制设备对自动喷水灭火系统应有“显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态”的功能,当前工程设计时一般采用总线制火灾自动报警系统,因此火灾自动报警系统设计时应在报警总线上通过信号模块接受水流指示器、安全信号阀上发出的信号,并传送至自动报警控制器上显示其工作状态。设计时应注意水流指示器与安全信号阀应由不同的信号模块连接,因为他们的作用不同,传输信号不能混淆;对于湿式喷淋系统《火规》第5.3.2条及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)11.0.1条均规定:湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应能直接延时起泵。在工程设计无消防自动控制系统时,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵和显示信号功能。 3.与雨淋灭火系统、水幕灭火系统的配合。雨淋灭火系统为开式系统。其工作过程为:当火灾自动报警系统发出报警信号、控制开启雨淋报警阀,由火灾自动报警控制器将自动控制信号传输至联动控制台,在联动控制台实现自动和手动启动供水泵。开启雨淋报警阀有两种控制方式:①由灭火系统保护区内的感烟、感温探测器组成“与”门,当两者均动作后,开启雨淋报警阀,并返回动作信号。②由灭火系统保护区内任意火灾探测器报警,并确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号,至输入、输出模块,开启雨淋报警阀,并返回信号,一般因在火灾确认后才能开启雨淋报警阀,因此,从可靠性考虑,宜采用第二种控制方式。二、与防火卷帘的配合 火灾确认后,应关闭有关部位防火卷帘。根据《火规》第6.3.8条规定:疏散通道上的防火卷帘,应分两次下降,①感烟探测器动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底。疏散通道防火卷帘,两侧应设置手动控制按钮,并且探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应传至消防控制室。在实际工程设计中,由于有些场所仅适合安装一种探测器,如地下车库,在《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50067—97第9.0.7条文说明中解释:由于汽车库内通风不良,又受车辆尾气的影响,故安装烟感报警设备经常发生故障,因此,在汽车库安装何种自动报警设备,应根据车库的通风条件而定,在通风条件较好的车库内,可采用感烟报警设备,在一般的车库内可采用感温报警设备,地下停车库由于通风不良,所以一般只采用感温探测器,此时,

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案

火灾报警及联动控制系统 1.1 施工工艺流程 1.2 管路敷设 1.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 1.2.2 电管管与接线盒连接时,须弯45度弯后与接线盒敲落口用内扣根母连接。 1.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过20m ,无弯曲时; 管路长度超过15m ,有一个弯曲时; 管路长度超过10m ,有二个弯曲时;

管路长度超过4m,有三个弯曲时。此项比规范要求更加严谨 1.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 1.2.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 1.2.6当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 1.2.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 1.2.8敷设在多尘、潮湿或有腐蚀场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 1.2.9管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。可采用接线盒间使用金属软管连接。 1.2.10明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如 下表,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。

报警系统消防联动流程

火灾自动报警系统消防联动测试流程 一、确定联动测试时间和地点,提前公告业主,做好疏散和防范工作,特别是地库防火卷帘处需要安排专人值守; 二、火灾自动报警系统消防联动的逻辑关系:在报警主机处于自动状态下同一防火分区内任意两个火警信息点触发报警系统的消防联动;声光、广播、风机、正压送风阀、防火卷帘启动,切断非消防电源,释放门禁系统,消防电梯迫降至首层,疏散指示和应急照明系统动作。上述联动的设备触发的时间不分先后,以各系统收的信息谁先到先触发。 三、参加测试的人员分四组到位就绪:一组值守消控室负责操作和控制消防报警主机系统;一组在测试防火分区内值守防范与疏散;一组携带消防电话现场负责与消控室联系信息,触发防火分区内任意两个火警点以触发系统的消防联动及测试完毕后发出系统复位指令等;一组负责现场消防设备联动功能的检查情况。 四、人员到位就绪后,消控室主机初始化复位后处于自动状态,现场人员向消控室发出要求联动测试的再次确认指令,现场触发一个烟感或者温感,按下手报,两个火警点触发系统的消防联动;消防联动系统动作后,负责检查工作的人员按消防联动的逻辑关系对系统进行测试检查,检查完毕后通知消控室发出主机系统复位指示;主机系统复位后,现场人员对测试的防火分区的各联动设备进行复位工作包括送上强切的电源、正压风阀复位、触发火警信息的设备复位、防火卷帘的复位,风机的复位等工作。 五、系统测试完毕复位后通知业主。 注意事项:一、因业主大部分已经入住,为防止疏散不到位的情况,建议联动测试前屏蔽或者切断消防电梯的迫降指令; 二、地库防火卷帘处安排专人值守,在主机系统未解除自动指令前不得强行手动操作防火卷帘。

关于消火栓泵 的启泵方式

关于消火栓泵、喷淋泵的启泵方式说明 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵, 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动. (如果没有报警系统,则只有1,4两种.有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。 消火栓泵启动有三种: 一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮; 二、消控中心直接启泵(手动);多线控制 三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。 三种启泵方式的主次关系: 在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的; 喷淋泵的启动共有3种方式 1压力开关(包括水流指示器开关)启动 2模块自动启动 3多线制消防中心启动 设计时3种方式都要做,目的是互为备用。 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

火灾报警及联动控制系统施工方法

火灾报警及联动控制系统施工方法 1、设计要求 1.1管线敷设:设有吊顶的房间、走廊、门厅等场所,在吊顶加穿金属软管敷设。 2.1每层电设备间设消防端子接线箱。 2、管穿线工程: 2.1在管道穿线,应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道的积水和杂物清除干净。要求扫管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 2.2不同系统、不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管或同一线槽的同一孔。 2.3导线在管,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒焊接或用端子 2.4箱连接。导线外径总截面不宜超过管面积的40%。 2.4.1管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如发现有遗漏或破损, 马上补齐和更换。 2.4.2管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为

15--20mm。 2.4.3火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量 绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 3、火灾探测器、模块、和扬声器的安装 3.1广播系统采用总线式消防广播系统。在有吊顶处吸顶安装,无吊顶处壁挂安装,底边距地2.4m;号筒式扬声器安装,管吊距地2.4m。扬声器安装应符合下列规定: 3.2应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m; 3.3在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放围最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB; 3.3.1模块安装,不论吸顶还是壁挂,都应端正、严密并与墙面齐平,在模 块箱 安装应排列整齐。 3.3.2点型探测器为吸顶安装,采用安装盒、螺丝将底座固定。探测器的安 装位置, 应符合下列规定: A.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

消防控制柜使用说明和原理

消防控制柜使用说明和原理 随着经济的快速发展和人们的安全意识的提高,消防巡检柜的存在越来越得到国家和大众的认知,的确消防巡检柜在我们身边已经应用很广泛,它有效的避免了很多不必要的火灾事故,为人们的人身安全和财产安全做出了必要的保障,汇贤消防巡检柜产品依赖于大家的喜爱,使汇贤消防巡检柜生意越来越红火。 消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时,备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制方式,手动时由面板操作按钮控制水泵启停(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④喷淋管网压力开关启停水泵,⑤电接点压力表低压启动水泵(应用稳压系统)等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V?100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时,备用泵自动延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击。

当某区域内发生火灾时,按动消防PLC自动控制柜上对应区域的火警启动按钮,各相应的泡沫泵、消防水泵、电动阀将自动按顺序在最短时间内按预定程序开启,当灭火完成后按动相应火警复位钮,各相应电动阀将自动关闭,泡沫水泵、消防水泵自动停止。当消防水泵房内设施处于自动控制状态时,请注意人身设备安全!消防泵房内设施均可处于手动状态,以备应急之需!

消防喷淋系统施工方案

消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 1.2.支架、吊架制作 1.2.1.支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作. 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定: 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 支、吊架焊缝应进行外观检查不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应 予 矫正。 4) 制作合格的支吊架应进行防腐处理妥善保管。 1.2.3.支吊架安装 1) 确定支吊架间距时应考虑管子管件管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力 和应 变 不得超过允许范围。支、吊架最大允许间距主要是由所承受的垂直方向荷载来决定。 当设计无要求时其最大间距见表: 管径(mm ) 15 2 0 2 5 3 2 4 0 5 0 7 0 8 0 1 00 1 25 1 50 支吊架最大间距(m ) 保温 1 .5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5 6 不保温 2 2.5 3 3.5 4 4. 5 5 5.5 6 6.5 7 2) 坡度、标高的确定 支吊架的坡度、标高必须符合设计要求坡度应根据两点间的距离的大小算出两点间的高 差 然后在两点拉一直线按照支架的间距在墙上画出每个支架的位置。 安装准备 主管安装 水流指示器安装 管道试压、冲洗 喷头支管安装 喷头及附件安装 系统通水调试

3) 支、吊架固定和调整 4) 管道安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支吊架位置应正确安装要平 整牢固。管子与支架接触良好一般不得有间隙。 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管尾部胀开使螺栓和套管一起紧固在孔内。这样就可以在螺栓上安装支架横梁。 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣或焊口应刷好防锈漆。支管甩口应加好临时堵头立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。 4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM的管道时应用 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截,面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。