1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层。地下室、首层和第二层的建筑面积为1500m2,其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层为商场,第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿舍。该建筑的防火设计应符合()的规定。

A. 一类公共建筑

B. 二类住宅

C. 二类公共建筑

D. 一类老年人照料设施

【答案】C

【解析】根据《建筑设计防火规范》5.1.1条规定,建筑高度不大于50m的非单层公共建筑属于二类高层公共建筑。

命中分析:

2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。

A. 可燃性、0.50h

B. 难燃性、0.50h

C. 难燃性、0.75h

D. 难燃性、1.00h

【答案】C

【解析】根据《建筑设计防火规范》表 11.0.1 注1:除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。

3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()。

A. 100m

B. 25m

C. 60m

D. 50m

【答案】B

【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。

4. 集中布置的电动汽车充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T 51313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()。

A. 3000m2、2500m2、2000m2

B. 3000m2、2000m2、1000m2

C. 1500m2、1250m2、1000m2

D. 2500m2、1200m2、600m2

【答案】C

【解析】根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:

1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。

2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。

5.某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于()。

A. 2.0h

B. 1.5h

C. 1.0h

D. 0.5h

【答案】C

【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》5.3.5 主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于1.00h的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均应采用乙级防火门。

6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()。

A. 隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗

B. 隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗

C. 多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台度外不小于 5m

D. 管道穿越防火隔墙处两侧各 0.5m 范围内的管道保温材料应采用不燃材料

【答案】B

【解析】根据《地铁设计防火规范》

6.1.7 防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。

6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。(A说法错误,B正确)

4.2.5 多线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于2.00h的纵向防火隔墙,该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于10m。(C说法错误)

6.1.1 在所有管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处,均应采用防火封堵材料紧密填实。在难燃或可燃材质的管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板处,应在墙体或楼板两侧的管线(道)上采取防火封堵措施。在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各1.0m范围内的管道保温材料应采用不燃材料。(D说法错误)

7.某仓库储存一定量的可燃材料,火热热释放速率达 1MwW 时。火灾发展所需事件为 292S,库内未设置自动喷水灭火系统,若不考虑火灾初明的点燃过程,则仓库储存的材料可能是()

A. 塑料料泡

B. 堆放的木架

C. 聚酯床垫

D. 易燃的装饰家具

【答案】C

【解析】2019年技术实务教材P618表5-4-1

火焰水平蔓延速度参数值

8.某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化罐经组区、可燃液体耀组区,全厂性高架火矩等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是()

A. 将该石油化工企业布置在四面环山,人烟稀少的丘陵地带

B. 在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过 15cm,含水分多的四季常青的草皮

C. 当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持 50m 的防火间距,与高架火矩保持 80m 的防火间距

D. 将液化烃罐组临布置在高于工艺装置的山坡平台上,井严格核相关要求设置防火堤,防止可燃液体漏流散

【答案】B

【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》

4.1.3 在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。A错误。

4.2.11厂区的绿化应符合下列规定:

3. 在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮;B正确。

4.1.6 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。

4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。

9.单独建造的地下民用建筑的下列场所中,地面不应采用B1级装修材料的是()

A. 歌舞娱乐厅

B. 餐厅

C. 教学实验室

D. 宾馆客

【答案】B

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》表5.3.1地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级可知,餐饮场所顶棚、墙面、地面均为A级。

10.下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中,正确的是()。

A.建筑高度为 9m 的小商品集散中心,共 2 层,每层面积为 20000m2,走道采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm

B.建筑高度为 12m 的酒楼,共 3 层,厨房采用 B1 级保温材料,保温系統不燃材料防护层厚度10mm

C.建筑高度为 15m 的医院,共 4 层,病房采用 B 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

D.建筑高度为 18m 的办公楼,共 5 层,办公区采用 B 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度

10mm

【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:

1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。(A、B、C错误)

2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

3 保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于

10mm。(D正确)

11.某加油站,拟设埋地汽油罐及柴油罐各3个,每个汽油罐容积为30m3。该加油站的下列设计中,正确的是()。

A. 罩棚设置在杆高8m的架空电线下方,埋地油罐与该储罐的水平间距为13m

B. 汽油罐与柴油罐的通气管道分开设置,通气管口高出地面3.6m

C. 布置在城市中心区,靠近城市道路,并远离城市干道交叉路口

D. 站内道路转弯半径9m,站内停车场及道路路面采用沥青路面

【答案】C

【解析】该加油站油罐总容积为:3×30m3+3×15m3=135m3(柴油罐容积可折半计入油罐总容积),故该加油站属于二级。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》6.3.8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管,其管口应高出建筑物的顶面1.5m 及以上。通气管管口应设置阻火器。(B错误)

4.0.2 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。

4.0.3 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。(C正确)

5.0.2-4 站区内停车位和道路应符合下列规定:加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。(D错误)

12.某地下变电站设有4台变压器,其中,额定容量为5MVA的35kV铝线电力变压器2台,每台存油量2.5t,额定容量为10MVA的110kV双卷铝线电力变压器2台,每台存油量5.0t。该变电站的事故贮油池最小容量应是()。

A. 2.5t

B. 7.5t

C. 15.0t

D. 5.0t

【答案】D

【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》11.3.5 地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池。

13.某燃油锅炉房拟采用细水雾灭火系统。为确定设计参数,进行了实体火灾模拟实验,实验结果为:喷头安装高度为4.5m,布置间距为2.8m,喷雾强度为0.8L/(min·m2),最不利点喷头的工作压力为9MPa。下列根据模拟实验结果确定的设计方案中,正确的是()。

A. 喷头设计安装高度为5m

B. 设计喷雾强度为1.0L/(min·m2)

C. 喷头设计布置间距为3m

D. 喷头设计最低工作压力为8MPa

【答案】B

14.某实验室,室内净高为3.2m,使用面积为100m2。下列物质单独存放在实验室时,可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是()。

可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量

A. 6L 正庚烷

B. 10L 煤油

C. 6L 1-硝基丙烷

D. 10L 异戊醇

【答案】C

【解析】

A选项:正庚烷属于甲类,6/320>0.004(与房间容积的比值)。

B选项:煤油属于乙类,10/320>0.02。

C选项:硝基丙烷属于乙类,6/320<0.02。

D选项:异戊醇属于乙类,10/320>0.02

15.关于干粉灭火系统的说法,正确的是()。

A. 管道分支不应使用四通管件

B. 干粉储存器设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级

C. 管网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置

D. 干粉储存容器的装量系统不应大于0.75

【答案】A

【解析】根据《干粉灭火系统设计规范》5.3.1-7 管道及附件应能承受最高环境温度下工作压力,并应符合下列规定:管道分支不应使用四通管件。(A选项说法正确)

5.1.1-2 储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:干粉储存容器设计压力可取1.6 MPa或2.5MPa

压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。(B、D说法错误)

5.3.3 管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置,其泄压动作压力取工作压力的(115±5)% 。(C 说法错误)

16.某单孔单向城市交通隧道,封闭段长度为1600m,仅限通行非危险化学品机动车。该隧道的下列设计方案中,正确的是()

A.消防用电按二级负荷供电

B.在隧道两侧均设置ABC类灭火器,每个设置点2具

C.机械排烟系统采用纵向排烟方式,纵向气流速度小于临界风速

D.通风机房与车行隧道之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》表12.1.2可知,该隧道属于二类交通隧道。

12.5.1 一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电,三类隧道的消防用电应按二类负荷要求供电。(A选项不正确)

12.2.4-1 隧道内应设置ABC类灭火器,并应符合的规定:通行机动车的一、二类隧道和通行机动车并设置3条及以上车道的三类隧道,在隧道两侧均应设置灭火器,每个设置点不应少于4具。(B选项不正确)

12.3.4-2 隧道内设置的机械排烟系统应符合的规定:采用纵向排烟方式时,应能迅速组织气流,有效排烟,其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流的速度不应小于2m/s,并应大于临界风速。(C选项不正确)

12.1.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。(D选项正确)

17.某化工厂主控楼设置了消防控制车,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统。该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是()

A.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近

B.可燃气体探测器同时接入生产装置的DCS系统和可燃气体报警控制器

C.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置

D.可燃报警控制器设置在防护区附近

【答案】C

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)8.2.2可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。(A选项正确)

8.3.1当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。(D选项正确)

根据《技术实务》(2019版)教材P367,由可燃气体报警控制器将预警信号传输至消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器,但其显示应与火灾报警信息有所区别;石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可接入DCS等生产控制系统,但其报警信号应接入消防控制室。(B选项正确,C选项错误。)

18.某些易燃气体泄漏后,会在沟渠、隧道、厂房死角等处长时间聚集,易与空气在局部形成爆炸性混合气体,遇引火源可发生着火或爆炸。下列气体中,最易产生此类着火或爆炸的是()

A. 丙烯

B. 丁烷

C. 二甲醚

D. 环氧乙烷

【答案】B

【解析】二甲醚的爆炸下限为3.4%,丙烯的爆炸下限为2.0%,丁烷的爆炸下限为1.5%,环氧乙烷爆炸下限为3%。

19.某商场设置火灾自动报警系统,首层2个防火分区共用火灾报警控制器2#回路总线,其中防火分区一设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出);防火分区二设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制2#回路总线设置短路隔离器数量至少为()

A.3只

B.6只

C.5只

D.4只

【答案】D

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。该2#回路总线保护的总数为:30+10+10+28+8+10=96。

96/32=3(个),由于该总线穿越了防火分区,则应设置总线短路隔离器数量为4个。

20.某地下3层汽车库,每层建筑面积均为1650㎡,室外坡道建筑面积为80㎡,各层均设有48个车位。该汽车库属于()车库。

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

D.Ⅳ类

【答案】B

【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)3.0.1注2:室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。故该汽车库共3*48=144个车位,总面积为

3*1650=4950㎡,即为Ⅲ类汽车库。

21.最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体混合物的最低电火花能量,下列可燃气体或蒸气中,最小点火能最低的是()。

A.乙烷

B.乙醛

C.乙醚

D.环氧乙烷

【答案】D

【解析】根据《技术实务》2019版教材P33,表1-3-5可知:选项中各物质的最小点火能。

乙烷:0.285,乙醚:0.325,

乙醚:0.49,环氧乙烷:0.087

综上,环氧乙烷的最小点火能最低。所以本题答案为D选项。

22.某小区设有3栋16层住宅,建筑高度均为49m。3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统。该小区消火栓系统供水设施的下列设计方案中,错误的是()

A. 高位消防水箱的有效容积为12m3

B. 当该小区室外消火栓采用低压消防给水系统,并采用市政给水管网供水时,采用两路消防供水

C. 高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa

D. 水泵接合器在每栋住宅附近设置,且距室外消火栓30m

【答案】C

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974):5.2.1-3 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:二类高层住宅,不应小于12m3。(该小区住宅建筑均为二类高层住宅建筑,A选项方案正确。)

6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:

1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。(B选项设计方案正确)

5.5.5-2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力:高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa。多层住宅不宜

低于0.07MPa。

(该小区住宅建筑均为二类高层住宅建筑,室内消火栓最不利点的静水压力不应低于0.07MPa,所以C选项方案错误)

5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于

15m,并不宜大于40m。(D选项方案正确)

23.某燃煤火力发电厂,单机容量200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中,正确的是()

A. 运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65

B. 厂区设置集中报警系统

C. 消防控制室与集中控制室分别独立设置

D. 灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停

【答案】A

【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》:7.13.8 运煤系统内的火灾探测器及相关连接件的IP防护等级不应低于IP55。(A选项正确)

7.13.2 单机容量为200MW及以上的燃煤电厂,应设置控制中心报警系统。(B选项不正确)

7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。(C选项不正确)

7.13.8 消防设施的就地启动,停止控制设备应具有明显标志,并应有防误操作保护措施。消防水泵的停运应为手动控制,消防水泵可按定期人工巡检方式设计(D选项不正确)

24.影响灭火器配置数量的主要因素不包括()。

A. 建筑物的耐火等级

B. 建筑的使用性质

C. 火灾蔓延速度

D. 火灾扑救难易程度

【答案】A

25.某高层建筑,一至三层为汽车库,三层屋面布置露天停车场和办公楼,星级酒店、百货楼、住宅楼等4栋塔楼,其外墙均开设普通门窗,办公楼与住宅楼建筑高度超过100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法,正确的是()

A. 办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13m

B. 百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6m

C. 酒店与屋面停车场的防火间距不应小于10m

D. 住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m

【答案】B

表5.2.2 民用建筑之间的防火间距(m)

26.关于七氟丙烷灭火系统设计的说法,正确的是()

A. 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍

B. 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍

C. 油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s

D. 电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s

【答案】C

【解析】根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370),对于七氟丙烷灭火系统:

3.3.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。(A、B说法不正确)

3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。(C选项说法正确,D选项说法不正确)

27.某建筑高度为50m的大型公共建筑,若避难走道一端设置安全出口且仅在避难走道前室设置机械加压送风系统,则避难走道的总长度应小于()

A. 30m

B. 60m

C. 40m

D. 50m

【答案】A

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:

1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m。(A选项符合要求)

2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。

28.某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅,在小区物业服务中心设置消防控制室。该小区的火灾自动报警系统()。

A. 应采用集中报警系统

B. 应采用区域报警系统

C. 应采用区域集中报警系统

D. 应采用控制中心报警系统

【答案】D

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》:3.2.1 条文说明,建筑设定的安全目标直接关系到火灾自动报警系统形式的选择。区域报警系统适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。综上,D选项正确。

29.关于火灾探测器分类的说法,正确的是()。

A.点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同,分为A1、A2、B、C、D型

B.线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同,分为缆式、分布光纤和空气管式

C.吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同,分为普通型和灵敏性

D.吸气式感烟火灾探测器按其采样方式不同,分为管路采样式和点型采样式

【答案】D

【解析】根据《点型感温火灾探测器》3.2分类,探测器应符合表1中划分的A1、A2、B、C、D、E、F 和G中的一类或多类(A选项说法不正确)

根据《线型感温火灾探测器》3.1 线型感温火灾探测器按敏感部件形式分类:a)缆式;b)空气管式;c)分布式光纤;d)光纤光栅;e)线式多点型。(B选项说法不正确)

根据《吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范》3.1.2 探测器按其所支持的采样孔灵敏度分为高灵敏型、灵敏型及普通型三类。(C选项说法不正确。)

30.某多层商业建筑,营业厅净高5.5m,采用自然排烟方式。该营业厅的防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于()。

A. 37.5m

B. 室内净高的2.8倍

C. 室内净高的3倍

D. 30m

【答案】D

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3 条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍,当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。

31.某面粉加工厂,加工车间设在地上一至三层,地下一层为设备用房,每层划分两个防火分区。车间内设有通风系统,该通风系统的下列设计方案中,正确的是()

A.风管采用难燃性管道并直接通向室外安全地带

B.竖向风管设置在管道井中,井壁耐火极限为1.0h

C.在风管穿越通风机房的隔墙处设置排烟防火阀

D.风机设置在地下一层

【答案】B

【解析】根据《建筑设计防火规范》9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:

1 排风系统应设置导除经典的接地装置;

2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;(D选项不正确)

3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。(A选项采用难燃性管道不正确)

6.2.9-2 建筑内的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。(B选项正确)

9.3.11-2 通风、空气调节系统的风管在穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处部位应设置公称工作温度为70℃的防火阀。(C选项不正确)

32.某公共建筑,建筑高度为98,地下3层,地上30层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下部分加压送风系统分别独立设置。关于该加压送风系统设计的说法,正确的是()。

A. 地上楼梯间顶部应设置不小于2m2的固定窗

B. 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量

C. 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置

D. 前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量

【答案】C

【解析】根据《建筑设计防烟排烟系统技术标准》

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗,靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。(A选项不正确)

3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。(C选项正确)

3.4.2注:2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。(B、D说法不正确)

33.某单向通行的城市交通隧道,长度为3100m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),其室内消火栓系统的下列设计方案中,错误的是()。

A.设置在独立的临时高压消防给水系统

B.在用水量达到最大时,消火栓管道的最低供水压力为0.35MPa

C.消火栓间距为30m

D.消火栓栓口出水压力大于0.8MPa时,设置减压设施

【答案】D

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:

1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;(A选项方案正确)

2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施;(B选项方案正确,D选项方案错误)

3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;

4 消火栓的间距不应大于50m,双向通行车道或单向通行但大于3车道时,应相面间隔设置;(C选项方案正确)

5 隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。

34.在某一甲类液体储罐防火堤外有7个室外消火栓,消火栓与该罐罐壁的最小距离分别为160m、110m、90m、60m、40m、30m和14m。上述室外消火栓中,有()可计入该罐的室外消火栓设计数量。

A.5个

B.7个

C.6个

D.4个

【答案】A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。

7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。

综上,符合条件的距离值范围为15m~150m,答案为A。

35.某低温冷库拟配置手提式灭火器,可以选择的类型、规格是()。

A. MP/AR6

B. MF/ABC3

C. MS/T6

D. MP6

【答案】B

【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火

器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。(低温冷库为A类火灾场所)

附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例:在配置灭火器时,低温冷库的违建等级为中危险级。

6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定:A类火灾场所中危险级单具灭火器最小配置灭火级别不应小于2A。

附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数距离:MP/AR6、MP6为泡沫灭火系统,灭火级别为1A;MF/ABC3为干粉灭火器、灭火级别为2A;MS/T6为水型灭火器,灭火级别为1A。综上,本题答案为B选项。

36.某石化企业工艺装置区采用高压消防给水系统,该装置区室外消火栓的设置数量应根据设计流量经计算确定,且布置间距不应大于()。

A. 110m

B. 60m

C. 120m

D. 150m

【答案】B

【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》8.5.7 罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置,消火栓的间距不宜超过60m。当装置内设有消防道路时,应在到路边设置消火栓,距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。

37.某燃煤电厂的汽机房按相关规定设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,汽机房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于()。

A. 30m

B. 40m

C. 75m

D. 50m

【答案】C

【解析】《火力发电厂与变电站设计防火标准》5.1.2 汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m;集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。

38.某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近,距离消防泵房30m处。关于该雨淋报警阀组控制方式的说法,错误的是()。

A. 可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组

B. 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组

C. 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组

D. 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组

【答案】B

【解析】《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.7 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:

1 自动控制;(选项A正确)

2 消防控制室(盘)远程控制;(C正确)

3 预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作(D正确)

39.某3层展览建筑,建筑高27m、长160m、宽90m,建筑南、北为长边,建筑北面为城市中心湖,湖边与建筑北面外墙距离为10m,建筑南面临城市中心道路。该建筑消防车道的下列设计方案中,正确的是()。

A. 沿建筑的南、北两个边设置消防车道,建筑南、北立面为消防车登高操作面

B. 沿建筑的南、北两个边设置消防车道,建筑南、东立面为消防车登高操作面

C. 沿建筑的南、北两个边设置消防车道,并在建筑中部设置贯通南北穿过建筑物的消防车道,建筑南立面为消防车登高操作面

D. 沿建筑的南、东、西边设置消防车道,建筑东、西立面为消防车登高操作面

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。

建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线的距离不宜大于160m。

7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层建筑和山坡地或河道边临空建造的高层建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。

该建筑占地面积为:160*90=14400m2 大于3000m2

总长度:160+90=250m 大于220m

40.室内火灾发展过程中可能会出现轰燃现象。下列条件中,可能使轰燃提前的是()

A. 将室内地面接受的辐射热痛量降低15%

B. 将室内空间高度提高20%

C. 将室内沙发由靠近墙壁移至室内中央部位

D. 将室内装饰材料的热惯性降低25%

【答案】D

【解析】《技术实务》教材(2019版)P21 室内燃烧持续一定时间后,如果燃料充足,通风良好,燃烧会继续发展,燃烧范围不断扩大,室内温度不断上升,当未燃的可燃物表面达到其热解温度后,开始分解释放出可燃气体。当室内温度继续上升到一定程度时,会出现燃烧面积和燃烧速率瞬间迅速增大,室内温度突增的现象,即轰燃,标志着室内火灾由初期增长阶段转变为充分发展阶段。

固体的热惯性:当固体物所处的环境温度瞬间变化,而固体物本身温度变化的滞后性,它取决于固体物本身的比热容和质量大小,如发动机进气门的热惯性,每一个工作循环(除发动机启动工况)发动机进气温度远低于进气门的温度,这种温度变化的滞后性称作热惯性。

41.某单罐容积为60000m3的轻柴油内浮顶储罐,设置低倍数泡沫灭火系统是,应选用()

A. 半固定液上喷射系统

B. 固定式半液下喷射系统

C. 固定式液下喷射系统

D. 固定式液上喷射系统

【答案】D

【解析】外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统。

根据《石油天然气工程设计防火规范》8.4.2 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置,应符合下列规定:

1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区,应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。

2 水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;

3 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;所以选D。

42.某1200m3液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头布置的说法,正确的是()

A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心

B.水雾锥沿纬线方向应相交

C.水雾锥沿经线方向宜相交

D.赤道以上环管之间的距离不应大于4m

【答案】B

【解析】依据《水喷雾灭火系统技术规范》3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头的布置尚应符合下列规定:

1 水雾喷头的喷头应朝向球心;A错误

2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;

3 当球罐的容积不小于1000m3时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,(B正确,C错误。)但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;D错误。

43.当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的(),且不应小于500mm,同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 20%

【答案】D

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。

44.下列汽车库、修车库中,应设置自动灭火系统的是()

A. 总建筑面积2000m2设56个停车位的地上敞开式汽车库

B. 总建筑面积500m2设10个停车位的地下汽车库

C. 总建筑面积2000m2设12个车位的修车库

D. 总建筑面积500m2设30个车位的地上机械式汽车库

【答案】D

【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.1 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:

1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;

2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;

3 机械式汽车库;

4 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;

5 Ⅰ类修车库。

表3.0.1 汽车库、修车库、停车场的分类

选项机械式汽车库必须设置。

45.下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电的是()

A. 建筑高度为24m且室外消防用水量为35L/s的乙类厂房

B. 建筑高度为51m且室外消防用水量为30L/s的丙类厂房

C. 建筑高度为30m且室外消防用水量为25L/s的丙类厂房

D. 建筑高度为18m且室外消防用水量为25L/s的乙类厂房

【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范》10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);

2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

3 粮食仓库及粮食筒仓;

4 二类高层民用建筑;

5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m 2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

46.关于泡沫灭火系统的说法,错误的是()

A. 半固定系统是移动式泡沫产生器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统

B. 泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵

C. 泡沫消防水泵是为采用压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵

D. 当采用压力式比例混合装置时,泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m3

【答案】A

【解析】半固定式系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道、泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接组成的灭火系统。

47.某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散提示系统。灯具采用自带蓄电池电源供电,关于系统组成的说法,正确的是()

A. 该系统应由应急照明控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

B. 该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及其相关附件组成

C. 该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

D. 该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源和自带电源型灯具及其相关附件组成

【答案】B

【解析】该系统为灯具采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统,根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.6.1 系统控制架构的设计应符合下列规定:

1 系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器;

2 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。

48.某8层建筑,每层建筑面积均为1350m2,室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库,每层层高4m,均设有40个车位;四至八层为办公场所,每层层高3m。关于该车库防火设计的说法,错误的是()

A. 该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口

B. 该车库可不设置火灾自动报警系统

C. 该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口

D. 该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间

【答案】D

【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:

1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间。

49.某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。该场所下列消防应急灯具的选型中,正确的是()

A. 主要疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯

B. 采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65

C. 净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯

D. 楼梯间采用蓄光型指示标志

【答案】C

【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:

1 应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K。

2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。

3 灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

50.某6层宾馆,建筑高度为23m,建筑体积26000m3,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。该宾馆室外消火栓设计流量为30L/s,室内消火栓设计流量为20L/s,自动喷水灭火系统设计流量为20L/s。按上述设计参数,该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为()

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

消防工程师(技术实务)

消防工程师(技术实务)【2020-1-1】下列物质发生的火灾中,不属于A类火灾的是()。 A.松香 B.焦炭 C.沥青 D.橡胶 【答案】C 【解析】参《技术实务》P17, A 类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。例如,木材、棉、毛、麻、纸张等火灾。故选项A、B、D正确。 B 类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。例如,汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。故选项C错误。 【2020-1-2】点燃的香烟烟头中心温度可达()左右,能引燃许多可燃物质,相当多的火灾是由于乱扔烟头引起的。 A.300℃ B.500℃ C.800℃ D.1000℃ 【答案】C 【解析】参《技术实务》P20,点燃的香烟及未熄灭的火柴杆温度可达到800℃,能引燃许多可燃物质,在起火原因中占有相当的比重。故选项C正确。 【2020-1-3】下列物质中,常温储存下不易自燃的是()。 A.赛璐珞板 B.潮湿的棉花 C.硝化纤维胶片 D.X光片 【答案】A 【解析】参《技术实务》P53~55,易燃固体可分为以下三类:二级易燃固体包括熔融硫黄、硝基茶、棒脑(合成的)、赛璐珞板等。故选项A正确。

易于自燃的物质主要指与空气接触容易自行燃烧的物质,包括发火物质和自热物质两类。 (2)自热物质。自热物质是指发火物质以外的与空气接触无须能源供应便能自己发热的物质,例如,赛璐珞碎屑、油纸、潮湿的棉花等。故选项B错误。 易于自燃物质的火灾危险性主要有以下几个方面: (3)积热自燃性。硝化纤维胶片、废影片、X 光片等,在常温下就能缓慢分解,产生热量,自动升温,达到其自燃点而引起自燃。故选项C、D错误。 【2020-1-4】某单层木器加工厂房,建筑面积为2000㎡,该厂房内油漆工段建筑面积为180㎡,与厂房其他区域进行了防火分隔,油漆工段使用的有机溶剂的闪点为23℃。该厂房的火灾危险性分类为()。 A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 【答案】A 【解析】参《建筑设计防火规范》,3.1.1条文说明可知,木器加工厂房的火灾危险性为丙类,油漆工段的火灾危险性为甲类。3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%。计算:180÷2000=9%>5%,该厂房的火灾危险性为甲类。故选项A正确。 【2020-1-5】某商场地上一层至五层为商业营业厅,每层建筑面积为4000m2,室外设计地面至五层屋面面层的高度为24m。屋面上设置有水箱间、电梯机房、风机机房、观光餐厅等用房,各类功能用房的高度均不超过5m,总建筑面积为900m2。该商场的建筑分类为()。 A.低层公共建筑 B.多层公共建筑 C.二类高层公共建筑 D.一类高层公共建筑 【答案】D

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

(完整word版)2019注册消防工程师考试大纲

2019注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

注册消防工程师消防安全技术实务记忆口诀 完整版

注册消防工程师消防安全技术实务 记忆口诀完整版 一年过一建建筑,一年过市政,一年过咨询工程师+消防工程师,也算是个考证狂人了。 消防工程师的确是博大精深,知识点众多,涉及的各类规范十余种,这也是考证大军在一消考试中纷纷折戟沉沙的原因。实际上,恰当地总结规律,编写口诀,的确能起到事半功倍的效果。废话不多说,本人将用几篇文章把自己对一消《实务》中相关口诀、规律和“秘籍”奉献给大家,为大家明年再战实务助一臂之力。 01 一定学会缩写 学习是个枯燥的过程,经常要往书上备注N个知识点和规范条文,所以必须学会使用缩写,或者叫速记。例如JZ (建筑)、NJ(耐火极限)、ND(耐火等级)、S(面积)、Q(墙)、SS(疏散)、FM乙(乙级防火门)、FM甲(甲级防火门)、FH (防火分区)、XF(消防)、LT(楼梯)、XT(系统)、SD(隧道),管他别人能不能看懂,自己能看懂就行。这些代号将为你的学习省下大把的时间。 02 弄懂从重原则和从轻原则,搞定所有“=”归类 这个原则如果没搞清,那么一消中几百处的“≤”和“≥“中的“=”到底归上限,还是下限,你能记得清吗?我来把规律告诉你,保准你再也不用为此发愁。

“从重原则”:“="归到更严格的一类里,从重原则一消《实务》中出现的次数屈指可数,原因嘛?毕竟如果能把临界点放到更轻的一级,对消防设施投入将是非常大的节省。从重一共出现过4处,第一处,安全事故划分,临界值一律靠到更严重的级别中去,如死亡3个人,属于“较大”类别。第二处,P45页下方火灾危险性较大部分占比小于5%或丁戊类厂房油漆工段小于10%的,注意这里适用从重原则,没有“=”。第三处,P191页里自喷水场所危险分级表中,5000平的地上商场和1000平的地下商场,这里“=”归于更严重一级。第四处,P359页灭火器场所危险分级,50张床位和100张床位。“=”也归于更严重的类别。 好了,从重的就这几处,基本上都是和安全相关的,把这几处记住了,剩下的“=”全部划分到更轻的类别中,你试一试,看看是不是这么回事儿? 03 生产事故分类 这个分类一建讲,一消也讲,真是必须要会的内容,而且记忆很容易,一旦记住,几年不忘。口诀就是:死亡313、重伤151、经济损失151,临界点适用从重原则。 04 跟我来记防火门 一本实务,哪里用甲级防火门,哪里用乙级防火门,是不是快把自己逼疯了?记住一个口诀,基本能搞定90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是:油气水电疯子,翻译一下

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

一级消防工程师考几门,几年通过

中华考试网教育培训界的翘楚! 一级消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防案例分析》3个科目。 考试分3个半天进行。《消防技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 《消防案例分析》科目均为主观题,其他科目均为客观题。客观题即选择题,包括单选题和多选题。多选题的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,不能得全分,按选对选项数计分。 2019年一级消防工程师考试定于11月9日至10日举行,具体考试时间和科目为: 一级注册消防工程师需要在三年之内考过。 《注册消防工程师资格考试实施办法》第四条规定:一消考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。 以上就是一级消防工程师考几门,几年通过的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://www.wendangku.net/doc/d8220599.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

中华考试网教育培训界的翘楚! 中华考试网,是专业的职业考试辅导网站,专注于考试资讯与辅导、视频课程、考试系统研发、考试题库软件等多个方面。主要面向社会广大考证人群,提供消防工程师,一级建造师,二级建造师,造价工程师,初级会计师,中级会计师,经济师,注册会计师,教师资格证,执业药师,健康管理师,人力资源管理师,出版资格考试,成人高考,银行从业资格考试,证券从业资格考试等400多种考试的资讯与辅导。 更多详情,登录中华考试网(https://www.wendangku.net/doc/d8220599.html,)咨询。

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 11

【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 +27085 69CD 槍26638 680E 栎oNE27978 6D4A 浊 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 11

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【答案】C 【解析】 6.某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() 11

一级注册消防工程师考试哪些人可以免考一科

一级消防工程师一共三个科目,包括消防技术实务、消防综合能力、消防案例分析。其中,符合免考条件的考生可以免考技术实务这一个科目。那么,哪些人可以免考呢,免考条件的要求是什么。 一级消防工程师免考规定: 1、2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的; 2、通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。 可免试《消防技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。 扩展资料: 一级注册消防工程师资格考试报名条件: 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 以上就是一级注册消防工程师考试哪些人可以免考一科的介绍。希望能帮助到各位考

2018一级消防工程师真题《技术实务》

中华考试网教育培训界的翘楚! 对于一级注册消防工程师考试而言,历年真题的作用是相当突出的,我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 历年真题充分体现该题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。 中华考试网小编整理了2018一级消防工程师真题《技术实务》,供参考!2018年一级消防工程师各科目真题及历年真题请进入(https://www.wendangku.net/doc/d8220599.html,/cfe/cfe1/zhenti/)查看。 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/d8220599.html,/cfe1/) 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防工程师.doc

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防 工程师-考试吧 注册消防工程师考试科目及题型,更多关于注册消防工程师考试科目安排等信息,请访问考试吧消防工程师考试网。 第1 页:一级消防工程师第2 页:二级消防工程师 一级注册消防工程师考试科目及题型 一、考试科目设置 一级注册消防工程师资格考试科目如下: 二、考试题型及答题方式

《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答;其余两科均为客观题,在答题卡上作答。 应试人员作答应注意: 1.答题前要仔细阅读注意事项(试卷)和作答须知(答题卡),并按要求填涂相关信息; 2.使用规定的作答工具作答; 3.在答题卡指定的区域内作答。 应试人员应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器参加考试。答题所用草稿纸由人事考试机构统一配发,考后收回。

1 2 3 下一页相关推荐: 消防工程师模拟试题| 消防工程师复习资料 历年一级注册消防工程师考试真题及答案汇总 关注消防工程微信,获取最新资讯、通关技巧 考试吧一级注册消防工程师考试报考指南专题 导学规划(1课时·直播) 学习目标:名师带你高屋建瓴把握考试动态和学习规划、知识体系

·优选老师教学互动快速梳理考试; ·梳理整本教材,知道通过考试必须掌握哪些知识点; ·划定学习范围,制定学习规划。 零基础 精讲班 零基础精讲班(65课时·直播) 学习目标:精讲教材必考点,实现教师与学生交互 ·图、文、声、视多种符号运用,视听结合、形声统一 ·将工程再现于课堂,零基础也能直观易懂,便于记忆和运用

·颠倒传统“一言堂”,在求知进取路上,你并不孤单 精讲私教 习题特训 精讲私教习题特训(14课时·直播) 学习目标:针对性习题练习 ·针对精讲班内容,针对性习题练习; ·老师带领学生刷题,题目与方法相结合 ·提高做题准确率。 案例分 析专项 案例分析专项(9课时·直播) 学习目标:掌握案例分析答题技巧

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

相关文档
相关文档 最新文档