作为建筑工程施工过程中必不可少的材料,混凝土材料在现阶段以及未来很长的时间内,其经济性以及应用性都是其他很多材料不可比拟的。但是,目前有很多混凝土往往以次充好,其强度无法让人满意,尤其是一些国家重点建筑工程项目,对混凝土强度标准的要求非常高,所以对混凝土强度进行检测是必要的也是必须的。

混凝土强度检测技术广泛应用于混凝土施工质量控制、验收、鉴定、评估等方面。目前,我国常用的混凝土强度检测技术分为无损检测和微破损检测。无损检测主要有回弹法、综合法、超声法等;微破损检测主要有钻芯法、拔出法、后锚固法、直拔法等。无损检测操作方便,但检测结果误差较大。微破损检测结果虽精度较高,但存在工序多、操作不便等缺点,如常用的钻芯法因芯样直径粗,对结构损伤大,在钻取、切割、磨平、抗压等环节中易出现偏差,会影响实测强度值。

下面我们就其中主要的方法进行简单介绍。

1.回弹法

1.1回弹法原理

该方法是根据结构物表面混凝土硬度推定其抗压强度,仅适用于抗压强度为10~50MPa,龄期为14~1000d普通混凝土。但是对表面受冻害、火灾以及表面被腐蚀的混凝土,不可采用该方法。

采用回弹法的方式一般是选择回弹仪器来对混凝土表面硬度进行检测,从而推算混凝土强度的一种检测手段。回弹仪器的工作原理主要是:含有一个标准质量的重锤,在标准弹簧力的作用下冲击与混凝土表面相接触的弹击杆,因为会受到弹力作用,在回弹仪上的重锤又会跳到相反的距离,同时也会带动指针,进而在相应的刻度上标识出回弹值(N),这一数据直接反应出混凝土的硬度,而材

料表面的硬度与材料自身强度相关,因此冲击回弹值和混凝土强度的曲线就能够很容易地画出,我们可以按照回弹值的大小来对混凝土强度进行准确的计算。

这种检测方法的优点在于操作简单,检测过程比较快而且成本也相对较低;混凝土检测人员能够很容易的采集到相关样本;检测之后的数据可以很准确地反应出混凝土强度数据;能使相关检测人员非常清晰地了解混凝土强度,从而获得全部的真实数据。

但是这种检测技术的缺点在于和其他检测手段比起来精准度要相对差一点。而如果在混凝土表面硬度和强度质量存在一定差异性的情况下,例如说受到了化学腐蚀、其他自然因素干扰等状况之下,则不应该优先选择这种方法进行检测。因为混凝土材料属于一种不均质材料,混凝土的硬度和水泥的种类、骨料粗细程度以及粒径有直接的关系,同时加上碳化作用的干扰,常常导致在进行强度检测的过程中出现检测结果失准的情况,因此我们必须要做好各种因素的准备工作,保证检测结果的科学性。

1.2回弹法主要步骤:

(1)回弹值测量

在结构物表面划定有代表性的测区,测区大小约为20cm×20cm。清理测区表面,确保表面平整、清洁、无蜂窝麻面。检测时回弹仪轴线始终垂直于结构物混凝土测试面,缓慢施力,准确读数,快速复位。每一测区应记取16个回弹值,测点应均匀分布在测区范围内。为保证测量精度和稳定性要求,用于检测的回弹仪应按照检定周期进行例行检定.

图1试件底面+90°回弹测试图2试件侧面回弹测试

(2)碳化深度测量

回弹值测量完毕后,可选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位置测

量碳化深度。取其平均值为该构件每个测区的碳化深度,当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。

(3)强度推定

计算测区回弹值时,首先从该区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,然后求出余下的10个回弹值平均值。根据求得的平均回弹值Rm和碳化深度值以及专用测强曲线得出该测区混凝土强度换算值。根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-92)进行强度推定。

1.3测强曲线的影响因素分析

在采用回弹法检测混凝土强度应用中,必须准确地分析出该检测法所测得的试验结果所受到的影响,方可准确地定取出混凝土强度检测值。结合工程实践经验,在混凝土抗压强度的回弹法检测中,影响其回弹高度的因素有很多,包括混凝土的原材料、配合比、碳化深度等等,其中最主要的影响因素是混凝土表面的碳化深度。根据全国统一的测强曲线可以知道,碳化深度对测强曲线的影响很大。因此在进行碳化深度的测量时,对其准确度和精度的要求都很高。在进行碳化深度的测量时,应在测量表面形成直径15mm的孔洞。将孔洞清理干净之后,即可在孔洞边缘滴上酚酞试剂,酚酞试剂与碳化的混凝土表面反应会变色。根据表面混凝土的变色深度,即可确定混凝土的碳化深度。但是由于混凝土中骨料的影响,会导致变色的界面模糊不清,同时人眼对变色界面的判定也因个体的不同出现一定的误差。因此现在进行碳化深度的确定,其结果要经过反复的商榷。

2.钻芯法

2.1钻芯法原理

运用钻芯检测混凝土强度的方法,其原理主要是在混凝土结构上进行钻芯取样,然后进行一定的处理之后对其开始抗压测试。混凝土龄期不低于15天,强度高于10MPa的混凝土基本上都能够采用。但是因为钻芯取样之后会对混凝土结构造成或多或少的损伤,所以在进行这类检测的过程中必须要经过设计单位的

同意。钻芯取样的检测手段属于一种非常直接并且准确率较高的检测方法。通常当我们运用无损检测的手段无法准确地检测混凝土的强度等级时,就可以选择这类检测方法,同时在取样之后我们也可以直接的查看混凝土结构的内部情况,例如说是否存在裂缝、骨料的分布情况等。

钻芯法优点是,能够准确反映结构物的实际强度;适用于不同龄期混凝土的强度推定。这种方法的缺点就在于劳动强度相对较大,设备复杂,费用高,对于混凝土结构往往容易造成内部的损伤,有时在进行取样的过程中常常会碰到钢筋而导致取样工作无法顺利开展。

2.2钻芯法主要步骤:

(1)取芯

首先取芯部位要选择在结构受力较小、混凝土强度质量具有代表性、便于安装钻芯机与操作,避开主筋和其他的钢筋及管线的部位。固定钻机钻取芯样,取出芯样进行编号,并记录被取芯样的构件名称、位置和方向。结构物的芯样钻取后所留下孔洞应及时进行修补,以保证其正常工作。

图3在混凝土试件上取芯示意

(2)芯样试件的技术处理

芯样抗压试件的高度与直径的比应在1~2的范围内;芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求则每个试件内最多只允许含有两根直径小于10mm 的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直;切锯后的芯样当不能满足平整度及垂直度要求时应进行端面补平加工,补平层与芯样层要结合牢固,以使受压时的补平层与芯样的结合面不提前破坏。

(3)强度计算

芯样的抗压强度随其高度的增加而降低,同时由于尺寸效应,试件的抗压强度还随截面的尺寸增加而减小。综合这些因素,芯样强度按下式换算为15cm 的立方体强度值:

为15×15×15立方体强度(M Pa);F为芯样破坏时的最大荷载式中:f c

cu

(kN);d为芯样的直径(mm);K为换算系数,根据高度和直径之比和混凝土强度等级确定。

3.超声波法

3.1超声波法原理

使用超声波仪器设备来对混凝土强度进行检测的方法我们一般称其为超声波法。超声波检测的原理主要是当超声波在混凝土(介质)中进行传播的过程中,如果遇到有差别的介面就会产生一定的反射或者折射,从而导致传播速度、波形以及频率等参数产生变化。根据这些数据的变化规律我们就可以通过计算得出混凝土内部强度。换句话说,超声波检测技术是以超声波在混凝土中的传播情况来进行最终结果评定的。相关的测试结果,当混凝土结构强度越高,超声波在其中的传播速度就越快;而混凝土结构强度越低其传播速度就越慢。因此我们可以利用超声波检测技术更加科学的检测混凝土强度。

在混凝土强度检测中应用超声波技术检测的较少,因为这种检测技术刚刚在我国兴起还并未成熟,但是由于超声波仪器的不断发展,混凝土强度检测的准确率也得到了飞速的提升。但我们还应该意识到,对混凝土强度产生影响的原因还有很多,比如说超声波检测过程中讯号频率受到干扰、混凝土构件尺寸的差异、钢筋位置的差异等,这些因素都会使超声波检测方法的效果受到影响。

由于该方法还未有全国统一规范,仅有各省根据各地的实际情况制订了相应的检测标准,所以应用范围从目前的相关资料来看也仅适用于抗压强度为10~50MPa,龄期为14~700d普通混凝土。但是对表面受冻害、火灾以及表面被腐蚀的混凝土,不可采用该方法。

3.2超声法主要步骤:

(1)声速测量

在选定的测区两侧安装超声波发射器和接收器,然后进行声速测量。

图4.超声波角测示意图

(2)强度计算

根据事先建立的相同材料的混凝土的强度与速度的关系曲线换算成所测定的混凝土强度,根据《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)推定出混凝土的换算强度。混凝土强度与声速之间有一定的关系,但是混凝土是一种非常复杂的多项复合体,由于实际材料受种种复杂因素的影响,这种关系不是完全稳定的。主要的影响因素归纳起来有混凝土原材料和配合比的影响,混凝土龄期的影响,环境条件所引起的混凝土温度湿度的影响。由于需要提前根据不同情况分别测定强度与速度曲线是非常重要的,因此这给超声法的应用推广带来了很大的局限性,目前国家尚未出台相应的全国统一规范。

4.1拔出法原理

拔出法检测主要是使用空心千斤顶或者其他相关的设备去拔出一个预埋在混凝土内部的大头螺栓,这种检测方法主要是根据拔出力来计算出混凝土内部的强度。通常来说,预埋在混凝土内部的螺栓主要有两种情况:一是先装螺栓,事先把螺栓放在混凝土中,等待到了检测的期限时再进行拔出,这种方式主要用在建筑工程验收的过程中;二是选择钻孔后装的办法,在已经硬化的混凝土中埋入螺栓,接着安装胀锚螺栓,然后开始拔出检测,这种方式有很强的灵活性和可变动性,经常用在一些已经建设完成的混凝土结构的检测中。因为使用这种检测方法对于混凝土结构的损伤并不是很大,而且可以在后期采取修复措施,因此经常被采用。

4.2拔出法类型

(1)后装拔出法制作过程:在结构上钻孔;打磨扩孔;安装膨胀螺栓。试验方法为采用拔出仪将膨胀螺栓拔出,采集拔出时的拉力峰值。仅可以检测混凝土强度≤C50的混凝土。缺点为操作工艺较复杂;操作时间长;拔出装置较难完成高强混凝土的检测。

(2)后锚固法试件制作过程:在结构上钻孔;清孔;插入锚栓;灌入环氧树脂;养护。试验方法为采用拔出仪将锚栓拔出,采集拔出时的拉力峰值。仅可以检测混凝土强度≤C80的混凝土构件,缺点为拔出装置功率大、体积重,操作工艺较复杂;采用环氧树脂胶结拔出试件宜对环境造成污染;受温度影响大,操作时间长。

(3)直拔法试件制作过程:在结构上钻制小芯样;吹干;设置隔离层(套塑料纸);将凹形钢碗内涂环氧树脂,套住芯样;养护。试验方法为采用拔出仪拔出芯样,采集拔出时的拉力峰值。可以检测混凝土强度≤C100的混凝土构件。缺点为采用环氧树脂胶结宜出现环境污染;受温度影响大;操作时间长。

对于拔出法,现在有人将其改进总结出一种新的方法:拉脱法。拉脱法试件制作过程为在结构上钻制深44mm的小芯样,不取出。试验方法为采用自动调节夹紧力,夹紧、拔出一体化的拉脱仪直接拔出芯样,采集拔出时的拉力峰值。可以检测混凝土强度≤C100的混凝土构件。由于拉脱法是在上述方法基础上发展起来的,目标是致力于克服上述方法的不足,到目前还没有发现系统性缺陷。

拉脱法测强技术是利用混凝土抗拉强度和抗压强度之间的相关关系,检测、推定混凝土结构或构件的抗压强度,它是在已有的微破损检测技术的基础上,综合其他检测技术的优点,经反复试验,依托具有自动夹紧、动态调节径向夹紧力的拉脱仪,完成芯样试件的拉脱操作。该技术操作工艺简单,设备轻便;试件不需加工,检测快捷、方便;可以检测钢筋密集部位的混凝土抗压强度;可检测不同龄期和10~100MPa强度的混凝土抗压强度。

图5拉脱法原理

5.总结

综上所述,本文对于目前几种常见的混凝土强度检测技术展开了分析,并论述了这几种方法各自的优缺点,我们在进行检测工作的过程中究竟选择哪一种方法,必须要按照被检测混凝土结构的实际情况以及当时的检测条件来决定。如果我们需要对混凝土强度等级进行更加准确的判定时可以优先采取钻芯法;如果混凝土质量相对稳定,则可以通过回弹法或者是超声回弹法,然后再通过钻芯法对检测结果进行再次核对,这样一来能够在很大程度上提升上述两种检测方法的准确程度;如果混凝土强度不是很高,则尽可能的不选择拔出法进行检测。总之在

实际地检测工作中,我们还是要从检测条件以及当时的实际情况出发来对检测方法进行选择,这样才能够有效的规避各种风险因素,从而让混凝土强度检测结果更加精确,保证建筑工程质量。

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

混凝土检测项目及方法

预拌混凝土质量检测与控制 一、预拌混凝土质量检测 1、原材料及配合比 (1) 水泥。 水泥应符合CB 50204的规定。水泥进场时应具有质量证明文件。水泥进场时进行复验的项目及复验批量的划分应按GB50204标准的规定执行。 (2) 集料。 集料应符合JGJ52或JGJ53及其她国家现行标准的规定。集料进场时应具有质量证明文件。对进场集料应按JGJ52、JGJ53等国家现行标准的规定按批进行复验。但对同一集料生产厂家能连续供应质量稳定的集料时,可一周至少检验一次。在使用海砂以及对集料中氯离子含量有怀疑或有氯离子含量要求时,应按批检验氯离子含量。 (3) 拌合用水 拌制混凝土用水应符合JGJ63规定。混凝土搅拌及运输设备的冲洗水在经过试验证明对混凝土及钢筋性能无有害影响时方可作为混凝土部分拌合用水使用。 (4) 外加剂 外加剂的质量应符合GB8076等国家现行标准的规定。外加剂进场时应具有质量证明文件。对进场外加剂应按批进行复验,复验项目应符合GB50119等国家现行标准的规定,复验合格后方可使用。 (5) 矿物掺合料 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉应分别符合GB1596、GB/T18046、JGJ/T112的规定。当采用其她品种矿物掺合料时,必须有充足的技术依据,并应在使用前进行试验验证。矿物掺合料应具有质量证明文件,并按有关规定进行复验,其掺量应符合有关规定并通过试验确定。 (6) 混凝土配合比 预拌混凝土配合比设计应根据合同要求由供方按JGJ55等国家现行有关标准的规定进行。

2、试验方法 (1)强度 混凝土抗压及抗折强度试验应按GB/T50081的有关规定进行。 (2)坍落度、含气量、混凝土拌合物表观密度 混凝土坍落度、含气量、混凝土拌合物表观密度试验应按GB/T50080的有关规定进行。 (3)混凝土抗渗性能、抗冻性能 混凝土抗渗性能、抗冻性能试验应按GBJ82的有关规定进行。 (4)氯离子总含量 混凝土拌合物氯离子总含量可根据混凝土各组成材料的氯离子含量计算求得。 (5)放射性核素放射性比活度 混凝土放射性核素放射性比活度试验应按GB6566有关规定进行。 (6)特殊要求项目 对合同中有特殊要求的检验项目,应按国家现行有关标准要求进行,没有相应标准的应按合同规定进行。 3、检验规则 (1)一般规定 检验就是指对本标准规定的项目进行质量指标检验,以判定预拌混凝土质量就是否符合要求。预拌混凝土质量的检验分为出厂检验与交货检验。出厂检验的取样试验工作应由供方承担;交货检验的取样试验工作应由需方承担,当需方不具备试验条件时,供需双方可协商确定承担单位,其中包括委托供需双方认可的有试验资质的试验单位,并应在合同中予以明确。当判断混凝土质量就是否符合要求时,强度、坍落度及含气量应以交货检验结果为依据;氯离子总含量以供方提供的资料为依据;其她检验项目应按合同规定执行。交货检验的试验结果应在试验结束后15天内通知供方。进行预拌混凝土取样及试验的人员必须具有相应资格。 (2)检验项目 通用品应检验混凝土强度与坍落度。特制品还应按合同规定检验其她项目。掺有引气型外加剂的混凝土应检验其含气量。

混凝土工程质量检查标准

1.质量检查重点 1.1.砂、石、水泥抽样复试结果合格。

1.2.试验室混凝土配合比报告已出具。并在搅拌机处设置混凝土配合比标牌。 1.3.模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,模板接缝处应严密,模板内清洁, 无杂物 1.4.钢筋做到顺直、间距均匀,按规范放置马凳,混凝土浇注时,防止负弯矩筋踩扁、位移 且注意保护层 1.5.混凝土浇注过程中,不得随意留置施工缝,如遇特殊情况必须留置,严格按施工缝留置 及处理办法施工 1.6.现浇混凝土结构现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 2.预控措施 2.1.砼表面麻面、漏筋、蜂窝、孔洞 2.1.1.预控麻面

模板面清理干净,无杂物。木模板在浇筑前用清水充分湿润,拼缝严密,防止漏浆。 模板要刷脱模剂。模板平整,无积水现象。振捣密实,无漏振。每层砼应振捣到气泡 排除为止,防止分层。 2.1.2.预控露筋。 浇筑砼前应检查钢筋位置和保护层厚度是否正确,发现问题及时纠正。钢筋密集时, 应选择合适的石子粒径,石子最大粒径尺寸不超过结构截面尺寸小边的1/4,同时不 得大于钢筋净距的3/4。振捣时严禁振捣棒撞击钢筋。混凝土自由倾落高度超过2m时,要用溜槽或串筒等工具下料。操作时不得踩钢筋,如发现踩弯和脱扣钢筋,应及时修 正。 2.1. 3.预控蜂窝。 严格控制砼配合比,尤其是水灰比。砼拌合要均匀,搅拌时间要控制好。开始浇筑前,底部应先填50~100mm的与要浇筑砼相同品种的水泥砂浆,底层振捣应认真操作。 施工过程中经常观察模板、支架、堵缝等情况。 2.1.4.预控孔洞。 2.1.4.1.在钢筋密集处,如柱梁及主次梁交叉处浇筑混凝土时,可采用细石混凝土浇筑,使混 凝土充满模板,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣实。 2.1.4.2.预留孔洞处应在两侧同时下料。下部往往浇筑不满,振捣不实,应采取在侧面开口浇 筑的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上浇筑,防止出现孔洞。 2.1.4. 3.采用正确的振捣方法,严防漏振: 2.1.4. 3.1.插入式振捣器应采用垂直振捣方法,即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,即振 捣棒与混凝土表面成一定角度,约40°~45°。 2.1.4. 3.2.振捣器插点应均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不应混用,以免漏振。 每次移动距离不应大于振捣棒作用半径(R)的1.5倍,一般振捣棒的作用半径为30~ 40cm。振捣器操作时应快插慢拔。 2.1.4. 3.3.控制好下料。要保证混凝土浇筑时不产生离析,混凝土自由倾落高度应不超过2m(浇 筑板时为1m),大于2m时要用溜槽、串筒等下料。 2.1.4. 3. 4.防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物,基础承台梁等采用土模施工时,要注意防 止土块掉入混凝土中,发现混凝土中有杂物,应及时清除干净。

混凝土强度检测方法及

破坏性的就是凿开了,可以检查钢筋、保护层厚度、混凝土密实情况等; 无损检测: 1 回弹法 回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用。 2 超声波法 超声波法检测混凝土常用的频率为20~250kHz,它既可用于检测混凝土强度,也可用于检测混凝土缺陷。 3 超声回弹综合法 回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将以上两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速—回弹值—混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。 4 雷达法 钢筋混凝土雷达多采用1GHz 及以上的电磁波,可探测结构及构件混凝土中钢筋的位置、保护层的厚度以及孔洞、酥松层、裂缝等缺陷。它首先向混凝土发射电磁波,当遇到电磁性质不同的缺陷或钢筋时,将产生反射电磁波,接收此反射电磁波可得到一波形图,据此波形图可得知混凝土内部缺陷的状况及钢筋的位置等。雷达法主要是根据混凝土内部介质之间电磁性质的差异来工作的,差异越大,反射波信号越强。雷达法检测混凝土其探测深度较浅,一般为20 cm 以内,探地雷达使用较低频率电磁波,探测深度可稍大些。此外,该法受钢筋低阻屏蔽作用影响较大,且仪器本身价格昂贵,故实际工程上应用的并不多。 5 冲击回波法 冲击回波法是用一钢珠冲击结构混凝土的表面,从而在混凝土内产生一应力波,当该应力波在混凝土内遇到波阻抗差异界面即混凝土内部缺陷或混凝土底面时,将产生反射波,接收这种反射波并进行快速傅里叶变换(FFT)可得到其频谱图,频谱图上突出的峰值就是应力波在混凝土内部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根据其峰值频率可计算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于该法采用单面测试,特别适合于只有一个测试面如路面、护坡、底板、跑道等混凝土的检测。 6 红外成像法 自然界中任何高于绝对零度(-273℃)的物体都是红外线的辐射源,它们都向外界不断地辐射出红外线。红外线是介于可见光与微波之间的电磁波,其波长为0.76~1000 μm,频率为4×1014~3×1011 Hz。混凝土红外线无损检测是通过测量混凝土的热量及热流来判断其质量的一种方法。当混凝土内部存在某种缺陷时,将改变混凝土的热传导,使混凝土表面的温度场分布产生异常,用红外成像仪测出表示这种异常的热像图,由热像图中异常的特征可判断出混凝土缺陷的类型及位置特征等。这种方法属非接触无损检测方法,可对检测物进行上下、左右的连续扫测,且白天、黑夜均可进行,可检测的温度为-50~2000℃,分辨率可达0.1~0.02℃,是一种检测精度较高、使用较方便的无损检测方法,并具有快速、直观、适合大面积扫测的特点,可用于检测混凝土遭受冻害或火灾等损伤的程度以及建筑物墙体的剥离、渗漏等。 7 拔出法 拔出法用于检测混凝土的强度,它是将安装在混凝土体内的锚固件拔出,测定其极限抗拔力,然后根据预先建立的混凝土极限拔出力与其抗压强度之间的相关关系来测定混凝土强度的一种半破损(局部破损)检测方法。大量实验表明:极限拔出力与混凝土抗压强度之间确实存在着某种近似线性的对应关系,这就为该方法的应用提供了坚实的基础。拔出法可分为预埋拔出法及后装拔出法两种,预埋拔出法是指预先将锚固件埋入混凝土内的拔出法,后装拔出法是指在已硬化的混凝土上钻孔,然后在其上安装锚固件的拔出法。前者主要适用于成批、连续生产的混凝土结构 构件的强度检测,后者可用于新、旧混凝土各种构件的强度检测。拔出法一般不宜直接用于遭受冻害、化学腐蚀、火灾等损伤混凝土的检测。 8 钻芯法

最新标准-普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准主编单位:中国建筑科学研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2007 年6月l日 1 总则 1.0.1为在普通混凝土中合理使用天然砂,人工砂和碎石、卵石,保证普通混凝土用砂、石的质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于一般工业与民用建筑和构筑物中普通混凝土用砂的质量要求和检验。 1.0.3对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石,应进行碱活性检验。 1.0.3 砂和石的质量要求和检验,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1天然砂natural sand 由自然条件作用而形成的,公称粒径小于5mm的岩石颗粒。按其产源不同,可分为河砂、海砂和山砂。 2.1.2 人工砂artificial sand 岩石经除土开采、机械破碎、筛分而成的,公称粒径小于5mm的岩石颗粒。 2.1.3 混合砂mixed sand 由天然砂与人工砂按一定比例组合而成的砂。 2.1.4 碎石crushed stone 由天然岩石或卵石经破碎、筛分而得的,公称粒径大于5mm的岩石颗粒。 2.1.5 卵石gravel 由自然条件作用而形成的,公称粒径大于5.00mm 的岩石颗粒。 2.1.6 含泥量dust content 砂、石中公称粒径小于80μm颗粒的含量。 2.1.7 砂的泥块含量clay lump content in sands 砂中公称粒径大于1.25mm,经水洗、手捏后变成小于630μm 的颗粒的含量。 2.1.8 石的泥块含量clay lump content in stones 石中公称粒径大于5.mm,经水洗、手捏后变成小于2.50mm 的颗粒的含量。 2.1.9 石粉含量crusher dust content 人工砂中公称粒径小于80μm,且其矿物组成和成分与被加工母岩石相同的颗粒含量。 2.1.10 表观密度apparent density 骨料颗粒单位体积(包括内封闭孔隙)的质量。 2.1.11 紧密密度tight density 骨料安规定方法颠实后单位体积的质量。 2.1.12 堆积密度bulk density 骨料在自然堆积状态下单位体积的质量。 2.1.13 坚固性soundness 骨料在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。 2.1.14 轻物质light material 砂中表观密度小于2000kg/m3 的物质。

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

混凝土强度检测试卷及问题解释

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不 低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的 测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为 1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为 3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

探讨建筑混凝土质量检测

探讨建筑混凝土质量检测 发表时间:2018-07-20T15:03:18.723Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:刘岳鹏 [导读] 摘要:近几年,混凝土的检测技术得到了进一步提高,尤其是无破损检测技术的不断发展与完善,使检测结果的精度大幅提升,科学适当的检测方法是确保混凝土质量的关键。 东莞华润混凝土有限公司 523170 摘要:近几年,混凝土的检测技术得到了进一步提高,尤其是无破损检测技术的不断发展与完善,使检测结果的精度大幅提升,科学适当的检测方法是确保混凝土质量的关键。只有不断加强混凝土质量检测方法的创新,才能保证整个工程的安全。 关键词:建筑施工;混凝土;质量检测 随着混凝土在工程中的广泛使用,为了有效的保证建筑工程的质量,加强混凝土的质量检测是十分必要的,只有混凝土的质量达到工程所需要的标准,则对工程整体的安全性和使用性才具有重要的意义。科学技术的不断进步,混凝土检测技术得以快速的发展,各种现代化的检测技术和检测方法不断的应用于混凝土检测当中,准确的评定了混凝土的质量,对建筑工程质量的提高具有极其重要的作用。 1 影响混凝土质量的因素 影响混凝土质量的因素较多,如环境、温度、材料和施工技术等。在混凝土浇筑完成后极易产生气泡和裂缝,这为混凝土的质量带来了严重的隐患,会直接影响到整体工程的质量,所以在混凝土浇筑过程中要对质量严加控制,避免这两种隐患的发生,从而保证工程的整体质量,保证其正常的使用及寿命。 材料对混凝土质量的影响是十分关键的,材料的质量是决定混凝土使用功能的关键,所以在材料的选用及检测上要把好关,同时还要做好施工中质量控制措施,这样才能保证整体工程的质量。混凝土在使用过程中,最常见的问题是出现裂缝,这与长时间的使用、外力作用、环境和温度的变化都有关系,但主要原因还是由于材料和施工中的质量控制没有达到规定的标准有关,所以在混凝土施工中,加强材料的检验关和强化施工过程中的规范管理是保证混凝土质量的关键。 混凝土施工过程中常见的技术性影响主要为以下三种: 1.1 材料配比不合理。混凝土的主要成分为水泥、砂子等,如果水泥的标号达不到标准、水灰比配制的不符合要求或是砂石的质量不达标等情况,都会对混凝土的强度产生影响,混凝土的强度达不到规定的标准要求,这样在使用过程中,一旦所受到的收缩力达到所能承受的标准时,则会导致裂缝的发生。 1.2 忽视了温差的影响。混凝土在浇筑完成后,进入养护期内,这时混凝土的强度还没有达到规定的标准,所以要防止昼夜之间的温差过大,一旦温差过大则会使混凝土产生严重的收缩,从而导致裂缝的发生,对混凝土结构的正常使用和寿命都会造成影响。 1.3 模板制作存在问题。模板表面处理不科学,接缝处存在问题会使得混凝土振捣处理时,发生泥浆外漏以及产生气泡,接缝处的混凝土强度受此影响而大大降低,出现裂缝。 除此之外,保养工作若不能按照规定严格操作,也容易造成混凝土裂缝。以上所述的几个方面是影响混凝土质量的主要原因,有必要采取相应措施加以管控。 2 制定混凝土质量检测的计划 自改革开放以来,我国的经济取得快速的发展,各项基础设施建筑都进入了快速发展时期,在建筑工程施工中,混凝土作为工程施工的主要材料,对施工的质量有着直接的影响。所以在建筑施工中,加强对混凝土质量的监测和控制,运用科学的方法加强对混凝土强度的检测工作,保证混凝土的质量,从而确保整体工程的质量具有十分重要意义的。 混凝土的质量检测计划要根据实际的施工情况,选择合适的检测方法来具体制定。在对混凝土总体的质量进行检测前,选择混凝土原料配比相同、施工工艺与龄期相近、检测方法统一的工程作为检测的总体,然后分别对其中的个体进行规划,随机选择样本进行检测,可以增加样本的数量来提高检测的准确度。同时要规划好测区的布置和检测顺序,使检测工作有条不紊地进行。施工单位要选用经过专业培训,取得操作资格证的操作人员进行混凝土质量检测,防止人为的操作失误致使检测结果有偏差。检测前,要对有关混凝土的基础数据进行采集,比如被测结构的设计参数、混合材料的组成和配比、结构的形状等。 3 建筑混凝土抗压强度的检测要点 混凝土的强度是衡量混凝土质量的重要指标,随着检测技术的不断发展,在对混凝土实体强度的检测方法较多,大致有回弹法、钻芯法、超声法、拉拔法及超声回弹综合法等几种。这其中回弹法以其不破坏原有结构,操作简单及具有较好的经济性而广泛的应用于混凝土检测中,其检测的准确率较高,特别对于泵送混凝土其检测准确度能达到百分之九十五以上。 3.1 检测前回弹仪的选用 回弹法的检测原理是通过运用回弹仪来测量混凝土表面的回弹硬度进而推断结构混凝土抗压强度,回弹值越大,表明混凝土的硬度越大,抗压强度也就越高。要选用具备产品合格证、生产许可证和检定单位的检定合格证的回弹仪。在回弹仪使用前,需要对回弹仪按标准方法在钢砧上进行率定,其率定平均值应为80±2,作业的环境温度只能在-4℃~40℃范围内才能取得有效数据。 3.2 检测中的具体做法 回弹法可以对单个结构或构件进行检测,也可以进行批量检测。对于具有相同生产工艺和相同强度等级的建筑混凝土,保证原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本一致,在不少于10件的同类构件中随机抽检的数量要大于同类构件总数的30%。 3.2.1 选定测区。测区要选在构件的对称可侧面上,或者是在同一个可侧面上均匀分布,特别主要再要构件的重点和薄弱部位设置测区。测区必须保证是在清洁、平整、表面无异物、结构紧密,能使回弹仪处于水平方向的混凝土表面。 3.2.2 回弹值的要求。在使用回弹仪检测时,轴线必须始终垂直于混凝土测区的水平面,缓慢施加压力,准确地记录每一次测点的回弹值并精确至1,然后快速复位,对同一测点只能弹击一次,每一个测区应记取16个回弹值。 3.2.3 碳化深度值的要求。在测量碳化深度时使用1%-2%浓度的酚酞酒精溶液,用专业碳化深度测量尺测量碳化深度,测点为不少于测区的30%并取其平均值。 3.3 检测后得出评定结果 最好选用地方测强曲线得到测定混凝土强度值换算表,因为它比国家制定的通用回弹法检测的测强曲线更符合地区的实际情况,充分

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土抗折强度试验方法

一.目得 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1、150mm×150mm×600mm或550mm得棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2、100mm×100mm×400mm得棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1、每拌制100盘且不超过100 m3得同配合比得砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比得砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3、每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比得砼每200m3不得少于一次; 4、试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm得孔洞。 六.仪器设备 1、液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值得相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件得预期破坏荷载值不小于全量程得20%,也不大于全量程式得80%。 2、抗折试验装置一个。

3、直尺一个。 4、四轮运试件手推车一台。 5、独轮手推车一台。 6、扫把一个。 7、搓子一个。 8、抹布二块。 9、活扳手一个。 10、劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下得物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1、首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2、打开计算机,进入该试验得编号窗口。 3、带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0、05mm,承压面与相邻面得不垂直度不应超过±1度、安装尺寸偏差不得大于1mm。试件得承压面应为试件成型时得侧面。支座及承压面与圆柱得接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4、施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0、02—0、05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0、05—0、08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0、08—0、10MPa,至试件接近破坏时,应停止调整试验机油

混凝土强度回弹检测方案

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于市区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展 监理单位:华厦工程项目管理 施工单位:城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:市区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。

普通混凝土用砂石质量标准及检验方法

普通砼用砂、石检测 作业指导书 哈尔滨市龙盛商品混凝土有限公司实验室 持有人: 普通砼用砂检测作业指导书 一、检测标准 JGJ 52-2006 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 二、取样 同产地,同时进场用大型工具运输以400m3、以小型工具运输的200m3为一验收批,不足上述数量者以一批论。 在料堆上取样时,取样部位应分布均匀。取样前先将取样部位表层铲除,然后各部位抽取大致相等的8份,组成一组试样。 每组试样的取样数量对每一单项试验应不小于表1最小取样重量。可用同一组试样进行几项不同试验,然后用分料器或人工四分法进行缩分。人工四分法将试样在潮湿状态下拌匀,堆成厚度20mm圆饼,然后沿相互垂直的两条直径把园饼分成四等份取其对角的两份,然后再重新拌匀重复上述过程,直至缩分后材料量略多于进行试验所需数量。 每一试验项目所需砂的最小取样数量见表1。

三、技术指标 1、砂颗粒级配区 2、砂中含泥量、泥块含量限值 3、砂中有机物含量限值 有机物含量(用比色法试验);颜色不应深于标准色,如深于标准色,则应按水泥胶砂强度试验方法,进行强度对比试验,抗压强度比不低于0.95。 四、常规试验步骤(试验前应填写仪器设备使用记录)

(一)砂的筛分析试验 1、本方法适用于测定普通混凝土用天然砂的颗粒级配及细度模数。 2、本试验应采用下列仪器设备: 试验筛:10.0、5.0、2.5mm的圆孔筛和1.25、0.63、0.315、0.16mm 的方孔筛,以及筛的底盘和盖各一只。 天平:称量1000g,感量1g。 摇筛机。 烘箱:能使温度控制在100~110℃。 浅盘和硬、软毛刷等。 3、试样制备:试验前前应先将来样通过10mm筛,并算出筛余百分率,然后称取每份不少于550g的试样两份,分别倒入两个浅盘中,在100~110℃的温度下烘干到恒重。冷却至室温备用。 4、试验步骤:准确称取烘干试样500g,置于按筛孔大小(大孔在上、小孔在下)顺序排列的套筛的最上一只筛(即5mm筛孔筛)上;将套筛装入摇筛机内固紧,筛分时间为10min左右;然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过试样总量的0.1%时为止,通过的颗粒并入下一个筛,并和下一个筛中试样一起过筛,按这样顺序进行,直至每个筛全部筛完为止。称取各筛筛余试样的重量(精确至1g),所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余量的总和与筛分前的试样总量相比,其相差不得超过1%。

混凝土强度现场检测方法.

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 注:在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,1、当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;2、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;3、当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。 当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 (由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。 当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。) 仪器设备及检测环境 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上

常用的混凝土质量检测方法

在当今建筑工程中,商品混凝土的应用非常广泛,无论是钢筋商品混凝土结构,还是砖混结构的建筑,都离不开商品混凝土。而商品混凝土质量的好坏,不但对建筑结构的安全,也对建筑工程的造价有很大影响,因此商品混凝土质量检测是整个检测工作中的重要环节之一。一、商品混凝土强度的检测商品混凝土强度的检测目前来说方法比较多,常用的有回弹法、超声回弹综合法、拔出法、钻芯法。其中回弹法和超声回弹综合法都属于非破损法。 回弹法操作简单,并能较好的反映商品混凝土的均匀性。回弹法检测商品混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的商品混凝土应由强度等级相同、原材料、龄期、养护条件相同以及生产工艺和配合比相同的同种构件组成,且对抽检数量有严格的规定。 超声回弹综合法检测商品混凝土强度是1966年罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,1988年我国也批准了《超声回弹综合法检测商品混凝土强度技术规程》(CECS02:88)。相对于单一回弹法来说超声回弹综合法检测商品混凝土强度可以减少龄期及含水率对商品混凝土强度造成的影响,弥补不足,提高测试精度。 后装拔出法是一种半破损检测方法,是指在已硬化的商品混凝土表面钻孔、磨槽、嵌入锚固件并安装拔出仪进行拔出试验,测定极限拔出力,根据预先建立的拔出力与商品混凝土强度之间的相关关系检测商品混凝土强度。由于对拉拔时商品混凝土中的应力状态尚无定论,目前还只能用拉拔强度作为衡量商品混凝土质量的相对指标,当用拔出法推定商品混凝土抗压强度时,则必须建立商品混凝土标准抗压强度与拉拔强度之间的经验关系。 钻芯法是利用专用钻机,从结构商品混凝土中钻取芯样以检测商品混凝土强度和观察商品混凝土内部质量的方法,也是一种半破损检测手段。钻芯法检测商品混凝土强度有直观、可靠、精度高的特点。试验表明,对于龄期过短或者强度没有达到10MPa的商品混凝土,不适宜用钻芯法,而且因为钻芯时会对结构造成局部损伤,对钻芯的位置及数量也有一定的限制,钻芯后的孔洞需要修补,钻芯机设备笨重,成本较高等问题的出现,造成钻芯法有一定的局限。 二、商品混凝土内部状况的检测在实际施工中,经常会因技术管理和施工的疏忽造成商品混凝土内部产生疏松、空洞、施工缝等问题,所以内部状况检测可以及时提出补救措施。现行的一般采用超声测缺,根据声时、振幅、波形等超声参量的变化与结构商品混凝土的密实度、均匀性和局部缺陷的状况来判断。 ①如果存在缺陷,会出现超声波收发通道上的介质不连续,声波路程变长,所以声速差异是判断缺陷的参量之一。 ②第二个参量是首波幅度高低,因为各介质声阻抗显著不同,使投射的声波产生不规则散射,造成超声波的较大损失,绕射到达的信号微弱,使得首波幅度下降。 ③接收信号中的频率成分的变化也是超声测缺的一个研究方向,其原因是商品混凝土组织构造的不均匀性内部缺陷,使探测脉冲在传播过程中发生反射、折射。 ④接收的波形也可以用作判断缺陷的一个参量,超声波在缺陷的界面上的复杂反射折射使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生不同程度的畸变。三、商品混凝土中钢筋的检测钢筋商品混凝土结构中对钢筋保护层厚度有明确的规定,不符合规范要求的将影响结构的耐久性。钢筋的移位则会不满足受力的设计要求,而主筋的直径尺寸则会影响建筑的承载力和抗震度。因此商品混凝土内部钢筋的检测是一项十分重要的检测项目。保护层厚度的检测 保护层厚度是指从商品混凝土表面到钢筋最外缘之间的距离。作用是保护钢筋不被锈蚀。粘结锚固(钢筋要通过保护层把均匀力传到商品混凝土中,保护层厚度不够的话,会过早出现裂缝,钢筋不能充分受力,同时水和二氧化碳又能大量入侵,锈蚀钢筋)。但是不能太厚,若超出设计规范要求,对于偏心受力柱的承载能力将有一定程度的不利影响,因为商

混凝土抗折强度试验方法

一.目的 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1. 150mm×150mm×600mm或550mm的棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2. 100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1. 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比的砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3. 每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次; 4. 试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm的孔洞。 六.仪器设备 1. 液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值的相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程式的80%。 2.抗折试验装置一个。

3.直尺一个。 4.四轮运试件手推车一台。 5.独轮手推车一台。 6.扫把一个。 7.搓子一个。 8.抹布二块。 9.活扳手一个。 10.劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下的物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1.首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2.打开计算机,进入该试验的编号窗口。 3.带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1度.安装尺寸偏差不得大于1mm。试件的承压面应为试件成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4.施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0.02—0.05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度

相关文档
相关文档 最新文档