宜春军分区房屋基础加固

施工方案

核工业华东建设工程集团公司九江公司编制:周顺明

审核:董苏龙

编制日期:2014年12月18日

第一章、基坑周边地基加固施工方案

一、设计依据

(一)本工程《岩土工程勘察报告》及周边房屋设计图纸;

(二)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

(三)《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89);

(四)《军分区沉降观测报告》;

(五)《军分区物探报告》

(六)《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社出版;

(七)《军分区房屋结构图》;

(八)《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社出版;

(九)《土力学》等相关文献进行编制;

(十)《招标文件提供的孔位图》;

二、基坑周边地基加固施工方案

(一)加固思路

2014年十一国庆节前,宜春军分区二符路商业门点综合楼(四层)、篮球场、小独栋办公楼均出现了明显的地基沉降现象,并有继续扩大的趋势;区域内的办公主楼也开始出现基础沉降征兆。

上述楼房均为天然基础,除二符路商业门点为框架结构去年竣工以外,其余楼房均为砖混结构、80?90年代建成。本次基础沉降的原因主要还是由于临近百尚城项目基坑开挖及基坑内抽水,导致地下水位降低所引发。通过对物探报告的分析,场地内存在多处溶洞过和不密实的地下空间,与沉降观测所表现出的沉降数据较为一致,为此提出下述基础加固方案。

1、局部区域隔水。

由于水位的升降可能带来“排水固结”效应,同时还会导致土颗粒的流失,

因此在需要进行保护的楼房四周采取花管高压注浆的方式,加固周边土体,改良土体性质。防止水位升降带来的水土流失。

2、基础底高压注浆加固

在天然基础底部埋设注浆花管进行高压注浆,让水泥浆自动沿着空隙较大、裂隙较多的部分自由扩散。待水泥初凝固结后形成“水泥土”,从而提高地基的

竖向承载力,遏制或减轻基础沉降的继续发生。

3、深层溶洞区域的注浆填充

根据物探探测结果,在问题区域均出现有溶洞或松散层等地质现象,由于溶洞裂隙水发育较好,连通性好,因此溶洞可能是造成水位“被”降低的一个潜在因素(百尚城项目基坑支护上部均施工有止水帷幕,且从现场情况看,上层滞水流失情况并不严重,由于二符路段岩石埋藏普遍较浅,因此极有可能还是下部溶岩裂隙水发生了流失)。

因此可以在物探报告中所探明的溶洞和松散区域采取定点注浆的方法,即通过钻孔进尺速度结合物探结果准确判断溶洞及松散层埋藏深度,再对应制作注浆花管,实现定点注浆。

4、二符路施工时段主要思路

二符路临街商铺,为了不影响租户的营业时间,我司决定,在晚上19:00 开始,利用晚上

时间,施工至早上6:00,并及时清理渣土,减少对商铺营业的影响

(二)主要施工工艺

根据地质勘察报告,及沉降观测报告,为了尽量减少对土层的扰动,拟采用

双套管钻机成孔,孔径110mm,成孔后置入直径①48mm X3mm的钢花管并圭寸口, 采用水灰比为1:1的水泥浆进行注浆。

区域隔水及定点注浆采用垂直下管方式,基础底部注浆加固部分则采用60度?75度斜向花管进行。

为防止注浆中地面凸起,一是在花管开孔的深度上进行合理控制,二是在注

浆过程中应严密监视地表面的变化,采取低压慢注的方式确保注入足够的水泥浆液。

注浆期间,加强沉降观测,密切注意楼房的沉降变化。

(三)地层分布及拟定措施

参考临近百尚城项目的工程地质勘察报告,本项目场地内土层分布及层厚如

1、隔水型注浆:

1)注浆孔分布:在楼房基础外围合适距离,布置间距 1.5m注浆孔;

2)孔深初步暂定为12米(实际施工时孔深按到达强风化岩面位置)

3)采用水灰比为1 : 1的纯水泥浆(普硅P.O 32.5);注浆压力控制在2?3MPa。

2、基础加固型注浆:

1)注浆孔分布:在承重墙体L、T字形部位或柱下独立基础范围,从楼房

基础外围合适距离处,采用倾角60?75°角度下管,本项方案主要针

对靠二符路店面整排房屋基础加固,拟在军分区院内花坛路牙石外侧位置下

钻。

2)注浆孔深暂定为12米。(具体以相关基础尺寸和埋深确定)。

3)采用水灰比为1 : 1的纯水泥浆(普硅P.O 32.5);注浆压力控制在1?2MPa。当注浆量不足时,再适当提高注浆压力。

3、地下溶洞位置加固型注浆:

1)注浆孔分布:根据物探对溶洞及松散层的探测范围,采用垂直向下方式钻孔,通过钻孔阻力的变化来综合确定溶洞及松散层的埋深。

2)根据埋深确定注浆花管的长度及开孔位置。注浆孔距离宜为2?3米为宜。

3)采用水灰比为1:1的纯水泥浆(普硅P.O 32.5);采用低压慢注的方式注浆,尽量确保最大注浆量,尽量不使用水玻璃,除非特殊地质情况才可以适当使用。为验证溶洞的联通及注浆效果,宜在注浆管安置妥当后集中注浆。观察

临近注浆管的冒浆情况

第二章、施工总体布署

一、施工程序(各工序的综合协调)

(一)成孔:

注浆孔施工采用双套管施工工艺,尽量减少对现状土层的扰动,成孔后立即下管,并封堵孔口,及时进行注浆。

(二)注浆管制作:

1. 采用直径48mm,壁厚3mm的无缝钢管。

2. 在成孔前,先对钢管进行打孔处理,孔距15cm,梅花形分布。

基础施工阶段的施工流程

施工部署

(一)工程目标

1. 质量目标:精心施工,确保周边建筑物的安全。

2. 工期目标:争取元旦前完成或元旦期间暂停施工。

3. 安全文明施工目标:对军分区内场地,做到工完料净,注意场地整洁,必要