功能与原理

AJ3-*型监控系统三合一防雷器是由电源防雷器、视频信号防雷器,控制信号防雷器三部份集成的浪涌保护器,用于保护对电磁干扰敏感的监控系统,使其免受雷电过电压和感应过电压、静电放电等所造成的损坏。

适用范围:

主要用于监控系统对监控设备(电源线、视频线、云台控制线)的防护;广泛应用于银行监控系统,小区安防系统;学校、企业、道路安全防护等监控设备。

三合一防雷器命名规则

集成方式电源+视频电源+控制电源+网络

代号A(省略不标)B C I/O方式J/J(阳入阳出)J/K(阳入阴出)K/J(阴入阳出)K/K(阴入阴出)代号J M F W(省略不标)

三合一防雷器产品性能参数及特点

性能特点

·采用摄像机电源、云台控制、视频线综合多级保护电路

·核心部件选用国际名牌产品,性能优异;

·通流容量大,插损小、传输性能优越、无漏流;

·残压水平低,防护效果好;

·反应迅速、性能稳定、工作可靠;

·体积小,安装、使用方便、无须维护。

主要技术参数

产品型号AJ3-12AJ3-24AJ3-220

1、电源防雷器部份性能参数

最大持续运行电

12V DC24V AC220V AC

压Uc

标称放电电流

5kA

In(8/20μs)

最大放电电流

10kA

Imax(8/20μs)

保护水平

≤100V

Up(8/20μs,10kA)

2、信号防雷器部份性能参数

视频控制

最大持续运行电

压Uc

1212

标称放电电流

In(8/20μs)

5

最大放电电流

Imax(8/20μs)

10

保护水平

Up(8/20μs,3KA)

≤25V(芯线---外壳/接地线)

适应数据传输速

≤100Mbps

特性阻抗75Ω

插入损耗≤0.5dB

接头形式-I/O BNC-K/J2P压接端子

3、其它参数

外壳铝型材外壳,表面拉线氧化(黑色,银色)外形尺寸(mm)113*57*27(含接头)

导线接口电源部份

压接式端口,可夹紧规格为16-26AWG(约0.15~

1.3mm2)的导线

控制信号部份

压接式端口,可夹紧规格为16-26AWG(约0.15~

1.3mm2)的导线

视频信号部份BNC接头,直接连相对应BNC接头

接地地线接线端子或2.5平方地线

安装方式机箱、柜内安装

使用环境条件温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃),高度≤3km 注:产品规格可能不定期更新,请咨询安普迅公司了解详情。

三合一防雷器产品原理图及尺寸图

防雷接地行业发展现状及趋势

防雷接地行业发展现状及 趋势 Final revision on November 26, 2020

中国防雷、接地行业发展现状及趋势摘要:防雷、接地技术的发展和产品的升级换代紧跟社会科技的进步,能够不断满足信息时代对防雷、接地的新的需求,为了未来创造了新的市场空间。针对特定行业及其标准定身开发制作的专业防雷、接地产品将不断涌现,满足核电、风电、太阳能等新型能源的防雷、接地需要。 一、前言 雷电是自然界中一种激烈的放电现象,由此引起的雷击灾害被联合国列为十大自然灾害之一。近20年来,雷电灾害造成的经济损失和人员伤亡事故呈现出发生频次多、范围广、危害严重、社会影响大的特点。雷电灾害已成为危害程度仅次于暴雨、洪涝滑坡塌方的第三大气象灾害。 雷电对现代社会生活的严重危害引起了社会各界对防雷工作的极大关注,以国家气象局为主管部门的各省市防雷中心高度重视,加强了防雷减灾法规宣传和防雷设施安装推广力度,有效的降低了雷击造成的设备损失和人员伤亡。 尽管如此,雷电的危害并没有消弱。随着人类对电子信息技术的依赖性日益增强,越来越多的企业和大型社会机构为保证以计算机网络为基础的信息系统的安全运行,不断加大对雷电防护的投入,各行业的专业防雷、接地工程业务迅速增长,并在基础建设中的总包、分包项目中大量呈现,防雷接地的独立的行业性特征愈加显现,产业群体已经形成。 截止2009年3月1日,国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家,其中甲级资质企业42家,乙级资质企业586家,丙级资质企业870家。其中,电涌保护器制造企业已超过550家,中国防雷、接地行业的从业企业约有2500家。 二、防雷市场现状 1、综合防雷技术及其主要产品 通常,人们把雷电造成的危害分为直击雷害和感应雷害。直击雷害是指由于闪电直接击中目标物——即直击雷产生的路效应(传导)——而造成的破坏,如建筑物损坏、森林火灾、油库爆炸、人员伤亡等;感应雷害是指在雷电放电过程中,由于强大的雷击电磁脉冲(LEMP)——直击雷产生的场效应(感应)——对附近的电子设备、通讯设备等产生的破坏,这种灾害往往造成严重的经济损失,也是经济发达地区雷电灾害的主要形式。 综合防雷就是针对雷电可能侵入系统的途径,综合采用各种降低雷电影响的措施的防护系统。综合防雷分外部防雷(接闪、引下、接地)和内部防雷(等电位连接、屏蔽、综合布线和SPD(电涌保护器))。 外部防雷主要依据是国际电工委员会IEC62305《雷电防护》1~4以及《建筑物防雷设计规范》等中国国家标准。外部防雷通常采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,通过引下线将雷电流引入接地网泄放到大地。内部防雷是改善建筑物构筑物内部电磁环境,包括六项措施:分流、屏蔽、等电位连接、合理布线、电压限制和共地,设置、安装线路SPD——属于分流技术和电压限制技术。 2、防雷市场的增长情况及市场规模 有专家认为,作为综合防雷的一个节点,SPD的价值约占综合防雷整体产值的30%。SPD通常分多级保护,用量极大,是绝大多数防雷厂家的主打产品,因此,可以用SPD的产销量来分析防雷市场的状况。

避雷器的介绍(图文) 民熔

避雷器是维持电力系统稳定运行的重要保护装置,能有效防止雷电大气过电压对电力设备的损伤。 避雷器从结构形式上讲,可分为金属氧化物避雷器、阀式避雷器、管形避雷器、磁吹避雷器等。 1.金属氧化物避雷器(氧化锌避雷器)氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,由于其优良的保护特性,在现代电力系统中广泛使用。 它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻稳定的开关电压(叫压敏电压), 在正常的工作电压下压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击过电压作用下,压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态;当高于压敏电压的外部过电压消失后,其又恢复高阻状态。 .民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器

01 电阻片 氧化锌电阻片,具有良好的陡坡响应特性,操作残压低没有放电分散性等优点 02 一体成型 采用整体硅橡胶模压成型密封性能好,防爆性能优异耐污秽清洗

在高压电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。 氧化锌避雷器是具有优良的保护性能和大气过电压限制能力。氧化锌具有良好的非线性伏安特性,其在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级); 当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

氧化锌避雷器从结构上分为无间隙氧化锌避雷器、有间隙氧化锌避雷器;有间隙氧化锌避雷器又可分为带外间隙和带内间隙的两种; 其试验方法按其结构来说是完全不同的,如果错误地进行了试验,有可能将氧化锌避雷器损坏。下图所示为35kV及以下输电线路上常用的一种带外间隙的氧化锌避雷器; 一般来说,有间隙氧化锌避雷器应进行的试验项目为:绝缘电阻测量、工频放电电压测试,其中最重要的试验项目是工频放电电压测试。 无间隙氧化锌避雷器试验项目通常为:绝缘电阻测量、工频参考电压和持续电流、直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。

高速公路视频监控方案

高速公路视频监控方案 一、项目概况 1.1、XX高速公路基本情况 XX高速公路西起X市,途经X、X,横贯X,穿越17个市、县、区,形成了横贯全省东西的综合运输大通道,加速了X立体交通格局的形成,为X多元化经济发展提供了有力的保障。对X高速实行进行全程监控系统建设,将对全面推进交通现代化管理水平、预防道路交通事故、创建“平安大道”工作发挥重要的作用。 X高速公路全长318公里,路面结构为沥青混凝土,路面设计为双向四车道中间分割,分道行驶,设计时速100公里;路基宽度X以西为26米,X以东为23米,路基高出地面2.8米,每昼夜交通量可达4至5万车次。道路两侧设有安全防护栏和隔离栅。全线有特大桥4座、大桥9座、中桥15座、小桥28座、互通式立交桥13座、分离式立交桥32座、通道426道、收费站21处、养护工区和服务区各7个,并设有监控、通讯、自动化收费等设施。 1.2、网络现状

目前,高速公路支队的六个大队与总队的联网采用ATM的组网方式,在总队原有的核心路由器上配置一块模块,通过光纤接入电信的ATM主干网络中。各高速公路大队通过交换机和以太网口路由器,以2M帧中继的方式接入到总队的ATM 中。 1.3、交通事故情况 X高速公路自建成至今,共发生交通事故117起,交通事故死亡33 人,伤38人。 二、现状分析 X高速公路路宽约26米,设计时速为100公里/每小时。但因其路况良好,沿途均没有安装测速设备,机动车超速行驶现象比较严重;出入口拥堵情况严重,并线抢道过程中剐蹭事故频发。 根据现场勘察及交通事故成因分析,X公路主要存在以下问题: (1)缺乏道路监控设施,路面交通秩序欠佳 X高速公路路面宽阔,机动车长期占用超车道,违法超车,违法停车,强行并线,出入口违法倒车、逆行等驾驶违法行为较为严重。加强道路监控设施的建设,能有效的遏制上述交通违法行为。 (2)缺乏车辆过往信息采集设备,对交通肇事逃逸打击力度小 X高速公路公路自建成通车至今,共发生交通肇事逃逸多起,总体破案率较低。追其原因,主要是在案发后单一采取现象勘察和走访证人传统方式,缺乏其他科技手段补充。 根据这几年全国的破案经验证明,公路智能监控系统可以较为完整地全天候采集过往车辆信息,是破获肇事逃逸案的重要科技手段,也可以为公安其他警种的侦察破案工作提供大量有价值的线索。 2.1、建设目标

防雷公司介绍

深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的防雷器生产厂商,主要的防雷系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、AS信号防雷器、AR天馈防雷器、AJ监控系统三合一(二合一)集成防雷器、防雷插座(排插),千兆网防雷器,POE以太网供电防雷器,并对外提供OEM 等。 安普迅防雷器厂家系列防雷器技术力量雄厚、生产能力较强,产品经过严格检测把关,价格优惠,受到广大客户的信,安普迅人将再接再励,将安普迅至高的防雷技术和防雷精神推向世界! 为了更全面的开拓市场,我公司长期诚征各地代理商、经销商,同时寻各地系统集成商、监控工程商及开关电源生产商合作。望有此意向的企业和个人与我们联系,我们将提供给您优质的产品和服务! ·2004年安普迅通过深圳市科技局高新技术企业认定; ·2007年公司通过ISO9001:2000版质量体系认证。公司本着“精于技术,优于质量”的原则。始终把产品的质量放在首位,在研发、试验、试制、生产、检验、销售等阶段,严格按照标准进行质量控制; 售后服务: ·防雷产品通过信息产业部通信产品防雷性能质量监督检测中心的严格检测; ·公司配备了完备的售后服务体系,秉承“售前技术优,售后服务优”的服务宗旨,坚持提供优质服务。

·安普迅旗下防雷和监控产品均办理了太平洋责任保险,防雷产品提供五年质保期,为出售的产品和相关系统提供更全面、有力的保障。 安普迅防雷器厂家AX复合型电源防雷箱参数 型号AX160ABC AX100ABC AX80BBC 标称工作电压Un220V 最大持续工作电压Uc385VAC 标称工作电流100A63A 标称放电电流In (前级8/20μs) 80kA50kA40kA 最大放电电流Imax (前级8/20μs) 160kA100kA80kA 保护模式L1,L2,L3-N,N-PE L1,L2,L3,N-PE 保护水平Up(8/20μ s In) ≤1100V 响应时间≤25ns 雷电计数0~99 外形尺寸258*185*78 接线线径25mm2 防护等级IP20 安装方式户内壁挂式 工作环境环境温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤95%(25℃);海拔≤3km 注:产品规格可能不定期更新,请咨询安普迅公司了解详情。产品原理图及尺寸图

监控系统安装防雷器需要注意的问题

监控系统安装防雷器需要注意的问题 目前,正是全国各地区的雷雨时节,在近年的雷电灾害中,80%以上是内部设备包括电器、监控系统、探头等遭到损坏,一些高科技的电子设备,抗干扰的能力很弱,如有的住宅小区的监控探头、对讲系统等设施根本没有防雷装置,感应雷很容易乘虚而入,因此这些高科技的电子系统都需要特殊防护。下面让我们共同分享以下监控系统中安装防雷设备时应注意那些: 第一、无直击雷防护措施。 这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,网络摄像机防雷器,SDI防雷器,等防雷设备,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷、感应雷的工具,对于直击雷没有任何的作用。 雷电对电子信息系统的损毁一般有几种: 1、热效应,雷击点的瞬间温度可以达到3000度以上,使金属瞬间鎔化。 2、机械效应,例如雷击大树,有时候会把大树的支杆击断,主要靠得是雷击的机械效应。 3、电磁效应,直击雷防护只要使靠避雷针这个设备,改变了雷电的运行方向,使雷电不大可能直接击中监控器。还有一种情况使使用曲杆球机的竟然安装避雷针,这种情况的金属杆本身已将将球机保护起来,没有必要在增加成本,安装避雷针。

第二、接地电阻太大或无接地。 我们都知道在《视频安防监控系统工程设计规范》和《建筑物信息系统防雷技术规范》中没有明确的规定监控系统防雷的接地阻值。一般按照计算机房阻值和信息系统接地阻值去做设计监控系统的接地阻值:独立接地不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。具体上说更具不同的地质情况可以适当的增加监控系统的接地电阻例如:森林防火单位,摄像机要求必需安装到山脊上,地址情况是青石,200米范围内无河流沟渠,无可以进行挖掘的大型碎石、土壤地带。这个时候对于这个特定地方的监控系统接地如果要求做到不大于4 欧姆,成本是监控系统本身的十倍甚至是几十倍那么就选择适当的增大接地电阻,使用大通流量的线缆作为连接地线。 第三、接地线缆的问题。 为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论"对"与"否"。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号避雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源避雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。所以建议工作地引下线应该单独接出。 第四、信号避雷器距离要被保护的设备太远。

防雷主要方法以及基本原理防雷主要方法以及基本原理

防雷的主要方法及工作原理 在国民经济的许多重要领域(邮电、电力、公路等)防雷已经是热门话题, IT 技术的普及导致了保护 IT 设备的防雷产品需求的高速增长。有需求就有供给正是市场经济的魅力所在,因此防雷产品市场兴旺发达,各种新品层出不穷,防雷技术也有了很大的发展。但从事 IT 行业的技术人员对强电不是很熟悉,加上过去防雷是很冷僻的学科,系统介绍防雷技术及防雷产品的资料很少,这就给用户经济合理地选择防雷产品带来了困惑。 一、防雷产品的变迁 当人们知道雷是一种电现象后,对雷电的崇拜和恐惧就逐渐消失,并开始以科学的眼光来从新观察这一神奇的自然现象,希望能利用或控制雷电活动以造福人类。 200 多年前富兰克林率先在技术上向雷电发起了挑战,他发明的避雷针可能要算是最早的防雷产品,今天这一品名几乎已被所有的人知道。其实,富兰克林在发明避雷针时是以为金属避雷针的尖端放电作用可以中和雷云中的电荷,使雷云和大地间的电场降低到无法击穿空气的水平,从而避免了雷击的发生,所以当时的避雷针一定要求是尖的。但后来的研究表明:避雷针是无法避免雷击的发生的,它之所以能防止雷击是因为高高耸立的避雷针改变了大气电场,使得一定范围的雷云总是向避雷针放电,也就是说避雷针只是比它周围的其它物体更容易接闪雷电,避雷针被雷击中而其它物体受到保护,这就是避雷针的防雷原理。进一步的研究表明避雷针的接闪作用几乎只与其高度有关,而与其外形无关,就是说避雷针不一定是尖的。现在防雷技术领域统称这一类防雷装置为接闪器。 电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为千家万户提供动力和照明时,雷电也大量危害高压输变电设备。高压线架设高、距离长、穿越地形复杂,容易被雷击中。避雷针的保护范围不足以保护上千公里的输电线,因此避雷线作为保护高压线的新型接闪器就应运而生。在高压线获得保护后,与高压线连接的发、配电设备仍然被过电压损坏,人们发现这是由于 " 感应雷 " 在作怪。(感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动

防雷产品种类多,教大家该如何区分

防雷产品种类多,教大家该如何区分 现代防雷产品种类繁多,大致可以分为消雷器、引下线、避雷器、接地电阻、防雷接地装置几类,下面请跟随光束防雷工程师一起了解这些形形色色的防雷产品吧。 1、消雷器 消雷器是国内近年来非常有影响的防雷产品。它是希望改变接闪器的材料和形状来产生电流以中和雷云中的电荷,让雷云在消雷器的保护范围内无法建立起接闪所需要的场强,以达到消雷的目的。消雷器的原理在技术上很难实现,因此消雷器产品仍有待于进一步的探索和实践。 2、引下线 引下线和接地装置是用来传导和散发雷电流的。引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。杭州光束防雷建议,专设引下线一般沿建筑物外墙明敷,但应装在人不易碰到的隐蔽地点,防止接触电压的危害。 3、避雷器 避雷器的作用,就是在最短的时间内将被保护线路连入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时将电路上因雷击而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,故避雷器的电流泄放能力的大小将直接影响对电路的保护能力。避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。 4、接地电阻 各种防雷产品的接地是否良好,对保护防雷产品作用的发挥有着直接的影响,其接地电阻的大小,对被保护物的安全有着密切的关系。

5、消雷装置 消雷装置由顶部的电离装置、地下的电荷收集装置和中间的连接线组成。消雷装置设法在高空产生大量的正离子和负离子,与带电积云之间形成离子流,缓慢地中和积云电荷,并使带电积云受到屏蔽,消除落雷条件。 6、接地装置 接地就是在一个系统的元件和另一个系统之间建立一个电的传导路径。接地的目的有两个,一是为了安全,称为保护接地,二是为信号高压或系统电压提供一个稳定的零电位参考点,称为信号地或系统地。接地装置是防雷产品的重要组成部分。 通过光束防雷工程师以上的介绍,您了解这些样式繁多的防雷产品了吗?防雷技术仍在不断发展,防雷产品也会越来越多,大家一定要有所认识。

监控系统调试报告

监控系统工程报验申请表 工程名称:雨花物流基地爱普来斯员工活动中心智能化工程编号:A5 —3 — 致:江苏赛华建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了监控系统设备安装工程,按设计文件及有关规范进行了自 检,质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料□ 2、安全和功能检验(检测)报告□ 3、观感质量验收记录□ 4、隐蔽工程验收记录□ 5、 ____________ 质量验收记录□ 承包单位(章):项目经理:日期:审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且/符合/□不符合要求,经现场检测、检查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试 验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/ □混凝土试块试验报告补 报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/ □不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/ □不符合要求,经现场检测、检查□合格/ □不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章):_______________ 总/专业监理工程师: 日期:__________________ 本表一式三份,经项目监理机构审查后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 监控系统调试验收记录

注1在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“V” (左列打“V”,视为合格;中列打“V”,视为基本合格;右列打“V”,视为不合格) 验收意见: 综合防范功能分项工程质量检测记录表

ups和防雷产品说明

YHT500 防爆红外摄像仪 产品描述 YHT500(EX)是新型防爆监控设备,它采用了先进的制造工艺,凭借成熟的质量管理体系作为保证,使得产品的质量和性能在国内外同类型的产品处于领先地位。YHT500摄像仪具有体积小、重量轻、配置灵活等特点。 YHT500(EX)内部安装红外感应摄像机,镜头规格可以根据现场使用环境进行配置。 不锈钢构造,满足各类环境的需求。能在-20℃到+60℃温度条件下长时间稳定工作。 供电电压范围100~240VAC。 视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。 能够识别和判断环境光强度,可以手动调节红外灯启动或关闭的感应范围,默认设置为 5Lux~10Lux。

具备2个出线孔,可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接。 安装方便,维护简单,可选用电动云台、半固定云台、固定支架、基座、立柱、塔架方式安装。 认证 防爆标志ExdⅡCT5 / DIP A20 TA,T5 防爆合格证号 CNEx08.0201 电气指标 输入电压100V~240VAC 工作电流≤0.5A 功耗≤35W 红外灯投射距离 50米可选 波长850nm 电气连接 2芯电缆用于电源输入 同轴电缆用于视频信号输出 机械指标 材质不锈钢304或316L 防护等级 IP68 视窗透明件厚度8mm 重量/运输重量 8Kg / 10Kg 出线孔数量 2 出线孔螺纹规格 G-3/4” 安装方式电动云台、半固定云台、固定支架 摄像机/镜头参数 制式 NTSC, PAL 扫描方式逐行扫描 图像传感器1/3″SONY CCD 行扫描15.625KHz 场扫描50Hz 镜头 6mm / 8mm / 16mm可选 信噪比>50dB

三合一防雷器技术参数说明

三合一防雷器技术参数说明 产品介绍 RESON监控系统三合一防雷器主要用于动态监控摄像机的电源、视频/音频、云台控制线路实施全方位保护,是一体化多功能电涌保护器。广泛应用于银行监控系统、小区安防系统、学校、企业、道路安全防护等监控设备。 功能特点 1、大容量:10KA,高速反应(10-12纳秒),低损耗; 2、三合一设计理念,适用于动态球形摄像机防雷保护; 3、能有效防止因电源、视频/音频、云台控制等设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏; 4、三级电涌保护,残压低,响应速度快,使用寿命长; 5、集成化、体积小、接线简易、安装方便。 技术指标 型号CPD-12DC/3 CPD-24DC/3 CPD-24AC/3 CPD-220AC/3 电源视频控制电源视频控制电源视频控制电源视频控制标称工作电压 Un 12V 5V 12V 24V 5V 24V 24V 5V 24V 220V 5V 24V 最大持续运行 电压Uc 15V 8V 30V 30V 8V 30V 48V 8V 30V 275V 8V 30V 标称放电电流 (8/20μS)In 5kA 最大放电电流 (8/20μS)Imax 10kA 电压保护水平 (In)Up ≤30V ≤15V ≤75V ≤60V ≤15V ≤75V 60V ≤15V ≤75V ≤900V ≤15V ≤75V 响应时间tA ≤25ns ≤10ns ≤ 25ns ≤10ns ≤25ns ≤10ns ≤25ns ≤10ns 传输速率Vs - 10Mbps - 10Mbps - 10Mbps - 10Mbps 插入损耗Ae - ≤0.2db - ≤0.2db - ≤0.2db - ≤0.2db 接口类型接线 端子 BNC 接线 端子 接线 端子 BNC 接线 端子 接线 端子 BNC 接线 端子 接线 端子 BNC 接线 端子 安装接线规 格 2.5mm2 - 2.5mm2 2.5mm2 - 2.5mm2 2.5mm2 - 2.5mm2 4mm2 - 2.5mm2 温度范围-40℃ (85)

防雷等级以及防雷产品介绍

防雷等级以及防雷产品介绍 随着科学不断进步,人类已经不再害怕雷电的袭击。雷电对大众来说已不再陌生,下面小编为您说一下防雷保护等级。 GB50343—2004防雷保护的等级划分方法如下: 第一、电子信息系统防雷分四个等级,根据所保护设备的重要性或者雷击风险评估结果划分的A级B 级C级D级。 第二、建筑物的防雷分三类的,根据雷击次数分一类。二类。三类。 1.第一类防雷建筑物 制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。 2.第二类防雷建筑物 (1)国家级重点文物保护的建筑物; (2)国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等。 (3)国家级计算中心、通信枢纽,以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物。 (4)制造、使用和储存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物,如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等。2区、11区及某些1区属于第二类防雷建筑物。 (5)有爆炸危险的露天气罐和油罐。 (6)年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。 (7)年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 3.第三类防雷建筑物 (1)省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。 (2)年预计雷击次数等于和大于0.012次,小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。 (3)年预计雷击次数大于和等于0.06次,小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 (4)年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物。 (5)考虑到雷击后果和周围条件等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物。 (6)年平均雷暴日15d/a以上地区,高度为15m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15d/a及15d/a以下地区,高度为20m及20m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。 随着人口不激增,座座高楼大厦拔地而起。建筑物已经高层建筑物防雷已经是普遍常见的基本保护工作了。同时防雷产品也是得到了社会市场的青睐。由于防雷产品种类繁多,性能不一,许多消费者不能正确的选择自己需要的产品。现在汇骐防雷商城已经成功上线,为顾客提供为最专业的防雷服务。 防雷产品多种多样,常见的防雷产品基本有以下几大类: 防雷产品包括避雷针(接闪杆)、接地极、避雷器、信号电涌保护器(信号防雷器、信号避雷器)、电源电涌保护器(电源防雷器、电源避雷器)、等电位连接器等等。 避雷针 避雷针,又名接闪杆,是用来保护建筑物等避免雷击的装置。在高大建筑物顶端安装一根金属棒,用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的电和地上的电逐渐中和,从而不会引发事故。 直击雷避雷针 适用于石化仓库、广播电视、加油站、建筑大楼、信标台,通信基站、气象台、军事基地、雷达机房、银行大楼 特殊避雷针

摄像头机柜具体安装

①摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面m;室外距地面m。 ②室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。 ③摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。 ④摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。 ⑤摄像机的安装应牢靠、紧固。 ⑥在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。 ⑦从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。 ⑧云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。 ⑨摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺 1、室内云台摄像机、枪式摄像机的安装: ①安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。 ②拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。 ③打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。 ④拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。

防雷设计说明

八、防雷、接地及等电位联接措施 1.建筑物防雷措施 1)根据计算,本项目年预计雷击次数N<0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第三类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。1)根据计算,本项目年预计雷击次数N>0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第二类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于20x20m(或24x16m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于10x10m(或12x8m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 3)接地装置:利用桩、基础承台及基础底板内内主钢筋焊接联通作接地装置,接地电阻应不大于1欧。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌扁钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌圆钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 5)引下线:利用柱及剪力墙内2根大于D16的主钢筋作为引下线,引下线间距不大于18m;构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。经与结构专业协商,结构专业同意,本项目防雷接地引下线用的柱内主筋等,可采用焊接方式连接,将接闪器、引下线、接地装置三者焊成电气通路。部分引下线距室外地面上0.5m 处设测试点,详见接地平面。 6)防侧击雷:高层建筑物45m及以上部分应每层利用周边连通之圈梁钢筋作均压环,并与柱内引下线可靠焊接;将外墙上所有幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端,金属栏杆、门窗等通过D12钢筋与均压环焊接联通;建筑内各种竖向金属管,电梯钢轨等均与之相连。7)防雷电波入侵:进出建筑物的各种金属管道、电缆钢铠等均于入户处与防雷接地装置连接。 2.接地及等电位联接措施 1)本工程采用共用接地系统,即变压器中性点接地、保护接地及弱电系统接地等共用防雷接地装置。 2)为保护人身安全,采用如下防跨步电压措施,沿建筑物周边3m范围内铺设使地面电阻率不小于50kΩ×m的5cm厚沥青层。 3)本工程的电气线路采用TN-S接地系统,在低压配电柜中设PE线及N线,PE线与N线仅在变电所作一点电气联通,之后应严格分开,在电气竖井及电缆桥架内敷设一条40x4镀锌扁钢作专用接地干线(PE)与变压器中性点接地线相焊接。 4)在电气竖井、变电所内和每部电梯井道内设置接地点,用100x100x8的预埋钢板通过柱内主筋与基础钢筋连接,全楼实施等电位连接。在电源入户处设总等电位连接板,住户卫生间设局部等电位连接端子板。 5)在本建筑外廓和建筑物基础主钢筋、楼板主钢筋、柱和剪力墙主钢筋、圈梁主钢筋、进出建筑屋及室内的水暖气电等各类金属管道做总等电位联接,满足电气安全及电磁兼容的需要。 6)从各处配电箱引出保护接地支干线,凡用电设备的外露可导电部分、金属外壳、金属桥架、电源插座的接地孔、各种配电箱和控制箱的金属壳体都和保护接地线相连,且工作零线和保护接地线严格分开,以策安全。

视频监控系统防雷保护方案

视频监控系统防雷保护方案 一、视频监控系统防雷保护方案概述 众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷。用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。安防监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。 1. 2

二、视频监控系统防雷保护方案设计说明 系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: ? 外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。 ? 内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。 避雷带、引下线(建筑物钢筋)和接地等构成的外部防雷系统,主要是为了保护建筑物本体免受雷击引起的火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。 雷电对电气设备的影响,主要由以下四个方面造成:①直击雷;②传导雷; ③感应雷;④开关过电压。 直击雷:雷电直接击中建筑物,雷电的不到50%的能量将会从引下线等外部避雷设施泄放到大地,其中接近40%的能量将通过建筑物的供电系统分流,其中5%左右的能量通过建筑物的通信网络线缆分流,其余的雷击能量通建筑物的其他金属管道、缆线分流。这里的能量分配比例会随着建筑物内的布线状况和管线结构而变化。直击雷波形为10/350us 传导雷(雷电波侵入):在更大的范围内(几公里甚至几十公里),雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备。其中地电位反击也是传导

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

古建筑物防雷措施 文物保护避雷针

中国的古代建筑遗存是几千年中国古老文明的宝贵遗产,由于战乱和人为破坏,仅存的文物古迹弥足珍贵。中国的古建筑物以其独特的结构、无法估量的历史价值而在中华民族悠久的发展史上占有特殊的地位。其承载的建筑思想、建筑美学和营造法式贯穿于秦汉以至明清两千余年,值得我们继承和发扬光大。因此,保护古代建筑遗存的重要性就显得尤为突出,尤其是古建筑物的防雷保护。防雷产品系列(电源、信号、天馈、避雷针),二合一、三合一防雷器;整体防雷工程的技术咨询、勘测设计、工程施工;防雷检测设备、防雷预警系统、航空障碍灯、电源避雷器、信号避雷器、天馈避雷器、降阻剂、接地极、浪涌保护器、优化避雷针、防雷工程、防雷检测、勘测设计、技术施工、技术咨询、监控防雷、机房防雷、高速公路防雷、道路监控防雷、收费系统防雷、金融银行系统防雷、通讯基站防雷、微波站防雷、加油站防雷、沥青搅拌站防雷、智能化小区防雷。防雷网常见的防雷装置,防雷措施变电站防雷,电源防雷,防雷应急预案,防雷接地设计,网络防雷器,防雷论文,防雷设计方案,防雷规范,防雷接地规范。 业务范围覆盖:河南防雷、山西防雷、辽宁防雷、深圳防雷、北京防雷、上海防雷、内蒙古防雷、吉林防雷、黑龙江防雷、江苏防雷、云南防雷、四川防雷、陕西防雷、甘肃防雷、青海防雷、海南防雷、广东防雷、湖南防雷、湖北防雷等全国各地;产品多次出口,受到海内外人士一致好评。 千百年来古建筑物遭雷击,或因雷电起火被焚毁的事件不胜枚举。例如:明朝时北京故宫前朝三大殿三次遭雷击被焚,永乐十九年,三殿(当时名奉天、华盖、谨身)遭雷击焚毁,十年后,明正统五年时才修复;嘉靖三十六年“大雷雨,戌刻火作”,三殿被焚殃及午门,至嘉靖四十一年才修复,更名为皇极殿、中极殿和建极殿;万历二十五年归极门雷击起火,延至三殿,一时具烬,20年后,天启四年才重建完工。清光绪十五年,天坛祈年殿遭雷击焚毁。1969年,承德避暑山庄普佑寺,因未安装避雷设备,遭雷击起火,著名的法轮殿和周围群楼、配殿94间全部付之一炬;2004年5月11日,山西运城稷山县省级文物保护单位大佛寺遭雷击发生火灾,经消防人员奋力扑救,大殿才免遭劫难,但仍有部分建筑被毁坏。 现代建筑防雷技术和技法,是建立在西洋式的建筑形式和现代建筑结构基础上的。依据建筑物防雷原理如何进行中式古建筑防雷保护,目前尚无相应的规范标准,这需要文物界、建筑界和防雷界共同努力,制定适合中式建筑的防雷设计标准和施工工艺标准。中国古代建筑在世界建筑史上是无以伦比的,中国古代建筑,以其用途、规制、等级区分,外形上总体有庑殿式、歇山式、悬山式、硬山式;按屋顶形式区分有攒尖顶、卷棚顶等;按格局区分有殿、堂、楼、阁、亭、榭、廊、厦、坊、塔等;按建筑层级区分有单檐、重檐,以致多檐。除石坊、砖塔外,屋架主要为木结构,梁、柱、斗、拱、檩、椽、窗、扉均为木材制作。 雷电灾害是文物古建筑遭受破坏的主要自然灾害,雷击除直接击毁古代建筑物构件外,还因为中国传统古建筑物大多为木结构,雷击将直接导致古建筑物起火,这将使古建筑大面积遭受损毁。据了解,目前大部分古建筑物未得到有效的防雷保护或防雷装置设施不完善,亟待在全社会加强古建筑物的防雷保护意识,使珍贵的古代建筑遗存免遭雷击毁坏。千百年的古建筑遗存一旦损毁,将不可复得。所以建立和完善古建筑物的防雷击措施迫在眉睫。

防雷系统设计方案

防雷系统设计方案 防雷系统发展 电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为千家万户提供动力和照 明时,雷电也大量危害高压输变电设备。高压线架设高、距离长、穿越地形复 杂,容易被雷击中。避雷针的保护范围不足以保护上千公里的输电线,因此避 雷线作为保护高压线的新型接闪器就应运而生。在高压线获得保护后,与高压 线连接的发、配电设备仍然被过电压损坏,人们发现这是由于“感应雷”在作 怪。(感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,感应雷可通过两 种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的 导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体 中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中 形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生 强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。研究表明:静 电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。雷电在高压线上感应起电 涌,并沿导线传播到与之相连的发、配电设备,当这些设备的耐压较低时就会 被感应雷损坏,为抑制导线中的电涌,人们发明了线路避雷器。 早期的线路避雷器是开放的空气间隙。空气的击穿电压很高,约500kV/m,而 当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。利用空气的这一特性人们设计出 了早期的线路避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接 地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定 了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常 工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。当过电压侵入时, 空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也通过空气间隙泄放入 地,实现了避雷器对线路的保护。开放间隙有太多的缺点,如击穿电压受环境 影响大;空气放电会氧化电极;空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄 弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。以后研制出的气体放电管、管式避 雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但他们仍然是建立在气体放 电的原理上。气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高;放电时延较长 (微秒级);残压波形陡峭(dV/dt较大)。这些缺点决定了气体放电型避雷器对 敏感电气设备的保护能力不强。半导体技术的发展为我们提供了防雷新材料, 比如稳压管,其伏安特性是符合线路防雷要求的,只是其通过雷电流的能力弱, 使得普通的稳压管不能直接用作避雷器。早期的半导体避雷器是以碳化硅材料

防雷器的型号及规格

三相交流电源浪涌保护器:又称电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器| 电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器|浪涌保护器|浪涌保护器 AM系列三相交流电源浪涌保护器应用范围: ·三相交流电源浪涌保护器适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护; ·建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱; ·用于低压( 220/380V AC)工业电网和民用电网; ·在电力系统中,主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端。 三相交流电源浪涌保护器功能与特点 ·通流容量大,残压低,响应时间快; ·漏电流及变化率小; ·采用最新热脱离技术,彻底避免火灾; ·采用特殊冲击熔片,具有高可靠性; ·自带远程告警干接点,便于远程监控; ·具有工作故障指示,遥信告警功能; ·采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置; ·3+1保护模式(L-N,N-PE),特别适合电网差的地区使用; ·采用标准模块化设计,安装简单,维护方便; ·核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠; ·可以实现凯文接线;结构严谨,安装方便,维护简单; ·工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。 三相交流电源浪涌保护器技术参数:

单相交流电源浪涌保护器又称电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器| 电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器|浪涌保护器|浪涌保护器 AM系列单相交流电源浪涌保护器应用范围: ·单相交流电源浪涌保护器适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护; ·建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱; ·用于低压( 220/380V AC)工业电网和民用电网; ·在电力系统中,主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内单相电源输入或输出端。 单相交流电源浪涌保护器功能与特点 ·通流容量大,残压低,响应时间快; ·漏电流及变化率小; ·采用最新热脱离技术,彻底避免火灾; ·采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;

相关文档
相关文档 最新文档