文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电配电箱标准配置示意图及使用要求

临时用电配电箱标准配置示意图及使用要求

临时用电配电箱标准配置示意图及使用要求
临时用电配电箱标准配置示意图及使用要求

临时用电配电箱标准配置示意图及使用要求1、电气实物布置图

2、电气接线简图

3、配置说明及使用要求:

3.1、就地配电箱电源进线开关一般不作为负荷开关使用。

3.2、就地配电箱零线必须与电源侧零线通过电缆(三相四线)相连,地线必须与放置位置就近接地点相连。

3.3、就地配电箱外壳必须确保接地。室外使用应有可靠的防雨措施。

3.4、就地配电箱内所有电源开关均必须带漏电保护。

3.5、就地配电箱内的元器件配置多少由外委单位根据用电需求自行配置。

3.6、就地配电箱内布线整齐,电缆和内部接线不得有裸露的线头。箱内整洁,电源采用上或下进线,箱内配线应优先采用硬导线,使用软导线时应在压接处制作硬接头连接,箱门能关闭牢固并能上锁,并指派专人进行管理。

3.7、手执式电动工具、潜水泵应经两级漏电保护开关。

3.8、固定式大功率三相负载可只经一级漏电保护,但应确保其外壳接地良好(如空压机)。

3.9、临时用电的施工单位管理部门对每个临时用电配电箱应指定负责人进行使用过程中的检查、管理。

3.10、漏电保护开关在使用前应经试验,合格后才能使用,使用中每周进行一次试验,试验记录贴在箱门内侧,记录试验人员名字、日期、试验结论。

附表:漏电检查记录表格

设备管理部

2016年3月14日

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2? 2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm ,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支 架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m ;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板 上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。 施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。 二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关

临电-各种临时配电箱系统图

HD11/31-600 DZ20-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L2总配电箱系统图

L2 -1600×1000×400(高×宽×厚) HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L3总配电箱系统图 Z2 -1100×1650×360(高×宽×厚)

HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/1总配电箱系统图

HD11/31-200 DZ20Y-255/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 JSP-Z/7总配电箱系统图

HD11/31-400 DZ20Y-400/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-/Z/4 总配电箱系统图

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求 为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。 本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。 1.引用标准及依据 1.1《低压成套开关设备和控制设备》(GB7252.4—1998)。 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。 1.3《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。 1.4《低压配电设计规范》(GB50054)。 1.5《用电安全导则》(GB/T13869)。 2.配电箱及开关箱的设置 2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为 1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和

临时用电配电箱规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 临时用电配电箱规范 篇一:施工临时用电配电箱标准做法 施工临时用电配电箱标准做 法 篇二:最新工地临时用电配电要求 最新工地临时用电配电要求 施工现场配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分gb7251.4对建筑工地用成套设备(acs)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx标准及《用电安全导则》gb/t13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设n线、pe线端子板,

进出线必须通过端子板做可靠连接。n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的n线必须通过n线端子板连接;pe线必须通过pe线端子板连接。pe线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为pe线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合gb/4048.2-20xx、gb6829以及jgj46-20xx标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400a-630a具有隔离功能的dz20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的dz20系列160a-250a透明塑壳断路器,配备dz20l(dz15l)或lbm-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电 流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30ma.s,最好选用额定漏电动作电流100-200ma,额定漏电动作时间大于0.1s,其动作时间为延时动作型。 三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电) 可用内设200a-250a具有隔离功能的dz20系列透明塑

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 ? 配电箱及开关箱的设置 ? 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 ? 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ? 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) ? 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ? 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 ? 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 ? 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 ? 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。 ? 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集(完美版)

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电, 应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准, 以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、 户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关 设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设 备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现 场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属 电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推 广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过 载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、 电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电 流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

二级配电箱标识

二级配电箱:FXB-1 ○1 1号箱负责人: 联系电话: 配电箱管理制度 一、配电箱内开关设备非电工人员不得进行操作。 二、配电箱周围应设围栏及防护棚,维护运行应符合要 求。 三、箱内各开关应符合满负荷运行的需求,并定期测试运 行电流,发现问题及时解决。 四、电工每天应做好巡视检查记录,并做好交接班记录。 五、配电箱应有编号、负责人及线路系统图和各分路开关 箱的编号。 六、配电箱周围无杂物及易燃易爆物,定期清扫灰尘,并 配备足够的干粉灭火器,并定期检查压力是否符合规 定。 七、维修更换闸具时必须关掉引入电源,并挂“禁止合闸 线路有人工作”的标示牌。必须按规程操作,不得违 章作业。 北京城建亚泰建设集团有限公司 电工安全操作规程 1.一般常用安全工具及防护用品使用方法和维护使用方 法。 2.触电急救及人工呼吸法。 3.电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种 作业操作证。 4.电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操 作,停电操作手柄应上锁或挂标示牌。 5.定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电 保护开关进行监测、维修,发现隐患及时消除,并建立 检测维修纪录。 6.每台用电设备必须实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁 同一个开关电器直接控制两台及以上设备(含插座)。 7.照明线路不得栓在金属脚手架上、龙门架上,严禁在上 乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架上、龙门架上 时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作 面在3m以上。 8.专业电工必须认真执行各项规章制度,自觉抵制来来自 任何方面的违章作业指令。有权制止违章用电的行为, 必要时可向项目部经理报告。 北京城建亚泰建设集团有限公司 二级配电箱:FXB-2 ○ 2 2号箱负责人: 联系电话: 配电箱管理制度 一、配电箱内开关设备非电工人员不得进行操作。 二、配电箱周围应设围栏及防护棚,维护运行应符合要 求。

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电

气连接。《安全管理》之施工现场临时用电配电箱系统的配置

施工现场临时用电配电箱系统的配置 施工现场临时用电配电箱系统的配置 总配电箱、分配电箱、开关箱必须要有重复接地; 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s; 现场总配电箱、分配电箱应配锁并由专人负责; 施工现场使用三相五线制; 配电方式;三级配电,两级保护; 三级配电;总配电箱、分配电箱、开关箱; 两级保护;(1)开关箱的保护。漏电保护动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s. (2)总配电箱的保护。漏电保护动作时间大于30mA,动作时间大于0.1s. 分配电箱漏电保护动作电流是75mA,(开关箱漏电保护动作电流30mA的1.5倍)动作时间不大于0.1s.所以,分配电箱不可直接用电设备; 总配电箱、分配电箱安装中心点距地面的距离应为1.4~1.6米。箱内必须分设N 线端子板和PE线端子板; TN-S供电系统的特点如下。 它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。 2)工作零线只用作单相照明、单相负载回路中。 3)专用保护线PE不许断线,专用PE线是黄绿双色 4)工作零线不得与重复接地线连接,而PE线与重复接地相连接,与漏电保护器不

得相连接,所以TN-S系统供电上必须安装漏电保护器。 5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。 什么是三相五线制? -------在三相五线制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电接线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色。这种供电系统称为TN—s方式 开关箱、移动箱重点要求 开关箱不宜上锁。 移动箱必须要有电气零连接(PE线)。 移动开关箱中心点距地面的距离应为0.6~1.6米。 移动电缆线盘要有安全可靠的漏保开关,要确认是否完好可用。 220V配置的开关箱,必须使用三芯电缆线,保证有一根良好的PE线。 380V配置的开关箱,必须使用四芯电缆线,保证有一根良好的PE线。 220V和380V混合配置的开关箱,必须使用五芯电缆线,保证有一根良好的PE线。开关箱、移动箱的用电设备必须:“一机、一闸、一漏保 关于施工现场TN-S系统重复接地的设置问题 三相五线制 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。 中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。 三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。 TT接地方式:

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 2014-10-03 10:58 系统分类:经验体会专业分类:施工监理浏览数:20393 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏

临时配电箱与开关箱要求

临时配电箱与开关箱要求 1、“三级配电两级保护”要求 三级配电是指配电室配电屏或总配电箱配电一级;分配电箱分支供配电一级,开关箱供用电设备一级。三级配电的目的是:(1)有利于现场电气系统的维护和检修;(2)分级供电使线路布线合理系统化;(3)便于及时处理线路分段设备故障,不扩大停电范围。 两级漏电保护是指配电室配电屏或总配电箱设置一级漏电保护装置,用电设备的开关箱设置一级漏电保护装置。两级漏电保护器的参数要相匹配。两级漏电保护的目的是:(1)是TN-S系统用电设备漏电技术保证系统;(2)当第一级漏电保护器失灵,第二级可起到漏电后备保护作用;(3)可以减少施工现场因只有一级漏电保护,如漏电动作,扩大停电范围,保证不了安全供电。有的施工现场设置了三级漏电保护,这样其保护范围,按供电系统要求,更合理化。 2、开关箱(末级)漏电保护器 在施工现场临时用电系统中,对于防触电保护来说,仅仅采用TN-S接零保护系统还是不完备的,还必须设置漏电保护器,因为当电气设备的正常带电部分对不带电部分的金属外壳发生漏电时,保护零线只能为漏电电流提供通路和降低电气设备外壳的对地电位,当漏电严重,但漏电电流值尚未达到相关线路短路保护电器的短路动作电流额定值时,保护零线上将会长期间持续不断地流过较大的漏电电流,因此电气设备的金属外的对地电位也随之升高,如人体与之相接触会受到不同程度的触电伤害。增加漏电保护器就会当线路发生较小的漏电时,即能迅速切断电源,保证了操作时不会发生触电伤害。开关箱是三级配电的末级,是直接控制用电设备的供电电源,操作也较频繁,因此,必须装设漏电保护器,做为系统的第一级漏电保护。 漏电保护器失灵从外观上检查只能按试验按钮,看自动开关是否跳闸,如不跳闸可能其限流电阻烧坏或者其它控制线路出现问题,这种情况必须及时更换漏电保护器。但动作时间是否符合规定要求,确无法确定,因此必须加强在使用中的定时检查,使用时可选择具有反时限型漏电保护器。 3、漏电保护器参数合理匹配 在一般情况下第一级(开关箱)漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA,动作时间应小于0.1S,如工作场所比较潮湿或有腐蚀介质或属于人体易接触其外壳的手持电动工具,其漏电动作电流应小于15mA,其动作时间小于0.1S,而作为第二级(分配电箱)(如设置三级漏电保护)其值应大于

临时用电配电箱设置

临时用电配电箱设置 配电箱及开关箱 一、配电箱及开关箱的设置 1.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 2.开关箱应由末级分配电箱配电。 3.总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜走过3米。 4.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。 5.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得灌木、杂草。 6.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。 7.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4小于1.6米,移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于0.8小于1.6米。 8.配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器 安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。

9.配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 10.配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 11.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 12.配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护接零应通过接线端子板连接。 13.配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。 二、电器装置 1.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器,必须符合“三级配电两级保护”的要求。 2.总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器,基漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断或分路自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。 3.总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。 4.分配电箱应设总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器,总开关电器的额定值,动作值整定值应与分路开关额定值,动作整定值相适应。 5.每台设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一开关电器直接控制2台以上用电设备。 6.开关箱人的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备,

施工现场临时用电配电箱标准化图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集, 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 1基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。2总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编版

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编 版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必

须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列 160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

建筑工地临时配电要求规范

建筑工地临时配电设计规范 目录 l 第一章:常用术语与代号 l 第二章:临时配电系统与配置 l 第三章:《施工现场临时用电安全技术规范》摘要 l 第四章:临时配电方案与施工组织设计 l 第五章:临时配电的通病与防治 l 第六章:临时配电的管理措施 第一章常用术语与代号 ★术语 1.低压:交流额定电压在1kv及以上的电压 2.外电线路:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路 3.工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地为工作接地 4.重复接地:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地 5.接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体 6.接地装置:接地体和接地线的总和 7.电气连接:导体与导体之间直接提供电气通路的连接 8.配电箱:一种用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱 9.开关箱:末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置 ★代号 DK——电源隔离开关;H——照明器; L1、L2、L3——三相相线;M——电动机; N——中性点、线,工作零线;PE——保护零线; RCD——漏电保护器、漏电断路器;T——变压器; TN——电源中性点直接接地时电气设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统; TN-C——工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统; TN-C-S——工作零线与保护零线前一部分合一后一部分分开设置的接零保护系统; TN-S——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统; W——电焊机 第二章临时配电系统与配置 ◆临配电系统: 国际上和全国各大设计院普遍采用国际电工委员会(IEC)标准规定的系统形式。按IEC的规定,低压配电接地接零系统划分为IT方式、TT方式、TN方式3种基本形式系统。TN方式又可以细分为TN-C、TN-S和TN-C-S这3种方式。

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380

NM-100∕3300 备用(60A) B一级箱 HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 )

临时用电施工配电箱及开关箱设置要求

工作行为规范系列 临时用电施工配电箱及开关箱设置要求 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号:FS-QG-71177 临时用电施工配电箱及开关箱设置 要求 Requireme nts for the distribute n box and switch box for temporary power con structi on 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分 配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或 380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供 电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作, 钢板厚度应为1.2?2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应 做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不 得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤 作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装 设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、 开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m;移动式分配电箱、开 关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电 箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm室外应高出地面200mm 以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。

相关文档
相关文档 最新文档