文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新住宅给水计算题精编版

最新住宅给水计算题精编版

最新住宅给水计算题精编版
最新住宅给水计算题精编版

2020年住宅给水计算

题精编版

住宅给水计算题

图1给水系统图

北京某12层住宅楼,层高为2.9米,首层地面标高为0.000米,室外相对标高为-0.45米,市政给水压力为0.30MPa,每层有A、B、C、D四个户型,每户人数按4人计。A、B、C、D户型卫生器具当量数分别为 3.5、4、4.5、5。试分别计算变频给水方式升压和贮水设备;气压水罐给水方式的升压和贮水设备及气压水罐的容积。

解:

1.变频给水方式计算

(1)初步估算市政压力可直接供应的楼层数,并进行给水分区

市政给水压力为0.30MPa=300kPa

?Skip Record If...?

供应层数?Skip Record If...?

初定分区为:

1-6层为低区,采用市政直接给水;7~18层采用自行加压供水方式。给水系统见图1。

(2)低区给水系统设计秒流量计算

1)确定每户当量的最大同时卫生器具给水当量平均出流概率

按《建规》3.6.4条第1、2小节进行计算,即:

最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

?Skip Record If...? (1)

式中:?Skip Record If...?——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);

?Skip Record If...?——最高用水日的用水定额,按本规范,按普通住宅Ⅱ类,取200(L/人·d);

m——每户用水人数;

K h——小时变化系数, 按本规范表3.1.9取用2.5;

N g——每户设置的卫生器具给水当量数;

T——用水时数(h),按24h计算;

0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。

A户型最大用水时给水当量平均出流概率:

?Skip Record If...?=?Skip Record If...?=3.30

同理可得:

B户型、C户型和D户型最大用水时给水当量平均出流概率分别为:?Skip Record If...?=2.9;?Skip Record If...?=2.6;?Skip Record If...?=2.3。

2)同时出流概率和设计秒流量的计算

根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,可按下式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

?Skip Record If...?(2)

式中: ?Skip Record If...?——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); ?Skip Record If...?——对应于不同?Skip Record If...?0的系数,查《建规》规范附录C中表C;

N g——计算管段的卫生器具给水当量总数。

可按下式计算该管段的设计秒流量:

?Skip Record If...?(3)

式中:?Skip Record If...?——计算管段的设计秒流量(L/s)。

?Skip Record If...?——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率;

N g——计算管段的卫生器具给水当量总数;

0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。

A户型:

给水当量:N A=3.5;U A0=3.3;?Skip Record If...?采用内插法计算,

?Skip Record If...?=0.02200

?Skip Record If...?0.55

?Skip Record If...?=0.2×0.553×3.5=0.39 L/s

B户型:

给水当量:N B=4.0;U B0=2.9;?Skip Record If...?采用内插法计算,

?Skip Record If...?=0.01854

?Skip Record If...?0.516

?Skip Record If...?=0.2×0.516×4.0=0.41 L/

C户型:

给水当量:N C=4.5;U C0=2.6;?Skip Record If...?采用内插法计算,

?Skip Record If...?=0.01597

?Skip Record If...?0.485

?Skip Record If...?=0.2×0.485×4.5=0.44 L/s

D户型:

给水当量:N D=5.0;U D0=2.3;?Skip Record If...?采用内插法计算,

?Skip Record If...?=0.01346

?Skip Record If...?0.459

?Skip Record If...?=0.2×0.459×5.0=0.46 L/s

3)进户干管秒流量计算

低区给水计算简图,并进行编号,见图2。假定立管JL1-A第六层B户型为最不利用户用水点,由于A、B两个户型给水当量和平均出流概率均不相同,按《建规》3.6.4条第4小节规定,应对给水当量平均出流概率进行加权平均。

?Skip Record If...?(4)

式中: ?Skip Record If...?——给水干管的最大时卫生器具给水当量平均出流概率;

?Skip Record If...?——给水支管的最大时卫生器具给水当量平均出流概率; ?Skip Record If...?——相应支管的卫生器具给水当量总数。

图2 低区给水计算图1-2管段:

?Skip Record If...?=3.09

采用内插法计算?Skip Record If...?:

?Skip Record If...?=0.02017

?Skip Record If...?0.38

?Skip Record If...?=0.2×0.38×7.5=0.58 L/s

1’-2’管段:

?Skip Record If...?=2.44

采用内插法计算?Skip Record If...?:

?Skip Record If...?=0.01462

?Skip Record If...?0.34

?Skip Record If...?=0.2×0.34×9.5=0.64 L/s;

9-10管段:

?Skip Record If...?=2.73

采用内插法计算?Skip Record If...?:

?Skip Record If...?=0.01708

?Skip Record If...?0.115

?Skip Record If...?=0.2×0.115×102=2.35 L/s;

将上述基本计算数据汇总于表1。

表1 基本数据汇总

JL1-A每层给水当量总数相同,故无须加权平均给水当量同时出流概率,即每个节点的给水当量平均出流概率?Skip Record If...?均为3.09,?Skip Record If...?系数均为0.02017。以节点3-4为例,该节点当量为7.5,累计当量总数为15,代入式(4)计算得流量?Skip Record If...? L/s,其余节点计算过程略,计算结果详表2,表3。

表2低区给水立管JL1-B设计秒流量计算表

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

国际金融学计算题精编

熟悉网站的外汇标价法。 直接标价法又称价格标价法。 间接标价法又称数量标价法。 1、套算汇率(交叉汇率) 基本汇率:本国货币与关键货币(中间货币)对比制定出来的汇率。 结构简式: 1=(少,多) 1=(少,多):向右交易得少,向左交易用多 即:要么1换得少,要么用多换1。 即:要么向右交易,要么向左交易。 解释:要么用“1 ”代表的货币去换“(少,多)”代表的货币,得到“少”;要么用“(少,多)”代表的货币去换“1”代表的货币,要用“多”去换。

题中: SF1= DM“?” “?”=“(少,多)” 那么 “少”:表示SF→DM(向右交易得到少)。 已知决定:须先用SF“多”换$1(用多换1),再用$1换DM“少”(1换得少) 推出“少”:SF1.3240=$1=DM1.5110(等号分别是:用多换1,1换得少)“多”:表示DM→SF(向左交易要用多)。 已知决定:须先用DM“多”换$1(用多换1),再用$1换SF“少”(1换得少) 推出“多”:DM1.5120=$1=SF1.3230(等号分别是:用多换1,1换得少)合并即可。 同理 £ 1= $ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 £ 1= DM“?” 少:£ 1= $ 1.4530= DM 1.4530*1.5110(等号分别是:1换得少,1换得少)多:DM1.5120=$ 1=£1/1.4540(等号分别是:用多换1,用多换1) 合并即可。 又如 £1=US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120-0.7130 £1=AU$“?” 少:£1= US$1.6125= AU$1.6125/0.7130(等号分别是:1换得少,用多换1)多:AU$1= US$0 .7120=£0 .7120/1.6135(等号分别是:1换得少,用多换1)合并即可。

国际金融学陈雨露第四版课后习题答案-第五章

第五章作业 1.简述国际货币市场和国际资本市场的构成。 答:国际货币市场是对期限在1年以下的金融工具进行跨境交易的市场。各种短期金融工具是国际货币市场发展的基础。这些工具,最短的只有1天,最长的也不超过1年,较为普遍的是3~6个月。根据具体的短期金融工具,国际货币市场可以分为同业拆借市场、回购市场、票据市场、可转让大额存单市场和国库券市场。 国际资本市场是对期限在1年或者1年以上的金融工具进行跨境交易的市场。国际资本市场包括中长期国际信贷市场和国际证券市场,其中国际证券市场又可分为股票市场和债券市场。 2.如何理解国际资本市场证券化趋势?这一趋势对我国金融市场发 展有何启示? 答:是当前国际资本流动的一个重要趋势,国际资本市场的证券化是指银团贷款迅速被各种债券所取代。国际市场的证券化是20世纪80年代以后尤其是近年来国际资本市场上融通机制变化的一个新趋势。产生国际资本市场证券化主要的原因有:20世纪80年代初期爆发的债务危机使人们认识到银团贷款存在着债务难以转让的缺点。一些西方国家金融制度的自由化助长了证券化的发展。 我认为我国可以在金融市场发展的过程中借鉴国际资本证券化中的一些优点。 3.抛补利率平价和非抛补利率平价之间有什么联系? 答:抛补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水。非抛补利率平价的经济含义是,预期的汇 率远期变动率等于两国的货币利率之差。抛补利率平价,与非抛补利率平价相比,抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定,即套利者在套利的时候,可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同(掉期交易),确定在到期日交割时所使用的汇率水平。 4.试分析国际金融市场上不同种类的机构投资者的投资行为特征。 答:在国际金融市场上活跃的机构投资者主要有商业银行、证券公司、保险公司、养老基金和投资基金等。 (1)商业银行。作为机构投资者在国际金融市场上的投资,主要表现为对有价证券的投资。

住宅建筑给水排水设计

住宅建筑给水排水设计 发表时间:2015-10-13T16:27:20.590Z 来源:《基层建设》2015年17期作者:张月[导读] 在进行设计的时候,设计人员必须本着技术、安全、经济性的原则,在实践中创新,力求寻找最佳的给排水设计方案。 摘要:给排水作为现代住宅建筑中的重要组成部分,与人们的生活密不可分,给排水设计的好坏将直接影响着人们的日常生活质量。因此,在进行设计的时候,设计人员必须本着技术、安全、经济性的原则,在实践中创新,力求寻找最佳的给排水设计方案。关键词:住宅建筑;给排水;设计分析 一、住宅建筑的给水设计 1、室内给水管管道的敷设 在现阶段,新建住宅中的一厨两卫较为普遍,有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。分户支管至用水点间管道如沿室内楼板下吊设,必然要求设室内吊顶,管外壁还应有防结露措施,给住户装修带来不便,毕竟不是所有住户都想设吊顶。《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。所以现在很多的工程都会将户内给水管道再在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内。但应注意:设于找平层内给水支管施工完毕后,应在其位置做上明显的标记,以免住户装修时破坏给水管道。 2、给水管网的控制阀门设置 传统的单元住宅给水设计是在引入管的起始端和每一根立管的底层出地面处设切断阀门,而室外小区内则是一个建筑楼群共用一个地下控制阀门。笔者认为引入管起始端和立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了:①立管管道及其阀门有破损漏水时,及时关闭阀门进行维修。②当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止事态的进一步扩大。而小区室外支状管网增设分段控制阀门的目的则是为了管网末端埋地管道发生事故漏水时,可以利用分段控制阀门关闭水源进行维修,而不影响上游用户的用水,以停水范围不超过100户时设室外总控制阀。 3、室外阀门的安装方式 室外安装的阀门大部分都是管径不大于50mm时采用截止阀,管径大于50mm时采用闸板阀或蝶阀,一般均是法兰连接有国家标准图。需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换。埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。如果在施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。 4、燃气热水器的进出水配管 有很多人家里都遇到过这样的问题,家里的自来水龙头水很大,出流水压也高,但是从热水器出来的水却很小,甚至连火也打不着。实际上这是由于燃气热水器进、出水的配管不合理造成的,燃气热水器内的加热盘管阻力系数已经很大了,若是配管过长、管径过小、水头损失会成倍地增加,出流水头将无法满足要求,流量也就变得很小,而燃气热水器的设计又必须符合国家强制执行的安全规范,其中一条就是在流量不足的情况下,热水器不能启动,这就造成了热水器打不着火的情况。因此,在设计中必须重视这一点,使卫生器具的热水配水点应尽可能地靠近燃气热水器的热水出水口以使热水管道最短,按使用热水的情况优先考虑的顺序应该是:浴缸-淋浴器-洗脸盆-洗衣机用水点,此外,还可以考虑适当增大燃气热水器配管的管径,从原DN15增大到DN20这样可以基本解决这一问题。 二、住宅建筑的排水设计分析 1、厨房排水管道设置 厨房洗涤池排水支管尽可能直接在楼板上接入排水立管而避免排水支管进入下层户内。而对于厨房地面排水是否设地漏,目前还尚有不同的看法。现代生活厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气返串地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。但是实际使用中尚存在使用不当或器件损坏以及管道爆裂的情况,此时厨房地漏就起到及时排放的作用,避免溢水而造成的经济损失。 在厨房与阳台相邻的情况下,可不设地漏,利用阳台地漏及时排除积水。如果厨房未与阳台相邻的情况下,厨房需考虑排水需求,此时建议设计密闭地漏来避免水封的破坏,防止地漏以下的有害气体、污水、病菌和害虫通过排水支管进入室内影响环境质量。 2、卫生间排水管道设置 同层排水是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间,排水管道的敷设一般采用以下几种方式: (1)降板同层排水方式 降板同层排水方式是近年来较多采用的一种方式。卫生间楼板下沉的设置方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下沉350mm左右,作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼楼板并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板面敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和面层。 (2)沿墙敷设排水方式 该方式排水支管和器具排水管在本层结构楼板上方暗敷在非承重墙内或明装在墙体外,与排水立管相连。该排水方式达到了卫生、美观、整洁的要求。但是其不足之处是:采用该方法时,设计时要采用一定形式的卫生器具,例如:大便器为后出水壁挂式。这种产品选择余地比较小且应采用相对应的固定支架。 地漏问题是沿墙敷设排水方式存在的最大问题。针对国内传统做法,卫生间均设置地漏。对于有些采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中这种做法并不是真正的同层,且不具备普遍性(管道井并不是都有)。新开发的侧壁地漏或多通道地漏埋在垫层和结构层内虽可解决此问题,但卫生间垫层厚度需增加到100mm左右,而且必须土建施工预埋。通过实际工程的应用,沿墙敷设排水方式只适用于大户型住宅卫生间和大面积公共卫生间。

住宅给排水设计要点

随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水系统设计中的一些特点。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1 关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题的产生,水表出产已成为必然的选择。为此,新修订的国家规范(建筑给水排水设计规范》GBJ15--88第2.5.8条规定:住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显示宜设在户外。水表出户一般有以下几种方式:a.分户水表集中设于屋顶(水箱供水)或底层空间内(变频供水)。这种方式常用于多层单元式住宅中。一般一个单元梯位水表设一个水表井(箱),分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内。其优点为;抄表方便,抄表人员劳动强度低,可以杜绝用户的输水行为。缺点是:管材耗量大,管道水头损失大,需占用较大空间的管道井,如设于外墙则易影响建筑外观,分户支管不易检修。 b.水表设于楼梯休息平台处。给水立管设于平台处,每户设一水表箱;将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为:分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小,缺点是:水表分散设置,抄表人员劳动强度较大;通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为局促,给住户通行带来不便。 c.水表每层集中设于水表间内,分户水表整齐靠于墙面。其优点同方式b 相同,缺点是:分户管道必须沿公共走道楼板下引入室内,因而走道内要求设吊顶。 d.将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表。远传水表计算准确且无需抄表,此卡表需用户预存入一定数额水费,将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。由于远传水表和IC卡表价格相对昂贵且在技术上仍存在一定问题,因而在实际工程中尚未得到广泛应用。 以上几种水表出户方式,各有其优缺点,具体在工程实际设计中采用何种方式,应由设计入员根据住宅的性质、档次及当地行业管理部门的要求确定。 1.2 给水支管布置与敷设。目前,新建住宅中一厨两卫已很普遍,有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。分户支管至用水点间管道如沿室内楼板下吊设,必然要求设室内吊顶,管外壁还应有防结露措施,给住户装修带来不便,毕竟不是所有住户都想设吊顶。(建筑给排水设计规范)GB15-2000(送审稿)第3.6.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。实际上,如果将接往两个或两个以上用水点给水支管串接在一起,其支管外径均会超过25mm。因此,为了满足规范的要求,给水支管入户后即接入分水器,分水器暗设于厨房或卫生间墙体内,通过分水器后接往各用水

国际金融学试题及参考答案(免费)

《国际金融学》试卷A 题号 -一一 二二二 -三 四 五 六 七 总分 得分 1、特别提款权是一种( 2、在国际货币市场上经常交易的短期金融工具是( 5、商品进出口记录在国际收支平衡表的( 6、货币性黄金记录在国际收支平衡表的( 7、套禾睹在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫( 8、衡量一国外债期限结构是否合理的指标是( 11、以一定单位的外币为标准折算若干单位本币的标价方法是( A .直接标价法 B .间接标价法 C .美元标价法得分 评卷人 、单项选择题(每题 分,共15分) A .实物资产 ?黄金 ?账面资产 ?外汇 A .股票 ?政府贷款 ?欧洲债券 ?国库券 3、外汇管制法规生效的范围一般以( )为界限。 A .外国领土 ?本国领土 ?世界各国 ?发达国家 4、如果一种货币的远期汇率低于即期汇率, 称之为 A .升值 ?升水 ?贬值 .贴水 A ?经常项目 ?资本项目 ?统计误差项目 ?储备资产项目 A ?经常项目 B .资本项目 ?统计误差项目 ?储备资产项目 A ?套期保值 B .掉期交易 ?投机 .抛补套利 A .偿债率 B .负债率 C .外债余额与GDP 之比 ?短期债务比率 9、当一国利率水平低于其他国家时, 外汇市场上本、外币资金供求的变化则会导致本国货 币汇率的( )。 A .上升 ?下降 ?不升不降 ?升降无常 10、是金本位时期决定汇率的基础是 )。 A ?铸币平价 B .黄金输入点 C .黄金输出点 D .黄金输送点 )。 D .标准标价法

4、欧洲货币市场是国际金融市场的核心。 () 12、外债余额与国内生产总值的比率,称为( A .负债率 B .债务率 )。 C .偿债率 D .外债结构指针 13 、 国际储备结构管理的首要原则是( )。 A .流动性 B .盈利性 C .可得性 D .安全性 14 、 布雷顿森林体系的致命弱点是( )。 A .美兀双挂钩 B .特里芬难题 C .权利与义务的不对称 D .汇率波动缺乏弹性 15、 某日纽约的银行报出的英镑买卖价为£ 1 = =$1.6783/93 , 3个月远期贴水为 80/70,那么 3个 月远期汇率为( )。 A. 1.6703/23 B . 1.6713/1.6723 C 1、记入国际收支平衡表借方的交易有( D.不利于本国进口 4、外汇市场的参与者有 5、全球性的国际金融机构主要有( 1、各国在动用国际储备时,可直接以黄金对外支付。 2、居民与非居民之间的经济交易是国际经济交易。 3、特别提款权可以在政府间发挥作用,也可以被企业使用。 .1.6783/93 D . 1.6863/63 得分 评卷人 、多项选择题(每题 2分,共10分) A .进口 .出口 资本流入 D .资本流出 2、下列属于直接投资的是( )。 A .美国一家公司拥有一日本企业 8%勺股权 .青岛海尔在海外设立子公司 C.天津摩托罗拉将在中国进行再投资 ?麦当劳在中国开连锁店 3、若一国货币对外升值, 般来讲( A .有利于本国出口 B .有利于本国进口 C ?不利于本国出口 A .外汇银行 .外汇经纪人 .顾客 ?中央银行 .世界银行 .亚行 ?国际金融公司 得分 评卷人 2分, 10 分) A . IMF B 、判断正误(每题

基于对住宅建筑给水排水系统设计的思考

基于对住宅建筑给水排水系统设计的思考摘要:本文结合国家规范要求,详细介绍了现代住宅建筑给水排水系统设计中的一些成功做法。 关键词:住宅;给水排水;设计 abstract: combining with national standard requirement, detailed introduces modern residential water system design of some of the successful practices. keywords: residential; water supply and drainage; design 中图分类号: n945.23 文献标识码:a文章编号: 1、水表的设置方式现代住宅要求使用的水、暖、电、气应做到计量出入户。其目的是便于计量、便于维修、减少打扰。为此《建筑给水排水设计规范》gb50015-2003(2009版)第3.4.17条规定:住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表宜采用远传水表或ic卡水表等智能水表。在实际工程中,水表有以下几种设置方式:1.1设置在室外的水表箱内这种方式常用于多层单元式住宅中,分户水管沿建筑外墙引入户内,相应水表集中在外墙的水表箱内,此种方式在南方一些地区应用很普遍。水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀,以便于住宅户内的管道维修,户外水表。 1.2设置在专用的水井内这种方式在北方地区的高层和多层住 宅普遍使用,总给水立管及各分户水表均设在专用的水井内(水表分设在各楼层),由水表至各户的给水横管敷设在楼面垫层内层,

住宅建筑给排水设计要点分析

住宅建筑给排水设计要点分析 随着经济的快速发展以及居民生活水平的提高,刚需和改善性购房已经成为了我国房地产市场的主力军。房屋的定义已经由原先的解决住房问题向舒适居住的方向转变,住宅建筑舒适性的改善体现在住宅建筑的各个方面,以住宅建筑中的给排水为例,其是住宅建筑中的重要的组成部分,通过对住宅建筑内的给排水进行合理的设计将能够优化住宅建筑中的相关功能,通过功能的转变将能够使得住宅建筑居住的更舒适、更方便。文章将从住宅建筑中的给排水设计与住宅建筑的功能优化这一突破口入手对住宅建筑给排水设计中的一些要点进行分析。 标签:住宅建筑;给排水管;水表 前言 新时期,随着民众生活水平的提高,住宅建筑被赋予更多的功能。从原先传统的单一居住属性向着舒适化家居的方向转变。在住宅建筑居住转变的过程中,不仅仅表现为住宅建筑居住面积的改善,更是住宅建筑功能的改善,住宅建筑给排水是住宅建筑功能改善的重要一环,其主要取决于住宅建筑中的厨房、卫生间的给水排水设计,通过对住宅建筑给排水进行优化设计最大限度的满足民众对于不断发展的住宅建筑功能的需求。 1 住宅建筑给排水设计中对于水表的设计 现代住宅建筑设计的过程中要求厨房、卫生间使用的水、电、气应做到三表计量出户。通过对水、电、气表进行集中使用的目的是方计量,避免人为因素对上述水、电、气计量所造成的干扰。根据国家住宅建筑给排水相关规范中的要求:住宅建筑中的分水表应相对集中管理且应置于户外,对于设置在户外的谁水表可以采用远传水表或IC卡水表等智能水表的管理方式。一般在住宅建筑给排水的设计中,对于住宅建筑中的水表主要采用的有以下几种设置方式:(1)设置在住宅建筑的室外水表箱内,一般这一住宅建筑水表设置方式多应用于多层单元式住宅建筑中,进入分户的水管沿着室内管井或是建筑外墙进入室内,各住宅建筑的水表统一设置与住宅建筑外墙的水表箱内。这一水表设计方式在南方住宅建筑给排水设计中应用较多。此外,对于住宅建筑水表的位置可以根据住宅建筑采用供水方式的不同设置在住宅建筑的底层或是顶层。在住宅建筑给排水的设计过程中为了方便用户的水管维修建议在设计时为各分户加设一个控制阀。(2)将住宅建筑水表设计在楼梯间处的水表间内,这一住宅建筑水表设计方式多应用于高层、超高层建筑中,在高层、超高层建筑中由于给水管及水表间多分布在楼梯间或是走道外,水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面。采用这一住宅建筑给排水布设方式所存在的不足是各楼层的管道数量较多从而对住宅建筑给水管网施工和管理都带来了较多的困难。(3)将水表设置于厨、卫内并采用智能型水表。这一水表设置方式适用于信息管理较为完善的城市,且不足之处是采用这一住宅建筑水表设计将会极大的增加住宅建筑给排水的建设成本。(4)设计电子远传水表,相对于传统的抄表方式,新型电子远传水表能够对住宅建筑中的水表进行自动化

国际金融金融市场学精选练习题计算题.doc

国际金融金融市场学精选练习题计算题计算远期汇率的原理: (1)远期汇水:“点数前小后大”→远期汇率升水 远期汇率=即期汇率+远期汇水 (2)远期汇水: “点数前大后小”→远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率–远期汇水 举例说明: 即期汇率为:US$=DM1.7640/50 1个月期的远期汇水为:49/44 试求1个月期的远期汇率? 解:买入价=1.7640-0.0049=1.7591 卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DM1.7591/1.7606 例2 市场即期汇率为:£1=US$1.6040/50 3个月期的远期汇水:64/80 试求3个月期的英镑对美元的远期汇率? 练习题1 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为: 即期汇率:1.5305/15 1个月远期差价:20/30 2个月远期差价:60/70 6个月远期差价:130/150 求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率? 练习题2 纽约外汇市场上美元对德国马克: 即期汇率:1.8410/20 3个月期的远期差价:50/40 6个月期的远期差价: 60/50 求3个月期、6个月期美元的远期汇率?

标价方法相同,交叉相除 标价方法不同,平行相乘 例如: 1.根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元 103.4/103.7 英镑/美元 1.304 0/1.3050 请问: 某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?(134.83/135.32; 134.83) 2.根据下面的汇价回答问题: 美元/日元 153.40/50 美元/港元 7.801 0/20 请问: 某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少? (19.662/19.667; 19.662) 练习 1.根据下面汇率: 美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6 美元/加拿大元1.232 9/1.235 9 请问: 某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗,汇率是多少? (1加元=5.6623/5.6765克朗; 5.6623) 2.假设汇率为: 美元/日元 145.30/40 英镑/美元 1.848 5/95 请问: 某公司要以日元买进英镑,汇率是多少? (1英镑=268.59/268.92; 268.92)

现代住宅建筑给水排水设计探讨

现代住宅建筑给水排水设计探讨 发表时间:2018-05-17T15:16:12.330Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:李玮[导读] 在工作实践中努力创新,寻求最佳的给排水系统设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化要求。 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院乌鲁木齐市 830002 摘要:建筑住宅楼给排水系统看似简单,但它与我们的日常生活息息相关。作为工程设计技术人员,应本着技术、安全、经济性原则,在工作实践中努力创新,寻求最佳的给排水系统设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化要求。关键词:住宅建筑;给排水设计;水表;管道敷设引言 在住宅设计中给水排水系统设计的好坏直接影响到住宅建筑中人们日常生活的舒适性,它是其他建筑系统所无法代替的,且这个系统如果运行不畅,那么将会给用户的日常生活带来非常多的麻烦和不便,因此,在现代住宅建筑给水排水设计中,它的地位尤为重要。本文的主要目的是根据现代工程的设计实践,结合国家对给水、排水设计的规范要求,将现代住宅建筑给水、排水系统设计中的一些成功案例进行总结,并在实际的住宅建筑给水排水设计中增加一些自己独特的思路,同时为接下来的给水排水设计人员们提供一些经验。 1 常用的技术方法 1.1水表的设置方式 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2009)第3.4.17 条规定“住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外,对设在户内的水表,宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。”根据建筑物采用的给水系统及水表种类选用等方面的不同,可以采用以下几种方式来解决水表的出户问题。 1.1.1设置在室外的水表箱内 水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀门,以便于住宅户内的管道维修,户外水表箱应加锁,由小区管理人员统一管理。 1.1.2设置在楼梯间处的水表间内 对高层及超高层住宅或建筑外立面有特殊要求的住宅,给水立管及水表间均设在楼梯间或走道外,由水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面,此种设置方式的缺点是管道的使用量增加较多,给施工和管理都增加了难度。 1.1.3设置于各楼层处 这种设置方式的给水系统亦不受供水方式的限制,可选用容积式或旋翼式水表,适用于塔式或一层多户的多、高层住宅建筑。具体来说,分户给水支管及入户水表设于各层专用水表间或管道井内,水表宜高出本层楼面以上,并在相应的位置设检修门,以便于对水表的管理与维护。室内给水支管的敷设方式,其优点是不增加上、下行分户给水管线的长度,节省管材投资的同时,也降低了给水管道的水头损失;缺点是水表设置较分散,不便于集中管理,而且设置专用水表间也占用了建筑物的有效使用面积。 1.1.4采用IC卡(或TM卡)智能型水表 采用智能型水表,对于高要求的住宅小区,小区开发商一般都会采用自动计量系统,这个自动计量系统能够实现水、电、气三表全自动化的计量收费管理。智能抄表系统所指的是通过在用户的水表上装上辅助装置,并通过导线来将用户用水量的数据传输到户外的信号收集器中,以此来收集用户的用水量。 1.1.5采用电子远传水表 对于高标准住宅小区,开发商一般采用自动计量系统,对水、电、气三表实现全自动化收费管理。智能抄表系统是通过在水表上加装辅助装置,用导线将用水量信号传输至户外的信号收集器完成的。 1.2给水管的敷设及材质选用 1. 2.1给水管的敷设 《建筑给水排水设计规范》第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。应注意:设于找平层内给水支管施工完毕后,应在其位置做上明显的标记,以免住户装修时破坏给水管道。 1.2.2给水及热水管道材质的选用 由于镀锌钢管存在着与水中杂质发生化学反应,产生“红水”、“黑水”等问题,影响水质。目前,广泛采用新型建筑给水塑料管而淘汰镀锌钢管。铜管仍是高档住宅的首选,但价格高。一般在热水系统中采用带保温套的紫铜管、聚丁烯管(PB管)铝塑复合管(PEX-AL-PEX)PEX管、PPR管等。UPVC管和PE-AL-PE管适用于冷水供水系统。 1.3排水管道敷设及材质选用 1.3.1厨房排水管道设置 厨房洗涤池排水支管可直接在楼板上接入排水立管,建议厨房内不设地漏。现代生活中厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气反由地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。 1.3.2卫生间排水管道设置 为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间,排水管道的敷设一般采用以下几种方式: 1)卫生间地面楼板下沉,污水横管设于下沉室内。这种方式对排水管道的施工较为方便,但检修管道则十分不易。在实际工程使用过程中,经常发生下层住户靠卫生间处楼板及侧墙发生渗漏现象。由于无法查找出漏水的原因,上层住户只能将整个卫生间地面凿开重新翻修,凿开后才发现下沉室内积满水,积水经侧墙渗入下层。另外建议在下沉室侧面设置侧排地漏,以排除可能出现的积水。 2)采用侧排方式。

国际金融学试题和答案

一、单项选择题 1、目前,世界各国普遍使用的国际收支概念是建立在( B )基础上的。 A、收支 B、交易 C、现金 D、贸易 2、在国际收支平衡表中,借方记录的是( B )。 A、资产的增加和负债的增加 B、资产的增加和负债的减少 C、资产的减少和负债的增加 D、资产的减少和负债的减少 3、在一国的国际收支平衡表中,最基本、最重要的项目是( A )。 A、经常账户 B、资本账户 C、错误与遗漏 D、官方储备 4、经常账户中,最重要的项目是( A )。 A、贸易收支 B、劳务收支 C、投资收益 D、单方面转移 5、投资收益属于( A )。 A、经常账户 B、资本账户 C、错误与遗漏 D、官方储备 6、对国际收支平衡表进行分析,方法有很多。对某国若干连续时期的国际收支平衡表进行分析的方法是 ( B )。 A、静态分析法 B、动态分析法 C、比较分析法 D、综合分析法 7、周期性不平衡是由( D )造成的。 A、汇率的变动 B、国民收入的增减 C、经济结构不合理 D、经济周期的更替 8、收入性不平衡是由( B )造成的。 A、货币对内价值的变化 B、国民收入的增减 C、经济结构不合理 D、经济周期的更替 9、用( A )调节国际收支不平衡,常常与国内经济的发展发生冲突。 A、财政货币政策 B、汇率政策 C、直接管制 D、外汇缓冲政策 10、以下国际收支调节政策中( D )能起到迅速改善国际收支的作用。 A、财政政策 B、货币政策 C、汇率政策 D、直接管制 11、对于暂时性的国际收支不平衡,我们应用( B )使其恢复平衡。 A、汇率政策 B、外汇缓冲政策 C、货币政策 D、财政政策 12、我国的国际收支中,所占比重最大的是( A ) A、贸易收支 B、非贸易收支 C、资本项目收支 D、无偿转让 13、目前,世界各国的国际储备中,最重要的组成部分是( B )。 A、黄金储备 B、外汇储备 C、特别提款权 D、在国际货币基金组织(IMF)的储备头寸 14、当今世界最主要的储备货币是( A )。

国际金融第五章习题及参考答案

第五章国际收支理论习题 一、名词解释 1、收入机制 2、利率机制 3、需求增减型政策 4、需求转换型政策 5、米德冲突 二、填空 1、贸易条件表示的是一国交往中价格变动对实际资源的影响。当贸易条件上升 时,我们称该国的贸易条件(),他表示该国出口相同数量的商品可换回()数量的进口商品;当贸易条件下降时,我们称该国的贸易条件(),他表示该国出口相同数量的商品可换回()数量的进口。 2、国际收支的自动调节机制包括()、()、()等三种方式。 3、丁伯根最早提出了将政策目标和工具联系在一起的正式模型,该模型假定,如果一个经济具有线性结构,决策者由N个目标,只要有至少()个线性无关的政策工具,就可以实现这N个目标。 4、弹性论研究的是在( )不变的条件下,( )变动对一国国际收支由失衡调整到均衡状态的作用。 5、需求转换政策是指不改变()和(),而改变()和()方向的政策 三、多选题 1、国际收支需求调节政策的类型包括: A、支出增减型政策 B、支出转换型政策 C、收入增减型政策 D、收入转换型政策 E、融资政策 2、英国经济学家詹姆斯.米德最早提出了固定汇率制度下的内外均衡冲突问题。 在米德的分析中,内外均衡的冲突一般是指在固定汇率下, A、失业增加、经常账户逆差

B、通货膨胀、经常账户盈余 C、失业增加、经常账户顺差 D、通货膨胀、京城账户逆差 E、失业增加、通货膨胀 3、收入机制对国际收支的自动调节过程可描述如下: A、国际收支逆差→对外支付增加 B、对外支付增加→国民收入下降 C、国民收入下降→社会总需求下降 D、社会总需求下降→进口需求下降 E、进口需求下降→贸易收支改善 4、需求增减型政策主要指的是 A、财政政策 B、货币政策 C、收入政策 D、融资政策 E、支出转换政策 四、计算 假定条件: ①英国国际收支的经常项目在贬值前处于平衡状态; ②英镑贬值之前的汇率,1美元=0.5英镑; ③英镑贬值后的汇率,1美元=0.666英镑; ④英国出口商品单价£1,美国出口商品单价$4; ⑤进口、出口商品的绝对价格不变; ⑥供给弹性无穷大; ⑦收入不变。 ⑧英国的进口变动状况如下表所示

浅谈多层住宅建筑给排水设计 张西建

浅谈多层住宅建筑给排水设计张西建 发表时间:2019-04-02T16:23:09.323Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:张西建[导读] 摘要:本文就多层住宅建筑给排水设计中给水管材的选用,管道的敷设方式,水表出户设置,家用热水器的设置及空调冷凝水排放等问题进行探讨,并提出一些具体看法。 临沂市规划建筑设计研究院山东临沂 27600 摘要:本文就多层住宅建筑给排水设计中给水管材的选用,管道的敷设方式,水表出户设置,家用热水器的设置及空调冷凝水排放等问题进行探讨,并提出一些具体看法。 关键词:多层住宅;给水管材;管道敷设;水表;太阳能热水器 1、给水管材选用问题 传统的给水管材一般采用镀锌钢管,由于镀锌钢管易锈蚀,使用寿命短,用于输送生活用水不能满足水质卫生标准等缺点,建设部正大力推广塑料给水管的应用。许多地市已明文规定:禁止设计使用镀锌钢管,推广使用塑料给水管。塑料给水管与金属管道相比,具有重量轻,耐压强度好,输送液体阻力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,省钢节能,使用寿命长等优点。给水用塑料管道主要有:硬聚氯乙烯(PVC-U)、高密度聚乙烯(HDPE)、交联聚乙烯(PEX)、改性聚丙烯(PP-R,PP-C)、聚丁烯(PB)、铝塑复合管(PE-AL-PE,PEX-AL-PEX)和钢塑复合管等。下表是几种建筑给水管材性能的比较。 管材性能优点缺点长期使用温度短期使用温度硬聚氯乙烯管(PVC-U)抗腐蚀能力强,质地坚硬,施工简便有UPVC单体和添加剂渗出,管接头粘合技术要求高,固化时间长≤400C――改性聚丙烯(EN-US)PP-R,PP-C)耐温性能好,抗蠕变性能好,施工简便只有用金属管件连接;水流局部水头损失大,不能回收重复利用900C950C铝塑复合管(PEX-AL-PEX)耐温性能好,保温性能好(EN-US)在同等压力和介质温度的条件下,管壁最厚,采用热熔连接,需用专门连接工具≤600C≤900C铝塑复合管(PE-AL-PE)易弯曲成形,完全消防氧渗透,线膨胀系数小,施工简便管壁厚薄不均匀,管路连接采用铜管件,水流局部水头损失大≤400C 2、管道敷设问题 2.1给排水立管的敷设一般有以下几种方式 2.1.1明装在厨房、卫生间的墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,它施工方便,但明露管道有碍居室美观,住户在二次装修时大多会用轻质材料给予隐藏起来。 2.1.2明装在建筑物外墙阴角处。这种方式仅适用于南方天气较暖和的地区,冬季的最低温度不得低于零摄氏度,以防水管内水冻结成冰,胀裂管道,影响住户使用。管道在外墙敷设,影响建筑美观,也不便于日后管理和维修。 2.1.3设在管道井内。这种方式使居室洁净美观,但管道井占用了卫生间的面积,且管道施工、维修都比较困难。卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管都集中在管道井里布置,这是小康住宅厨房、卫生间居住文明的重要体现。本人认为:在中高档的商品房建筑方案设计时应考虑卫生间管道井的设置,这样即提高卫生间的使用质量,又可解决硬聚氯乙烯排水管水流噪声大的问题,提高居室的环境质量水平;对于卫生间面积较小的经济适用房和解困房,在南方较暖和地区给排水立管可考虑敷设在外墙,以增大卫生间的使用空间;管道明装在室内时,应不影响厨房、卫生间各卫生设备功能的使用。 2.2管敷设 住宅给水支管管径一役de≤32mm,小管径的塑料给水管,呈弯曲状态,故住宅给水支管提介采用暗设。给水支管暗设的方式有: 2.2.1里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de,管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。 2.2.2给水支管de≤20mm,可暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼(地)板面上开管槽,槽宽为de+10mm,深为1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。铝塑复合管和交联聚丙烯管等管道采用金属管件连接,采用暗设时须加大管槽尺寸,且水流局部水头损失较大。对于厨房、卫生间内卫生器具布置相对集中的住宅,可采用分水器进行连接,分水器是一种多分支管接头,各卫生器具给水支管分别从分水器接出。这样既可避免暗埋管道的管接头渗透问题。 3、热水器的设置问题 住宅设计时应预留安装热水供应设施的条件,或设置热水供应设施。所以在没有集中热水供应的住宅,应考虑家用热水器的安装位置及冷热水管道布置。家用热水器一般有燃气、电、太阳能等三种。燃气热水器和电热水器一般安装在厨房或卫生间内,在建筑给排水设计时应预留出热水器的安装位置和冷热水管道的接口,便于用户装修时自行安装。太阳能热水器使用简便安全,无需燃料及电力,运行费用低,使用寿命长,无污染,很受广大用户的欢迎,近几年来有不少的住宅小区在设计施工时就全部安装上了太阳能热水器。 4、冷凝水排放问题 近几年,空调逐渐进入千家万户,空调冷凝水无组织排放污染建筑物外墙,已是影响生活区美观的一个重要问题。建筑给排水设计时应考虑空调冷凝水的有组织排放。具体做法可在预留空调外机位置旁设置冷凝水排水管,排水立管选用PVC-U排水管de40,在每层空调机高度预留排水三通,便于空调机排水软管直接接入。 结束语 建筑设计要进行21世纪新住宅的探讨,在以人为本原则下,住宅室内给排水的设计和施工具有更多的适应性、灵活性。因此,我们更应注重应用新产品、新技术,体现为用户优质服务的原则,发挥才能和智慧,设计出高水平的住宅。 参考文献: [1] 吴刚,宫月明.从多个角度探讨如何提高建筑给排水施工技术[J].黑龙江科技信息.2011,(02). [2] 徐坤明.浅谈民用建筑给排水系统安装施工[J].黑龙江科技信息.2008,(02).

住宅排水设计

摘要:根据工程设计经验结合国家标准GBJl5—88(97版)《建筑给水排水设计规范》的修订,阐述了住宅建筑设计中排水系统的选择,排水管道的敷设要求设备、管材选用应注意的问题。 关键词:住宅建筑给排水设计 随着我国经济建设的快速发展,人民生活水平的提高,对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时,也越来越关注住宅的核心部分厨房、卫生间的设计。排水管道设计的正确与否与居住环境卫生有着直接的关联。建设部城镇住宅研究所制定的《小康型住宅厨房卫生间设计通则》(BK—94—21),中国建筑标准设计研究所出版的国家标准图《住宅卫生间》(01SJ914》《住宅厨房》(01SJ913),对厨房、卫生间的设计给出了统一的指导原则,对提高住宅建筑给排水的设计水平起到了积极的作用。 现结合我们公司近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。 1 排水系统的选择 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流,应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—88(97版)(以下称“规范”)第3.1.2条当生活污水需经粪池处理时,其粪便污水宜与生活废水分流。当有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜合流排出。此条款在各地执行情况也不相同。北京市、深圳市、广州市都有城市污水外理厂,生活污水在排人城市污水管网前按地方主管部门的要求均需设化粪简单处理。北京市、深圳市建筑物的排水系统采用的是合流制(建筑物采用中水系统除外),而广州市建筑物的排水系统则采用的是分流制,生活废水在化粪池后与粪便污水合并排人城市污水管网。从提高建筑物的卫生标准来讲,广州市的做法是合理的,污、废水分流还可以减小化粪池的容积,有利于嫌氧菌腐化发酵分解有机物,提高化粪池的污水处理效果,有城市污水处理厂还要设化粪池的目的是由于城市(尤其是居住小区)的快速发展,污水处理厂的建设不能适应城市建设的要求,污水处理构筑物处于超负荷的运转,为减轻污水处理厂的负担而设置化粪池。污、废水分流制的缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井的数量。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—2000(送审稿)(以下称“规范送审稿”)增加了“建筑物使用性质对卫生标准要求较高时”应采用污、废水分流的条款,既也可根据建筑物的标准来决定排水系统。 2 专用透气立管 “规范”第3.4.14条表3.4.14—1、表3.4.14—2给出了生活排水立管的最大排水能力,对流量超过表中的规定值,是采用增大一号立管管径还是专用通气立管各设计单位的作法也不一致。在广州市及深圳市,排水立管设在建筑外墙上,立管的布置不受管井大小限制,一般多采用设专用通气立管,排水立管每隔二层与专用通气立管以H管连接。在上海市地方

相关文档
相关文档 最新文档