文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MBR系统计算书

MBR系统计算书

MBR系统计算书
MBR系统计算书

1000吨污水MBR方案设计

目录

一工程概况 (2)

1 进水流量 (2)

2 工艺流程图 (2)

二系统设计 (2)

⑴粗格栅 (2)

⑵调节池 (2)

⑶提升泵 (3)

⑷细格栅 (3)

⑸生化池 (3)

⑹膜池 (3)

⑺污泥回流泵 (3)

⑻产水泵 (4)

⑼产水加药泵 (4)

⑽反冲洗泵 (4)

⑾反冲洗过滤器 (5)

⑿次氯酸钠加药槽 (5)

⒀次氯酸钠加药泵 (5)

⒁盐酸加药槽 (5)

⒂盐酸加药泵 (5)

⒃鼓风机 (6)

⒄产水池 (6)

⒅起重机 (6)

三仪表与设备 (6)

⑴产水自动阀 (6)

⑵反洗自动阀 (6)

⑶产水流量计 (7)

⑷反洗流量计 (7)

⑸膜吹扫鼓风流量计 (7)

⑹产水压力变送器 (7)

⑺反洗压力变送器 (7)

⑻液位计 (7)

一 工程概况

1 进水流量

Q 进=1000t/d=1000/24m 3/h=41.67m 3/h ,取整Q 进=42m 3/h ; 产水流量:Q 产水平均=Q 进*0.9=42*0.9m 3/h=37.8m 3/h Q 产水瞬时=Q 产水平均/0.8=47.25m 3/h ,取整Q 产水瞬时=48m 3/h 2 工艺流程图

二 系统设计

⑴粗格栅

类型:回转式格栅

栅隙:25mm

宽度:1000mm

安装倾角:60度 ⑵调节池

停留时间:5h

池体深度:3m 超高0.5m

圆池直径:5m

粗格栅 调节池 细格提升泵房 污泥回流泵房 产水池

生化池 出水

⑶提升泵

数量:2台(1用1备)

类型:潜污泵

型号:80QW50-10-3

流量:50m3/h

扬程:10m

功率:3kW

材质:SS304

启动方式:变频启动

⑷细格栅

类型:回转式格栅

栅隙:3mm

宽度:1000mm

安装倾角:60度

⑸生化池

停留时间:8h

池体深度:3.5m

池体体积:V=长*宽*高=13*7*3.5=318.5m3⑹膜池

膜片数量:216片

膜架数量:12个,每架18片。

水力停留时间:5.5h

体积:长*宽*高=13*6*3.5=273m3

⑺污泥回流泵

数量:2台(1用1备)

类型:潜污泵

流量:80L/s

扬程:7m

功率:4kW

材质:SS304

启动方式:变频启动

⑻产水泵

数量:3台(2用1备)类型:自吸泵

型号:KZ25-32

流量:25m3/h

扬程:32m

允许吸上真空高度:7.7m 功率:5.5kW

材质:SS304

启动方式:变频启动

⑼产水加药泵

数量:2台(1用1备)类型:柱塞计量泵

型号:J1-W3.2/5.0

流量:3.2L/h

功率:0.18kW

材质:SS304

启动方式:全频启动

⑽反冲洗泵

数量:2台(1用1备)类型:离心泵

流量:25m3/h

启动方式:变频启动⑾反冲洗过滤器

数量:1台

类型:带式

精度:50微米

⑿次氯酸钠加药槽数量:1个

容积:50L

材质:PE

⒀次氯酸钠加药泵

数量:2台(1用1备)类型:柱塞计量泵

型号:J-Z100/4.0

流量:100L/h

功率:0.7kW

材质:SS304

⒁盐酸加药槽

数量:1台

容积:20L

材质:PE

⒂盐酸加药泵

数量:2台(1用1备)类型:柱塞计量泵

型号:J-W25/0.63

流量:25L/h

功率:0.18kW

材质:SS304

⒃鼓风机

数量:3台(2用1备)

类型:罗茨鼓风机

型号:RC-100

通气量:525m3/h

压力:19.6KPa

⒄产水池

数量:1座

体积:πR2*h=3.14*52*4=314m3⒅起重机

数量:一座

类型:桥式起重机

最大起重:1.5t

三仪表与设备

⑴产水自动阀

数量:2个

类型:气动

管径:DN80

⑵反洗自动阀

数量:2个

类型:气动

管径:DN80

⑶产水流量计

数量:2个

类型:气动

管径:DN65

⑷反洗流量计

数量:2个

类型:气动

管径:DN65

⑸膜吹扫鼓风流量计

数量:2个

类型:玻璃转子流量计

吹气量:525Nm3/h

⑹产水压力变送器

数量:2台

类型:压力变送器

规格:-0.01—0.1Mpa

材质:SS316

⑺反洗压力变送器

数量:2台

类型:压力变送器

规格:0—0.4Mpa

材质:SS316

⑻液位计

类型:浮球式液位计

数量:若干个(膜池,产水箱,次氯酸钠加药槽,盐酸加药槽)