(一)万用表的正确使用

用途、用前检查和准备

1、用途:一只万用表至少可以测量交流电压U~、直流电压U—、直流电流I—、电阻R。有些表还可以测量交流电流I~、电感L、电容C、晶体管放大倍数h FE、电平db等。

2、用前检查

(1)外观检查:表壳应完好无损,指针应能自由摆动,接线端(或插孔)应完好,表笔及表笔线应完好,如需测量电阻表内应有电池。

(2)零位调整:将表位按规定位置放好,指针机械零点应准确,否则调至准确。

3、测前准备:将表位按规定位置放好,黑表笔插入“一”插孔(或“*”插孔)红表笔插入“+”插孔(或相应插孔)

交流电压的测量:表笔不分正负,分别接触被测的两端。选档原则是:

(1)已知被测电压范围时:选用大小被测值但又与之最接近的一档。

(2)不知被测电压范围时:可先置于交流电压最高试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。

注意!有些表交流电压最低档有一条专刻度线(一般为10V)。使用此档时,要在专用刻度线上读数。

有关电压的知识:

测量相电压(单相插座)选250V挡,因为相电压是220V。

测量线电压(如三相电动机电源)选500V,因为线电压是380V。

直流电压的测量:红表笔接正极,黑表笔接负极(当不知被测电压极性时,可先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为:

(1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。

(2)不知被测电压范围时:可先置于直流电压最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。

直流电流的测量:应在切断电源的条件下,将被测电路断开一点,按电流方向红表笔接电流流出的一端,黑表笔接另一端(如不知电源极性时,可在电源未切断前,先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为:

直流电流测量接线示意图

(1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。

(2)不知被测电流范围时:可先置于直流电流最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。

注意!测量后,应先切断电源,再撤离表笔。

电阻的测量:应在选好档后,先调好Ω零点再测量。(如调不到零,应更换表内电池)选档的原则是:

(1)已知被测电阻范围时:选用可使表针指在Ω刻线中段的一档。

(2)不知被测电阻范围时:可先置于中等倍率档试测,然后确定是否换档再测。(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段)

注意!①被测电阻应从电路中脱开,不允许带电测量②每换一次档应调一次Ω零。万用表使用中应注意的安全问题

(1)使用前要作充分的检查;测量前要正确地选档;测直流量要先判明极性。

(2)测量时人体不得接触被测端,也不得接触万用表上裸露的带电部分(包括未使用的插孔或接线端)。

(3)根据测量项目,在相应的刻度线上读取读数。

(4)不可在测试状态下换档。

(5)不可在电阻档测量微安表头的内阻;不可用电压档测量标准电池的电压。

(6)测量时,应防止造成被测电路短路事故。

(7)用后将表笔取下,档位变换开关置于交流电压最高档(有空档时置于空档,有开关时置于关断档)。存放于干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的场所。

(二)三只电流表经电流互感器测三相线电流的接线画出接线原理图

按图接线(实做)

(三)正确使用钳形电流表测量交流电流

钳形电流表的用途、选用和用前检查

1.用途:它可以在不中断负载运行的条件下测量低压线路上的交流电流。

2.选用:它的精度及最大量程应满足测试的需要。

3.用前检查:

(1)外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁心应无锈、闭合应严密;铁心绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;档位变换应灵活、手感应明显;

(2)调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。

测量

1.选择适当的档位。选档的原则是:

(1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的那一档。

(2)不知被测电流范围时:可先置于电流最高档试测(或根据导线截面,并估算其安全载流量,适当选档)、根据试测情况决定是否需要降档测量。总之,应使表针的偏转角度尽可能地大。

2.测试人应戴手套,将表平端,张开钳口,使被测导线进入钳口后再闭合钳口。

3.读数:根据所使用的档位,在相应的刻度线上读取读数。(注意!档位值即是满偏值)。

4.如果在最低档位上测量,表针的偏转角度仍很小(表针的偏转角度小,意味着其测量的相对误差大),允许将导线在钳口铁心上缠绕几匝,闭合钳口后读取读数。这时导线上的电流值=读数÷匝数(匝数的计算:钳口内侧有几条线,就算作几匝)。

测量中应注意的安全问题

1.测量前对表作充分的检查,并正确地选档。

2.测试时应戴手套(绝缘手套或清洁干燥的线手套),必要时应设监护入。

3.需换档测量时,应先将导线自钳口内退出,换档后再钳入导线测量。

4.不可测量裸导体上的电流。

低压电工实操试题

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1: 安全用具使用(简称 Kl) 考试时间:10分钟分值比重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。

二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 考核内容:1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用

低压电工复审

低压电工复审

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1.【判断题】“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。(1.00分) 是 否 2.【判断题】“安全第一、预防为主、综合治理”,三者是目标、原则和手段、措施的有机统一的辩证关系。(1.00分) 是 否 3.【判断题】任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。 (1.00分) 是 否 4.【判断题】变配电站部分停电工作时必须在工作地点或工作设备上悬挂“在此工作”的标示牌。(1.00分) 是 否 5.【判断题】装拆接地线时可以不使用绝缘棒和戴绝缘手套。(1.00分) 是 否 6.【判断题】85%以上的触电死亡事故是由电伤造成的。(1.00分) 是 否 7.【判断题】对有呼吸但无心跳者应采用胸外挤压法进行现场救护。(1.00分) 是 否 8.【判断题】热继电器只能用作电动机的短路保护,不能作过载保护用。(1.00分) 是 否 9.【判断题】低压配电柜常用的有固定式和抽屉式(手车式)两种。(1.00分) 是 否 10.【判断题】按钮开关是一种用来接通或分断大电流电路的手动控制电器。(1.00分) 是 否 11.【判断题】在纯电容电路中的电压超前电流90°。(1.00分)

否 12.【判断题】在交流电路中,电压有效值和电流有效值的乘积称为视在功率,视在功率的单位是瓦特。(1.00分) 是 否 13.【判断题】纯电感线圈对于直流电来说,相当于短路。(1.00分) 是 否 14.【判断题】三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压。(1.00分) 是 否 15.【判断题】晶闸管的导通条件是晶闸管加正向电压门极加反向电压。(1.00分) 是 否 16.【判断题】交流电压表在低电压电路的测量中可以直接使用(一般在600V以下),测量大电流电路时应和电压互感器一起使用。(1.00分) 是 否 17.【判断题】并联电容器的主要作用是用来补偿无功功率的。(1.00分) 是 否 18.【判断题】电力电容器严禁带电荷合闸,以防产生过电压。(1.00分) 是 否 19.【判断题】爆炸性气体环境电气线路的安装方式可分为电缆布线方式和明敷布线方式。 (1.00分) 是 否 20.【判断题】发生电气火灾时,应首先切断电源,而后再灭火。(1.00分) 是 否 21.【判断题】紧压连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。(1.00分) 是

低压电工实操总汇

(一)万用表的正确使用 用途、用前检查和准备 1、用途:一只万用表至少可以测量交流电压U~、直流电压U—、直流电流I—、电阻R。有些表还可以测量交流电流I~、电感L、电容C、晶体管放大倍数h FE、电平db等。 2、用前检查 (1)外观检查:表壳应完好无损,指针应能自由摆动,接线端(或插孔)应完好,表笔及表笔线应完好,如需测量电阻表内应有电池。 (2)零位调整:将表位按规定位置放好,指针机械零点应准确,否则调至准确。 3、测前准备:将表位按规定位置放好,黑表笔插入“一”插孔(或“*”插孔)红表笔插入“+”插孔(或相应插孔) 交流电压的测量:表笔不分正负,分别接触被测的两端。选档原则是: (1)已知被测电压范围时:选用大小被测值但又与之最接近的一档。 (2)不知被测电压范围时:可先置于交流电压最高试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。注意!有些表交流电压最低档有一条专刻度线(一般为10V)。使用此档时,要在专用刻度线上读数。 有关电压的知识: 测量相电压(单相插座)选250V挡,因为相电压是220V。 测量线电压(如三相电动机电源)选500V,因为线电压是380V。 直流电压的测量:红表笔接正极,黑表笔接负极(当不知被测电压极性时,可先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为: (1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。 (2)不知被测电压范围时:可先置于直流电压最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。直流电流的测量:应在切断电源的条件下,将被测电路断开一点,按电流方向红表笔接电流流出的一端,黑表笔接另一端(如不知电源极性时,可在电源未切断前,先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为: 直流电流测量接线示意图 (1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。 (2)不知被测电流范围时:可先置于直流电流最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。注意!测量后,应先切断电源,再撤离表笔。 电阻的测量:应在选好档后,先调好Ω零点再测量。(如调不到零,应更换表内电池)选档的原则是: (1)已知被测电阻范围时:选用可使表针指在Ω刻线中段的一档。 (2)不知被测电阻范围时:可先置于中等倍率档试测,然后确定是否换档再测。(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段) 注意!①被测电阻应从电路中脱开,不允许带电测量②每换一次档应调一次Ω零。 万用表使用中应注意的安全问题 (1)使用前要作充分的检查;测量前要正确地选档;测直流量要先判明极性。 (2)测量时人体不得接触被测端,也不得接触万用表上裸露的带电部分(包括未使用的插孔或接线端)。 (3)根据测量项目,在相应的刻度线上读取读数。 (4)不可在测试状态下换档。

低压电工实操考试标准()

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 实操科目及内容 组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 考试时间 60分钟。 4、考试内容 安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟 考评员:实际操作方式、口述。

10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构; (2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查; (4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。 K12电工安全用具使用考试时间:10分钟

考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 K13电工安全标示的辨识考试时间:10分钟

考评员: 安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。 30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制); (3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电; (4)电动机点动、连续运行、停止。 K21电动机单向连续运转接线(带点动控制)考试时间:30分钟

【精品】2021年低压电工复审模拟考试题库含答案(共350题)

2021年低压电工复审模拟考试题库含答案(共350题) 1、下列静电放电中(A)没有引燃引爆危险。 A、电晕放电 B、传播形刷形放电 C、火花放电 D、雷形放电 2、照明回路熔体的临界熔断电流不应大于线路导线许用电流的( C)倍。 A、1.1 B、1.25 C、1.45 D、2 3、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故,由( A )授权的部门组织事故调查组进行调查。 A、国务院或者国务院 B、安监总局或安监总局 C、电监会或电监会 4、铜心电缆与铝心电缆连接应采用(D)。 A、铜心我铝心直接缠绕连接 B、铜心镀锡后和铝心绑线连接 C、铜制线夹压接 D、专用的铜铝连接管压接 5、容量2000W以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于(D)M。否则,应采用隔离,散热措施。 A、0.3 B、0.6 C、0.9 D、1.2 6、一类负荷应采用(A)方式供电。

A、两个电源 B、双回线路 C、一回专用线路 D、一回T接线路 7、电流互感器器二次K2的接地属于(B)接地。 A、工作 B、保护 C、重复 D、防雷 8、普通灯具与可燃物之间的距离不应小于( C)m。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 9、10KV不接地配电网发生一相接地故障时,允许故障持续时间为(B)h。 A、1 B、2 C、3 D、B 10、对于10KV的设备,人体与带电体的距离有遮拦者不得小于( B)m。 A、0.1 B、0.35 C、0.7 D、0.1 11、触电人脱离电源后深度昏迷、心脏只有微弱跳动时(D)注射肾上腺素。 A、允许大剂量 B、允许中剂量 C、允许小剂量 D、不允许 12、事故发生后,单位负责人接到报告后,应当于( B)内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A、半小时 B、一小时 C、两小时

低压电工技能实操考试项目讲义

低压电工技能实操考试项目讲义 *1 万用表(复审必会) 用途、调整、检查 1)用途: 是一种多用途仪表,可测电阻、电压、电流等。不同的表有不同的用途。 如: MF85—M 表示仪表;F 表示多用途;85为设计序号。 2)调整: (1)机械调零。调的是电压档(V )和电流档(A )的零。目的是减少基木误差(表 木 身原因造成的)。 ⑵“Q”档调零。(也叫电气调零)。一般调2次。目的是为了检查表内“Q” -^7 Q£:XMO!000121?I 2 SO. X10 50 2503 0.25V WOO 500 j 、S B^xoov MODEL MF4 电路仝理资

档专用电源。专用电源有2个,“X2~X2K”的电源为;“X20k”的电源 为9V。如果调不到零,说明表内电源应更换。 每换一个档位都要进行一次“Q”调零,目的是为了减少测量误差。 3)检查: 完、好、无、损(凡属可携式仪表都用这四个字检查,如万用表、钳形电流表、兆欧表及接地摇表。) 完一完整。好一接触良好。无一干净、无卡堵、损一不损坏。 测电压、电流、电阻。 1)测电压、电流: ①正确选择档位(大于被测值就可以,不要选择过高,过高准确度会受影响) ②测直流电,应选直流档位{DC(DCV、DCA)} ③测电压,使表与电路并联;测电流,使表与电路串联。 ④读数,在档位指示满刻度值范围内直读。 2)测电阻 ①选择适当档位(表针尽可能指在刻度线的中间段) ②’ ①被测电阻应与电路、电源脱离。(所有测电阻的表必须与电路断开) ④人体不要接触测试线,测试线直接接在被测电阻两端。 ⑤读数、表针指示值乘以档位倍率。 1.3万用表使用注意事项: 1)人体不要接触测试线的金属部分(可能造成触电)并注意与带电体的

低压电工实操考试

低压电工实操智能网络考核系统 (考生须知) 考试装备采用江苏省安全生产考核审批中心批准的《低压电工实操智能网络考核系统》。该系统分为A、B两种规格的实操模拟图板。根据电动机点动,启动自锁,正反转双联自锁的控制原理;日常单只开关和两只双联开关分别控制照明灯的原理;单只开关控制单相五孔10A插座的正确接线。考核学员的正确接线安装,查找和排除线路故障的能力,达到仿真实际操作的目的。 每个考位配备万用表一只,两头带插孔、插头的专用速接用塑料软导线若干条。 实操考台图板说明 实操考台图板彩色插图如下:A板 B板 考台图板分为A板和B板两种,A板编号为奇数,B板编号为偶数,每个考台经网络速接江苏省安全生产考核中心服务器下载考试题目,上传考试成绩。 实操考台A板说明:A板考试内容为模拟照明线路接线和电动机拖动线路查找和排除故障,照明接线分为三道题目。 题目一:模拟两只双联开关控制单只白炽灯照明线路接线(附图说明) 题目二:模拟单只开关控制日光灯照明线路接线(附图说明) 题目三:模拟两路单只开关分别控制两只10A五孔插座线路接线(附图说明)

模拟电动机拖动线路查找故障和排除故障(附图说明) 实际操作考台B板说明:B板考试内容为电动机拖动线路接线三道题目和照明线路查找故障和排除故障。 题目一、模拟电动机点动线路接线(附图说明) 题目二、模拟电动机启动(自锁)、停止控制线路接线(附图说明) 题目三、模拟电动机双重联锁,正反转启动、停止控制线路接线(附图说明)模拟照明线路故障查找和排除(附图说明) 实际操作考试注意事项 1、必须要完全读懂前文所提及的照明、电动机的电气原理图,特别是由电动机的主接线与控制回路原理图。照明回路电压为单相220V。电动机回路的主接线电压为三相380V,控制回路电压为二相380V,电动机外壳保护为PE线保护。 2、应详细阅读各考台图板上的操作技术说明,并严格按说明要求操作。

2018安监局低压电工作业复审判断题(答案)

温馨提示: 1.2016年1月起特种作业复审(换证)理论考试80分合格; 2.理论考试采用电脑考试(即机考),题型:判断题70题、单选题30题,合计100题 1 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格 证书,方可上岗作业。 对 2 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 错 3 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 对 4 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得特种作业操作资格证书,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 对 5 低压运行维修作业是指在对地电压220V及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。 错 6 特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。 错 7 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。 错 8 电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。 错 9 电工应严格按照操作规程进行作业。 对 10

日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 错 11 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。 对 12 电工作业分为高压电工和低压电工。 错 13 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 错 14 有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 对 15 企业、事业单位使用无特种作业操作证人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。对 16 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。 对 17 隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。 错 18 低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。 对 19 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。 对 20 行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。 错 21 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。 错 22

低压电工实际操作题完整版

低压电工实际操作题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

K12-1绝缘手套的使用 (口述、实际操作;考试时间:10分钟) 一、作用(口述): 对人体的安全保护 二、使用场合(口述): 适用于电力行业、汽车、电气与机械维修、化工行业和精密安装等;对于电气操作,主要用于操作高压隔离开关和油断路器等。 三、检查(实际操作): 检查外观:主要检查看有无破损和穿孔现象; 检查合格证; 检查可使用性:检查其是否超过有效实验期。 四、正确使用(实际操作): 低压绝缘手套不允许用于操作高压设备,更不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套; 使用时,应将外衣袖口放入绝缘手套的伸长部分里; 操作过程中应防止挤伤和尖锐物扎伤。一旦损伤,就不能继续使用。 五、保养(口述): 绝缘手套容易老化和破损,因此要妥善保存,要防油、防湿、防热;存放在干燥、清洁、通风、光线阴暗、室温在10℃-22℃的地方,而且是专门存放的地方; 有专人负责保管并登记造册,要经常检查其是否齐全完好,严禁移作它用; 当手套脏污时,可用水温不超过65℃的肥皂水冲洗,擦净晾干,最好撒上一些滑石粉,以免粘连; 严禁使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗; 经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月进行一次耐压实验。 K13电工安全标示的辨识 (口述;考试时间:10分钟) 一、常用的安全标示的辨识:指认图片上所列的安全标示(5个); 二、常用安全标示用途解释:能对指定的安全标示(5个)用途进 行说明,并解释其用途; 三、正确布置安全标示:按照指定的作业场景,正确布置相关的 安全标示。

低压电工复审习题(附答案)

第一章安全管理 一、单项选择题 1、在安全生产过程中,必须坚持( C )的方针。 A、安全生产重于泰山 B、以人为本,安全第一,综合治理 C、安全第一,预防为主,综合治理 2、下列不属于从业人员安全生产法定权利的是( A ) A、调整岗位权利 B、拒绝违章作业 C、建议权 3、下列不属于《安全生产法》中规定的从业人员的义务的是( A ) A、消除事故隐患的义务 B、接受安全生产教育培训 C、发现不安全因素报告 4、从业人员对本单位安全生产中存在的问题有权提出(B ) A、报告和检举 B、检举和控告 C、检举和揭发 5、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( A) 、防范措施以及事故应急措施。 A、危险因素 B、事故隐患 C、设备缺陷 6、根据《安全生产法》的规定,从业人员发现事故隐患或者潜在危险因素 的,应当立即( C ) A、撤离现场 B、停止作业 C、向本单位负责人报告 7、“为保护劳动者合法权益,调整劳动关系,建立和维护适应社会主义的劳 动制度,促进经济发展和社会进步”这是(A )的立法目的。 A、《劳动法》 B、《职业病防治法》 C、《安全生产法》 8、拒绝违章作业和强令冒险作业是从业人员的(A )。 A、权利 B、义务 C、职责 9、特种作业操作证每(B )年复审一次。 A、2 B、3 C、4 10、特种作业操作证有效期(C )年,在全国范围内有效。 A、3 B、4 C、6 11、离开特种作业岗位(B )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作 考试,经确认合格后方可上岗作业。 A、一年 B、半年 C、三个月 12、“三违”指违章作业,违章指挥,( A ) A、违反劳动纪律 B、违反作业规程 C、违反操作规程 13、已结束的工作票,保存( B )个月。 A、1 B、3 C、6 14、从业人员在调整岗位或者离岗(A )年以上重新上岗时,应重新接受安 全培训。 A、一 B、半 C、两 15、《劳动法》自( A )年一月一日起施行。 A、1995 B、1998 C、2000 16、《劳动防护用品监督管理规定》自( B)年九月一日起施行。 A、2000 B、2005 C、2008 二、判断题。 1、“安全第一,预防为主,综合治理”是我国安全生产的基本方针。(√) 2、“安全第一,预防为主,综合治理”,三者是目标、原则、手段、措施的有

2019年低压电工操作证复审必考试题及答案

2019年低压电工操作证复审必考试题及答案 一、判断题 1.铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。√ 2.在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。√ 3.触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。√ 4.交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。√ 5.测量电流时应把电流表串联在被测电路中。√ 6.接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。√ 7.电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。√ 8.特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。√ 9.“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。√ 10.遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。√ 11.常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。√ 12.在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。√ 13.电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。√ 14.不同电压的插座应有明显区别。√ 15.在没有用验电器验电前,线路应视为有电。√ 16.剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。√

17.Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。√ 18.移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。√ 19.在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。√ 20.在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。√ 21.绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。√ 22.在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。√ 23.防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。√ 24.对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。√ 25.除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。√ 26.在串联电路中,电流处处相等。√ 27.在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。√ 28.磁力线是一种闭合曲线。√ 29.对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。√ 30.电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。√ 31.电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。√ 32.再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。√ 33.TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的

2018低压电工复审取证国家题库整理版

总局-----理论题部分 [判断题]1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。正确答案:错[判断题]2、熔断器的文字符号为FU。正确答案:对 [判断题]3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。正确答案:对 [判断题]4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案:对发广告过过 [判断题]6、自动开关属于手动电器。正确答案:错 [判断题]7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。正确答案:刚刚好孤鸿寡鹄 [判断题]8、复合按钮的电工符号是。正确答案:对 [判断题]9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案:错 [判断题]10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案:对 [判断题]11、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错 [判断题]12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案:对 [判断题]13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案:错 [判断题]14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。正确答案:错 [判断题]15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。正确答案:错 [判断题]16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正确答案:错 [判断题]17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。正确答案:对 [判断题]18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案:对 [判断题]19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案:对[判断题]20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。正确答案:错 [判断题]21、在直流电路中,常用棕色标示正极。正确答案:对 [判断题]22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。正确答案:错 [判断题]23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确答案:对 [判断题]24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案:错[判断题]25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。正确答案:对[判断题]26、触电分为电击和电伤。正确答案:对 [判断题]27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。正确答案:错

低压电工操作证实操考试题目

低压电工操作证实操题目 科目一口述答题 K1-1 电工仪表安全使用 考核内容:测量交、直流电压,电阻 仪表的作用: 1.万用表一般可以测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻。 2.钳形电流表可以在不需要断开电路的情况下直接测量交流电流。 3.摇表又称兆欧表,专门用于测量电气线路或设备的绝缘电阻,也可以测量高阻值电阻。 4.接地电阻测量仪用于测量各种情况下的接地电阻。 使用前检查: 1.万用表:合格证、外观、指针、表笔、档位检查及调零。 2.钳形电流表:合格证、外观、指针、档位、钳口检查及调零。 3.兆欧表:合格证、外观、指针、表笔、旋把、电压等级检查及校验(开路检查、短路检查)。 4.接地电阻测量仪:合格证、外观、指针、表笔、档位、手柄、配件检查及校验(短路检查)。 K1-2 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机线电流、相电流、零序电流 K1-3 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机的相间绝缘电阻、相对地绝缘电阻 结果判断:低压设备或线路的绝缘电阻不低于0.5MΩ为合格。 Ⅰ类电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 Ⅱ类电动工具的绝缘电阻不应低于7MΩ。 Ⅲ类电动工具的绝缘电阻不应低于1MΩ。 K1-4 电工仪表安全使用 考核内容:测量接地装置的接地电阻 1.短路实验:不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表均将所有端钮连接起来,测量表度盘旋转到刻度0位置上,顺时针摇动手柄,表的指针也应在刻度0位置上,短路状态摇动手柄时,手感觉比较重。 2.结果判断: ①.保护接地工作接地电阻不应大于4Ω。 ②.重复接地电阻不应大于10Ω。 ③.三类建筑防雷接地不应大于30Ω(防雷接地电阻不应大于10Ω)。 ④.防静电接地电阻不应大于100Ω。

低压电工(复审)知识点4

低压电工(复审)知识点 1、考试时间:120分钟。 2、交卷时间不得低于30分钟。 3、请仔细阅读题目,选择正确答案。 一、判断题(第1题~第70题,每题1分,共70分。) 1、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确答案:对 2、电容器室内应有良好的通风。正确答案:对 3、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。正确答案:对 4、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。正确答案:对 5、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。正确答案:对 6、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案:对 7、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确答案:对 8、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。正确答案:错 9、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。正确答案:对 10、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案:错

11、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。正确答案:对 12、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。正确答案:错 13、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。正确答案:错 14、SELV只作为接地系统的电击保护。正确答案:错 15、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案:对 16、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。正确答案:错 17、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。正确答案:对 18、三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。正确答案:对 19、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。正确答案:对 20、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。正确答案:错 21、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。正确答案:对 22、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。正确答案:对 233、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。正确答案:错

低压电工安全实操

低压电工作业人员安全技术培训教材 (安全技能) 实际操作

目录 第一节防火、防雷设备使用操作 (3) 一、灭火器的选择与使用 (3) 二、避雷器和避雷针的安装 (4) 三、接地装置的安装 (6) 第二节电工安全用具使用操作 (7) 一、基本绝缘安全用具及辅助安全用具的保管、检验及使用 (7) 二、登高用具的正确使用和登高作业 (9) 三、临时接地线、遮栏、标示牌等检修安全用具的使用 (10) 四、利用安全用具进行低压带电作业 (11) 第三节触电急救操作 (11) 一、使触电者正确脱离电源的方法 (11) 二、触电者脱离电源后的抢救方法 (12) 三、心肺复苏急救方法 (12)

第一节防火、防雷设备使用操作一、灭火器的选择与使用 安全要求: 1、根据不同火灾性质选择不同灭火器 2、必须会正确使用各种灭火器材

二、避雷器和避雷针的安装 (一)避雷器安装 避雷器用来防止雷电产生的大气过电压(即高电位)沿线路侵入变、配电所或其他建筑物内,危害被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护的设备并联,如图所示,当线路上出现危及设备绝缘的过电压时,它就对地放电,从而保护了设备的绝缘。

(二)避雷针安装 避雷针一般用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成,其长度在1.5m以上时,圆钢直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。当避雷针长度在3m以上时,可将粗细不同的 几节钢管焊接起来使用。避雷针下端要经引下线与接地装置焊接相联。如采用圆钢,引下线的直径不得小于8mm。如采用扁钢,其厚度不 得小于4mm,截面积不得小于48mm2 。 避雷针的作用是将雷云放电的通路由原来可能向被保护物体发 展的方向,吸引到避雷针本身,由它及它相联的引下线和接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。所以,避雷针实际上是引雷针,它把雷电波引来入地,从而保护其它物体。 (三)接地装置的安装 操作要求: 接地装置是防雷装置的重要组成部分,作用是向大地泄放雷电流,限制防雷的对地电压,使之不致过高。防雷接地装置与一般接地装置的要求基本相同,但所用材料的最小尺寸应稍大于其他接地装置的最小尺寸。采用圆钢时最小直径为10mm,扁钢的最小厚度为4mm,

河北电工证复审试题-高压电工证年审题库-低压电工证年检练习题-河北省审电工证考试题知识讲解

河北地区电工复审试题及答案 河北地区电工复审试题及答案由携航教育提供,本试题适用于河北地区:河北省:石家庄市、唐山市、邯郸市、秦皇岛市、保定市、张家口市、承德市、廊坊市、沧州市、衡水市、邢台市等地区电工复审年审考核的学员,希望对你们起到帮助作用!携航教育祝广大电工朋友一次通过! 一、填空题: 1、电击的主要特征有伤害人体内部;在人体的外表没有显著的痕迹;致命电流较小。 2、电击可以分为直接接触电击和间接接触电击。 脱离电源要做到:设法将触电者与带电设备脱离,同时注意保护自己;触电者未脱离电源前,不准用手触及伤员;如触电者在高处要采取预防高处坠落措施;低压设备触电要设法迅速切断电源,最好用一只手进行;如难以把触电者与电源分开,可用干木板塞到身下并尽可能站在绝缘物或干木板上;高压触电急救时要注意使用合适的绝缘防护用品和安全距离;对发生在架空线杆塔上的触电事故,脱离电源时应注意防止高空坠落和再次触电;对于落在地上的高压带电导线要注意防跨步电压触电;切除电源时应考虑事故照明。 心肺复苏法支持生命的三项基本措施是通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。 3、保证安全的组织措施是工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 4、电气安全工作的基本要求有遵守规章制度与规程;配备人员并进行安全教育;安全检查并建立档案资料。 5、居民区架空导线与地面的最小距离线路电压380伏时为6米。 6、居民区架空导线与地面的最小距离线路电压10KV伏时为6.5米。 7、10KV时架空导线与建筑物的最小垂直距离是3米。 8、10KV时架空导线与树木的最小垂直距离是1.5米。 9、直埋电缆深度不应小于0.7米。 10、TN系统有TN-S系统、TN-C-S系统和TN-C系统三种类型 11、漏电保护器安装前必须检查额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间五项内容 12、引起电气设备过热有短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良。 15、几种气体爆炸危险环境分为0区、1区和2区三类。 16、正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域 属于Ⅰ区 17、正常运行时不出现,即使出现也只是短时间偶然再现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域 属于Ⅱ区 18、防爆安全技术有消除或减少爆炸性混合物、隔离、消除引燃源、接地措施。 19、雷电的危害有电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 20、静电的危害有爆炸和火灾、电击、妨碍生产。 21、消除静电危害有接地法、泄漏法、中和法和工艺控制法四种。 22、防止错误操作的联锁装置有机械联锁、电气联锁、电磁联锁、钥匙联锁。 23、低压保护电器分别起短路保护、过载保护、和失压保护的作用。 24、低压断路器起短路、过载、欠电压保护的作用。 25临时线路必须装设总开关控制和安装漏电保护装置等。 26、手持电动工具根据触电保护特性分为0类、0I类、I类、Ⅱ类、Ⅲ类。 27、电焊机有交流电焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、对焊机、点焊机、 缝焊机、超声波焊机、激光焊机等。 28、照明方式有一般照明、局部照明、混合照明。 29、选择照明光源时应从各种光源的优缺点、使用场所、额定电压、照度几个方面考虑。

低压电工实操考试标准

低压电工实操考试标准内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 实操科目及内容 组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 考试时间 60分钟。 4、考试内容 安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查;

(3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟 考评员:实际操作方式、口述。 10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构; (2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查; (4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

K12电工安全用具使用考试时间:10分钟 考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 K13电工安全标示的辨识考试时间:10分钟

考评员: 安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。 30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制); (3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电; (4)电动机点动、连续运行、停止。 K21电动机单向连续运转接线(带点动控制)考试时间:30分钟

低压电工复审复习资料.doc

“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。()正确 《屮华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。()正确10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。()错误 220V的交流电压的最大值为380V o()错误 30Hz、40Hz的电流危险性最大。()错误 380V的配电网是二次配网。()正确 II类设备和III类设备都要采取接地或接零措施。()错误 II类手持电动工具比I类工具安全可靠。()正确 III类电动工具的工作电压不超过50V。()正确 FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。()正确PN结正向导通时,其内外电场方向一致。()错误 RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。()错误 RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。()正确 RCD后的中性线可以接地。()错误 SELV只作为接地系统的电击保护。()错误 TT系统是配电网屮性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。()止确安全可靠是对任何开关电器的基本要求。()正确 按钮的文字符号为SB。()正确 按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。()正确按照通过人体电流的人小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。()正确 白炽灯属热辐射光源。()正确 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。()正确 避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。()错误 变配电设备应有完善的屏护装置。()正确 变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。()正确 变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。()正确 变压器型号第二位字母表示冷却方式。()正确 变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。()正确并联补偿电容器主要用在直流电路中。()错误 并联电路的总电压等于各支路电压之和。()错误 并联电路中各支路上的电流不一定相等。()正确 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。()正确 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。()正确 补偿电容器的容量越大越好。()错误 不同电压的插座应有明显区别。()正确 操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。()正确 操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。()正确 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。()正确 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。()正确 测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在

低压电工实操考试规范标准.docx

,. 低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1 实操科目及内容 3.1.1 科目 1:安全用具使用(简称K1 ) 3.1.1.1 电工仪表安全使用(简称K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(简称K12 ) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(简称K13) 3.1.2 科目 2:安全操作技术(简称K2 ) 3.1.2.1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21 ) 3.1.2.2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22 ) 3.1.2.3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23 ) 3.1.2.4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24 ) 3.1.2.5 导线的连接(简称 K25 ) 3.1.3 科目 3:作业现场安全隐患排除(简称K3 ) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31 ) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32 ) 3.1. 4.科目 4:作业现场应急处置(简称K4 ) 3.1. 4.1 出点事故现场的应急处理(简称K41 ) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(简称K42 ) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(简称K43) 3.2 组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3 考试成绩 实际考试成绩总分值为100 分, 80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否 决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目 2、科目 3、科目 4 的分值权重分别为20%、40%、 20%、 20%。 3.4 考试时间 60 分钟。

2019最新最全低压电工复审题库

低压电工复审题库-最新 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。正确答案:错 2、熔断器的文字符号为FU。正确答案:对 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。正确答案:对 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案:对 5、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案:错 6、自动开关属于手动电器。正确答案:错 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。正确答案:错 8、复合按钮的电工符号是。正确答案:对 9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。 正确答案:错10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。 正确答案:对 11、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案:对 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案:错 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。 正确答案:错 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。正确答案:错 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正确答案:错 17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。正确答案:对 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案:对 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案:对 20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。正确答案:错 21、在直流电路中,常用棕色标示正极。正确答案:对 22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。正确答案:错 23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确答案:对 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案:错 25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。正确答案:对 26、触电分为电击和电伤。正确答案:对

相关文档