文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器维护方案

变压器维护方案

变压器维护方案

变压器防护方案

一、工程概况

因原来变电器安全防护不合格,存在安全隐患。为保证正常的施工安全,按业主方要求对该变压器现做出防护方案。

二、材料

1、材料组成

1)防腐木材、方管、自攻螺丝

2、材料规格

1)方管:40mmX80mm。

2)防腐木材:长3000mm,厚40mm,宽80mm。

三、搭设方法:

1、搭设要求

1)搭设前用白灰将维护栏杆边线放出,标出立杆位置,用铁锹挖至500mm深, 支设立杆。

2)防护栏杆立杆间距为1.2m,横杆间距为0.7m,立杆距变压器原有砖墙大于0.15m,立杆在混泥土路面采用膨胀螺丝固定,泥土地面上降立杆锚入地下一定的深度。立杆和原围墙之间连接牢固并做防锈处理。

3)防腐木上端头做成三角形。

4)防腐木之间间隙20mm。

2、搭设要点

1)防护架搭设要规范,要求横平、竖直,间距、露头一致,放线定位,拉线固定,整体应架设牢固。

3、搭设顺序

挖坑埋设立杆——横杆——安装防腐木——刷漆

4、施工注意事项

1)施工时将变压器断电,并进行监护作业。

2)立杆过程中,注意不要碰撞变压器,以免对变压器进行损坏,在搬运方管、木条等材料过程中,确保安全。

天津某工地临电高压变压器变压器防护防护方案及做法示意图

变压器防护防护补充方案 一、工程概况 由于原搭设的高压线及变压器的防护棚时间较久,并且由于地下室施工阶段受场地限制,变压器防护棚搭设时间距过小,不符合有关规范的要求,故将原搭设的防护棚拆除重新进行搭设。 二、施工准备 1、材料准备:杉木、Φ16胀栓、安全网、8号绑扎丝、钢板、铁锤、钳子 2、人员准备:架子工6人壮工6人、木工4人、电工1人。 3、机械准备:电锯、电焊机 三、变压器的安全防护措施 1、在原来搭设的防护棚的基础上,增加一排立杆,立杆距原来立杆的间距为1.1m,原防护棚的上部全部拆除重新搭设,搭设时先把立杆与坡道外侧的防护栏杆绑扎在一起,用8号铁丝绑扎三道,立杆搭设好后,把原来防护棚的横杆用杉木杆接长,与新搭设的立杆连成整体,用8号铁丝绑扎3道。 2、在防护棚的上部向北侧挑出600mm,保证防护距高压线1.7米,符合规范要求。 3、原搭设防护棚顶上以及变压器和高压线侧面的竹芭和绝缘板全部更换,防护棚顶上的双层竹芭改成下层满铺50mm厚脚手板上层满铺竹芭。 4、搭设完成后将安全网由上向下挂制,并与杉木绑扎。

5、搭设方案完成后见附图。 四、安全措施 1、架子工必须有专业上岗证,电焊工必须有专业上岗证。 2、搭设过程中架子工要佩带安全带和安全帽。 3、搭设过程中电工要随时在现场监督,对有违章行为立即制止并上报。 4、在搭设2m范围内严禁路人通过和观看。 5、严禁吸烟。 6、严禁在搭设过程中由高空向下抛扔物品,严禁地面人员向高空作业人员抛料及工具。 五、附图1、2

附图1 上层竹芭下层脚手板毫米厚绝缘板12张(1220*2440) 高压电线防护立面图

110kV线路维护保养方案计划

110kV及10kV线路运维方案 编制: 审核: 批准: 2018年07月30日 ******有限公司

目录 第一章工程概述 第二章编制依据 第三章主要维保项目 第四章工作内容 第五章工作安排与管理 第六章技术方案及技术措施 第七章试验安全保障措施

第一章工程概述 1.项目名称: ****110kV及10kV线路代维项目 2.项目内容: A、***110kV主供电源**线7803线路代维:梨洋735线75#-86# 线路(同杆架设),即**110kV变电所至**110kV变电站线路代维。 B、***10kV备用电源线路代维,10kV**197备用电源线路代维。 110kV主供电源线路长度约5km,10kV**197备用电源线路全长 3.5km。 3、项目地点:***所辖外电线路。 4、服务期限:自2018年8月1日起至2019年8月1日。

第二章编制依据 本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本项目的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的见以下名录(不仅限于以下所列标准): 1、《输配电线路运行维护手册》Q/SY GD 1022-2014; 2、《电力建设安全工作规程第2部分电力线路》DL 5009.2-2013; 3、《架空输电线路运行规程》DL/T741-2010; 4、《架空配电线路金具技术条件》DL/T 765.1-2001; 5、《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2014; 6、《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010; 7、《电业安全工作规程(电力线路部分)》DL 409-1991; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验》DL/T 5161.10-2002; 以及其他甲方指定的标准、规范和管理办法,并吸取了相关单位和设备厂家在产品维护管理工作中的经验,充分考虑了洋河酒厂所辖外电线路点多、线长的特点,力求其具有针对性及可操作性而编制的。

更换变压器施工方案

更换变压器施工方案

济宁医学院附属医院 1#.2#?6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 2014年4月27日

编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期:2014年5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3.施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品我们的质量目标是:分项工程合格率100%客户满意率合格率100%严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2?工期目标

我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创建安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备 1.明确职权和职责 明确岗位职责的主要目的是为了能够更好地解决责、权、利的关系,充分调动职工的积极性,形成激励机制、动力机制、自我约束机制,促进施工处内部的管理工作。 (1)项目经理的职责 (1-1)认真贯彻执行国家有关企业生产的方针、政策、法令、法规及 各项施工制度 (1-2)负责按公司施工计划要求,组织制定工地分期施工计划,并贯彻实施。 (1-3)负责贯彻执行工地的岗位责任制,定期召开工地行政例会,布置、检查、考核工地管理人员和施工处负责人的工作情况。

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

电力线路运行维护方案

电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。

(二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。 3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

运行维护方案书

2014-2015年度设施、设备维护保养类(配电系统维护保养) 维 护 保 养 实 施 方 案 四川省XXXXXXX公司 2014.5.26

第一章对招标文件响应性1.1工程概况及对招标文件响应性1.2质量目标 1.3安全生产目标 1.4文明施工目标 1.5环境保护目标 第二章资源配置 2.1项目经理的经历、业绩 2.2主要人员经历、业绩 2.3拟投入工程的工器具及设备 第三章配电系统、运行维护3.1配电系统、运行维护技术方案3.2投运方案 3.3运行、维护管理措施及流程3.4制度建设 3.5人员职责 第四章质量保证 4.1质量保证体系及组织机构 4.2质量保证措施 第五章安全生产 5.1安全生产保证体系及组织机构5.2突发性事故应急预案措施 5.3安全生产保证措施 第六章文明施工 6.1文明施工保证体系及组织机构6.2文明施工总体策划 第七章环境保护 7.1组织机构

7.2环境保护措施及目标第八章业绩

编制依据 1、《2014-2015年度设施、设备维护保养类(配电系统维护保养)》及招标资料 2、《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规》(GB50173) 3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168) 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169) 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150) 6、《电力工程电缆设计规范》(GB50217) 7、《电力变压器运行规程》(DL/T572) 8、《电力电缆线路运行规程》(Q/GDW512) 9、《高压断路器运行规程》 10、《微机继电保护装置运行管理规范》(GB50194-93) 11、《电力安全工作规程》 12、《电力生产事故调查规程》 13、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 14、《建设工程施工现场供用电安全规范》 15、《电力工业技术监督工作规定》电安生[1996]430号 16、《电网电能质量技术监督工作规定》电综(221)-1998 17、《电力设备预防性试验规程(绝缘监督)》DL/T596-1996 18、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220 19、《电力变压器》GB1094-85 20、《电力金具通用技术条件》GB2314-97 21、《电能计量检验规程》ISD109-83 22、《继电保护和安全自动装置技术规范》GB14285-93 23、《继电保护和电网安全自动装置检验条例》1987 24、《输电线路接地与防雷规范》 25、《配电网运行规程》Q/GDW519-2010 26、我公司根据GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,建立的质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

施工现场变压器防护方案

施工现场变压器防护要求与做法精品文档,超值下载 XXX·馨苑 XXXXXXXXXX有限公司 日期:二〇一六年六月七日

目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工方案 (3) 4 施工方法 (3) 5 技术及质量保证措施 (4) 6 材料组织 (5) 7安全文明施工 (6) 8 高压变压器布置和搭设简图 (6)

1 工程概况 万众如意苑高档住宅工程,坐落在河南省郑东新区,XXXXX路与XXXX路西北角。 施工现场布置1台高压变压器,设置在河滨路西侧。为了保证在工程施工过程中用电安全,故在变压器四周设置防护棚。 2 编制依据 1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3)《工程建设标准强制性条文》[2002]219 4)国家相关规范规定。 5)施工现场的实际情况及周围环境; 6)我公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。 3 施工方案 根据现场实际情况,防护棚用干燥的杉木杆、10X100木板条和50X100木方搭设防护架,采用的杉木杆其中立杆小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm;横杆小头直径不得小于70mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼,杉木杆底部埋入土中;上部采用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上,顶棚采用50X100木方和木板。 绑扎铁丝用8#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

4 施工方法 1)防护棚四周周边的竖向杉木杆处地面挖300*300*mm深度≥600mm 的坑采用C15混凝土浇筑,立杆与变压器的间距大于800mm;防护棚内部的竖向杉木杆处地面挖200*200*mm深≥600mm的坑底部采用C15混凝土垫层200mm。 2)防护棚外侧四周采用50X100木方和10X100木板条维护,50X100木方水平放置固定在杉木杆上,间距600mm,10X100木板条竖向固定在50X100木方上,其间距为150mm 。在防护棚顶部采用50X100木方和满铺木板做防护,双层防砸设置,上下层间距300mm~500mm。 3)防护棚剪刀撑采用杉木杆,剪刀撑每个方向均需设置,四周周边的剪刀撑设置在防护棚的内侧。 4)在防护棚四角的中部均设置缆风绳,缆风绳采用6mm钢丝绳。5)防护棚水平方向用杉木杆设置水平杆,间距1800mm。 6)防护棚在底部留设门洞,门洞宽0.8m,高2m,平时用50X100木方和10X100木板条做门封闭,仅供设备检修、维护人员进出使用。7)防护棚顶的角部设置警示灯,防止夜间作业或其它物碰上。 5 技术及质量保证措施 1)防护棚立杆埋入的深度深度≥600mm,除防护棚周边的坑外其余所挖的坑回填时必须进行夯实。 2)防护棚立杆搭接接头错开不小于1m,搭接长度不小于800mm,绑

电力线路运行维护办法

欢迎共阅电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。按照功能,电杆可分为以下几种:1)直线杆:位于线路的直线段上,作为支撑横担、绝缘子、导线和金具用。在正常情况下,能承受线路两侧风力,不承受线路方向的拉力。占全部电杆总数的80%以上。 2)耐张杆:位于直线段上若干直线杆之间,电杆两侧受力相等且爱力方向对称作为线路分段的支持点,具有加强线路机械强度作用。 3)转角杆:位于线路改变方向的地方。电杆两侧受力相等或不相等,受力方向不对称,作为线路转折处的支持点。 4)分支杆:位于线路的分支处。电杆三向或四向受力,作为线路分支出不同方向线路的支持点。 5)终端杆:位于线路的首端与终端。电杆单向受力,作为线路起始或终止端 的支持点。

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

更换变压器施工方案(参考)(1)

江苏电力职业技能训练基地实训指导书 更换配电变压器施工方案 江苏省电力职业技能训练基地 2007年12月 更换变压器施工方案教材 一、配电变压器停、送电的操作 1、操作跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 2、在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。 3、高压跌落式熔断器的操作方法 (1)、操作跌落式熔断器时要选好位置,使用足够长度的绝缘杆在地面操作与带电部位保持足够距离,严禁上变台操作。 (2)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。 (3)、如遇到风天操作,拉闸应先断中间相,次下风相,最后断上风相;合闸应先合上风相,次合下风相,最后合中间相。 (4)、带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关。 二、施工过程 1、调换配电变压器的依据 1)、配变故障 2)、配变增容 3)、配变减容 2、应遵守的规章制度 1)、《农村低压电力技术规程》DL499-1992 2)、《电力安全工作规程》(电力线路部分)国家电网安监[2005]83号 3)、《电力变压器运行规程》DL/T572-1995 4)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T602-1996 3、具体施工步骤:

三、编写施工的三措方案(一)、组织措施

1、明确调换配电变压器的工作班并确定工作负责人 工作班:xx供电公司配电工区检修二班 工作负责人:张三,必须具有市公司安监部发文确认。 2、明确工作负责人和工作班人员的职权和职责 工作负责人的职权和职责: 组织并合理分配工作,进行安全教育、督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交待安全事项,对整个工程的安全、技术等负责,工作结束后总结经验与不足之处,工作负责人不得兼做其他工作。 工作班人员的职权和职责: 1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续; 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品; 3)相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施。 3、明确调换配电变压器的主要工作量和具体分工 主要工作量:具体分工 1)、工作票的办理--------------------- 工作负责人 2)、配电停电操作--------------------- 两人操作,一人监护,一人操作 3)、验电接地---------------------------- 两人进行,一人监护,一人操作 4)、拆除旧变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 5)、安装新变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 6)、工作后检查------------------------- 工作负责人 (二)、技术措施 1、根据项目要求和现场实际选择合理的施工方案 是否需要高压线路停电;吊装配变采用吊车还是绑扎大梁用手拉葫芦吊装;如采用吊车需用多少吨位的吊车;如地形复杂,变压器如何到达现场,采用人工还是机械,需要的多少人工和工器具; 2、施工中应配备的主要工器具和材料 10kV操作杆一套,10kV、400V验电器各一个,10kV绝缘鞋一双,10kV绝缘手套一双,高压接地线一组,低压短路线一组,安全围栏两套,钢丝绳一根,吊绳一根,安全带两副,脚扣2副,2500V、500V绝缘摇表各一只。 8#铁丝5公斤。 (三)、安全措施 1、配电变压器、工器具、材料运输的安全事项

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

电力电缆运行维护管理办法

电力电缆运行维护管理办法 1 总则 1.1 为保证电力电缆安全可靠运行,全面掌握电力电缆的运行状况,提高电力电缆的管理水平,实现电网的安全、经济、可靠运行,根据电力部《电力设备预防性试验规程》、《电力电缆运行规程》和国家标准《电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》等管理规程,结合本单位实际情况,制定本运行维护管理办法。 1.2 本管理办法所指的电力电缆主要包括6KV、10KV、380V交流聚氯乙烯铠装电缆。 1.3 本办法适用于西岭供热公司管辖范围内电力电缆的运行维护管理,各分公司可根据本办法制定电力电缆的运行维护管理实施细则。 1.4 本办法的解释权归西岭供热公司总工办。本办法与上级相关规程有抵触时,以上级规定为准。 2 电力电缆基本要求 2.1 对电缆线路的基本要求 ⑴电力电缆的弯曲半径一般应为电缆外径15倍左右或按电缆制造厂规定。 ⑵不允许将三芯电缆中的一芯接地运行。在三相系统中,用单芯电缆时,三根单芯电缆之间距离的确定,要结合金属护层或外屏蔽层的感应电压和由其产生的损耗,一相对地击穿时危及邻相的可能性,所占线路通道宽度以及便于检修等各种因素全面考虑。 ⑶单芯电缆的铠装只在一端接地时,在铠装另一端上的正常感应电压一般不应超过65伏,当铠装正常感应电压超过65伏时,应对易于与人身接触的裸露的铠装及其相连的设备加以适当的遮蔽,或采用将铠装分段绝缘后对三相铠装加以互联的方法。 ⑷接单芯电缆线路的铠装只有一点接地时,其最大感应电压

接近护层绝缘击穿强度的各点都应加装护层绝缘保护器,如采用非线性阀片、球间隙等。 单芯电缆线路如连接架空线,而铠装只有一点接地时,应优先考虑在接架空线的一侧接地。 ⑸三相线路使用单芯电缆或分相铠装电缆时,每相周围应无紧靠的铁件构成的铁磁环路。 ⑹电缆线路的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的15%。电缆线路的升压运行,必须经过试验、鉴定,并经上级主管部门批准。 ⑺在电缆中间接头和终端接头处,电缆的铠装、铠装和金属接头盒应有良好的电气连接,使其处于同一电位。在电缆两端应按“电气设备接地装臵规程”的规定接地。 2.2 对电缆备品的基本要求 ⑴电缆应储存在干燥的地方,有搭盖的遮棚,电缆盘下应放臵枕垫,以免陷入泥土中。电缆盘不许平卧放臵。 ⑵运行中各级电压的电缆和附件一般均应备有事故备品,以便能满足一次事故内替换损坏电缆和附件的需要,其数量应考虑节约资金和根据过去运行经验决定。有的备品可由电缆网络中的指定维修机构集中贮备。 ⑶电缆线路有部分通过桥梁或者排管者,应各有一段事故备品。其长度应足够跨越整个桥梁和排管的距离。 ⑷各分公司应制订有关“事故备品的管理办法”。动用事故备品应参照事故备品管理办法执行。 2.3 对技术文件的基本要求 ⑴各种型式电缆必须具备电缆截面图,并注明必要的结构和尺寸。 ⑵各分公司应备有该部门所属的如下技术资料: ①全部电缆线路的地形总图,比例尺一般为1:5000,主要标

施工现场变压器防护方案

施工现场变压器防护要求与做法 XXX·馨苑 XXXXXXXXXX有限公司

日期:二〇一六年六月七日 目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工方案 (4) 4 施工方法 (4) 5 技术及质量保证措施 (5) 6 材料组织 (6) 7.............................................................................................. 安全文明施工6 8..................................... 高压变压器布置和搭设简图7

 4 施工方法 1)防护棚四周周边的竖向杉木杆处地面挖300*300*mm深度≥600mm的坑采用C15混凝土浇筑,立杆与变压器的间距大于800mm;防护棚内部的竖向杉木杆处地面挖200*200*mm深≥600mm的坑底部采用C15混凝土垫层200mm。 2)防护棚外侧四周采用50X100木方和10X100木板条维护,50X100木方水平放置固定在杉木杆上,间距600mm,10X100木板条竖向固定在50X100木方上,其间距为150mm 。在防护棚顶部采用50X100木方和满铺木板做防护,双层防砸设置,上

配电网运行维护工作方案.doc

配电网运行维护工作方案 配电网是整个电网中规模最大、涉及面积最广的部分,配电网已成为电力系统供电能力、电能质量及供电可靠性等重要指标的最终体现。随着配电网建设的逐步升级和加强,其结构日趋成熟,但也愈加庞大复杂。电网不可避免地会受到故障的影响而导致停电,影响社会生活生产,甚至可导致危害国家安全的重大事故。配电网关系到用户供电安全可靠性,配电网的运行维护十分重要,配电网的运行维护内容有: 配电线路的电杆、拉线、瓷瓶、横担、导线以及环网柜、分接箱、配电变压器等设备的巡视、维护、记录、报告和非难以协调(如:坟地周围树木、涉及当地民俗等)、非涉及大面积线路通道砍伐业务;10kV变压器(含10kV熔断器)的巡视、维护、记录和运维报告、配电设施和客户故障抢修值班、低压电网运行维护工作,节假日期间的保供电工作;委托区内的用户线路业务受理工作(不含业扩安装)。 配电网运行维护工作主要包括以下几个方面: 1、巡视检查 (1)日常巡视检查。配电网的架空线路、电缆线路、箱式变电站、配电室、环网柜、电缆分接箱等设备按照相关规程要求日常 巡视检查。 (2)季节性巡视检查。如雨季前的巡视检查,特殊气候前后的巡

视检查等。 (3)特殊性(监察性)巡视检查。如雨季过后的巡视检查,自然灾害过后的巡视检查,保供电的巡视检查等。 2、定检预试。 (1)架空线路绝缘子绝缘测试。 (2)电缆线路的预防性试验。 (3)断路器、避雷器的预防性试验。 (4)箱式变电站、配电室保护及自动装置的定期检验;电气设备的预防性试验。 (5)环网柜、电缆分接箱等设备的预防性试验。 3、消缺 根据巡视检查发现的缺陷,对缺陷进行分类管理,分出一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷,按照其重要和紧急程度,有计划的组织缺陷消除。 4、检修 根据对配电网的架空线路、电缆线路、箱式变电站、配电室、环网柜、电缆分接箱等设备的巡视情况,对发现的问题,向业主提出检修申请,根据业主批准的检修计划,进行配电网设备的检修。如更换部分配件、局部通道内树木修枝、砍伐。 5、抢修 (1)设备故障抢修。 (2)自然灾害后的抢修。

更换变压器施工方案范本

更换变压器施工方 案

济宁医学院附属医院 1#.2#.6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 4月27日

一、编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期: 5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3. 施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及

验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品。我们的质量目标是:分项工程合格率100%,客户满意率合格率100%,严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2.工期目标 我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创立安全生产、标准化现场。. 建设大街地道桥片区改造工程7#、8#、 8#-1、9#楼及地下车库 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

昱诚建设有限公司 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、相关规规定 二、工程概况 工程名称:建设大街地道桥片区改造工程7#、8#、8#-1、9#楼及地下车库 建设单位:市久新房地产开发有限公司 设计单位:市新中远设计有限公司 施工单位:昱诚建设有限公司 监理单位:亿隆工程项目管理有限公司 本工程位于建设大街和车站南路交叉口西北角,总建筑面积约106206.53

㎡,本工程包含临街商铺、四栋住宅楼及两层地下车库。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于本工程基坑东侧,供本工程施工用电使用。变压器位于7#楼塔吊的大臂旋转半径之为防止高空坠物及它物品碰撞变压器,且根据安全用电要求,变压器需做隔离防护棚,具体详见附图: 四、防护方案 防护棚采用杉竿、竹片及脚手板搭设,杉竿立杆小头直径不小于7cm,横

杆小头直径不小于8cm,立杆横向和纵向间距设置1.2m,大横杆步距设置1.8m,绑扎材料采用双股8#镀锌铁丝,防护网采用竹笆防护,防护架子顶部上覆双层竹笆,上部采用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上。 (一)施工方法 确定立杆位置→竖立杆→绑大横杆→绑拉杆→斜撑、剪刀撑等→设置连电杆点→搭设竹笆网→安装警示标志。 1. 竖立杆:先竖两端头的立杆,再里中间立杆。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆能与立杆接触良好。 2.扫地杆:防护架搭设高度较小,在立杆底部加绑扫地杆。 3. 绑大横杆:防护架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。 4. 双排架绑小横杆:小横杆绑在大横杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。小横杆绑在立杆上,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于300mm。 5. 绑斜撑、剪刀撑:防护架搭设至三步以上时,即应绑设斜撑、剪刀撑(防护架长超过15m)。 6. 设置连电杆点:防护架高度超过7m时,随搭设防护架随设置连电杆点。 7. 搭设安全网:按照《建筑施工安全网搭设安全技术规》规定进行。安全网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.3m。 8. 安装警示标志:在架体面对现场一面悬挂警示标语。所有警示标志必须安装牢固。 (二)绑扎方法 1、直交:木杆垂直相交,如立杆与大横杆相交处,立杆与小横杆相交处应采用平插十字扣或斜插十字扣的绑扎方法。 平插十字扣绑扎方法的绳扣不易松动,横杆沉降量小,效果较好。绑扎时铁丝既要扭紧,使木杆不松动,又不要扭紧过度,使铁丝绞段或受伤。