一、填空题(每空1分,共20分)

1、动火作业证分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业。

2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米,二者与动火作业地点不应小于10米,并不得在烈日下暴晒。

3、进入涉及煤气的设施内,必须保证该设施内氧气含量不低于19.5%

4、进入有限空间作业前30 min内,必须对有限空间进行气体采样分析。

5、《动火作业证》实行一个动火点,一张动火证的动火作业管理。

6、严禁煤气用户先送煤气后点火;直径大于100mm的煤气管道起火严禁关闭煤气阀门灭火;进入煤气设备内部工作时使用照明电压严禁超过12V。

7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不超过72小时,并且每日每次动火前都必须进行动火分析。

8、五级风以上天气,原则上禁止露天动火作业。

9、动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

10、取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过此间隔,应重新取样分析。

二、选择题(每题2 分,共20分,每题的备选项中,至少有1个最符合题意)

1、管道安全隔绝可采用(AB )进行隔绝。

A.插入盲板B.拆除一段管道C.水封D.关闭阀门

2、作业场所氧含量低于(A)时,禁止入内以免造成窒息事故。

A.18%B.19%C.20%D.23%

3、在毒性气体浓度高,毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用(B)。

A.双管式防毒口罩B.供氧式呼吸器C.面罩式面具D.单管式防毒口罩

4、当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,可燃气体被测浓度不大于(B )(体积百分数)

A.0.3%B.0.5%C.1%D.2%

5、作业前( B )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。

A.20min B.30min C.60min D.120min

6、在设备内进行检修作业,要求有足够的照明,设备内照明电压应不大于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于(A)V,灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。

A.12 B.15 C.20 D.30

7、危险化学品单位应当制定本单位事故( D ),配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。

A、抢险预案

B、救治预案

C、控制预案

D、应急救援预案

8、( A )是保护人身安全的最后一道防线。

A、个体防护

B、隔离

C、避难

D、救援

9、受限空间监护人职责是(ACD )

A.会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。

B.进入受限空间监护。

C.当发现异常时,向作业人员发出撤离警报。

D.掌握应急救援的基本知识。

10、在受限空间作业中下列做法错误的是(AD)

A.长时间在受限空间作业。B.受限空间出入口应保持通畅。

C.每隔2小时监测一次。D.在有毒雾气较大的环境下,摘下面具擦拭。

三、判断题(每题2分,共20分)

1、动火前应进行安全分析,取样点可选择动火区内任意点(×)

2、盲板的位置一般在来料阀前部法兰处,盲板两侧均应加垫片并用螺丝紧固,做到无泄漏。(×)

3、当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数)(√)

4、当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.1%(体积百分数)(×)

5、动火作业负责人负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任(√)

6、动火作业超过有效期限,应重新办理《作业证》(√)

7、遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理(√)

8、在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位所进行的动火作业为一级动火作业(×)

9、拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施(√)

10、在铁路沿线(30m以内)进行动火作业时,遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止作业(×)

四、问答题(每题10分,共20分)

1、动火作业规范对动火人的作业要求是什么?

答:1)应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。

2)应逐项确认相关安全措施的落实情况。

3)应确认动火地点和时间。

4)若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。

5)应随身携带《作业证》。

2、简述进入受限空间作业前应做好哪些准备工作?

首先,确认密闭空间处理合格,正确监测分析,符合安全要求;其次,施工方案可行,安全措施可靠;三是落实安全措施,通风、照明良好且符合安全要求,转动构件断电隔离(动力电源),配备合格的防护器材、监护人、作业者;四是审签进入密闭空间内作业

五、分析题(20分)

问:12月25日根据公司检修计划安排,实施干熄炉大修。干熄炉日常生产过程中的气体主要涉及有害气体CO、H2、C2O、N2等。本次检修主要施工项目是对炉内耐材更换、中央风帽修复。请根据此场景对作业进行风险分析,并制定施工安全方案?

答:1、作业存在的主要风险有:

1)置换不合格产生的煤气伤害(中毒、着火、爆炸);

2)高处作业产生坠落摔伤、落物产生的砸伤;

3)用电设备绝缘不良产生触电;

4)受限空间氮气窒息;

5)施工器具使用不当产生的机械伤害、物体打击

2、施工安全方案:

1)对作业进行安全风险分析,制定针对性的安全方案,并报甲方审核。

2)对进入干熄焦的施工人员实施安全教育。

3)检查、确认干熄焦所有氮气气源可靠切断,悬挂安全警示标示,电器设备严格执行停电挂牌制度。

4)干熄焦系统检修前,受限空间、动火作业、临时安全等作业证件办理齐全,符合检修安全规范要求。

5)对干熄炉内易燃、有毒气体进行可靠置换,经3方确认含氧量19.5%-23.5%,CO浓度低于24PPm时,方可允许人员进入施工。

施工人员全程佩戴煤气、氧气报警器,每2小时1次检测气体浓度符合安全要求,并建立检测记录。

6)动火作业电焊机一、二次线绝缘需完好,并安装使用空载自动断电装置,接地、接零线良好、规范;作业现场必须做好防火安全防护,配备足够的灭火器或必要的消防设施、器具等。严禁氧气瓶、乙炔气瓶混装运送;在使用现场,两者要保持5米以上距离;氧气、乙炔瓶在校验有效期内使用并正确放置;氧气、乙炔压力表无泄漏、无损坏;氧气、乙炔瓶必须防振圈齐全;7)施工过程中不定时抽查施工作业人员个体防护器具配置情况、有无违章行为、检修安全措施落实情况,对于发现问题提出整改建议,并视情安全考核。

8)检修结束,封堵人孔前对施工人员进行清点,检查因检修拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施运行前恢复正常。

受限空间作业安全考试试题与答案

受限空间安全作业考试题 班组:姓名:分数: 一、多选择题: 1、为防止受限空间含有易燃气体或蒸发液在开启时形成有爆炸性的混合物,可用惰性气体 ()清洗 A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、氢气 2、发生下列哪些事项时作业者应及时向监护者报警或撤离受限空间() A、已经意识到身体出现危险症状和体征; B、监护者和作业负责人下达了撤离命令; C、探测到必须撤离的情况或报警器发出撤离警报。 3、监护者(当作业者进入受限空间作业时,在受限空间外负责安全监护的人员的职责是 () A、具有能警觉并判断作业者异常行为的能力,接受职业卫生培训,持证上岗; B、准确掌握作业者的数量和身份; C、在作业者作业期间保证在受限空间外持续监护;适时与作业者进行必要的、有效的安全、 报警、撤离等信息交流;在紧急情况时向作业者发出撤离警报。监护者在履行监测和保护职责时,不能受到其他职责的干扰。 D、当发现禁止作业的条件、作业者出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健康 的险情、监护者不能安全有效地履行职责等情况时,应命令作业者立即撤离受限空间,必要时,立即呼叫应急救援服务,并在受限空间外实施应急救援工作。 E、对未经许可靠近或者试图进入受限空间者予以警告并劝离,如果未经许可者进入受限 空间,应及时通知作业者和作业负责。 4、有毒有害气体主要有() A、硫化氢 B、一氧化碳 C、氧气 D、二氧化碳 E、甲烷 F、二氧化硫 5、进入受限空间前,进行职业病危害因素识别和评价必须综合考虑以下因素() A、易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧的状况; B、空间上部及周边附着物等脱落伤人; C、被突然出现的介质淹没、埋没; D、电击,高、低温,火灾,烫伤、辐射,噪音等。 受限空间作业进入()人及以上的,必须制定应急救援措施。 A、2 人 B、3 人 C、5 人 D、10 人 填空题 1、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理, 称为()作业。 2、凡进入受限空间作业,必须办理() 3、进入受限空间作业应使用()和(),作业照明电压不大于()。 4、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可采用(),必要时采取()方法,但严禁向内充()。 三、判断题: 1、受限空间作业管理由总经理负责总体协调。() 2、受限空间的有害环境中空气的氧含量可以低于19%或超过 23%。() 3、作业前,必须将作业的受限空间与其他空间、管道等进行可靠隔离。并视空间情况进行清 理、清洗、置换、通风等,可能存在有机物的受限空间,必须检测硫化氢、甲烷、一氧化 碳、二氧化碳气体浓度。() 4、受限空间作业时可根据受限空间作业情况,安排作业人员定时轮换,无需在受限空间外

受限空间作业安全培训

受限空间作业安全培训 1、受限空间作业的定义 定义:一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间(作业受到限制的空间),在受限空间的作业都称为受限空间作业。 如:公司的各种设备内部(炉、塔、釜、罐、仓、池(泡菜)、槽车、管道、烟道等)、人孔、储存罐和下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所等 目的:1)消除进入受限空间作业危险 2)防止发生人员伤亡事故 3)落实危险预防措施和控制办法 应用范围:本规范应用于彩客化学有限公司所有受限空间的作业活动 动火作业的流程: 危害辨识→风险评估→现场检查→气体检测→个人防护→系统隔离→开始作业→作业完成后清理现场 1.1 物理条件: 1.1.1 足够大到员工可以进入从事指定的工作 1.1.2 进入和撤离受到限制, 不能自如进出 1.1.3 并非设计用来给员工长时间在内工作的 1.2 危险特性: 1.2.1 内部存在或可能出现有害气体,受限空间狭小,不利于气体扩散 1.2.2 作业环境复杂,内部存在或可能出现能掩埋进入者的物料 1.2.3 受限空间的内部结构可能将进入者困在其中 1.2.4 存在任何其他已识别的严重安全或健康危害 1.2.5 危险性大,一旦发生事故往往造成严重后果 2、受限空间作业事故类型 受限空间作业的事故类型包括中毒、窒息、火灾、爆炸、淹溺、坍塌、化学腐蚀、触电等,其中以中毒和窒息为主。

2.1 中毒:受限空间内产生或积聚的一定浓度的有毒气体被作业人员吸入后会引起人体中毒事故。常见的有毒气体有,氯气、光气、硫化氢、氨气、氮氧化物、氟化氢、氰化氢、二氧化硫、煤气(主要有毒成分为一氧化碳)、甲醛气体等。一定浓度的这些气体被吸入后会引起人体急性中毒。 窒息:引起人体组织处于缺氧状态的过程称为窒息。可导致人体产生窒息的气体称为窒息性气体。窒息性气体一般分为两大类。 1)单纯窒息性气体:如氮气、二氧化碳、甲烷、乙烷、水蒸气等,这类气体的本身毒性很小或无毒,但因它们在空气中含量高,使氧的相对含量大大降低,吸入这类气体会造成作业人员动脉血氧分压下降,导致机体缺氧而窒息。(亦称缺氧,如图) 2)化学窒息性气体 如一氧化碳、氰化氢、硫化氢等气体,能使氧在人的机体内运送和机体组织利用氧的功能发生障碍,造成全身组织缺氧。大脑对缺氧最为敏感,所以窒息性气体中毒首先主要表现为中枢神经系统缺氧的一系列症状,如头晕,头痛,烦躁不安,定向力障碍,呕吐,嗜睡,昏迷,抽搐等。如图示:

动火和受限空间作业监护人考试题有答案

动火和受限空间作业监护人考试题有答案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

动火和受限空间作业监护人考试题姓名:工号:部门:岗位: 一、填空题(共10题,30分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业及固定动火。 2、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为有限空间(或者受限空间)作业。 3、根据《重庆华峰化工有限公司动火作业安全管理制度》规定特殊动火作业分析与动火作业间隔一般不超过 120 分钟。 4、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于 5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于 10 米,并不得在烈日下曝晒。 5、储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧含量不大于(V/V)。 6、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过 8 小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。 7、距动火点 30 米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径 15 米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点 15 米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

8、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在 %~ %; 9、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,作业照明电压不大于12V 。 10、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸使用,可采用自然通风,必要时可采用机械通风,但严禁向内充氧气。 二、选择题(10题,共20分) 1、不论是否有焊接、敲击等,受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足条( A )件。 A、当爆炸下限≥4%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<% (体积); B、当爆炸下限≥5%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<5%时,浓度<% (体积); C、当爆炸下限≥4%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<% (体积); D、当爆炸下限≥6%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<6%时,浓度<% (体积); 2、作业中应定时监测,至少每( C )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。 A、 B、1h C、2h D、3h 3、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施,管道安全隔绝措施应该( D )。

2018年有限空间作业考试题库

有限空间作业题库 一、选择题(96题) 1.有限空间作业中一旦发生事故,()应立即启动应急救援预案,做好应急救援工作;及时、如实报告生产安全事故。 A. 许可人 B.作业批准人 C. 作业负责人 答案:C 规定第10条 2.进入有限空间作业单位进入有限空间作业前,必须填写履行()内部审批、现场许可手续。 A. 工作票 B.危险点控制单 C.申请单 答案:C 规定第10条 3.()负责填写《申请单》履行内部审批手续,并将工作计划通知有限空间设施管理单位。 A. 作业人员 B. 申请人 C.工作票签发人 答案:B 规定第11条 4.()负责审核进入有限空间工作的必要性和施工单位班组有限空间作业安全培训情况。 A.批准人 B.签发人 C.申请人 答案:A 规定第11条 5.《申请单》批准后,由有限空间设施运维管理单位()确认作业单位是否具备有限空间作业安全生产条件。 A.批准人 B.核查人 C.安全员 答案:B 规定第11条

6.《申请单》核查后,由有限空间设施运维管理单位()负责配合,现场检查施工单位是否具备测试仪、通风设备及个人防护用品,监护人是否具有特种作业操作证。 A.许可人 B.核查人 C.安全员 答案:A 规定第11条 7.()应了解有限空间作业过程中存在的危险、危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业。 A. 作业负责人 B.作业人员 C.许可人 答案:A 规定第11条 8.()应接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。 A. 许可人 B. 作业者 C.安全管理人员 答案:B 规定第11条 9.()应接受有限空间作业安全生产培训,并取得特种作业操作证。 A.作业人员 B.许可人 C.监护者 答案:C 规定第11条 10.()应全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

《安全教育》之动火作业培训

动火作业培训 (一)目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 (二)定义 动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 (三)作业人员安全职责 1、作业区域所在单位应当告知作业单位现场存在的风险,提供现场作业的安全条件;审查作业单位动火作业措施或相关方案,监督现场作业安全,发现违章有权停止作业; 2、作业单位负责开展风险分析,制定并严格落实动火作业安全措施或方案,开展作业前安全培训或交底,检查作业现场安全状况,及时纠正违章行为;现场不具备安全作业条件时,及时终止作业。 3、作业申请人是动火作业现场负责人,负责提出作业申请,落实作业安全措施,组织实施动火作业,并对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4、作业批准人或其授权人负责审批动火作业许可,与作业单位沟通工作区域风险和基本安全要求,核查安全措施落实情况;授权后批准人扔承担动火作业安全的最终责任。 5、作业监护人应当经过安全培训,掌握紧急情况下的应急处置措施;熟练使用消防器材及其他救护器具,全面了解动火区域和部位状况,对动火作业实施全过程现场监护;对违章行为及时纠正或制止,发现异常情况及时停止作业并立即报告。

6、作业人员在动火作业前应核实动火作业部位、动火时间,确认各项安全措施已落实;在动火作业过程中,严格执行动火作业许可及操作过程相关要求;发现不能保证动火安全时,应当天停止作业并立即报告。 (四)动火作业的分级 公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类; A级动火作业 易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。 B级动火作业 公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。 C级动火作业 指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。 (五)动火作业十四个不准 一、加强明火管理,厂区内不准吸烟。 二、生产区内,不准未成年人进入。 三、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 四、在班前、上班时不准喝酒。 五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。 六、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。 七、安全装置不齐全的设备不准使用。 八、不是自己分管的设备、工具不准动用。 九、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。 十、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。 十一、未办高处作业证,不带安全带,脚手架、跳板不牢,不准登高作业。

受限空间作业专项考试试题

特殊作业——受限空间作业专项考试试卷 一、姓名:分数:时间:单选题(每题分) 1、结合公司实际情况,受限空间是指厂区内包括各类塔、釜、罐、槽、炉膛、管道、容器以及地下管廊、地下室、窨井、下水道及垂直高(深)度大于米的沟、坑、井、池等在内的封闭或者半封闭的设施与场所。下列不属于其危险特征的是( D ):A. 存在或可能产生有毒有害气体 B. 存在或可能产生掩埋作业人员的物料 C. 内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢) D. 异常情况可以自行撤离现场 2、置换易燃易爆介质常用的气体是( A ): A.氮气 B.氦气 C.氢气 D.空气 3、受限空间作业的氧含量分析合格标准是( D ): A.大于 15% B.大于 17% C.大于 21% ,在富氧环境下不应大于 % 4、进入受限空间作业前需对受限空间进行隔绝,以下做法错误的是( D ): A.与受限空间连通的管道插入盲板 B.拆除一段管道 C.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵 D.关闭与受限空间连通的管道上的阀门 5、下列说法错误的是( C ): A.进入受限空间作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施 B.作业前,应对参加作业的人员进行相关安全教育 C.当作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应停止作业,但不能撤离现场 D.作业前,应落实现场安全措施 6、下列说法正确的是( A ): A.受限空间作业最长作业时限不应超过 24 h B.受限空间作业最长作业时限不应超过 36 h C.受限空间作业最长作业时限不应超过 48 h D.受限空间作业最长作业时限不应超过 72 h 7、在受限空间内作业,下列说法错误的是( C ): A.受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品 B.受限空间出入口应保持畅通 C.作业人员应将手机带入受限空间,以便对外联系 D.有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具 8、下列说法错误的是( C ): A.受限空间作业前后应清点作业人员和作业工器具B.在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具C.作业人员离开受限空间休息时可将气割(焊)工器具留在受限空间内D.有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具 9、下列说法正确的是( D ): A.为了保证作业人员安全,应向受限空间内充氧气或富氧空气 B.难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式 C.作业结束即可封闭受限空间 D.作业中可以抛掷物品 10、作业前( C )内,对受限空间进行气体采样分析并记录,分析合格后方可进入,分析数据得出()后仍未开始作业的,应重新进行检测并记录。小时,1小时分钟,15分钟分钟,30分钟小时,2小时 11、受限空间照明电压应小于等于( D ),在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于()。 A.24V,12V ,12V C. 36V,10V ,12V 12、进入受限空间作业必须采取通风措施,下列说法错误的是( C ) A .打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 B .必要时,可采取强制通风。 C .氧含量不足时,可以向受限空间充纯氧气或富氧空气。 D .在条件允许的情况下,尽可能采取正向通风即送风方向可使作业人员优先接触新鲜空气。 13、根据公司《进入受限空间作业安全管理制度》,下列哪项不属于作业人员职责(D ) A. 与监护人员进行必要的信息交流 B. 确认安全防护措施落实情况 C. 遵守《进入受限空间作业安全管理制度》要求 D. 负责办理《进入受限空间安全作业证》 14、监护人员在未明确受限空间内状况、防护器具不足以及人员具体伤害类型不明时( A )。 A.严禁盲目施救,立即启动受限空间紧急处置方案 B.救人要紧,可以先进受限空间救人 C.救人要紧,可以和其他人一起进入受限空间救人

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

2 一、用火作业许可证审批 胜利油田用火作业许可证 用火级别: 一级 生产单位 施工单位 用火作业人 姓 名 工 种 证件号 用火监督人 用火监护人 用火地点 用火时间 (用火部位示意图) 主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位 生产单位 用火总负责人 三级单位主管安全领导意见 二级安全部门 意见 二级主管安全 领导意见 二级业务技术部门 负责人意见 二级安全部门 负责人意见 二级主管生产安全 领导意见

年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 3

胜利油田用火作业许可证 用火级别:二级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位生产单位 4

用火总负责人三级单位 主管安全 领导意见 二级安 全部门 意见 二级主 管安全 领导意 见 二级业务 技术部门 负责人意 见 二级安全部 门 负责人意见 二级主管生 产安全 领导意见 年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 胜利油田用火作业许可证 用火级别:三级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 5

最新受限空间作业专项考试试题

特殊作业——受限空间作业专项考试试卷 部门:姓名:分数:时间:2018.7.12 一、单选题(每题2.5分) 1、结合公司实际情况,受限空间是指厂区内包括各类塔、釜、罐、槽、炉膛、管道、容器以及地下管廊、地下室、窨井、下水道及垂直高(深)度大于1.2米的沟、坑、井、池等在内的封闭或者半封闭的设施与场所。下列不属于其危险特征的是():A. 存在或可能产生有毒有害气体 B. 存在或可能产生掩埋作业人员的物料 C. 内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢) D. 异常情况可以自行撤离现场 2、置换易燃易爆介质常用的气体是(): A.氮气 B.氦气 C.氢气 D.空气 3、受限空间作业的氧含量分析合格标准是(): A.大于 15% B.大于 17% C.大于 21% D.19.5%~21%,在富氧环境下不应大于 23.5% 4、进入受限空间作业前需对受限空间进行隔绝,以下做法错误的是(): A.与受限空间连通的管道插入盲板 B.拆除一段管道 C.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵 D.关闭与受限空间连通的管道上的阀门 5、下列说法错误的是(): A.进入受限空间作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施 B.作业前,应对参加作业的人员进行相关安全教育 C.当作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应停止作业,但不能撤离现场 D.作业前,应落实现场安全措施 6、下列说法正确的是(): A.受限空间作业最长作业时限不应超过 24 h B.受限空间作业最长作业时限不应超过 36 h C.受限空间作业最长作业时限不应超过 48 h D.受限空间作业最长作业时限不应超过 72 h 7、在受限空间内作业,下列说法错误的是(): A.受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品 B.受限空间出入口应保持畅通 C.作业人员应将手机带入受限空间,以便对外联系 D.有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具 8、下列说法错误的是(): A.受限空间作业前后应清点作业人员和作业工器具B.在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具C.作业人员离开受限空间休息时可将气割(焊)工器具留在受限空间内D.有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具 9、下列说法正确的是(): A.为了保证作业人员安全,应向受限空间内充氧气或富氧空气 B.难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式 C.作业结束即可封闭受限空间 D.作业中可以抛掷物品 10、作业前( )内,对受限空间进行气体采样分析并记录,分析合格后方可进入,分析数据得出()后仍未开始作业的,应重新进行检测并记录。 A.1小时,1小时 B.15分钟,15分钟 C.30分钟,30分钟 D.2小时,2小时 11、受限空间照明电压应小于等于(),在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于()。 A.24V,12V B.32V,12V C. 36V,10V D.36V,12V 12、进入受限空间作业必须采取通风措施,下列说法错误的是() A .打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 B .必要时,可采取强制通风。 C .氧含量不足时,可以向受限空间充纯氧气或富氧空气。 D .在条件允许的情况下,尽可能采取正向通风即送风方向可使作业人员优先接触新鲜空气。 13、根据公司《进入受限空间作业安全管理制度》,下列哪项不属于作业人员职责() A. 与监护人员进行必要的信息交流 B. 确认安全防护措施落实情况 C. 遵守《进入受限空间作业安全管理制度》要求 D. 负责办理《进入受限空间安全作业证》

有限空间作业安全教育培训制度

有限空间作业安全教育培训制度 一、有限空间安全教育常识 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 有限空间分为三类: 一是密闭设备,如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等; 二是地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等; 三是地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 二、有限空间作业安全技术要求 1、【检测】生产经营单位应严格执行“先检测、后 作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项:氧浓度(应在19.5-23.5%范 围内),易燃/可燃气体浓度(应< 最低爆炸极限的10%),一氧化碳浓度(应<25ppm)。未经检测合格,严 禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

2、【危害评估】实施有限空间作业前,生产经营单 位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》等标准进行。 3、【通风】生产经营单位实施有限空间作业前和作 业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 4、【防护设备】生产经营单位应为作业人员配备符 合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管,并按规定定期进行检验、维护,以保证设施的正常运行。 5、【呼吸防护用品】呼吸防护用品的选择应符合 GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。 缺氧条件下,应符合GB8958《缺氧危险作业安全规程》 要求。 6、【应急救援装备】生产经营单位应配备全面罩正 压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具,应急通讯报警器材,现场快速检测设备,大功率强制通风设备,应急照明设备,安全绳,救生索,安全梯等。 二、有限空间作业安全管理培训 生产经营单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训,培训内容包括:有限空间存在的危险特性和安全作业的要求;进入有限空间的程序;检 测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;事故应急救援

动火、登高、受限空间作业安全许可证[1]

动火、登高、受限空间作业安全许可证作业单位: 作业类别作业分级动火方式作业单位具体作业内容: 作业负责人签字: 作业人员(含动火人)签字: 准许作业时间自 年__月__日时分始至 __________________ 年__月__日时分止 13. 取样分析合格 □ 14. 在高处作业使用(固定好)跳板 15. 与系统进行有效隔绝,加装盲板 16. 使用空气呼吸器 □ 17. 使用氧气呼吸器 □ 18. 使用长管式呼吸器 □ 19. 氧气瓶、乙炔气瓶质检距离大于 于 10 米 □ 20. 穿戴好个人劳动防护用品 □;使用防护面罩或头盔 □;耐酸手套 □;耐酸 鞋口防毒口罩□防毒面具□防酸服(衣□裤口;风镜□眼镜口 21、认真检查,做到工完料尽场地清 □ 1?停机□断电□圭牌口 2. 设专人监护,且监护人必须坚守岗位 □ 3. 禁止采用酸管、氨管等作为焊线使用 □ 4. 认真检查所使用的防护用品、用具及工具 □ 5. 认真检查作业现场情况 □ 6. 拴好、系好安全带 □ □ □,关闭阀门 □ 5 米,且与动火作业点质检的距离不小

7. 严禁高空抛物□ 8. 照明灯电压采用安全电压□ 9. 注意站位,防灼伤□ 10. 使用漏电保护装置□ 11. 开启入孔盖等通风置换□ 12. 清洗置换合格□根据具体作业,必须采取的其他安全措施:现场监护人签字: □动火作业□特殊.□一级.C二级□电焊.气割.E其它: □高处(登高)作业□特殊. □三级. □二级. □一级作业项目作业地点□受限空间作业(入塔进罐等作业)□检修. □清理. □检查. □其它: 作业前必须落实完成的安全措施作业单位主管部门意见:(签字)作业地点所属主管部门批准意见:(签字)作业单位负责人完工验票签字: ____ 年—月—日时危害辨识灼烫□爆炸□火灾□高处坠落□机械伤害□物体打击□中毒窒息口触电□起重伤害□坍塌□会审会签集团负责部门意见: (签字)(签字)(签字)动火作业 1. 该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安全许可证》的项 目逐项填写,不得空项,然后根据动 火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2. 动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安全措施落 实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3. 一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业安全许可 证》上签字。

受限空间作业专项考试试题

特殊作业一一受限空间作业专项考试试卷 部门: ___________ 姓名: ___________________ 分数:________________ 时间: 一、单选题(每题2.5分) 1、结合公司实际情况,受限空间是指厂区内包括各类塔、釜、罐、槽、炉膛、管道、容器以及地下管 廊、地下室、窨井、下水道及垂直高(深)度大于 1.2米的沟、坑、井、池等在内的封闭或者半封闭的设施与场所。下列不属于其危险特征的是():A.存在或可能产生有毒有害气体 B.存在或可能产 生掩埋作业人员的物料 C.内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢) D.异常情况可以自行撤离现场 2、置换易燃易爆介质常用的气体是():A.氮气B.氦气C.氢气D.空气 3、受限空间作业的氧含量分析合格标准是(): A.大于15% B.大于17% C.大于21% D.19.5%?21% 在富氧环境下不应大于 23.5% 4、进入受限空间作业前需对受限空间进行隔绝,以下做法错误的是(): A.与受限空间连通的管道插入盲板 B.拆除一段管道 C.与受限空间连通的可能危及安全作业 的孔、洞应进行严密地封堵 D.关闭与受限空间连通的管道上的阀门 5、下列说法错误的是():A.进入受限空间作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过 程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施 B.作业前,应对参加作业的人员进 行相关安全教育C.当作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应停止作业,但不能撤离现场 D.作业前,应落实现场安全措施 6、下列说法正确的是():A.受限空间作业最长作业时限不应超过 24 h B.受限空间作业最长作业时限不应超过36 h C.受限空间作业最长作业时限不应超过 48 h D. 受限空间作业最长作业时限不应超过72 h 7、在受限空间内作业,下列说法错误的是(): A.受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急 用品 B. 受限空间出入口应保持畅通 C.作业人员应将手机带入受限空间,以便对外联系 D.有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具 & 下列说法错误的是():A.受限空间作业前后应清点作业人员和作业工器具 B.在有毒、缺氧环 境下不应摘下防护面具 C.作业人员离开受限空间休息时可将气割(焊)工器具留在受限空间内 D.有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具 9、下列说法正确的是():A.为了保证作业人员安全,应向受限空间内充氧气或富氧空气 B. 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式 C.作业结束即可封闭受限空间 D.作业中可以抛掷物品 10、作业前()内,对受限空间进行气体采样分析并记录,分析合格后方可进入,分析数据得出()后仍未开始作业的,应重新进行检测并记录。 A.1小时,1小时 B.15分钟,15分钟 C.30分钟,30分钟 D.2小时,2小时 11、受限空间照明电压应小于等于(),在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于()。 A. 24V,12V B.32V,12V C. 36V,10V D.36V,12V 12、进入受限空间作业必须采取通风措施,下列说法错误的是() A ?打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 B ?必要时,可采 取强制通风。 C .氧含量不足时,可以向受限空间充纯氧气或富氧空气。 D .在条件允许的情况下,尽可能采 取正向通风即送风方向可使作业人员优先接触新鲜空气。 13、根据公司《进入受限空间作业安全管理制度》,下列哪项不属于作业人员职责() A.与监护人员进行必要的信息交流 B.确认安全防护措施落实情况 C. 遵守《进入受限空间 作业安全管理制度》要求 D.负责办理《进入受限空间安全作业证》

动火作业培训

动火作业专项培训 (一)目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 (二)定义 1.动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 (三)作业人员安全职责 1、作业区域所在单位应当告知作业单位现场存在的风险,提供现场作业的安全条件;审查作业单位动火作业措施或相关方案,监督现场作业安全,发现违章有权停止作业; 2、作业单位负责开展风险分析,制定并严格落实动火作业安全措施或方案,开展作业前安全培训或交底,检查作业现场安全状况,及时纠正违章行为;现场不具备安全作业条件时,及时终止作业。

3、作业申请人是动火作业现场负责人,负责提出作业申请,落实作业安全措施,组织实施动火作业,并对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4、作业批准人或其授权人负责审批动火作业许可,与作业单位沟通工作区域风险和基本安全要求,核查安全措施落实情况;授权后批准人扔承担动火作业安全的最终责任。 5、作业监护人应当经过安全培训,掌握紧急情况下的应急处置措施;熟练使用消防器材及其他救护器具,全面了解动火区域和部位状况,对动火作业实施全过程现场监护;对违章行为及时纠正或制止,发现异常情况及时停止作业并立即报告。 6、作业人员在动火作业前应核实动火作业部位、动火时间,确认各项安全措施已落实;在动火作业过程中,严格执行动火作业许可及操作过程相关要求;发现不能保证动火安全时,应当天停止作业并立即报告。(四)动火作业的分级 公司内的动火作业分为A级、B级、C级

三类; A级动火作业 易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。 B级动火作业 公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。 C级动火作业 指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。 (五)动火作业十四个不准 一、加强明火管理,厂区内不准吸烟。 二、生产区内,不准未成年人进入。 三、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 四、在班前、上班时不准喝酒。 五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。 六、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进

受限空间作业安全规定

危险性作业安全作业操作规程 第一章受限空间作业安全规定 1、进入各类压力容器、冷却塔、阴井、地坑、下水道或者其他封闭场所内进行的作业,称为受限空间作业。 2、受限空间作业必须办理《受限空间安全作业证》。 3、作业票管理要求: 3.1《、受限空间安全作业证》由场站负责人填写相应内容和具体的安全措施,并报公司审批后方可执行。 3.2、安全措施执行应由班长执行,经工作负责人确认无误,由场站负责人签字后方可开始作业。 3.3、不得私自涂改、转借、变更《受限空间安全作业证》,不得扩大作业范围或转移作业部位。 4、在进入受限空间作业前30 分钟,必须对受限空间的气体进行取样分析。 5、受限空间作业人员,必须熟知《受限空间安全作业证》的内容,作业前应由安全负责人对他们进行安全教育及交待应注意事项。 6、安全监督人员应该按照《受限空间安全作业证》要求进行检查。 7、设备外部的监护人员,事先要与内部作业人员确定好联系信号,进入受限空间作业时,必须装备必要的安全防护器具。一旦发生事故时,监护人员要及时将作业人员救出。 监护人绝对不许脱离岗位。对危险性较大的作业,站长及公司领导要到现场检查和监护。 8、进入有动力的设备作业前,必须由电工联系,切断电源,并在电源开关处悬挂“警告牌”,并派专人监护。 9、不得进入正在运转或没有切断电源、气源的设备作业。 10、在受限空间作业时,要打开设备的所有人孔和通风孔,保持空气流通,必要时可采取风机通风。

11、受限空间照明电压应小于或等于36 伏。在潮湿容器、狭小容器内,作业的照明电压应用12 伏。在易燃易爆环境内作业的,应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物,不准使用超过安全电压的手持电动工具,必须配备漏电保护器,临时用电线路装置,应按规定架设和拆除,保证线路良好绝缘。 12、在受限空间作业,连续作业不能过长,一般情况下每作业一小时,须到外面空气流通处休息片刻,对危险性较大的作业,作业时间应相对缩短。 13、进行受限空间登高或动火等其他作业时,必须办理相关手续 14、对有毒、有腐蚀性设备进行作业时,设备外应备消防器材和清水等相应的急救物品。 第二章设备检修作业安全规定 1、设备检修是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施包括检测和修理。 2、检修前的安全要求 2.1、外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 2.2、在签订设备检修合同时,应同时签订安全管理协议。 2.3、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2.4、检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: 2.4.1有关检修作业的安全规章制度。 2.4.2检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 2.4.3检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事

动火、高处、受限空间作业要求及安全许可证

动火、登高、受限空间作业安全许可证

动火作业 1.该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安 全许可证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安 全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3.一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业 安全许可证》上签字。如果在同一动火点对人同时动火,可使用一份《作业安全许可证》,但参加动作作业的所有动火人用分别在《作业安全许可证》上签字。 4.《作业安全许可证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大范围使用。 5.《作业安全许可证》一式两份,终审批准人和动火人各执一份存查。 特殊危险《作业安全许可证》由主管安全部门存查。 6.《作业安全许可证》的有效期限: (1)特殊危险动火作业的《作业安全许可证》和一级动火作业的《作业安全许可证》在一个工作日内有效。 (2)二级动火作业的《作业安全许可证》在本周工作日内有效。 (3)动火作业超过有效期限,应重新办理《作业安全许可证》,化工生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《作业安全许可证》的审批 特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字,以及动火作业

由企业安全管理部门负责人终审批准签字,二级动火作业由动火申请车间(部门)负责人终审批准签字,动火地点生产岗位班长验票签字。 高处作业 1.作业部门审批: ①一级高处作业:2m≤作业高度<5m;②在坡度大于45的斜坡上面 以及在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近架空管道上方进行的化工工况高处作业。 2.安全部门审批: ①二级高处作业:5m作业高度15m;②三级高处作业:15m作业高 度30m;在易燃易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近以及在无平台、无护栏的塔、炉、罐、釜等化工容器、设备上方进行化工工况高处作业。 3.主管副总经理或总工程师审批: ①特级高处作业:作业高度≥30m;②在塔、炉、罐、釜等设备内进 行的化工工况高处作业;③特殊高处作业包括:在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业;在降雪、降雨、阵风风力≥6级(风速≥10.8m/s)时或夜间进行的高处作业;在高温(工作地点具有生产性热源,气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上)或低温(气温低于5℃)环境下进行的异温高处作业;作业人员在电力生产和供用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式,在接近(距离10kv以下带电体低于1.7m、距离20-35kv带电体低于2.0m)或接触带电体条件下对带电设备和线路进行的带电高处作业。

动火作业培训记录

培训记录 编号:TQ/QR6.2-03 主题现场施工动火作业安全培训记录人 主讲人时间地点一汽轿车涂装车间 签到 一、电、气焊作业的操作者必须戴焊工防护手套,使用护目镜及防护面罩,从 事有尘、有毒、噪音等有害作业的操作者,需佩带防尘、防毒口罩和防噪音耳塞等劳动防护用品。 二、消除火灾隐患,每日作业完毕或焊工离开现场时,必须确认明火已熄灭, 周围无可能引发火灾的可疑物,电闸已拉下,确认无误后方可离开,焊割作业不准与油漆、喷漆、木料加工等易燃易爆作业同时交叉进行,高处焊接作业下方必须要有专业监护人,中间应有防护隔板,施工作业场所严禁吸烟,特别是在有易燃易爆物品的重点防火部位,禁止有明火。 三、作业现场必须要有至少一名监护人,作业区域要用警示带进行围避,挂明 显警示标志,禁止任何与作业无关人员从该区域经过。作业人员必须持证上岗。 四、作业现场必须放置,有相应的消防灭火器材。 五、作业前必须将作业区内所有的易燃、易爆物品清理干净,监护人不得擅自

离开施工现场。对所有工具设备在使用之前必须进行检查,氧气钢瓶与乙 炔钢瓶必须固定,禁止倒地使用,乙炔必须加设防止回火装置,钢瓶在运 输过程中禁止滚动,气管与钢瓶、割枪连接处应采用符合安全要求的扎箍 进行固定,防止使用不正当材料引起漏气等事故的发生。 六、作业进行过程中,监护人应注意,焊渣等可能引起燃烧的物品所溅落的方 向,确保不能与现场任何易燃、易爆物品接触,防止引发火灾、爆炸等事 故发生。 七、作业过程中产生的焊渣,要及时清理,防止人员滑倒造成事故,作业完毕 操作者必须对现场,进行彻底的清扫,施工现场不的有任何物品遗留。 八、动火前“八不”: 1).灭火措施不落实不动火。 2).周围的易燃杂物未清除不动火。 3).附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。 4).凡盛过油类等易燃液体的窗口管道,未经洗刷干净不排除残存的油质不动火。 5).凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。 6).凡存储有易燃易爆物品的车间和场所,未经排除易燃易爆危险的不动火。 7).在高空进行焊接和切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措 施的不动火。 8).未配备相应的灭火器材不动火。 九、动火中“四要”: 1)、动火前要指定现场安全负责人。 2)、现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时,要 立即停止动火。 3)、发生火灾爆炸事故时,要全力扑救。

动火作业、受限空间作业许可

作业许可管理规定 1 、作业许可安全管理要求: 1.1、危险作业活动包括:动火作业、受限空间作业、登高作业。 1.2、危险作业活动实行“作业许可审批”制度。 2、基本要求: 2.1、动火作业基本要求: 2.1.1、动火作业前必须先申请办理电气焊审批报告,未办理作业许可审批报告和签发批准前不得实施作业; 2.1.2、动火作业必须有针对性的安全技术措施; 2.1.3、动火作业许可审批有时效限制,超过时效必须重新办理。 2.1.4、动火作业许可审批有下列情况之一出现,则许可视为无效: 2.1.4.1、危险条件进一步恶化,许可证的措施无法有效控制时。 2.1.4.2、主要作业人员发生变化时。 2.2、登高作业、受限空间作业基本要求: 2.2.1、登高作业、受限空间作业必须提前五个工作日内申请办理作业许可证,未办理作业许可审批单和签发批准前不得作业,作业后填写作业登记记录; 2.2.2、登高作业、受限空间作业必须有针对性的安全技术措施; 2.2.3、登高作业、受限空间作业许可审批有时效限制,超过时效必须重新办理。 3、作业许可的适用范围: 3.1、电、气焊作业;安、回工作面电气焊作业。

3.2、受限空间作业:安、回工程中进入液压支架后方后部刮板输送机处作业。 3.3、登高作业:高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落危险的作业。 4、作业许可证的签发: (1)动火作业:矿井单位负责人 (2)受限空间作业:中心区队负责人负责签发 (3)登高作业:中心区队负责人负责签发 4.2、危险作业许可的相关职责 本着“谁主管,谁负责”和“管理者管安全”的原则,确定作业许可的审批签发人及相关人员,并落实其职责。 4.3、作业许可证签发人职责: (1)负责管理范围内作业许可制度的落实; (2)指定安全监护人员,负责现场具体作业的安全检查、监督; (3)负责对作业负责人和监护人员提出具体安全要求。 4.4、现场安全监督职责: (1)负责对作业设备、设施、环境及作业人员进行检查,落实许可证上的各项工作要求和安全措施; (2)指定作业监护人,并对其进行相关指导,确保监护人对设施的安全状态和人员的安全作业实施全程监控; (3)每次作业前对作业现场的各项准备工作落实情况进行检查确认;达到作业要求后,向作业申请人发出作业指令; (4)对作业现场进行巡回检查,对不符合相关要求的有权要求作业人员立即整改;当作业出现不安全隐患或情况时,有权终止或暂停作业,并收回作业许可审批单; (5)作业完成后负责对作业区域进行全面检查。 4.5 作业负责人(申请单位负责人)职责: