断路、短路、漏电查找方法

断路、短路和漏电

1、断路

产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。

如果一个灯不亮而其他灯都亮,应首先检查是否灯丝烧断,若灯丝未断,应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用试电笔测灯座的两极是否有电一,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮说明零线断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对日光灯还应对其启辉器进行检查。

2、短路

造成断路的原因大致有以下几种:

(1)用电器具接线不好,以至接头碰在一起。

(2)灯座或开关进水,灯头松动造成内部短路。

(3)导线绝缘外皮损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。

发生短路故障时,会出现打火现象,并引起短路保护动作。

3、漏电

相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等原因,均会造成漏电。漏电保护装置一般采用漏电开关。

漏电查找方法:

(1)首先判断是否确实漏电。可用绝缘电阻表遥测,看其绝缘电阻值的大小,或在被检查建筑物总刀闸上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大。

(2)确定漏电后,判断是火线与零线之间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表的检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

(3)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉下开关刀闸,电流表若不变化,则表明是总线漏电,电流表指示为零,则表明是分路漏电。

(4)找出漏电点。按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉开该线路灯具的开关,当拉断某一开关时,电流表指针回零或变小,若回零则是这一分支线漏电,若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;若所有灯具开关都拉开后,电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电。

电容在电路中的断路短路漏电

电容在电路中的断路短路漏电 断路;只用在耦合电容,用一个耳机来测量把耳机的一端接地(电池的负极),机子播放MP3,用耳机的另一端分别点耦合电容的两端,如接主控端有声音,接耳机座端没有,属于断路,用耳机来检查声 音的故障是很有效的; 短路:如用维修电源接MP3MP4,出现200毫安以上,或用表量电容的两端,阻值为零的,属于短路现象,多出现在充电电路和DC-DC直流转换电路,接电源时间长了会烫手。 漏电;电容漏电判断比较复杂,用维修电源接MP3MP4,不开机就有电流的,一般在10毫安到30毫安的属于漏电故障,维修这类故障可以用电压对比法,电压值比原来值低的,它的滤波电容漏电的多 集成电路的检测 对于集成电路的质量检测,应了解它在MP3/MP4电路中的作用,各管脚的电气参数以及和其他元件的相互关系等,有的放矢地用频谱仪、示波器或万用表来检测其质量。 下面介绍检测集成电路质量的几种方法,供维修时参考。 1.逻辑分析法 所谓逻辑分析法是指若怀疑某一集成电路的问题,可先测量该集成电路的输入信号是否正常,再测 量集成电路的输出信号是否正常,若有输入而无输出,一般可判断该集成电路损坏。 直流电阻比较法 直流电阻比较法是把检测的集成电路各管脚的直流电阻值与正常集成电路的直流电阻值相比较,以 此来判断集成电路的好坏。测量时要使用同一只万用表,同一个电阻挡位,以减小测量误差。直流电阻比 较法可以对不同机型、不同结构的集成电路进行检测,但需用相同型号的正常集成电路作为参照。 2.排除法 排除法是指维修中若判断某一部分电路(包含有集成电路)有故障,可先检测此部分电路的分立元件是否正常,若分立元件正常,则说明集成电路有问题,应考虑更换集成电路。如在MP3/MP4维修中,经常通过检查在主控外围的电路的电阻、电容、晶体管等的好坏推测主控的好坏, 此法不需要集成电路的参考资料,而且不必了解内部工作原理,在MP3/MP4维修中经常使用此方法。 3.直流电压测量法 直流电压测量法是检测集成电路的常用方法,主要是测量集成电路各管脚对地的直流工作电压值, 再与标称值相比较,从而判断集成电路的好坏。 测量时还应注意以下几个问题: (1)标称电压有静态与动态之分,集成电路的某些管脚在播放与其他功能时,测得的电压值差别很大。(2)注意外围电路故障会引起管脚电压的变化。外围电路短路、断路用及元件的损坏,都可能引起集成电路管脚电压异常。 (3)减少测量误差。不同电压表的内阻是不同的,在测量时电表内阻被测电路并联,因而带来测量误差。一般情况下,应选用内阻大于20KΩ/V的万用表。同时还应注意,不同的电阻挡测量时对电路电压的影响也会有差异。 如果了解集成电路各管脚的功能及动态情况下的技术参数,也可用动态电压观察法来检测。把万用 表打在直流电压挡,再直接并联在电路的相应测试点上,然后使电路进入到动态工作后再切换到静态,同 时观察测试点的电压变化,进而判断电压变化是否符合电路的逻辑功能。 MP3/4组成部分 ①MP3/4一般有以下几部分:主控电路,FLASH电路,USB供电,按键电路,录音电路,收音电路,功放电路(外响),耳机音频输出电路,显示部分的升压电路和显示屏,电池升压电路(1.5V干电池供电的MP3),假彩屏的背光电路,带外置插卡的有SD卡电路和缓存电路. ②维修时是针对故障查相关联的电路部分.炬力方案查供电是以3V为中心,搞清楚每一部分电路供电是怎样供给的. 查信号线,控制线是以主控为中心,搞清楚每一部份电路和主控是怎么联系的.

漏电保护器跳闸6种常见问题排查解决方法

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。 建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3和N线)的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种: 第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象; 第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象; 第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象; 第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。 详细分析如下↓↓↓ 第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。 故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N 线与PE线短接)。 解决方法:更换或维修用电设备。 第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。 故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。 解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。 第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。 故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。

4种漏电保护器故障点的速查方法(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 4种漏电保护器故障点的速查方 法(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

4种漏电保护器故障点的速查方法(通用 版) 在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。 1直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 2试送投运法 此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操

作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。如能正常运行,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷侧切断电源,若不能运行则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确。如能正常运行,则说明配电盘上无故障。在确认故障发生在外线上以后,可采用分线排除法查找故障点。 3分线排除法 当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。 4数值比较法

浅谈断路和短路故障及应用

浅谈断路和短路故障及应用 自从人类发明发电机以来,电给人们的生活带来了许许多多的方便,直至今天,人们的生活已经离不开电,电成为我们生活中不可缺少的东西,它能给我们带来光明,舒适和欢乐。 标签:电路短路断路故障控制应用 电的使用是和我们日常生活中的用电器联系在一起的,比如灯泡照明、电视机播放录像、电冰箱储藏食品等等,而这些用电器的使用都离不开电路,所以电路的知识和我们的生活是息息相关的。在我们使用这些用电器的时候,有时电路会出现故障导致用电器无法正常使用,这就需要我们进行电路分析,找出故障的原因,从而解决问题。而断路和短路现象是日常用电中经常出现的两种故障,一般来讲断路和短路都是我们所不希望的,即断路和短路都是不好的现象,但是事物都具有两面性,在有些时候,断路和短路对我们的生产和生活也有有利的一面,比如利用断电器和保险丝可以保护用电器,利用短路可以实现对用电器的控制等等。深入的探究断路和短路现象,对于我们的日常用电具有重要的现实意义。 一、何为断路,何为短路 二、断路和短路的特点分析。 1.断路特点:对于断路状态,电流为零,断开处的电压即为电源的电压。 由于断路状态下,整个电路在某处断开,所以在断开处导线连接的是空气,一般来讲空气是绝缘体,故电阻很大,所以断路状态下电路中的电流几乎为零,再根据分压关系,串联电路中元件的电阻与电压成正比,所以电压几乎都降落在断开处,即断开处两端的电压就等于电源的电压。 2.短路的特点:电路中如果将电源短路则由于回路中电阻几乎为零,故会在回路中产生很大的电流,进而会引起电源或者某部分电路发热烧毁电源或电路。如果是回路中某一个用电器被短路,则电流不会流过该用电器,用电器无法使用。我们可以用并联电路的特点来分析用电器的短路。 三、造成断路和短路的原因 断路的原因一般就是电路中某处断开,或是用电器自身损坏使电路断开。有时候短路也会造成断路,我们考虑如果一个电路中电源被短路,那么回路的电流会很大,从而电路严重发热,这将会导致烧毁电源,或电路中的用电器或是导线,从而使电路断开。 生活中造成线路中短路现象的原因有很多,主要有以下几个方面:

电路中短路和断路的判断方法

电路中短路和断路的判断方法 1、先根据题给条件确定故障是断路还是短路:两灯串联时,如果只有一个灯不亮,则此灯一定是短路了,如果两灯都不亮,则电路一定是断路了;两灯并联,如果只有一灯不亮,则一定是这条支路断路,如果两灯都不亮,则一定是干路断路。在并联电路中,故障不能是短路,因为如果短路,则电源会烧坏。 2、根据第一步再判断哪部分断路或短路。 例1:L1与L2串联在电路中,电压表测L2两端电压,开关闭合后,发现两灯都不亮,电压表有示数,则故障原因是什么?解:你先画一个电路图:两灯都不亮,则一定是断路。电压表有示数,说明电压表两个接线柱跟电源两极相连接,这部分导线没断,那么只有L1断路了。 例2、L1与L2串联,电压表V1测L1电压,V2测L2电压。闭合开关后,两灯都不亮。则下列说法正确的是:A、若V1=0,V2示数很大,则L1短路而L2正常;B、若V1=0而V2示数很大,说明L2都断路。 解:可能你会错选A。其实答案为B。首先根据题给条件:两灯都不亮,则电路是断路,A肯定不正确。当L2断路时,此时V2相当于连接到了电源两极上,它测量的是电源电压,因此示数很大。而此时L1由于测有电流通过,因此两端没有电压,因此V1的示数为零。 再给你一个口诀 分析电路的口诀1、分析电路应有方法:先判串联和并联;电表测量然后断。一路到底必是串;若有分支是并联。2、还请注意以下几点:A表相当于导线;并时短路会出现。如果发现它并源;毁表毁源实在惨。若有电器被它并;电路发生

局部短。 V表可并不可串;串时相当电路断。 如果发现它被串;电流为零应当然。 连接电路口诀1、连接电路怎么办:串联很简单,各个元件依次连;并联有点难,连干路,标节点;支路可要条条连,连好再检验。2、还有电表怎样连:A 表串其中;V表并两端。线柱认真接;正(进)负(出)不能反。量程不能忘;大小仔细断。3、最后提醒你一点:无论串联或并联;电压表应最后连。

4种漏电保护器故障点的速查方法(新编版)

4种漏电保护器故障点的速查 方法(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0029

4种漏电保护器故障点的速查方法(新编 版) 在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。百度文库 电路故障专题 电路故障分析一直是电学主流的题型之一,中考中一般都会有体现,出现在选择、填空、或实验题中。考察对电表使用、电学实验操作常规的把握,及其运用电学知识解决实际电路问题的能力。 一般来说,造成电路故障的原因主要有元件的短路、短路两种。故障的原因与现象如图1所示。 上述电路中,分析等L 1、L 2、 电压表、电流表、开关处于短路或短路状态的时候,分析两个灯泡和电压表电流表的示数情况。 逆向思维练习 例1在如图所示的电路中,当闭合开关S 后,发现两灯都不亮,电流表的指针几乎指在“0”刻度线不动,电压表指针则有明显偏转,该电路中的故障可能是 A .电流表被烧坏了 B .灯泡L1的灯丝断了 C .两个灯泡都断路 D .灯泡L2的灯丝断了 例题2小星用图7.1.2所示的电路来探究串联电路的电压关系。已知电源电压为6V ,当开关S 闭合后,发现两灯均不亮。 电 路 故 障 灯泡 短路 原因:接线柱碰线 现象:灯泡不亮 断路 原因 接线柱接触不良 灯丝烧坏(断) 现象:灯泡不亮 电压表 短路 原因:接线柱碰线 现象:电压表无示数 断路 原因:接线柱接触不良或损坏 现象:电压表无示数 与用电 器串联 原因:与电压表并联的用电器断路 现象 电压表示数几乎等于电源电压 电路电流几乎为0不能使用电器正常工作 电流表 短路 原因:接线柱碰线 现象:电流表示数为0 断路 原因:接线柱接触不良,或电流表已烧坏 现象:电流表无示数 滑变 短路 原因 接线柱错接“一上,一上” 闭合开关前没有调节滑片p 位于“阻值最大处” 现象:起不到保护作用,电路电流很大 断路 原因:接线柱接触不良或烧坏 现象:整个电路被断开 接法错误,连入电阻最大并不改变 原因:接“一下,一下” 现象:阻值不变,较大 开关 短路:不存在,相当于开关闭合 断路:相当于开关断开 灯L 1发光情况 灯L 2发光情况 电流表示数情况 电压表示数情况 灯L 1短路 灯L 1断路 灯L 2短路 灯L 2断路 电压表短路 电压表断路 电流表短路 电流表、开关断 路

4种漏电保护器故障点的速查方法标准范本

操作规程编号:LX-FS-A84701 4种漏电保护器故障点的速查方法 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

4种漏电保护器故障点的速查方法标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。 1 直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故

如何用万用表测短路、断路、漏电

如何用万用表测短路、断路、漏电 短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间 或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。 断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。 漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。 断路 1 断路故障的检修 电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。 断路故障的现象及危害 断路故障的最基本表现形式是回路不通。如断线、电器接触不良等,在某些情况下,断路还会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故。 1.1.1 电路必须构成回路才能正常工作。电路中某一个回路断路,往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。 三相电路中,如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的某相电压升高,造成故障。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则对单相负荷影响更大。 断路故障原因的查找 检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围,即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障。 电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外,电路中的其他电接触点也容易发生断路故障。 a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点,都是断路故障的多发点; b.导线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障; c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下,最容易造成接触不良,产生断路故障。 虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,

11、怎样快速查找到漏电点

怎样快速查找到漏电点 漏电跳闸,全部用电设备都拉开闸仍合不上闸,剪断地线后可以了,全部设备都工作正常。 典型的零线接地故障,检查各电箱及设备有无零线错接外壳.如果相线漏电的话不管设备是否与地线连接漏电开关接都会跳闸的。 断开所有开关,接好地线,先合总开关,要是合不上,就是总开关到各分开关的主线路有问题,原因可能是线路损坏,潮湿,搭铁;如果总开关能和上,再合分开关,逐一合上,哪个合不上查哪个。 漏电保护经常跳闸,即使不用电也跳。漏电保护开关和每一路空气开关都是新换。只理出两个问题:一、照明零线从漏电保护器零线接出端子未经空气开关直接到个各灯头,断开该零线(从漏保零线出桩拔出)此时开任何一路照明,灯会亮闪一下,漏保马上跳闸,按理说是灯不亮但不跳闸。接好该零线开灯不跳闸;二、断开进户火线开关及照明空气开关、再次断开照明零线。此时该零线与照明火线空气开关出线端有400欧姆左右的电阻,这些现象是否正常?这个情况,不知在线路敷设中你敷设了接地保护线路了吗?如果设了,那我估计这个现象有可能是在某个接线点上,把零线和接地保护线“混接”了,也就是互相错接了,而到你照明线路上的零线可能实际就是接地保护线;另外还有一种情况,有可能在插座、或某些用电设备的零线端,把接地保护线也接到了零线上,还有如果是多路漏保分别控制多路电路(比如插座、照明、空调等分多路敷线的)电器的,可能由于零线接错或者生产“共接”也就是叫“共零现象”时,漏保也会跳闸或者不能正常工作的。 断开所有开关,关闭所有用电器,顺线路找"400欧姆左右的电阻"的位置,直到所有零火线不显示阻值为止.(线路不正常挺费电)注:此方法一般不可取。原因一是因为家庭照明线路一般都是暗线,只有两端显露,如果是中间漏电,为查漏电点难道要凿墙? 线路漏电,漏电开关打不开老跳闸(漏电开关好的),在这样情况下一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,看具体情况,如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下 1。把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题 2。把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题 3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题,如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)。先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,(也就是说电器一定是好的)就是线路出问题了,只能换线。 把所有漏电开关下属开关关掉。合上漏电开关。然后一个一个试。当下属开关送上后跳阐。那个开关的出线回路线路漏电。如果任何一个下属开关合上都会跳阐,说明配电箱内短路。断掉开关,用万用表测电阻。找到离配电箱最近的那个插座开始测。插座与插座之间是并联,所以要拆下插座面板进线和出线分开测。很麻烦的。一般厨房单独一个回路。普通插座一个回路。客厅空调一个回路。卧室空调可能单独一个回路也有可能两邻近的卧室共用一个回路。热水器和卧室空调一

初中物理短路断路专题

电路故障专题 电路故障分析一直是电学主流的题型之一,中考中一般都会有体现,出现在选择、填空、或实验题中。他用电压表分别测a 、c 和a 、b 两点间的电压,发现两次电压表示数均为6V ,由此判定灯_______(选填“L 1”或“L 2”)开路,用电压表测b 、c 两点间的电压,示数为_______V 。 电路故障分析

例题3:如图2所示的电路中,电源电压保持不变。闭合开关S后,灯L1、L2都正常发 光,一段时间后,其中一盏灯突然熄灭,观察电压表的示数不变,而电流表的示数变小。产生 这一现象的原因是 A. 灯L1开路 B. 灯L1短路 C. 灯L2开路 D. 灯L2短路 巩固练习 1在图所示的电路中,电源电压保持不变。闭合电键S,电路正常工作。过了—会儿,一个电 表的示数变大,另一个电表的示数变小,则下列判断中正确的是 A 电阻R一定断路。 B 电阻R一定短路。 C 灯L的亮度可能不变。D灯L可能变亮 2在图3所示的电路中,电源电压不变,闭合电键K,电路正常工作,一段时间后,发现其中一 个电压表示数变大, A.灯L可能变亮B.灯L亮度可能不变 C.电阻R可能断路D.电阻R可能短路 3在图8所示的电路中,电源电压不变。闭合电键K后,灯Ll、L2都发光。一段时间后,其中 的一盏灯突然熄灭,而电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小。则产生这一现象的原因 是 A.灯L1断路B.灯L2断路 C.灯L1短路D.灯L2短路 -----------2010电路故障汇编-------------A组 1(2010安徽)在如图所示的电路中,电源电压不变,闭合开关,电路正常工作。但过了一段时间,小灯泡发生断路,这时 A.电压表示数变大,电流表示数变小 B.电压表示数变大,电流表示数变大 C.电压表示数变小,电流表示数变大 D.电压表示数变小,电流表示数变小 2(2010上海在图4所示的电路中,闭合电键S,电路正常工作。一段时间后灯L熄灭,一个电 表的示数变大,另一个电表的示数变小。将两用电器位置互换后再次闭合电键S,两个电表指针 均发生明显偏转。若电路中只有一处故障,且只发生在灯L或电阻R上,则 A 灯L断路 B 灯L短路C电阻R断路D 电阻R短路 3(2010南京)如图所示电路,电源电压不变,闭合开关S,灯L1和L2均发光.一段时间后, 一盏灯突然熄灭,而电流表和电压表的示数都不变,出现这一现象的原因可能是 A 灯L1断路B.灯L2断路C.灯L1短路D.灯L2短路 4(2010株洲)小青在探究“怎样用变阻器改变灯泡的亮度”时,连接的电路如图6所示。闭合开关后,灯泡不亮,她用电压表进行电路故障检测,测试结果如右表所示,则电路中的故障可能是 A. 开关断路 B. 开关短路 C. 变阻器断路 D. 灯泡断路 B组 1(2010扬州)在如图所示的电路中,当闭合开关S后,发现两灯都不亮,电流表的指针几 乎指在零刻度线,电压表指针则有明显偏转,该电路中的故障可能是 A.灯泡L2短路 B.灯泡L2断路 C.灯泡L1断路 D.两个灯泡都断路 2(2010桂林)小明在使用手电筒时发现小灯泡不亮,进行检修前,他对造成该现象的直接原因进行了以下几种判断,其中不可能的是()

家庭线路漏电不要慌!这几种检测方法教你快速查漏电【超实用】

“电”对于我们的生活,已经是一种不可或缺的能源,在这个季节,随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,家里漏电故障报修也多了起来,对于电工基础知识为零的朋友来说,家里有地方漏电就是件大麻烦事!!!如果你不想因为反复查找都找不到漏电原因而伤脑筋,那就一起来看看本文教大家几种家里漏电快速检测方法! 1 “漏电”是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。先弄清楚有什么故障现象,有什么明显特征,其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。(检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。)下面详细介绍快速检测漏电的方法:

2 几种电工常用漏电检测方法 (1)通过漏电火灾报警系统来实现阀值前的报警或达到阀直时及时切断线路电源的功能;漏电火灾报警系统可以单独设置,也可以根据建筑规模的大小将漏电火灾报警系统连成独立的系统,更可合并到“火灾自动报警系统的设计规范”中,以达到集中显示和控制 (2)用钳形漏电电流表定期检测低压配电的目标线路漏电电流的大小的情况 (3)在电线电缆集中的区域,通过抽气式报警器,实施监控电线电缆周围空间气体成分和浓度的变化,从而达到判断绝缘材料是否过载受热分解的目的;通过绝缘材料的热分解物间断判断电缆电线是否漏电

3 一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。 若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电; 若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。 取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电; 电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。 确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电; 若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电; 若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

串并联电路的断路或短路故障

串并联电路的断路或短 路故障 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

串联电路的断路或短路故障分析判断方法; 一、先根据题给条件确定故障是断路还是短路: (1)两灯串联时,如果只有一个灯不亮,则此灯一定是短路了,如果两灯 都不亮,则电路一定是断路了; 二、根据第一步再判断哪部分断路或短路。 1、电流表无示数----断路 (1)电压表示数为电源电压-------------与 电压表并联的电器断路 例如:L1与L2串联在电路中,电压表测L2两 端电压,开关闭合后,发现两灯都不亮,电压 表有示数,则故障原因是什么 分析: 两灯都不亮,则一定是断路。电压表有示数,说明电压表两个接线柱跟电源两极相连接,这部分导线没断,那么只有与电压表并联的电器断路L2断路了 (2)电压表无示数-------------电压表并联以外电路断路 例如:L1与L2串联,电压表V1测L1电压,V2测L2 电压。闭合开关后,两灯都不亮。则下列说法正确的 是:( ) A、若V1=0,V2示数很大,则L1短路而L2正常; B、若V1=0而V2示数很大,说明L2都断路。 解:首先根据题给条件:两灯都不亮,则电路是断路,A肯定不正确。

当V1=0,与V1并联的L1不断路, 当V2示数很大,则与V2并联的L2断路。 巩固:1、如图所示,闭合开关S后,L1和L2两盏电灯都 不亮,电流表指针几乎没有偏转,电压表指针明显偏转, 该电路的故障可能是() A、L1灯丝断了 B、L2灯丝断了 C、电流表损坏 D、L2灯口处短路 2 、电流表有示数(或变大)-----------短路 (1)电压表示数为电源电压(或变大)----------电压表并联以外电路短路 例1:在如右图所示电路中,电源电压不变。闭 合开关S,电路正常工作。过了一会儿,两电表 的示数都变大,则该电路中出现的故障可能是 () A.灯L断路 B、灯L短路 C、电阻R断路 D、电阻R短路 例2 、如图所示的电路中,电源电压为6伏。当 开关K闭合时,只有一只灯泡发光,且电压表V 的示数为6伏。产生这一现象的原因可能是 ( )

电路短路断路 专项练习

12 图 11 12图 4 图 6 3章 电路短路断路 专项练习 1、如图所示的电路,电源电压不变,闭合开关S ,灯L1和L2均发光.一段时间后,一盏灯突然熄灭,而电流表和电压表的示数都不变,出现这一现象的原因可能是( ) A 、灯L1短路 B 、灯L1断路 C 、灯L2短路 D 、灯L2断路 2、如图4所示电路,两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光.过了一会儿,有一盏电灯突然不亮了,经检查发现电压表示数为零.电流表示数增大。如果电路只有一处故障,则故障可能是( ) A .电灯L 1断路 B . 电灯L 2断路 C .电灯L 1短路 D .电灯L 2短路 3、如图是某同学做实验时的电路图。闭合开关S 后,发现灯泡L 1、L 2均不亮,电流表示数为零,电压表示数等于电源电压,则该电路中的故障是:( )A .电源正极与a 之 间断路 B .a 、L 1、b 之间断路 C .b 、L 2、c 之间 D .c 与电源负极之间断 路 4、如图3所示电路,两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光.过了一会儿,两盏电灯突 然同时都不亮了,且电压表和电流表的示数均变为零.如果电路只有一处故障,则故障可能是( ) A .电灯L 1断路 B .电灯L 2断路 C .电灯L 1短路 D .电灯L 2短路 5、如图9所示,当开关S 闭合时,发现电流表指针偏转,电压表指针 不动。该电路的故障可能是( ) A .灯L 1的接线短路 B .灯L 2的接线短路C .灯L 1的灯丝断了 D .灯L 2的灯丝断了 6、在图所示的电路中,电源电压不变。闭合开关K 后,灯L 1、L 2都发光,—段时间后,其中的一盏灯突然变亮,而电压表V l 的示数变小,电压表V 2的示数变大,则产生这一现象的原因是 ( ) A.灯L 1断路 B.灯L l 短路 C.灯L 2断路 D.灯L 2短路。 7、如图1所示,若开关S 闭合后,灯L 1、L 2均不亮,小华同学利用一根导线去 查找电路故障,当她将导线连接在灯L 1两端时,两灯均不亮,将导线连接在灯L 2两端时,灯L 1亮而灯L 2不亮.由此可以判断 ( ) A .灯L 1短路 B .灯L 2短路 C .灯L 1断路 D .灯L 2断路 8、右图是小文同学研究串联电路中电流、电压特点的实物连接图,当开关闭合时,灯L 1亮, 灯L 2不亮,电流表和电压表均有读数.则故障原因可能是( ) A.L 1断路 B.L 1短路 C.L 2断路 D.L 2短路 9、右图所示的电路中,电源电压为6V ,当开关S 闭合后,只有一只灯泡发光,且电压表V 的示 数为6V ,产生这一现象的原因可能是( ) A.灯L 1处短路 B.灯L 2处短路 C.灯L 1处断路 D.灯L 2处断路 10、如图6所示的电路中,a 、b 、c 、d 为四个接线柱,闭合开关S 后,灯L 不亮,若用电 压表接在b 、d 间,闭合开关S ,电压表有明显示数;若将电流表接在b 、c 间,无论闭合还 是断开开关S ,电流表都有明显示数,且灯泡L 发光,则故障一定是( ) A 、灯泡断路 B 、灯泡短路 C 、电阻R 短路 D 、电阻R 断路 11、如图11所示的电路中,电源电压保持不变。闭合电键S 后,电路正常工作。过了一会儿,电 流表的示数变大,且电压表与电流示数的比值不变,则下列判断中正确的是 ( ) A.电阻R 断路,灯L 变暗 B.电阻R 短路,灯L 变亮 C.灯L 断路,电压表的示数变小 D.灯L 短路,电压表的示数变大 12.如图所示的电路、电源、电压保持不变,当闭合开关后,小灯泡L 1、L 2都正常发光,两电表 完好,如果将电流表、电压表位置互换,那么将出现的情况是( ) A .电压表示数不变,灯泡L 1、L 2不亮 B .电压表示数变小,灯泡L 1、L 2变亮 C .电流表示数变大,灯泡L 1、L 2变亮 D .电流表、电源烧坏,灯泡L 1、L 2不亮 13、在右图中,当开关 K 闭合后,两只小灯泡发光,电压表示数为4V 。过了两分钟,电压表示数突然变为0,经检 查除小灯泡外其余器材的连接良好,请分析造成这种情况的原因可能有: _______________。 14、在右图所示的电路中,电源电压等于 6V ,合上开关后电压表示数为6V 。经分析得出,电路中可能发生的情况是:______________________________。 图9

电路短路断路练习

1 电路的断路、短路故障分析 电路的断路或局部短路故障判断是一类重要的能力题目,历年考试均加以了强调,这类题目涉及了电路连接方式、电流定律和串、并联电路的特点等知识,同时还要具备一定的分析、推理能力。 一、 串联电路的断路或局部短路故障现象如下表: 内容 断路 局部短路 实质 某电阻(或导线)变为阻值无穷大。 某电阻值变为0,可看作一根导线。 电流情况 电路中(任何处)均无电流。 短路处无电流,整个电路中电流变大。 用电器工作情况 均不工作。 有一个工作,另一个不工作。 故障发生处 电路中任何一点。 只可能在电阻上。 电流表的示数 无示数。 有示数且变大。 电压表的示数 断路处两端电压为电源电压,其余部分为0。 短路处为0,仍然工作的用电器(电阻)两端电压为电源电压。 串联电路的断路或短路故障分析,一般先判断电路中是否有电流(或用电器是否均工作),以确定故障到底是短路还是断路;然后可根据电压情况来判断故障发生的地方。 1、如图所示电路,电源电压不变。闭合电键,灯L 1和L 2都发光。一段时间后,其中的一盏灯突然熄灭,而电压表V 1的示数变大,电压表V 2的示数变小,则产生这一现象的原因是( ) A 、灯L 1断路。 B 、灯L 2断路。 C 、灯L 1短路。 D 、灯L 2短路。 2、某同学正在做“用滑动变阻器控制灯的亮度”的实验。实验时电路出现的现象和电压表的示数如图所示,则电路出现的故障可能是( ) A 、电池没电了。 B 、电键处有断路。 C 、灯丝断路。 D 、滑动变阻器处有断路。 3、如图所示,将两只灯泡串联在电路中,闭合电键后,发现其中一只灯亮,一只灯不亮。发生这种现象的原因是 ( ) A 、不亮的灯泡灯丝断了或接触不良。 B 、两灯比较,不亮的灯泡电阻太大。 C 、两灯比较,不亮的灯泡电阻太小。 D 、两灯比较,通过不亮的灯泡的电流较小。 4、如图所示电路,电源电压不变。闭合电键,电路正常工作。一段时间后,发现两个电压表的示数相等,则 ( ) 第1题图 第2题图 第3题图 第4题图

4种漏电保护器故障点的速查方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT504 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 4种漏电保护器故障点的速查方法通 用范本

4种漏电保护器故障点的速查方法通用 范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查

断路和短路教学设计

断路和短路教学设计 微课内容:新科教版四年级下册科学第一单元电 教学目标:掌握断路和短路的原因和工作原理。 教学重点:了解断路和短路原因,能看懂简单的电路图 教学难点:掌握电路图 适用对象:小学四年级学生 教学过程: 一、导入 同学们,今天老师将带领你们区分断路和短路。在学习之前呢,我们必须了解电路的三种状态:通路、断路和短路。 二、新授 1.首先,什么是通路呢?顾名思义,即正常接通,用电器能够工作的电路叫通路。 (点通路动态图)就像这样电池里的电流由正极流出来,从小灯泡的一个金属触点流入,经过灯丝再从另一个金属触点流出,经过电线流到电池的负极,再由电池的负极流向电池的正极形成一条回路,这就叫通路。 2.断路呢,就是电没有形成回路,断开了,这种现象叫断路。比如下边这种情况:(点断路动态图)中间的导线断开了,这时电流从正极流出来,流到导线断开的地方流不动了,这样就形成了断路(点)。

3.(点)短路是用导线直接把电池的正负极连接起来,比如下面这种情况,导线直接连接了电池的正负两极,这时候,(点)电流从正极直接流向负极,(点)这种现象叫短路。短路的时候,电池和导线会在一瞬间发热变烫,这个时候不仅小灯泡不能发光,电池也很快就会被破坏。 三、运用 明白电流的三种状态以后,我们来猜猜看,下面哪些灯泡会发光呢?对,第1第2幅图是正常的通路,所以小灯泡亮了。第三幅图很明显是短路图,所以小灯泡不会亮。第四幅图是断路图,小灯泡也不会亮哦!同学们,你们猜对了吗? 四、总结 同学们,下面我们来把今天学习的内容整理一下,断路没有形成完整回路,电流不能通过。短路是当电池的两端直接连接起来时,就会发生短路。而通路则是电流形成了一个完整的回路,小灯泡就发光了。你明白了吗?

电路的三种状态:通路、断路(开路)、短路

电路的三种状态:通路、断路(开路)、短路 我们知道电路是由三个重要组成部分组成,分别是:电源、负载、链接导线。而电路的运行也有三种状态,它们分别是:通路、断路(也称为开路)、短路。下面分别做个介绍: 通俗解释: 通路:电路有电流流过负载 断路:电路中没有电流 短路:电路中没有负载 什么是通路 如下电路图所示,如果开关K置于1触电处,就会接通负载与电源,电路中有电流流过,这时电路出于通路状态,电流可由闭合电路欧姆定律公式计算的来,电压为U=IR或U=E-I×R0。提示:图中电阻R被看作是一个 负载。由此可见:实际电源的输出电压U总是小于电动势,原因是电源内阻上有电压降,因此对于电源而言,要求内阻越小越好。(电源提供的电压由电源电动势E和电源内阻R串联组成)。

什么是断路 继续观察上图,如果开关K置于2触电处,电路就处于断开状态,并不是一个完整的断路。因此被称为断路或者开路。开路时,外电路电阻是无穷大(除非空气也导电了),电路中没有电流,电源的端电压等于电动势,电源不输出电能。开路的特征是: I=0,即没有电流。U=E,即电路电压等于电源电动势 什么是短路 继续观察上图,如果开关K置于3触电处,那么这时负载电阻为零(不考虑导线电阻的情况下)。这时就好比直接将电源的正极接到负极上。此时电路就处于短路状态(老话俗称连火了)。在此状态下电路中的电流几乎就是电源电动势÷电源内部电阻了,即I=E/r0。 由于电源内阻r0一般很小,所以如果电路出现短路,那么电流I就很大,如果电路中没有保护装置,较大的短路电流很容易导致线路过热烧坏或者直接烧坏电源,造成严重的安全事故即财产损失,电工工作中要仔细避免。所以我们电工一般都需要在电路中安装好熔断装置(比如保险丝),这一当电流突然增大时可以瞬间把保险丝烧坏,从而实现断路而保护设备及电源的安全。

相关文档