第1部分

1范围

本部分规定了10kV变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于10kV变压器招标。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 1094.11 电力变压器第11 部分:干式变压器

GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.95 电工术语变压器、调压器和电抗器

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB 10230.1 分接开关第1部分:性能要求和试验方法

GB/T 10230.2 分接开关第2部分:应用导则

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499 电力变压器应用导则

GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求

GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统

GB/T 17468 电力变压器选用导则

GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 22072 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25446 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 267 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596 电力设备预防性试验规程DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL 5027 电力设备典型消防规程

JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088 6kV~500kV电力变压器声级

JB10317 单相油浸式配电变压器技术参数和要求

JB/T 10428 变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771 10kV非晶合金铁心配电变压器技术条件

Q/GDW 1772 10kV非晶合金铁心配电变压器试验导则

IEC 60296 变压器和开关用新绝缘油规范 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

IEC 60156 绝缘油介电强度测定法Insulating oils Determination of the dielectric strength 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1招标人bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定,提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。

3.2投标人tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3卖方seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。

3.4买方buyer

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。

4总则

4.1一般规定

4.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2 投标人须仔细阅读包括本标准(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的10kV变压器应符合招标文件所规定的要求。

4.1.3 本部分提出了对10kV变压器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.1.4 本部分提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供满足规范性引用文件中引用标准的最新版本和本部分要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本部分所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,则按要求较高的标准执行。

4.1.5 如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

4.1.6 本部分将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7 本部分涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,则以商务部分为准。

4.1.8 本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突,则以专用部分为准。

4.2投标人应提供的资格文件

4.2.1投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。

4.2.2 投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

4.2.3 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

4.2.4 投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.5 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告(在同一台产品上完成全部型式试验项目)。

4.2.6 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

4.2.7 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.3适用范围

4.3.1 本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品,内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2 中标人应不晚于签约后2周内,向买方提出一个详尽的生产进度计划表,包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。

4.3.3 工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4.1 图纸及图纸的认可和交付

4.4.1.1 所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的4周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括10kV变压器总装图、基础图、电气原理图等。买方审定时有权提出修改意见。买方在收到需认可图纸1周后,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前,任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

4.4.1.2 卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于2周内向4.4.1.1款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘,正式图纸应加盖工厂公章或签字。

4.4.1.3 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4.4.1.4 图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志,文字均用中文,并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主,当买方对英文局部有疑问时,卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.4.1.1款所涉及的图纸,并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

4.4.1.5 10kV变压器所需图纸:

a)变压器主要器件及配件图表见技术参数和性能要求响应表。

b)外形尺寸图:图纸应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据,运输尺寸和质量、装配总重量和油量。图纸应标明变压器底座和基础螺栓尺寸、位置。

c)铭牌图:应符合国家相关标准。

d)变压器器身示意图:绕组位置排列及其与套管、分接开关的连接,包括引线连接装配的说明。

e)分接开关的装配图。

f)变压器安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。

4.4.2 产品说明书

a) 10kV变压器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

b)概述:简述结构、接线、铁心型式和绕组设计等。

c) 10kV变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料。

d)其他说明资料(包括不同过载情况下的温度时间特性曲线)。

4.4.3 试验报告

卖方应提供下列试验报告:

a)变压器的例行和合同规定项目的试验报告。

b)绝缘油及其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告。

c) 抗短路计算能力报告。

d) 油箱外表面漆膜厚度检测报告。

4.4.4 图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

4.4.4.1 卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表1,但不限于表1的内容。

表1卖方向买方提供的资料和图纸

序号内容序号内容

(1)图纸类4)例行试验数据

1)总装图5)表示设备的结构图以及对基础的技术要求2)基础图6)其他适用的资料和说明

3)标明一次和二次所有端子的标志图7)设备外购件结构、调试方法及说明

4)铭牌图(3)试验报告

(2)安装使用说明书

1)

变压器的例行和合同规定项目的试验报告(包

括主要部件和外购件)

1)

10kV变压器安装、运行、维护、修理调整和

全部附件的完整说明和技术数据

2)

绝缘油及其他附件的试验报告和变压器制造

厂的验收报告

2)

10kV变压器和所有附件的全部部件序号的完

整资料及说明

3)

抗短路计算能力报告。

3)额定值和特性资料4)油箱外表面漆膜厚度检测报告。

4.5投标人应提交的技术参数和信息

4.5.1 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

4.5.2 投标产品的特性参数和特点。

4.5.3 与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.6安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.6.1 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

4.6.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.6.3 完成合同设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份。

4.6.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份,双方各执一份。

4.6.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

4.7满足的标准

装置应满足GB 311.1、GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB/T 1094.4、GB 1094.5、GB/T 1094.7、GB/T 1094.10、GB 1094.11、GB 2536、GB/T 2900.95、GB/T 4109、GB 4208、GB/T 5273、GB/T 6451、GB/T

7354、GB/T 7595、GB/T 8287.1、GB/T 8287.2、GB/T 10228、GB 10230.1、GB/T 10230.2、GB/T 11022、GB 11604、GB/T 13499、GB/T 16927.1、GB/T 16927.2、GB/T 17468、GB 20052、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 26218.1、GB/T 26218.2、GB 50150、DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 984、DL 5027、JB/T 501、JB/T 3837、JB/T 10088、JB/T 10317、JB/T 10428、JB/T 10544、Q/GDW 1771、Q/GDW 1772、IEC 296、IEC 156中所列标准的最新版本的要求,但不限于上述所列标准。

5结构及其他要求

5.110kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗应满足GB 20052标准中表1和表2的要求,并不得有正偏差。

5.210kV变压器主要技术要求

5.2.1 10kV油浸式变压器

a)在短路下的耐受能力。变压器在任何分接头时都应能承受最大短路热稳定电流3s,各部位无损坏和明显变形,短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。短路耐受能力应满足GB 1094.5之规定。

b)过载能力。厂家应提供过载能力的数据,任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。

在起始负荷80%、环境温度40℃的条件下,过负荷50%允许运行120min。变压器最热点温度不超过120℃,变压器油顶层油温不超过90℃。卖方应在变压器出厂资料中提供过载能力数据及允许过负荷运行时间。

c)油箱的强度和密封性。

1)波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍,并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器:315kVA 及以下者应承受 20kPa 的试验压力;400kVA及以上者应承受15kPa的试验压力。

2)油箱放油阀应采用双密封结构。

3)一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器)应承受 40kPa 的试验压力。

4)内部充有气体的密封式变压器,油箱上部应承受 60kPa 的试验压力。

5)单相变压器油箱采用圆筒结构, 油箱为密封式结构,采用油箱上部留气隙的方式;油箱盖用模具一次冲压成形;油箱的散热形式采用光油箱或油箱加焊片式散热器两种方式,50kVA及以下的变压器应采用光邮箱。单相变压器采用箱壁支架的安装方式。油箱壁上焊有支架,支架配合有关金具可直接固定在电杆上面。支架配套金具作为供货配件由生产厂家配套提供;油箱壁上焊有便于起吊产品的吊钩,吊钩开口封闭,保证在吊装时的安全性。片状散热器应承受密封压力120kPa,持续时间20min,其剩余压力不小于70%,应无渗漏和损伤;承受130kPa强度压力,持续时间10min,应无损伤及不出现永久变形,并增加油箱外表面漆膜厚度检测,避免由于变压器油箱外表面漆膜达不到要求,导致在户外或地下室潮湿环境中,变压器油箱外表面容易腐蚀生锈。

d)变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行,并按照卖方的说明书进行维护,变压器的寿命应不小于40年。

e)变压器安全保护装置应满足GB/T 6451的要求。还应满足如下要求:

1)应安装有压力释放阀,当油箱内的压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力,但不得有变压器油溢出。

2)在最高环境温度与最大允许负载状态下,压力释放阀不动作;在最低环境温度与变压器未投入运行时,变压器油位应能可靠保证各部分绝缘。

f)油温测量装置应满足GB/T 6451的要求。

g)变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451的要求:

1)油箱顶部不应存在积水情况。

2) 10kV全密封变压器采用真空注油,变压器密封试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱应采用 Q235A 钢板或更高性能材料制

作。

h)套管。

10kV采用纯瓷套管,套管应用棕色瓷套,爬距不小于372mm,应具有良好的抗污秽能力和运行性能。高压套管相间距≥250mm,低压套管相间距≥120mm。套管额定电压应与变压器的额定电压相适应。套管额定电流应与变压器的最大负载能力相一致。套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K。套管引出导电杆材质应为T2铜,导体如采用焊接方式连接,应采用磷铜焊,不得采用锡焊。

i)变压器油。变压器油应完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。

j)密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品,所有密封面应密封良好,并应有对密封垫防氧化老化措施,以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。

k)分接开关应有定位措施,并采用双密封结构。

l) 800kVA及以上全密封油浸变压器应装多功能保护装置。

m)对附件的要求:

1)主要附件应具有省级及以上检测单位的检测报告。

2)所有附件都应无渗漏油点,附件的油漆应与本体一致。

3)所有外购件都应经过严格挑选和验收试验,并提供试验报告。

4)压力释放阀释放压力应小于GB/T 6451中要求的密封试验压力,应具有防潮防水功能。

5) 400kVA 及以下容量三相变压器应配套提供高低压桩头设备线夹及绝缘护罩,其中高压配

置红、绿、黄三色,低压配置红、绿、黄、黑四色。

n)器身结构及材质。

1)铁心为硅钢片(包括卷铁心式及叠铁心式)。所有线圈材料采用铜线或铜箔,若采用漆包铜导线应采用优质漆包铜导线。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用优质高磁密

取向冷轧硅钢片,叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。卷铁心采用连

续卷绕无接缝,铁心无夹件,硅钢片经高温真空充氮退火处理。

2)铁心为非晶合金。所有线圈材料采用无氧半硬铜材料制造的铜线或铜箔。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用具有软磁特性的非晶合金带材,铁心采用悬挂式,不得受

力。

o)器身不得悬空,紧固螺栓应有防止松动措施。

p)油位计。带储油柜的变压器,储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,观察油位计应有油位

指示。油枕应有注放油的排污油装置以及带有油封的吸湿器。

q)容量800kVA及以上的油箱内无气隙结构配变应装有气体继电器。

5.2.2 10kV干式变压器

a)在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能,具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点,并符合GB 1094.5的试验规定。

b)过载能力符合GB 1094.12的规定。

c)变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行,并按照卖方的说明书进行维护,变压器的预期寿命应不小于30年。

d)变压器线圈材料宜采用无氧铜材料制造的铜线、铜箔或性能更好的导线,玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘。薄绝缘结构,预埋树脂散热气道,真空状态浸渍式浇注,按特定的温度曲线

固化成型,绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一

次成型,不得修补。

e)变压器分接引线需包封绝缘护套。

f)变压器运行过程中,温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值,超温报警,超温跳闸,声光警

示,计算机接口。若有风机,则需有启、停,风机过载保护,并带有仪表故障自检、传感器故

障报警等功能。温控线根据现场要求配置,这些装置应符合各自的技术标准。

g)要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

h)对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁,在变压器带电时不允许打开变压器门,并装有行程开关,对变压器运行状态下,强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地,接地装置有防锈镀层,并有明显标识,铁心和全部金属件均有防锈保护层。

i)变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料(或者其他优质非导磁材料),下有通风百叶或网孔,上有出风孔,外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低

压两侧均可采用上部和下部进线方式,并在外壳进线部位预留进线口;对下部进线应配有电缆

支架,用于固定进线电缆。

j)本质结构及材质。

1)铁心为硅钢片(包括卷铁式及叠铁式)。铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片(铁心

规格不低于30ZH120);采用优质环氧树脂。变压器铁心采用45°全斜接缝,心柱表面应喷涂绝缘漆,心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2)铁心为非晶合金变压器。铁心由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道,真空状态浸

渍式浇注,按特定的温度曲线固化成型,绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

5.3通用要求

5.3.1 全部设备应能持久耐用,即使在技术规范中没有明确地提出,也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5.3.2 所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记,以便简化现场的安装工作。

5.3.3 变压器应设计成低噪声,使其分别满足技术性能要求。

5.3.4 要求检查或更换的设备部件,应用螺栓与螺母固定,所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

5.3.5 设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

5.3.6 用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

5.3.7 设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

5.3.8 焊接:

a)焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b)由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割,并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊,而且钢板的棱边应严格地成型,以使之能适应于各种焊接条件。

c)卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d)导体连接采用磷铜焊,不应锡焊。

5.3.9 设备接线端子要求如下:

a)设备应配备接线端子,其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b)接线端子的接触面应镀锡,160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c)设备的接地端子应为螺栓式,适合于连接。接地连接线应为铜质,其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5.3.10油漆和防锈要求如下:

a)所有外露的金属部件,除了非磁性金属外,均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀,最小镀锌层厚度为90m。镀锌前,需将所有焊渣清除干净。

b)按本部分提供的任何设备,在发运前,除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外,所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗,喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c)所使用的底漆和面漆的材料与型号,应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调,对各种环境条件

有良好的耐用性。

d)所有的外表面的面漆颜色必须为海灰B05。

e)在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施,尤其应防止不同金属之间的腐蚀,而且应防止水分进到螺纹中。

f)热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g)设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

5.3.11 铭牌内容如下:

a)变压器的铭牌应清晰,其内容应符合GB 1094.1的规定。

b)铭牌应为不锈钢或其他耐腐蚀材料,设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

5.3.12 运输和存放要求如下:

a)应避免在运输过程中受损,应可存放两年(如未另外说明存放期)。

b)如因卖方措施不当,导致运输过程中设备受损,卖方应负责修复或替换,费用自负。

c)变压器运输包装应满足运输的要求。

5.3.13 电气一次接口

5.3.13.1 套管布置。

a)三相变压器套管排列顺序见图1、图2。

图1叠铁心、平面卷铁心双绕组变压器套管排列顺序

图2 立体卷铁心双绕组变压器套管排列顺序

注:立体卷铁心高压套管采用三角形或水平排列。

b)单相变压器套管排列顺序见图3。

图3 单相变压器套管排列顺序

5.3.13.2 接地。

a)单相、三相油浸式变压器铁心和较大金属结构件均应通过油箱可靠接地。

b)干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

5.3.14 电气二次接口

5.3.14.1 油浸式变压器油温测量装置。单、三相油浸式变压器均应有供玻璃温度计用的管座。管座应焊在油箱的上部,并深入油内(120±10)mm。

5.3.14.2 干式变压器温度保护装置。干式变压器温度保护用于跳闸和报警,变压器应有超温报警和超温跳闸功能,见表2。

表2干式变压器温度保护装置

序号保护名称接点内容电源及触点容量触点数量

1 温度指示控制器报警或跳闸DC 220V/110V

2.5A/5A

报警1对

跳闸1对

5.3.14.3 干式变压器冷却装置。

a)变压器的冷却装置应按负载和温升情况,自动投切。

b)变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

5.3.15 土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大,考虑基础通用要求。变压器应装有底脚,其上应设有安装用的定位孔,孔中心距(横向尺寸)为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求,也可按横向尺寸数值选取。

基础上预埋钢板,变压器底座固定在基础的预埋钢板上,如图4所示。

图4箱底支架焊接位置(长轴方向)

注:C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。

6试验

6.1型式试验

应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。至少包括如下项目:

a)温升试验;

b)绝缘型式试验;

c)油箱机械强度试验;

d)短路承受能力试验;

e)声级测定试验;

6.2出厂试验

a)绕组直流电阻互差:线间小于2%,相间小于4%(在引出线套管端部测量)。

b)电压比误差:主分接小于0.5%,其他分接小于1%。

c)绝缘电阻:用2500V绝缘电阻表,高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大于或等于5000MΩ。

d)局部放电测试(适用于干式变压器)。

e)工频耐压试验。

f)感应耐压试验。

g)空载电流及空载损耗测试。

h)短路阻抗及负载损耗测试。

i)绝缘油试验。

j)噪声测试。

k)密封性试验(适用于油浸式变压器)。

l)附件和主要材料的试验(或提供试验报告)。

6.3现场试验

按GB 50150相关规定执行。

a)绝缘油试验。

b)绕组连同套管的直流电阻。

c)电压比测量。

d)联接组标号检定。

e)铁心绝缘电阻。

f)绕组连同套管的绝缘电阻

g)绕组连同套管的交流工频

h)额定电压下的合闸试验。

6.4 抽检试验

a)绕组电阻测量。

b)电压比测量。

c)绝缘电阻测量。

d)雷电全波冲击试验。

e)外施耐压试验。

f)感应耐压试验。

g)空载电流及空载损耗测试。

h)短路阻抗及负载损耗测试。

i)绝缘油试验。

j)温升试验。

k)油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)。

l)变压器过载试验。

m)联接组标号检定。

n)突发短路试验。

o)长时间过载试验。

抽检试验根据需要进行。

6.5特殊试验

a)空载电流谐波测量;

b)颠簸试验,颠簸试验方法应与制造单位协商确定;

c)气候试验(适用于干式变压器)

d)环境试验(适用于干式变压器)

e)燃烧性能试验(适用于干式变压器)

特殊试验进行的项目和测试时间由需求方与制作单位协商确定。

7技术服务、设计联络、工厂检验和监造

7.1技术服务

7.1.1 概述

卖方应根据买方要求,指定售后服务人员,对安装承包商进行相关业务指导。

卖方应该根据工地施工的实际工作进展,及时提供技术服务。

7.1.2 任务和责任

a)卖方指定的售后服务人员,应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商,以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表,未经双方授权,无权变更和修改合同。

b)卖方售后服务人员代表卖方,完成合同规定有关设备的技术服务。

c)卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

d)卖方售后服务人员的技术指导应是正确的,如因错误指导而引起设备和材料的损坏,卖方应负责修复、更换和/或补充,其费用由卖方承担,该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

7.1.3 在本合同有效期内,买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题,由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

7.2 工厂检验和监造

7.2.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品,选择一定数量,进行抽查测试,检测产品质量或验证供应商试验的真实性,卖方应配合买方做好抽查测试,费用由买方承担。

7.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求,买方可拒收,并不承担费用。

第2部分

1标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相油浸式变压器采用全密封、低损耗变压器,接线组别宜采用Dyn11。10kV变压器,普通,硅钢片,油浸。S13,叠铁心技术参数特性见表1。

表1技术参数特性表

序号名称单位标准参数值

一额定值

1 变压器型号S13-M

2 铁心材质冷轧取向硅钢片

3 铁心结构叠铁心

4 高压绕组kV 见附表1

5 低压绕组kV 0.4

6 联结组Dyn11

7 额定频率Hz 50

8 额定容量kV A 见物料描述

9 相数 3

10 调压方式见附表1

11 调压位置高压侧

12 调压范围见附表1

13 中性点接地方式不接地

14 冷却方式ONAN

15 磁通密度T (投标人提供)

二绝缘水平

1 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值)

kV 75

2 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值)85

3 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)kV 35

4 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)kV

5 三温升限值

1 顶层油

K 53

2 绕组(平均)65

3 绕组(热点)78

4 铁心、油箱及结构表面75

四空载损耗

1 额定频率额定电压时空载损耗kW 见附表1

序号名称单位标准参数值五空载电流

1 100%额定电压时% 见附表1 六负载损耗

1 主分接(75℃)kW 见附表1 七噪声水平dB 见附表

2 八负载能力

1 起始负荷80%,环境温度

40℃下过载能力(过负荷

能力及持续运行时间)

温升按照长期急救周期

性负载温度限值控制

过载倍数 1.5

持续运行时间(h) 2

九质量

1 器身质量t (投标人提供)

2 油质量t (投标人提供)

3 总质量t (投标人提供)

4 变压器运输时允许的最大倾斜度15°

十10kV套管有效爬距mm ≥372

十一压力释放装置

1 释放压力MPa (投标人提供)

2 回复压力MPa (投标人提供)十二工频过电压倍数

1 相—地空载持续

时间

满载持续

时间

2 1.05 连续连续

3 1.1 连续20min

4 1.2

5 20s 20s

5 1.9 —1s

6 2.0 —0.1s

7 相—相空载持续

时间

满载持续

时间

8 1.05 连续连续

9 1.1 连续20min

10 1.25 —20s

11 1.5 —1s

12 1.58 —0.1s 注:附表1和附表2是本表的补充部分。

附表1S13型性能参数表

变压器容量(kV A)调压

方式

高压

(kV)

高压分接

范围

(%)

低压

(kV)

联结组

标号

空载损耗

(kW)

负载损耗

(kW)

短路阻抗

(%)

空载电流(%)

30

无励磁

10

10.5

±5

±2×2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

0.08 0.505

4.0

1.5

50 0.10 0.730 1.3 100 0.15 1.265 1.1 200 0.24 2.185 1 315 0.34 3.065 0.9 400 0.41 3.615 0.8 500 0.48 4.330 0.8

630 0.57 4.960

4.5 0.6

1250 0.97 9.600 0.6 注:对于额定容量为500kV A及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。

附表2噪声水平

变压器容量(kV A)轨距A×B(mm×mm)噪声水平,声功率等级(dB)

30 400×350 48

50 400×400 50

100 400×450 52

200 550×550 53

315 660×650 53

400 660×750 53

500 660×660 60

630 660×850 60

1250 660×850 65

2组件材料配置表

组件材料配置见表2;包括元件名称、规格形式参数、单位、数量等信息,具体内容和格式根据招标项目情况进行编制。

表2 项目货物组件材料配置表

序号

项目货物需求投标人(唯一确定)响应

元件名称型式规格,参数单位数量型式、规格数量制造商原产地变压器本体S13 台 1

1、单台本体及组部件———————

1.1 高压套管10kV 支/台 3

1.2 低压套管0.4 kV 支/台 4

1.3 油位计套/台 1

1.4 测温水银温度计套 1

1.5 本体气体继

电器

变压器综合保护

装置

台/台

变压

器容

量大

于630

kV A

时须

安装1

1.6 压力释放装

套/台 1

1.7 油面温控器台/台

变压器容量大于630 kV A 时须安装1套

1.8 变压器端子

接线箱

—套/台—

1.9 铁心、夹件接

地引下线及

套管

套/台 1

1.10 密封件—套/台 1 1.11 各种阀门—套/台 1

1.12 铭牌、标识牌

和警示牌

国标及国网标识套/台 1

1.13

变压器桩头

专用线夹

(含硅橡胶绝

缘罩)

桩头专用线夹采

用纯铜(具体规

格供货前与项目

单位确定)

绝缘罩应按分色

提供,其中高压

配红绿黄三色,

变压

器容

量为

400

kV A

及以

下时

须配

表2 项目货物组件材料配置表

序号

项目货物需求投标人(唯一确定)响应元件名称型式规格,参数单位数量型式、规格数量制造商原产地

低压配红绿黄黑四色)置1套7只

1.14 其他未列入的组部件

2、主要材料———————2.1 硅钢片27Q110/27Q100 吨/台—

2.2 换位导线—吨/台扁铜线ZB-0.45吨/台

2.3

绝缘纸板T3吨/台绝缘成型件—套/台

2.4 变压器油25#/45# 吨/台足量2.5 钢材Q235/30Mn23AL 吨/台—

2.7 其他需要说明的材料

3、必备的备品和备件3.1

4、专用工具和仪器仪

4.1

编制说明1、请抄录已购买招标文件《项目货物组件材料配置表》的数据、信息或表述,填写本表对应条目“项

目货物需求“栏,并在规定位置逐条逐项对应作出应答。

2、“型式、规格”必项需填写完整的产品型式和产品型号。

3使用环境条件表

10kV三相油浸式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3使用环境条件表

序号名称单位项目需求值

1 额定电压kV 10

2 最高运行电压kV 12

3 系统中性点接地方式不接地

4 额定频率Hz 50

5 污秽等级400kV A及以下IV级400kV A以上III级

6 系统短路电流水平(高压侧)kA 20

7 环境温度

最高日温度

45

最低日温度 25

最大日温差K 25

最热月平均温度

30

最高年平均温度20(或项目单位提供)

8 湿度日相对湿度平均值

%

≤95 月相对湿度平均值≤90

9 海拔m ≤1000

10 太阳辐射强度W∕cm20.1

11 最大覆冰厚度mm 20

12 离地面高10m处,维持10min的平均最大风速m/s 35

13 耐受地震能力

地面水平加速度m/s2 2

正弦共振三个周期安全系

≥1.67

14 安装场所(户内/外)(项目单位提供)注1:环境最低气温低于-25℃的需要进行温度修正且应在招标时明确提出。

注2:耐受地震能力超出时,在招标时另行提出。

注3:海拔超出1000m时应对外绝缘耐受参数进行修正。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

国家电网公司“大建设”体系建设实施方案

附件3: 国家电网公司“大建设”体系建设实施方案 根据《国家电网公司“三集五大”体系建设实施方案》,在充分总结试点工作成果,进一步深入调研的基础上,制定“大建设”体系建设实施方案。 一、“大建设”体系建设的总体思路与目标 (一)总体思路 推进管理体制和工作机制创新,变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程,推进建设管理的集约化、扁平化、专业化(“三化”),统一管理流程、统一技术规范、统一建设标准(“三统一”),加强建设职能管理、工程项目管理、建设队伍管理(“三加强”),全面提升电网建设能力与水平。 (二)总体目标 构建适应坚强智能电网建设要求的大建设体系,提高电网建设安全质量和工艺水平,提升建设管理效率与效益,实现电网建设“国际同行业领先、国内各行业领先”目标。 明确建设职能管理、工程项目管理、参建队伍管理定位,压缩管理层级,优化机构设置,实现建设管理组织架构的扁平化。 明晰职责界面,优化管理流程,健全技术规范和建设标准,建立集中管理操作平台,强化建设关键环节的集约化管控,全- 54 -

面提高工程建设质量与工艺水平,提升电网建设管理的效率与效益。 加强建设职能管理和工程项目管理,强化技术支撑队伍和参建队伍管理,加强公司建设队伍建设,提升公司电网建设整体能力。 二、“大建设”体系建设的主要内容 (一)组织架构 明确管理定位、管理范围、机构设置,构建与建设管理任务相适应的大建设组织架构。 1.管理定位 公司电网建设管理工作分为建设职能管理、工程项目建设过程管理(以下简称“工程项目管理”)和参建队伍管理。 建设职能管理主要是制订管理制度与标准并监督执行;负责工程建设进度、安全、质量、造价、技术管理和关键环节管控;负责公司内部建设队伍的专业管理。 工程项目管理主要是执行建设职能管理要求,对工程项目建设过程的进度、安全、质量、造价、技术进行控制;以业主项目部为执行单元,组织、协调、推动工程项目建设。 参建队伍管理是通过公开招标,择优选择设计、施工、监理等参建队伍;通过合同管理方式对参建队伍管控。充分利用公司内部建设队伍资源,通过优化整合、规范管理和培育扶持,提升整体实力和市场竞争能力,为公司电网建设提供有力支撑。 - 55 -

国家电网公司安全文明施工规定

国家电网公司 输变电工程安全文明施工标准化工作规定 (试行) 国家电网公司发布 关于印发 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》 的通知 国家电网基建[2005]403号 公司系统各区域电网公司,省(自治区、直辖市)电力公司,国网建设有限公司,国网新源控股有限公司: 为规范输变电工程安全文明施工管理,实现“安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化”的管理目标,营造安全文明施工的良好氛围,保障从业人员的安全和健康,树立新时期国家电网施工新形象,公司组织编制了《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》,并征求了各网、省(自治区、直辖市)公司及送变电施工企业的意见,现予以印发。 与本规定配套的《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》另行印发。 附件:国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行) 国家电网公司(印) 二00五年六月十七日 国家电网公司 输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行) 第一条为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,进一步规范输变电工程现场安全文明施工管理,全面推行建设工程安全文明施工标准化工作,提高安全作业环境水平,保障从业人员安全与健康,倡导绿色施工,依据国家有关安全健康与环境保护的法律、法规和《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》等文件,结合输变电工程建设具体情况制定本规定。

第二条本规定用于指导、规范公司系统220kV及以上电压等级新建输变电工程建设现场的安全文明施工组织与管理,其他工程项目可参照执行。 第三条贯彻以人为本的理念,通过创建安全文明施工工地,努力做到:安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化,营造安全文明施工的良好氛围。 第四条项目法人(工程建设管理单位)负责工程建设现场安全文明施工的规划、监督和指导。 (1) 依法选择具有相应资质和安全业绩的设计、监理、施工单位,并与其签订安全管理责任书,明确各方工程安全管理责任。 (2) 负责组建项目安全生产委员会(以下简称安委会),并担任安委会主任。安委会要定期召开会议,协调解决工程建设过程中重大的安全文明施工问题。 (3) 依据本规定编制工程建设项目安全文明施工总体规划,提出工程建设项目安全文明施工管理目标、管理及保障措施,并对本规定在工程建设全过程的有效实施进行监督、指导。 (4) 依法管理工程项目,坚持合理工期、合理造价,为安全文明施工创造条件。 (5) 招标时根据工程建设规模、电压等级,单列安全文明施工补助费用(此费用不作投标报价,具体规定由国家电网公司另行发文),并确保此费用及时拨付到位。 (6) 委派专人负责工程项目安全文明施工管理工作,定期组织安全文明施工检查。 (7) 对设计、监理、施工等工程参建方建立安全绩效考核制度和激励机制。 第五条工程建设监理单位依据法律、法规、工程建设强制性标准及工程建设监理合同实施监理,履行安全文明施工监理职责。 (1) 根据业主提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划,制定相应的控制措施。 (2) 在监理大纲、监理规划中明确工程项目安全监理目标、措施、计划和工作程序。 (3) 监督施工项目部自身安全保障体系的有效运转,严格审查安全文明施工方案和安全技术措施,并监督实施。 (4) 监理人员责任意识和专业能力满足安全控制要求,并配备合格的专责安全工程师。 (5) 对重要工序、危险性作业和特殊作业实施旁站监理。 (6) 控制工程关键节点(如开工、土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交运行等)所具备的安全文明施工条件。 (7) 协调解决各施工承包商间交叉作业和工序交接中影响安全文明施工的问题,并进行跟踪控制。 (8) 定期组织安全文明施工检查,监督检查施工现场安全文明施工状况,发现问题及时督促整改,实行闭环管理。 第六条工程设计单位应为工程建设全过程的安全文明施工提供与设计相关的技术服务和支持。 (1) 按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致安全事故的发生。完善工程本体安全设施设计,为各类安全防护装置的使用创造条件。 (2) 充分考虑施工安全操作和防护的需要,对防范安全事故提出指导性意见。 (3) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备或特殊结构的工程,在设计文件中提出保障人员安全和预防事故的措施建议。 (4) 工程设备与材料选型必须符合国家有关安全健康与环境保护的要求。 (5) 及时交付图纸,合理设计地下电缆、管道等沟道,使变电所(换流站)有条件在工程开工初期即能完成主要混凝土道路施工。

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

10kV油浸式变压器技术规范标准[详]

10kV油浸式变压器技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (5) 4 使用环境条件表 (8) 5 试验 (9)

10kV油浸式变压器技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

国家电网公司系统工程建设管理若干规定(暂行)

国家电网公司系统工程建设管理若干规定(暂行) 国家电网公司 二OO三年十月第一章总则 第二章工程建设管理体系 第三章工程建设管理职责 第四章工程初步设计及概算管理 第五章工程招标投标管理 第六章工程安全、质量管理 第七章工程竣工验收管理 第八章工程达标投产管理 第九章工程评优管理 第十章工程协调、信息管理 第十一章工程人员培训管理 第十二章施工企业资质管理 第十三章附则 编制说明 国家电网公司成立以来,作为国家电网投资和经营的主体,负责投资、建设和经营跨区域输变电工程和联网工程,负责三峡输变电工程的建设管理,负责调频、调峰电厂的投资、建设与经营。现在的工程建设项目和重点与原国家电力公司相比有了较大的调整,又恰逢电力体制改革的深入,区域、省公司的改革即将开始,为了尽快规范工程建设管理,理清管理思路,

公司先后制定出台了一批建设管理规定,本次制定的《国家电网公司工程建设管理若干规定(暂行)》主要针对当前公司的现状,从宏观管理的角度制定的,目的是稳定基建队伍,理顺工程建设管理思路,尽快建立分工明确、职责清晰、团结协作、运行高效的工程建设管理体系,但鉴于目前实际情况,本规定只针对目前亟需明确的内容进行了规定,随着电力体制改革的进一步开展,将不断修订和完善。 本规定共分为十三章,分为总则、工程建设管理体系、工程建设管理职责、工程初步设计及概算管理、工程招标投标管理、工程安全质量管理、工程竣工验收管理、工程达标投产管理、工程评优管理、工程协调信息管理、工程人员培训管理、施工企业资质管理和附则。其中工程初步设计及概算管理主要针对电源建设工程、三峡输变电工程、大区联网工程及其他330kV及以上输变电工程。 第一章总则 第一条为进一步规范工程项目建设管理程序,提高管理水平,保证工程建设顺利进行,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规的规定,结合国家电网公司章程和职责划分,特制定本规定。 第二条本规定适用于国家电网公司及所属网(省)公司全资或控股为建设工程项目的建设管理。 第三条国家电网公司工程建设要坚持以经济效益为主线,以质量为中心,以安全为基础,以科技进步为动力,以现代化管理为手段,适度超前建设电网,重点加强全国联网、西电东送、南北互供网络的建设,加强区域电网主网架的建设,加强省网特别是受端电网的建设,

变压器技术规范(技术协议)

酒钢 265m2烧结机工程第0页共10页 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2 265m烧结机工程 10KV 变压器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方

10KV变压器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就2 甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 2 本技术协议作为甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法 律效力。 1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成 熟的技术或专利技术。 1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4 乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行, 而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5 乙方须对本 10KV变压器系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计符合国家标准。 1.6 乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2 电源 10KV/400V(三相);频率: 50Hz。 2.3 厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔2000m 极端最高温度38.4℃ 极端最低温度-31.6℃ 年平均温度7.3℃ 相对湿度46 % 年平均降雨量85.3mm 平均风速及主导风向 2.4SW WSW

国家电网公司输电运维检修管理规定普考题库副本图文稿

国家电网公司输电运维检修管理规定普考题库 副本 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

国家电网公司输电运检管理规定题库 一、填空题 1.为规范国家电网公司架空输电线路检修管理,依据状态检修导则,按照“( )、( )”的原则开展检修工作,提高线路检修工作质量和效率,特制定本规定。 2.线路检修工作分为五类:A类检修、B类检修、C类检修、D类检修、E类检修。其中 A、B、C类是(),D、E类是()。 3.线路运检单位应考虑关联设备的(),编制线路检修计划),避免同一回路设备重复停电。各级运检部门对检修计划进行审核,并协调停电计划。 4.线路运检单位组织输电检修班在检修实施前根据检修内容进行()。 5.现场查勘应查看检修作业现场的设备状况、需要停电的范围、保留的带电部位、作业环境、危险点、()及()等,并作好现场查勘记录。 6.线路运检单位组织输电检修班在检修作业实施前编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制()、()、安全措施等。 7.对危险、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制(),经运检部审核后报本单位分管生产领导()批准后实施。 8.输电检修班应配备符合相应电压等级、机械荷载、试验合格、数量足够的()、()和()。 9.输电检修班在检修作业前应做好(),工作负责人应确认作业人员()和()良好,保证作业人员知晓危险点和安全技术措施,确保检修项目顺利开展。 10.实施外包的检修项目应符合公司外包管理办法的相关规定,并在检修作业前签订相应的外包合同和()。 11.检修工作中使用的爆炸物品必须符合《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等相关规定,并应取得当地公安部门签发的()。危险化学物品的管理应符合《危险化学品安全管理条例》的规定以及公安、环保、质检等部门的要求。 12.导、地线()检修:打开线夹检查、打磨处理、单丝缠绕处理、补修预绞丝或补修管处理或();

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

国家电网公司系统荣获全国五一劳动奖状、

国家电网公司系统荣获全国五一劳动奖状、 全国五一劳动奖章和全国工人先锋号名单 全国五一劳动奖状(20个) 冀北公司国网新源张家口风光储示范电站有限公司 山东电力集团公司胶州市供电公司 浙江省电力公司义乌市供电局 安徽送变电工程公司 福建省电力有限公司三明电业局 湖南省电力公司永州电业局 河南省电力公司三门峡供电公司 河南省禹州市电力工业公司 河南省温县供电有限责任公司 江西省电力公司抚州供电公司 四川省电力公司资阳公司 四川省电力公司成都电业局高新供电局 辽宁省电力有限公司阜新供电公司 吉林省电力有限公司通化供电公司 吉林双辽市农电有限公司 哈尔滨电力实业集团公司 内蒙古东部电力有限公司兴安电业局 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建分公司 南瑞集团公司(国网电力科学研究院) 平高集团有限公司 全国五一劳动奖章(38名)

王月鹏北京市电力公司昌平供电公司带电作业班班长 张黎明天津市电力公司滨海供电分公司运维检修部配电急修一班班长 郭建明河北省电力公司邢台柏乡县供电公司财务主管 潘旭河北省电力公司石家庄辛集市供电公司培训中心主任 刘晓辉(满族) 冀北电力有限公司承德供电公司总经理 李玉山西省电力公司送变电工程公司一分公司项目经理 赵运建山西省电力公司运城供电公司变电检修工区油务班工人 范益山西省电力公司吕梁分公司孝义供电公司经理 缪庆庆(女) 山东电力集团公司济宁供电公司高级工程师 卢刚山东电力集团公司检修公司党委副书记 冯军上海市电力公司总经理、党委副书记 蒋卫东浙江省电力公司金华电业局检修公司输电运检工区带电作业班班长 裴江淮安徽省电力公司工会主席 庞利民华中分部副主任、党组纪检组长、工会主席,华中电网有限公司副总经理、党组纪检组长、工会主席 邓楚元湖南创业电力高科技股份有限公司董事长、总经理 阮羚湖北省电力公司电力科学研究院副总工程师兼设备状态评价中心主任 田宁湖北省电力公司孝感安陆市供电公司总经理、党委副书记 杨卫礼河南尉氏县供电局城市第三供电所班长 董瑞锋河南长葛市电力工业公司党委书记 成荣泉江西万载县供电责任有限公司工程师 周义水江西上饶县供电有限责任公司经理 殷显树四川省电力公司西昌电业局线路运检中心线路运检一班班长 张力辽宁省电力有限公司工会主席 武佳辽宁输变电工程建设有限公司工程管理部部长 赵云柱吉林省电力有限公司吉林供电公司桦甸市农电有限公司经理 陈宏黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔电业局局长

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定

国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行) [国家电网基建[2005]403号] 第一条为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,进一步规范输变电工程现场安全文明施工管理,全面推行建设工程安全文明施工标准化工作,提高安全作业环境水平,保障从业人员安全与健康,倡导绿色施工,依据国家有关安全健康与环境保护的法律、法规和《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》等文件,结合输变电工程建设具体情况制定本规定。 第二条本规定用于指导、规范公司系统220kV及以上电压等级新建输变电工程建设现场的安全文明施工组织与管理,其他工程项目可参照执行。 第三条贯彻以人为本的理念,通过创建安全文明施工工地,努力做到:安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化,营造安全文明施工的良好氛围。 第四条项目法人(工程建设管理单位)负责工程建设现场安全文明施工的规划、监督和指导。 (一)依法选择具有相应资质和安全业绩的设计、监理、施工单位,并与其签订安全管理责任书,明确各方工程安全管理责任。 (二)负责组建项目安全生产委员会(以下简称安委会),并担任安委会主任。安委会要定期召开会议,协调解决工程建设过程中重大的安全文明施工问题。(三)依据本规定编制工程建设项目安全文明施工总体规划,提出工程建设项目安全文明施工管理目标、管理及保障措施,并对本规定在工程建设全过程的有效实施进行监督、指导。 (四)依法管理工程项目,坚持合理工期、合理造价,为安全文明施工创造条件。

(五)招标时根据工程建设规模、电压等级,单列安全文明施工补助费用(此费用不作投标报价,具体规定由国家电网公司另行发文),并确保此费用及时拨付到位。 (六)委派专人负责工程项目安全文明施工管理工作,定期组织安全文明施工检查。 (七)对设计、监理、施工等工程参建方建立安全绩效考核制度和激励机制。第五条工程建设监理单位依据法律、法规、工程建设强制性标准及工程建设监理合同实施监理,履行安全文明施工监理职责。 (一)根据业主提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划,制定相应的控制措施。 (二)在监理大纲、监理规划中明确工程项目安全监理目标、措施、计划和工作程序。 (三)监督施工项目部自身安全保障体系的有效运转,严格审查安全文明施工方案和安全技术措施,并监督实施。 (四)监理人员责任意识和专业能力满足安全控制要求,并配备合格的专责安全工程师。 (六)对重要工序、危险性作业和特殊作业实施旁站监理。 (七)控制工程关键节点(如开工、土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交运行等)所具备的安全文明施工条件。 (八)协调解决各施工承包商间交叉作业和工序交接中影响安全文明施工的问题,并进行跟踪控制。 (九)定期组织安全文明施工检查,监督检查施工现场安全文明施工状况,发现

油浸式变压器操作规程

油浸式变压器操作规程 1.目的 为使本岗位的工作或作业活动有章可循,使作业安全风险评估和过程控制规化,保证全过程的安全和质量;同时规设备操作和工艺指标的严格执行,为本工序的生产提供切实可行的操作方法、紧急预案及事故处理程序,以保证本工序及后序生产系统安全稳定运行;也可用作员工的学习与培训教材,以提高操作人员素质和技术水平,特制订本操作规程。 2.围 25MW电站油浸式变压器。 3.作用 电能转换,将一种电压、电流的电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 4.变压器的运行维护 4.1 变压器投入运行前的检查 4.1.1变压器投入运行前,值班员应仔细检查,确认变压器及其保护 装置在良好状态,具备送电条件,收回所有有关工作票,拆除接地线或拉开接地刀闸,临时标示牌和临时遮栏全部拆除,现场清洁,照明充足,安装检修人员对设备状态交代清楚。 4.1.2运用中的备用变压器随时可以投入运行;长期备用的变压器, 应进行充电试验,并做好记录。 4.2变压器投运前的绝缘检测 4.2.1检修后的变压器投运前应有绝缘合格报告。停用时间超过一个 月的变压器投入运行前,应测量绝缘电阻,测量后应对地放电。 4.2.2变压器线圈电压500V以上者使用1000-2500V摇表,线圈电压 500V以下者使用500V摇表。 4.2.3应分别测量高、低压对地及高、低压间绝缘电阻,其阻值应不

低于上次测量值的1/3,并测量“R60/R15”吸收比不低于1.3,最低不能低1MΩ/KV。如测量值低于规定值时应汇报值长及有关领导;及时将绝缘值记录在《绝缘记录登记本》上。 4.3变压器投运前外观检查包括以下各项 4.3.1变压器的温控装置应正常投入,温度应与实际相对应。 4.3.2变压器套管外部清洁完好、无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 4.3.3变压器各侧接线应完整正确,分接头分接位置正确,外壳接地应良好,中性点接地良好。 4.3.4变压器顶盖清洁无杂物,风冷装置试转良好,无异音。 4.3.5变压器控制回路、继电保护等二次接线完整,定值符合规定,正确投入保护压板。 4.3.6变压器柜门应上锁,且应标明变压器名称编号,门外应挂安全警示牌。 4.3.7初次投运的变压器及大修后变更分接头后,应测定变压器的直流电阻值,用以检查各分接开关的接触情况,可参考变压器出厂测试记录,并及时记录在《设备变更记录本》。 5.变压器运行中的监视 5.1变压器运行中应认真检查变压器的各种表计指示不得超过允许值,并定期每小时抄表一次。 5.2每班应对运行中的变压器进行巡检,下列情况应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡检次数 5.2.1新设备或经检修、改造的变压器在投运72小时。 5.2.2有设备缺陷时。 5.2.3高温季节,高峰负荷期间。 5.2.4变压器过负荷运行时。 5.3运行中的变压器外部检查项目包括

国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法

国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法 公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司: 2004年5月,国家电网公司印发了《国家电网公司电厂接入系统前期工作管理暂行办法》(国家电网总[2004]251号)。该办法执行以来,对加快和规范电厂接入系统前期工作、促进电网与电源协调发展起到了积极的作用。 为贯彻国家投资体制改革精神,适应国家发改委关于电力项目核准制度的要求,进一步规范和加强电厂接入系统前期工作,明确职责,规范流程,公司对原办法进行了修订。现印发给你们,请认真贯彻执行。 国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法 第一章总则 第一条为加强电厂接入系统工作管理,促进电网与电厂的协调发展,保证电网的安全稳定运行和电厂的可靠送出,根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)、国家发展和改革委员会《企业投资项目核准暂行办法》(发展改革委令[2004]第19号)和国家对电力项目核准的要求,特对《国家电网公司电厂接入系统前期工作管理暂行办法》(国家电网总[2004]251号)进行修订。 第二条电厂接入系统前期工作主要包括电厂输电系统规划设计及评审、电厂接入系统设计及审查两部分内容。对火电项目,还包括电厂接入电网申请及答复内容。 第三条电厂接入系统前期工作必须贯彻国家能源发展战略,服从国家电力发展规划和电网总体规划,坚持以大电网引导大电源,促进电源优化布局和集约化发展,确保电网、电源协调发展,实现资源在更大范围内优化配置。 第四条电厂接入系统前期工作应符合国家和电力行业的有关政策、法律法规、技术标准和规程规范。 第五条电厂接入系统前期工作在国家电网公司系统内实行统一规划、分级管理。 第六条国家电网公司、区域电网公司、省级电力公司和各有关发电公司在电厂接入系统前期工作中,应加强沟通和协调配合,提高工作效率和质量。 第七条本办法适用于国家投资主管部门核准的拟接入国家电网的所有电厂。地方投资主管部门核准的电厂前期工作参照本办法执行。 第二章电厂输电系统规划设计及评审 第八条为引导电源合理布局,确保电厂输电方案符合电网总体规划,在开展电厂接入系统设计之前,须对以下大型新建电厂项目在初步可行性研究阶段开展输电系统规划设计工作:

油浸式电力变压器技术协议要点

100万吨/年凝析油生产化工原料项目油浸式电力变压器 技术协议 2014年08月

1.执行的标准、规范 本项目将参照以下标准、规范的最新在用版本进行设计、设备材料生产、检验、验收、工程安装、调试和验收等。 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-2012《绝缘配合第1部分定义、原则和规则》 GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB5273《变压、高压电器和套管的接线端子》 GB2536-2011《变压器油》 GB1094.1-1996《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.4-2005《电力变压器第10.1部分声级测定应用导则》 GB1094.101-2008《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB1094.5-2008《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 GB7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准。规定所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准要求执行,而不能限于上述所列的版本号或年号,且卖方应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。 2.使用环境 2.1周围环境空气温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:20 ℃ 2.2 海拔高度<1000m 2.3 最大风速24.3m/s 2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:65%

35kv油浸式箱变技术规范书

XXX16MWp光伏发电项目全封闭箱式变电站设备采购 招标文件 (技术规范书) 建设单位: 设计单位:

编制日期: 目录 1 总则 (1) 2工程概况 (2) 3使用条件 (2) 4基本技术要求 (2) 5箱变及其元件技术要求 (4) 6供货范围 (14) 7技术资料和交付进度 (15) 8交货进度 (16) 9检验和性能验收试验 (16) 10技术服务和设计联络 (18) 11外购 (19) 12差异表 (20) 13需要说明的其它问题 (20)

1 总则 1.1本规范书适用于20MWp光伏发电项目的全封闭箱式变电站,它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 本书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。 合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,招标方确认。 1.2本设备规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按高标准执行。 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术规范 GB3804-90 3-63KV交流高压负荷开关 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB1094.1-96 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-96 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5 电力变压器第5部分承短路能力 GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量 GB16926-97 交流高压负荷开关的熔断器组合电器 GB7251-97 低压成套开关设备和控制设备 GB13539-92 低压熔断器 GB1208-97 电流互感器 DL/T404-2001 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色

相关文档
相关文档 最新文档