避雷器爆炸典型案例分析
避雷器爆炸典型案例分析

避雷器爆炸典型案例分析

一、事件现象

10年9月23日晚上20:04分左右,中控操作员发现龙山制造分厂1618跳停,导致窑主传因联锁跳停,随后2线窑和3线窑因电网电压波动相继跳停。安排专业人员检查发现,1线原料电力室1618高压柜有放炮痕迹。现场观察门玻璃被炸碎,壳体严重变形。

(图一、柜内避雷器避雷器损坏)(图二、损坏的避雷器分解后)

(图三、618高压柜损坏)(图四高速开关柜B、C相熔断器起跳)

二、原因分析

1、经拆开1618开关柜后,分析认为导致事故主要原因为柜内已损坏TBP过电压保护器在电网波动过程中被击穿炸毁,造成两相短路,桥体装置动作,引起总降快速开关动作,通过分析认为此次事故的原因是公司未严格按照股份公司下发《电力设备预防性试验规程》要求定期对该类设备进行预测、预试,已损坏的过电压保护器存在的隐患未及时发现,是导致此次故障发生的主要原因。

2、电气人员对相关设备的预测、预试的意识不强,按经验办事是导致此次事故发生的间接原因。

三、事件教训

1、加强对相关制度的学习和宣贯,认真领会制度内容,防止作业人员在制度执行上存在偏差或不足。

2、严格按照《电力设备预防性试验规程》的要求定期对电气设备进行预测、预试,及时暴露设备的隐患。并分类建立预测、预试台帐。

3、利用检修机会安排专人做好高压开关柜等设备维护工作,同时做好该类设备的点、巡检工作,并做好记录。