文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合管网改造工程概述

综合管网改造工程概述

综合管网改造工程概述
综合管网改造工程概述

管网改造

一、概述

1、项目背景

本项目位于内蒙古自治区中部锡林郭勒盟,所在的赛汗塔拉镇是苏尼特右旗政治、经

济、文化中心。

赛汗塔拉轻工业园区是指赛汗塔拉镇集宁—二连铁路东侧、208 国道西侧、北至 101省道、南至宝力嘎街区域,规划面积为 3.5 平方公里。下一步发展重点为向208 国道东侧和宝力嘎街以南区域发展,远景规划面积为 7 平方公里。

经过前期资料收集及现场踏勘,园区现状路网已部分成形,部分管线已经实施。但由于管线实施较早,标准偏低,已不能适应和满足园区发展新常态的要求,本次园区综合管网提升改造工程正是在此背景下产生的。

2、设计概况

本次设计范围主要为园区内南北走向的主干道中央路(全胜路),以及畜产街、食品街、轻工街、绒纺街、产业路等(见下图),均为已建道路。基于赛汉塔拉轻工业园区的服务片区及定位,下设较多市政管线,包括污水管道、电力管线、通信管线、给水管线、热力管线等。因此,本次设计拟在中央路设置综合管廊,以统筹安排管线敷设,节约地下空间,减少将来城市道路重复开挖对人民日常生活和交通带来影响。

其余畜产街、食品街、轻工街、绒纺街、产业路等五条道路则对现状管线进行改造提

升,以适应园区快速发展的要求。

二、中央路综合管廊设计

综合管廊通过统一规划、设计、施工,形成一种现代集约化的城市基础设施。综合管廊是

目前世界发达城市普遍采用的先进、科学、现代化的市政基础工程,对于美化城市环境,促进

城市和谐发展,提升城市基础设施的现代化水平,均起到良好的示范和推动作用。

2.1 工艺布置

1)敷设的管线种类。根据管线规划,中央路敷设的管线包括电力电缆、电信电缆、给水管

道、热力管道、污水管道等。

考虑重力流管线的特点,避免重力管道入管廊造成管廊尺寸过大,增加投资,因此,本工

程污水管道采用传统直埋敷设方式。除污水管道外的其余市政管线均进入综合管廊。

因此,综合管廊内敷设的管线有管径为DN400 的给水管道、DN420 的热力管道、电力管线、

通信管道。

2)综合管廊的断面。综合管廊断面型式的确定要考虑施工方法及纳入管线的数量。根据国

内外相关工程,通常采用矩形断面。采用这种断面的优点在于施工方便,综合管廊内部空间可

充分利用。

根据热力管道与电力管线必须分舱布置的原则,拟建综合管廊采用双舱,舱内均单侧布置

支架、管道。其中 1 号仓敷设给水及电力电缆;2 号舱敷设热力管道及通信管线。

人行便道的设置考虑管道的输送、安装及更换操作空间。在本工程中,由于综合管廊的类

型比较单一、管线数量基本相同,拟采用统一的矩形标准断面。此外,考虑到工程整体经济性

及实用性,人行便道宽度采用0.8m。中央路综合管廊标准横断面见图2、图 3。苏尼特右旗赛汉塔拉轻工业园区综合管网提升改造工程初步设计设计说明

江苏淮安交通勘察设计研究院

第 2 页共 4 页

图 2 中央路综合管廊标准横断面(一般段)

图 3 中央路综合管廊标准横断面(设通风孔段)

3)综合管廊的定位。结合中央路道路横断面及综合管廊的特点,为合理利用道路地下空间,

减少对地面景观的影响,综合管廊布置在中央路东侧道路外绿化带下。考虑到管廊内管道的二

次敷设或维修更换,投料口均布置在绿化带中,投料口上部覆土,满足绿化带绿植的生长和要

求。通风井布置在绿化带中,尽量保证路面景观的和谐。原则上综合管廊顶板上部覆土厚度约

2.0m,满足大部分雨、污水预留管从管廊上部敷设。中央路管线综合横断面布置图见图4。

图 4 中央路管线综合横断面布置图(m)

4)主要设施的设计。

(1)防火分区设计。根据综合管廊的特点,设计防火分区长度≤200m。防火分区内应

设置

防火墙、甲级防火门、阻火包等进行防火分隔。防火墙为不燃烧体,耐火极限≥4h;

甲级防火

门、耐火极限≥1.2h。

(2)投料口设计。投料口设计考虑到综合管廊内所需的投入管材尺寸、人员紧急出入

口及

综合管廊内部通风换气的因素。综合管廊沿线≤200m 设置 1 个投料口,与通风井合建。投料口

位于绿化带中,上方覆土,种植绿化。投料口内部顶板上设置供管道及附件安装用的

吊钩,以

方便今后各专业管线的安装及维护等。

(3)通风口设计。通风口设计考虑到综合管廊内消防排烟及正常使用时通风换气的因素。

综合管廊沿线≤200m 设置1 个通风口。通风口设防小动物进入的金属网格,设置机械排烟,在

进风口和排风口下的侧壁上设有防水百叶窗,防止雨水溅入共同沟内。综合管廊内发生

火灾时,

排烟防火阀应能够自动关闭。

(4)管线引出段。综合管廊沿线≤150m 设置支线引出,包括电力管线、通信管线、

给水苏尼特右旗赛汉塔拉轻工业园区综合管网提升改造工程初步设计设计说明

江苏淮安交通勘察设计研究院

第 3 页共 4 页

管线、热力管线、再生水管线等。电力电缆引出通过预埋缆线防水组件与周边道路或

地块连接,

引出段设计考虑电力电缆的转弯半径,局部进行加高拓宽处理,以方便大电缆从管廊

内引出。

2.2 给排水设计

1)给水系统。综合管廊给水系统主要包括消防给水和自用水给水。消防系统根据消防

分区

用水量计算,自用水给水用于管廊的冲洗。本设计中,在排水集水坑处设置冲洗接口,冲洗排

水经过沟底斜坡排入集水坑,再通过排水泵排入沿途市政排水井。冲洗水由管廊内

DN100 自用

给水水管提供。

2)排水系统。综合管廊的排水区间根据道路的纵坡确定,每个排水区间宜≤400m,在

排水

区间的最低点设置集水坑和自动水位排水泵。综合管廊的底板宜设置排水明沟,通过

排水沟将

综合管廊内积水汇入集水坑内,排水明沟的坡度宜≥0.3%。综合管廊内设自动排水系统。设计

排水量按消防排水量计算,在每个防火区间纵坡最低点处设排水坑1 座,电仓及水仓

各设 1 台

排水泵。由设于集水坑内的液位继电器控制,高液位开泵,低液位停泵,超高液位报警。排水

管接出综合管廊后就近接入道路雨水系统。

三、其它管线设计

中央路污水管道不入综合管廊,采用传统直埋敷设方式。

畜产街、食品街、轻工街、绒纺街、产业路等五条道路拟对现状管线进行改造提升,

主要

为给水管道及污水管道。

3.1 给水工程设计

1)管道敷设

给水管道布置在道路的北侧及西侧绿化带下。结合片区规划及周边地块使用需求,给

水主

管道管径采用300mm,沿线预留支管管径采用200mm。

2)管道基础

管道开槽后须对槽底进行验收,槽底地基承载力应达到 100Kpa 以上。管底铺设砂基,砂基

采用粗、中砂,砂垫层宽度为管径加0.6 米,厚度为 200mm(敷管前厚度),砂垫层压实系数为

0.85~0.90。管沟槽底至管顶上500mm 回填中粗砂或碎石,其余素土回填,分层夯实,压实度要

求不低于 95%。如遇地基松软,应将软土清除,并换土至设计管底高,局部超挖部分

需填砂至

设计标高后再铺砂垫层。砂垫层及砂基础质量无法保证时应做钢筋砼满包。

3)管材及接口

本工程给水管道管材均采用PE 实壁管,热熔对接焊连接。

4 )阀门

管道交汇处阀门数如图进行布置,直管段按不宜大于 5 个消火栓间距的要求设置阀门。本

次设计均采用闸阀。

5)管道高程

管道隆起点设有排气阀,低点设有排泥阀。设计给水管道沿线平均覆土深度为 1.0 米。给

水支管与干管相接,高程上采用管中平接。横穿道路的给水管若与其它管渠相碰,按

照给水支

管在电缆沟、电信管之下,雨污水管渠之上的原则穿过,用弯管或乙字管避开相碰的

管道。

6)管道转弯和阀门井

管道转弯处,可采用自然弯曲,各种管材允许最大弯曲度要满足规范要求。给水管道

相应

管件尽量采用相同的材质。

路面内检查井采用重型复合型防盗井盖及盖座,在人行道及绿地内的检查井采用普型

复合

型防盗井盖及盖座,井盖与井座间设 1 米的防盗链,具体做法参照 07MS101。所有检

查井井盖

井座必须满足国标 07MS101《市政给水管道工程及附属设施》荷载要求,符合质量检

验标准规

定,经国家批准生产的品牌产品。在路面或人行道上阀门井其井顶标高以实际路面为准,并做到

与路面平接;在绿化带上预留支管阀门井,其井顶标高应高出地面 0.05 米。排泥排

气阀门井做

法与上述相同。地面操作立式阀门井,排泥排气阀门井,室外地上式消火栓,钢制零件

等施工参见

国标 07MS101。给水管道在水平、竖向弯头及三通、四通处应设置管道支墩,转弯角

度<10°

可不设支墩。检查井如遇砖材部分采用混凝土砖(MU10 砖,M10 水泥砂浆砌筑)。

本设计中的各

种附件井均采用国标 07MS101《市政给水管道工程及附属设施》及《给水排水管道工

程施工及

老旧小区管网改造施工设计方案

施工组织设计 目录 第一章工程基本概述及编制依据 第二章、施工案与技术措施 第三章、质量管理体系与措施 第四章、安全保证体系与措施 第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施 第六章、工期进度计划与保证措施 第七章、主要施工机械计划与措施 第八章、劳动力安排计划 第九章:原材料进场计划 第十章、施工总布置 第十一章、文明施工管理体系与措施 第十二章、冬、雨季的施工安排 第十三章、其他应说明的事项 第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施 第十五章、工程回访及维修 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据 一、工程概况 (一)市 XX区XX工程 (二)工程建设地点为:市辖区 (三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日, (四)质量要求: 符合现行相关工程质量验收统一标准的要求 (五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程容详见工程量清单。 二、编制依据 1、现行建设工程标准、规、验评标准。 2、有关现行设计、施工规的标准: 3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988 5、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 6、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 7、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规(2011版)》(GB50204-2002) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12、《测量规》(GBJ50026-93) 13、《公路路基施工技术规》(JFG F10-2006) 14、《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30-2003) 15、《公路沥青路面施工施工技术规》(JTG F40-2004) 16、《公路路面基层施工技术规》 (JGJ 034-2000) 17、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

管网改造施工方案

第一节工程概述 本工程为XX市XX小区集中供热工程供热区域部分二级旧管网,管网布臵采用技术布臵,按各供热区域负荷分别设计分支管线管径,管网基本按原线位臵敷设。主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装工程。 1.设计标准 设计压力1.6Mpa,最大工作压力1.56Mpa,供水温度Tg=65度,回水温度Th=50度。 2.设计依据 (1)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2001 (2)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 3.直埋管道 管位: XX区域。其中管径DN50—DN350 敷设补偿方式:管线为直埋敷设,部分管段为无补偿冷安装。 管件、管材:管材为DN350、DN300、DN200、DN150、DN80、DN65、DN50预制保温管。 管道结构:所改造二级管网为小区,大部分为直埋改造,需将旧管路拆除后,方可进行管道铺设、焊接等工序。 4.井室结构 设有100厚C15砼垫层,C30钢筋砼底板、侧墙,C30预制钢筋砼盖板。

5.施工质量验收规范和标准 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 6.工程特点:工程战线长,工期紧,需破路施工。 第二节施工步骤 1、旧管网检验:对主管网和分支管网找测试点,检验测试点质量。 2、全面更换旧管网阀门:将小区主管网上的阀门进行更换,以确保主管道与分支管道分离。而后分别对主管道与分支管道进行打压实验。 3、对合格测试点所在管网进行打压检验:管道水压试验应以纯净水作为试验介质,充水时尽量排尽管道及设备中的空气,在管道系统中的最低点设臵泄水管,在最高处点设臵排气装臵。试验压力应为1.5倍设计压力,即0.9Mpa。主管与分支管进行分段打压,先进行主管打压,保证主管正常使用。而后对各段分支管进行打压。 4、更换不合格主管道及分支管道。工艺流程:放线定位→破路面挖土方→拆除旧管道→管道安装→阀门配件安装→砌阀门井→水压试验→防腐保温→盖阀门井盖板→回填→修筑路面 5、加装入户锁闭阀,拆除户内管道泵及放水阀门。 第五章关键部位施工方法 一、直埋管道施工 1、基槽开挖 测量人员用白灰放出沟槽两侧边线,用切割机沿沟槽边线切割路面,破除路面,进行开挖施工。遇有地下管线处,应人工挖土,保护地下管线,并对地下管线进行保护。沟槽放坡按1:0.33,挖出土方

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

市政管网及附属工程施工方案

中铁国际生态城太阳谷养生养老项目工程 市政管网及其它附属工程施工方案 批准:刘凯 审核:左乐 编制:郑武超 葛洲坝集团第二工程有限公司 中铁国际生态城太阳谷养生养老工程项目部2013年12月10日

目录 中铁国际生态城太阳谷养生养老工程项目 0 3#路人行道及附属工程施工方案 0 1概述 0 2施工布置 (5) 3给排水管道工程施工 (5) 4 管道功能性试验 (23) 4.1 概述 (23) 5管道沟槽及井回填 (28) 6电力、弱电管道工程 (32) 7质量安全保证措施 (33) 8资源配置 (35) 9进度计划安排 (35) 10附图 (35)

中铁国际生态城太阳谷养生养老工程项目 3#路人行道及附属工程施工方案 1 概述 由于3#路施工蓝图细化,施工内容及原图中诸多细部结构变动,本方案作为“3#路土建施工方案”的补充方案,主要阐述了给排水管网及其它附属工程的施工方法。 给排水管网及其它附属工程主要包括:DN200×12给水PE管埋设、DN100给水PE支管施工、地上式消火栓施工、阀门及阀门井施工;DN600HDPE塑钢缠绕雨水排水管施工、DN200HDPE塑钢缠绕雨水排水支管及水篦子施工、φ1000雨水检查井施工;DN500HDPE塑钢缠绕污水排水管施工、DN300HDPE塑钢缠绕污水排水支管施工、φ1000污水检查井施工;通信管道埋设(沿路段采用HDPE2梅+2品管束,过路段采用HDPE1梅+1品管束)、通信手孔施工;电力管道C-PVC管埋设、电力手孔施工及路灯基础及路灯电缆接地系统埋设施工等。其工程量如表1-1所示。 表1-1 3#路给排水管网及其它附属工程工程量表

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

天然气管线改造工程施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:淄川罗村大王路天然气管道改造工程 致:山东鲁焱项目管理有限公司 我单位已根据施工合同的有关规定完成了淄川罗村大王路天然气管道改造工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章) 项目经理 日期__________________ 现场监理审查意见: 现场监理______________ 日期__________________

淄川罗村大王路天然气管道改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 审批: 中石化工建设有限公司 山东管道项目经理部 2017年03月30日

一、编制依据 (8) 二、工程概况 (8) 三、............................................................................... 主要工程量8 四、施工部署 (8) 五、施工方案 (10) 1、施工工序: (10) 2、前期准备 (11) 3、施工方案 (11) 4、作业带清理、修筑施工便道 (12) 5、防腐管运输与堆放 (12) 6、布管 (12) 7、管口组对 (13) 8、管道焊接与检验 (13) 9、停气、置换 (14) 10、旧管拆除、组焊 (15) 11、管沟下沟 (15) 13、 .............................................................................. 管沟回填15 14、 .............................................................................. 管道试压15 15、 .............................................................................. 管道连头16 五、............................................................................ HSE管理体系16 六、................................................................................ HSE措施17 七、质量保证体系 (19)

管道改造施工方案资料

天然气管道改造工程 施 工 方 案 目录 第一章:编制说明 第二章:管理目标 第三章:工程概况 第四章:项目部组织机构 第五章:主要施工机械及测量器具

第六章:工艺安装主要施工方法 第七章:质量保证体系及质量保证措施 第八章:安全保证体系几安装保证措施 第九章:现场文明施工措施 第十章:回访、保修措施 第一章:编制说明 1.1编制原则 我公司根据该工程图纸以及相关图集、规范的基础上,对现场进行了认真考察,本着对工程负责的原则,以科学的态度编写了本施工组织设计。本施工组织设计为该工程施工的纲领性文件,用以指导本工程施工与管理,确保各项管理目标的实现。 1.2编制依据 1.2.1参考小羊坊天然气管道改造工程(穿渠羊路)的设计图纸。

1.2.2依据我公司标准编制的质量体系文件。 1.2.3有关的技术文件及施工验收规范: 《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-97 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ32-2005 《燃气装置安装工程施工及验收规范》 第二章:管理目标 根据本工程的特点,结合我公司以往的施工经验和现有的施工能力,为保证本工程顺利施工,做到精心安排,科学组织,合理调配,统筹全局来保证如下管理目标的实现。 2.1合同履行 服从业主、工程监理的指挥和协调,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 2.2工程质量 工程质量应符合相关施工验收规范的要求,严格按施工图纸及国家施工验收规范组织施工,按照公司质保体系文件控制工程质量。

2.3安全生产 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全管理,做到标准化、规范化、制度化,做好安全教育、安全培训、安全技术交底、安全防护、安全检查、劳动保护等各个环节的工作。杜绝死亡及重伤,轻伤事故控制在5‰以下。 2.4文明施工 严格执行公司及市、省厅有关部门的要求,创造良好的生产环境,服从指挥部的统一管理,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染。 第三章:工程概况 本工程位于北京市大兴区亦庄开发区小羊坊镇,是穿渠羊路天然气改造工程。工程管道铺设Φ168加强级防腐无缝钢管95米,使用Φ325螺旋防腐钢套管40米。安装DN150球阀1个。砌筑阀门井1座。管道施工采用先预埋套管,后进行拉管的工艺进行施工。套管预埋为了避免对交通进行大的影响,采用分段施工的方法,即破除一半路面进行施工,等这半施工完毕后回填后再破除另一半路面进行施工。套管施工完毕后,对穿路钢管进行顶管施工。因为是对原有管道进行改造,本工程管道铺设完毕后,必须进行带气施工作业,两切两接(方案略)。

市政管网工程施工方案

第一章、工程概况 一、工程概况 1、工程概况 通海十九路道路及配套工程位于大竹林-礼嘉组团F标准分区,金渝大道以南,渝武高速以西,金州大道以北,起点接金通大道,终点接横六路,道路等级为城市次干道。全长约。道路等级为城市次干路,设计车速30km/h,标准路幅宽度26m,双向四车道。 根据道路的平面、纵断面及横断面设计,为避免道路K0+420~K0+510段路基回填对轨道墩柱产生偏压及K1+800段需跨越的河道,两段均采用桥梁的结构形式减少对轨道及行洪的影响,其标准路幅共分三段,分别为:、、 建设单位:重庆北部新区土地整治储备中心 代理业主:重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 设计单位:厦门市市政工程设计院有限公司 地勘单位:重庆市勘测院、重庆江北地质工程勘察院 监理单位:厦门高诚信建设监理有限公司 施工单位:四川龙申建设有限公司 2、排水现状 根据现状管网资料及相关道路设计资料,现状及已设计排水管网描述如下: 在通海十九路与金通大道交叉口处现状有一根规模为d800污水管道,位于金通大道东侧人行道下,排水方向为由北向南;在金通大道东侧人行道下现状有一根规模为d1200的雨水管道,排水方向为由南向北,在通海十九路与金通大道交叉口处排向金通路西侧。 横六路与通海十九路交叉口处横六路道路两侧设计有d400雨水管道,排水方向为自东向西排。 通海二十路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。

通海二十一路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。 3、雨水管道平面布置设计 (1)、沿道路K0+070~K0+400北侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路北侧人行道下,距路缘石,用于收集道路北侧地块雨水及路面雨水,在K0+070处排入道路南侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为。 (2)、沿道路K0+020~K0+940南侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路南侧人行道下,距路缘石,其中K0+420~K0+520雨水管道位于桥下。用于收集道路南侧地块雨水及收集路面雨水,收集的雨水在K0+020处排入金通路现状d1200雨水管道内,汇水面积为。 (3)、沿道路K0+600~K0+940东侧新建一根d400的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于收集路面雨水,在K0+600处排入道路西侧设计d600雨水管道内,汇水面积为。 (4)、沿道路K0+990~K1+300西侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+300处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。 (5)、沿道路K0+990~K1+260东侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于收集道路东侧地块雨水及路面雨水,在K1+260处排入道路西侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为。 (6)、沿道路K1+320~K1+620西侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路西侧人行道下,距路缘石,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+620处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。 (7)、沿道路K1+300~K1+600东侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于转输道路东侧现状雨水涵洞内雨水,同时收集路面雨水,在K1+600处排入道路西侧设计的d1000雨水管道内,汇水面积为。 (8)、沿道路K1+640~K1+720西侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石,用于转输道路东侧设计雨水,同时收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+720处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

市政管网工程施工组织设计

施工组织设计 第一标段

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况、自然地理特征 (2) 第三章工程管理目标 (5) 第四章施工部署 (7) 第五章主要分项工程施工方案和施工方法 (19) 第六章细部质量控制措施 (32) 第七章工程质量保证体系和保证措施 (33) 第八章安全文明施工及环保措施 (42)

第一章编制依据 1、工程招标文件 2、施工区域内的自然地理特征; 3、本公司具有的施工设备、技术力量以及相关工程的施工经验; 4、建设单位单位提供的施工范围及技术要求 5、国家现行施工规范和施工操作规程: 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《建筑砂浆基本性能试验方法》CECS28:90 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程质量管理条例》 《工程建设标准强制性条文》 相关职能部门的有关文件。

第二章工程概况、自然地理特征 第一节工程概况 1、工程名称:阿巴嘎旗2016年别力古台镇给排水污水管网改造建设工程 2、工程规模: 第一标段:阿巴嘎旗别力古台南路给水管道改造工程(白音查干街——S101省道) 阿巴嘎旗东西街、别力古台北路给水改造工程 球墨铸铁管DN150:1280m,DN300:2339.3m,路面修复:15840㎡ 3、工程地址:阿巴嘎旗别力古台镇 4、建设单位:阿巴嘎旗给排水公司 5、工期:开工时间2016年07月15日,竣工时间2016年10月01日,共计79日历工天。 6、质量要求:符合《工程施工质量验收规范》标准 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

管网改造工程施工方案

一、施工方案 一、工程概况 项目名称:嘉诚管网及消防管网改造工程 地点:长沙市韶山路新中路口嘉诚住宅小区 本工程为白沙集团嘉沙实业公司物业分公司嘉诚小区1#、2#栋住宅楼生活管网和消防管网改建工程。 1#栋住宅楼长53.6m,宽14.1m,层数8层,4个单元,共计64户;2#栋住宅楼长67.3m,宽14.52m,层数8层,5个单元,共计80户。两栋住宅楼每个单元屋顶为水箱,因此,1-3层主要为城市直接供应上承式供水,4-8层为屋顶水箱供应的下承式供应,为改善住户的生活用水质量,拟重新安装一套生活管网和消防管网。其主要任务为: ①1#栋主水管网及阀门和屋顶水箱 ②2#栋主水管网及阀门和屋顶水箱 ③小区内水泵户的管网及地下管网 工程条件:嘉诚小区常住人数为600多人,两栋住宅楼呈长方形布局,东西邻厂矿住宅区,南北邻街道马路,由于上下班的时间有所不同,进出人员较多,而且有出租户。这给施工队伍统一协调施工带来极大困难。 年限已久,管网陈旧,给改造施工带来许多不便。 二、施工部署 质量目标:确保优良工程标准,争创更高奖项 工期目标:确保整个工程在工期45天竣工验收

安全目标:确保施工期间无安全事故及偷盗发生 1.指导思想 本着“优质、低耗、安全、高速”地指导思想建好嘉诚管网及消防管网改造工程,认真贯彻执行现行有关法律、法规和公司的一切规章制度,公司组建体制完善的项目经理部,委派经验丰富的项目经理担任该工程的总指挥,并任命一位经验丰富的工程师为该工程的技术负责人,以最大限度的发挥每一位员工的职责,充分体现公司的管理优势和资源优势,采取有效的组织措施,利用新材料、新技术,合理的施工方法,以“一流的技术、一流的设施、一流的管理”高标准、高质量承建好该项工程,尽可能的为建设单位减少投资、节约成本,争创社会效益和经济效益双丰收为目的,树企业形象。 2.管理目标 ①质量目标 我公司将严格按照ISO9002质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《安装施工规范》进行施工,并争取质量再上一个台阶。 ②安全生产目标 严格按照安全操作规程组织施工,杜绝一切大小安全事故发生,达到现场施工综合考评《施工安全管理》优良标准。 ③工期目标 工期计划:45天内完成本工程所有内容。两栋住宅楼中1#栋4单元64户,2#栋5单元80户,共计144户,采用4班人员同时施工的方法,9天内完成小区内的消防管网改造,36天内完成生活给水管网改造。 3.施工规划

区市政排水管网改造施工方案-secret

某局总承包公司某小区项目部 2008年8月5日 施工方案审批表 项目名称:某局总承包公司某小区项目部编号: 工程名称某小区10万平米改造工程施工单位某局总承包公司 某小区改造工程 方案名称 是否属于重大施工方案是□否□市政排水管网施工方案 施工单位 意见 经办人:负责人:年月日 项目工程 部意见 经办人:负责人:年月日 地区工程 设计中心 意见 经办人:负责人:年月日

集团工程 管理中心 意见 经办人:负责人:年月日注:一般施工方案由地区工程设计中心负责审批。 第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程概况 (1)工程名称:某小区十万平米改造及装修工程 (2)工程地点:长沙望城县含浦镇,学士大道与含浦大道交汇处西南角,交通较为便利。 (3)工程特点:管网敷设较深,平均埋深在3m以上,部分更是达到4m。管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大。 2.管网土方开挖施工的特点和难点 (1)雨、污水管网多为新增加工程,处在原有管网中间,为使排水畅通,管底、井底标高以及坡度必须得到保证。 (2)因管网埋深较深,土质疏松,必须保证作业人员的安全(防塌方)。 3.主要工程量(根据室外排水工程施工图纸水施修2) (1)雨水部分:XY11-XY12 DN500双壁波纹管 40m; XY12-XY13-XY14-XY15-XY21 DN600 承插式钢筋混凝土管 131m; XY21-XY22-XY23-Y19 DN1000 承插式钢筋混凝土管 78m; XY22-XY16-XY17-XY18-XY19-XY20 DN500双壁波纹管 178m; XY12-XY10-XY9-XY8-XY7-XY6-XY5-XY4 DN500双壁波纹管 135m; XY4-XY3-XY2-XY1 DN400双壁波纹管 97m,以上管段间的检查井及道路雨水口与检查井的连接。 (2)污水部分:W8-XW7-XW5-XW4-XW3 DN400双壁波纹管 92m;

天然气管线改造施工方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:淄川罗村大王路天然气管道改造工程

淄川罗村大王路天然气管道改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 审批:

中石化工建设有限公司山东管道项目经理部2017年03月30日

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 三、主要工程量 (5) 四、施工部署 (5) 五、施工方案 (7) 1、施工工序: (7) 2、前期准备 (7) 3、施工方案 (7) 4、作业带清理、修筑施工便道 (8) 5、防腐管运输与堆放 (8) 6、布管 (9) 7、管口组对 (9) 8、管道焊接与检验 (9) 9、停气、置换 (10) 10、旧管拆除、组焊 (10) 11、管沟下沟 (10) 13、管沟回填 (11) 14、管道试压 (11) 15、管道连头 (12) 五、HSE管理体系 (12) 六、HSE措施 (12)

七、质量保证体系 (14) 八、施工所需设备机具及辅助材料 (14)

淄川罗村大王路天然气管道改造工程施工方案 一、编制依据 1、山东济安工程项目管理有限公司提供的施工图纸 2、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 4、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 7、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 8、《施工现场用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《中华人民共和国安全法》 10、《中华煤气国内合资公司地下管网及有关设施之设计、施工和维修指引》-DM11 二、工程概况 本工程为淄川罗村大王路天然气管道改造工程,钢管线路改造1处,改造管线全长约120米,修路时结合规划及现场情况埋地敷设,管道埋深不少于1.5m。管道环向焊缝要求进行100%超声波和射线探伤检查。 三、主要工程量 罗村大王路段:管道割口拆除2处,阀门拆除重装2台,施工段长度为120m(包含工序内容为测量放线、布管、开挖管沟、管道安装、试压、回填)。 四、施工部署 技术准备:技术人员收集相关技术文件及相关标准、规范,并对施工人员进行详细的技术指导,按照设计及规范要求进行交底,了解工程特点和基本施工内容及质量要求。组织人员学习、掌握本工程施工内容,同时组织有关人员进行施工现场踏线,了解本标段施工现场具体情况。 施工人员准备:成立项目部,配备项目管理人员,选调强有力的施工机组,明确施工任务划分,进行施工人员、设备调配;对全体施工人员进行技术交底、安全教育。

管道改造施工方案设计

管道改造施工方案

施工工艺流程 一、材料进场验收 (1)管材必须具有厂家质量证明书或其复印件加盖供货单位红章。 ①供方名称②品种规格和尺寸③钢号④成分⑤炉批号⑥试验结果 (2)应逐张进行外观检查,要求其表面 ①无裂纹、缩孔、夹渣等缺陷②不超过壁厚偏差的锈坑或凹陷,详 见钢管的技术要求。 二、管道预制 ⑴、管道预制根据设计图纸绘制管道系统单线图,标明管道系统号,并按此实施。 ⑵、管道预制按单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,标明各组成件的顺序号。 ⑶、自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按现场定测后的安装长度加工。 ⑷、自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合下表的规定。 油漆 整体试压 空气吹扫 竣工验收 支(吊)架 材料进 场验收 组装焊接 探 伤 焊缝外观 检查 管道预制

自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差 项目允许偏差 mm 自由管段封闭管段 长度±10 ±1.5 法兰面与管子中心 垂直度 Dn∠100 0.5 0.5 100≤Dn≥300 1.0 1.0 法兰螺栓孔对称水平度±1.6 ±1.6 ⑸、管道下料坡口: ①管道坡口:对口间隙1~2mm;钝边0~2mm;坡口角度65~75°。 ⑹、管子切口表面应平整,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得大于3mm。 ⑺、预制完毕的管段,应将管内清理干净,并应及时封闭管口。 三、管道安装 ⑴、管道安装原则:管道安装应遵循先主管、后分支配管;先大管、后小管;先高空管、后低空管;先重要管、后次要管。管道安装位置出现交叉矛盾时遵循如下原则:小口径管道让大口径管道;次要系统管道让主要系统管道,必要时会同建设方、监理方、设计方根据现场实际进行研究解决。 ⑵、法兰安装 ①法兰连接应与管道同心,保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。 ②法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大

综合管网工程施工方案.doc

大岭湖别墅一、二、三批次管网工程 施 工 方 案

编制单位:重庆寰林园林工程有限公司 编制人: 审查人: 编制时间:2012 年9 月1 日 目录1编制依据 2第一章:工程概况、自然地理特征 3第二章:工程管理目标 4第三章:施工部署 5第四章:主要分项工程施工方案和施工方法6第五章:细部质量控制措施 7第六章:工程质量保证体系和保证措施 8第七章:安全文明施工及环保措施

编制依据 施工区域内的自然地理特征; 本公司具有的施工设备、技术力量以及相关工程的施工经验 ; 建设单位单位提供的施工范围及技术要求国家现行施工规范和施工操作规程 : 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) 《砼强度检验评定标准》(GBJ107—87) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90》 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) 《重庆市市政工程施工技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《埋地硬聚氯乙稀排水管道工程技术规程》(CECS122:2001)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程质量管理条例》 《工程建设标准强制性条文》 重庆市相关职能部门的有关文件。

第一章工程概况、自然地理特征 第一节工程概况 本工程为晋愉大岭湖别墅一二三批次的综合管网工程,该工程位于重庆市江津区双福园区,管网包括污水、雨水、强电、弱电几大部分。 工程地址:重庆市江津区双福园区 建设单位:重庆晋愉硕腾房地产开发有限公司 合同工期 : 开工时间 2012年9月20日 , 竣工时间 2013年1月19日 , 共计120日历工天。 质量要求: 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《砼强度检验评定标准》(GBJ107—87) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《建筑砂浆基本性能试验方法》CECS28:90 《埋地硬聚氯乙稀排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程质量管理条例》

管网改造施工方案

目录第一章企业资质及资信材料 第二章工程范围 第1节工程概况 第2节编制的原则 第三章总平面布置 第1节施工现场条件 第2节本工程生产设施布置 第3节总平面布置图 第四章现场管理组织机构和劳动力计划 第1节项目管理组织机构及职能 第2节拟投入本工程项目经理部人员简历表 第3节主要劳动力计划 第五章施工管理 第1节施工管理制度 第2节施工计划管理 第3节施工技术管理 第六章施工准备 第1节技术准备 第2节物资准备 第3节施工现场准备 第七章主要施工内容和术方案 第1节主要施工内容 第2节主要施工方案 第八章质量管理措施 第1节质量目标 第2节质量管理的控制措施

第3节质量通病控制措施 第4节工程竣工后的质量保修措施 第九章安全、环境和文明施工管理 第1节安全工作方针、目标 第2节安全管理体系 第3节安全控制措施 第4节文明施工管理目标 第5节文明施工管理制度和措施 第6节保卫、消防管理措施 第7节环保措施 第十章季节性施工 第十一章附图(施工平面布置示意图和施工进度计划示意图) 第一章 《投标人情况登记表》

: 以 上 信 息 作 为 投 标保证金退还依据,请认真填写帐号及邮寄地址,并与投标保证金密封在一起。 投标代表签字(盖章): 日期: 工程质量保修书 承包商:淮南公司 为保证安徽管网改造工程在合理年限内正常使用,项目公司、工程公司、承包商协商一致签订工程质量保修书。承包商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围是:工程承包范围。 二、质量保修期 从投入使用且办理竣工移交之日起分别计算保修期。本工程约定的保修期

化粪池管道改造工程—施工方案—2017.04

化粪池管道改造工程—施工方案—2017.04

******化粪池管道改造工程 施 工 方 案 编制: 审核:

重庆********公司2017年04月

*******排污管道抢险解危工程 第一节、工程概况 ****************,本工程主要工作内容:管道开挖,拆换排污管道,新做检查井,化粪池排污口管道改道等。 建设单位:重庆*********公司 施工单位:重庆*********公司 计划工期:历时30天 第二节、主要施工方法 一、管道开挖 1、主要机具 主要机具有:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线或20#铅丝等。 2、作业条件 (1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 (2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。

(3)场地要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 (4)开挖低于地下水位的基坑(槽),管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的0.5m,然后再开挖。 3、操作工艺 工艺流程:确定开挖顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底 (1)坡度的确定 1)在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值规定时可不放坡,不加支撑。 (a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)—1.0m; (b)硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土—1.25m; (c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5m; (d)坚硬的粘土—2.0m。 2)超过上述规定深度,在5m以内时,当土具有天然温度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表1—307的规定。 各类土的边坡坡度表1-307

小区市政排水管网改造施工方案

霍林郭勒市2016年污水管网新建改建工程 招标编号RXHB-31 施工组织设计

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程改造工程概况 (1)工程名称:霍市2016年污水管网新建及改建工程 (2)工程地点:霍市就业局、建业小区、怡景花园、沿山路,百合家园。 (3)工程特点:工程施工地点较分散管线位置多为回填砂砾,污水管材多样多为HDPE管和混凝土管,本工程除有新建管道外还包括玻璃管化粪池和污水检查井。 2.主要工程量 HDPE双壁波纹管DN300 1391.2米 HDPE双壁波纹管DN400 495.6米 HDPE双壁波纹管DN500 180米 化粪池 6个 检查井 60个 隔油池 2个 第二章.施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下: 施工现场负责人:方承志技术负责人:伍华 安全负责人:杨余宝质量监督人:周建华 以上人员在整个施工过程中必须在场,统一调度,紧密配合,及时、高效的处理、解决施工过程中出现的各种问题,确保施工顺利进行。

第三章.施工方法及技术措施 结合本工程的特点及施工要求,本工程的施工顺序如下: 1. (1)作业人员和施工管理人员,必须熟悉图纸。基础开挖前,做好 对施工员、挖掘机操作司机的技术交底工作,使所有人员均做到心中 有数。安排工作经验丰富的挖掘机司机进行操作,每台挖掘机均配施 工员现场指挥。

(2)测量工具检验合格,且在检验有效期期内。 (3)作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。 2.现场土方开挖 (1)施工测量:施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法,布设测量控制网,并报监理工程师批准。由测量人员根据设计图纸放出管线及井位。注意预留工作位宽度。将施工地段的原地标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量控制点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。 (2)管沟开挖:开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖(70%),人工辅助配合(30%)。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃。根据反铲挖掘机的特点,采用自上而下的开挖方式。粗挖部分采用1m3反铲挖土运至指定的弃土场,对于房子周围检查井连接至化粪池段的排水管,因埋土深度在2m左右,故采用0.5 m3反铲小挖机挖土。机械开挖至距设计坑底标高20cm左右时,改用人工开挖、检平,尽量避免超挖现象。沟槽底土面层尽量避免不超挖或扰动,若发生超挖或扰动,即将扰动部分清除,并将超挖.和清除位置填回石屑或碎石、砂,并夯实。若基底为淤泥,则需进行换土,保证其地基承载力不小于设计要求。基坑挖至设计标高时,迅速复核中线和水平,无误后即施工垫层、基础,防止基坑底长期暴露,而被地下水或雨水浸泡。管沟宽度根据管道埋深确定,通常无水时沟底宽度一般为管外径加0.5米,并根据土质状况,确定开挖坡度,(本工程因管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大,取放坡系数1:0.5)绘制沟槽剖视图。

相关文档