1.标准代号标准名称对应国际/国外标准 GB/T4365-1996 电磁兼容术语 IEC50、IEC161(90) GJB76-85 电磁干扰和电磁兼容性名词术语 -- GB/T6113-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 -- GB 3907-83* 工业无线电干扰基本测量方法 -- GB 4859-84* 电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法 -- GB/T15658-1995 城市无线电噪声测量方法 -- GB8702-88 电磁辐射防护规定 -- GB/T13926.1-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论 -- GB/T13926.2-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求 -- GB/T13926.3-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求 -- GB/T13926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求 -- GB/T 14431-93 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 -- GB4824-1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值 CISPRII(90) GB4343-1995 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 CISPR14(93) GB4343.2-1999 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度-产品类标准 CISPR14-2:1997 GB/T6113-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 -- GB/T6113.2-1998 无线电干扰和抗扰度测量方法 -- GB/T17618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR24(97) GB/T17619-1998 机动车电子器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T17624.1-1998 电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 IEC61000-1-1 GB17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流<16A) IEC61000-3-2(1995) GB17625.2-1999 电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 -- GB/T17626.1-1998 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 IEC61000-4-1(1992) GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2(1995) GB/T17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 IEC61000-4-3(1995) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC61000-4-4(1995) GB/T17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 -- GB/T17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度 IEC61000-4-6(1996) GB/T17626.7-1998 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 IEC61000-4-7(1991) GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8(1993) GB/T17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 IEC61000-4-9(1993) GB/T17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻屁振荡磁场抗扰度试验 IEC61000-4-10(1993) GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 IEC61000-4-12(1995)

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

继电保护技术监督实施办法

继电保护技术监督实施办法 1目的和适用范围 1.1为加强公司电力系统继电保护、安全自动装置及控制系统技术监督工作,提高保护与控制系统运行可靠性,保证电力设备安全稳定运行,制定本制度。 1.2技术监督应贯穿电力生产的全过程,在全过程管理中,实施技术监督,实行技术责任制、依法监督、分级管理。实施继电保护技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 1.3本办法规定了******燃气热电有限公司继电保护技术监督的网络、职责、范围、内容和管理。 1.4本办法适用于******燃气热电有限公司继电保护技术监督的管理工作。 2规范性引用文件 本办法引用了下列标准中的相关条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。DL/T1051-2007 电力技术监督导则 DL/T838-2003 **企业设备检修导则 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 955-2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程 DL_T 1049-2007 励磁监督技术标准 GB/T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步**机励磁系统技术要求 DL/T 1049-2007 **机励磁系统技术监督规程 国家电网公司继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 国家电网公司继电保护专业全过程管理规定 华东电网并网电厂继电保护专业管理规定 华东电网继电保护及安全自动装置运行管理规定 华东电网线路保护光纤通道建设、配置应用原则 华东电网继电保护定值整定交界面的管理规定

华东电网微波、光纤电路传输继电保护信息通道运行管理办法 华东电网故障录波器技术准则 华东电网继电保护故障信息系统管理规定 华东电网继电保护故障信息系统技术标准 华东电网微机继电保护装置软件版本管理规定 华东电网500kV继电保护专业现场检验工作规范化管理规定 3监督范围 3.1 220KV系统继电保护 3.2变压器继电保护 3.3发变组继电保护 3.4机组UPS柜 3.5**机励磁系统 3.6机组解列切机装置 3.7机组同期装置 3.8机组快切切换装置 3.9全厂6KV、220KV线路及电机继电保护装置 3.10全厂400V开关、线路及电机继电保护装置 3.11****燃气电厂PMU柜 4项目、标准及校验周期 4.1继电保护技术监督项目、标准及校验周期详见附录。 对附录所列的公司管理的继电保护监督项目以外内容由各部门自行 负责,对监督项目、标准 及校验周期和监督的实施情况由部门监督兼职每季度上报继电保护技术监督网络负责人一次,继电保护技术监督网络负责人负责不定期抽查。 5职责分工

继电器的主要分类-继电器种类大全

继电器的主要分类? 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 1.按继电器的工作原理或结构特征分类 1)电磁继电器:利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。 2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。 3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。 4)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器 5)时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。 6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器。 7)极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向。 8)其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。 2、按继电器的外形尺寸分类 1)微型继电器 2)超小型微型继电器 3)小型微型继电器 注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件,引出端,压筋,压边,翻边和密封焊点的尺寸。 3、按继电器的负载分类

1)微功率继电器 2)弱功率继电器 3)中功率继电器 4)大功率继电器 4、按继电器的防护特征分类 1)密封继电器 2)封闭式继电器 3)敞开式继电器 5、按继电器按照动作原理可分类 1)电磁型 2)感应型 3)整流型 4)电子型 5)数字型等 6、按照反应的物理量可分类 1)电流继电器 2)电压继电器 3)功率方向继电器 4)阻抗继电器 5)频率继电器 6)气体(瓦斯)继电器 7、按照继电器在保护回路中所起的作用可分类1)启动继电器 2)量度继电器 3)时间继电器 4)中间继电器 5)信号继电器 6)出口继电器

水电站技术监督管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.水电站技术监督管理办法 正式版

水电站技术监督管理办法正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为加强技术监理所工作,提高发电设备的可靠性, 防止设备事故发生,加强对设备的运行、检修、改造等进行全过程监督管理,以保证电网安全、优质、经济运行,,特制定本制度。 第二条技术监督工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,实行技术责任制,按照依法监督分级管理、行业归口的原则,对电力建设和生全过程实施技术监督。 第三条引用标准:《电力工业技术

监督工作规定》、《电力技术监督导则》DL/T1051-2007。 第四条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条技术监督包括电能质量、金属、化学、绝缘、电测、热工、环境保护、节能、继电保护、坝工、自动化通信及信息技方面,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测、调整及评价。 第六条技术监督工作是一项全过程、全方位的技术管理工作,应贯穿于工

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

继电保护技术监督管理制度

继电保护及安全自动装置 技术监督管理制度 前言 为贯彻国家电力行业及上级电网公司的有关继电保护及安全自动装置技术监督工作的各项政策,进一步加强电厂继电保护技术监督管理,参照《xx电力系统调度规程》和《xx省继电保护管理规定》,特编制的Q/1XX —203.08—2011《继电保护及安全自动装置技术监督管理制度》的全部内容。 本管理制度由公司标准化委员会、生技部共同提出。 本管理制度由生部归口并负责起草、修编。 本标准主要起草人: 审核: 审定: 审批: 本管理制度于20XX年9月9日发布并实施。 本管理制度委托生技部负责解释。

继电保护技术监督管理制度 1编制目的和依据: 1.1编制目的: 为加强我公司继电保护及安全自动装置技术监督工作,提高继电保护装置运行的可靠性,特制定本制度。 1.2编制依据: 1.2.1《xx电力继电保护技术监督规定》 1.2.2《xx电力安全自动装置运行规定》 2主题内容和适用范围: 2.1本制度描述了与其它管理制度之间的关系;规定了继电保护技术监督管理业务中相关部门的工作职责;规定了管理业务的内容、工作程序和规则以及检查与考核; 2.2本制度适用于继电保护技术监督业务的管理工作。 3管理职责: 3.1总工程师职责 3.1.1总工程师领导全公司的继电保护技术监督工作,负责建立继电保护技术监督网。 3.1.2审批继电保护技术监督的工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.1.3审批继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划。 3.1.4审批继电保护装置、试验仪器的配备。 3.1.5审批公司管辖设备的继电保护装置工程设计、造型。 3.1.6审批公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.1.7审批继电保护工作人员的配备,环境条件的改善,重大工作问题提出决策意见。 3.1.8定期召开继电保护监督网会议。 3.2安全生产部职责 3.2.1贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规程、制度和对技术监督工作的指示,根据本公司的具体情况,制定和贯彻实施细则。 3.2.2负责技术管理工作,审查继电保护装置技术改进和工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.2.3负责审查继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划,并监督执行。 3.2.4参加继电保护装置的评级、检定及异常分析,负责向上级机关总结汇报继电保护技术监督工作情况及存在的问题。 3.2.5负责继电保护技术监督工作人员的培训。 3.2.6负责审定继电保护装置、试验仪器的选型和配备。 3.2.7审定公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.2.8审定继电保护工作人员的配备,环境条件的改善等重大工作问题,并提出意见。 3.2.9掌握本公司继电保护装置的运行情况、事故和缺陷情况,对存在的问题提出改进意见,重大缺陷制定消除措施。 3.2.10检查和督促有关部室严格执行上级颁发的技术监督规程、制度标准和技术规范等的要求,监督本公司继电保护装置的定期检验工作和装置验收工作。 3.2.11组织召开继电保护监督网会议。 3.2.12根据有关技术监督制度,于每月5日前上报继电保护监督月报和动作月报;于7月15日前上报半年监督工作总结;于次年1月15日前上报全年监督工作总结。每季度首月10日前向华电

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

继电保护技术监督实施准则

京海煤矸石发电有限责任公司企业标准 继电保护 技术监督实施细则 20X X—X X—X X批准20X X—X X—X X实施 京海煤矸石发电有限责任公司

前言 为了实现技术监督管理工作规范化、程序化、标准化,制定本标准。 本标准的附录为规范性附录。 本标准起草单位:设备部。 本标准主要起草人:常锴 本标准主要审定人:魏广鸿黄寅生辛以振常锴 本标准批准人:魏广鸿 本标准委托设备部负责解释。 本标准是首次发布。 目录 前言 (2) 1总

则 (3) 2 监督机构与职责 (3) 3 监督范围 (6) 4 技术资料、档案监督管理 (7) 5 工程设计、基建、交接验收监督管理 (8) 6 质量监督管理 (10) 7运行监督管理 (10) 8试验设备、仪器仪表和备品备件的配置与管理 (11) 9监督报表、计划 (12) 10异常告警........................................................................... .13 11奖励考核.. (13)

12附则 (16) 继电保护监督实施细则 1 总则 1.1 本实施细则规定了京海煤矸石发电有限责任公司继电保护

技术监督工作的任务、范围、内容、技术管理、考核和各级技术管理人员的责任及工作程序,适用于我厂继电保护技术监督的管理工作。 1.2 本实施细则引用了下列标准的条文。在标准修订后,会同各部门探讨使用下列标准最新版本的可能性: 电安生[1996]430号《电力工业技术监督工作规定》 电安生[1997]356号《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》电调[1994]701号《电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定(试行)》 (87)水电电生字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 DL/T 632-1997 《电力系统继电保护和安全自动装置评价规程》DL/T 544-1994 《电力系统通信管理规程》 1.3 继电保护技术监督工作要严格执行国家及行业颁发的标准、规程、规定及制度。 1.4 继电保护技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理的原则,实行继电保护专业的技术监督、报告责任和目标考核制度,对全厂继电保护及安全自动装置的规划、设计、选型、制造、安装、调试、生产运行实行全过程的技术监督管理。 1.5 全厂发、输、配电设备的继电保护、安全自动装置及其二次回路都必须接受厂继电保护技术监督机构的技术监督与归口管

电气继电器第部分保护系统

中华人民共和国国家标准 电气继电器 第20部分:保护系统GB/T14598.8—1995 IEC255-20—1984 Electrical relays Part20:Protection(protective)systems 国家技术监督局1995-07-24批准1996-08-01实施 本标准等同采用国际标准IEC255-20(1984)《电气继电器第20部分:保护系统》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了整个保护系统及各组成部分的性能要求。 本标准适用于保护系统中的保护装置及与保护装置相连的对其性能有影响的器件。 本标准适用于下列对象: ——保护系统或其部件的制造厂; ——保护系统的用户; ——控制屏制造厂; ——电气设备安装人员; ——顾问工程师。 不同的IEC标准规定了保护系统各组成部分的技术要求,本标准各有关部分引用了这些标准。 附录A列出了某一保护系统的方框图,该图还示出了制定保护系统各组成部分技术规范的有关IEC技术委员会。 建议用户作出的决定应与涉及到的各技术委员会的规定一致,这些技术委员会对整个保护系统负责。 2术语 通用术语引用IEC50(448)国际电工词典第448章:电力系统保护。同时,本标准还引用了下列术语和定义。 2.1保护系统protection system-protective system 根据一种保护原理,为完成某项规定功能,由保护装置和其它器件组成的成套设备1]。 采用说明: 1]采用IEC50(448)的定义。 2.2加速式距离保护系统accelerated distance protection system 一种辅以通信联系的距离保护系统1],在该系统中当接到信号时,容许对任何测量区减少总的动作时间。 采用说明: 1]相继速切的距离保护不采用通讯联系。 2.3闭锁方案blocking scheme 当检测出保护区外故障时,发出使其它各端禁止跳闸信号的一种保护系统。 2.4空载分路中的电流互感器current transformers in idle shunt 与保护系统相连,但不载一次电流的电流互感器。 2.5断路器失灵保护系统circuit-breaker fail protection system 当选定的断路器跳闸失灵不能切断故障电流时,使预先规定的断路器跳闸,以切除系统故障的一种保护系统。 2.6解除闭锁方案的系统de-blocking scheme system 从保护区的每一端传送连续的闭锁信号,在任一端检测出故障电流输入时便解除闭锁的方案。 2.7方向比较保护系统direction comparison protection system

电气继电保护管理规定(新编版)

电气继电保护管理规定(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0398

电气继电保护管理规定(新编版) 第一章总则 第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。 第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。

第二章管理职责 第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。 第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。 第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。 第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。 第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握: 1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、

继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告 1.概况在贵州电力试验研究院及贵州中调相关专家的大力帮扶和技术指导下,在我厂各级领导的充分重视和大力支持下,为了保证我厂生产设备的安全、稳定运行,提高发电设备可靠性,全面完成2015 年我厂生产工作任务,按照技术监督工作必须全面坚持“安全第一,预防为主”的指导思想,根据技术监督标准,结合我厂实际情况,开展技术监督工作。通过各部门人员的共同努力,不断细化管理,加强设备消陷,使我厂的继电保护技术监督工作能持续良好的开展。为了保证各项工作安全顺利开展,确保主网及机组的安全稳定运行,我厂始终把技术监督工作贯穿于各项生产工作中。现将我厂2015 年度继电保护技术监督年终工作总结如下。 2 技术监督指标的完成情况 2.1 继电保护正确动作率 按电压等级分别统计全年6kV及以上继电保护(含线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保护和6kV工作/ 备用开关保护)动作总次数、正确动作次数均为69次,正确动作率为100%。发变组保护动作次数按照变压器高压侧电压等级统计。统计如下:

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 主保护投运率2.2 断路器保护、变压器或发变组保护、该列表统计线路保护、母线保护、短引线保护、启备变保护的应投天数以及实际投运天数,投运率均为统计如下:100%

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 日)月(注:截止到1130 继电保护定检计划完成率2.3 线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保

Q_12BS 0008-2016DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置

L63 紫光测控有限公司企业标准 Q/12BS 0008-2016 DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置2016年11月08日发布2016年12月09日实施

前言 本标准依据GB/T1.1制定。 本标准由北京紫光测控有限公司首次提出并起草。 本标准主要起草人:杨雪飞、仇之明。 本标准为第四次发布。 本标准由紫光测控有限公司负责解释。

DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置 1 范围 本标准规定了DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置的功能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及其它要求。 本标准适用于DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Db:交变湿 热(12h+12h循环) GB/T 2900.1-2008 GB/T 2900.17-1994 GB/T 7261-2008 GB/T 7268-2005 GB/T 8367-1987 GB/T 11287-2000 GB/T 13729-2002 GB/T 14537-1993 电工术语基本术语 电工术语电器继电器 继电器及装置基本试验方法 电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 量度继电器直流辅助激励量的中断及交流分量 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验 远动终端设备 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14598.3-2006 电器继电器第五部分:电器继电器的绝缘试验 GB/T 14598.9-2002 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T 14598.10-2007 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第四篇:快速瞬变干扰试验 GB/T 14598.13-2008 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验 GB/T 14598.27-2008 量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼震荡磁场抗扰度试验 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件 JB/T 7828-1995 继电器及装置包装贮存技术条件 3 术语

继电保护技术监督实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD833 继电保护技术监督实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护技术监督实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照20xx年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督网各成员职责 2.1 继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则; 2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查;

继电器种类举例

继电器种类举例 继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等,按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等,按用途可分为控制继电器、保护继电器等,按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。 有无继电器是根据输入量的有或无来动作的,无输入量时继电器不动作,有输入量时继电器动作,如中间继电器、通用继电器、时间继电器等。 量度继电器是根据输入量的变化来动作的,工作时其输入量是一直存在的,只有当输入量达到一定值时继电器才动作,如电流继电器、电压继电器、热继电器、速度继电器、压力继电器、液位继电器等。 电磁式继电器 在控制电路中用的继电器大多数是电磁式继电器。电磁式继电器具有结构简单,价格低廉,使用维护方便,触点容量小(一般在SA以下),触点数量多且无主辅之分,无灭弧装置,体积小,动作迅速、准确,控制灵敏、可靠等特点,广泛地应用于低压控制系统中。常用的电磁式继电器有电流继电器、电压继电器、中间继电器以及各种小型通用继电器等。

电磁式继电器的结构和工作原理与接触器的相似,主要由电磁机构和触点组成。电磁式继电器有直流和交流两种。在线圈两端加上电压或通人电流,产生电磁力,当电磁力大于弹簧反力时,吸动衔铁使常开常闭接点动作;当线圈的电压或电流下降或消失时衔铁释放,接点复位。 热继电器 热继电器主要是用于电气设备(主要是电动机)的过负荷保护。热继电器是一种利用电流热效应原理工作的电器,它具有与电动机容许过载特性相近的反时限动作特性,主要与接触器配合使用,用于对三相异步电动机的过负荷和断相保护三相异步电动机在实际运行中,常会遇到因电气或机械原因等引起的过电流(过载和断相)现象。如果过电流不严重,持续时间短,绕组不超过允许温升,这种过电流是允许的;如果过电流情况严重,持续时间较长,则会加快电动机绝缘老化,甚至烧毁电动机,因此,在电动机回路中应设置电动机保护装置。常用的电动机保护装置种类很多,使用最多、最普遍的是双金属片式热继电器。双金属片式热继电器均为三相式,有带断相保护的和不带断相保护的两种。 时间继电器 时间继电器在控制电路中用于时间的控制。其种类很多,按其动作原理可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和电

继电保护监督标准规程目录(2016)

精心整理 继电保护监督标准规程目录(2016) 1.GBT50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范 2.GBT50703-2011电力系统安全自动装置设计规范 3.GB/T50479-2011电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范 4.GB50171-2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 5.GB/T50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 求 20. 21.) 22.DL/T5136-2012火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 23.DL/T5132-2001水力发电厂二次接线设计规范 24.DL/T814-2013配电自动化系统技术规范(代替DL/T814-2002) 25.DL/T1349-2014断路器保护装置通用技术条件 26.DL/T1153-2012继电保护测试仪校准规范 27.DL/T1075-2007数字式保护测控装置通用技术条件 28.DL/T1073-2007电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件

29.DL/T1066-2007水电站设备检修管理导则 30.DL/T1033.3-2006电力行业词汇第3部分:发电厂、水力发电 31.DL/T1011-2006电力系统继电保护整定计算数据交换格式规范 32.DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程 33.DL/T994-2006火电厂风机水泵用高压变频器 34.DL/T993-2006电力系统失步解列装置通用技术条件 35.DL/T872-2004小接地电流系统单相接地保护装置 36.DL/T866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算导则(代替DL/T866-2004) 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.) 47. 48.) 49. 50. 51. 52. 53. 54.DL/T364-2010光纤通道传输保护信息通用技术条件 55.DL/T280-2012电力系统同步相量测量装置通用技术条件 56.DL/T1101-200935kV~110kV变电站自动化系统验收规范 57.DL/T1213-2013火力发电机组辅机故障减负荷技术规程 58.DL/T814-2013配电自动化系统技术规范(代替DL/T814-2002) 59.DL/T827-2002灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程

继电保护通用技术规范(2018年试行版)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 继电保护通用技术规范 (2018年试行版) General specification for power system protection 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言.................................................................................................................................................. I II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4缩略语 (3) 5总则 (3) 6装置技术要求 (4) 7屏柜要求 (22) 8直流电源配置技术原则 (26) 9二次回路及抗干扰技术要求 (27) 10试验方法 (30) 11检验规则 (35) 12标志、包装、运输和贮存 (36) 13其他 (37) 14与相关标准的衔接 (38) 附录A (资料性附录)保护定值信息文件化规范 (39) 附录B (资料性附录)保护档案文件化规范 (56) 附录C (资料性附录)保护状态信息文件化规范 (60) 附录D (资料性附录)保护告警信息文件化规范 (63) 附录E (资料性附录)网络压力测试方案 (71) 附录F (资料性附录)IED物理端口描述及站控层双网配置示例 (74) 附录G (资料性附录)装置对外通讯映射目录汇总 (76) 附录H (资料性附录)文件化信息点汇总 (77) II

前言 本技术规范遵循《南方电网电力装备技术导则》(Q/CSG 1203005-2015)规定的技术原则,根据GB/T 1.1-2009相关规则编制。 本规范旨在通过规范南方电网10kV~500kV线路及辅助保护、断路器保护、T区(短引线)保护、母线保护、变压器保护、高压并联电抗器保护、低压补偿装置保护、发电机保护、智能录波器(故障录波装置)、行波测距、智能终端等装置的通用技术条件、基本要求,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 本技术规范代替Q/CSG 110010-2011《南方电网继电保护通用技术规范》,与Q/CSG 110010-2011相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——更新、补充了规范性引用文件(见2规范性引用文件); ——增加CCD文件、电缆跳闸装置、光缆跳闸装置等术语定义(见3术语和定义); ——增加缩略语(见4缩略语); ——修订正常工作大气条件要求(见6.1.1); ——增加数字化采样的标度要求(见6.2.2b); ——修订交流回路准确度及开关量输入输出要求(见6.3、6.4); ——修订装置接口技术要求,增加了过程层光纤接口、对时接口、打印接口及调试接口的要求(见6.5); ——修订功率消耗及过载能力的要求(见6.6、6.7); ——增加智能站光缆跳闸装置相关基本技术要求(见6.8.1); ——增加保护设备识别代码的要求(见6.8.1n); ——增加保护信息文件化技术要求及相关附录(见6.8.1.O、附录A、B、C、D); ——修改装置软件版本构成方案(见6.8.1r); ——定值要求中删除保护功能投退软压板(见6.8.6b); ——增加远方控制要求(见6.8.11); ——增加保护时钟管理相关要求(见6.8.12); ——增加网络技术原则(见6.8.13); ——增加信息交换技术要求(见6.8.14); ——增加数据交换记录要求(见6.8.15); ——增加链路软压板及虚端子要求(见6.8.16); ——增加对智能站保护配置文件技术要求(见6.8.17); ——增加保护不停电传动技术要求(见6.8.18); ——修订电磁兼容、绝缘要求、耐湿热性能、机械性能、连续通电、安全要求、直流电源要求的要求(见6.9、6.10、6.11、6.13、6.14、6.15、6.16); ——增加网络安全要求(见6.18); ——修订试验方法,增加智能站光缆跳闸装置相关测试内容(见10.5); ——增加测量元件准确度和变差检查(见10.6); ——修订电磁兼容性能试验、直流电源影响试验、绝缘试验和绝缘测量、耐湿热性能试验、连续通电、机械性能试验内容(见10.8、10.9、10.10、10.11、10.12、10.13); III

相关文档