文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电图例

水电图例

450529335
SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管
CT:桥架 WC:沿墙暗敷设
WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设
F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷
YJV:电缆 SYV:电视线
PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色)
3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏
BV:散线 MEB:总等电位
LEB:局部等电位


线路敷设方式代号
PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设


线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设
QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设

线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内
QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内

照明灯具安装方式代号
D——吸顶式 L——链吊式
G———管吊式 B——壁装式
R———嵌入式 BR———墙壁内安装


配电线路的标注方法
a——b(c×d)e——f
a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数
d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位

照明灯具标注方法
灯具吸顶安装标注方法:
a--灯数 b--型号或编号
c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W
e--灯泡安装高度 m f--安装方式
L--光源种类,白炽灯或荧光灯

三、 室内配电线路的表示方法
1、 电气照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。
2、 线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M) 和暗敷(A)。
塑料夹VJ/PCL
夹板配线
瓷夹CJ/PL 金属线槽配线GC/MR
槽板配线
塑料线槽配线 VC/ PR 钢管配线 DG/SC(G)
线路具体配线方式
线管配线
硬塑料管配线VG/PC 软管 RG/
瓷瓶配线CP/K 钢索配线S/M 电缆桥架配线QJ/CT

线路敷设部位及代号:
地面(板) D 墙 Q
柱 Z 梁 L
顶棚 P


导线的类型及代号:
线芯材料
铜芯导线 T 铝芯导线 L
绝缘种类
聚氯乙烯绝缘 V 橡胶绝缘 X
氯丁橡胶绝缘 XF 聚乙烯绝缘 Y
内护套
聚氯乙烯套 V 聚乙烯套 Y
其它特征
绝缘导线、平行 B 双绞线 S
软线 R


常见导线型号
型号 名称
BXF(BLXF) 氯丁橡胶绝缘铜(铝)芯线
BX(BLX) 橡胶绝缘铜(铝)芯线
BXR 铜芯橡胶软线
BV(BLV) 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线
BVR 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯软线
BVV(BLVV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和护套线
RVB 铜芯聚氯乙

烯绝缘平行软线
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线
RX、RXS 铜芯、橡胶棉纱编织软线

导线根数的表示方法:
只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;
也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。


导线的标注格式:
a 线路编号 b 导线型号
c 导线根数 d 导线截面
e 敷设管径 f 敷设部位
a-b-c×d-e-f
例:N1- BV -2×2.5+PE2.5-DG20-QA
其中: N1 表示导线的回路编号
BV 表示导线为聚氯乙烯绝缘铜芯线
2 表示导线的根数为2
2.5 表示导线的截面为2.5mm2
PE2.5 表示1根接零保护线,截面为2.5mm2
dg20 表示穿管为直径为20mm的钢管
QA 表示线路沿墙敷设、暗埋

照明电器的表示方法
照明电器由光源和灯具组成。
1、 光源的类型及代号
光源的类型 拼音代号 英文代号
白炽灯 B IN
荧光灯 Y FL
卤(碘)钨灯 L IN
汞灯 G Hg
钠灯 N Na
氖灯 Ne
电弧灯 ARC
红外线灯 IR
紫外线灯 UV
2、 灯具的类型及代号
灯具的类型 拼音代号 英文代号
普通吊灯 P
壁灯 B
花灯 H
吸顶灯 D
柱灯 Z
卤钨探照灯 L
投光灯 T
工厂灯 G
防水、防尘灯 F
陶瓷伞罩灯 S

3、 照明电器安装方式及代号
安装方式 拼音代号 英文代号
线吊式 X CP
链吊式 L CH
管吊式 G P
壁吊式 B W
吸顶式 D C
吸顶嵌入式 DR CR
嵌入式 BR WR

电力及照明设备的表示方法(电力及照明设备包括配电箱、灯具、开关插座等)
表示方法为:
1、 电力及照明设备在平面图中采用图形符号表示, 并在图形符号旁标注文字,说明设备的名称、规格、数量、安装方式、离开高度等。

2、 电力及照明设备的标注格式: 设备编号 设备型号 设备功率
3、 开关及熔断器的标注格式: 设备编号 设备型号 整定电流 额定电流
4、 照明灯具的标注格式:
a 灯具数量
b 灯具型号
c 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量
d 每个灯泡(灯管)的功率
e 灯具安装高度
f 安装方式
l 光源种类(可省略不写)
例: 4-YG-2 L
其中:4 灯具数量
YG2 灯具型号
2 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量
4 每个灯泡(灯管)的功率
2.5 灯具安装高度2.5米
L 吊链安装方式


室内照明线路的看图顺序是:设计说明 系统图 平面

图 接线图 原理图等。
设计说明:了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;
看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;
安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。

管路敷设标注方法
sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架
cp:金属软管 SR: 钢线槽
RC:水煤气管

导线敷设部位:
CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设
CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内
WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内
BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋
TC-电缆沟 F-地板及地坪下

导线穿管表示
MT-电线管 PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架
MR-金属线槽 M-钢索
CP-金属软管 PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管

灯具安装方式的表示
CS-链吊 DS-管吊 S-支架 CL-柱上
W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入
穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP 电缆沟敷设:TC 沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿或跨柱敷设:AC 沿墙面敷设:WS

1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊?
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
其他说明:
BV电线:
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;
4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,
护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;
护套材料为橡胶就用字母“X”表示。
没有护套以及后面没有的就不用表示。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。

02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?
答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内
其他说明:
穿焊接钢管敷设:S

C; 穿电线管敷设:MT;
穿硬塑料管敷设:PC; 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;
电缆桥架敷设:CT; 金属线槽敷设:MR;
塑料线槽敷设:PR; 用钢索敷设:M;
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;
穿金属软管敷设:CP; 直接埋设:DB;
电缆沟敷设:TC; 混凝土排管敷设:CE
04、常见的安装表示方式?
线路敷设方式:
穿焊接钢管敷设:
SC;穿电线管敷设: MT;穿硬塑料管敷设:
PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设: FPC;电缆桥架敷设:
CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:
PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:
KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:
DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:
CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:
BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:
CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:
WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:
CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:
F;PR 塑料线槽敷设 ;PC 硬制塑料管敷设;
FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;
RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;
CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;
PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;
QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;
AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;
BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;
WE 沿墙面敷设;ACE 能进入的吊顶内敷设;
CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内 ;
C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;
FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;
ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管 管路敷设标注方法 ;
SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;
PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;
CP:金属软管;SR:钢线槽;
MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管 ;
KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;
导线敷设部位:
CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;
CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;
CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;
AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;
SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;
CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;
WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;
WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设 ;
CC:暗敷设在屋面或顶板内;

电线常用的表示法:
RVB:平行多股软线(扁的);
RVS:

对绞多股软线;
RVV:多股软线……

05、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?
Concealed in Ceiling or slab(藏在天花板或板)。


水电安装规范
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
二.强电系统施工工艺要求
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位

要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。
10) 配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11) 文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。三.弱电系统施工的技术施工要求
1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)。
3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
4) 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
6) 四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。
7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护。
9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点。)
10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。
11) 电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。
四.灯具的安装工艺要求
1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。
2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
3) 卫生间及厨

房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
4) 台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
5) 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.
8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护,不得裸线。五.开关、插座安装工艺要求
1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。
3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。
6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm。
7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。
8) 暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
成品保护
1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
2) 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
应注意的质量问题
1) 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。
2) 开关未断相,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。
3) 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
4) 固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选

用统一的螺丝。
5) 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应即时更正。
6) 开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。
六、卫生洁具安装工艺要求
1) 卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。
2) 坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。
3) 地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM。
4) 蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm.
5) 洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。
6) 卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。
7) 卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。
8) 卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工。
9) 洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏。
10) 在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
11) 洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,配件应在竣工前统一安装。
12) 安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
13) 通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏水使装修工程受损。
14) 在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
应注意的质量问题
1) 座便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后,没有检查,抹灰后不修理

,造成高水箱与便器不对中。
2) 高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
3) 零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手。
4) 坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器) 坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
6) 立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
7) 洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
8) 通水之前,将器具内污物清理干净


相关文档