1、总则

为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备和材料采购技术要求,特制订本技术要求。

本技术要求适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备和材料的采购。

★2、工作范围

2.1 目的

本技术要求适用于铝合金电缆桥架的采购。

2.2 工作范围

本技术要求对铝合金电缆桥架的供货范围、技术规格、技术服务、检验与验收、文件资料、工程项目实施等提出要求。

3、技术要求

3.1 相关规定

3.2 相关图纸

3.3 综合要求

3.3.1执行标准

GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB5237-2008 《铝合金建筑型材》

GB8014-2005 《铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法》

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB191-2008 《包装储运图示标志》

GB/T5780-2016 《六角头螺栓 C级》

GB/T6170-2015 《I型六角螺母》

GB/T97.1-2002 《平垫圈 A级》

GB/T93-1987 《标准型弹簧垫圈》

GB/T12-2013 《圆头方颈螺栓》

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T1804-2000 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》

GB/T3880-2012 《一般工业用铝及铝合金板、带材》

GB/T10858-2008 《铝及铝合金焊丝》

GB/T2423.4-2008 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db 交变湿热》GB/T2423.17-2008 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka 盐雾》GB/T5270-2005 《金属基体上金属覆盖层电沉积层和化学沉积层附着强度试验方法

评述》

GB/T6462-2005 《金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法》

GB/T12615-2004 《抽芯铆钉技术条件》

JB/T10216-2013 《电控配电用电缆桥架》

QB/T1453-2003 《电缆桥架》

CECS 106:2000 《铝合金电缆桥架技术规程》

JGJ82-2011 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》

以上标准如有矛盾或要求有差异,执行较为严格的标准。

其它未列出的与本产品有关的规范及标准,卖方有义务在投标文件中列出。

3.3.2铝合金电缆桥架技术要求

3.3.2.1 本部分是对电缆桥架及用于敷设至用电设备的电线电缆桥架的基本要求。

3.3.2.2 所有预制电缆桥架、支撑件和连接件均具备良好的机械性能(桥架的抗压、抗弯、抗冲击强度能力)和稳定的理化性能,其防腐性能应符合3.3.1中所列标准及本协议条文

所列的规定。

★3.3.2.3 电缆桥架的电缆接触面的处理应采用圆弧或半圆形式,表面光滑,在敷设过程中,不应造成电缆绝缘损害或外护套的擦伤。

★3.3.2.4 电缆桥架的供货应包括所有的必须附件,应成套供应,并有一定裕量,使其能够形成完整的系统。

3.3.2.5 附件根据具体情况为:直线连接板、铰链式连接板、端头连接板、调宽板、调高板、调宽调高板、调角板、隔板、电缆引出线装置、引下装置、电缆卡具、终端封头、伸缩节、锁扣、半圆头方颈螺栓、垫片及其它紧固件。

3.3.3 铝合金电缆桥架材质要求

★3.3.3.1 梯级式铝合金桥架的梯边及横档应采用:牌号为6063(LD31)铝合金挤压型材。其材质性能应符合《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008标准,供应状态采用T5(RCS),精度等级采用普通级。桥架梯边与横档的连接应采用不锈钢自攻螺栓(304材质)组装紧固。铝合金材料中含A1、Mg、Si等元素,硬度应大于v氏58,按国标GB5237-2008执行。

★3.3.3.2 铝合金电缆桥架底板、中间隔板、联接板及盖板所用铝合金板材,选用牌号为1060的铝合金,材质性能应符合《一般工业用铝及铝合板、带材》GB/T3880-2006标准,供应状态采用O(M)或HX4(Y2)。

3.3.3.3 铝合金桥架的机械强度、理化性能等技术指标应能满足工程设计的要求;要求桥架采用双梯边以增强大跨距电缆桥架强度,其底板、盖板、中间隔板(如有的话)厚度应不小于2.0mm。盖板每节2米,每节每侧装设2个不锈钢锁扣。盖板连接处设防雨压板,宽度不低于50mm。盖板紧固采用铝合金抱箍或不锈钢扎带紧固,铝合金抱箍宽度≥50 mm,厚度≥3.0 mm。

3.3.3.4 梯级式铝合金桥架(直线段)的结构为不锈钢螺栓组装式,不采用焊接组装。每节(L=6米)桥架的横挡数量为21根(间距≤300mm)。

3.3.3.5 铝合金桥架中所有弯通、三通、四通连接处长度≥200 mm,均需采用氩弧焊的结构型式,并且焊接要求应符合本技术规范要求所列标准的要求。所有弯通的技术要求同直线段。

3.3.3.6 铝合金桥架梯边(侧边)应符合以下要求:

采用梯边结构:(需注明采用单梯边还是双梯边,如无注明,L<3000mm采用单

梯边,L≥3000mm采用双梯边)

宽度≤100mm时,高度≤100mm,采用一次成型机拉线槽,厚度δ≥2mm。

宽度200mm≤B≤800mm时,单梯边厚度δ≥3 mm,双梯边厚度δ≥2.5 mm,

双片厚度δ≥5mm

宽度B>800mm时,单梯边厚度δ≥3.0mm,双梯边厚度δ≥2.5mm,

双片厚度δ≥6mm。

3.3.3.7 铝合金桥架梯桄(横档)应符合以下要求:

梯桄(横档)应满足载荷的要求,其厚度至少应满足下列要求:

宽度B≤50mm时,梯桄厚度δ≥1.5mm

宽度100mm≤B≤150mm时,梯桄厚度δ≥2.0mm

宽度200mm≤B≤800mm时,梯桄厚度δ≥2.5mm;

宽度B>800mm时,梯桄厚度δ≥3mm ;

3.3.3.8 铝合金桥架底板、盖板、中间隔板应符合以下要求:

宽度B≤50mm时,底板、盖板厚度δ≥1.5mm;

宽度100mm≤B≤150mm时,底板厚度δ≥2mm、盖板厚度δ≥2mm;

宽度200mm≤B≤600mm时,底板厚度δ≥2.5mm、盖板厚度δ≥2.5mm;

宽度B=800mm时,梯边高度H≤150mm时,底板厚度δ≥2.5mm、

盖板厚度δ≥2.5mm;梯边高度H≥200mm时,底板厚度δ≥3.0mm、

盖板厚度δ≥2.5mm;

宽度B≥1000mm时,底板厚度δ≥3mm、盖板厚度δ≥2.5mm,并且当桥架宽度

B≥800时,底板、盖板上应有加强筋,保证盖板不积水。

桥架高度H<150mm时,中间隔板厚δ≥1.5mm;

桥架高度150mm≤H<300mm时,中间隔板厚δ≥2.0mm;

桥架高度H≥300mm时,中间隔板厚δ≥2.5mm。

3.3.3.9 连接板:双板连接时厚度δ≥2mm,单板连接时厚度δ≥3mm,单梯边时长度≥200mm,双梯边时长度≥380mm,弯接板双板连接厚度δ≥2mm,单板连接厚度δ≥3mm,长度≥600mm,调节板厚度双板连接时厚度δ≥2mm,单板连接时厚度δ≥3mm,单梯边时长度≥300mm,配全套的螺栓、螺母、垫片,螺栓、螺母、垫片供货时应提供不低于2%的余量。

★3.3.3.10 桥架所有附件材质列表如下:

钢质材料的立柱、托臂表面采用热浸锌处理,其锌层厚度与附着性能应满足设计规范CECS31:2006的要求,热浸镀锌层的厚度任何测量点应控制在最小为65μm,且必须经过钝化处理。面积小于2mm2的漏镀点不得超过3个,且在100CM2范围内不超过2个。采用不锈钢的螺栓等,不锈钢牌号不低于304。

★3.3.3.11 荷载

在支承跨距不大于2米,按简支梁的条件下,电缆桥架的额定均布载荷分级应符合下表要求:

桥架荷载按下表考虑:

3.3.3.12 卖方应给出各种型式规格的桥架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据。

▲3.3.3.13 桥架在承受额定均布荷载时的相对挠度(跨间最大挠度与跨距之比),不应大于1/200,吊架横档最大相对挠度不应大于其跨度的1/200,侧壁固定的托臂在承受梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。

3.3.3.14 弯通、三通曲率半径:宽度大于等于600mm弯通桥架的曲率半径宜为300mm,宽度小于600mm弯通桥架的曲率半径宜不大于200mm。特殊要求以工程设计和订货为准。▲3.3.3.15 桥架应考虑一定的安全裕度;在安装并敷设完桥架后,桥架任一处不应有明显的变形。其所用立柱、连接板、托臂螺栓、螺母的强度也应与上述荷载能力相适应,并考虑一定的安全裕度,安全系数不小于1.5。

★3.3.3.16接地

桥架系统应有可靠的接地装置和标记;应具有可靠的电气连接,每段桥架(包括弯通、三通等)两头设置接地联接点,接头电阻值不得大于0.00033Ω。接地线长度不少于300mm,提供16mm2的黄绿接地线,并附镀锡连接端子。

3.3.3.17 表面处理

铝合金桥架的梯架、梯桄、盖板、底板、隔板、连接板表面处理采用表面阳极氧化处理,氧化膜厚度应不低于CECS106:2000《铝合金电缆桥架技术规程》规定的AA10级别,最小局部膜厚8μm。

4、卖方提交的图纸与数据要求

4.1 投标文件中应提供的技术文件

4.2中标后项目执行过程中需提供的技术文件

电缆桥架施工合同

电缆桥架购销合同 甲方(需方):_________________________________________ 乙方(供方):_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就________________________ 供货事宜,经友好协商达成一致, 订立本合同。 一、工程名称:_____________________________ 二、交货地点:_____________________________ 三、合同范围:_______________________________ 四、供货时间:根据工程进度及甲方的供货通知 4.1甲方根据施工进度情况于1日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。 4.2乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场。 五、本合同总价款: 暂定人民币_______ (大写:________________ ),本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。 5.1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表(附后)。 5.2运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均不做调价。 六、结算及付款方式: 6.1乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的50%竣工验收后付总价款的45%剩余5%呆证金一年后付清。 七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任

铝合金电缆和铜电缆应用对比

铝合金电缆和铜电缆应用对比 一、概述 早期纯铝电缆因电阻率高、接头易氧化发热、抗疲劳性能不佳、电化学腐蚀、蠕变等原因逐渐被铜电缆所淘汰。随着铝合金材料性能的改善,出现了以AA-8000系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术生产的铝合金电缆。这 种铝合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,解决了纯铝导 体电化学腐蚀、蠕变等问题,提高了铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,目前生产厂家越来越多,在相关场合又有所应用。 二、基本性能对比 铝合金与铜物理性能差异如表一所示。 在同样的电气性能要求下,传统铝合金电缆线径要远远超过铜电缆。近年来电缆厂家通过新制作技术(超常规的紧压技术),通过最大极限的紧压,弥补铝合金在体积导电率上的不足,使目前铝合金电缆在同等电气性能要求的情况下截面是传统铜芯电 缆的1.1-1.25倍,重量是铜芯电缆的一半。 三、应用对比 经过查阅资料、厂家技术交流,结合现场实际情况,铝合金

电缆和铜电缆应用要求对比如下: 三、应用情况 从1968年开始,美国南方电缆公司开始研制生产合金电力电缆,在美国、加拿大、墨西哥等国家开始推广应用。主要应用于机场、军事基地、办公大楼、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、工厂厂房等建设工程。 我国应用铝合金电缆只有4-5年,且多用于民用建筑上,在冶金行业的业绩很少。 四、注意事项 从上可看出铝合金电缆的使用场合日益扩大,且各厂家宣称在满足同等电气性能的前提下,铝合金电缆的价格比传统的铜芯电缆低20%~40%。但经过查阅资料、厂家技术交流,在铝合金电缆的使用中还需注意如下问题: 1、目前国家“稀土高铁铝合金导线”标准还未出台,各家生产单位应用的是企业标准,不同企业产品个性化较强,产品质量参差不齐。 2、由于铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

规说明 本技术规书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规书的要求。 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 铝合金槽式桥架效果图:

铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图: 2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa

3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计) 7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规书为电缆桥架及相关附件的技术要求。 本技术规书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规 铝合金桥架生产应符合国家规和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

电缆桥架施工合同

电缆桥架购销合同 甲方(需方): 乙方(供方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、交货地点: 三、合同范围: 四、供货时间:根据工程进度及甲方的供货通知 4.1 甲方根据施工进度情况于1日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。 4.2 乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场。 五、本合同总价款: 暂定人民币元(大写:),本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。 5.1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表(附后)。 5.2运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均不做调价。 六、结算及付款方式: 6.1乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总

款额的50%,竣工验收后付总价款的45%,剩余5%保证金一年后付清。 七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任 7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。 7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。 7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。 7.4 若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付1000元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。 7.5 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。 7.6 在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架,并承担由此给甲方和施工方带来的一切经济损失。如乙 方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。 7.7如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。 7.8电缆桥架厚度要求: 800宽度桥架板为2.0mm钢板,500宽度桥架板为2.0mm钢板,400宽度桥架板为2.0mm钢板,300宽度桥架板为1.5mm 钢板,150宽度桥架板为1.5mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓及连接地线,材质为防火阻燃,颜色为淡灰色。

电缆桥架施工合同

电缆桥架购销合同 甲方(需方): 乙方(供方): 依照《中华人民共与国合同法》及其她有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程得实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用得原则基础上,就供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、交货地点: 三、合同范围: 四、供货时间:根据工程进度及甲方得供货通知 4、1 甲方根据施工进度情况于1日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量得需求计划。 4、2 乙方必须严格按照甲方提供得计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场。 五、本合同总价款: 暂定人民币元(大写:),本合同所约定得单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中得对应型号价格结算。 5、1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表(附后)。 5、2运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料得价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还就是下降,在本合同内单价均不做调价。 六、结算及付款方式: 6、1乙方按甲方提出得需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额得50%,竣工验收后付总价款得45%,剩余5%保证金一年后付清。七、电缆桥架得质量要求、技术标准及违约责任

7、1乙方保证所供电缆桥架产品标准与技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。 7、2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等得规定,同时乙方必须出具相应得批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等. 7、3 乙方必须保证所生产得电缆桥架经现场检测全部合格。 7、4若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付1000元/天得违约金,并按甲方得要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来得一切经济损失。 7、5 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。 7、6 在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产得电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换 电缆桥架,并承担由此给甲方与施工方带来得一切经济损失。如乙 方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生得一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿得,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金得费用以支票或现金得形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来得一切经济损失与法律责任。 7、7如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用得两倍赔偿并无条件承担由此带来得一切直接与间接得经济损失及法律责任。 7、8电缆桥架厚度要求:800宽度桥架板为2、0mm钢板,500宽度桥架板为2、0mm钢板,400宽度桥架板为2、0mm钢板,300宽度桥架板为1、5mm钢板,150宽度桥架板为1、5mm钢板.桥架含外连接片、连接螺栓及连接地线,材质为防火阻燃,颜色为淡灰色。 八、合同纠纷得解决方式:

铝合金电缆技术参数和结构图

YJLHV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV及VV; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外垂直、托架、电缆沟、管道、隧道及延墙敷设。

YJLHV22铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 镀锌钢带:采用镀锌钢带,具有抗氧化、抗冲击、抗碾压起到保护电缆作用。环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV22及VV22; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外安装,亦可穿管、直埋,电缆具有较大的抗外界机械压力,可用于电缆沟、管道敷设。

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

铝合金电缆桥架

铝合金电缆桥架的特点: 铝合金电缆桥架由铝合金挤压成型,尺寸精度高、强度好、外形美观、分量轻、承载才能大:铝合金电缆桥架外表喷砂氧化生成一层自然的氧化维护膜,对大气和化学介质具有很强的耐侵蚀才能. 铝合金电缆桥架,它具有构造简略、式样新奇、载荷大、分量轻、耐侵蚀、运用寿命长、装置便利、合用于普通情况地域,在沿海临雾地域、高湿度和有侵蚀性的情况中,更能显示出铝合金电缆桥架的共同抗侵蚀功能。 铝合金电缆桥架的规格 铝合金桥架外形尺寸表及重量表 序 号 N O . 型号 Model 宽 度 (B) Wi dt h 高 度 (H ) Hei ght 槽 型 kg/ 米 (托 盘 型) 梯级 型 kg/ 米 备注 Remarks 1LQJ-C(P、20060 5.92 5.02 槽式(托盘式)桥架宽度500以上需加梯档加强筋;长度

T)-01-6-25000、6000只适用于重型桥架;重量B型A型基础上另 加15%,C型在在A型基础上另加25%。 2 LQJ-C(P、 T)-01-6-3 300 60 7.83 5.42 3 LQJ-C(P、 T)-01-6-4 400 60 8.78 6.05 4 LQJ-C(P、 T)-01-6-5 50060 9.96 6.85 5 LQJ-C(P、 T)-01-6-6600 60 12.7 5 8.15 6 LQJ-C(P、 T)-01-6-8800 60 14.4 5 9.25 7 LQJ-C(P、 T)-01-10-2 200100 6.82 5.82 8 LQJ-C(P、 T)-01-10-3 300 100 8.55 6.15 9 LQJ-C(P、 T)-01-10-4 400 100 9.737.24 1 0LQJ-C(P、 T)-01-10-5 500100 10.8 5 8.12 1 1LQJ-C(P、 T)-01-10-6 600 100 13.7 5 9.65 1 2LQJ-C(P、 T)-01-10-8 800 100 15.4 6 10.8 5 1LQJ-C(P、300150 9.857.55

铝合金电缆技术要求范本(参考)

技术要求 1. 供货电缆种类 YJGLHV-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJGLHV22-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2. 电缆运行环境 (1). 海拔高度:<1000m (2). 最高温度:+40 ℃ (3). 最低温度: -10 ℃ (4). 最热月平均气温:+30℃ (5). 相对最大湿度:90% (6). 地震裂度:7度 (7). 全年雷暴日数:35 (8). 安装地点:室内、室外电缆沟、穿管与直埋。 3. 参考执行标准 铝合金交联聚乙烯绝缘电力电缆应符合现行IEC及中国国家标准,如以下标准,但并不仅仅限于这些标准。 GB156-2003 标准电压 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3954-2014 电工圆铝杆 GB/T3956-2008 电缆的导体 GBT 30552-2014 电缆导体用铝合金线 NB/T42051-2015 额定电压0.6_1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆 GB/T8815-2008 电缆用软聚氯乙烯塑料

ASTM B800-05 电工用8000系列铝合金导线的标准规范 GB6995-2008 电线电缆识别标志方法 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 GB/T18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GBT9327-2008 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 IEC 60724:2000 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则电缆所测性能符合国家标 准GB/T 12706-2008标准之要求,并满足工程所在地的气候环境要求。 4. 使用特性 (1) 额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。 (2) 电缆须长期稳定运行,达到设计寿命,允许长期运行最高额定温度为90℃。 (3) 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。 (4) 电缆在正常条件下运行时,电缆设计寿命不小于30年。 (5) 绝缘材料应具备良好的低温性能和抗老化性能,敷设时的环境温度可达0℃,可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。 (6) 联锁铠装电缆敷设时允许的最小弯曲半径:不小于电缆外径的7倍(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (7) 电缆护套应具有很好的耐候性,可防紫外线抗老化(要求提供国家权威机构的检测报告),且符合GB/T8815的规定。 (8) 电缆应不含铅、镉等重金属。 (9) 裸铠装电缆可直接明敷,阻燃等级达到C级及之上(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (10) 电缆的载流量必须得到国家权威机构认可,须提供载流量测试报告。, (11) 提供当地建设部门新产品备案证书。 (12) 提供在有效期内的企业标准。 5. 电缆的技术要求 (1).导体 ○1电缆的铝合金导体材料须采用符合GB/T 3954-2014《电工圆铝杆》性能要求的8030铝合金(须提供第三方材质检测报告),导体丝机械性能符合GB/30552-2014的规定(须提供第三方机械

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

铝合金电缆

铝合金电缆 简介 铝合金电力电缆是以AA8030 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,采用AA-8000 系列铝合金导体,可以大大提高铝合金电缆的导电率、耐高温性,同时解决了纯铝导体电化学腐蚀、蠕变等问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以减轻电缆重量,降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更轻松。 在满足同等电气性能的前提下,使用铝合金电缆的重量是铜芯电缆的一半,其截面是传统铜芯电缆的1.1~1.25倍,价格比传统的铜芯电缆低15~30%。 优点 抗蠕变性能 铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。 抗拉强度和延伸率

铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠。 热膨胀系数 热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。 连接性能 用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。 铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。 自重承载力强 铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。 防腐蚀性能 铝固有的防腐性能源自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用

仪表电缆桥架技术要求

电缆桥架技术要求 本技术要求是为了工程使用的电缆桥架所作出的要求。该要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准、国家标准的优质产品。 一、技术要求 (一)桥架技术要求 JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》 QB/T1453-92 电缆桥架 JB/T6743-93 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 (二)各项技术要求 1、电缆桥架制作应符合JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》和CECS31:91 《钢制电缆桥架工程设计规范》。 2、槽式桥架的整体防护等级应不低于IP33。 3、桥架及附件采用国内大型钢厂的优质冷轧钢板制作(提供钢厂材质证明)。 4、桥架的厚度要求:200*100规格,钢板厚度为2.5毫米;500*200规格,钢板厚度为2.8毫米;800*200及以上规格,钢板厚度≥3.0毫米。 5、桥架表面采用热镀锌后仪表电缆桥架喷塑果绿色、动力电缆桥架喷塑国际灰,表面处理应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷。 6、桥架加工形成后,断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。 7、桥架的走线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 8、所有焊缝应平滑、饱满,不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。 9、所有桥架中梯形框槽口应向下焊接。 10、所有桥架(包括:直通、弯通、三通、四通)、盖板、连接片、螺栓等全部要求热镀锌。 11、镀锌层厚度≥65μm,镀锌层不应有剥离、起皮、气泡、花斑、凸起等现象,镀锌层不得露出金属基体。 12、桥架长度的极限偏差范围:当长度≥2米时,极限偏差为±4mm。 13、所采用板材应符合GB/T192、GB/T11253中的有关规定(偏差±0.15mm),桥架焊接应符合GB/T5117中有关规定,成套供应盖板,盖板厚度≥1.5mm。 14、连接片:桥架内外采用连接片双面固定,卖方需提供型号相符合、足量的桥架连接片、镀锌连接螺栓、螺帽等附件。

电缆桥架安装技术规范

电缆桥架安装规范 一、总则 1.1为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 1.2电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 2.1电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。 2.3电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度的1/150。 2.4电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 2.5电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。 2.6电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔应餍足下列要求:

2.6.1电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气嗓道等)平行架设时不小于400mm。 2.6.2电缆桥架与具备腐化性液体管道平行架设时不小于500mm。 2.6.3电缆桥架不宜在输送具备腐化性液体管道的下方或具备腐化性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。2.6.4电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保暖层时不小于500mm,无保暖层时不小于1000mm。2.6.5电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热办法。 2.7电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔应餍足下列要求: 2.7.1电缆桥架与一般工艺管道交织时,不小于 300mm。 2.7.2电缆桥架与具备腐化性液体管道下方或具备腐化性气体管道上方交织时,应不小于500mm,且在交织处用防腐化盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。 2.7.3电缆桥架与热力管道交织,热力管道有保暖层时,应不小于500mm,无保暖层时,应不小于1000mm,

铝合金桥架执行标准及规范

规范说明 本技术规范书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。

本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规范未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

铝合金槽式桥架效果图: 铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图:

2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa 3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计)

7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规范书为电缆桥架及相关附件的技术要求。

本技术规范书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、链接片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规范 铝合金桥架生产应符合国家规范和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规范和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

电缆桥架制作及敷设电缆方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆桥架制作及敷设电缆 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1328-15 电缆桥架制作及敷设电缆方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作原因: 由于一循环水高低压配电室及高压电机泵房后绿化带渗水至电缆沟,所以在高压电机泵房内制作电缆桥架,重新敷设A104、A105电机电缆及控制电缆,将新敷设的高压电机电缆及水塔风机F1、F2电机电缆及控制电缆放置于电缆桥架内,风机F1、F2需制作电缆中间头,在高压电机泵房及配电室制作排水井。 二、工作内容及步骤: 1、制作电缆桥架60米,使用600mm电缆槽盒,由老高压泵房东侧沿地面敷设至新高压泵房,新高压泵房内电缆桥架距地面1.1米,向西敷设与水塔风机电缆桥接相连接; 2、打开电缆沟60米,由老高压泵房东侧至新高

压泵房西侧; 3、重新敷设A10 4、A105高压电机电缆及控制电缆; 4、制作水塔风机主电缆及二次电缆中间头; 5、在高压泵房电缆沟内及配电室北侧墙外各制作排水井一个; 三、项目组织: 1、检维修中心电气项目负责人:刘辉 2、工作票签发人:王明群、王忠 3、检维修中心安全负责人:陈树军 4、电气维修二班安全负责人:韩勇 5、工作负责人:艾合麦提 6、运行值班负责人:当班值班班长 7、生产运行处电气管理人员:杨杰 8、机动设备处电气管理人员:罗建军 四、风险评价及防范措施: 1、存在风险:带电施工造成人员触电 防范措施:回路停电并上锁挂签;