消防系统维保操作规程

1.1 消防报警系统

1、报警系统的组成:

系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。

2、报警系统的作用:

利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。

3、报警系统运行维护管理

1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。

2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。

3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。

4)消防控制中心必须有人24小时值班。

5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。

6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:

每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表

的格式填写季度登记表。

(1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。

(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。

(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防

火卷帘等的控制设备;

b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备;

c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备;

d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。

(6)检查所有转换开关。

(7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

1.2 消火栓灭火系统

1、消火栓系统的组成

系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。

2、消火栓系统的作用:

控制、扑灭水可以扑灭的火灾。

3、消火栓系统运行维护管理

1)消火栓操作步骤:

发生火灾时,由消防控制中心或现场启动消防水泵。消火栓使用时,要求3人以上操作,分别布置于消防栓出口以及水枪处,先铺好消防水带,接好消火栓快速接头、水枪,后打开消火栓阀,由此及2人操作水枪进行灭火。一般水枪喷射角度为45。。

2)消防泵维护

①现场手动启动,能否正常启动?(注意观察自动切换、延时时间、消火栓指示灯、消控中心启动、回答、报警等)

②置开关“自动”位置,消控中心远程启动;(注意能正常控制启、停、消控中心指示、报警等)

③按动各消火栓按钮,启动消防泵;

④测试工作泵与备用泵之间的自动切换;

⑤泵体机械部分检查、加油、测绝缘等,

3)稳压泵维护

①机械部分应除尘、加油、测电机绝缘;

②将开关置于“停”位置,检查电气、机械故障,放水检查压力表变化情况。压力应下降;

③置“手动”位置,启动、停止正常,加压后压力上升;(工作前需了解一些参数)

④置“自动”位置,放水使稳压泵自动投入运行(记录启动时压力),当压力到达额定压力后应自动停止(记录停止时压力)

⑤正常工作后应将开关置于“自动”位置。

4)管网系统维护

每天检查管网、消火栓、阀门、水泵接合器有无渗漏现象,检查阀门有无关闭现象,检查阀门开启是否灵活。

1.3 自动喷水灭火系统

1、喷水灭火系统的组成:

系统由消防水池、天面水箱、消防水泵、稳压泵、湿式报警阀、水流指示器、信号阀门、喷水喷头以及水泵接合器、管网及仪表、试水装置组成。

2、喷水灭火系统的作用:

当环境温度达到喷头设计值时,喷头会爆破,管道里面的压力水会自动喷射洒灭火。水流指示器动作,向消防控制中心返回信号,指明火灾发生的位置。湿式报警阀动作启动水力警铃报警,并返回信号给消防控制中心,启动消防喷淋泵,同时向火灾地点及相邻楼层发出火灾报警信号。试水装置,装设于末端,作用是放水调试系统的灵敏度及自动运行功能。

3、喷水灭火系统运行维护管理

1)水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,可按附表进行。

2)维护管理人员应熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

3)维护管理人员对水池进水控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

4)每年应对水源的供水能力进行一次测定。

5)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。

6)自动喷水灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得维护负责人的同意,并临场监督,加强防范措施后方能动工。

7)每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。8)钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

9)消防水泵应每月启动运转一次,当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

10)电磁阀应每检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。11)每个季度应对报警旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供水能力。

12)每两个月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

13)室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。

14)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

15)喷淋泵维护

①现场手动启动,能否正常启动?(注意观察自动切换、延时时间、消控中心启动、回答、报警等)

②置开关“自动”位置,消控中心远程启动;(注意能正常控制启、

停、消控中心指示、报警等);

③置开关“自动”位置,使水流指示器动作,消控中心报警,当湿

式报警阀压力开关动作后,应自动启动喷淋泵,其运行信号反馈到消控中心;

④测试工作泵与备用之间的自动切换(

⑤泵体机械部分检查、加油、测绝缘等

16)稳压泵维护

①机械部分应除加油、测电机绝缘;

②将开关置于“停”位置,检查电气、机械无故障,放水检查压力

表变化情况,压力应下降;

③置“手动”位置,启动、停止正常,加压后压力上升;

④置“自动”位置,放水使稳压泵投入运行(记录启动时压力),

当压力到过额定压力后应自动停止(记录停止时压力)。

⑤正常工作后应将开关置于“自动”位置。

1.4 气体灭火系统

1、气体灭火系统的组成:

系统由气体储瓶、供水管道、气体喷头以及电气控制设备组成。

2、气体灭火系统的作用:

用于灭火适于气体维护管理

3、气体灭火系统运行维护管理

1)自动运行,通过感烟、感温探测器探测到火灾,得到确认后,气体灭火系统启动,喷气灭火。并有信号返回消防控制中心。

2)系统手动强行喷气体进行灭火,于保护区门口附近设置有手动开启装置,按压该装置的玻璃,即可启动卸瓶喷气灭火;在气体储存容器处,有手动喷气操作柄,当发现并确认火灾时,按压操作柄,即可喷气灭火。并有信号返回消防控制中心。

3)气体灭火系统维护

(1)对气体灭火系统进行检查内容及要求应符合下列规定:

a、贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装、管网与喷嘴等全部系统组成进行外观检查。系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

b、灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。

c、高压软管,应无变形、裂纹及老化;

d、各喷嘴孔口,应无堵塞。

e、对灭火剂贮存容器逐个进行压力检查,指针应处在绿色区域。

f、灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象,对其进行严密性试验和吹扫。

g、对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

1.5 防烟排烟系统

1、防排烟系统的组成:

系统由风机、排烟防火阀、防火阀、百叶风口等组成。

2、防排烟系统的作用:

(1)为安全疏散创造有利条件

烟气如不及时排除,则烟的粒子就有遮光作用,能见度就会下降,人们在火灾时如看不到疏散方向,不能辨认疏散通路,往往是惊慌失措,乱跑乱闯,给安全疏散造成混乱和困难,造成了不应有的损失和伤亡事故。

(2)为消防扑救创造有利条件

火场实际情况表明,如消防人员在建筑物处于熏烧阶段,房间充满烟雾,门窗关闭的情况下进入火场区,由于浓烟和热气的作用,往往使消防人员睁不开眼,呛得透不过气,看不清着火区情况,从而不能迅速准确地找到起火点,大大影响了灭火战斗。

如果采取了排烟措施,则情况就有很大不同,消防人员进入火场时,火场区的情况看得比较清楚,可较迅速而准确地确定起火点,判断出火势蔓延的方向,因而较有成效地控制火势蔓延扩大,减少了火灾损失

(3)可控制火势蔓延扩大

试验情况表明,设有完善排烟设施的高层建筑(采用正压送风的防烟系统方式除外),发生火灾时既可排除大量烟气,又能排除一场火灾的70%—80%的热量,起到控制火势蔓延的作用。

3、防排烟系统运行维护管理

1)防烟、排烟风机的维护管理

(1)安装开通后,要定期检查风机各零部件情况,保证风机能随时

启动,正常工作。

(2)风机转动部分要定期加油润滑,防止锈死,不能转动。

(3)认真分析风机出现故障的原因,其常见的振动原因大致有以下几个方面:

a、叶轮与风筒相摩擦并发生强烈的噪声及振动。

b、支架强度不够或不牢固,亦会出现较大的振动。

c、叶轮因轴运输中受压变形,致使螺栓松动而产生振动。

d、叶轮与轴套连接螺钉松动或主轴弯曲变形。

e、支架与电机连接螺钉松动、叶轮不平衡、叶片腐蚀、平衡块掉落或轴承损坏而造成激烈振动。

(4)检查发热原因要从以下几个方面进行:

a、电机轴承损坏,配合间隙过小不合要求。

b、轴与轴承安装歪斜,两个轴承不同心度。

c、管网阻力过大,电机超负荷运行。

d、电源电压过低。

2)防烟、排烟阀的维护管理

(1)防火阀安装使用后,根据有关消防安全管理要求,定期检查,一般每半年检查一次。主要检查内容包括:

a、阀门各手动、电动温度熔断器自动关闭动作是否灵活。

b、微动开关是否可靠。

c、阀门内是否有异物插入,阀门能否关闭,严密。

d、叶片所处位置与显示位置是否正确,如发现问题应及时解

(2)带温度熔断器的阀门,根据有关消防安全管理要求,需定期更换易断片时,可如下进行:

a、打开操作装置活动盖。

b、取下连接温度熔断器的链环。

c、拧开温度熔断器压螺母,取出温度熔断器。

d、换上新的易熔片,再依次安装上。更换易熔片时,应注意该易熔片的动作温度值与原来使用值相同。

3)排烟口及送风口安装使用后要定期检查(6个月)。检查其动作情况是否灵活可靠,并应有定期检查记录。检查温度熔断片,发现问题及时更换。当对排烟口及送风口的操作装置通以电讯号或手动操作后,如不能自动关闭(或开启)时,应按顺序进行调试检查。

其余要求与防烟阀、排烟阀相同。

4)其他防烟、排烟设备及部件的维护管理

(1)定期检查(每半年至一年检查一次),发现问题,要及时修理或更换零配件,保证完整,灵敏好用。

(2)要按说明书的要求,严格检查和维修。

1.6 电动防火卷帘门

1、电动防火卷帘门的组成:

由卷帘、手动按钮、感温感烟探测器、控制器等组成。

2、电动防火卷帘门运行维护管理

1)卷帘门两侧均设有感温、感烟探测器。当感烟探测器动作时,卷

帘门降到距地约1.8m处,有30s停顿,然后降到底部.

2)卷帘门两侧均设有手动升降按钮,触击按钮盒上行键,此动作可

反复进行.

3)手动升降卷帘门,注意不要降到底,升到顶,否则易卡死.要求升

降自如,无卡壳,或运转不匀等现象;(消控中心有回答指示等)

4)消控中心远程控制防火卷帘门下降;(消控中心有回答指示等)

5)用吹烟方法使卷帘门降到距地约1.8m处(此为一次下降),加温

后约30s左右卷帘门降到底部(此为二次下降);

6)对防火卷帘门进行必要的除尘、加油等休养工作。

7)控制器应3个月检查一次。

1.7 消防广播

1、消防广播系统的组成:

系统由广播主机、功放、广播喇叭以及线路模块组成。

2、消防广播系统的作用:

用于发生火灾时是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备

3、消防广播系统运行维护管理

1)火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

2)消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的广播主机的工作状态。

3)在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

4)消防广播应3个月检查测试一次。

1.8 消防电话

1、消防电话系统的组成:

系统由电话主机、电话分机以及线路模块组成。

2、消防电话系统的作用:

用于发生火灾报警时,它可以提供方便快捷的通信

3、消防电话系统运行维护管理

1)设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔,电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3 -1.5m。。

2)消防水泵房、空调机房、排烟机房消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置电话分机。

3)消防广播应每月检查测试一次。

1.9 消防应急灯、疏散指示灯

1、消防应急灯、疏散指示灯的组成:

由应急灯、疏散指示灯、插座及线路组成。

2、消防应急灯、疏散指示灯的作用:

用于在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置

3、消防应急灯、疏散指示灯运行维护管理

1)应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

2)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。。

3)消防应急照明灯和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

4)使用中的应急灯具应定期进行性能检查

1.10灭火器

1、灭火器的组成:

由干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器等几种。

2、灭火器的作用:

用于快速扑灭初期火灾。

3、灭火器运行维护管理

1)灭火器的布置应方便使用、检查和维护,并宜避免阳光直射。。

2)各类灭火器的使用应参照灭火器标签的使用方法。

3)灭火器检查应每月进行,发现过期和失压的应立即更换。

***

年月日

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求 一.总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目, 包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于 最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二.项目概况 1.项目名称:XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点:XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下,乙方针对以下项目提供维保方案,维保方案中应包含但不 限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求: 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感 烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等); 3.2 消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵 接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等); 3.3 自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警 阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等); 3.4 气体灭火系统(主要包括CO2气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统等) 3.5 防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等) 3.6 应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯,疏散 指示牌等)

3.7 防火分隔设施(主要包括:防火门,防火卷帘门,卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等) 3.8 应急广播系统(主要包括广播喇叭,话筒,消防电话等) 3.9 灭火器维护管理 三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格,同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉; 3. 必须提供以下文件: 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件; 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件; 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件; 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。 四.维护保养内容及技术要求 1. 概述 乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责(当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时,以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先),确保厂内所有消防设施的正常运行,并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外,乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求,履行公司对供应商规定的义务,加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

消防系统维保操作规程

消防系统维保操作规程 1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成: 系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用: 利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理 1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。 3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 4)消防控制中心必须有人24小时值班。 5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。 6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。 7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表

的格式填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 (4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防 火卷帘等的控制设备; b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成 系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用: 控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理 1)消火栓操作步骤:

消防安全操作规程

消防安全操作规程 第一章消防器材使用操作规程 手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 注意事项 应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。

第二章消防安全岗位操作规程 消防安全岗位安全操作规程 2.1.1 消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2.1.2 每年6~7月份组织一次本公司全员参加的消防演习一次,使全体职工了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 2.1.3 每季度由消防中心检查一次公司库区内的地上消火栓。 2.1.4 每周手动演练启动一次消防泵,并指派专人经常查看消防泵的发动机油量是否符合规定,冷却水是否加满,出水口阀是否关闭,消防水带有无破损口。 2.1.5 消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 2.1.6 灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 2.1.7 消防桶、消防锨、消防沙等其他消防器材由消防安全员专门管理。 易燃、易爆库安全要求 2.2.1 易燃易爆仓库应远离其它建筑物,通风要良好。仓库周围应有围墙并装置大门。严禁无关人员进入仓库。 2.2.2 仓库工作人员必须了解所管物品的安全知识。严禁烟火,不准把火种、易燃物品和铁器等带入库内。 2.2.3 易燃易爆物品必须分别存放在专用仓库中,不得随意乱放。存放电石应注意防潮。 2.2.4 库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其它物品,亦不得超过规定的储存数量。 2.2.5 仓库必须建立定期检查制度,对过期变质的易燃易爆物品要及时处理。 2.2.6 严禁在仓库内住宿、开会。收发物品要有严格的登记手续。 2.2.7 必须配备充分、完好、合用的消防器材并放置在明显方便的地方。 2.2.8 仓库内不准用一般的电机、电气设备、必须按设计规范采用密闭防爆型设备。并要定期检查,确保安全,仓库人员不得拆卸。 2.2.9 予警系统必须良好,并定期检查,确保有效。 2.2.10 运送各种易燃、易爆物品时,盖要拧紧,容器要竖直放稳。运送人员禁止吸烟,沿途须距离火种5米以外。运送电石时,先要把桶盖松开放出气体,中途注意防潮,雨天不准装运电石。 2.2.11 各种压力气瓶的存放、使用和运输,必须遵守国家《气瓶安全监察规程》。电焊工消防安全操作规程 2.3.1 电焊工首先必须持证上岗,办理动火手续,严格操作规程,各种焊机应在规定的电压下使用, 2.3.2 电焊前应检查焊机的电源线的绝缘是否良好,焊机应避雨雪、潮湿,放置在干燥处。

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、ABC干粉灭火器 1.灭火使用 手提式干粉灭火器使用时,应右手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向。使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。如果使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。如果使用的是外置式干粉灭火器,应一只手握住喷嘴,另一只手把起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。干粉灭火器在喷粉灭火过程中应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用,否则不能喷粉。 2.灭火器的保养 干粉灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和取用方 便的地方。要注意防止受潮和日晒,灭火器各连接件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能。灭火器应按制造厂规定要求定期检查,如发现灭火剂结块或贮气量不足时,应更换灭火剂或补充气量。 3.灭火器的维修和再充装 灭火器一经开启必须进行再充装。再充装应由经过训练

的专人按制造厂的规定要求和方法进行,不得随便更换灭火剂的品种和重量,充装后的贮气瓶,应进行气密性试验,不合格的不得使用。 二、湿式喷水灭火系统 1.灭火原理 该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,并且采用闭式喷头。当发生火灾时,由于温度升高,使喷头的玻璃球破裂或易熔金属脱落,从而打开湿式报警阀实现自动喷水灭火。火灾时,所有喷头不是同时开启,而是视火灾大小,可能只有一个喷头开启喷水灭火,也可能是多个或作用面积内全部喷头开启喷水灭火。 2.日常维护 ①非火警情况,严禁搬动喷淋阀组的各个功能球阀; ②不得搬动消防管道上的阀门手柄; ③不准打开现场喷淋阀控制箱的箱门; ④发现消防管道或喷淋阀组有漏水等异常情况应及时 通知值班人员。 ⑤不得随意触动喷头处的玻璃球 三、消防水带 消防水带的使用 ①水带与接口连接时,应衬上一层柔软的保护物;水带使用时,严禁骤然打折;不要在地上随意拖拉水带。

消防设备维修保养规程00000000000000000

消防设备维修保养规程 目的 确保消防设备性能良好,保证安全运行。 适用于广州新世界物业管理有限公司小区/大厦内的消防系统的维修与保 养工作。 职责 工程组主任负责对维修保养工作进行工作指导、检查监督及外委人员修 理的联系工作。 消防维修技工对消防设备进行维修保养,并将维修保养情况记录于相关 记录内。 消防设备维修后,必须恢复原来状态,不得随意更改原器材线路。 1. 2. 适用范围 3. 3.1 工程组维修技工负责消防设备的日常维修保养。 3.2 3.3 消防中心员工负责对设备的每日清洁、养护工作。 4. 工作程序 4.1 消防中心设备维修保养工作程序。 4.2 消防中心设备的维修保养工作由工程组技术人员负责。 4.3 4.4

5.2.4 手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失; 5.2.5 任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常; 5.2.6 对防火卷帘、喷淋末端、消防电话、消防栓内设施、灭火器、防火门、消 防标示进行检查,统计完好情况; 5.2.7 对火灾报警控制柜、 联动控制柜等进行清扫除尘; 线路松动, 应进行紧固; 对自检、消音、复位功能检查主电源与备用电源切换,报警检查。 6. 消防泵的维护保养 6.1 泵体 消防中心设备故障维修一般不超过 8小时,若在 8小时内无法解决的故障, 应将故障原因、解决时间汇报物业服务中心领导,并联系厂商维修。 按自检键,让报警控制器进行自检 ,然后按消音键,消去控制器的声音。 公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于 45 °,与底座接触是否良好, 外观是否洁净完好; 4.5 5. 消防中心消防设备的检查保养 5.1 火灾报警系统的检查保养 5.1.1 每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查。 5.1.2 5.2 月检查保养 5.2.1 完成日检查保养全部内容; 5.2.2 控制器主要工作电压测试; 5.2.3

消防设施维护保养规程

消防设施维护保养 操 作 规 程

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程 1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器 的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。 2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否 正常,并排除探测器的故障。 3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须 定期对探测器进行功能检验和校准工作。 4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的 功能试验。 5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯 显示功能。 6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是 否正常。 7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消 防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 2、管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ①外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等, 管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。 ②清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑 或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。 (2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。 3、报警阀的维护保养: 对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。 4、气压罐的维护保养: (1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。 (2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置

消防安全操作规程完整

消防安全操作规程

消防、灭火安全操作规程 适用围 第1条本规定适用于各类煤矿的消防灭火工作人员。 第2条消防灭火工应完成下列工作: 1、从事煤矿消防和灭火工作。 2、检查维护消防水管及相关设施。 3、负责井上下消防器材库设备、材料的管理工作。 上岗条件 第3条消防灭火工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。还要符合消防要求的其他资质。 第4条消防灭火工作人员需要掌握以下知识: 1、熟悉入井人员的有关安全规定。熟悉矿井避灾路线。 2、熟悉消、灭火机具的工作原理、使用方法。

3、煤炭自燃过程和机理。 4、井下有毒、有害气体的危害及规定浓度。 5、矿井通风基础知识。 6、各种灭火方法及操作规程。 7、熟悉《煤矿安全规程》中对防灭火的有关规定。 8、熟悉井上下消防器材库设备、材料的数量及存放情况。 9、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 第6条必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量 充足。 第7条熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。

第8条操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233~238条规 定以及灭火措施执行。 第9条在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。 操作准备 第10条带齐、检查所用各类器具,保持完好。 第11条学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 操作顺序 第12条本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具-----按措施灭----- 检查灭火效果-----记录。 正常操作 第13条当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。

消防系统维修保养规程

编号:CZ-GC-00222 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防系统维修保养规程 Maintenance procedures for fire protection system

消防系统维修保养规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 为规范消防系统维修保养工作,确保消防系统设备各项性能良好,特制定本规程。 1.0程序要点 1.1检查 1.1.1日检:每班次在高级技工的指导下由消防管理中心监控员对火灾报警系统进行下列检查: a)每班次均应进行系统设备的外观检查; b)火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸汽、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在,如有其它干扰存在,应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响探头正常工作的,或探头显示灯不亮、不能接收信号,应及时清洗更换; c)自检功能。按自检键后,进行复位,让系统处于正常状态,不能复位应查明原因;

d)故障功能: --主电源故障,检查输入电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况; --备用电源故障,检查充电装置,电池有否损坏,有无断线; --探测回路故障,检查该回路至火灾探察器的接线是否完好,有无探头被取下,终端监控器有无损坏。 2.1.2月检:每月由安全主管及维修人员组织对消防自动系统进行下列功能检查,并填写《消防系统月检查保养记录表》:a)月检全部内容; b)测试探测器主要工作电压是否正常; c)火灾探测器(温感、烟感、破玻)安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否清洁完好,指示灯是否闪亮。随机抽取5%的烟感喷烟后,消防主机是否收到报警信号; d)对楼层消防栓进行外观检查,查看外接线是否固定良好,油漆脱落应补刷新漆; e)检查手动报警按钮、紧急旋钮安装是否牢固,有无破损及丢

学校消防安全操作规程

消防安全操作规程 消防器材使用操作规程 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 消防安全岗位操作规程 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年组织一次全体教职工参加消防演练活动,使全体教职工了解相关消防安全知识,确保每位教职工都能熟练运用灭火器。 3、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 4、扑救:

1、扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理负责人应履行其职责应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作; 2、公安消防队到达以后,消防管理负责人迅速向公安消防队指挥员报告火情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。 5、火灾扑灭后的处置。 1、消防管理负责人以及相关志愿者消防人员应配合公安消防部门对火灾现场进行调查分析,评估火灾造成的损失,填写《火警、火灾事故报告表》,组织对灭火预案的可靠性和有效性的讨论,必要时进行修改。 2、值班保安人员应组织对抢救出的物品进行确认领取及转移或保存。 6、记录 《火警、火灾事故报告表》。 灭火器操作规程及管理 一、目的 指导使用人正确使用灭火器,确保灭火器保持持续正常使用能力。 二、适用范围 适用于相关管理处对灭火器的使用。 三、内容 使用方法

消防安全操作规程 (2)

消防安全操作规程 1.目的 为了加强和规范消防安全管理,预防和减少火灾危害。 2.依据 《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。 3.消防安全管理人员主要工作 3.1组织实施日常消防安全管理工作; 3.2组织制定消防安全制度和保障消防安全的工作程序以及操作规程并检查督促其落实; 3.3组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 3.4组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道 和安全出口畅通; 3.5组织管理义务消防队; 3.6组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的事实和演练。 4.消防安全重点部位 将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全及对消防有重大影响的部位确定为,设置明显的防火标志,实行严格管理。 5.疏散通道、安全出口 应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,严禁下列行为: a.占用疏散通道; b.在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; c.不得将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖; d.其它影响安全疏散的行为。 6.每日防火巡查 各消防安全重点部位的消防安全责任人应当组织每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 其他部位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括: a.用火、用电、用气有无违章情况; b.安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好; c.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; d.重点要害部位人员在岗情况,及其他消防安全情况。 e.防火巡查者应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。 7.季度防火检查 至少每季度进行一次防火检查,每次检查后要分析通报,及时解决存在的普遍性和突发性问题。

消防安全岗位安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.消防安全岗位安全操作规 程正式版

消防安全岗位安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年6~7月份组织一次本公司全员参加的消防演习一次,使全体职工了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次公司库区内的地上消火栓。 4、每周手动演练启动一次消防泵,并指派专人经常查看消防泵的发动机油量是否符合规定,冷却水是否加满,出水口阀

是否关闭,消防水带有无破损口。 5、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 6、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 7、消防桶、消防锨、消防沙等其他消防器材由消防安全员专门管理。 ——此位置可填写公司或团队名字——

消防安全制度和操作规程

消防安全制度和操作规程 (一)消防安全例会制度 应包括会议召集、人员组成、会议频次、议题范围、决定事项、会议记录等要点。 (二)消防组织管理制度 应包括组织机构及人员、工作职责、例会,教育培训、活动要求等要点。 (三)消防安全教育、培训制度 应包括责任部门、责任人和职责、频次、培训对象(包括特殊工种及新员工)、培训要求、培训内容、考核办法,情况记录等要点. (四)防火巡查、检查和火灾隐患整改制度 应包括责任部门、责任人和职责、检查频次、参加人员、检查部位、内容和方法、火灾隐患认定、处置和报告程序、整改责任和看护措施、情况记录等要点。 (五)消防(控制室)值班制度 应包括责任范围和职责、突发事件处置程序,报告程序、工作交接、值班人数和要求、情况记录等要点。 (六)安全疏散设施管理制度 应包括责任部门、责任人和职责,安全疏散部位、设施检测和管理要求,情况记录等要点。 (七)燃气、电气设备和用火、用电安全管理制度 应包括责任部门、责任人和职责、设施登记、电工资格、动火审批程序、检查部位和内容、检查工具,发现问题处置程序、情况记录等要点。 (八)消防设施、器材维护管理制度

.应包括责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求、情况记录等要点。 (九)灭火和应急疏散预案演练制度 应包括组织机构和分工、联络办法、预案的制定和修订、演练程序、注意事项等要点。 (十)消防安全工作考评和奖惩制度 应包括责任部门和责任人、考评目标、内容和办法、奖惩办法等要点。 (十一)其它必要的消防安全制度 单位还应制定易燃易爆危险物品,仓库管理等其它必要的消防安全制度。 注:消防安全制度应予公布,井根据实际情况随时修订。 二、消防安全操作规程 商场应制定下列消防安全操作规程: (一)自动消防系统操作规程; (二)变配电室操作规程; (三)电气线路、设备安装操作规程; (四)燃油燃气设备使用操作规程; (五)其它必要的消防安全操作规程。

建筑消防设施维护保养规程

建筑消防设施维护保养规程 (试行) 1 范围 本标准规定了建筑消防设施维护保养服务的程序、内容、方法和要求。 本标准适用于消防设施维护保养机构在山东省行政区域内的建筑消防设施维护保养服务行为。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 14107 消防基本术语 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 GA 1157 消防技术服务机构设备配备 3 术语和定义 GB/T 14107、GA503、GA1157中确定的以及下列术语和定义适应于本标准。 3.1 维护保养服务 指依据消防法律法规和消防技术标准,消防设施维护保养机构运用专业知识、技能和设备,对各类建筑物、构筑物的消防设施进行检查、测试、维修、保养的行为。 3.2 维护保养项目 指消防设施维护保养机构接受社会单位委托,按照合同约定提供维护保养服务的设有消防设施的单体或多栋建筑物、构筑物。 3.3 定期维护保养 指消防设施维护保养机构接受社会单位委托,每月派从业人员对合同约定的建筑消防设施提供的维护保养服务。 4 一般规定 4.1 消防设施维护保养机构应当取得国家规定的资质证书,在资质证书确定的业务范围内从事维护保养服务。 4.2消防设施维护保养机构应当指派取得相应职业资格证书的从业人员从事维护保养服务。 4.3 消防设施维护保养机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和执业准则,开展消防设施维护保养服务,保证经过维护保养的建筑消防设施的质量符合国家标准、行业标准,并对维护保养结果承担法律责任。 4.4 消防设施维护保养机构应当依托山东省消防维保监督系统,采集、录入消防设施检查、测试、维修、保养信息,审核、监督维护保养服务流程。 5 质量管理 5.1 消防设施维护保养机构应当建立质量保证体系,制定消防设施维护保养作业指导书和服务质量

消防安全操作规程完整

天津利安建工集团有限公司 LASLAQ–2014-A01 安全生产管理 文件汇编 (第三分册:消防安全操作规程) 受控状态:受控 版本号:2014-A01 发放号: 编制:集团综合办公室、安技部 审核:赵金帅 批准:王庆波 2013-12-20发布2014-01-01实施天津利安建工集团有限公司发布

目录 一、消防器材使用操作规程 1 二、消防安全岗位操作规程 4 三、易燃、易爆库安全要求 5 四、电焊工消防安全操作规程 6 五、气焊(割)工消防安全操作规程 7 六、火警火灾应急处理标准作业规程 7 七、消防泵房安全操作规程14 八、消防设备操作规程 18 九、消防设备安全操作规程21 十、二氧化碳灭火器的维修操作规程 22 十一、灭火器操作规程及管理 26 十二、消防泵操作规程 29 十三、防毒面具的安全使用规程31 十四、配电室防火管理规定32 十五、应急演练的操作规定 31

1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

消防安全操作规程

消 防 安 全 操 作 规 程 中恒建设集团公司义乌分公司

消防安全操作规程 为了认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,规范施工、安装作业、防火重点岗位及消防设施安装程序,落实岗位责任,消除和控制施工作业过程中的不安全行为,预防火灾事故,确保作业人员的安全健康, 本公司特制定本规程。 一、一般规定 1、各工种作业人员必须遵守国家有关施工现场消防安全的法律、法规以及集团公司有关施工现场消防安全的制度规定。 2、各工种作业人员必须经过消防安全培训,掌握一定的消防安全知识和技能,经考试合格后方可上岗作业。 3、各工种作业人员必须熟悉本工种操作规程、本岗位火灾危险性和施工现场消防安全管理制度,在施工过程中必须严格执行消防安全措施交底和各自的消防安全操作规程,不在施工现场吸烟,不违章作业,并应制止他人违章作业。发现问题应及时报告。 4、各工种作业人员禁止在施工现场和生活区及宿舍内随意动火。如有特殊情况或生产需要动火的,必须经有关部门审批。 5、各工种作业人员在施工过程中,要爱护现场设置的消防设施和灭火器材及各类消防标志,不得随意挪动、损坏或使其失效。 6、电气焊、割等使用明火作业的人员,在作业前必须申请办理动火证,之后彻底清理现场内的易燃物品和封堵孔洞,并设专人看火,配备灭火器和水桶。作业后必须确认无火源隐患后方可离开。 7、施工中使用易燃易爆材料(如:稀料、汽油等)须经有

关部门批准,使用人员应随用随领,限当天用量使用,不准在工程内存放,废弃料应及时清除。严禁将易燃物品带到宿舍或其他地方。 8、各工种作业人员严禁在宿舍内私接乱拉电线、使用“热得快”、电饭锅、电褥子等用电器具;严禁使用塑料制品、纸类物品等易燃材料支搭(吊顶)和围挡铺垫床铺;不得卧床吸烟。 9、电工、电气焊、割作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后(京外特种作业操作资格证,必须换成北京市临时操作资格证),方可上岗作业。 10、使用新技术、新工艺、新设备、新材料施工和调换工作岗位人员,必须进行消防安全教育,未经教育不得上岗操作。 11、发生火灾要立即报告,并迅速扑救,保护好现场。在火势较大危及生命的情况下,要按疏散通道的指示标志迅速撤离火灾现场。撤离火场时,如遇浓烟应用湿毛巾或衣物捂住口、鼻,尽量低下身体行进。 二、开具动火证人员 1、施工现场(单位)应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因施工生产需要进行电、气焊等明火作业的,应当按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人(看火人员),确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。 2、动火证应由安全消防保卫人员开具,由其他人员代理的应有书面委托。 3、安全消防保卫人员应按时参加生产调度会,全面掌握生产进度、各工种作业情况、各种材料购进存放情况。

商场消防设施日常维护保养操作规程

商场消防设施日常维护保养操作规程 商场消防设施日常维护保养操作规程 火灾自动报警及联动控制系统: 1、集中控制器:每月试验火灾报警控制器的基本功能。 2、探测器:每月试验(抽检,不少于8%)探测器的报警功能是否正常,并排除探测器的故障(误报及不报)。 ⑴探测器的维护保养: ①对有故障的探测器进行清洗,并作响应阀值及其它必要的功能试验; ②试验中有不合格的探测器必须进行更换。 ⑵采用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示。 3、手动报警按钮:每月试验(抽检,不少于8%)手报按钮的功能是否正常。 4、对联动系统的维护保养:每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1-3次,试验消防控制设备的控制显示功能: ⑴防排烟设备(可半年试验一次)、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备; ⑵室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ⑶消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯; ⑷货梯迫降功能试验; ⑸消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; ⑹强制切断非消防电源功能试验。 5、对系统布线的维护保养,发现线路故障立即检修。 自动喷水灭火系统 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等):每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查。 2、管路系统的维护保养: ⑴观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ⑵每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行试验。 3、报警阀的维护保养: 每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 4、消防水泵房的维护保养: ⑴对消防水泵的维护保养: ①检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能否保证;消防水泵应每月启动运转1-3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次。。 ②手动、自动控制启动水泵1-3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。主、备泵能否自动切换。 ③压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。 ④每二年对消防水泵大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质等。 ⑵电控柜的维护保养: ①电压、电流表的指针是否在规定的范围内。 ②开关、继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关应处于自动状态,指示灯显

单位消防安全操作规程

单位消防安全操作规程 (一)动火管理制度: 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场 电焊工的防火操作规程 1、电焊工在操作前要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路设备、电缆线的接点等),使用的工具均应符合标准。 2、电焊应有单独开关,装在防火、防火的闸箱内,电焊机应设防雨棚。开关箱保险丝的熔量就灰该机的1.5倍。保险丝不准用铜丝或者铁丝代替。 3、焊割部位必须与氧气瓶、乙瓶及各种易燃物、可燃材料隔离,二瓶之间的距离不得小于5m,与明火之间的距离不得小于10m。 4、电焊机必须有专用接地线直接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成火灾事故。 5、电焊机一、二次接线应用线鼻子压接牢固,同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧引燃可燃物。 6、严格执行防火规定和各项防火要求,操作时采取相应的防火措施。 气焊工的防火操作规程 1、氧气瓶、乙炔瓶和焊割器具的安全设备必须齐全有效。 2、氧气瓶、乙炔瓶和液化石油气在应设置专用房间单独分开存放并有专人管理、要有灭火器材和防火标记。 3、乙炔瓶与氧气瓶应保持足够的安全距离。 4、乙炔瓶与氧气瓶不准存放在高低压架空线路下方或变压器旁。在高空焊割时,也不要放在焊部分的下方,应保持一定的距离。 5、乙炔瓶与氧气瓶应起立使用,禁止平放卧倒使用,以防止油类落在氧气瓶上;油脂或沾油的物品不要接触氧气瓶、导管及其零部件。 6、回火阻止器及导管发生冻结时,只能用蒸气、热水解冻,严禁使用火烤或金属敲打。测定气体导管及其分配装置在无漏气现象时,应用气体探测仪或用肥皂水等简单方法测试,严禁用明火测试。 7、焊割时要严格遵守操作规程和程序。焊割操作时先开乙炔气点燃,然后再开氧气进行调火。操作完毕时按相反程序关闭。瓶内气体不能用尽必须留有作气。

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、消防器材使用操作规程 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

二、消防安全岗位操作规程 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年3~4月份和10~11月份组织一次全体教职工参加的消防演习一次,组织全体学生参加消防演练一次,使全体职工和学生了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次地上消火栓及室内消防栓。 4、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 5、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 6、其他消防器材有人专门管理。 三火警火灾应急处理标准作业规程 1.0目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2.0适用范围 适用于学院内火警、火灾的应急处理。 3.0职责 3.1主管负责人负责监督及抽查培训实施情况,验证培训效果及对外联系培训教师。

消防系统维修保养规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K3809 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 消防系统维修保养规程 标准版本

消防系统维修保养规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为规范消防系统维修保养工作,确保消防系统设备各项性能良好,特制定本规程。 1.0程序要点 1.1检查 1.1.1日检:每班次在高级技工的指导下由消防管理中心监控员对火灾报警系统进行下列检查:a)每班次均应进行系统设备的外观检查; b)火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸汽、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在,如有其它干扰存在,应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响探头正常工作

的,或探头显示灯不亮、不能接收信号,应及时清洗更换; c)自检功能。按自检键后,进行复位,让系统处于正常状态,不能复位应查明原因; d)故障功能: --主电源故障,检查输入电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况; --备用电源故障,检查充电装置,电池有否损坏,有无断线; --探测回路故障,检查该回路至火灾探察器的接线是否完好,有无探头被取下,终端监控器有无损坏。 2.1.2月检:每月由安全主管及维修人员组织对消防自动系统进行下列功能检查,并填写《消防系统月检查保养记录表》:

a)月检全部内容; b)测试探测器主要工作电压是否正常; c)火灾探测器(温感、烟感、破玻)安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否清洁完好,指示灯是否闪亮。随机抽取5%的烟感喷烟后,消防主机是否收到报警信号; d)对楼层消防栓进行外观检查,查看外接线是否固定良好,油漆脱落应补刷新漆; e)检查手动报警按钮、紧急旋钮安装是否牢固,有无破损及丢失;任选两个手动报警按钮进行模拟报警,测试报警功能是否正常; f)对消防主机、联动柜、动力配电箱、灭火显示器及其附属设施进行擦拭除尘,线路松动应给予紧固; g)对主电源和备用电源做自动转换试验。

消防设施维保合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-3870-79 消防设施维保合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防设施维保合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为保证工程名称消防系统持续可靠运行,经甲方 名称与施工单位协商,由乙方承担甲方消防系统维护 工作。乙方将按照国家相关规范要求向甲方提供优质 的服务,确保该系统的正常运行。为明确双方的权利 与义务等各项事宜,甲乙双方经协商签订此合同。 第一条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3维护范围:火灾自动报警及联动系统、室内 消火栓系统、自动喷淋系统、水泵房和屋顶水箱。 1.4合同价款:元。(小写:元) 1.5合同期限:壹年。

第二条:双方责任事项 2.1甲方责任: 2.1.1甲方应依法设立消防专职领导,成立专职消防组织,建立消防预案。 2.1.2甲方指定经过消防培训的专人对消防设施进行管理,采用正确的方法对消防设施进行自检和操作,并填写系统运行和控制器日检登记表。 2.1.3甲方对临时故障或突发事件应及时负责组织人员进行应急处理,并将情况及时通知乙方,以便乙方及时安排应急维修。 2.1.4对于由于甲方未按规定程序操作和自然灾害等不可抗力因素造成的损坏,以及由于甲方管理不善造成设备丢失、线路损坏,虽费用不在本维护范围内,乙方为确保系统正常运行,可在甲方确认额外费用后先行维护,甲方应确保维护此项维护工作结束一周内将费用支付乙方。 2.1.5甲方应指定专人进行报修和配合乙方维护期间的工作,保证维护工作顺利进行。