李亚晶(云南变压器电气股份有限公司)摘要:介绍了变压器的噪声的产生并提出了噪声的控制措施,指出只要采用合理的技术措施就能使变压器铁心噪声降低5~10dB,使变压器空气传播途中的噪声降低10~20dB。关键词:变压器噪声控制1 概述随着人们环境意识的提高和环保部门对各类噪声的限制,特别是近年来由于城市的不断扩大和城区电网改造的需求,一些变电站有时就要建于商业区和居民区内,于是变压器噪声问题就变的十分突出了。变压器的噪声不但污染环境,危害人类身体健康,影响设备正常运行,而且与变电站的占地面积密切相关。变压器的噪声与其他电气性能和机械性能一样,都是变压器的重要技术参数。因此,变压器噪声水平的高低,成为了衡量变压器生产厂家设计和制造水平的重要指标。目前采用的变压器专业标准ZBK41005-89《6~220kV级变压器声级》所规定的变压器声级,已难满足用户要求。加强变压器噪声控制技术和结构材料的研究和开发,便能根据用户对噪声的不同要求,采用经济、有效且工艺性好的技术及结构取得理想的噪声控制效果,在满足用户需求的同时也开拓了市场。 2 变压器噪声的产生变压器的噪声来源于变压器本体和冷却系统两个方面。国内外的研究结果表明,变压器本体振动产生噪声的根源在于:(1)硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。(2)硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电磁吸引力而引起铁心的振动。(3)当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动。近年来,由于铁心叠积方式的改进和心柱及铁轭都用环氧玻璃丝粘带绑扎,硅钢片接缝处和叠片之间的电磁吸引力引起的铁心振动,比硅钢片磁致伸缩引起的铁心振动要小得多,可以忽略。而变压器的额定工作磁密通常取1.5~1.8T,国内外研究和试验均证明,在这样的磁密范围之内,负载电流产生的漏瓷引起的线圈、箱壁的振动比硅钢片磁致伸缩引起的铁心振动要小得多,也可以忽略。这就是说变压器本体的振动完全取决于铁心的振动,而铁心的振动可以看作完全是由硅钢片的磁致伸缩引起的。与变压器本体噪声的机理一样,冷却装置的噪声也是由于它们的振动而产生的,其振动的根源在于:(1)冷却风扇和油泵在运行时产生的振动。(2)变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及其装配零件传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,噪声加大。另外,当铁心加热以后,由于谐振频率和机械应力的变化,其噪声会随温度的升高而增大。而运行现场的环境(如周围的墙壁、建筑物及安装基础等)对噪声也有影响。3 噪声的传播路径由上一节可知,变压器通过空气向四周发射的噪声是由两部分噪声合成的,一部分是由于箱壁振动而产生的本体噪声;另一部分是由于冷却风扇和油泵振动产生的冷却装置噪声。变压器本体噪声完全取决于铁心的磁致伸缩振动。铁心的磁致伸缩振动是通过两条路径传递给油箱的,一条是固体传递路径——铁心的振动通过其垫脚传至油箱;另一条是液体传递路径——铁心的振动通过绝缘油传至油箱。由这两条路径传递过来的振动能量,使箱壁振动而产生本体噪声。通过空气,本体噪声以声波的形式均匀地向四周发射。同样,冷却风扇和油泵振动产生的噪声,也是通过空气以声波的形式向四周发射。在变压器噪声的发射过程中,噪声会随发射距离的增加而逐渐减弱。另外,在噪声发射过程中,往往会遇到障碍物,当障碍物的尺寸小于噪声的波长时,噪声会绕过障碍物;当障碍物的尺寸大于噪声的波长时,一部分噪声将被障碍物吸收,一部分噪声将被障碍物反射回去,其余部分才穿过障碍物发射出去。4 噪声的控制运行中变压器的噪声通常是指变压器的本体噪声和冷却装置噪声合成的噪声。因此,为了降低变压器的噪声,也应从这两个方面来采取有效的技术措施。一方面,对变压器的本体噪声,可通过减小铁心的振动和降低噪声的发散能力来控制;也可通过减振及隔声、吸声等措施,使噪声在传播途径中得以衰减。

另一方面,对冷却系统的噪声加以控制,使其噪声接近或低于本体噪声水平,也能有效降低变压器噪声。 1. 降低变压器本体噪声的技术措施(1)铁心采取的技术措施①选用磁致伸缩ε小的优质硅钢片优质硅钢片提高了结晶方位的完整度,特殊涂层增加了其抗张力,从而降低了其磁致伸缩ε。在磁通密度为1.5T时,高晶粒取向硅钢片的磁致伸缩ε只有一般硅钢片的60%。因此,在相同磁密下,优质硅钢片的磁致伸缩ε较小,产生的振动也相应较小,噪声可降低2~4dB(A)。②降低铁心的磁通密度B 铁心的额定工作磁密B通常取决于噪声及空载损耗的要求值。试验结果表明,额定磁密B在1.5~1.8T范围内,磁密每降低0.1T,铁心的噪声可降低2~3dB(A)。磁密变化引起的噪声变化量ΔLpa可由以下公式确定:ΔLpa=10lg[(B1/B2)8

(GFe2/GFe1)1

],dB(A) 式中B1、B2——分别为变化前后的工作磁密(T)GFe2、GFe1——对应B1、B2的铁心重量(kg)应注意的是,磁密的降低不仅导致变压器体积和重量的增加,使经济指标变差,而且会使噪声发射的表面积增大,从而导致变压器的声功率级增大。③采用全斜交错接缝的铁心结构在传统的心柱和铁轭交错接缝结构中,磁力线在接缝处横向穿越附近的硅钢片,会产生涡流和磁饱和,导致噪声和空载损耗增大。而采用全斜交错接缝,保证了心柱和铁轭搭接,减小了磁通畸变,保证了铁心整体机械强度。实践证明,当磁密为1.7T时,铁心采用全斜交错接缝噪声能降低3~5dB(A)。④增大铁轭面积以减少铁轭中的磁通密度由于变压器心柱产生的噪声能通过线圈和围屏得到有效的衰减,因此,本体噪声大部分来源于铁轭的振动。在变压器设计时,应保证每级铁轭与心柱的片宽比应与它们截面积之比完全相同。这样才能避免磁通由心柱进入铁轭时,由于产生垂直硅钢片表面的漏磁通而引起的噪声增大。

⑤增加铁心接缝有试验表明,当变压器铁心由两级接缝变为三级接缝时,其噪声可降低

3~6dB(A)。这是因为在两级接缝中,对应的两个接缝间隙只跨越一层叠片,而三级接缝则跨越两层叠片,通过每层跨接叠片末端处的磁密降低,故而导致噪声降低。⑥控制铁心夹紧力有资料表明,当铁心夹紧力在压强为0.08~0.12Mpa时,变压器噪声最低。在铁心制造过程中可通过力矩扳手合理控制夹紧力;同时也可在心柱级间放置绝缘棒,使心柱绑扎受力均匀,防止因铁心受力不均匀而导致磁致伸缩ε增大。使用以上措施,能降低本体噪声3~6dB(A)。

⑦采用先进的加工工艺磁致伸缩ε对应力极为敏感。在相同磁密条件下,有较大应力的硅钢片与应力较小的硅钢片相比,ε随应力的增加而急剧增大。因此,采用先进、合理的加工措施如:采用自动化的横、竖剪切线,控制硅钢片堆放高度,不叠上铁轭,对油道和夹件绝缘等使用的纸板进行预压密化处理等措施都可减少硅钢片的应力增加,从而降低变压器噪声。

⑧在铁心垫脚与箱底之间放置减振橡胶如前所述,铁心的磁致伸缩振动分别是通过垫脚和绝缘油这两条途径传给油箱的。在铁心垫脚与箱底之间放置减振橡胶,能使器身与油箱间的刚性接触变为弹性接触。从而,阻断部分振动的传递,减小本体噪声。(2)油箱采取的技术措施①增加箱壁强度,减小箱壁振幅为减小箱壁振幅,必须增加油箱整体的刚性。为此,可适当增加箱壁厚度或合理布置加强筋,控制筋间距。同时,辅以合理的焊接工艺,减小箱壁焊接变形,减少制造过程中的残留应力。这样,就能提高箱壁强度,减小箱壁振幅,降低噪声。②增加油箱阻尼可在油箱内壁设置橡胶板。对有磁屏蔽的变压器,可将橡胶板放置在箱壁与磁屏蔽之间。在加强筋间焊接普通工业钢板网,网上涂刷2-3mm厚的阻尼材料,这样既不影响箱壁散热,又减小了箱壁的振动,降低了噪声。③在油箱底部与基础间设置减振器在油箱底部与基础间设置减振器,避免箱底与基础间的刚性连接,使振动通过减振器发生衰减,以达到降低噪声的目的。通常采用的是橡胶减振器和弹簧胶减振器。2. 降低冷却系统噪声的技术措施(1)采用合理的冷却方式在满足设计要求的前提下,在低噪声变压器的设计中,应选用自冷片式散热器替代风冷散热器或强油循环风冷却器,这从根本上杜绝了冷却器的噪声源,能有效降低噪声8~15dB(A)。(2)选用低噪声的冷却装置在冷却装置的选用过程中,

应选用低噪声的冷却装置。用多台流量适中的新型低噪声风扇替代大流量高噪声风扇具有以下优点:第一,风扇布置均匀,能提供均匀冷却;第二,一组风扇出现故障,其余风扇仍能正常运行,提高了冷却系统的可靠性;第三,在总的冷却风量不变的前提下,其电机功率仅为大流量风扇的70%~75%,噪声降低了2~3dB(A)。(3)采用减振装置变压器本体的噪声通过箱壁和油引起冷却装置的振动,采用以下措施能有效控制其振动。第一,在油箱与散热器之间采用防振头。防振头可由耐腐蚀的防振橡胶或不锈钢制作。试验结果表明,防振头通常能使自冷片式散热器的振动噪声降低5~8dB(A)。第二,对于侧吹或底吹片式散热器冷却方式,为避免风扇加剧冷却系统的振动,风扇支架不能直接固定在散热器上,而应固定在箱壁上,并应设置减振橡胶垫。第三,冷却系统和本体分别安装的变压器,风扇应固定在专用基础上。

5 结束语通过控制铁心的振动,能降低变压器本体噪声5~10dB(A);控制油箱振动采用隔、吸声措施,能降低噪声6~10dB(A);通过对冷却系统采取噪声控制措施,能使其噪声接近本体噪声水平。根据用户对变压器噪声的要求,采用相应的噪声控制措施,能有效地满足关于噪声的技术要求,增加产品的技术含量,提高变压器的设计和制造水平,改善环境,取得较好的经济效益和社会效益。参考文献1. 朱英浩. 变压器结构与工艺. 1987 2. 董志刚. 变压器的噪声. 变压器,199

6 3. 记敬. 变压器噪声的控制. 变压器,1992

噪声污染防治措施与规划

仅供参考[整理] 安全管理文书 噪声污染防治措施与规划 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

噪声污染防治措施与规划 1、施工噪声防治 对施工工地噪声,要严格建设审批,要求其申报项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限、各噪声期环境噪声的污染范围和污染程度以及采取的防治措施,并要求其交纳保证金。 环境保护部门要加强监督管理,执行公众参与的监督制度,采用突击抽查或检查方式监督其噪声,限制其施工机械与施工时间,并根据污染范围、强度、时间及建设规模向建筑单位征收建筑噪声排污费,以此对环境、社会和周围居民补偿。 要求建筑单位开工前修建隔声墙,采用低噪声新技术和低噪声施工机械,采用吸声、隔声、隔振降噪技术。 2、交通噪声防治 敏感区域附近设禁鸣区和限速区,对路过的车辆吨位加以限制以改善附近的声环境。 加强交通管理,制定噪声违章收费标准,强化违反交通规则罚款制度。 加强机动车管理,合理分配各交通干道的车流量、车吨位和规定限速要求。 加强道路建设,完善道路系统,改善路况,对破损的道路路面及时修补,必要时交叉口设置立体通道。 实行单车噪声控制,规定单车噪声容许限值,控制机动车辆出厂的噪声指标,对噪声超标的旧车,要求其安装降噪装置,必要时淘汰、更新噪声排放超标旧车。采集者退散采集者退散 3、社会生活噪声防治 第 2 页共 4 页

文化娱乐场所,选择场所前必须到环保部门办理审批手续,居民区内的娱乐场所,要求其采取有效的隔声减振措施,并达到所在功能区的排放标准。不符合标准的娱乐场所,文化部门不得发文化经营许可证,工商部门不得发营业执照。 通过宣传教育和管理对家庭娱乐活动和室内装修进行控制,规定限制音量和作业时间。 4、厂界噪声防治 噪声污染严重的企业,要远离学校、居民区、公建设施区等声敏感区,并要达标排放。因特殊原因距离声敏感区较近的,妥善布置噪声辐射方向,合理布置建筑结构,加强厂区界的立体绿化,必要时修筑隔声墙,尽可能减小噪声。 研制和采用低噪声设备和机械以及加工工艺,对高噪声的设备和机械要加强维护维修,采用隔声、阻尼、吸声、隔振技术加以控制(如设置隔声室、隔声机罩)。 第 3 页共 4 页

现场噪音控制措施

一、现场噪音控制措施 1.施工生产噪声控制 (1)钢筋工程 a.操作人员经技术培训考核合格后持证上岗; b.钢筋运输时避免拖地,使之与地面接触,产生摩擦声; c.切割机进行段料时控制在6:00-22:00的允许时间之内; d.钢筋连接时采用低噪音的工艺; (2)模板工程 a.设置封闭的木工加工棚,木料加工应在固定制作棚内完成,减少噪音污染; b.利用电锯、电刨等机具进行操作,应在封闭的木工棚内进行; c.现场支模减少大声的敲击声,并在晚10:00后禁止作业; d.拆模时,不得用大锤硬砸硬撬,不得高空掀翻模板; (3)砼工程 a.操作人员经技术考核培训合格后持证上岗; b.夜间采用低音振动棒进行振捣; c.汽车泵工作时发出的噪音控制在允许范围之内; d.砼振捣时操作规范,避免不必要的杂音; (4)砌体工程 a.避免大量不正当砍砖带来的噪音; b.在指定的时间、地方完成段料作业; c.做有噪音地面应控制在作业时间内操作; (5)其他 a.施工人员不可在现场喧哗、吵闹; b.塔吊与机械应经常保养,减少噪声。 c.严格控制作业时间,晚间有计划的安排工作。 d.大批量的装修材料需进行切割时,应搭设封闭的加工棚,集中进行加工。 e.项目部每年请市环保部门对施工现场的噪声进行一次噪音检测;公司每月派专人对项目部的噪音进行一次检测。 2.主要施工机械噪声控制

(1)电锯 a.电锯操作在木工的封闭操作棚内作业; b.电锯工具周围用竹胶板围护; c.操作时间在6:00至22:00内; d.电锯发生的噪声不超过规范要求。 (2)地泵 a.地泵四周用竹胶板围护; b.工作时间在6:00至22:00内; c.地泵在固定场所作业; d.使用符合环保要求的地泵。 (3)振捣棒 a.振捣棒的作业时间为6:00至22:00; b.尽量使用低音振捣棒作业; c.晚上必须使用低音振捣棒。 (4)室外电梯、井架 a.对室外电梯、井架实行岗位责任制; b.选用环保型室外电梯、井架; c.使用时间控制在6:00至22:00内; d.对室外电梯、井架定期进行维护保养。 (5)车辆 a.选用环保型车辆; b.车辆行使在工地附近不得按喇叭; c.主要施工机械都要定期保养,维护,减少噪声。晚上工作时严禁高噪音的机具使用,管理人员晚上对发生高噪音的工人进行监督教导。

施工现场噪音控制措施

施工现场噪声控制措施 1、管理措施 1.1在施工单位进场前,要求施工单位根据酒店营业特点和施工现场的实际情况制定切实可行的施工噪声控制措施,提交酒店工程部审核。并督促其认真做好施工现场噪声控制措施的交底,让所有进场施工人员都了解施工现场噪声控制的相关管理制度和措施。 1.2产生的噪声会影响到非施工场所的施工作业时间严格规定在周一至周五的10∶00—12∶00和15∶00—17∶30两个时段进行,周末及节假日全天不得进行大噪声的施工作业。 1.3在允许噪声施工作业时段,若施工场所附近有会议,不得进行噪声施工作业。若遇客人投诉,必须无条件立即暂停相关施工作业(注:该类暂停噪音作业时间每次不少于15分钟)。 1.4对施工场所进行全时段噪声监控,加大施工现场的巡视力度。严禁相关人员大声喧哗、起哄,严控各种可能产生影响非施工场所的噪声源。 2、经济措施 2.1 在工程预算中应充分考虑噪声控制所需增加的措施费,其中包括可能造成的工期延误增加的误工费及采取的各项噪声控制技术措施所需要的附加费用。 2.2在工程施工合同中,设立专门条款要求施工单位遵守酒店的噪声施工时间等相

关管理规定,并明确若违反合同约定所采取的经济处罚措施。 3、技术措施 3.1对施工现场进行相对的隔离封闭。如在主要通道设置常闭门;关闭施工现场窗户等措施隔离噪声传播的主要途径。 3.2对于会产生噪声且可以在施工现场以外完成的加工作业内容,要求尽可能在场外作业。如家具、门窗构件的制作等。若对于一些需批量制作且不宜场外完成会产生的噪声作业,应选定独立的作业车间,采取必要的隔声减噪措施,集中进行施工作业。 3.3要求施工单位采用效率高且噪声小的手工和电动工具,采用低噪声的施工工艺和施工技术,以减少噪声施工作业的时间及施工的噪声值。 3.4对施工物品的搬运通道、施工机械设备及施工场所关键部位采取必要的防撞、减振等降噪措施。

变压器噪声处理方案

变压器噪声处理 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd 2020年06月

变压器噪声处理主要解决的震动问题,震动噪声是各类变压器的主要噪声类型,其治理方式也是以减震为主,同时辅以其他的隔音消声措施将变压器噪声控制在环境环保要求内,那么变压器具体噪声处理措施有哪些呢? 一、地面配电房变压器噪声处理方案 1.对变压器进行停电后的检修,包括进行更换陈旧的变压器油,对变压器紧固件进行检查,对变压器进行除尘等; 2.对变压器基础进行加固或者加装隔震装置,隔震装置可以根据振动的大小程度选择橡胶垫或者弹簧减振器进行;

3.对配电房的薄弱处进行隔音加固,将普通窗改为消声通风窗(考虑配电房的散热要求),将普通铁门或铝合金门改为木质防火隔音门或者金属隔音门。 一般情况下进行以上处理后,配电房的噪音基本都能达到符合国标要求,但考虑到变压器的低频噪音的穿透力很强,在条件允许的情况下配电房内部还要进行吸音处理,这样可以衰减噪音的能量。 二、地面箱式变压器噪音治理方案 1.对变压器进行停电后的检修,包括进行更换陈旧的变压器油,对变压器紧固件进行检查,对变压器进行除尘等; 2.对变压器基础进行加固或者加装隔震装置,隔震装置可以根据振动的大小程度选择橡胶垫或者弹簧减振器进行; 3.由于箱变的外壳都比较单薄,对其外壳进行隔音加固比较困难,且位置空间较小,所以箱变的噪音治理方法是在其外侧加设隔音屏障或者隔音罩。一般情况下进行以上处理后,箱变的噪音基本都能达符合国标要求,如果是隔音罩需要考虑箱变的散热问题,一般需要有进风系统和排风系统。 三、地下室配电房变压器噪声处理方案 1.对变压器的振动进行阻断,包括进行更换变压器低压出线母排,对变压器紧固件进行紧固,将变压器外壳和变压器本体分开,在

噪声污染控制措施方案

噪声污染防治措施 一、指导思想 为了加强本项目工程文明施工管理,强化公司广大管理人员和作业班组操作人员在施工生产过程的环境保护意识,保证施工现场周边小区居民的正常生活和身体健康,必须对施工过程中的噪声进行预防和控制。施工噪声的控制是消除外部干扰保证施工顺利进行的需要,是现代化大生产的客观要求,是国法和政府的要求,是企业行为准则。 本工程根据市建设管理部门的有关规定和文明施工以及环境保护的要求,结合本项目工程施工生产的实际情况,特制施工生产噪声污染防治措施,请上级职能部门监督执行。 二、编制依据 中华人民国《环境噪声污染防治法》 中华人民国《环境保护法》 ISO/4001系列环境管理标准 城市区域环境噪声标准GB3096—2008。 建筑施工场界噪声限值GB12523—2011。 市政府环境保护规条文 公司环境保护手册 三、工程概况

四、现场概况 本工程建设地点位于市成华区保和片区3号地块,交通较为方便。场地属岷江水系二级阶地,地势较平坦。场地为耕地,场地东南部位置为自然形成的低洼地带,西北侧位置相对较高,场地形有较小起伏,地面标高505.9-508.7m(以钻孔孔口标高为准),相对高差约3m,30米均为农田,无任何建筑物和构筑物,无地下管线。 五、结构概况 本工程地下2层,部分为核6级人防工程,主楼地下一层以上为框架/剪力墙结构,抗震为一级,主楼地下室框架结构抗震等级为二级,裙楼地下室结构抗震等级为三级,裙楼地下一层以上框架抗震等级为三级,本建筑结构的设计使用年限为50年。主楼框架-剪力墙结构为19层建筑,采用筏形基础;裙楼、纯地下室采用框架结构,独立基础。 1、地基基础 本工程主楼采用筏板式基础,天然基础承载力不能满足设计要求需对地基进行加固处理,复合地基设计要求为:处理后的复合地基承载力特征值为fspk>650kpa,群楼采用独立柱基础,以粘土层为持力

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

变压器噪音产生的原因、检测标准及解决方法

变压器噪音产生的原因、检测标准及解决方法 产生原因: 变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。变压器所产生的噪声广泛影响住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。具体来说,变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起噪声之和。铁心产生噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场作用下,会发生微小变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,铁心磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内电磁力所引起。绕组产生振动原因是电流绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。电磁噪声产生原因是磁场诱发铁心叠片沿纵向振动产生噪声,该振动幅值与铁心叠片中磁通密度及铁心材质磁性能有关,而与负载电流关系不大。电磁力(和振动幅值)与电流平方成正比,而发射声功率与振动幅值平方成正比。 检测标准: 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第61条规定,受到环境噪声污染危害的单位和个人,有权要求加害人排除危害;造成损失的,依法赔偿损失。 国家《住宅设计规范》中规定:住宅建筑中不宜布置锅炉、变压器及其它有噪声振动源等设备用房。如受条件限制需要布置时,应符合现行的建筑防火、建筑隔声及相关规范的规定。而《民用建筑隔声设计规范》规定:条件许可时,易将噪声源设置在地下,但不宜比邻主题建筑或设在主体建筑下。如不能避免时,必须采取可靠的隔振、隔声措施。 在2008年我国环境保护部发布的强制标准《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定声环境按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: 各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。 表1 各类声环境功能区环境噪声等效声级限值单位:dB(A) 声环境功能区类别昼间夜间 0 类50 40 1 类55 45 2 类60 50 3 类65 55 4 类4a 类70 55 4b 类70 60 各类声环境功能区夜间突发噪声,其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。

变压器有杂音缘由

分析造成开关电源啸叫的原因 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。 2、PWMIC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。本人曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。悲哀呀! 3、光耦(OptoCoupler)工作电流点走线失误:当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。 4、基准稳压(Regulator)ICTL431的接地线失误:同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音。同时,输出电压波动也会较正常工作增大。当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”。此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历。空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险。针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生。当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。这样变压器就会耦合很多杂波信号到你的1.2绕组。这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激。变压器的磁芯不会发出声音。我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。以滤除低频成份。从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激.或者是将你的开关电源做成固定频率的即可。 大功率开关电源短路啸叫. 相信大家遇到过这种情况,开关电源在满载后突然将电源短路测试,有时候会听到电源有啸叫的情况;或者是在设置电流保护时,当电流调试到某一段位,会有啸叫,其啸叫的声音抑扬顿挫,甚是烦人,究其原因主要为以下:当输出负载较

环境噪声污染防治管理办法

环境噪声污染防治管理办法 第一章总则 第二章工业噪声污染管理 第三章建筑施工噪声污染管理 第四章交通噪声污染管理 第五章社会生活噪声污染管理 第六章罚则 第七章附则 第一章总则 第一条为控制环境噪声污染,保障人们有良好的生活环境,保护人体健康,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《环境保护条例》,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法的称环境噪声,是指在工业生产、建筑施工、交通运输等生活和人们在社会生活活动中产生的影响周围生活环境的声音。 本办法所称环境噪声污染,是指排放的环境噪声超过国家规定的环境噪声标准,妨碍人们工作、学习、生活等正常活动的现象。 第三条凡本县行政区域内的机关、团体、部队、企事业单位,个体工商户和个人应当遵守本办法。 第四条县人民政府对本辖区声环境质量负责,应将环境噪声污染防治工作纳入国民经济和社会发展计划。合理规划城市、村镇建设,按功能区合理布局建筑物、构筑物、道路等,防止环境噪声污染,保障生活环境的安静。 第五条县环境保护行政主管部门是对辖区内的环境噪声污染控制实施统一监督管理的机关,并督促、协调其他噪声监督管理部门实施本办法。 第六条对环境噪声污染的日常管理工作,遵照统一监管,分工负责的原则按以下分工实施管理。 环境保护行政主管部门实施统一监督管理,并负责工业、建筑施工噪声污染的日常监督管理。 公安部门负责社会生活噪声污染的日常监督管理。

第七条环境保护行政主管部门和其他噪声监督管理部门,有权对管辖范围内向环境排放噪声的单位和个人进行现场检查,被检查者必须如实反映情况,提供必要的资料。 第八条企事业单位和个人应当使用符合环境保护标准的机电设备或器械,减少噪声对生活环境的污染。 第九条凡排放噪声超过规定标准的,应向环境保护行政主管部门缴纳超标排污费,并采取有效措施进行治理。 第十条受到噪声污染的单位和个人,有权要求减轻或排除噪声污染的危害。 各环境噪声监督管理部门应及时受理受害单位和个人的举报和投诉,督促造成噪声污染者减轻或排除噪声污染,采取保护受害人权益的措施。 第二章工业噪声污染管理 第十一条在人口稠密区以及在医院、学校、风景旅游区等区域及其附近,不得规划新建和扩建产生环境噪声污染的企业或项目。 第十二条新建、扩建和改建的建设项目必须对可能产生的环境噪声作出环境影响评价,制定防治措施并按照规定程序报环境保护主管部门审查批准。 建设项目投入生产或使用前,其噪声污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门验收合格,拆除或闲置已安装使用的噪声污染防治设施,应当征得环境保护行政主管部门同意。 第十三条排放噪声污染实行申报制度。 向周围生活环境排放工业噪声的单位,应当向当地环境保护行政主管部门申请登记,提供噪声污染的有关资料,按环境保护行政主管部门的审查意见采取有效措施降低噪声,使其符合环境噪声厂界排放标准。 使用通风、排风(气)、降温、发电、锅炉等设备,对周围生活环境可能造成噪声污染的,应当向当地环境保护行政主管部门申报登记,并按照审查意见,采取措施降低噪声污染。 第十四条对超标排放噪声,造成严重噪声污染的单位和个人,环境保护主管部门应责令限期治理。对难于治理的,环境保护行政主管部门可报请县人民政府对其实行关、停、并、转、迁。确因经济和技术条件所限,短期内难于通过治理噪声源消除噪声污染的,必须采用消声、隔音等有效措施,把污染危害减少到最小程度,取得当地环境保护行政主管部门的认可,并与受其污染的居民组织或有关单位协商达成协议,采取其他保护受害人权益的措施。 第三章建筑施工噪声污染管理

噪声控制措施(完整篇)

编号:AQ-JS-02313 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 噪声控制措施(完整篇) Noise control measures

噪声控制措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (1)空压机噪声主要由气流噪声、机械噪声和电机或柴油机噪声组成。消声器和隔声罩对空压机噪声的降低能起到显著作用,对于振动突出的机组,还应采取隔振措施。 (2)电机噪声的一部分是由机械振动引起的,其能量与所辐射的声功率直接与电功率有关;另一部分是空气动力性噪声,与气流的线速度有关,后者则与电机的转速相关。此外,通风噪声也不容忽视。电机噪声的控制方法主要有三个:消声器、隔声罩和改变电机冷却风扇的结构。 (3)柴油机噪声可分为空气动力性噪声、燃烧噪声和机械噪声三部分。常用的将噪措施有:安装进、排气消声器,进气消声器还可以与滤清器复合成一体,起到既滤清空气又削声的作用。 (4)木工圆锯噪声主要由于高速旋转的锯片产生,包括空气动力性噪声,锯片振动噪声、锯齿与木材的切削、撞击声和机械噪声,

以及交叉作用而产生的共振。圆锯噪声控制措施有:在锯片上涂阻尼材料、改变锯齿角度和局部隔声等。 (5)高压放空排气噪声的特点是声级高、频带宽、传播远。它是由于高速气流冲击和剪切周围的空气,引起气体剧烈扰动而产生。高压放空排气噪声的控制方法是安装消声器。一般有扩容降速、节流降压、小孔喷注、多孔扩散各种类型的消声器。效果很明显。 (6)控制风机噪声的常用方法是在风机的进气口排气口处安装阻性消声器;机组与地基之间装减振器。一般可以获得明显效果。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

变压器噪声来源及降噪的方法

变压器噪声来源及降噪的方法 文章分析了变压器噪声产生的原理和影响噪声大小的因素并给出了降低噪声的方法,希望能为大家以后的投标及设计工作提供参考和帮助。 标签:噪声;变压器;方法 1 概述 随着变电站距离居民区越来越近,而且人们对环境的保护意识也在增强,变压器噪声的问题已经受到电力部门系统以及设备变压器生产厂家的高度重视。 2 变压器噪声的来源 变压器的绕组、铁心、油箱(含磁屏蔽)与冷却装置所产生的振动都是噪声的来源。铁心、绕组、油箱(含磁屏蔽)叫做变压器的本体,因此,变压器噪声的来源是变压器本体振动和冷却装置振动。 变压器的额定容量、空载电源的谐波、负载电流的谐波、绕组中的直流偏磁电流、铁心在额定空载条件下的磁通密度以及变压器铁心所采用的硅钢片材料的性能均对变压器自身所产生的噪声有较大的影响。 通常,铁心的振动主要源自于硅钢片在运行过程产生的磁致伸缩(在这里由于接缝处电磁力引起的振动较小,忽略不计)经我厂试验研究表明,变压器工作在1.5T至1.8T这样一个铁心额定磁通区间内,其硅钢片磁致伸缩引发铁心振动比其负载电流所引发的磁通而产生的绕组、油箱壁(含磁屏蔽)的振动大很多。所以,当变压器的铁心磁密度降低到1.4T及以下时,负载电流引起的漏磁通而引发的油箱壁以及绕组的振动噪声。上面由于铁心接缝处的电磁力振动较小故忽略不计。 冷却装置的噪声源自于冷却风扇和潜油泵的运行。国内外的相关试验表明对于油浸式自冷变压器,在油箱上安装的散热器所产生的噪声,比来自本体所产生的噪声低得多,因此不予考虑。对强迫油循环风冷方式的变压器,其冷却风机产生的噪声很高,可以使变压器的合成噪声比变压器本体所产生的噪声提高4-6dB (A)。 2.1 空载噪声的影响因素 在变压器的运行过程中,铁心在一个交变的磁场作用下,铁心中的矽钢片在这种环境下发生了细微的变化,这种变化叫做矽钢片的磁致伸缩,就是这种矽钢片的磁致伸缩使矽钢片产生振动。所以我们可减小矽钢片的磁致伸缩来降低振动。磁致伸缩的大小与两个方面有关,其一,矽钢片的材料本身;其二,铁心所处环境的磁场大小。在磁场一定的情况下,矽钢片本身是产生振动的关键。矽钢

变压器噪音治理

封面

目录 1、前言 2、噪声污染概况 3、噪声检测方法 4、噪声治理前检测结果 5、噪声污染分析 6、降噪效果 7、总结 8、工程造价

一、前言 随着我国城市化进程的快速发展以及人民生活水平的不断提高,城区用电负荷增长迅速。但由于城市用地资源的紧缺,以及市政规划中为避免公用设施露天放置对景观的破坏,使得与住宅配套的供电设施部分被设置于居民高层建筑户内,而其主要设备配电变压器工作时会产生一定程度的噪声污染问题。随着我国环境法律、法规的完善和公众环保意识的不断提高,公众对自身环境的要求越来越高,致使城市配电设备的噪声污染问题,成为了公众关心、媒体关注的热点问题,投诉量逐年上升。对此,部分供电部门常采用传统的吸声、隔声措施进行噪声污染治理,但由于治理方式的不正确,难以达到理想的治理效果。本文以某受到配电变压器噪声污染投诉的高档小区为例,通过对该小区配电变压器噪声污染特性的分析、研究,提出相应的噪声污染治理措施,为开展城区配电房噪声污染治理、新建配电房规划设计中的噪声污染控制等提供技术支持。

二、噪声污染概况 该受到噪声污染投诉的配电房位于某一高档小区7幢住宅楼的1层,配电房内设有中压进线柜、干式变压器、低压配电柜等电气设备,配电房内有两台10kV干式变压器,每台容量为800kVA。与该1层配电房一墙之隔的即为101住户客厅和入户大厅走廊(如图1),101住户和入户大厅人员均反映日常有噪声污染问题,严重干扰正常生活。

三、噪声检测方法 3.1主变噪声检测 干式配电变压器噪声监测采用B&K2250型噪声分析仪,在#1主变设备 基准发射面1m处,主变1/2高度处,间距1m测量10s的等效连续A声 级和倍频带声压级。 3.2室内环境噪声检测 受噪声污染的室内环境噪声检测点如图1,其中#1测点位于入户大厅走廊处,#2测点位于101住户客厅内。且所有噪声检测点距室内任一反射面至少0.5M 以上、距离地面1.2M以上。 室内环境噪声检测使用B&K2250手持式噪声分析仪,测试期间门窗处于关闭状态,且房间内的所有其它可能的干扰源(如电视机、空调机、排气扇等)应关闭。测量时间为昼夜各一次,记录每个测点的1min等效连续A声级(L Aeq)及倍频带声压级。 3.3噪声评价标准 依据GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》要求[6],该住宅小 区室内的声环境需满足L Aeq限值和倍频带声压级限值要求。 (1)L Aeq限值 该配电房位于高档住宅小区内,所属声功能区为1类,因此,室内环境所 有测点的L Aeq声级应符合表1中的限值标准要求。 注:A类房间:指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间:指主要在昼间使用,需要保证思考与精神集中,正常讲话不被干扰的房间、包括学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。

城市噪声污染防治措施

城市噪声污染防治措施 城市噪声已经成为环境污染的又一种形式,噪声对人体和环境的影响都是巨大的,所以要做好噪音的防治措施,避免噪音对人体造成大损害。以下是学识网小编整理的资料,仅供参考,欢迎阅读。 城市噪声污染防治措施 城市环境噪声的控制是我国现阶段环境噪声污染防治的非常重要的方面。城市环境噪声污染的防治,不仅要有良好的治理技术和措施,也需要各个政府部门和社会组织的参与配合。 完善城市环境噪声防治的立法 目前城市环境噪声评价主要是以噪声的分贝数为评价标准, 反映的是人耳朵对于噪声的主观感受, 以及对听觉的影响, 却不能准确地反映噪声对生理、心理等方面的危害程度。为了最大限度地发挥《环境噪声污染防治法》的作用, 使我国人民能有一个安静舒适的生活工作环境, 应进一步健全和完善天高环境噪声污染防治的立法。 合理规划城市建设 合理的城市建设规划对城市噪声污染的防治有十分重要的作用。可以从城市人口的控制、城市区域的划分、城市道路的规划等各个方面来防治城市环境噪声。 控制城市人口 严格控制城市人口密度的增长, 采取在大城市远郊地区建立卫星城市的办法。

按噪声对城市进行分区 使住宅区、文教区等远离工厂、车站、机场等高噪声源的区域, 安静区和高噪声区域之间绿化带或缓冲带隔开来阻断或降低噪声的传播。 合理规划城市道路 各种交通枢纽, 例如如车站、机场等, 使它们远离城市安静区域, 规划专用道路将车站和城市相连; 交通流量大的城市应规划若干条环城道路, 减少穿过城市中心的车辆严格区分非机动车和机动车流。利用地形或屏障降低噪声, 利用沿街建筑遮蔽形成“声影区”, 降低噪声 利用绿化带减噪 能用于减噪的绿化带有两种, 一种是茂密的树林带, 它能够作为一种遮音的屏障, 使一部分的声音被反射, 一部分的声音则被树林吸收;另一种则是地面松软的植被覆盖, 如花圃、草地等, 它能够吸收经地面反射的噪声。 城市噪声的来源 生活噪声 生活噪声主要是指商业、娱乐业、服务业、宣传活动和家用电器等产生的各种噪声,生活噪声具有声源密度大、噪声声级高和污染面宽的特点。随着旧城改造进程的加快,居民楼底多变成各种服务的网点,餐馆、游戏厅、超市以及KTV等呈现出雨后春笋的趋势,居民区到处都是噪声。加之人们观念的转变,夜间户外的文娱活动越来越多,

施工现场噪声的控制措施

(2) 施工现场噪声的控制措施 噪声控制技术可从声源、传播途径、接收者防护等方面来考虑。 1) 声源控制 从声源上降低噪声,这是防止噪声污染的最根本的措施。 ● 尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺,如低噪声振捣器、风机、电动空压机、电锯等。 ● 在声源处安装消声器消声,即在通风机、鼓风机、压缩机、燃气机、内燃机及各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置消声器。 2)传播途径的控制 在传播途径上控制噪声方法主要有以下几种。 ● 吸声:利用吸声材料(大多由多孔材料制成)或由吸声结构形成的共振结构(金属或木质薄板钻孔制成的空腔体)吸收声能,降低噪声。 ● 隔声:应用隔声结构,阻碍噪声向空间传播,将接收者与噪声声源分隔。隔声结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。 ● 消声:利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声降噪是防治空气动力性噪声的主要装置。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。 ● 减振降噪:对来自振动引起的噪声,通过降低机械振动减小噪声,如将阻尼材料涂在振动源上,或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。 例题:噪声的传播途径控制手段中,通过降低机械振动减小噪声属于( )。 A.吸声 B.隔声 C.消声 D.减振降噪 答案:D。 例题:控制噪声的传播途径的方法有( )。 A.吸声 B.隔声 C.消声 D.减振降噪 E.停止施工 答案:ABCD。 3)接收者的防护 让处于噪声环境下的人员使用耳塞、耳罩等防护用品,减少相关人员在噪声环境中的暴露时间,以减轻噪声对人体的危害。 4)严格控制人为噪声 进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨,限制高音喇叭的使用,最大限度地减少噪声扰民。 5)控制强噪声作业的时间 凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪声措施,并会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调,出安民告示,求得群众谅解。 例题:对于人口稠密地区,严格控制作业时间,禁止在晚10点到次日早6点时间施工的手

扬尘、噪声污染防治措施施工方案

马家龙创新大厦室内室外装修工程施工渣土扬尘、噪声污染防治措施 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位:深圳金鹏佳装饰集团有限公司 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、编制的目的及意义 三、控制扬尘、噪声污染的组织措施 四、施工现场控制施工扬尘、噪声污染的技术措施及要求 五、控制建筑施工扬尘、噪声污染的工作要求及措施

1.编制依据 1.1 《深圳市城市环境卫生管理条例》。 1.2 马家龙创新大厦室内室外装修工程设计施工图纸 1.3 深圳市文明施工管理标准要求 2.编制的目的及意义 2.1目的 ●控制施工扬尘污染及噪声污染。 ●改善作业环境,确保作业人员的职业健康。 ●努力创建施工扬尘控制示范工地。 2.2意义 ●保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要。 ●保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要。 ●保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求。 ●节约能源、保护人类生产环境、保证社会和企业可持续发展的需要。 3.控制渣土扬尘、噪声污染的组织措施 马家龙创新大厦室内室外装修工程项目部控制施工扬尘、噪声污染的领导小组由项目经理、、技术负责人、安全员、施工员、施工班组长组成: 组长:叶佐圩(项目经理),对控制施工扬尘、噪声污染全面负责。结合施工组织设计,根据建筑工程特点主持编制控制施工扬尘、噪声污染的专项施工方案,并组织实施。

副组长:彭伦(项目技术负责人)负责工程的全面控制施工扬尘、噪声污染的技术措施的实施、落实及日常检查。 副组长:叶佐蒙(安全员)负责控制施工扬尘、噪声污染的各项技术措施的检查落实。 副组长::罗俊超(安全员)负责分管各栋楼的控制施工扬尘、噪声污染的技术措施的实施、落实及日常检查。 组员:各栋号专业施工员负责协助各个栋号控制施工扬尘、噪声污染的技术措施的实施、落实。 4. 施工现场控制施工扬尘、噪声污染的技术措施及要求。 4.1施工现场控制施工扬尘的技术措施及要求。 4.1.1施工现场应根据施工总平面图的要求,必须对施工区域所有车行道路、材料堆场、人行道路应根据施工总平面图上硬化要求,采取相应的硬化处理。车行道路的硬化必须保证道路具有足够的强度,当道路被车辆碾压损坏后必须重新硬化。 4.1.2施工现场所有进出口都必须单独设置高压冲洗设备、蓄水池,对所有进出车辆进行冲洗,杜绝车辆带泥上路,车辆开出工地要做到不带泥砂,基本做到不洒土、不扬尘、减少对周围环境污染。同时,在进出口合理设置沉砂井、排水设施,确保污水不外流。 4.1.3施工现场垃圾、渣土要及时清理出现场。 4.1.4高大建筑物清理施工垃圾时,要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物,严禁凌空随意抛撒。 4.1.5施工现场道路应指定专人定期洒水清扫,形成制度,防止道路扬尘。4.1.6 施工现场内必须采用安全网或彩条布对裸露的地面及露天堆放的材料

变压器噪声产生的原因及降噪措施

变压器噪声产生的原因及降噪措施 1 变压器噪声产生机理 变压器的噪声是由变压器本体振动及冷却装置振动而产生的一种连续性噪声。变压器噪声的大小与变压器的容量、硅钢片材质及铁心磁通密度等因素有关。 (1)变压器本体产生噪声机理:国内外的研究结果表明,变压器本体振动的根源在于硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。 (2)冷却装置产生噪声机理:冷却装置噪声也是由于其振动而产生。冷却装置振动的根源在于冷却风扇和变压器油泵在运行时产生的振动;变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及其装配零件等,传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,辐射的噪声加大。 2 噪声的传播路径 变压器通过空气向四周辐射的噪声是由两部分组成,一部分是由铁心绕组的振动通过结构件和绝缘油传给油箱,由油箱振动而产生的本体噪声;另一部分是由冷却风扇和变压器油泵振动而产生的冷却装置噪声。变压器本体噪声完全取决于铁心的磁致伸缩振动。 3 降低噪声变压器技术措施及计算方法 (1)降低变压器本体噪声技术措施 1)铁心方面技术措施:一是选用磁致伸缩小的优质硅钢片。二是降低铁心的额定工作磁密。三是改进铁心的结构。 2)改进铁心与油箱机械连接方式:变压器的本体噪声有一部分是通过箱底和基础传播出去,还有部分通过箱盖套管上导电结构传递到母排上,如果在器身的底脚和油箱之间、油箱和基础之间、母排与固定结构件之间放置防振橡胶垫,就可使原来的刚性连接变为弹性连接,从而达到减少振动、防止共振、降低噪声的目的。 3)改进油箱及其结构:①为了降低油箱壁的振动幅度就必须提高整个油箱的刚性。提高刚性的方法是增加箱壁的厚度及增加加强铁的个数,以及选择较好的加强铁形状和焊接位置。②从声学技术上常用密实沉重的材料把发声体与周围的环境隔绝起来,这种方法叫隔声。隔声构件性能与它的单位面积重量有关,重量越重,隔声效果就越好。③当油箱的自振频率与变压器本体噪声基频、谐波频率相同或相接近时,就会发生共振,隔声效果大大降低,在某些情况下甚至会成为噪声放大器。 (2)降低冷却装置噪声方法 1)选用低噪音冷却风扇; (2)降低自冷式散热器的噪声。 (3)降低变压器本体噪声设计 4 结语 变压器的噪声问题是一个非常复杂的问题,影响的因素也很多,这里也仅就一些经常遇到的问题进行了分析与探讨。加强这方面的理论研究非常重要,例如采用变压器本体与散热器分离的方法等,以满足电网改造对低噪音变压器的要求,生产出噪音更低和可靠性更高的产品。

变压器各种声音判别

变压器声音异常的分析 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 -------------------------------------------------------------------------------- 变压器正常运行时,应发出均匀的"嗡嗡"声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的电磁力吸引硅钢片及变压器自身的振动而发出 的响声.如果产生不均匀或其它异音,都属不正常的. 1,变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因: (1)电网发生过电压.电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行 综合判断. (2)变压器过负荷时,将会使变压器发出沉重的"嗡嗡"声,若发现变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应根据现场规程的规定降低 变压器负荷. 2,变压器有杂音 有可能是由于变压器上的某些零部件松动而引起的振动.如果伴有变压器声音明显增大,且电流电压无明显异常时,则可能是内部夹件

或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成的. 3,变压器有放电声 变压器有"劈啪"的放电声,若在夜间或阴雨天气下,看到变压器套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不 良.若是变压器内部放电则是不接地的部件静电放电或线圈匝间放电,或由于分接开关接触不良放电,这时应对变压器作进一步检测或 停用. 4,变压器有爆裂声 说明变压器内部或表面绝缘击穿,应立即将变压器停用检查. 5,变压器有水沸腾声 变压器有水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路或分接开关接触不良引起的严重过热,应立即将变压器 停用检查. 四,变压器油温异常的分析 油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃;,温升是指变压器顶层油温减去环境温度,运行中变压器在外温40℃时, 其温升不得超过55℃,运行中以顶层油温为准,温升是参考数据. 若变压器在同等条件下(环境温度,负荷,油位等),油温比平时高出10℃或负荷

高频变压器噪音与裂CORE现象改善专案报告

高頻變壓器噪音與裂CORE現象改善專案報告 一、概述: 1.高頻變壓器噪音,指電源單體在正常工作狀況下,人耳能聽到的尖銳的“滋滋”聲.聲音的產生是 由物體的掁動引起的,我們所說的噪音,是指變壓器在正常工作過程中,線圈磁CORE及由線圈和磁CORE所組成的整個變壓器,發生頻率在20KHZ以下的掁動(人耳所能聽到的頻率範圍在 20KHZ以下).應該說高頻變壓器(特別是反馳式)在高頻方波電流的激勵下,線圈將會有電流通斷的變化,磁CORE中的磁場出在不停的進行勵磁消磁的變化,勢必有線圈的伸縮掁動和磁CORE 的伸縮掁動,但電源的正常工作頻率在60KHZ~100KHZ左右,此時掁動產生的聲音超出人耳的聽力範圍,人耳是聽不到的,但當電源在工作過程中有間歇式掁蕩產生時,會引起線圈磁CORE間歇式掁動,特別是此掁蕩頻率接近線圈與磁CORE所組成的整個變壓器的固有掁動頻率時,易引發共掁現象.,此時將引發人耳所能聽到的噪音現象. 2.高頻變壓器的裂CORE指變壓器生產過程中(特別是烘烤後,或冷熱沖擊試驗後)出現的磁CORE 破裂的現象,(如下圖),CORE的破裂肯定是由受力引起的,而此力的產生(通過實驗所得),主要來源於膠固化過程和膠與磁CORE的熱脹冷縮的系數不同而產生的應力引起的. 二、案例、實驗分析: 1.******單體之變壓器25383-0001I,初期出現較為嚴重的異音現象,原工法如下圖: 消除異音的方法主要從: 1>.平衡鐵損與銅損; 2>.使變壓器磁CORE工作在較寬較穩定的Bm範圍. 3>.充分含浸線圈. 4>.緊密粘固磁CORE. 5>.消除電源線路中的間歇掁蕩現象等方面,在線路不變動的情況下有效的解決噪音問題,主 要是使變壓器充分含浸和盡可能的使磁CORE粘接牢固. 實驗一: A. 改變點膠工法,看磁CORE的粘合程度對異音現象的影響用不同的點膠工法做 25383-00001I變壓器4EA,工法如下: a.原工法,即兩邊夾紙片,中柱不點膠,異音現象嚴重. b.中柱塗白膠,兩邊夾紙片,邊柱四點固定,無明顯異音現象. c.中柱不塗膠,兩邊柱夾紙片,塗大格膠,有輕微異音. d.中柱點白膠,兩邊柱夾紙片,塗大格膠,無明顯異音. 由以上實驗可判定,異音現象與磁CORE中柱是否塗膠,即兩磁CORE是否緊密固定有較大關系,所以對點膠工法做如下改變. 通過做如上改變,********單體異音現象基本消除,但中柱所點膠在烘烤固化過程中將很大的應力作用在磁CORE中柱部分產品出現裂CORE現象.