文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 群塔专项施工方案

群塔专项施工方案

群塔专项施工方案
群塔专项施工方案

一品华府1#、2#、3#、4#

编制人:职务:

审核人:职务:

审批人:职务:

大冶建工集团有限责任公司

2016 年9 月2 日

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、塔吊基础设计概况

1、塔吊安装数量

2、塔吊基础施工要求

3、桩基施工方案

4、塔吊安装高度及周边环境

四、塔吊基础计算书

五、附着杆件计算书

六、质量保证措施

审批人:职务:七、安全保证措施

一)、安全管理机构(二)、多塔作业防碰撞措施

(三)、其他注意事项

八、塔吊应急预案

九、安装单位资质及特种作业证书

十、塔吊附图

一品华府1#、2#、3#、4#楼群塔施工方案

一、工程概况

一品华府1#、2#、3#、4#楼工程,由湖北民兴置业有限公司建设,湖北佳境建筑设计有限公司设计,建设地点位于大冶新冶大道与湖滨大道交汇处。该拟建项目工程总建筑面积约110322.7川,其中地下20629叭其中1#、2#、4#楼框剪结构地上32层、地下1层, 3#楼框剪结构地上28 层、地下1 层。该地块拟投入4 台塔吊。

塔机产权单位:大冶建工集团有限责任公司;

塔机安装单位:武汉兰保时机械设备租赁有限公司;

项目经理:曹袢瑞

安全员:赵子龙;

二、编制依据

1、本工程的地质勘察报告。

2、TC5610-6型塔式起重机使用说明书。

3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011)

6、本工程的设计施工图纸

7、《建设施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)

8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

9、《施工手册》(第二版)

10、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

11 、本工程总体施工组织设计

12、施工合同

13、《施工用电技术规范》(JGJ46-2005)

三、塔吊基础设计概况

1 、塔吊安装数量

根据施工总平面图及现场的实际情况,本工程拟在1#楼G/1-J/3/1 轴(1 #塔吊)、2#楼19-20/X-W 轴(2#塔吊)、3#楼3-G-3-H/3-1 (3#塔吊)、4#楼23-29/A-C 轴(4#塔吊)共

安装4台塔吊,统一用QTZ63〔TC5610-6〕,塔吊的平面布置见附图

2、塔吊基础施工要求

(1) 本工程桩基础采用人工挖孔灌注桩基础, 基础

持力层第3-2层中风化砂岩其桩端 阻力特征值qpa=1500Kap

(2) 塔吊基础采用4根人工挖孔灌注桩基础,基础持力层第3-2层中风化砂岩其桩端 阻力特征值

qpa=1500Kap 岩石饱和单轴抗压强度标准值frk=2.5MPa,桩底嵌入持力层的深 度应不小于1d 。桩径为

1.2m ,桩基深度为7?8m 桩的纵筋配二级钢15? 12箍筋? 10@200 桩顶2000mn 的范围内为? 10@100主筋锚入承台内40d,钢筋笼加劲箍筋为二级钢? 12@2000 桩身砼为C25,承台高度为1.0m,长X 宽=5MX 5m,承台砼标号为C40,承台钢筋笼为三级 钢

? 25@15(双层双向,支撑钢筋为三级钢? 25@60(双向分布,拉筋为三级钢? 25@50船长宽 方向梅花分布将上下两层钢筋拉结、预埋件具体见附图,砼表面要求平整,平面度不大于1%。 基础完全凝固并达到设计要求强度后方可安装塔机,安装时

底架上四主肢上平面应用水准仪找平。找平后将基础地脚螺栓紧。

塔吊基础施工简图如下:

3、桩基施工方案

(1)施工工艺:定桩位f 挖第一节桩孔土方f 护壁施工f 二次投测标咼及桩位十字轴

线一安装活动井盖、设置垂直运输系统、潜水泵、鼓风机、照明设备等一二节桩身挖土一清

理校正一二次护壁施工一重复二节施工工序一到设计持力层后进行扩底一对桩孔全面验收

1250

2500 1250 5000

r

牢台1"而圏

f吊放钢筋笼及柱插筋f浇筑砼f养护。

(2)测量控制:桩位轴线采取在地面设十字控制网,基准点,将桩控制轴线高程测到第一节护壁上,每节以十字线对中,大线锤作中心控制,用尺杆找圆周,以基准点测量孔深,以保证桩位、孔深和截面尺寸的正确。

(3)施工方法:桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点。安装提升设备时,使用吊桶绳索中心与桩孔中心一致,以作挖土、凿岩时粗略控制中心线用。护壁中心线控制,系统桩中控制点引至第一节细砖护壁上,每节以十字线对中,吊长线锤作中心控制用,用尺杆线周转以基准点测量孔深,以保证桩位用孔深截面尺寸正确。天气火热桩孔内必须送风。场地内岩石坚硬盘且岩量较多,但因周边环境所制不能实行爆破所以只能利用风镐进行凿打。

(4)单桩施工工艺流程图:

见下图

群塔施工方案--(专项方案)

》 明发·明觉小镇项目 群 塔 施 : 工 方 案 | 浙江欣捷建设有限公司 二〇一六年十二月六日 · 目录 一、编制说明 (2)

二、工程概况 (2) 1.基本概况 (2) 2.塔吊概况 (2) 3.塔机具体配备情况 (2) 三、编制依据 (4) ' 四、塔吊的运行及安全防护 (4) 五、塔吊防碰撞措施 (6) 1.多台塔吊作业的运行原则 (6) 2.塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (7) 3.塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (8) 4.防止物件坠落伤人防护措施 (9) 5.周边环境 (9) 六、应急措施 (10) 《 1.制动器失灵情况下的应急措施: (10) 2.失控情况下的应急措施 (10) 3.突发停电下的应急措施 (10) 4.发生碰撞后的应急措施 (11) 七、应急保障体系 (12) 1.应急指挥小组 (12) 2.应急程序 (12) 3.应急电话 (12) 、 八、安全文明施工 (13)

一、编制说明 为确保本工程施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理方针理念;改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故;规范现场塔吊施工次序,提高塔吊施工效率;减少或降低员工及相关方的职业健康安全风险,特编制此方案。 二、工程概况 1.基本概况 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全管理规定

群塔作业安全管理规定 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。 3、群塔顶升的注意事项随着建筑物不断升高,要求塔吊不断顶升。在群塔施工现场,塔吊顶升必须考虑到群塔的协调。顶升的要求首先来自于低塔位工作区,但由于塔吊高差的限制,顶升应从高塔位开始。为便于各塔顺利附着,要提前做好附着点设计及附着连杆件的加工,在结构剪力墙预先做好留孔处理;在底气温施工季节,为避免高位塔应附着点

强度不够而影响附着,应预先对附着区采取特殊措施(必要时在剪力墙上家钢夹板扩大受力面),确保按期附着,保证各相关塔吊相继提升。 4、加强安全教育,明确安全责任。塔司、信号工必须持有效证件上岗。项目部要责成专人负责本项工作,对塔司、信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程还要遵守本方案要求,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足安全距离(3米左右),要安全礼让,当有碰撞危险时避让原则(顺序)是“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。塔吊高度超过30米,塔顶、臂端必须安装信号灯。 5 防止信号混淆造成操作错误。两台塔吊信号工要佩戴不同标志,使用不同哨音,信号不明不准操作。当塔吊升至一定高度后,必须使用对讲机指挥作业。当塔司看不见吊物时,信号工要站到塔司看得到的地方指挥。 6、遇恶劣气候须采取的措施。塔司要经常检查塔吊,回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,当风力达5级时,要及时锁好大臂停止作业。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。综上所述,可以看出塔吊的施工环境是比较复杂的,必须按照相关规范操作,并全面考虑施工现场及周边的施工环境,合理安排施工工序和塔吊的顶升,才能实现安全、有序施工,提高施工效率,为高效优质地完成施工工期奠定坚实的基础。

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

群塔施工安全专项施工方案

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3塔吊布置方案 (2) 3.1群塔布置原则 (2) 3.2塔吊布置数量及选型 (2) 3.3所选各型塔吊技术性能表 (3) 4施工部署及生产组织机构 (5) 4.1生产组织机构 (5) 4.2施工任务划分 (5) 4.3临时设施布置 (6) 5资源配置 (7) 5.1劳动力配置 (7) 5.2仪器配置 (7) 6施工准备 (8) 6.1技术准备 (8) 6.2现场准备 (8) 7群塔作业注意的事项 (8) 7.1群塔作业原则 (8) 7.2塔机运行控制措施 (9) 7.3群塔施工技术要求 (10) 7.4塔吊防碰撞措施 (11) 7.5塔机检查、维护及保养制度 (12) 7.6塔司和信号工的管理 (13) 8安全保证措施 (15) 8.1安全保证体系 (15)

8.2安全保证技术措施 (15) 9其他保证措施 (17) 9.1雨季施工保证措施 (17) 9.2文明施工 (17) 10应急预案 (18) 10.1塔吊突发事件 (18) 10.2设备风险预防控制措施 (18) 10.3应急领导小组及其职责 (19) 10.3.1项目机械事故应急领导小组 (19) 10.3.2应急领导小组职责 (19) 10.4应急物资 (21) 10.5处置程序 (21) 10.5.1接警与通知 (21) 10.5.2指挥与控制 (21) 10.5.3通讯 (22) 10.5.4警戒与治安 (22) 10.5.5人群疏散与安置 (23) 10.5.6公共关系 (23) 10.6应急预案启动与结束 (23) 10.7塔吊使用中发生事故的应急救援措施 (23) 10.7.1塔吊正常使用中倒塌 (23) 10.7.2被吊物体坠落引起的伤人事故 (24) 10.7.3群吊碰撞后的应急救援 (24) 10.7.4塔吊、施工电梯在使用过程中发生触电事故 (24) 10.8受伤人员的现场护理 (24)

群塔施工方案2

群塔作业方案 编制: 审核: 审批: 建设集团有限公司 年月日

目录 一. 工程概况 .................................... 2 二、编制依据 .................................... 2 三、布塔方案的确定 .............................. 3 四、塔吊性能及进场时间计划 ...................... 3 五、方案制定原则 ................................ 3 六、群塔高差控制 ................................ 4 七、群塔平面合理位置 ............................ 6 八、群塔顶升的有关制约因素 ...................... 6 九、群塔运行管理安全防护措施..................... 7 十、塔吊管理组织机构 .......................... 10 (一)、塔吊管理组织机构设置........... 10(二)、管理职能分工................... 10(三)、塔吊管理流程................... 11十一、塔基设计 .................. 错误!未定义书签。十二、塔吊交叉作业防碰撞措施................... 11十三、发生事故应急救援预案:................... 12附:十不吊 ................................ 13

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

群塔专项施工方案

一品华府1#、2#、3#、4#楼 群 塔 施 工 方 案 编制人:职务: 审核人:职务:

审批人:职务: 大冶建工集团有限责任公司 2016年9月2日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、塔吊基础设计概况 1、塔吊安装数量 2、塔吊基础施工要求 3、桩基施工方案 4、塔吊安装高度及周边环境 四、塔吊基础计算书 五、附着杆件计算书 六、质量保证措施 七、安全保证措施

(一)、安全管理机构 (二)、多塔作业防碰撞措施 (三)、其他注意事项 八、塔吊应急预案 九、安装单位资质及特种作业证书 十、塔吊附图 一品华府1#、2#、3#、4#楼群塔施工方案 一、工程概况 一品华府1#、2#、3#、4#楼工程,由湖北民兴置业有限公司建设,湖北佳境建筑设计有限公司设计,建设地点位于大冶新冶大道与湖滨大道交汇处。该拟建项目工程总建筑面积约 110322.7㎡,其中地下20629㎡,其中1#、2#、4#楼框剪结构地上32层、地下1层,3#楼框剪结构地上28层、地下1层。该地块拟投入4台塔吊。 塔机产权单位:大冶建工集团有限责任公司;

塔机安装单位:武汉兰保时机械设备租赁有限公司; 项目经理:曹袢瑞 安全员:赵子龙; 二、编制依据 1、本工程的地质勘察报告。 2、TC5610-6型塔式起重机使用说明书。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011) 6、本工程的设计施工图纸 7、《建设施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《施工手册》(第二版) 10、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 11、本工程总体施工组织设计 12、施工合同 13、《施工用电技术规范》(JGJ46-2005) 三、塔吊基础设计概况 1、塔吊安装数量 根据施工总平面图及现场的实际情况,本工程拟在1#楼G/1-J/3/1轴(1#塔吊)、2#楼19-20/X-W轴(2#塔吊)、3#楼3-G-3-H/3-1(3#塔吊)、4#楼23-29/A-C轴(4#塔吊)共

群塔作业方案

群塔作业方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

表专项施工方案审批表(总包)

元六鸿远(苏州)电子科技有限公司 年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨 的新建厂房项目 群塔作业施工方案 苏州建鑫建设集团有限公司

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);? 2、《特种设备安全监察条例》(2009修正)国务院令第549号); 3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 5、《塔式起重机安全操作规程》(GB5144-2012); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 7、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008);? 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《建筑施工塔吊起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 (JGJ196-2016) 10、《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009)? 11、塔机使用说明书、本工程施工组织设计及相关部门管理规定? 二、工程简介 元六鸿远(苏州)电子科技有限公司投资建设的年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨的新建厂房项目,由苏州新区建筑设计研究院有限公司设计,本工程位于苏州科技城吕梁山路北、浔阳江路西地块。 本工程计划选用2台塔吊(TC5010-4型、QTZ40F型)作业主要垂直运输机械,其两台塔吊超重大臂工作幅度范围存在一定交集,故编制了本群塔作业施工方案。 三、塔吊参数、位置及搭设高度 根据工程场地条件和施工实际需要各单体塔吊选型,两台塔吊的平面位置及高差详见附图,本工程塔吊的安装与拆卸现委托建湖县宏业塔式起重机安装有限公司负责作业。塔吊基本情况如下表:

群塔施工方案

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况: (1) 三、塔吊配置: (2) 四、塔吊的进出场: (3) 五、塔吊安装高度控制: (3) 六、群塔施工要点: (3) 七、群塔作业人员要求: (5) 八、塔吊施工安全措施: (6) 九、塔吊安全注意事项: (7) 十、附图 (9) 一、编制依据: 1.1设计院提供的平面图 1.2各塔吊租赁公司提供的有关基本尺寸、数据和方案 1.3建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 1.4建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-91 1.6施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 二、工程概况: 2.1总体概况表 项目名称**项目工程地址** 建设单位**公司工程性质住宅及地下车库

设计单位**研究院管理单位**公司 监督单位**监督站业主工期512天 监理单位**公司工程质量合格 工程概况 该工程由**公司和**司联合开发,位于**,东临公园街,南临扎萨克路,西临环城西路,北临柳沟路。由1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼及地下车库组成。本工程为续接工程,1#楼和地下车库尚未施工,2#楼结构已施工至17层顶板,3#楼结构已施工至14层顶板,4#楼结构已施工至15层顶板,5#楼结构已施工至5层顶板,6#楼结构已施工至14层顶板,7#楼结构已施工至1层顶板。 三、塔吊配置: 序号塔吊型号 厂家 塔吊 臂长 安装时大臂朝 向 自由 高度 第一 次安 装高 度 附墙位 置 最终安装高 度 塔基尺寸 1#塔吊30F/2F QTZ-80 中联重科 56m西40.5m35m 7F、 12F、 17F、 22F、 27F 120m6*6*1.35 2#塔吊 30F/1F 17F QTZ-80 中联重科56m东40.5m35m 7F、 12F、 16F、 21F、 26F 125m6*6*1.35 3#塔吊 24F/1F 14F QTZ-80 四川天成55m东40.5m 现场 已有 7F、 12F、 17F、 22F 115m6*6*1.35 4#塔吊 24F/1F 15F QTZ-80 中联重科56m西(暂定)40.5m35m 7F、 12F、 16F、 21F 110m6*6*1.35 5#塔吊 24F/2F 5F QTZ-80 中联重科50m东40.5m35m 7F、 12F、 16F、 21F 105m6*6*1.35

华贸群塔作业施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1塔吊编号 (3) 3.2塔吊布置 (3) 3.3塔吊的时间布置 (4) 3.4安装及升塔高度 (4) 3.5吊臂长度及附着 (4) 4 群塔作业要点 (5) 4.1群塔高差控制 (5) 4.2群塔的顶升 (5) 5 吊装施工准备 (6) 5.1 技术准备 (6) 5.2 人员准备 (7) 5.3 施工准备 (7) 6 群塔运行控制 (8) 6.1运行原则 (8) 6.2安全要求 (8) 7 塔吊吊装作业的技术措施与要求 (9) 7.1 吊装方法 (9) 7.2吊装程序 (10) 7.3对钢丝绳的要求 (10) 7.4 对吊钩的要求 (10) 7.5对信号指挥人员的要求 (11) 7.6其它注意事项 (11) 8 塔吊安全注意事项 (12)

1 编制依据 1.1华贸城六期施工蓝图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 施工部署 综合考虑各种塔吊的自由高度、臂长、起重量、起升速度、性能稳定性及吊装工程量等各方面因素,施工现场设置3台塔吊。 3.1塔吊编号

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

群塔作业施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 1.2 《塔式起重机》GB/T5031-2008 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.4 《建筑塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.5 《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.6 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 建设地点: 总承包商: 本工程位于*** ,为高层综合楼,总建筑面积**m2 ,建筑高度为50.95 米。主要功能为** 等工业用房;由** 层前栋塔楼+** 层后栋塔楼+** 层左栋塔楼+** 层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20?6.50 m。顶板覆土厚度为1.5 m?1.8m。 现场塔吊布置情况:

现场塔吊最大安装高度:1#塔吊约为59.7米,2#塔吊约为64.4米, 3#栋塔吊为70.8米 地下室轮廓线 定型模板堆场 三、塔吊作业安全保证措施 3.1. 塔吊司机和信号指挥工必须坚守岗位并持有效证件上岗,严禁非 司机操作人员和无证人员指挥。严禁信号指挥工及其它无关人员进入操作 室与司机闲谈。严禁在作业中信号工与信号工、塔司相互用对讲机闲谈。 36.停车场 24.篮球场 配电丿 ^料区 原材料 钢筋加工棚 半成品区 架管堆场 库 仓 料 材 人岗证公示牌 扣件池 垫块池 工具式安全通道 18.搅拌区 材料堆放 钢筋原材 料堆放区 钢筋定型 化加工区 车道口 9F 新闻产业中心 11F 临建生舌区域 半成品 堆放区 12F 5.路面人车分流 电动伸缩门 入口 ■车道口 ).输送泵站 口 区 示 展 法 工 O. 定型模板堆场 / 架管堆场 模板堆场 安全宣传喷绘 卜 防护棚

群塔专项施工方案解析

中原金融产业园群塔专项施工方案 编制人 审核人 批准人 2016年6月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊方案 (3) 四、施工部署 (5) 五、施工准备 (5) 六、塔基础施工 (6) 七、塔吊安装要求 (7) 八、群塔作业组织协调与管理 (10) 九、群塔运行控制 (11) 十、作业人员十不吊原则 (14) 十一、安全措施 (14) 附件一:结构施工塔吊平面布置图 附件二:塔吊基础施工图

1.编制依据: 2.工程概况:2.1工程简介

本工程为中原金融产业园(二期)工程位于郑州市东新区白佛路南,潭南街东。 C区车库:建筑层数:地下一层,地下车库层高4.1m,装备掩蔽部层高4.5m,制冷机房层高6.6m, C区总建筑面积为40963.76m,其中地下车库建筑面积为:40367.37m ,地下车库出入口建筑面积233.60m ,出地面风井建筑面积90.40m ,地下车库人行楼梯建筑面积272.39m 。建筑分类:按车库防火分类分为Ⅰ类,耐火等级为一级。地下室防水等级为Ⅱ级(局部有电气设备房间及电井的部位为Ⅰ级防水设防)。地下车库顶板为Ⅰ级防水,按种植屋面考虑。建筑规摸及功能:地下一层;C区均为地下汽车停车库,共停车963辆(含20辆残疾人停车位),无障碍车位按不小于停车数量的2%设计。 3#建筑类型:多层公共建筑,设计使用年限:50年,建筑高度:21.3m,结构层数:地上5层,地下1层,结构性质:框架剪力墙结构,结构抗震等级:三级,抗震设防烈度:7度,耐火等级:地上二级,地下一级,抗震设防类别:丙类,屋面防水等级为:Ⅰ级,地下防水等级为:Ⅰ级,建筑面积:6915.48㎡,地上建筑面积:6915.48㎡,基底面积:1239.70㎡。 4#建筑类型:多层公共建筑,设计使用年限:50年,建筑高度:22.2m,结构层数:地上5层,地下1层,结构性质:框架结构,结构抗震等级:二级,抗震设防烈度:7度,耐火等级:地上二级,地下一级,抗震设防类别:丙类,屋面防水等级为:Ⅰ级,地下防水等级为:Ⅰ级,建筑面积:8087.34㎡,地上建筑面积:6840.2㎡,基底面积:1426.34㎡。 11#建筑类型:高层民用建筑(一类),设计使用年限:50年,建筑高度:67.5m,结构层数:地上16层,地下1层,结构性质:框架剪力墙结构,结构抗震等级:二级,抗震设防烈度:7度,耐火等级:地上二级,地下一级,

群塔施工方案(最终).doc

群塔施工方案 一、编制依据: 1.1主要应用规范、规程、标准 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 3、《塔式起重机安全规程》GB5114-2006 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《高处作业分级》GB3608-83 7、《起重吊车指挥信号》GB5082-85 8、《起重机司机安全技术考核标准》GB6702-86 1.2设计文件 1、《城央一品工程岩土工程勘察报告》 2、赣州市建筑设计研究院设计蓝图 3、长沙中联QTZ80(TC5610) 塔式起重机《使用说明书》 1.3施工文件 南康区唐江家具聚集区《施工组织设计方案》 二、工程概况 1、工程名称:南康唐江家具产业聚集区厂房工程16#~23#楼 2、工程地点:赣州市南康区唐口镇

3、建设单位:江西佳宸建设工程有限公司 4、工程概况:地上四层;地下0层;建筑高度为23.55M;本工程约9万平米;结构类别为框架结构。防火设计的建筑分类为多层工业建筑,为家具生产车间,危险等级为丙2类,其耐火等级为二级。 基础采用旋挖钻孔灌注桩承台基础,塔吊承台基础埋深中风化泥质粉岩,紫红色,呈较大块体状,岩芯呈短柱状~柱状,岩芯采取率达71~82%,岩石质量指标RQD达75%左右,岩石质量基本等级为IV级,属软岩,岩体较完整。岩石饱和单轴抗压强度为5.98~7.65 MP a。 5、塔吊设置(参见表二): 表二 三、塔吊位置与选型 3.1塔吊平面布置定位原则 考虑到多单位同时作业,应尽量减少群塔之间的相互影响,塔吊按区域设置,尽量避免塔吊跨区段作业,便于施工组织,减少协调矛盾。

群塔作业施工方案

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2、《天津市建筑工程施工现场安全管理标准》 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005,J405-2005 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、本工程的施工合同、施工组织设计、塔吊安装说明书及塔吊资料 二、工程概况 本工程位于xxx,地下3层,地上A、B座38层,C座25层,框架——剪力墙结构,总建筑面积约96376m2,A、B座檐高133m,C座檐高99.5m,裙房6层。 三、塔吊选用 根据本工程特点、施工进度和所需吊材料、料具,选用三台QTZ125塔吊,其塔吊性能如下: 1、提升速度:两绳5T/25;2.2T/50;1.1T/100米/分 四绳10T/12.5;5T/25;2.2T/50米/分 2、变幅速度:7.5/25/50米/分 3、回转速度:0-0.6转/分 4、行走速度:22米/分(标准) 5、供电容量:55KW

6、固定式自由高度50.5米(15节),允许在最上面用8节标准节,其余为下塔身。顶升锚固第一道30米,第二道24米。第三道以上每次21米。 四、塔吊平面布置 根据该工程的结构的布置,为了满足施工作业面的要求,A塔中心线位置在W轴与13轴交叉处;B塔中心线布置在Q-T/2-4轴处,即Q轴向T 轴方向3250,2轴向4轴方向6850;C塔中心线布置在E-F/21-22轴处,即E轴向F轴方向5500,21轴向22轴方向5500。详见塔吊平面布置图。 由于施工现场非常狭窄,土方开挖后没有立塔条件,因此A、B塔吊必须在土方开挖前全部安装完毕。基础均采用桩式基础,桩基详见塔吊安装方案。C塔先做ф800的混凝土灌注桩四根,深度为25米,桩顶标高-2.400米,塔吊基础为4700χ3500χ1500,配筋为:双层双向Φ25@150,在桩的位置增设4Φ25的加强钢筋,两层钢筋网片之间配Φ14@300的钢筋拉钩。 五、群塔作业措施 群塔作业安全保证体系 随着施工使用的要求,三台塔吊将同时作业,塔吊大臂相互交叉影响,施工作业时如果协调不力将会出现不安全因素,因此在施工作业时要求做到以下几

群塔施工专项方案

群塔施工专项方案 批准: 核定: 校核: 编制:

目录 一、工程概述 ................................................................................... - 1 - 二、编制依据 ................................................................................... - 1 - 三、群塔布置 ................................................................................... - 1 - 四、塔吊使用管理措施 ..................................................................... - 3 - 五、群塔防碰撞措施......................................................................... - 4 - 六、群塔运行管理措施 ..................................................................... - 6 - 七、群塔运行安全管理 ..................................................................... - 7 - (一)安全管理组织机构........................................................... - 7 - (二)人员职责......................................................................... - 7 - 八、群塔施工安全文明措施.............................................................. - 9 - 九、群塔运行应急预案 ................................................................... - 11 - (一)重大事故(危险)分析 ................................................. - 11 - (二)应急准备....................................................................... - 11 - (三)应急响应....................................................................... - 13 - (四)现场恢复....................................................................... - 14 -

相关文档
相关文档 最新文档