文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程作业指导书

屋面工程作业指导书

屋面工程作业指导书

一、工程概况

1、工程名称:金域半岛3#楼

2、结构类型:框剪22+1层

3、建设规模:约49576.64平方米

4、质量标准:省优

5、设计要求:

⑴上人屋面(自上而下)

40厚C30细石混凝土随捣随抹(内配?4@150双向)→0.5mm厚塑料薄膜隔离层一层→3.0厚SBS改性沥青防水卷材两层→20厚1:3水泥砂浆找平→1:8水泥珍珠岩找坡2%(最薄处20厚)→50厚挤塑泡沫保温板→现浇钢筋混凝土屋面板;

⑵不上人屋面(自上而下)

3.0厚SBS改性沥青防水卷材两层(面层带绿页岩保护层)→20厚1:3水泥砂浆找平→1:8水泥珍珠岩找坡2%(最薄处20厚)→50厚挤塑泡沫保温板→现浇钢筋混凝土屋面板;

二、编制依据

2.1、施工图

2.2、建筑工程质量检验评定标准

2.3、本公司有关施工、施工质量、安全标准、技术管理等文件

2.4、设计修改补充、洽商

2.5、屋面工程质量验收规范GB50207-2002

三、准备工作

检查好伸出屋面的管道、管道支架、上人孔等的高度(保证在屋面施工完毕其净高度符合规范要求);确保穿透屋面的管道、落水管封堵密实、牢固、不渗水漏水,有渗漏的地方先修补好。

四、主要工序及施工要点

(一)基层处理

凿除凸出结构面的小块混凝土、水泥砂浆,割掉支模遗留的铁丝、限位钢筋,清理屋面杂物垃圾。对有缺陷的混凝土部位按规范要求处理好。

在女儿墙和凸出屋面的构件与混凝土结构连接处、以及基层转角处均做出半径为50mm的圆弧。

(二)保温层的施工

本工程保温层设计为50厚挤塑泡沫板保温层;施工前必须先向建设、监理单位报板送样,经批准后才能采购进场使用。

1、材料要求

材料的含水率必须符合设计要求。

2、技术要求

保温层的基层应平整、干净、干燥。干铺保温板,应紧靠基层表面,铺平、垫稳,接缝严密。由落水口处向泡沫找坡最高点铺设。

3、铺贴方法

由外侧处向中间处铺设,整个屋面由结构反梁分成独立的区域,将具备条件的先铺。板与板应离缝,缝宽5㎜,分仓缝处20㎜

(三)找坡层

1、选用1:8水泥珍珠岩找坡,最薄处20mm厚,铺设顺序由一端开

始退着向另一端进行。要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍,为防止水泥珍珠岩中的水汽的蒸发,破坏防水层,水泥珍珠岩内埋

设一定数量的排气管进行排气。

2、铺设水泥珍珠岩找坡前,先拉线找出泛水坡,坡度为2%,其中楼梯间、电梯机房、水箱局部屋面泛水坡度为1%,屋面排水沟排水坡度为0.5%,落水口及出口50mm范围内泛水坡度为5%。

(四)找平层

1、屋面找坡层进行隐蔽验收后,方可进行找平层施工。

2、各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕,根部封堵密度。

3、采用15厚1:3水泥砂浆找平,找平前,先将找坡层上面松散杂物

清扫干净,凸出基层表面的凝结块要剔平扫净。

4、洒水湿润:在抹找平层之前,对基层洒水湿润,但不能用水浇透,

以满足找坡层与找平层能牢固结合为度。

5、冲筋贴灰饼进行找平层抹灰。

6、找平层要留置分格缝,缝宽20mm,深10mm,间距不大于6m,并嵌填

密封油膏材料。

7、找平层的铺设,应由远而近,由高到低。找平层表面应压实平整,

排水坡度应符合设计要求。水泥砂浆抹平收水后应二次压平,充分养护,不得由酥松、起砂、起皮现象。

8、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆

弧形,圆弧半径为50mm,内部排水的水落口周围应做成半径约0.5m和

坡度不宜小于5%的杯形洼坑。

9、找平层坡度必须正确,严禁倒泛水。含水率小于9%方可进行防水施工。

10、找平施工完后需进行养护,养护期不小于7天。

(五)SBS改性沥青防水卷材层

1、施工准备

1.1防水材料选用和准备

1.1.1一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用SBS改性沥青防水卷材。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性≥15㎜,耐热度下垂≤4㎜。

1.1.2防水材料的质量要求

所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、SBS改性沥青弹性密封膏等均必须有出厂合格证。进场后应抽样试验。

1.1.3防水材料保管

SBS改性沥青防水卷材宜直立堆放,高度不得超过两层。贮存处应阴

凉通风,避免日晒、雨淋和受潮。

1.1.4材料准备

所用的防水材料应及时进场,并经抽样复试合格。

1.2劳动组织

应根据工程量的大小和工期的要求,合理组织劳动力,一般情况下,安排一个施工小组负责施工。由于屋面防水工程的重要性,因此,施工屋面卷材防水必须由专业人员进行,该施工小组配备5~6人,其中最少应配置2~3名专业技术工人,专业技术工人必须持证上岗。

屋面防水施工需要的主要机具见下表。

主要施工机具需用计划表

2、施工工艺流程和顺序

2.1施工工艺流程

施工流程为:找平层修补及清扫→找平层分格缝密封处理→节点密封处理→节点防水涂膜附加层→涂刷冷底子油→卷材铺贴及封边处理

收头固定、密封→闭水试验。

2.2施工顺序

卷材铺贴顺序:

a、铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨。

b、在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),再铺贴油毡附加层,由低到高,使卷材油按流水方向搭接。

3、施工方法

3.1卷材铺贴方向

对于屋面排水放坡≤2%时,采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。

3.2冷底子油

当找平层经检验证实已干燥后,在铺贴卷材之前在找平层上涂刷一道冷底子油。冷底子油的配合比是:10#沥青︰汽油=30︰70。配制冷底子油时先将熬好的沥青倒入料桶中,当沥青温度降到100℃时再分批加入汽油,开始每次2~3L,以后每次5L。

冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀,不漏涂。当冷底油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层。如涂刷冷底油后因气候、材料等影响,较长时间不能铺贴卷材时,则在以后铺贴卷材之前重刷一道冷底子油,以清除找平层上的灰尘、杂物,增强卷材与基层的粘结。

3.3卷材搭接缝宽度

SBS改性沥青卷材防水层一般采用热熔满粘法施工,故要求长边的搭接缝宽度均不得小于80㎜,短边不得小于100㎜。为确保搭接缝的宽度,应先在找平层上弹出墨线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式铺贴。

3.4掌握好卷材热熔胶的加热程度

若卷材底部的热熔胶加热不足,会造成卷材与基层粘结不牢;若过分加热,又容易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪的喷嘴与卷材面的距离要适中,一般保持50~100㎜左右,与基层呈30°~45°角。喷枪要沿着卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使在卷材

幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软的情况下滚铺粘贴。

3.5辊压、排气

应趁热用压辊滚压。卷材始端铺贴完成后,即可进行大面积滚铺。持枪人位于卷材滚铺方向,推滚卷材人位于已铺好的卷材始端上面,待卷材加热后缓缓推压卷材,并随时注意卷材的平整顺直和搭接的宽度。其后跟随一人用棉纱团等从中间向两边抹压卷材,排出卷材下面的空气,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝,另一人用压辊压实卷材,使之粘结牢固,表面平展,无皱折现象,

3.6铺贴时,应使卷材与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平,赶出气泡封严。如发现已铺贴卷材有气泡、空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。

末端收头处理封边:将卷材采用橡胶沥青粘结剂将末端粘结封严。

3.7搭接缝施工

在进行搭接缝粘结施工前,应将卷材表面80㎜~100㎜宽用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂封,宽10㎜。

4、细部处理

屋面要处理的细部一般有:水落口处理、泛水处理、变形缝处理和凸出屋面的管道处理。

4.1水落口处理

水落口应设在排水沟的最低处,水落口杯与找平层接融处,应留宽20㎜、深20㎜的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性沥青密封膏嵌填严密。上面做2㎜厚的氯丁橡胶改性沥青防水涂膜附加层,并用化纤纺布胎体进行增强。如图1所示。

4.2泛水节点处理

砖砌女儿墙上在距檐沟沟底最高处的上方250㎜,预留60㎜×60㎜的凹槽,槽内用水泥砂浆抹出斜坡。找平层在泛水处应抹成半径为50㎜的圆角,然后再刷2㎜厚的氯丁橡胶改性沥青防水涂膜附加层,并用化纤无纺布做胎体增强材料。卷材防水层的收头应压入凹槽内,每隔900㎜用水泥钉钉牢,卷材收头上口用SBS改性沥青弹性密封膏封严,然后用干性砼将凹槽嵌填、挤实,表面用水泥砂浆找平。如图2所示。

4.4变形缝处理

放入缝内,两侧与变形缝挡墙上部粘牢,然后在槽内放入泡沫塑料棒衬垫,

应用SBS改性沥青弹性密封膏封严。

5、蓄水试验:

卷材铺贴完成后,经外观初步检查合格,然后用碎布或其它材料塞严水落管,灌水试验,一般蓄水24小时,未发现有渗漏为宜。

第一遍做完后经验收进行第二遍卷材施工。

6、质量控制措施

a、施工管理人员必须熟悉施工图纸和有关文件,正确掌握施工图纸的细部构造及有关技术要求。做好施工技术交底,严格执行现行的施工质量验收规范,坚持自检,充分发挥专职质检员的作用,认真做好检查验收工作。

b、操作人员必须经过专业培训,考试合格持证上岗。

c、卷材防水材料必须有产品出厂合格证明书和进场抽样复检验合格报告,严禁在工程上采用不合格的材料。

d、屋面找平层坡度必须符合设计要求,表面压实平整,收水后二次压光,充分养护,不得起砂、起皮现象。

e、基层与凸出屋面结构的连接,以及基层转角处均应做成园弧,园弧半径R=50㎜。

f、屋面防水在铺设屋面隔气层和防水层前的基层,必须干净、干燥、清洁、无杂质。

g

后方可铺贴卷材。喷刷要求厚薄均匀、不漏底。

h、细部、复杂部位应根据不同情况进行增强处理,大面积防水层铺贴要求平整,顺直搭接尺寸准确,不扭曲,热熔后随滚铺压实,不得有皱折,随时刮封接口。

7、成品保护措施

屋面防水层施工后,不准在防水层上凿洞打孔,也不准在防水层上拌制砂浆和进行其它工序作业,如确需在上面进行少量工序的作业时,应对卷材防水层采取针对性的防护措施,完工后应通知防水专业施工队进行检查,如发现卷材防水层有破损时,应及时组织修复。

8、安全注意事项

a、热溶使用的火焰加热器应经常检查,喷咀不得堵塞。若施工时采用液化石油气作为燃料,使用时应遵守使用液化石油气的安全规定。

b、在屋面上施工时,应设置相应的灭火器材,以备急时使用。

c、卷材、涂料、化纤无纺布堆放要远离火源。

d、雨天禁止在屋面上作防水施工。

e、滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品,以免烫伤。

(六)细石混凝土保护层

1、施工方法

支设分格条→绑扎钢筋网片(钢筋网片设在保护层偏上部位)浇细石砼→取出分格条→养护(不少于7天)→清理分格条缝→嵌填密封材料

2、施工要求

必须严格保证钢筋网片间距及位置准确,钢筋在分格缝处需断开,绑扎的搭接接头不小250mm,同一网格内同一断面的钢筋网片接头面积不超过钢丝断面的1/4。

细石混凝土分格缝宽20mm,分仓缝内灌防水油膏,灌防水油膏前用美纹纸将缝两边贴好,防止油膏污染地砖,油膏未干时不得踩踏。按36m2面积分块,纵向长度小于6m。

一个分格区内的混凝土应尽可能连续浇筑,不留施工缝。混凝土按先远后近、先高后低的原则进行,厚度不小于40mm。

五、各项保证措施

1、质量保证措施

⑴、施工前,应严格按照国家现行施工规范和验评标准编写施工方案,对操作工人做好技术交底工作。

⑵、所有进场物资必须有合格的材质证明,出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,该复试的材料及时取样复试,不合格的材料,不得在屋面工作中使用。

⑶、施工中严格实行“三检制”,做到检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序,真正做到严格控制工序质量,不合格的工序不移交。

⑷、质检人员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,并督促操作者及时整改。

⑸、应注意的质量问题

①、找平层出现起砂、空鼓、开裂:应认真做好养护及基层清理工作。

②、倒泛水:施工中及时拉线检查找坡情况,不合要求的要立即整改。

③、防水层空鼓:防水层铺贴时应认真操作,正确掌握基层含水率(9%),铺贴应平实,压边紧密,粘结牢固。

④、防水层渗漏:细部位置应认真操作,铺贴附加层时,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

2、安全保证措施

⑴、牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针,操作前,现场管理人员必须向操作班组进行安全技术交底,积极开展班前安全活动,安检人员勤检查、督促。

⑵、屋面四周女儿墙以上的外脚手架(防护栏杆),屋面工程施工中严禁拆除。

⑶、屋面工程施工中,屋内的杂物等物料严禁从屋面直接向下抛掷。

⑷、存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火措施,且应设置一定数量的灭火器材和砂袋。

⑸、油桶要平放,不得两人抬运,在运输过程中,注意平衡,精神要集中,防止不慎跌倒造成伤害。

⑹、运上层面的材料,应平均分散堆放,随用随运,不得集中堆放。

⑺、使用喷枪时,应清除周围的易燃物品,必须远离底子油,严禁在涂刷底子油区域内使用喷枪。喷枪汽油不得过满,打气不应过足,在用火地点必须备有防火器材。

3、安全与环境

1、卷扬机操作工应持证上岗。

2、屋面临边应有护栏及竖挂安全网进行围挡。

3、操作工人进岗前应进行三级安全教育。

4、对操作工人进行安全技术交底。

5、操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材料。

6、操作工人上岗前正确佩戴安全帽并严禁酒后作业。

7、现场临时用电应按照三级配电,二级保护进行设置。

8、破损材料应集中运到垃圾堆放区。

木瓦屋面施工作业指导书

QEHS作业指导书 1 目的 为确保木结构屋面瓦施工过程始终处于受控状态,保证产品的质量符合规定要求。 2 范围 适用于本公司所承建的各种工程施工中木结构屋面瓦施工过程的质量安全控制。 3 职责 3.1 质安部负责组织制定本指导书,并监督检查实施情况。 3.2 项目部负责建筑地面施工过程的实施、控制、监督和验证。 4 作业条件 屋面板防水施工完成并验收合格。 5 工艺流程 防线→屋面瓦的铺设。 6 主要机具 卷尺、铅笔、墨斗、木工手锯、锤子。 7 施工内容 7.1构造形式 木瓦安装可分为屋面板上安装和檩板上安装两种形式。 木瓦配有卷材层每层叠合搭接安装,卷材规格一般为1000毫米幅宽,裁成500比木瓦短100毫米,上端与木瓦齐平并与木瓦同步安装,也可在木基板上再铺设一层防水层,双层防水设防更有效的起到防水防漏作用。 7.2屋脊木瓦的铺盖 铺盖的泛水朝向也是顺着常年雨季风向并在下部也铺设防水卷材层随瓦层层铺盖,一般木瓦分光面、毛面;光面朝下,毛面有木丝纹以利约束泛水顺流。 7.3在檩板上铺盖木瓦 当屋盖坡度较大时可不需铺设屋面木基结构板,直接在檩板上铺盖木瓦,一般檩板的间距是在200毫米的模数上,比如木瓦长有400毫米,600毫米,檩板通常是固定在屋盖搁栅或椽条上,从传统屋盖构造上看,有近似挂瓦条的部位。

QEHS作业指导书 7.4木瓦铺设 铺设木瓦,每块木瓦的上端必需要支承在檩板上,在檐口处需设双层瓦并固定在檩板上。 7.5檐口木瓦用钉 木瓦用钉规格也是38环纹大帽头,钉应在瓦材上,其钉帽正被上层的防水层覆盖。 7.6木脊瓦的用钉 木脊瓦的固定必需用钉,每块瓦的用钉应 2 颗并在搭接处;当脊瓦的水平脊线与另一脊线相交时,交点就是铺瓦的分水线。 7.7檐口木瓦铺贴构造 对有木基板屋面的檐口也和有檩板的铺贴形式相同 7.8木瓦的屋谷天沟 木瓦的屋谷天沟其布设方式与水泥机平瓦的屋谷天沟相同 8. 相关文件和记录

铝挂片吊顶施工作业指导书

铝挂片吊顶施工作业指导书 1.适用范围 适用于xx站站房工程铝挂片吊顶施工。 2.技术准备 根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。 沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25×25mm,其色泽应与铝合金面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。 确定龙骨位置线,因为每块铝合金块板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝合金的尺寸规格,以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对铝合金条形板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。 主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对

一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。 吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。 全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。 安装铝合金条形板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。 3.劳动力组织 (1)项目部管理层人员组织 技术部负责制定施工方案并进行技术交底,由领工员进行现场协调,同时负责施工过程中的技术要求的落实,安质部要对现场出现的质量问题及时发现,并反馈给技术室,由技术室制定处理方案。具体人员职责分配如下: ①技术部:负责制定技术方案,进行技术交底,并对现场的技术和质量问题及时制定处理方案。 ②领工员:负责现场落实技术要求,对现场工人直接组织安排。

模板工程作业指导书样本

模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 (1)在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训,合格后持证上岗。 (3)组织相关材料的进场工作,确保人员、机具能及时到位。 (4)了解模板及其支架的有关规定:保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求;模板中所有的接缝应平整、严密,不得有漏浆现象。 (5)向工人进行技术交底,并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。

(7)制定现场施工安全保证措施,制定针对的应急预案。 (8)作业前现场临时设施如:生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 (1)模板能够满足各个阶段的荷载要求。 (2)尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 (3)每块模板的大小应便于拆装和倒运。 (4)模板设计要求重量轻,结构设计合理; (5)钢模板接缝要少,模板安装使用尽量通用,设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 (1)依据工程设计文件的要求,选择适用于各工程的模板(木模或钢模)进行模板设计,并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时,模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求,并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统,计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载,不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 (2)在选择模板时,模板的构造和拼合连接要便于安

砌筑工程作业指导书2

砌筑工程作业指导书 YWZS—2005—02 编制: 审核: 批准: 中铁三局六公司宜万项目经理部 2005.2.10

砌筑工程作业指导书 目的:指导宜万线W12标段DK184+000~DK98+300段浆砌片石、浆砌料石、干砌片石等砌筑工程施工作业。适用范围:宜万线W12标段DK184+000~DK98+300段所有砌筑工程编制依据:新建铁路宜昌至万州线施工图 《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》 《铁路工程施工技术手册》铁道出版社 1 一般要求 1.1砌体施工前,应按照有关规定对基坑进行检查和处理。1.2砌体沉降缝、伸缩缝、泄水孔和防水层的设臵,应符合设计规定。 1.3所用工程材料(含原材料、半成品和成品)的质量要求和实验方法应符合《规范》及国家、铁道部现行规标的有关规定。各项工程材料应具有质量证明书或试验报告单,并经检查、验收合格后方可使用。 1.4施工中有关安全技术、劳动保护、环境保护、节能及防火等要求应符合国家或铁道部现行标准的有关规定。 2 砂浆 2.1砂浆所用水泥、砂和水应符合设计图纸和有关规范要求。砂应采用中、粗砂。当用于砌筑片石时,砂的最大粒径不应大于5mm;用于砌筑块石时,砂的最大粒径不应大于2.5mm。 2.2当变更砂浆的组成材料时,其配合比应重新通过试验确定。 2.3砂浆应随拌随用,一般应在3小时内使用完毕;气温超过30℃时,应在2小时内使用完毕。在运输或贮存中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和;已凝结的砂浆不得重新加水拌和使用。 2.4砂浆应具有良好的和易性。砂浆的和易性以流动性(稠度或沉入度)和保水性(分层度)表示。 2.4.1砂浆的稠度(沉入度),用标准圆锥体在垂直方向陷入砂浆的深度表示,并根据气候条件、砌体吸水率来决定:一般石砌体为4~7cm;受振动的石砌体为2~3cm。对于零星次要工程的砂浆稠度,可用手捏成团,松手后不松散、但也不能由灰刀

屋面防水施工作业指导书

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 华能天津临港经济区燃气热电联产工程位于天津市滨海新区临港经济区内,厂区紧邻华能天津绿色煤电IGCC示范工程场地。本工程规划容量为4台F级燃机燃气-蒸汽联合循环发电供热机组,本期工程容量为2台F级燃机组成的2套“一拖一”燃气-蒸汽联合循环发电供热机组。本期场地位于一期场地东侧。厂区地属围海造地范围,地势平坦开阔,周边道路纵横交错,交通便利。 本工程为全厂建构筑物屋面防水工程,包含汽机房、燃机房、集控楼、锅炉补给水车间、应急锅炉房、检修材料库等。 屋面防水做法采用3+4双层(或4个厚单层)SBS卷材防水。 1.2 主要工程量 1.3 计划工期:2013年10月12日至2014年06月30日。 2.编制依据 2.1 国家法律法规性文件 2.1.1 《中华人民共和国建筑法》; 2.1.2 《建设工程质量管理条例》; 2.1.3 《建设工程安全生产管理条例》; 2.1.4 《中华人民共和国环境保护法》; 3.作业必须具备的条件和应作的准备 3.1技术准备 3.1.1 经设计交底后,完成施工图纸会审,开工报告办理完成。 3.1.2施工技术交底、安全交底完成。 3.2 作业人员的配置及资格要求

3.3 施工作业机具 3.3.1 中小型运输工具(材料运转小型材料采购货运汽车,人力车等车辆)配备齐全; 3.3.2 基层清理专用机具(小平铲、拖把、扫帚)准备充足; 3.3.3 基层处理剂涂刷专用工具(滚动刷、毛刷、橡胶刮板)准备充足; 3.3.4 卷材铺贴施工专用机具(剪刀、壁纸刀、棉线、弹线盒、钢压滚、小压滚)准备齐全; 3.3.5 小型手工工具,如橡胶刮板、抹子平铲等已满足施工需要。 3.3.6 施工作业工机具统计表

建筑装饰装修工程施工作业指导书

目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (3) 3 吊顶工程 (4) 4 饰面板(砖)工程 (4) 4.1 陶瓷板背栓干挂施工工艺 (4) 4.2 搪瓷钢板干挂施工工艺 (10)

1 范围 本施工工艺标准适用于成都地铁项目装饰装修工程。

2 规范性引用文件 (1)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300―2001 (3)《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》GB/T 17671―1999 (4)《建设工程项目管理规范》GB 50326—2001 (5)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 (6)《建筑室内腻子》JG/T 3049 (7)《玻璃幕墙工程技术规范》(JQ l02—96) (8)《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS 127:2001) (9)《建筑幕墙》(JG 3035) (10)《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》(中国建筑工业出版社出版,陈建东主编)(11)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ l33—2001) (12)《建筑工程冬季施工规程》JGJ 104―97 (13)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) (14)《建筑机械使用安全技术规程》(JCJ 33-2001) (15)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

3 吊顶工程 4 饰面板(砖)工程 4.1 陶瓷板背栓干挂施工工艺 4.1.1施工准备 4.1.1.1技术准备 编制陶瓷板背栓干挂施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 4.1.1.2材料要求 (1)安装工艺需符合现行通用墙面砖干挂相关标准,卖方需保证所提供的产品在物理性能上符合地铁空间所需性能,陶瓷板厚度需大于12mm根据规格大小确定。陶瓷板干挂采用旋进式锚栓固定,卖方需考虑产品背栓所产生的物理性能的影响。 (2)外观 1) 颜色应满足设计要求,所有颜色以设计、招标人、监理最终确认的样板为准。 2) 所有材料外观良好,无变形,没有容易造成肢体受伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。 3) 同一批产品应无明显可见色差,单独车站必须保证为同一批次产品。 4) 目测无明显横竖波纹。 5) 产品装饰面的缺陷最大允许范围应符合表4.1.2的规定。 表4.1.2.1 产品表面缺陷最大允许范围 制造公差 表4.1.2.2 制造公差

施工作业指导书管理制度

施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序,加快推进建设项目标准化管理,全面提高铁路建设管理水平,根据铁道部相关规定,制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书,是根据分部、分项工程施工具体要求,针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项,落实各项验收规范和标准,指导现场施工作业、严格控制工程质量,确保施工安全,满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念,将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制,做到图文并茂,简明易懂,可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程,必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书,并按照施工作业指导书组织施工;应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1.国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 2.经审核合格的施工图设计文件; 3.合同及相关协议; 4.国家级工法和成熟的施工工艺;

5.《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时,应予说明。 2.作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分,各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。 6.劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求:说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验:明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进

平瓦屋面施工作业指导书

平瓦屋面施工作业指导书 一、目的 为提高屋面防水施工质量,确保不渗、不漏、不集水,达到国家标准和设施要求。根据《屋面工程技术规范》GB50207-2002结合企业施工经验,编制平瓦屋面施工作业指导书。 二、适用范围 适用于防水等级为Ⅱ级、Ⅲ级以下及坡度小于20%的屋面。 三、质量标准 1、主控项目; ①平瓦及脊瓦必须符合设计要求。 ②平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施。 2、一般项目 ①挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,搭接紧密,行列整齐,檐口平直。 ②脊瓦与坡面瓦之间的缝隙应用砂浆填实,沿山墙挑檐的一行瓦片,应用水泥砂浆做坡水线并封固。 ③脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。 ④泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。 ⑤脊瓦在两坡面上的搭盖宽度不小于40mm; ⑥瓦伸入天沟、檐沟的长度为50-70mm;

⑦天沟、斜沟、檐沟和汇水的防水层伸入瓦片下宽度不小于150mm; ⑧突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。 ⑨瓦头挑出封檐板的长度为50-70mm。 ⑩平瓦层面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。 四、平屋面施工 1、木基层 ①木基层的木质材料,均要作防腐处理。 ②在木基层上干铺一层防水卷材。自檐口向上平行屋脊铺设,搭接顺流水方向,卷材搭接宽度不小于100mm。要求卷材压实铺平。 ③卷材用30×25顺水条钉压在基层上,间距500。 ④在顺水条上钉挂瓦条,要求挂瓦条平整牢固,上棱要形成一条直线。 2、挂瓦前,要进行选瓦,对不合格的翘曲、残次瓦严禁使用。 3、挂瓦:自檐口开始依次向上铺挂。 ①平瓦要铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,瓦榫落槽,瓦脚挂牢,瓦头靠齐,檐口成一直线。 ②靠近屋脊处的第一排瓦应座浆窝牢。 ③脊瓦搭盖间距要均匀,下端距坡面瓦的高度不得大于80mm,脊瓦搭盖每边宽度不应小于40mm。脊瓦与坡面瓦之间的空隙,采用麻刀砂浆填充抹平,要求上、下、前、后平直,无起伏现象。 ④铺设平瓦时,平瓦应均匀分散堆放于两坡上。挂瓦自一端开始,从下而上,两坡开始对称铺设。 ⑤整个屋面挂瓦完成后,要自上而下清扫干净。

建筑装饰工程吊顶施工作业指导书

建筑装饰工程吊顶施工作业指导书 一、适用范围:固定式吊顶(轻钢龙骨石膏板吊顶)、活动式吊顶(烤漆龙骨矿棉板吊顶、铝方板吊顶)及开敞式吊顶(铝格栅吊顶)。 二、施工工序:弹线吊筋制安龙骨制安造型制安面板制安。 三、施工准备:1、吊顶内的通风、水电管道及上人吊顶内的人行或安装通道安装完毕;消防管道安装完毕并试压完毕。 2、对开敞式吊顶的基层明露部分进行施涂处理,必要时对较明显的管道和设备等进行涂装,以保证开敞式吊顶面的美观效果。 3、材料进场存放地面平整的室内,并应采取措施,防止龙骨变形、生锈,防止面板受潮变形。矿棉吸声板在运输、存放和使用过程中,严禁雨淋和受潮;包装箱不能直接置于地面,应铺垫木板,并与墙壁保持40cm以上距离。 4、进行图纸会审,明确设计意图和工程特点,在此基础上进行现场实测,掌握房间吊顶面的实际尺寸,对吊筋、

龙骨骨架进行合理排布。 5、吊筋固定采用膨胀螺栓吊点承载,应由设计经计算和试验而定。 6、与相关施工单位做好协调工作,充分掌握并兼顾对于设备及管线的隐蔽要求和使用安全,对于预留孔洞、悬吊重物处的补强等重要事项。 四、安装施工:(一)轻钢龙骨石膏板吊顶的安装施工: 1、吊筋制安:采用圆钢(上人型吊顶吊筋选用Φ8~12mm,不上人型吊顶吊筋选用Φ6mm),拉直;根据吊顶标高计算、截取所需长度,一端过丝100mm,另一端与铁件(∠40×40×40mm、∠50×50×50mm)双面满焊;焊点冷却后,敲除焊渣,刷防锈漆三道(不得污染丝口)。 2、吊筋安装:按顶棚所弹主龙骨位置线打眼,安装膨胀螺栓,固定吊筋;吊点间距≥1000mm。吊杆排布距主龙骨端部距离超过300mm时应增设;与设备、灯孔相遇时,增设吊杆。 3、根据吊顶设计标高在四周墙(柱)上弹线,弹线应清楚,位置应准确,其水平允许偏差5mm。 4、主龙骨间距1000~1100mm;中间部分起拱高度不小

工程项目作业指导书编写规定 - 制度大全

工程项目作业指导书编写规定-制度大全 工程项目作业指导书编写规定之相关制度和职责,工程项目作业指导书编写规定1、目的加强施工技术管理,使施工过程处于受控状态,确保工程安全、优质、高效地完成。作业指导书是指导施工和技术交底的依据,明确干什么,怎么干和应达到的... 工程项目作业指导书编写规定 1、目的 加强施工技术管理,使施工过程处于受控状态,确保工程安全、优质、高效地完成。 作业指导书是指导施工和技术交底的依据,明确干什么,怎么干和应达到的质量标准、安全要求,以工作质量保证工程质量,达到"安全、优质、文明、如期"的目的。 2、编写依据 2.1已批准的施工组织总设计和专业组织设计。 2.2施工图纸、设计说明书、设备材料清册及设计变更文件。 2.3厂家提供的技术资料。 2.4有关的规程、规范、规定和标准。 2.5已批准的编制作业指导书的项目划分表。 3、主要内容及要求 3.1编写依据。 3.2工程概况。 3.3施工准备。 3.4施工计划安排。 3.5主要施工机械及工器具。 3.6劳动力组织。 3.7施工工序和施工方法。 3.8质量标准及保证措施。(对质量通病采取的措施、方案) 3.9环保方面有关内容 3.10安全措施。 3.11危险点预测 3.12安全注意事项及以往事故教训 3.13特殊危险工序 3.14重大的或危险性大的项目应编制单独的安全措施 3.15应交付的竣工技术资料 3.16混凝土结构工程的施工技术资料参照《混凝土结构工程施工及验收规范》第八章:工程验收。 3.17必要的计算书及应有的附图、附表。 4、编审职责 4.1作业指导书应在项目开工前15天,由技术员(专工)负责编写并及时上报审批完。 4.2一般项目的作业指导书由技术员编制,专工审核,工程科专工批准。 4.3重要项目作业指导书专工编写,施工处技术主任、安监部专工审核,工程科主任或项目工地总工批准。

屋面防水工程作业指导书

屋面防水工程作业指导书 1、1适用范围 本作业指导书本标准适用于房建工程得屋面SBS改性沥青卷材铺贴得施工。 1、2施工准备 1、2、1技术准备 在开工前应组织技术人员会审施工图纸与文件,根据图纸设计与工期要求,编制实施性屋面防水施工方案,完善作业指导书内容,报请有关部门审批后下达作业队实施。 1、2、2材料准备 1、卷材:SBS改性沥青防水卷材。卷材得品种与规格均应符合设计规定,并有出厂合格证与按规定进行二次试验合格后才能使用. 2、配制玛帝脂得填充料:滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉。 3、工具:汽油喷灯或液化石油气罐喷枪刮板、铁棍、裁刀等。. 1、3作业条件 1、屋面施工应按施工工序进行检验,基层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,且不得有起砂、开裂与空鼓等缺陷。 2、屋面防水层得基层必须施工完毕,经养护、干燥,且坡度应符合设计与施工技术规范得要求,不得有积水现象。 3、防水层施工前,突出屋面得管根、预埋件、楼板吊环、拖拉绳、吊架子固定构造处等,应做好基层处理;阴阳角、女儿墙、通气囱根、天窗、伸缩等、变形缝等处,应做成半径为150mm得圆弧或钝角. 4、施工作业应在天气晴朗、无风条件下进行。 5、卷材防水层施工得环境温度不应低于5℃。 1、4操作方法 1、4、1工艺流程 基层清理→沥青熬制配料→喷刷冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴屋面第

一层油毡→铺贴屋面第二层油毡→铺设保护层 1、4、2施工工艺 1、基层清理:防水屋面施工前,将验收合格得基层表面得尘土、杂物清扫干净。 2、冷底子油配制:采用成品冷底子油,配置柴油溶化后搅拌均匀使用. 3、喷刷冷底子油:沥青油毡卷材防水屋面在粘贴卷材前,应将基层表面清理干净,喷刷冷底子油,大面喷刷前,应钭边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍,然后大面积喷第一遍,待第一遍涂刷冷底油干燥后,再喷刷第二遍,要求喷刷均匀无漏底,干燥后方可辅粘卷材。 4、铺贴卷材附加层:沥青油毡卷材屋面,在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面得交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位,按设计要求先做卷材附加层,各部位构造见标准图集做法。 5、铺贴屋面第一层油毡: (1)铺贴油毡得方向:应根据屋面得坡度及屋面就是否受振动等情况,坡度小于3%时,宜平行屋脊铺贴;坡度在3%~15%时,平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于15%或屋面受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)铺贴油毡得顺序:高低跨连体屋面,应先铺高跨后铺低跨,铺贴应从最低标高处开始往高标高得方向滚铺,浇油应沿油毡滚动得横向成蛇形操作,铺贴操作人员用两手紧压油毡卷向前滚压铺设,应用力均匀,以将浇油挤出、粘实、不存空气为度,并将挤出沿边油刮去以平为度;粘贴材料厚度宜为1~1、5mm。冷玛帝脂厚度宜为0、5~1mm. (3)铺贴各层油毡搭接宽度:长边不小于70mm,短边不小于100mm。若第一层油毡采用花、条空铺方法,其搭接长边不小于100mm,短边不小于150m m。 6、铺贴屋面第二层油毡:

铝合金轻钢龙骨吊顶作业指导书

铝合金轻钢龙骨吊顶作业指导书 1.适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中采用铝合金轻钢龙骨,面板可采用石膏板、胶合板、铝合金面板等罩面板的吊顶安装工程。 2.施工准备 2.1技术准备 1)进行图纸会审,明确设计意图和工程特点,在此基础上进行现场实测,掌握房间吊顶面的实际尺寸,对吊筋、龙骨骨架进行合理排布。 2)吊筋固定采用膨胀螺栓吊点承载,应由设计经计算和试验而定。 3)吊顶安装必须在室内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。 2.2材料购配件要求 1)轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。 2)轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。 3)零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉。 4)按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。 5)粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。 2.3主要机具 主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉枪,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。

2.4作业条件 1)结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋吊杆,设计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆, 一般间距为何900~1200mm. 2)当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两 块以上。 3)安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。 4)轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大 面积施工。 5)对开敞式吊顶的基层明露部分进行施涂处理,必要时对较明显的管道和设备等进行涂装,以保证开敞式吊顶面的美观效果。 6)与相关施工单位做好协调工作,充分掌握并兼顾对于设备及管线的隐蔽要求和使用安全,对于预留孔洞、悬吊重物处的补强等重要事项。3.施工工艺 3.1工艺流程: 弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装管线设施→安装大龙骨吊杆→安装大龙骨→安装中龙骨→安装小龙骨→安装罩面板→安装压条→刷防锈漆 3.2施工顺序 3.2.1轻钢龙骨石膏板吊顶的安装施工 1)吊筋制安:采用圆钢(上人型吊顶吊筋选用Φ8~12mm,不上人型吊顶吊

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟,然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面,采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖,并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门,施工时先按设计要求施作截水沟,然后逐级进行边坡开挖,做到开挖一级,防护一级。按明洞施工工序施作明洞,待明洞施工完成后,进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差,为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性,明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工,其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体,并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后,对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡,并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后,再分部暗挖边墙及仰拱部分,边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行,使初期支护及早封闭,形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图:明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门,先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后,方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后,便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

砌筑工程施工作业指导书

砌筑工程施工作业指导书 主要包括:材料要求—施工工艺—质量标准 1、材料要求: 1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、进场按规定取样复试。 1.2水泥:进场使用前应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用 1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm 孔径的筛子过筛。 1.4掺合料:凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等、应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 1.5其它材料:墙体拉结筋及预埋件等符合图纸要求。 1.6砂浆应通过试配确定配合比,当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 2、施工工艺: 2.1按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m 为宜。 2.2砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水

浸入砖四边1.5m为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 2.3 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。 2.4 砌砖墙: 2.4.1组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2.4.2排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对廖间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。 2.4.3 选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变

平瓦屋面施工作业指导书

QB 江苏武进建筑安装工程总公司 ZS/WJ/JS10—2001平瓦屋面施工作业指导书 版本:第一版 编制:曹旦 批准:刘寿松 2001年12月28日批准发布江苏武进建筑安装工程总公司

前言 《平瓦屋面施工作业指导书》是结合总公司施工作业的实际情况编写的工法,是本单位施工经验的积累。本作业指导书经多次讨论、修改,最后经总公司工法编制领导小组审定,现决定批准发布,请大家在施工中遵照执行,同时请大家及时总结施工过程中的实践经验,不断补充完善总公司的作业指导书库,使我们企业的施工技术水平不断提高。 工法编制小组 2001年12月

平瓦屋面施工作业指导书 一、适用范围 平瓦屋面适用于防水等级为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级的屋面防水。 二、平瓦屋面施工方法; 工艺流程:屋面基层施工及验收→挂屋面瓦→挂斜沟、斜背、山墙边半瓦→做平、斜屋脊→做屋面泛水→验收 油毡、平瓦要有质保书 1屋面基层施工 ⑴屋面檩条、椽条安装的间距、标高、坡度应符合设计要求,檩条应挂通线调直,并用焊接镶嵌牢固。 ⑵木板加铺油毡基层,由下向上钉,搭接宽度长边不小于、100,短边不大于150,油毡伸出檐口瓦条50-70,用8∽10×40木板顺水条将卷材压钉在木基层上,间距为500左右,再钉挂瓦条,严禁用夹板(多层板)制作挂瓦条和顺水条。距檐口300范围内木结构需做防腐处理(设计有要求的按设计施工)。 ⑶砼斜坡基层经泼水检查无渗漏后做水泥砂浆挂瓦条,挂瓦条和基层粘结牢固,不脱壳、断裂。水泥挂瓦条每隔2米左右设一泄水槽口。 ⑷挂瓦条的间距要根据平瓦的尺寸和一个坡面的长度经计算后确定。 ①檐口第一根挂瓦条,要保证瓦头出檐(或出封檐板)外50-70;上下排单瓦的瓦头和瓦尾的搭扣长度50-70;屋脊处两个坡面上最后两根挂瓦条,要保证挂瓦后,两个瓦尾的间距在搭盖脊瓦时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40。 ②挂瓦条断面一般为30ⅹ25(或按设计),长度一般不小于三根椽条间距,挂瓦条必须平直(特别是保证瓦条上边口的平直),接头在椽条上,钉置牢固,不得漏钉,接头要错开,同一椽

建筑工程全套作业指导书

《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接

项目施工作业指导书模板

项目施工作业指导 书

项目施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 工程管理中心 06月01日

目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 (一)防水施工 (二)室内找平层( 地砖) 施工 (三)墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 (四)铝合金施工 (五)内墙腻子涂料施工 (六)成品木门、防火、防盗门安装 (七)铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、电气安装分部 五、重要提示 所有工序必须进行100%的检查, 关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理工程师对上一道工序质量的认可签字, 方可进

入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案, 经监理、甲方审核经过后, 方能满足进度和质量要求。 ( 一) 土方开挖: 基础土方采用机械开挖, 地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式, 土方外运, 基坑周边采用喷锚护壁, 基坑周边设置降水井进行降水作业。 ( 二) 基础、地下室、半地下室施工 1.降水及排水: 根据地质情况, 基坑周边宜设置降水井, 地下室内部在地下室底板上另外设置降水井。 2.护壁: 地下室周边宜采用喷锚护壁进行支护。 3.基坑验槽: 基坑开挖到设计基底标高以上300mm后, 施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验, 钎探合格后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后, 施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽, 验槽合格后应立即用砼封闭基坑。 4.基础部分的钢筋、砼施工, 可参照主体结构施工部分进行, 应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5.防水工程: 严格按照设计施工图纸进行施工。 (三) 回填土的选择与夯填要求: 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等, 对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实, 采用压路机、蛙式打

砖砌体作业指导书

砖砌体作业指导书

1. 适用范围 本作业指导书试用于本公司所实施的砖砌体工程。 2. 作业准备 2.1 作业技术准备 2.1.1 作业前应根据施工图纸及施工组织方案,编制砖砌体作业的专项施工方案。 2.1.2 作业前要做好各级技术准备及技术交底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握各部位标高、尺寸位置、砌筑厚度及门窗洞口位置大小。 2.1.3 配备专职质量员进行质量控制,及时进行砌筑质量的复验。 2.1.4 认真执行砌筑样板制,即凡开始新部位砌筑时,由操作技术较好的工人砌筑样板后,经测量人员或质检人员检查合格后作为样板,继续砌筑。施工人员换班时,要交接砌筑部位、尺寸、砌筑方法,以确保砌筑质量。 2.3劳动力组织 土方开挖作业前应根据工程量、施工方案和工期要求配备充足的劳动力。 2.4机具设备配置 2.4.1 砖砌体作业时,应根据工程量、施工方案和工期要求,配置砌筑相关 工具。 2.4.2 夜间施工必须配足灯具。 2.5 施工材料准备 2.5.1砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,用于清 水墙、柱表面的砖,尚应边角整齐、色泽均匀;有出厂合格证明及试验单;中小 型砌块尚应说明制造日期和强度等级。 2.5.2 水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用425 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用; 不同品种的水泥不得混合使用。 2.5.3 砂:宜采用中砂,不得含有草根、细砂泥块等杂物。配制水泥砂浆或 水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时,砂的含泥量不应超过5%。强度等级 小于M5时,砂的含泥量不应超过10%。 2.5.4 水:应采用不含有害物质的洁净水。

屋面工程施工安全操作规程

屋面工程施工操作规程 “安全第一,预防为主”。为了杜绝工程事故的发生,确保工程的顺利进行,在屋面工程阶段,必须遵受以下安全操作内容: 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、进入现场人员必须戴好安全帽,高处作业人员必须系好安全带。 3、在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应搭防护栏杆和防护立网。 4、屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。 5、运送物料时要注意附近有无障碍物、架空电路和其他临时电器设备,防止物料在回转时碰撞电线或发生触电事故。 6、起吊物料,下方禁止站人,必须待物料降到1M以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 7、吊、料斗浇筑混凝土时,指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下下料斗时,操作人员应主动避让防止料斗碰头。。 8、电箱内电器设备应完整无缺,设有专用漏电保护器,做到“一机、一箱、一闸、一漏”。 9、漏电保护器应每天试跳,电器设备所用保险丝的额定电流应于负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。 10、焊接时,焊接各配合人员必须采取防止触电、高空坠落、

火灾等事故的安全措施。 11、塔吊操作前检查钢丝绳,电缆线无断丝、断股,联接螺栓无松动,润滑符合标准。 12、搅拌机作业中,如发生故障不能继续运转时,应立即切断电源,将搅拌筒内的混凝土清除干净,然后进行检修。 13、施工作业中,应注意做到“三不伤害”,即自己不伤害自己,自己不伤害别人,别让别人伤害自己。 14、屋面防水施工过程中,应专人负责督促,严格按照安全规程进行操作,合理使用劳保用品,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,应将裤脚袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩并加强通风。 15、防水材料和粘结剂多数属于易燃品,在储存和使用易燃材料的场所,严禁烟火。 16、高空操作人员应穿软底鞋,必要时系安全带。 17、六级以上大风,不得进行高空作业,不得进行熬制沥青和铺贴卷材工作。 18、熬制沥青时,锅灶必须离建筑物10m以上,距易燃品仓库25m以上,锅灶上空不得有电线,锅灶应设置在建筑物的下风向;熬制人员必须坚守岗位,防止沥青温度过高或着火;熬油人员应站在上风操作。 19、配制、储存、涂刷冷底子油的地点,严禁烟火,也不得在

工程项目作业指导书编写规定标准范本

编号:QC/RE-KA3921 工程项目作业指导书编写规定标 准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

工程项目作业指导书编写规定标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范, 最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 工程项目作业指导书编写规定 1、目的 加强施工技术管理,使施工过程处于受控状态,确保工程安全、优质、高效地完成。 作业指导书是指导施工和技术交底的依据,明确干什么,怎么干和应达到的质量标准、安全要求,以工作质量保证工程质量,达到"安全、优质、文明、如期"的目的。 2、编写依据 2.1已批准的施工组织总设计和专业组

织设计。 2.2施工图纸、设计说明书、设备材料清册及设计变更文件。 2.3厂家提供的技术资料。 2.4有关的规程、规范、规定和标准。 2.5已批准的编制作业指导书的项目划分表。 3、主要内容及要求 3.1编写依据。 3.2工程概况。 3.3施工准备。 3.4施工计划安排。 3.5主要施工机械及工器具。 3.6劳动力组织。 3.7施工工序和施工方法。

相关文档
相关文档 最新文档