文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CKSC-90-10-6%高压串联电抗器 HV-series Reactors

CKSC-90-10-6%高压串联电抗器 HV-series Reactors

CKSC-90-10-6%高压串联电抗器 HV-series Reactors
CKSC-90-10-6%高压串联电抗器 HV-series Reactors

CKSC-90/10-6%高压串联电器HV-Series Reactors CKSC-90/10-6%HV-Series Reactors型号说明

CK:代表系列型号,以它作为产品型号的开头是为了让客户更好的区分电抗器的功能,这里的CK代表串联电抗器,BK并联电抗器QK 启动电抗器LK滤波电抗器XK代表限流电抗器

S:代表相数,这里的S表示三相电抗器,用于补偿柜共补。,还有D 代表单相电抗器,用于补偿柜分补。

C:代表C代表环氧浇筑系列G代表干式绕制

90:代表电抗器的容量90kvar,容量选择范围3-400KVAR,如果对电抗器容量不了解,可致电详询。

10:指的是电容器电压,这里的单位是KV,电压等级分为3KV,6KV,10KV,12KV电抗器称高压电抗器,也有被称为高压串联电抗器。6%:指的是电抗率6%,常用的电抗率有5%,6%,7%,12%,14% CKSC-90/10-6%是上海昌日电子科技有限公司生产的CKSC系列高压串联电抗器与并联电容器相串联,具有补偿电网无功功率、提高功率因数、抑制谐波电流、限制合闸涌流等功能,CKSC-90/10-6%高压串联电抗器适用于电力系统、电力化铁道、冶金、石化等较高防火要求、电磁干扰要求和安装空间有限的城网变电站、地下变电站和微机控制变电站等场所

变频器周边输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器

低压补偿柜CKSG串联电抗器,高压补偿柜CKSC串联电抗器CKSC-90/10-6%HV-Series Reactors型号代表意义

CK S C-90/10-6

额定电抗率

系统额定电压10KV

额定容量90KVAR

环氧浇铸型

三相

串联电抗器(HV-Series Reactors) CKSC-90/10-6%全称是10KV三相高压环氧浇铸电抗器

电抗器容量是90KVAR,电抗率6%

1,CKSC-90/10-6%串联电抗器参数表

串联电抗器型号CKSC-90/10-6%

型式Type串联电抗器电抗率Reactor6%

容量Rated power90Kvar联结Connection-

电压Se.Vol10kV电流Se.Cur78.7A

相数Number of phases三相频率Frequency50Hz

冷却方式Cooling Type自冷品牌昌日

配套电容器容量1500KVAR电容电压11/√3KV 质保期一年三包维护终身免费维护

2,CKSC-90/10-6%串联电抗器性能与技术参数

HV-Series Reactors电抗器执行标准:

JB5346-1998串联电抗器标准GB10229-88电抗器

JB3837-2010型号编制依据JB9644-1999半导体电气传动用电抗器1系统电压6kV、10kV、10.5kV、11kV。

2电抗率选择1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、14%

3绝缘等级F级

实验耐压42000V

4

电抗器噪音电抗器噪声:≤45dB

5过载能力≤1.35倍下连续运行

6三相不平衡度电抗器相与相之间不平横度不大于±3%,

7电感量误差控制在+3%以内

8海拔高度不超过2000米。

9运行环境温度-25℃~+45℃,

10相对湿度相对湿度不超过90%。

11周围环境无有害气体,无易燃易爆物品,良好的通风。

12包装托盘木箱包装

13制造商上海昌日电子科技有限公司

3,CKSC-90/10-6%电抗器外形示意图

4,CKSC-90/10-6%串联电抗器结构特点

1CKSC-90/10-6%串联电抗器气隙不改变

CKSC-90/10-6%其铁芯材料采用的是优质的进口硅钢片,芯柱被多个气隙分成均匀的小段。气隙的隔绝介质采用的是环氧布板,这样就能够保证气隙在长期运行中不发生变化。

2CKSC-90/10-6%串联电抗器铁芯的端面处理

铁芯的端面采用了优质的硅钢片端面胶,它的粘合力非常强,能够使硅钢片紧紧地粘结一起,不仅有效地减小了运行时的噪音,并且防潮防尘性能也十分优异。

3CKSC-90/10-6%串联电抗器采用环氧浇注型好处

高压串联电抗器的整个外形呈环氧浇注型,其内外线圈的敷设采用了环氧玻璃网格分布方法,并且是采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,不仅具有强大的绝缘性能,而且还具有极高的机械强度,即使是受到大电流冲击也不会开裂,环氧浇注线圈具有防水、局部放电量低等优点,即使是在极其恶劣的环境条件下也能安全运行。

4CKSC-90/10-6%串联电抗器防震处理

环氧浇注线圈的上下端都采用了环氧垫块和硅橡胶防震垫,能够有效减小线圈运行时的震动强度

CKSC-90/10-6%三相高压环氧浇注电抗器实物图

CKSC-90/10-6%高压串联电抗器铭牌

试验中的串联电抗器

通电流检测电抗器电抗器的垫块能起到很好的防震效果细节决定产品品质

CKSC-90/10-6%串联电抗器效果示意图

CKSC-90/10-6%电抗器在额定的负载下可以长期正常运行的时间。还有电抗器的使用寿命都是根据其材料来决定的。其中制造电抗器的材料分为绝缘材料和金属材料着两大类:金属的材料耐高温,而绝缘的材料在长时间内比较高的温度、磁场和电场的相互作用之下,便会逐渐失去原本的绝缘性能和力学上的性能。比如说变脆、机械强度上的减弱、最后就是电击穿,这个逐渐电话的过程就是绝缘材料上的变化;如果温度出现的越高的话,那么在绝缘材料的绝缘性能和力学性能所减弱的就会越快;而如果绝缘材料含水量越来越多的话,那么老化也是越来越快的。CKSC-90/10-6%电抗器接线示意图

上海昌日电子科技有限公司生产CKSC系列电抗器,产品品种齐全,工艺,质量精益求精。公司本着服务“只有起点,没有终点”的理念,持续为广大用户提供优质产品与服务。

CKSC-90/10-6%电抗器在额定的负载下可以长期正常运行的时间。还有电抗器的使用寿命都是根据其材料来决定的。其中制造电抗器的材料分为绝缘材料和金属材料着两大类:金属的材料耐高温,而绝缘的材料在长时间内比较高的温度、磁场和电场的相互作用之下,便会逐渐失去原本的绝缘性能和力学上的性能。比如说变脆、机械强度上的减弱、最后就是电击穿,这个逐渐电话的过程就是绝缘材料上的变化;如果温度出现的越高的话,那么在绝缘材料的绝缘性能和力学性能所减弱的就会越快;而如果绝缘材料含水量越来越多的话,那么老化也是越来越快的。

高压电抗器HV-Series Reactors常用规格型号

型号电容额

定电压

额定

电抗

额定

容量

额定

电压

额定

电流

额定

电抗

损耗(kV)(%)(kVar)V A(Ω)(kW)

CKSC-15/10-511/√3515317.515.7520.1590.335 CKSC-90/10-6%11/√3618381.115.7424.2120.385 CKSC-36/10-1212/√31236831.414.4357.6160.647 CKSC-30/10-511/√3530317.531.5010.0790.564 CKSC-90/10-6%11/√3636381.131.4912.1020.647 CKSC-72/10-1212/√31272831.428.8728.798 1.087 CKSC-45/10-511/√3545317.547.24 6.7210.764 CKSC-90/10-6%11/√3654381.147.238.0690.876

CKSC-108/10-1

212/√312108831.443.3019.201 1.474

CKSC-60/10-511/√3560317.562.99 5.0400.949 CKSC-90/10-6%11/√3672381.162.98 6.051 1.087

CKSC-144/10-1

212/√312144831.457.7314.402 1.829

CKSC-75/10-511/√3575317.578.74 4.032 1.121

CKSC-90/10-611/√3690381.178.72 4.841 1.285

CKSC-180/10-1

212/√312180831.472.1711.520 2.162

CKSC-90/10-511/√3590317.594.49 3.360 1.285 CKSC-108/10-611/√36108381.194.46 4.035 1.474

CKSC-216/10-1

212/√312216831.486.609.600 2.479

CKSC-105/10-511/√35105317.5110.2

42.880 1.443

CKSC-126/10-611/√36126381.1110.2

13.458 1.654

CKSC-252/10-1

212/√312252831.4101.0

3

8.229 2.783

CKSC-120/10-511/√35120317.5125.9

82.520 1.595

CKSC-144/10-611/√36144381.1125.9

53.026 1.829

CKSC-288/10-1

212/√312288831.4115.4

7

7.200 3.076

CKSC-135/10-511/√35135317.5141.7

32.240 1.743

CKSC-162/10-611/√36162381.1141.7

2.689 1.997

上海昌日电子科技公司生产的高压电抗器CKSC-90/10-6%

.............电抗器厂家,高压电抗器是我们主打产品,产品出口国外,畅销国内,深受国内外用户的认可。以下介绍串联电抗器运输装卸,维护,储存,安装等事项。

一、CKSC-90/10-6%串联电抗器的运输及装卸(吊装或叉装

卸)

1、电抗器至安装地点的运输方法主要为公路或铁路运输;

2、产品在运输过程中,应注意天气,应有防雨防雪措施;

3、电抗器在运输过程中,电抗器倾斜度不大于30°;

4、起吊电抗时应同时使用夹件上的四个吊环,对有全包装的

电抗器应按其起吊标志进行起吊(见下图);

5、电抗器在起吊时绳与垂线的夹角不得大于30°(见下图),

所有钢丝绳与吊钩吊钩应能承受吊运设备整体的重量的要

求;

6、产品装卸时应严格按照国家有关装卸规程,装卸全过程

中,应小心轻放、平衡起吊、保证人身和设备的安全;

7、禁止绑拉线圈、绝缘子、垫块、引线等易损件;

叉车装卸吊装

二,CKSC-90/10-6%串联电抗器贮存

1、需仓储的产品,验收完毕后应贮存在干燥、防雨无粉

尘的地方;

2、所有产品应包装贮存在库房内并不能堆放,且不应同

时储存在活性化学药品和腐蚀性物品;

3、干式电抗器不应户外放置,需短时间户外放置的应保

证包装良好,并垫以木方,垫高不小于100mm;

二、CKSC-90/10-6%HV-Series Reactors的安装

1、安装前应认真阅读本说明书,了解产品外形尺寸、重量、

安装方法等内容;

2、户内使用的电抗器必须安装在防滴和防日照的室内。电抗

器室的制造必须符合国家使用电规程及建筑规范的规定。电抗器室的保护等级应符合IP23防护等级的要求

3、电抗器的基础必须能承受电抗器的全部重量,应符合国家

建筑规范要求;

4、电抗器的安装设计必须符合人身安全要求,应确保电抗器

在运行时不可能被人所触及。带电体之间及带电体对地之间的最小安全距离应符合国家供用电规程的要求,此外还应保证电缆和高压线之间,温控线、风机线、和高压线圈之间的最小安全距离;海拔高度在1000m及以下的最小安全距离见表1;

5、为了便于安装和维护保养和值班巡视,电抗器和墙壁之间

必须留有通道;相邻电抗器之间必须留有大于1m 的空隙(外限距离);6、

电抗器室内应有足够的通风设施,确保电抗器因损耗产生

的热量及时扩散出去。冷却空气的要求,散发每千瓦损耗约需空气流量3m 3/min ,按其损耗总值,确定通风量大;7、

电抗器应安装在离墙壁600mm 以外的地方以保证电抗器

周围空气的流动及人身安全要求。进风口和出风口的栅栏或百叶窗不得减少对流的有效截面,进出风口必须有防止异物进入的措施。

电压

等级

(KV

)设备最高

电压

(KV )

绝缘水平

安全距离

(mm )

工频试验电压(KV )

冲击试验电压

(KV )3 3.51840606 6.92560901011.535751251517.5459518020235512522535

40.5

85

170

340

8、一般情况下,电抗器无需用地脚螺栓安装,但有防震要求

时,则要求按外形尺寸预埋地脚螺栓安装。9、

电力线路的连接的所有端子连接前,应熟悉试验报告及铭

牌上的连接图,连接要正确。

10、电缆或母排组成的连接线必须符合电抗器运行规程及电气安装规程的规定,选择合适截面的电缆和母线排。连接线不得在接线端子上产生过高的机械拉力和力矩。当电流大于1000安培时,母线和电抗器端子之间必须有一段软联结,以补偿导体在热胀冷缩时产生的应力;

11、螺栓联接必须保证足够的接触度压力,可使用蝶型垫圈或弹簧垫圈。在接线之前,所有联结螺栓和接线板必须清洁。所有联结需紧固可靠,在坚固电气联接螺栓时需采用扭矩扳手,使螺栓张力较为均匀,并可避免产生过大张力,扭矩参考值见表2

表2螺栓扭矩的参考值12、电抗器下部有一接地螺栓,必须接入保护接地系统。保护

螺栓尺寸M8

M10

M12

M16

扭矩(N.m )11

26

40

600

扭矩(kgf.m )

2

4

7.5

17.5

接地系统的接地电阻值和接地线的截面必须符合电气安装规程;

叁,CKSC-90/10-6%电抗器投入运行前的检查和试验

1、投运前需检查电抗器线圈及引线连接,有无损坏或松动;

2、检查所有的坚固螺丝,保证坚固可靠;

3、检查电抗器外壳和铁芯是否永久性接地;

4、检查铁芯、线圈上面是否有异物,气道是否有灰尘及异物;

5、运行前应有压缩空气将电抗器线圈、铁芯及气道刷干净;

6、投运前的产品试验

6.1铁心绝缘电阻测试:

使电抗器铁芯暂时脱离上夹件(测量结束后恢复原判),用500V兆欧表测量(相对温度≤85%)铁芯-夹件及地≥2MΩ;

6.2测量线圈的绝缘电阻测试(温度10℃-40℃,相对温度≤

85%),用2500V兆欧表测量绕组对地绝缘电阻,应≥1000M Ω;

6.3直流电阻的测量

6.4外施工频耐压的试验,试验电压按出厂试验电压值的85%

(见产品合格证明书上之记录),历时1分钟。见GB1094.3中关于重复绝缘试验的规定。

对装有温控器附件的电抗器进行工频耐压试验时,试验前应将温控器的所有接插件拔下,以免感应电压使温近代器遭

受损坏,试验完毕,须将电抗器线圈中储存的电荷放电后,再将拔下的插头插回,并检查正确无误。检查温控风冷装置有否安装差错(请参阅温控器和风机安装使用说明书);

三、CKSC-90/10-6%串联电抗器维护

1、对电抗器进行维护时,应遵守安全规程,必须把电抗

器与高低压电网断开;

2、电抗器的维护工作主要是除尘,尤其是除掉气道中间

的灰尘污垢,以防阻碍冷却的效果和降低绝缘性能。操作人员可按下列顺序进行维护;

2.1对线圈、引线及温控装置、风机进行全面的外观检查;

2.2可用吸尘器、干燥的压缩空气进行除尘。绝缘子、端子板

及其它绝缘零件的表面,应用干布擦净;

2.3按常规测量绝缘电阻,并记录数值;

2.4检查电力线路的联结是否紧固,避免因接头松驰而引起的

导体过热而发生事故;

3、检查地脚螺栓、旁拉杆、上下拉杆的紧固情况,发现松驰

应及时收紧;

四、CKSC-90/10-6%串联电抗器安全要求

1、电抗器试验、安装和维护必须由有资格的专业人员担

任,并按电气设备安全操作规程进行操作;

2、对安装外壳的电抗器应设置遮拦,遮拦和电抗器间距

应大于安全距离(见表3),电抗器运行时应悬挂“有电危险”字样警告标示牌,警告标示应符合GB2894-88R 的有关规定;表33、CKSC-90/10-6%HV-Series

Reactors 投入运行后,禁

止触摸电抗器实体(包括线圈表面),以防触电事故发生。4、

CKSC-90/10-6%电抗器补偿柜的应用

CKSC-90/10-6%高压串联电抗器HV-Series Reactors

电压等级(KV )10KV 及以下

20

35

安全距离(m )

0.4

0.6

0.6

CK:代表系列型号,以它作为产品型号的开头是为了让客户更好的区分电抗器的功能,这里的CK代表串联电抗器,BK并联电抗器QK 启动电抗器LK滤波电抗器XK代表限流电抗器

S:代表相数,这里的S表示三相电抗器,用于补偿柜共补。,还有D 代表单相电抗器,用于补偿柜分补。

C:代表C代表环氧浇筑系列G代表干式绕制

9:代表电抗器的容量,容量选择范围3-400KVAR,如果对电抗器容量不了解,可致电详询。

10:指的是电容器电压,这里的单位是KV,电压等级分为3KV,6KV,10KV,12KV电抗器称高压电抗器,也有被称为高压串联电抗器。6:指的是电抗率6%,常用的电抗率有5%,6%,7%,12%,14%

串联电抗器的作用

1电抗器的作用 串联电抗器顾名思义就是指串联在电路中电抗器(电感),无功补偿和谐波治理行业内的串联电抗器主要是指和电容器串联的电抗器,电抗器和电容器串联后构成谐振回路,起到消谐或滤波的作用,而电抗器在谐振回路中起的作用如下: 1.1降低电容器组的涌流倍数和涌流频率。 降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,以保护电容器和便于选择配套设备。加装串联电抗器后可以把合闸涌流抑制在1+电抗率倒数的平方根倍以下。国标GB50227-2008要求应将涌流限制在电容器额定电流的20倍以下(通常为10倍左右),为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。 1.2与电容器组构成全谐振回路,滤除特征次谐波。 串联滤波电抗器感抗与电容器容抗全调谐后,组成特征次谐波的交流滤波器,滤去某次特征次谐波,从而降低母线上该次谐波的电压畸变,减少线路上特征次谐波电流,提高网络同母线供电的电能质量。 1.3与电容器组构成偏谐振回路,抑制特征次谐波。 先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围电力用户有无大型整流设备、电弧炉、轧钢机等能产生谐波的负荷,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际值,再根据实际谐波成分来配置合适的电抗器。 1.4提高短路阻抗,减小短路容量,降低短路电流。 无功补偿支路前置了串联电抗器,当出现电容器故障时,例如电容器极板击穿或对地击穿,系统通过系统阻抗和串联电抗器阻抗提供短路电流,由于串联电抗器阻抗远大于系统阻抗,所以有效降低了电容器短路故障时的短路容量,保证了配电断路器断开短路电流可能,提高了系统的安全、稳定性能。 1.5减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。 当投运的无功补偿电容器组为多个支路时,其中一组电容器出现故障时其它在运行的电容器组会通过故障电容器放电,串联电抗器可以有效减少这种放电涌流,保证保护装置切断故障电容器组的可能性。 1.6减少电容器组的投切涌流,降低涌流暂态过程的幅值,有利于接触器灭弧。 接触器投切电容器的过程中都会产生涌流,串联电抗器可以有效抑制操作电流的暂态过程,有利于接触器触头的断开,避免弧光重燃,引起操作过电压。降低过电压的幅值,保护电容器,避免过电压击穿或绝缘老化。 1.7减小操作电容器组引起的过电压幅值,避免电网过电压保护。 接触器投切电容器的过程中都会产生操作过电压,串联电抗器可以有效抑制接触器触头重击穿现象出现,降低操作过电压的幅值,保护电容器,避免过电压击穿或加速绝缘老化。 随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如低压小容量家用电器和高压大容量的工业用交、直流变换装置,特别是静止变流器的采用,由于它是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。产生电网谐波“污染”的另一个重要原因是电网接有冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且会使电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。这不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,形成了对电网的“公害”。 电能质量的综合治理应遵循谁污染谁治理,多层治理、分级协调的原则。在地区的配电和变

串联电抗器标准

串联电抗器 JB 5346-1998 代替JB 5346-91 前言 本标准是根据机械工业部 1997 年标准制、修订计划号,对JB 5346-91标准修订而成。 本标准的编写格式按照GB/T标准重新编排。 本标准主要修订的内容如下: 1)修改了额定电抗率项目,由原来的 %、6%、12%、(13%)项改为%、5%、6%、12%、13%。 2)按配套并联电容的额定电压要求增加了电抗器的额定端电压、及其相关参数要求项。 3)原标准按 R10 系列数系规定了电容器组容量,再按额定电抗率导出电抗器容量系列,目的是制造厂以尽可能少的容量满足尽可能多的用户规格品种要求。但由于电容器组的容量和电容器单元系列型谱标准不尽吻合,存在匹配组合困难。而且即便如此,也还满足不了用户规格繁多的需要,故本次修订取消了原标准中的表 2 和表 3,不再规定容量的系列规格。 4)由于取消容量系列规格,也就无法再以表格形式对每一种容量规定其损耗标准值。本次修订取消了原标准中的表 6(A)、6(B)、7(A)、7(B)、8(A)、8(B),给出了损耗值计算公式并规定了损耗系数。 5)电抗值允许偏差由原来 0~15% 改为 0 +10%。 6)绝缘水平与GB311标准一致。即油浸铁心式电抗器的绝缘水平和油浸式电力变压器相同,干式空心电抗器的绝缘水平和母线支柱绝缘子相同。 7)增加了用电桥法测量电抗值内容。 8)取消了对户外式空心电抗器在淋雨状态下做绕组匝间绝缘试验的要求。 9)取消稳态过电压条款。因为对稳定过电流的规定条件,实际上已包括了对稳态过电压的要求。 本标准由全国变压器标准化技术委员会提出并归口。 本标准主要起草单位:沈阳变压器研究所、宁波变压器厂、兴城特种变压器厂。 本标准参加起草单位:沈阳变压器有限责任公司综合电器厂,保定第二变压器厂、北京电力设备总厂、中山和泰机电厂。 本标准主要起草人:王丁元、韩庆恒。 本标准参加起草人:王辉、戈承、何见光、沈文洋。 本际准 1991 年首次发布。1997 年第一次修订。 本标准由沈阳变压器研究所负责解释。 1 范围 本标准规定了高压并联电容器用串联电抗器产品的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件、铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。

串联电抗器抑制谐波

串联电抗器如何抑制谐波 关键字:串联电抗器谐波抑制电抗率选择无功补偿电抗器 前言 随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如低压小容量家用电器和高压大容量的工业用交、直流变换装置,特别是静止变流器的采用,由于它是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。产生电网谐波“污染”的另一个重要原因是电网接有冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且会使电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。这不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,形成了对电网的“公害”。 电能质量的综合治理应遵循谁污染谁治理,多层治理、分级协调的原则。在地区的配电和变电系统中,选择主要电能质量污染源和对电能质量敏感的负荷中心设立电能质量控制枢纽点,在这些点进行在线电能质量监测、采取相应的电能质量改善措施显得格外重要。 在并联电容器装置接入母线处的谐波“污染”暂未得到根本整治之前,如果不采取必要的措施,将会产生一定的谐波放大。在并联电容器的回路中串联电抗器是非常有效和可行的方法。串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流[1],防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。但是串联电抗器绝不能与电容器组任意组合,更不能不考虑电容器组接入母线处的谐波背景。文章着重就串联电抗器抑制谐波的作用展开分析,并提出电抗率的选择方法。 电抗器参数的计算 1 基本情况介绍 某110kV变电所新装两组容量2400kvar的电容器组,由生产厂家提供成套无功补偿装置,其中配置了电抗率为6%的串联电抗器,容量为144kvar。电容器组投入运行之后,经过实测发现,该110kV变电所的10kV母线的电压总畸变率达到4.33%,超过公用电网谐波电压(相电压)4%的限值[2],其中3次谐波的畸变率达到3.77%,超过公用电网谐波电压(相电压)3.2%的限值[2]。

串联谐振耐压试验工作原理

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html,/100 串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。 串联谐振耐压试验装置的应用 串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。串联谐振耐压试验装置主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 串联谐振耐压试验装置的工作原理 串联谐振变在电子设备的LC电路,也称为谐振电路,谐振电路,或调谐电路,

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html,/100由两个电子部件连接在一起,一个电感,由字母L表示,和一个电容器,由字母C的电 路可以作为表示作为电谐振器,一个的电模拟音叉,将能量存储在振荡电路的谐振频率。 串联谐振变电路被使用,也可以用于在特定频率产生的信号,或从一个更复杂的信号 拾取出来的信号在特定频率。它们在许多电子设备中,特别是无线电设备,电路,例如用 于关键元件的振荡器,过滤器,调谐器和混频器。 串联谐振变电路是一个理想化的模型,因为它假定不存在由于耗散能量的电阻。 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零电阻造成的损失。虽 然没有实际的电路是没有损耗,但却是有益的研究这个理想的电路形式,以取得理解和物理 直觉。对于一个电路模型结合性。 如果一个充电电容器两端的电感器相连,电荷将开始流过电感器,一个磁场建立它周 围和减少电容器上的电压。最终在所有电容器的电荷将消失,其两端的电压将达到零。然 而,电流将继续下去,因为电感器抗蚀剂中的电流变化。以保持其流动的能量被从磁场, 这将开始下降萃取。该电流开始对电容器具有相反极性的电压充电到其原始充电。当磁场 被完全消耗的电流将停止,充电将再次如前存储在电容器中,具有相反的极性。然后循环 将再次开始,与通过电感的电流在相反的方向。 串联谐振变来回流动的电容器极板之间,通过电感。能源来回振荡电容和电感之间, 直到(如果不是从外部电路通过补充电源)内部电阻,使振荡消失。它的作用,称为数学

无功补偿电容器串联电抗器的选用

无功补偿电容器串联电抗器的选用 在高压无功补偿装置中,一般都装有串联电抗器,它的作用主要有两点:1)限制合闸涌流,使其不超过20倍;2)抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此,电抗器在无功补偿装置中的作用非常重要。 然而,串抗与电容器不能随意组合,若不考虑电容装置接入处电网的实际情况,采用“一刀切”的配置方式(如电容器一律配用电抗率为5%~6%的串抗),往往适得其反,招致某次谐波的严重放大甚至发生谐振,危及装置与系统的安全。由于电力谐波存在的普遍性,复杂性和随机性,以及电容装置所在电网结构与特性的差异,使得电容装置的谐波响应及其串抗电抗率的选择成为疑难的问题,也是人们着力研究的课题。电容器组投入串抗后改变了电路的特性,串抗既有其抑制涌流和谐波的优点,又有其额外增加的电能损耗和建设投资与运行费用的缺点。所以对于新扩建的电容装置,或者已经投运的电容装置中的串抗选用方案,进行技术经济比较是很有必要的。虽然现有的成果尚不足为电容装置工程设计中串抗的选用作出量化的规定,但是随着研究工作的深入,实际运行经验的积累,业已提出许多为人共识的见解,或行之有效的措施,或可供借鉴的教训。 下面总结电容器串联电抗器时,电抗率选择的一般规律。 1. 电网谐波中以3次为主 根据《并联电容器装置设计规范》,当电网谐波以3次及以上为主时,一般为12%;也可根据实际情况采用4.5%~6%与12%两种电抗器:(1)3次谐波含量较小,可选择0.5%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大量是否超过或接近限值,并有一定裕度。(2)3次谐波含量较大,已经超过或接近限值,可以选用12%或4.5%~6%串联电抗器混合装设。 2. 电网谐波中以3、5次为主 (1)3次谐波含量较小,5次谐波含量较大,选择4.5%~6%的串联电抗器,尽量不使用0.1%~1%的串联电抗器;(2)3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大是否超过或接近限值,并有一定裕度。 3. 电网谐波以5次及以上为主 (1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器;(2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。对于采用0.1%~1%的串两电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大伙谐振。对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止怼次谐波的严重放大或谐振。当系统中无谐波源时,为防止电容器组投切时产生的过电压和对电容器组正常运行时的静态过电压、无功过补时电容器端的电压升高的情况分析计算,可选用0.5%~1%的电抗器。 根据以上的选择原则,对无功补偿装置中的串联电抗器有以下建议: (1)新建变电所的电容器装置中串联电抗器的选择必须慎重,不能与电容器任意组合,必须考虑电容器装置接入处的谐波背景。 (2)对于已经投运的电容器装置,其串联电抗器选择是否合理须进一步验算,并组织现场实测,了解电网谐波背景的变化。对于电抗率选择合理的电容器装置不得随意增大或减小电容器组的容量。 (3)电容器组容量变化很大时,可选用于电容器同步调整分接头的电抗器或选择电抗

串联谐振系统讲解

在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 串联谐振的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而 应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以 避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。

国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用 气体绝缘开关设备在工厂整体组装完成以后或分单元进行调整试验,试验合格后以分单元运输的方式运往现场安装。运输过程中的振动、撞击等可能导致GIS元件或组装件内坚固件松动或移位;安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面可能失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷;安装现场可能从空气中进入悬浮尘埃。导电微粒杂质等,这些在安装现场通过常规试验将难以检查出来,对GIS的安全运行将是极大的威胁。 由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明没有进行现场耐压试验的GIS大都发生了事故。因此,GIS必须进行现场耐压试验。 GIS的现场耐压主要包括交流电压、振荡操作冲击电压和振荡雷电冲击电压等3种试验方法。其中交流耐压试验是GIS现场耐压试验最常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。 目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只做交流耐压试验。IEC517和GB7674认定对SF6气体绝缘试验电压频率在10~300Hz范围内与工频电压试验基本等效。国内外大多采用调频式串联谐振耐压试验装置进行GIS现场交流耐压试验。

串联电抗器选择方法

串联电抗器选择方法 关键词:电抗器电抗率铁芯电抗器空心电抗器串联电抗器 在无功补偿装置中一般都装设有串联电抗器,它的作用主要有两点:一是限制合闸涌流,使其不超过额定电流的20倍;二是抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此电抗器在补偿装置中的作用非常重要。只有科学、合理的选用电抗器才能确保补偿装置的安全运行。 对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取和电抗器结构(空芯、铁芯)以及电抗器的安装位置(电源侧、中性点侧)。 一、电抗器结构形式: 电抗器的结构形式主要有空芯和铁芯两种结构。 铁芯电抗器主要优点是:损耗小,电磁兼容性叫好,体积小。缺点是:有噪音并在事故电流较大时铁芯饱和失去了限流能力。当干式铁芯且采用氧树脂铸线圈的电抗器,其动、热稳定性均很好,适合装在柜中。油浸式铁芯电抗器虽然体积大些,但噪音较小,散热较好,安装方便,适用于户外使用。 空芯电抗器的主要优点是:线性度好,具有很强的限制短路电流的能力而且噪音小。缺点是:损耗大,体积大。这种电抗器户内,户外都适合,但不适合装在柜中。在户外安装容易解决防止电磁感应问题。最好采用分相布置“品”字形或“一”字形。这样相间拉开了距离,有利于防止相间短路和缩小事故范围。所以这种布置方式为首选。当场地受到限制不能分相布置时,可采用互相叠装式产品。三相叠装式产品的B相线圈绕线制方向为反方向使支柱绝缘承受压力,因此在安装时一定按生产厂家的规定。 二、如何选择电抗率: 1、如在系统中谐波含量很少而仅考虑限制合闸涌流时,则选 K=(0.5~1)%即可满足标准要求。但这种电抗器对5次谐波电流放大严重,对3次谐波放大轻微。 2、如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。 当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。

串联谐振电抗器介绍说明_串联谐振装置

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 串联谐振电抗器介绍说明_串联谐振装置武汉汇卓电力自动化有限责任公司关注到我国电力事业的迅猛发展以及城市电网改造 的进行,用交联聚乙烯(XLPE)电力电缆代替架空线路已经成为一种趋势,且电压等级和 截面积、长度等都不断增加,导致交流耐压设备也不断增加,试验容量也不断提升,传统交 流耐压设备现主要为HZXZ系列串联谐振试验装置,其高压谐振电抗器多采用“带铁芯式 桶型”结构,此结构在很大程度上增加了单个设备的体积及重量,并且,带铁芯是结构其散 热效果较差,考虑现场试验的实际情况和操作搬运的方便性及产品整体实用性能,我公司特 研发出“超轻型环形空心电抗器”,这在很大程度上解决了现场搬运工作,提高工作效率。 串联谐振电抗器主要性能特点: 1、内部绝缘采用耐高温、高绝缘性的硅胶灌封浇注; 2、空芯结构设计,较传统铁芯式结构相比,改善了铁芯磁饱和及散热的性能; 3、外壳采用POM材料开模具一次注塑成型,表面洁净光滑、机械强度高、耐高温、 耐碰撞、耐磨损;

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 4、整体结构为干式空芯环形结构,大大改善产品搬运、安装及拆卸、储存工作; 5、积木式组合方式、环形端面设计结构,最大限度改善散热性能,改善散热量,提高使用性能及工作寿命; 参考常规配置 1、10kV电缆配置;(按截面积300mm2为例)电抗器规格:10kV/5.5A/2.8H

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 被试品对象电抗器组合方式激励变输出选择变频电 源配置型号

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 10kV电缆1公里2台串联0.9kV5kW110kVA/22kV 10kV电缆2公里3台串联0.9kV5kW165kVA/22kV 10kV电缆3公里2台串联2组并 0.9kV10kW220kVA/22kV 联

电抗器工作原理及作用(用途)

电抗器 懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。

内容简介一:电抗器在电力系统中的作用 二:电抗器的分类 三:详细介绍及选用方法 四:各种电抗器的计算公式 五:经典问答 一:电抗器在电力系统中的作用

由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 信息来自:输配电设备网 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电

串联谐振电抗器全分类讲解

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 串联谐振电抗器全分类讲解 串联谐振电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 一、电抗器的作用 串联谐振电抗器的接分串联和并联两种方式。串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。串联电抗器主要用来限制短路电流,在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括: 1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压; 2、改善长输电线路上的电压分布; 3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失; 4、在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列; 5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;

https://www.wendangku.net/doc/d313389057.html, 6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。 二、电抗器的分类 按结构及冷却介质、按接法、按功能、按用途进行分类。 1、按结构及冷却介质:分为空心式、铁心式、干式、油浸式等,例如:干式空心电抗器、干式铁心电抗器、油浸铁心电抗器、油浸空心电抗器、夹持式干式空心电抗器、绕包式干式空心电抗器、水泥电抗器等。 2、按接法:分为并联电抗器和串联电抗器。 3、按功能:分为限流和补偿。 4、按用途:按具体用途细分,例如:限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器、功率因数补偿电抗器、串联电抗器、平衡电抗器、接地电抗器、消弧线圈、进线电抗器、出线电抗

高压串联电抗器CKSC-90-10-6%

CKSC-90/10-6高压串联电抗器产品技术参数1依据标准:JB/T5346-1998 2电抗器型号:CKSC-90/10-6% 3额定容量:90kVar 4相数:三相 5频率:50HZ 6系统额定电压:10KV 7配套电容器额定电压:11/√3 8电抗器额定端电压:381V 9额定电抗率:6% 10额定电流:78.7A 11最大工作电流:106A 12噪声:45dBA 13最大工作电流时的温升:80K 14绝缘水平:LI75AC42 15绝缘材料耐热等级:F级 16冷却方式:AN 17使用条件:户内 18海拔高度:2000m 19环境温度:-25℃--40℃ 20外形尺寸:970L*500W*1007H 21安装孔尺寸:550A*400B

22铁芯尺寸: 794L*110W*970H 22单位:mm 23电抗器重量:530KG 24电抗器材质: 采用优质铜线绕制 25 配套电容器额定容量:1500kvar 26电抗值:4.84Ω 电抗器作用: 该产品与并联电抗器组相串联,具有补偿电网无功功率、提高功率因数、抑制谐波电流、限制合闸涌流等功能,适用于电力系统、电力化铁道、冶金、石化等较高防火要求、电磁干扰要求和安装空间有限的城网变电站、地下变电站和微机控制变电站等场所。 结构特点 1. 该电抗器分为三相和单相两种,均为环氧浇注式。 2. 铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行时低温升低噪声的性能。 3. 线圈为环氧浇注型,线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强,采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度好,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不裂开。

电抗器的作用

电路中电抗器一般有两个作用:①抑制浪涌(电压、电流);②抑制谐波电流。 1. 抑制浪涌: 在大功率电力电子电路中,合闸瞬间,往往产生一个很大的冲击电流(浪涌电流),浪涌 电流虽然作用时间短,但峰值却很大。比如,电弧炉、大型轧钢机,大型开关电源,UPS 电源,变频器等,开机浪涌电流往往超过正常工作电流的100倍以上。在输入侧串接电抗器,能有效的抑制这种浪涌电流。『合闸瞬间,电抗器呈高阻态(相当于开路)』。 2. 抑制谐波电流 随着电力电子技术的广泛应用,我们的电网中增加了大量的非线性负载,比如,AC-DC 电源,UPS,变频器等,它们都是以开关方式工作的。这些以开关方式工作的用电设备, 往往变成了谐波电流的发生源,“污染”电网,使电网电压波形畸变。谐波的危害之一便 是中心线过载发热燃烧。电抗器的接入,能有效抑制谐波污染。 电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制 短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关 运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低 工频暂态过电压。(2)改善长输电线路上的电压分布。(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。 (5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。电抗器的接线分串联和并联两种方式。串联电抗器通常起限流作用, 并联电抗器经常用于无功补偿。目前主要用于无功补偿和滤波. 1.半芯干式并联 电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。用于补偿线路的电容 性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。 2.半芯干式串联 电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时起合闸涌流作用并抑制谐波

串联电抗器技术说明

产品名称:低压串联电抗器型号及功能原理图 产品描述:低压串联电抗器电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘固化等一系列工艺流程后,使电抗器线圈和铁芯牢固成一体,大大减小了运行时的温升及噪声,有效的提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。 产品细节 低压串联电抗器 一、型号含义 二、用途 低压串联电抗器工作时,电容器在补偿容性无功率的时候,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器的损坏和功率因数的降低,为此需要在电容器的前端加装串联电抗器,用于抑制和吸收谐波、保护电容器,避免谐波电压、电流及冲击电压、电流的影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器的使用寿命。 三、结构特点 1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。 2.铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行时低温升低噪声的性能。 3.线圈采用F级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且具有极佳的美感和较好的散热性。 4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘固化等一系列工艺流程后,使电抗器线圈和铁芯牢固成一体,大大减小了运行时的温升及噪声,

有效的提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。 5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。 6.电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,具有体积小,接线方便、外观美等优点。 四、低压串联电抗器使用条件 1. 海拔高度不超过2000米。 2. 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。 3. 周围无有害气体,无易燃易爆物品。 4. 周围环境应有良好的通风条件。 五、性能及技术参数 1. 可用于电容电压为:0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.525kV、0.66kV、0.69kV、 1.14KV。 2. 电抗率为:1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、14% 3. 绝缘等级:F级,电抗器噪声:≤45dB 4. 过载能力:≤1.35倍下连续运行 5. 三相电抗器的任意两项电抗值之差不大于±5%。 六、接线方式 七、技术参数 型号配套电容 (kvar) 电抗器容量 (kvar) 系统电压 (kV) 额定电流 (A) 电抗率 (%) 阻抗 (Ω) 电感 (mL) CKSG-1/0.48-5 20 1 0.48 24 5 0.579 1.844 CKSG-1.25/0.48- 5 25 1.25 30 0.463 1.475 CKSG-1.5/0.48-5 30 1.5 36 0.386 1.229 CKSG-2/0.48-5 40 2 48.11 0.288 0.917 CKSG-2.50.48-5 50 2.5 60.14 0.230 0.732 CKSG-3/0.48-5 60 3 72.17 0.192 0.611 CKSG-1.2/0.48-6 20 1.2 24 6 0.694 2.210 CKSG-1.5/0.48-6 25 1.5 30 0.556 1.770 CKSG-1.8/0.48-6 30 1.8 36 0.463 1.475 CKSG-2.4/0.48-6 40 2.4 48.11 0.346 1.101 CKSG-3/0.48-6 50 3 60.14 0.276 0.879 CKSG-3.6/0.48-6 60 3.6 72.17 0.230 0.732

串联谐振电路分析

外施耐压串联谐振电路分析 已知:串联谐振装置电抗器组合方式为两串三并(即三条并联支路上各有两个电抗器串联起来),单个电抗器电感值为L ,单个电抗器电阻值为r ,所有电抗器的铭牌参数均一致。被试品电容值为C ,试验中被试品加压到U ,励磁变选用的高低压抽头电压变比为K ,励磁变视在功率S ,励磁变额定电压U o ,励磁变额定电流为I o ,被试品加压到U 时励磁变的损耗为P 损耗。 一.需计算量如下: 1.画出串联谐振时整个电路的基本电路图。 2.画出谐振时高压侧的向量图。 3.串联谐振频率f 的计算公式。 f= LC 21 π(本题装置串联谐振频率f=LC 832 π) 4.串谐高压侧电路电流I 高压侧的计算公式,并且算出分配到单个电抗器的电 流,电压时多少? I 高压侧=U jC f 2 π;谐振时:分配到单个电抗器电流L I = LC UC 6;

分配到单个电抗器电压L U =2 U -。 5.串谐低压侧电路电流I 低压侧的计算公式。 I 低压侧=U jC f 2 **πK 6.电路品质因数Q (放大倍数)的计算公式。 Q= wCR 1或R wL (本题装置串联谐振品质因数Q=C 232 r L ) 7.被试品或电抗器组合的无功功率Q 无功计算公式。 Q 无功=2U jC f 2 *π 或L 2233U C f j8- *π (=L 32L,本题Q 无功= 3 L U C f j16-2233 *π ) 8.串联谐振高压侧有功功率P 计算公式。 P=R 2222U C f 4 - *π (=R 32r 本题P=3 r U C f 8-2222 *π) 9.串联谐振高压侧电路总功率P 总计算公式。 P 总=2U jC f 2 *πL 2233U C f j8- *πR 2222U C f 4- *π 化简 P 总 = ()jCR f 2-CL f 4-1U jC f 22***πππ (= L 32L ;=R 32r 本题P 总=?? ? ??***3jCr f 4-3CL f 8-1U jC f 22πππ ; 谐振时P 总=R 2 2 2 2U C f 4- *π=3 r U C f 8-2 222 *π) 10.励磁变输出高压U 输出,I 输出,P 输出计算公式。 I 输出=U jC f 2 *π U 输出=U jC f 2 *π(C L R j f 21 j f 2*+*+ππ) (= L 32L ;=R 32r 本题U 输出=U jC f 2 *π(C j f 213jL f 43r 2*+*+ππ))

并联电容器用串联电抗器设计选择标准

并联电容器用串联电抗器设计选择标准 CECS32-91 主编单位:能源部西南电力设计院 河北省电力工业局 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1991年12月27日 第一章总则 第1.0.1条并联电容器用串联电抗器(以下简称电抗器)的设计选择必须执行国家的技术经济政策,并应根据安装地点的电网条件、谐波水平、自然环境等,合理地选择其技术参数,做到安全可靠、经济合理。 第1.0.2条本标准适用于变电所和配电所中新建或扩建的6~63KV并联电容器装置中电抗器的设计选择。 第1.0.3条本标准所指电抗器是串联于高压并联电容器回路中的电抗器,该电抗器用于限制合闸涌流,减轻电网电压波形畸变和防止发生系统谐波谐振。 第1.0.4条电抗器的设计选择,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 第二章环境条件 第2.0.1条电抗器的基本使用条件: 一、安装场所:户外或户内; 二、环境温度:-40℃~+40℃; -25℃~+45℃; 三、海拔:不超过1000m; 四、相对湿度:对于户内电抗器月平均相对湿度不超过90%,日平均不超过95%; 五、地震裂度:设计地震基本裂度为8度;即水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g; 六、户外式最大风速为35m/s;

七、电抗器的外绝缘泄漏比距不应小于2.5cm/KV。对于重污秽地区可以取3.5cm/KV。 第2.0.2条选用电抗器时,应按当地环境条件校核,当环境条件超出其基本使用条件时,应通过技术经济比较分别采取下列措施: 一、向制造厂提出补充要求,制造符合当地环境条件的产品; 二、在设计中采取相应的防护措施,如采用户内布置、水冲洗、减震装置等。 第三章技术参数选择 第一节电抗率的选择 第3.1.1条电抗率的选择,应使装置接入处n次谐波电压含量和电容器上n次谐波电压值均不超过有关标准规定的限值。 第3.1.2条当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器。 第3.1.3条为抑制5次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;抑制3次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为12%~13%的电抗器。 第3.1.4条在电力系统谐波电压较大时,应由非线性用电设备所属单位负责采取限制谐波的措施,在采用交流滤波电容器装置时,电抗器应按滤波电抗器的要求选择。 第二节额定值 第3.2.1条电抗器的基本额定参数,应选择下列规定值: 一、额定频率:50Hz; 二、相数:1Φ或3Φ; 三、系统额定电压:6KV,10KV,35KV,63KV; 四、额定电抗率(K):0.1%~1%,4.5%~6%,12%~13%。 第3.2.2条电抗器的额定电流应和与其串联组合的电容器或电容器组的额定电流相等。 第3.2.3条电抗器的额定端电压应等于与其串联组合的一相电容器额定电压的K倍,其值见表3.2.3。 第3.2.4条电抗器的额定容量,应等于与其串联组合的电容器或电容器组额定容量的K 倍。 第三节主要技术性能

桥后采用电抗器的串联谐振无源PFC电路

摘要 近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。因此,我们必须消除各种电网谐波,于是产生了各种各样的有源滤波器和无源滤波器,本次能力拓展训练让我们对桥后采用电抗器的串联谐振无源PFC电路进行设计和仿真。 关键词:谐波功率因数无源PFC电路

桥后采用电抗器的串联谐振无源PFC 电路 1.绪论 1.1谐波的产生与危害 从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的的意义已经变得与原意有些不符,但是我们仍然称之为谐波。 1.1.1谐波产生的原因 在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。在只含线性元件的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。 在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。由于半导体晶闸管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器比较大的背离正弦曲线波形。 谐波电流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。功率变换器的脉冲数越高,最低次的谐波分量的频率的次数就越高。 电力谐波的产生大致有以下几个来源:①发电环节;②输电环节;③用电环节;④电力电子变流设备,如各种电力变流设备、相控调速和调压装置以及大容量的电力晶闸管可控开关设备。这些电力设备广泛地用于各行各业,量大面广,造成了比较严重的低次谐波、高次谐波、次谐波和间谐波电流问题。 1.1.2谐波的危害 谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要表现在以下的几个方面:

串联电抗器

(2011年版) 国家电网公司物资采购标准 (电抗器卷串联电抗器册) 10kV/4000A干式空心限流电抗器 专用技术规范 (编号:1012007-0010-05) 国家电网公司 二〇一一年二月

目录 1标准技术参数表 (3) 2项目需求部分 (5) 2.1货物需求及供货范围 (5) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (5) 2.3图纸提交单位 (6) 2.4工程概况 (6) 2.5使用条件 (6) 2.6项目单位技术参数差异表 (7) 2.7一次、二次及土建接口要求(适用于扩建工程) (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1投标人技术偏差 (8) 3.2销售运行业绩 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (8)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中(见表1)投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,应填写技术差异表。打“*” 的项目,如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。 表1标准技术参数表 序号项目标准参数值投标人保证值1 型式或型号干式空心限流(投标人填写) 2 额定值* 额定电压(kV)10.5 (投标人填写)系统最高运行电压(kV)12 (投标人填写)额定频率(Hz)50 (投标人填写)额定容量(Mvar)见附表1 (投标人填写)额定电抗率(%)见附表1 (投标人填写)额定电流(A)4000 (投标人填写)额定短时耐受电流(kA/2s)75 (投标人填写) 3 额定绝缘 水平* 额定雷电全波冲击耐受电压(kV)75(峰值)(投标人填写) 额定雷电截波冲击耐受电压(kV)85(峰值)(投标人填写) 额定1min工频耐压(干/湿)(kV)45(方均根值)(投标人填写) 4 动稳定电流(峰值)(kA)≥1.8倍额定短时 电流峰值 (投标人填写) 5 损耗*在额定电流、额定频率、75℃下的损耗比 (kW/kvar) 见附表1 (投标人填写) 6 直流电阻值(设计值,75℃)(Ω)(投标人提供)(投标人填写) 7 直流电阻三相不均匀度(%)≤1 8 电流不均匀度(%)≤5 (投标人填写) 9 温升极 限值* 额定电流下绕组平均温升(K)≤75 (投标人填写) 额定电流下绕组热点温升(K)≤85 (投标人填写) 10 绝缘材料 耐热等级 匝间绝缘耐热等级H级(投标人填写) 整体绝缘耐热等级F级(投标人填写) 11 电抗允许与额定值之差(%)0~10 (投标人填写)

相关文档
相关文档 最新文档