文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 针对输电线路杆塔接地装置设计及运行的

针对输电线路杆塔接地装置设计及运行的

针对输电线路杆塔接地装置设计及运行的
针对输电线路杆塔接地装置设计及运行的

浅析高压输电线路防雷接地

浅析高压输电线路防雷接地 发表时间:2019-09-11T11:50:43.423Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:朱生军[导读] 摘要:高压输电线路是高压电力网中的重要构成部分,如何保护好高压输电线路,减少因雷击等原因引起跳闸,成为电力系统安全稳定运行的一项重要内容。 国网武威供电公司输电运检室 摘要:高压输电线路是高压电力网中的重要构成部分,如何保护好高压输电线路,减少因雷击等原因引起跳闸,成为电力系统安全稳定运行的一项重要内容。由于高压输电线路雷击引起跳闸后,不但增加输电线路的检修工作任务,且输电线路上的雷击感应电流还可能沿架空线路侵入变电站及发电厂的出线间隔,破坏电气设备。由此可见,做好高压输电线路的防雷工作,不但可以减少线路遭受雷击,减少线路雷击跳闸率,提高输电线路本身的供电可靠性,而且是保护变电站及发电厂设备的需要,是保障电力网安全稳定运行的一项重要工作。 关键词:高压输电线路;防雷接地技术;电网系统引言 随着社会市场经济的发展,我国电力行业的发展迅速,输电线路是电力网络的重要组成部分,那么保证输电线路的安全、稳定就必须提上日程。电力网络建设的规模越来越大,输电线路越来越复杂,出现故障是在所难免的,尤其是在遭受雷击导致跳闸甚至线路直接瘫痪的故障,所以应该采取相应防雷措施来降低输电线路出现故障。 1高压输电线路遭遇雷击的原因 1.1防雷装置不足 将避雷器的使用在设备中实施公用,是很多电力企业为了节省开支,降低资金投入,获取更大的经济利益而采取的做法,但是这样就不能有效的起到防雷的作用,甚至这些装置没有一点作用,形同虚设。而且还存在一个问题,就是很多电力部门在高压输电线路的高位线路的防雷装置的安设数量远远不够,完全不能应对日常的雷电现象。 1.2输电线路自身存在的问题 高压配电线遭遇雷击的这些原因中,配电线本身也存在着一些不可避免的原因,而且这些问题是不能被消除的。主要表现在输电线路又地极接地电阻,线路架空这些问题。 1.3设备和线路维修不到位 由于设备的老化、常年使用不维修、导线接触不良、人为原因或用电负荷过大、超负荷及线路改造不及时等都会引起线路发生短路、或发生自燃而导致过电流的产生,而引发配电设备故障。因接地导致的配电设备故障,包括避雷器接地不合理,导致电阻过大而不能迅速深入地下;因避雷器遭受雷击而没有立即换新导致的接地;由于绝缘子过脏、或不合理而导致的放电、绝缘皮破裂、老化或被击穿,因绝缘能力低而造成的短路或接地。电力工作人员应该定期巡检,来保证高压输电线路的正常运行。 1.4防雷装置装配不合格 一些电力企业为了减少成本,在搭建和设计高压输电线路时,为了缩减工期求得尽快完工,进而减少成本,忽略了输电线路的质量,在安置防雷装备时,不按照要求去安装,装置的质量也不是很过关,在遇到雷雨天气的时候,没有防雷系统的保护,也会引发安全事故。 2高压输电线路的防雷接地技术要点 2.1开展接地巡检,及时发现问题 避雷器性能完好、接地线正常,是确保高压输电线路有效运作的关键。相关输电部门要对高压输电线路防雷设备接地线路进行仔细“体检”,做好检查监测记录,明确防范重点,为雷雨季节电网设备安全运行提供保证。夏季是强对流天气和雷雨多发季节,输电部门要充分借鉴以往工作经验,优化完善电网防雷避雷实施方案和工作预案,对曾经发生雷击跳闸线路及电网设备进行数据分析,查找易发生雷击地段、线路、设备区域,进一步完善电网防雷示意图,有针对性地制订防雷应对措施,筑牢电网防雷屏障。增加电网设备巡视次数,落实特殊天气特巡制度,并按照“巡改结合”的原则,组织人员对变电站和高压输电线路的各级电力线路防雷设施全面检测,重点对设备与接地网、架空地线与接地装置的导通状况、接地体是否锈蚀等进行检查。发现接地装置锈蚀、引下线与设备连接点松动等情况,应立即整改,确保设备在雷雨季节良好释放雷电流,降低雷电对设备的损害。全面开展供电线路防雷保护设施检查和线路通道清理工作,及时处理排查发现的破损避雷器、瓷瓶、不符合参数要求的接地装置、接地电阻。不合格的接地线要重新埋设,提高电网的防雷抗灾能力。 2.2加强接地测试,提升耐雷水平 输电部门针对高压输电线路防雷,要加强领导、统一部署、周密安排,确保防雷、防汛、抗旱等各项工作有序推进。要针对防雷接地进行测试,确保防雷效果稳定。例如,在防雷预试方面,兴义输电部门2018年计划完成防雷预试315组;同时,针对2017年雷击跳闸频繁的线路,制定专项综合防雷整改措施,完成了647基杆塔的接地电阻测试,618只避雷器和放电计数器检查;对配网开展防雷接地专项整治,采用加装氧化锌避雷器、装设放电间隙、不合格接地电阻改造和针式瓷瓶绝缘子更换等措施,提升线路耐雷水平;安排1440组防雷整治项目,通过有效的防雷测试,为地区电网安装高效运行提供了有利保障。 2.3应用避雷器和避雷针 高压输电线路在遇到雷击之后,会发生跳闸故障,在跳闸故障发生频繁的地区,可以选择使用避雷器来预防雷击事故,避雷器是安装在高压输电上的,对于竖线线路的正常运行的保护是无可替代的,如果避雷器的电压低于杆塔和导线电位差的话避雷器会自动分流,绝缘子闪络的问题是不会出现的。目前我国很多地区已经将避雷器应用和推广到了高压线路上,在大量的实践和经验的验证下,避雷器的运行效果显著。 此外,还有一种避雷器——氧化锌避雷器,它能够抑制感应雷过电压,相较其他普通的避雷器,氧化锌避雷器性价比高,质量优良。就对线路的保护来说,可减少由于雷击导致高压线断线的几率,它的保护方法是将绝缘子的绝缘层增加了防弧金具,使引起闪络的地点处于绝缘子的贴胶和防弧金具之间,进而起到白护导线的作用。在雷电比较猛烈时,线路上的避雷器可以使用雷击所产生的过剩电压,可以让雷电流有一个低阻抗的通道。快速流入大地,从而使电压不再升高,保护线路、设备的安全。 2.4做好杆塔接地工作,强化降阻手段

施工方案-输电线路接地施工方案

济南长清青杨110kV输电线路工程 接地工程 施 工 方 案 山东长能电气集团有限公司 济南长清青杨110kV输电线路工程 施工项目部 che

一、工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。 二、杆塔接地施工的要求 2.1 质量要求 1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。 2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的 che

10倍。 5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠 2.2 工作要求 1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。 4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω; 5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。 二、施工方法 3.1 开挖接地槽 (1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2) 接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3) 开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定: 1) 不得改变接地形式及减少接地槽长度。 (2) 接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3) 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 che

输电线路杆塔设计复习题

1.22φ14钢筋各符号代表什么?22根一级热轧钢筋公称直径14mm 2.什么叫悬垂绝缘子串风偏角?导线和悬垂绝缘子串在风荷载作用下使悬垂 绝缘子串偏离一定的角度,称为悬垂绝缘子串风偏角φ。 3.什么叫防雷保护角α?防雷保护角是地线与导线的连线在铅直方向的夹角。 4.杆塔纵向水平荷载,杆塔横向水平荷载的定义是什么?纵向水平荷载:垂直 杆塔平面即垂直横担方向。杆塔横向水平荷载:平行杆塔平面即沿横担方向。 5.什么叫直线型杆塔、耐张型杆塔?在正常运行情况下,仅承受导线.地线.绝 缘子和金具等重量的垂直荷载以及横向水平风荷载,而不承受顺线路方向张力的杆塔称为直线型杆塔。除具有与直线型杆塔同样的荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力,以支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工.检修时锚固导线和地线引起的顺线路方向荷载的杆塔,称为耐张型杆塔。 6.什么叫呼称高度,经济呼称高度?杆塔下横担的下弦边缘线到地面的垂直距 离H称为杆塔呼称高。使得整个线路材料用量最少的最优高度称为经济呼称高度 7.转角杆塔转角大小与角度荷载的关系?一相导线的角度荷载为 Pj=T1sin&1+T2sin&2 T1.T2杆塔前后导线.地线张力。&1.&2导线与杆塔横担垂线间的夹角。转角杆塔及兼有小转角的直线型杆塔在进行荷载计算时,将水平张力分解成横向水平荷载,即为角度荷载.转角杆塔转角越大,角度荷载越大. 8.耐张杆塔的上层拉线和下层拉线的主要作用是什么?上层拉线:断线情况 下,承受断线导线张力,承受全部断地线张力。下层拉线:正常情况时承受所有横向水平荷载;断线情况时,承受断导线张力。 9.导线三角形布置与水平布置的的主要优点?从三相导线的电气对称性来说, 三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义。 10.环形截面钢砼受弯构件计算公式的适应条件是什么?含筋率 w=fyAs/fcA<=0.9 11.刚性基础与柔性基础分别适应什么地质条件?刚性基础底板为阶梯式,底板 不变形,不需要配钢筋,适用较硬地质条件。柔性基础底板较大而薄,基础可随土壤变形,适用较软地质条件,基础埋置浅。 12.杆塔的水平档距和垂直档距的作用是什么?水平档距是用来计算导线传递 给杆塔的水平荷载的。垂直档距表示有多长导线的垂直荷载作用在某杆塔上。 13.荷载、材料强度标准值,荷载、材料强度设计值分别用于什么计算?荷载标 准值用于变形和裂缝计算;荷载设计值用于强度计算 14.偏心距增大系数 的物理意义是什么?偏心距增大系数的物理意义是,考虑 长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。 15.猫头型铁塔与酒杯型铁塔有何区别,各有什么优点?猫头塔多了下横担;酒 杯型导线呈水平排列,猫头型呈三角形排列.从三相导线的电气对称性,三角形排列优于水平排列,水平排列防雷较好,且脱冰舞动造成的碰线机会大大减小.猫头型导线水平间距减小,断线时受力性好,耗材少

输电线路杆塔及基础课程设计说明书

输电线路杆塔基础课程设计说明书 一、设计题目:刚性基础设计 (一)任务书 (二)目录 (三)设计说明书主体 设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。 1、设计资料整理 (1)土壤参数 (2)基础的材料 (3)柱的尺寸 (4)基础附加分项系数 2、杆塔荷载的计算 (1)各种比载的计算 (2)荷载计算 1)正常大风情况 2)覆冰相应风 3)断边导线情况 要求作出三种情况的塔头荷载图 3、基础作用力计算 计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。 4、基础设计计算 (1)确定基础尺寸 1)基础埋深h0确定 2)基础结构尺寸确定 A、假定阶梯高度H1和刚性角 B、求外伸长度b' C、求底边宽度B D、画出尺寸图 (2)稳定计算 1)上拔稳定计算 2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 5、画基础施工图和铁塔单线图 用A3纸(按制图标准画图)见参考图 6、计算可参考例11-3

《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书 一、设计的目的。 《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计 三、设计参数 直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm) 电压等级:110kV 绝缘子: 7片×-4.5 地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7 基础柱的尺寸:600mm×600mm 1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况) 2.计算基础作用力(三种情况) 3.基础结构尺寸设计 4.计算内容 (1)上拔稳定计算 (2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 五、设计要求 1.计算说明书一份(1万字左右) 2.图纸2张 (1)铁塔单线图 (2)基础加工图

10KV配电线路杆塔接地技术方案

中国南方电网 广东电网 10KV配电线路接地技术方案 广州中光电子科技有限公司 二〇二〇年五月 目录 附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02) 附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告 接地模块说明书及检测报告 10KV配电线路接地技术方案 1、前言 近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。 同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该

地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约天)。为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。 2、设计依据 ●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》 ●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 ●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 3、10KV配电线路杆塔的接地方案 在输配电线路的防雷设计的主要目的是提高线路的耐雷水平,减少雷击跳闸率。主要的技术有: ①防直击导线技术:即防止导线直接遭受雷击,主要措施有架设避雷线、减少避雷线的保护角、加装各种形式的避雷针等; ②防闪络技术:即防止输电线路遭受雷击后发生闪络,主要措施有降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路避雷器等; ③防建弧技术:即防止输电线路发生闪络后建立稳定的工频电弧; ④防停电技术:即防止输电线路雷击跳闸厚重合闸不成功造成电力中断,如加装并联间隙等。 根据输电线路所在位置的地理条件、气象条件和雷电活动规律,利用现代防雷技术,采取相应的防雷措施,主要措施有:降低杆塔的接地电阻、架设架

输电线路杆塔课程设计

三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书 学期: 专业:输电线路工程 课程名称:输电杆塔及基础设计 班级学号: 姓名: 指导老师:

《输电杆塔设计》课程设计任务书 一、设计题目: 110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁) 二、设计参数: 电压等级:110kV 避雷线型号:GJ一35 电杆锥度:1/75 电杆根部埋深:3m 顶径:270mm 气象条件:Ⅳ级 绝缘子:7片×一4.5 地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°, 三、设计成果要求: 1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图) 2.图纸若干 (1)电杆尺寸布置图 (2)电气间隙效验图 (2)正常运行情况下的抵抗弯矩图 (3)事故时的弯矩图

目录 一、整理设计用相关数据……………………………….……………………..1 1 任务书参数……………………………………………………….………1 2气象条件列表.................................................................... (1) 3导线LGJ-150/35相关参数表..……………………………………..……1 4 导线比载计算................................................................. (1) 5 地线相关参数…………………………………………………………….3 6 地线比载计算…………………………………………………………….3 7 绝缘子串和金选择……………………………………………………….3 8 地质条件………………………………………………………………….4 9 杆塔结构及材料………………………………………………………….4 二、电杆外形尺寸的确定 (4) 1 杆的呼称高度…………………………………………………………….4 2导线水平距离…………………………………………………………….5 3间隙圆校验……………………………………………………………….5 4地线支架高度确定 (6) 5 杆塔总高度……………………………………………………………….7 三、杆塔荷载计算 (7) 1标准荷载………………………………………………………………….7 2设计荷载………………………………………………………………….9 四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算......................................... (11) 1配筋计算................... (11) 2 主杆弯矩计算…………..…………………………………………..……11 3 事故情况下的弯矩计算 (12) 4 裂缝计算....................................................... (13) 5单吊点起吊受力计算 (13) 五、基础设计………….……………….………………………………..……..14 1 土壤特性...……………………………………………………………….14 2 抗压承载力计算 (15) 3 底盘强度计算……………………………………………………………15 八、参考文献…………………………………………………………………..16 九、附图 附图1尺寸布置图............ (1) 7 附图2间隙圆校验图 (18) 附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图.......................................19附图4事故时弯矩图................................................................... (20)

输电线路防雷接地技术研究

输电线路防雷接地技术研究 摘要:雷击对于输电线路的影响和危害是非常巨大的,对于电力施工技术人员 而言,应该切实做好输电线路的防雷与接地设计,结合线路所处区域的具体情况,采取合理有效的防雷技术和接地技术,控制线路的接地电阻,提升线路的防雷性能,保证输电线路的运行安全。本文对输电线路防雷接地技术进行了探讨。 关键词:输电线路;防雷接地;技术措施 电力系统的正常运行和输电线路的防雷接地技术直接有着必然的联系,高效 的防雷接地技术能够降低雷电事故的发生率,保障电力系统的正常运行。因此, 强化输电线路的防雷接地技术,就必须从雷电故障的形成的原因入手,采用先进 的接地技术和防雷措施,从根本上保证输电线路的防雷接地质量,进而提高输电 线路的防雷水平。 1 电力输电线路遭受雷击的危害分析 1.1对直击雷危害进行分析 在我国电力系统发展过程中,输电线路大多采用的是金属材质,金属具有导 电性,所以一旦雷电和输电线路接触,那么线路就很容易导电,进而产生严重的 危害。在电力输电线路应用过程中,直击雷对其危害是非常严重的,当直击雷出 现的时候,导线以及灯塔等都面临着雷击的危险,当线路被袭击之后,线路就会 出现电压超出规定标准,电流比较高等危害,这些危害就会导致线路被摧毁,进 而危害电力系统的整体运行。 1.2对感应破坏危害进行分析 在雷击中,感应破坏是非常重要的组成部分之一,在线路遭受雷击的过程中,就会出现放电以及感应性电压异常等现象,当这些异常现象出现之后,就会出现 电子终端被损害这一问题,因为此问题是普遍出现的,所以也是防雷接地保护过 程中应该列入重点解决的项目之一。 1.3对反击破坏危害进行分析 在输电线路正常运行过程中,雷击中的反击破坏会导致线路遭受次生性危害,对这一危害的解释是输电线路中的避雷设备在正常使用过程中会被雷击中,这样 就导致线路设备在使用过程中出现雷击现象,从而使得线路无法正常运行,进而 出现短路等现象,严重的时候会导致线路出现中断,进而对输电线路的稳定运行 产生十分不利的影响,造成整个电力系统的瘫痪。 2 输电线路防雷技术 在进行输电线路防雷设计时,需要首先分析其耐雷水平和雷击跳闸率。耐雷 水平是指线路绝缘所能够承受的最大直击雷电流幅值,雷击跳闸率则是线路在遭 受雷击时发生跳闸的概率,通过相应的公式结算,可以把握线路的防雷水平,从 而为优化线路设计提供良好的数据支撑。 2.1 合理选择路径 对输电线路的路径进行合理选择,是提高线路防雷水平的重要措施。在对线 路进行敷设时,应该合理规划线路布局,尽可能在不增加线路长度的情况下,避 开恶劣环境,选择雷击较少的区域。 2.2 架设避雷装置 避雷线是最为常用的线路避雷技术之一,能够在一定程度上降低线路遭受雷 击的可能性。结合以往经验分析,在对避雷线进行设置时,需要关注保护角的大 小以及杆塔的高度,从实际情况出发,确保避雷线的作用能够得到有效发挥。一

输电线路设计基础概念题

一、基本概念题 1、简述输电线路各组成部分及其作用。 1、导线 导线用来传输电流,输送电能 2、避雷线 (1)起到防雷保护作用,使线路绝缘免遭雷电过电压的破坏,保证线路安全运行。 (2)当采用带有放电间隙的避雷线绝缘子时,可用作载流线,起熔冰、检修电源、载波通信通道等。 3、杆塔 杆塔用来支持导线和避雷线及其附件,并使导线、避雷线、杆塔之间,以及导线和地面及交叉跨越物或其他建筑物之间保持一定的安全距离。 4、绝缘子和绝缘子串 绝缘子是线路绝缘的主要元件,用来支承或悬吊导线使之与 杆塔绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度。 5、金具 架空线路上使用的金属部件,统称为线路金具。起支持、紧固、连接、保护导线和避雷线作用。 2、简述输电线路的任务和作用 输电线路的任务是: 把发电厂、变电站及用户有机的联系起来,是输送电能的纽带,是电力系统的大动脉,起着输送分配和交换功率的作用。作用如下: 1、输电线路解决了发电厂远离用电中心的问题,能充分利用动力能源,特别是水力资源,减少了煤耗和运输压力 2、把若干个孤立的发电厂及地方电力网连接成较大的电力系统,可以减少系统中总的装置容量;可以安装大容量的机组来代替小机组,减少单位容量建设投资,提高机组效率,减少消耗; 3、能把若干个孤立的地区电力网连接成为大的电力系统,有效地提高了运行的经济性和供电 3、输电线路研究对象是什么?为何架空线路比电缆线路应用广泛? 研究对象: 1、架空线路导线和避雷线的机械计算; 2、杆塔及其基础计算; 3、线路选线与杆塔定位以及施工计算。 架空线路优点: 结构简单、施工周期短、建设费用低、技术要求低、检修维护方便。散热性能好、输送容量大等。 4.什么叫档距,弧垂及限距?三者有何关系? 基本概念: 1、档距:相邻两直线杆塔中心线间的水平距离称为档距。 2、弧垂:导线悬挂点到导线最低点的垂直距离称为弧垂。 3、限距:导线到地面或其他被跨越物之间的垂直距离称 为限距。

浅议输电线路杆塔接地设计

浅议输电线路杆塔接地设计 摘要:降低杆塔接地电阻是提高杆塔耐雷水平、降低雷击跳闸率的重要途径。对输电线路的雷击跳闸率进行的冲击分析表明,山区多雷区的输电线路频频发生雷击跳闸故障,测量雷击故障所在杆塔的接地电阻大部分都偏大。进一步检测分析,杆塔接地装置均不同程度地存在一些缺陷,而原因或是设计不尽合理、或是施工不严格规范、或是运行环境恶劣、或是运行维护不及时。利用各自优点而改进的接地电阻测量新方法,并提出了几种理接地电阻超标值的方法。送电线路杆塔必须可靠接地,以确保雷电流泄入大地,保护线路绝缘。为提高耐雷水平,保护设备绝缘和避免跨步电压产生的人身伤害,就一定要降低杆塔的接地电阻。 关键词:输电线路杆塔接地设计 一、引言 输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是接地体和接地引下线的总称,接地电阻是指接地体散流电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。其作用是确保雷电流可靠泄入大地,保护线路设备绝缘,减少线路雷击跳闸率,提高运行可靠性和避免跨步电压产生的人身伤害。对输电线路杆塔接地装置进行规范管理和维护,确保接地装置完整性是降低输电线路雷击跳闸率的有效措施,降低接地装置接地电阻是提高线路耐雷水平的主要措施。 输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是输电线路防

雷的主要措施,其设计、施工及运行维护的好坏直接关系到输电线路杆塔耐雷水平的高低和输电线路的安全稳定运行,为此需要对杆塔接地装置的设计、施工和竣工验收开展全过程、全方位的技术监督,同时要加强运行维护管理,对存在缺陷或不合格的接地装置及时进行改造处理,直至满足相关要求。输电线路杆塔接地装置改造推荐采用增加垂直接地体、加长接地带、改变接地形式、换土或采用接地新技术(如接地模块、阴极保护阳极接地)等措施进行,原则上不使用化学降阻剂。对混凝土杆存在导通接触不良的情况,推荐采用混凝土杆外引接地,即利用一定截面的扁钢从架空地线悬挂点引至接地体进行接地。 二、我国输电线路杆塔接地情况: 输电线路是电力系统的大动脉,它将巨大的电能输送到四面八方,是连接各个变电站、个重要用户的纽带。输电线路的安全运行,直接影响到了电网的稳定和向用户的可靠供电。因此,输电线路的安全运行在电网中占据举足轻重的地位,是实现强电强网的需要,也是向工农业生产、广大人民生活提供不间断电力的需要。 1、我国架空输电线路地基基础工程现状 我国幅员辽阔,各个地区的地质条件相差很大,所采用的输电线路基础形式也较为多样。 其中西北地区主要为黄土地基,也存在部分沙漠及岩石地基。黄土地基使用的基础形式主要有刚性台阶式基础和插入式基础,部分软弱地基则主要采用钻孔灌注桩。西北地区黄土具有湿陷性,常采用二灰换添法,石灰和素土的比例一般采用2:8或3:7,对重点塔位的地基重点处

输电线路杆塔接地设计要点研究

输电线路杆塔接地设计要点研究 发表时间:2019-06-13T09:53:16.100Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:王俊辉 [导读] 摘要:当前,随着经济的不断发展完善,人们对供电的安全性及可靠性提出了越来越高的要求。 (广西福源电力设计有限责任公司) 摘要:当前,随着经济的不断发展完善,人们对供电的安全性及可靠性提出了越来越高的要求。而输电线路是整个电网最为薄弱的环节,采取输电线路杆塔接地可以实现雷电击中避雷线或杆塔的过程当中,雷电流能够经由杆塔、接地网流入大地,避免电力线路受到雷击作用力的影响,从而保障整个电力线路运行的安全性与可靠性。本文在此从输电线路杆塔接地的要求出发,对输电线路的杆塔接地设计过程中的具体的要点做了一定的研究。 关键词:输电线路;杆塔;接地措施 前言 输电线路的接地,既是杆塔保护接地,又是线路防雷保护接地。对塔顶以及避雷线进行雷击时,雷电流会经过杆塔接地装置流入到大地中。为保证输电系统安全稳定运行,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。 一、输电线路实施杆塔接地的重要意义 输电线路杆塔接地对供电企业的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻在100Ω以上,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击。经对线路杆塔接地进行了降阻高燥,使线路雷击跳闸率得到了有效的控制。因此可见,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证供电企业安全是非常重要的。 二、输电线路杆塔接地一般要求 输电线路的杆塔接地,应首先充分考虑其自身的自然接地体(包括铁塔基础、钢筋混凝土杆埋入地中的杆段及其底盘、拉线盘等),在自然接地体不能满足要求时,才考虑补充敷设人工接地装置。人工接地装置中一般由很多水平接地体或垂直接地体组成,为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍:水平接地体的间距可视具体情况确定,但不宜小于5m。 根据实践探究,有避雷线的线路,每个杆塔和工频接地电阻不连接,在应用中要注意防热防潮。在实践过程中由于投资电网之间的安全综合关系,要求针对杆塔的位置适当的改变。如果雷电活动频繁,对输电线路造成伤害,将发生雷击故障的杆塔和线段进行分析,尽量降低电阻。在装置过程中,要考虑到线路杆塔接地的目的,降低对接地电阻的冲击。在安装过程中要考虑到杆塔接地的最大长度,将长度控制在合理范围内。另外,在接地装置设置中,要具体分析设置要求,将线路的安全和防雷事故作为重点考虑要素,根据实际要求,对杆塔接地装置的类型、形式、长度和连接方式进行选择,确定设计依据后,进行施工。 三、做好输电线路杆塔接地设计的几个有效措施 1、现场勘察设计 (1)在线路可行性研究、初步设计选线阶段,设计单位水文气象专业人员要到线路所在地区气象台(站)调查线路沿线雷电活动情况及附近已投运输电线路运行情况,在线路路径选择时尽量避开雷电活动频繁地段,合理确定路径方案。 (2)线路施工图终勘定位阶段,测量专业需对杆塔逐基实测土壤电阻率,为合理设计杆塔接地装置提供准确资料。线路电气专业需结合电网最大运行方式下的接地短路电流计算设计,并根据土壤电阻率数据仔细校核接地装置的接地效能与稳定性,确定最适合现场情况的接地形式。 2、地下引接线设计 从地下引接线的角度上来说,接地引下线作为接地体与输电线路杆塔相互连接的最重要载体,其通过电流可以视作系统接地的全部电流。换句话来说,接地引下线截面的实际面积需要高于接地网用材的截面面积。结合实践工作经验来看,两者之间的比值应当控制在1.4:1及以上水平。特别是针对具有高土壤电阻率的地区而言,在有关接地引下线的设计方面,需要采取两根引下线分别连接纵交叉接地带以及横交叉接地带中交叉结地带,在此基础之上还需要确保两者之间焊接的牢固性,从而确保接地引下线的职能能够得到充分的发挥。 3、接地体长度设计 由多根射线不能满足接地体要求时,可采用两根连续伸长接地线,即将杆塔间接地体在地下相连。遇山谷时地中两根接地线可穿出地面,凌空跨越,不宜将地线切断,否则雷电流传播到接地线末端发生正反射,形成更高的电压。接地线在山谷中凌空,虽不能就地散流,但仍能起耦合地线的作用。结合工程实际运用,经过分析表明,当接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大;当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。一般说来,水平接地体的有效长度不应大于100m。 4、垂直接地体设计 在线路杆塔接地当中,垂直接地体是一种常用措施,然而由于山区中的石头比较多,尤其是那些处于岩石地段的杆塔,使用垂直接地法来进行施工是非常困难的,这时就可以与岩石裂缝相结合来对垂直接地极进行使用。如果地下有金属矿而这些金属矿的电阻率比较低时可以运用竖井式的接地降阻方法,如果没有金属矿再使用此方法就很不划算。要以水平接地体为主,垂直接地体为辅来实施杆塔接地的接地体工作,同时,垂直接地要保持在1.5到2m左右的长度,通常在水平接地体的顶点进行设置。 5、合理使用接地模块 要想使高土壤电阻率区域的接地电阻满足工程实际要求,建议采用接地模块,即石墨粉中掺入适量的金属氧化物和粘合剂,在添水拌匀后将其注入到模具之中,对其进行干燥处理后即完成脱模。在模块中,由于预埋了圆钢、扁铁或掺入了金属网,因此接地模块机械强度高。石墨抗老化性、稳定性、耐腐蚀性与导电性优越,且吸湿性与保湿性良好,外界因素影响不大,可保证接地电阻值的稳定,尽可能地降低接地装置工频接地电阻。 6、采用不平衡绝缘方式 在现代高压及超高压线路上,同杆架设的双回路线路日益增多,对此类线路在采用通常的防雷措施尚不能满足要求时,可考虑采用不平衡绝缘方式来降低双回路雷击同时跳闸率,以保障线路的连续供电。不平衡绝缘的原则是使双回路的绝缘子串片数有差异,这样,雷击时绝缘子串片数少的回路先闪络,闪络后的导线相当于地线,增加了对另一回路导线的耦合作用,提高了线路的耐雷水平使之不发生闪

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

10KV配电线路杆塔接地技术方案设计

. 中国南方电网 广东电网 10KV配电线路接地技术方案 广州中光电子科技有限公司 二〇一九年八月

目录 1、前言 (2) 2、设计依据 (2) 3、10KV配电线路杆塔的接地方案 (3) 3.1新建杆塔的接地降阻措施 (3) 3.1.1镀镍接地棒接地法 (5) 3.1.2专用接地模块加降阻剂接地法 (7) 3.2 10KV线路杆塔接地改造 (11) 4、结束语 (12) 附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02) 附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告 接地模块说明书及检测报告

10KV配电线路接地技术方案 1、前言 近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。 同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约76.1天)。为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。 2、设计依据 ●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》 ●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 ●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版)

输电线路杆塔接地分析

来源:乌海电力勘测设计院时间:2010-09-28 阅读:215次 标签:线路输电接地杆塔分析 摘要:针对输电线路杆塔的接地电阻与是否架设避雷线有关;杆塔的接地形式同杆塔所处土质的不同而不同等问题,结合乌海电力勘测设计院设计的输电线路,详细分析了每基杆塔的接地情况。 关键词:输电线路;接地;线路杆塔信息来源:https://www.wendangku.net/doc/db5477827.html, 对架空线路杆塔的接地电阻和型式在电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、L/T6 21-1997《交流电气装置的接地》中都提出了具体的要求。是设计、安装和改造架空线路杆塔接地的依据。 1 杆塔的接地电阻 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/db5477827.html, 1.1 有避雷线线路杆塔的接地电阻 有避雷线的线路,每基杆塔不连避雷线时的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过表1所列数值。雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应改善接地装置,适当提高绝缘水平或架设耦合地线。 1.2 无避雷线线路杆塔的接地电阻 对于中雷区及多雷区35kV及66kV无避雷线线路,宜采用措施,减少雷击引起的多相线短路和两相异地接地引起的断线事故,钢筋混凝土杆和铁塔应充分利用自然接地作用,在土壤电阻率不超过100Ω·m或有运行经验的地区,可不另设人工接地装置。 需要说明的是,作为通用行业标准,对杆塔接地电阻的要求是比较宽松的。在多雷区,如是联络线路或重要线路,杆塔接地电阻最好能处理到10Ω以下,因为只有这样才能提高线路的耐雷水平,有效地限制雷击跳闸率,从而保证电网的安全稳定运行。 2 杆塔接地型式

L/T621-1997《交流电气装置的接地》的6.3条还对高压架空线路杆塔接地装置的型式做了具体的要求如下: ①在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用杆塔和钢筋混凝土杆自然接地对发电厂、变电站的进线路应另设雷电保护接地装置。 在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可以不设人工接地装置;②在土壤电阻率 100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m;③在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,地极埋设深度不宜小于0.5m;④在土壤电阻率 ρ>2000Ω·m地区,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m ;⑤居民区和水田中的接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成闭合环形;⑥放射形接地极的最大长度,应符合表2 的要求。⑦在高土壤电阻率地区采用放射形接地装置时,当在杆塔基础的放射形接地地极每根长度的1.5倍范围内有土壤电阻率较低的地带时,可部分采用引外接地或其他措施;⑧雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应改善接地装置,架设避雷线,适用加强绝缘或架设耦合地线;⑨钢筋混凝土杆铁横担和钢筋混凝土横担线路的避雷线支架、导线横担与绝缘子固定部分或瓷横担固定部分之间,宜有可靠的电气连接并与接地引下线相连。主杆非预应力钢筋如上、下以用绑扎或焊接连成电气通路,则可兼作接地引下线。利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋与接地螺母,铁横担间应有可靠的电气连接;⑩35 kV及以上线路互相交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时,交叉挡两端的钢筋混凝土或铁搭(上、下方线路共4基)不论有无避雷线,均应接地。信息来 源:https://www.wendangku.net/doc/db5477827.html, 3 落-乌220kV输电线路铁塔接地型式 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/db5477827.html, 该线路所在地区的土壤为含砂粘土、砂土,该地区为少雨地区,比较干燥,落-乌220kV 所在土层的土壤电阻率一般在1 000Ω·m~1 200Ω·m之间,属于高土壤电阻率地区。按照相关规程规定,对此条线路进行了如下接地形式的设计,经过比较选定下面接地型式作为线路的接地,目前运行结果良好,在雷雨季节未发生一起雷击跳闸事故: 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/db5477827.html,

输电线路防雷接地技术研究

输电线路防雷接地技术研究 摘要:随着经济的发展, 对输电线路供电可靠性要求更高, 且伴随着电网的发展, 雷击输电线路引起的跳闸、停电事故也日益增多。据电网故障分类统计表明, 我 国跳闸率较高的地区, 高压线路运行的总跳闸次数中由于雷击的事故次数约占50% -70%, 尤其在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区, 雷击输电线路引起的事故率 更高, 对电网安全运行威胁巨大, 损失惨重。为确保输电线路防雷设施可靠, 每根杆塔一般均敷设接地装置并与地线牢靠连接, 以使击中地线或塔顶的雷电流通过较 低的接地电阻泄入大地。而降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、降低雷击跳 闸率、减少雷害事故最有效最经济的方法。文章从雷击危害对输电线路的主要危害,输电线路的防雷接地技术措施两方面来阐述。 关键词:输电线路;雷击;防雷接地 随着我国电力事业的不断发展,电力出现了需求与供应的多层次发展,电力输电网络的 规模得到了迅速的壮大,电力输电线路的层次也得到了丰富,在结构和范围扩大的基础上, 由雷电危害所引起的输电线路停电故障也在日益的增加,形成了对输电线路的威胁,雷电危 害不仅严重影响到了输电设备及其线路的正常运行,而且会影响输电线路的稳定,导致电力 企业产生大量的经济损失和功能上的障碍,也同时对社会经济建设,人们的日常工作,以及 生活造成了严重的影响,进而威胁和谐的氛围。应该从输电线路雷害故障的原因入手,以全 面而科学地观点和方法进行分析,探寻输电线路产生雷击危害的内在原因,提出相应的防雷 方法和措施,以期更好的防止雷电对输电线路造成的危害,维护电力输电系统的正常、平稳 运行,从而促进和推动我国电力事业的平稳、高效、可持续发展建设。 一、雷击危害对输电线路的主要危害 1、直击雷对输电线路的危害 直击雷是影响输电线路系统的重要雷击类型,在雷暴天气中输电线路的杆塔、导线、突 兀设备都有可能受到直击雷的袭击,在输电线路中产生电压过高、电流过强的危害,并会出 现对输电线路摧毁性的破坏作用,对整个电力系统造成安全运行的影响,并会出现直接的经 济损失,影响电力安全与应用。 2、感应破坏对输电线路的危害 感应破坏是常见的雷击危害种类,主要是指输电线路在雷击过程之中,随着放电的现象 在输电线路的杆塔、导线、设备之间出现感应性电压异常,进而造成输电线路中电子设备、 终端或结构的损伤,这类危害具有普遍性,是输电线路的防雷接地应该重点考虑的问题。 3、反击破坏对输电线路的危害 反击破坏对于输电线路来讲属于次生性灾害,当雷电击中杆塔或避雷设备后,在输电线 路系统或输电线路设备上出现反击的现象,这会造成输电线路出现短路或跳闸的问题,极容 易引起输电线路的中断,影响输电系统的稳定运行。 二、输电线路的防雷接地技术措施 为了保证输电线路的运行安全性,预防输电线路以及线路中各种电力设备遭受雷电袭击 而引发意外事故,掌握输电线路防雷接地技术的重要性就显得尤为重要。输电线路防雷接地 是保证输电线路避免雷击事故发生的重要技术,在实际工作中通常可采取以下措施进行输电 线路的防雷保护。 1、合理利用避雷装置 避雷装置主要包括避雷线、避雷针等,其中避雷线不但能够有效的引导雷电通过杆塔及 接地装置放电,还能在一定程度上减少保护角,从而使输电线路能够尽可能的避免雷击,是 架空输电线路最基本的防护技术。但是,在特殊条件下,减少保护角并不能有效的避免雷击。此时,可以将避雷针安装在杆塔上从而提高防雷击能力。 2、强化电磁感应型接地装置 按照雷击闪络反击理论,增加耦合系数、减少电感及接地电阻均能够提高输电线路的耐

相关文档
相关文档 最新文档