高压腔与低压腔

高压腔涡旋式压缩机为压缩气体从涡卷压缩后直接通到整个封闭的压缩机壳腔内,然后高压气体再从壳的某一出口排出。表现为整个外壳都是高温的,壳腔内(除吸气口及吸气腔)都是高压的。日立公司生产的压缩机即为该结构。

高压腔及低压腔涡旋压缩机结构

低压腔涡旋压缩机高压腔涡旋压缩机

全封闭涡旋压缩机按吸排气结构不同主要分为高压腔涡旋压缩机及低压腔涡旋压缩机,其中高压腔涡旋压缩机为压缩气体从涡卷压缩后直接通到整个封闭的压缩机壳腔内,然后高压气体再从壳的某一出口排出。表现为整个外壳都是高温的,壳腔内(除吸气口及吸气腔)都是高压的。日立公司生产的压缩机即为该结构。而低压腔涡旋压缩机正好相反,压缩气体从曲轴腔内进入,通过涡卷压缩机后直接排出。谷轮生产的压缩机基本上全为此结构。两种结构的压缩机在运行时,主要体现在供油方式、电机冷却方式等不同。

高压腔涡旋压缩机为高压外壳,运转电机始终处于高温97度环境中,易疲劳,寿命短,故障率

高。低压腔涡旋压缩机为低压外壳,运转电机处于低温27度环境下,不易疲劳,能高效运转,寿命长,故障率极低。因为外壳体现了科技含量,高低压的区别决定了压缩机的功率大小,所以电机能做到18HP,重工能做到12HP,而其它高压腔品牌的压缩机只能做到6HP。

低压腔、有油泵,回油容易;高压腔、压差供油、回油困难。

高压腔压缩机和低压腔压缩机区别

低压外壳压缩机性能特点:

1.液态冷媒不会进入压缩腔,保证干压缩。

2.杂质不会进入压缩腔,压缩可靠,延长寿命。

3.冷媒流速急剧降低,油分离效率高。

4.电机工作在低温环境,高效运转,延长寿命。

5.集油盘在低温侧,对润滑油等级要求低。

6.低压外壳,安全可靠。

7.先启动油泵,后启动压缩驱动电机,保证润滑。

8.冷媒无衰减地进入机外冷媒回路。

9.多一个强制循环油泵。

高压外壳压缩机性能特点:

1.液态冷媒可能会进入压缩腔,导致湿压缩。

2.杂质会进入压缩腔,损伤压缩部件,影响使用寿命和压缩效率。

3.在高压腔内进行油分离。

4.电机工作在高温环境,运转效率低,可靠性差,空调设备宜采用多台压缩机,便于应急运行。

5.集油盘在高温侧,必须使用高黏度润滑油。

6.外壳为高压压力容器,难以做成大容量压缩机,大容量商用空调设备中,必须设置多台压缩机。

7.压差供油方式,启动初期高压腔内压力不足以将润滑油压到上端轴承,存在润滑滞后现象。

8.压缩后的冷媒在高压腔内衰减后再进入冷媒回路。

9.少一个油泵。

空压机种类有哪些及优缺点

空压机种类有哪些及优缺点 欧阳学文 空压机作为一种动力能源的消耗产品,其应用的范围及行业非常广泛,空压机作为工业产品类重要的能源,可称之为工业产品生产的“生命气源”。 空压机是一种压缩气体体积并提高气体压力和输送气体的机械设备,能将气体体积缩小、压力增高、具有一定的动能,可作为机械动力或其他用途。 空气压缩机电动机,涡轮等动力装置到动力以产生压缩空气,各行业里长使用也是不可缺少一部分。 空压机种类有哪些,按所压缩气体不同,压缩机可分为空气压缩机、氧气压缩机、氨压缩机、天然气压缩机等。 空压机种类有哪些,按安装工程类别划分为:活塞式压缩机、回转式螺杆压缩机、离心式压缩机(电动机驱动)等。 空压机种类有哪些,按照压缩机气体方式可分为:容积式压缩机和动力式压缩机两大类。按结构型式和工作原理,

容积式压缩机可分为往复式(活塞式、膜式)压缩机和回转式(滑片式、螺杆式、转子式)压缩机;动力式压缩机可分为轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。 空压机种类有哪些,按压缩次数方式可分为:单级压缩机、两级压缩机、多级压缩机。 空压机种类有哪些,按气缸的布置方式可分为:立式压缩机、卧式压缩机、L型压缩机、V型压缩机、W型压缩机、扇形压缩机、M型压缩机、H型压缩机。 空压机种类有哪些:按气缸的排列方法可分为:串联式压缩机、并列式压缩机、复式压缩机、对称平衡式压缩机——气缸横卧排列在曲轴轴颈互成180°的曲轴两侧,布置成H型、D型、M型,其惯性力基本能平衡(大型压缩机都朝这个方向发展)。 空压机种类有哪些:按照压缩机的排气最终压力划分,可以分为:低压压缩机——排气压力在0.3~1.0MPa;中压压缩机——排气压力在1.0~10.0MPa;高压压缩机——排气压力在10.0~100.0MPa;超高压压缩机——排气压力在100.0MPa

高压电动机的保护一般有以下几种

高压电动机的保护一般有以下几种:速断保护、过负荷保护、起动时间过长保护、堵转保护、两段式负序过流保护、反时限负序过流保护、低电压保护、过电压保护、接地保护等。 电流速断保护反映的是电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。动作时限可整定为速断(无延时)或带较短的延时(一般为零点几秒)。其整定值应躲过电动机的起动电流。在电动机运行时任一相电流大于整定值,电流速断保护动作即动作于跳闸。 电动机起动时间这个参数一般是由电机厂家提供,然后设计人员根据厂家提供的电动机的几个参数来计算电动机的各个保护定值(一般计算定值需要由厂家提供以下几个参数:电动机的额定电流、额定功率、起动电流倍数、起动时间和铭牌上的其它参数等)。 起动时间过长保护的定值由设计给出,为一个电流定值,和一个动作于跳闸的延时时间。综保装置这样判断电动机是否为起动过程阶段:起动前电流为零,合上断路器后,电流瞬间增大,随着电动机转速的升高,电动机的电流逐渐减小,当电动机到额定转速后,电动机的电流也稳定在额定电流的附件(一般低于额定电流)。综保装置根据电流特征来判断电动机的状态。电动机的电流小于0.1倍的额定电流时,认为电动机处于停止状态。当从一个时刻t1(合上断路器那一时刻)开始,电动机电流从无到有,装置即认为电动机进入了起动状态。当电流由大变小,并稳定在t2时刻(额定电流附近),则认为电动机已经进入稳定运行状态。起动时间过长保护是在电动机起动过程中对电动机进行保护。而在电动机运行过程中,装置自动将起动时间过长保护退出。当在电动机起动过程中,任一相电流大于整定值,起动时间过长保护即经过延时而动作于跳闸相电流速断保护 1)速断动作电流高值Isdg Isdg = Kk / Ist 式中,Ist:电动机启动电流(A) Kk:可靠系数,可取Kk = 1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg 3)速断动作时间tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取tsd =0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。 4、电动机启动时间tqd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取tqd =1.2倍实际启动时间。 修正:Isdg = Kk* Ist Pe=710KW,COS=0.8,CT:150/1A,零序:100/1A,启动时间按18S (CT变比要按照实际变比,有的二次侧可能是5A的,自己换算一下) 速断 躲过电机启动电流: Ie=710/(0.8×√3×6.3)=81.3A Izd=Kk×I_qd=(1.5×6×81.3)/150=4.9A

无油空气压缩机安全操作规程

无油空气压缩机安全操作规程 压缩机开、停车方法、严格按照《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》对无油空气压缩机正确操作和精心维护、开车A、每次开车前,应检查各控制组件及各保护装置的准确性;B、打开进水阀,启动润滑站电机,使油压达到0.15MPa以上;C、打开放空阀;D、用手动盘车曲柄盘动曲轴2~3转,脱开盘车挂轮,手柄指向开车位置后,启动电动机,使压缩机空负荷运转3~5分钟,一切正常后,再逐渐关闭放空阀进入负荷运转。、运行A、保持机身油池内的润滑油面在规定范围内;B、冷却分离器可根据实际情况每15分钟排放一次冷凝出的油水,储器罐每班排放一次油水;C、随时注意和检查各级压力和温度是否在下列规定的范围内; 项目单位规定范围备注一级排气压力MPa0.2~0.25 二级排气压力MPa0.8 润滑油压力MPa0.15~0.4 冷却水压力MPa0.15~0.3 排气温度℃≤180 机身内温度℃≤70 D、注意机器运转声音是否正常;E、注意电动机的温升及电表读数是否符合电机厂资料规定,操纵者应定时将压缩机各测量资料及运行情况作好记录。、停车A、讲电动机负荷调节器手动开关置于空负荷位置,打开放空阀;B、断开电源,使主机停止运转,再停止润滑站;C、关闭冷却水阀门,放掉气缸和各级冷却器重的冷却水。压缩机的维护和保养、日常维护和保养1、润滑油必须符合规定,即为32#防锈汽轮机油,并滤清和沉淀,以保持清洁;2、保持机房内卫生清洁,机器擦洗干净见本色;3、经常注意及时发现运转中的故障,并及时汇报和消除。、定期检查和保养为压缩机保持正常工作,并延长其寿命,还必须定期检修和保养。检修和保养周期同工作条件有关,现将一般检修和保养周期规定如下:1、每工作300~500小时后,检查一、二级进排气阀的阀片及弹簧并清洗之,清洗油粗滤器及油精滤器;2、每工作2000~2200小时后,、更换机身内的润滑油,并清洗机身内油池、油管、油泵,、检查空气过滤器,清洗其过滤网和清除污物,、检查活塞环、支撑环、密封环,并根据磨损情况更换;3、使用一年后,、测量各主机配合部位上的间隙,加以调整和修理,、检查气缸、气阀和活塞,清除其上附着的污垢,、清洗气缸水夹层里的沉淀物,用苛性苏打水泡8小时后放出,再用清水冲洗干净,、清洗冷

高压空气压缩机使用安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A85706 高压空气压缩机使用安全操作规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压空气压缩机使用安全操作规程 标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)此空气压缩机必须由专人负责,制定包机人。由包机人对此设备进行使用、保养及维护。 (2)使用前,包机人必须仔细阅读《使用手册》,尤其是其中的安全条例。操作时按照操作规程进行操作。 (3)包机人要对所需备件,如滤芯等,要及时提报,防止由于提报备件不及时而耽误使用。 (4)在充气前必须保鲜风中没有有毒气体,废气,或挥发性气体。 (5)充气管为橡胶管,使用前必须确认橡胶管有

高压空气压缩机

WF—312高压压缩机的操作与保养 一、技术参数 1.型式:三级三缸活塞式。 2.最高工作压力:30MPa 。 3.级间压力:一级为0.6 MPa ;二级为4.8 MPa 。 4.机组重量:170 Kg 。 二、起机前准备 1.检查机油油位,应在规定范围内。 2.检查三角皮带的松紧度,转动应自如(三角皮带型号:B1880)。 三、试运行操作 1.打开充气阀和排污阀,将转换阀置于所需充瓶压力位置(20 MPa或30 MPa)。 2.接通电源(应保证有可靠的接地),启动压缩机。这时可能听到“哒、哒”的撞击声,但应在数秒钟内消失。如果撞击声持续不断,则应停车检查。严禁 带压力或带电进行检修工作。 3.检查电动机温度是否正常,特别注意电机转动方向,电机上有方向指示,冷却风应朝气缸方向吹。若反向,请换另一插座。 4.关闭排污阀,空车运行一段时间(10~20min),此时各级压力表显示压力分别为0.4 MPa 、1.0 MPa 、0 MPa左右。 5.关闭充气阀,压力将迅速升高至20 MPa(约40秒)或30 MPa(约60秒),在此过程中注意观察各级压力表,其中一级压力表不应超过0.7 MPa。二级压 力表不应超过5MPa,否则应停机检查。严禁带压力或带电进行检修工作。 6.检验三级安全阀的可靠性。继续升高压力,第三级安全阀应产生强烈的爆破声同时压力迅速下降,安全阀自动关闭。注意,压力不可升高超过相应的23 MPa或34 MPa。安全阀如不能及时开启,应迅速打开充气阀或排污阀并停机,等压力全部降至0后重新调整安全阀弹簧。(安全阀调整方法为:松开锁紧螺 母,逆时针旋松安全阀罩,重新旋紧锁紧螺母。校验直至符合开启压力22 MPa 或33 MPa。 7.停机卸压,试运行结束。 8.经以上步骤完成后可正式充瓶。 四、充瓶操作 1.首先应注意选用经检定合格的符合使用压力的钢瓶。 2.打开钢瓶顶部的截止阀,检查一下软管附带的充瓶接头上的“O”型圈是否在,将充瓶软管的一端接在充气阀上,带手轮的一端接到钢瓶阀上。注意,充瓶 软管不得有任何伤痕,否则应报废。 3.将转换阀置于所需充瓶压力位置(20 MPa或30 MPa),打开排污阀,打开充

高压三相异步电动机断相保护(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压三相异步电动机断相保护 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高压三相异步电动机断相保护(标准版) 高压三相异步电动机采用断相保护目前还不多见,从安全运行角度看,高压电动机虽然常装有差动保护、过负荷速断保护、低电压保护及单相接地保护、漏电保护等装置,但这些保护装置往往保护不了电动机断相远行。例如各矿目前主排水泵的高压电动机,假如对真空开关(真空断路器或真空接触器)的真空灭弧室调整不当,或者由于真空开关的合、分闸振动引起真空灭弧室动静触点松动,就很容易造成电动机缺相运行。如不及时发现,就可能导致电动机烧毁。因此装设高压电动机断相保护是很必要的。 一、保护原理 图中:TA1、TA2为电流互感器;KA1、KA2、KA3为电流继电器。 1、高压电动机M正常运行时(图1),三相电流基本平衡且相位互差120°,电流继电器KA1、KA2中流过正常运行电流,KA3中则

流过A+C电流(即ía+íc),三只电流继电器均吸合,其常开触点闭合,常闭触点断开(图2),时间继电器KT无电源,断相保护不会动作。图中:KA1、KA2、KA3为电流继电器;KA4为中间继电器;KT为时间继电器;DL为信号铃;SB为试验按钮。 2、当电动机发生两相或三相短路事故时,故障电流流过互感器TA1、TA2的二次线圈,此时由过流速断保护动作切除电路。电流继电器KA1~KA3的常开触点依旧处于闭合状态,其常闭触点仍不能复位闭合,所以断相保护也不会动作。 3、当电动机发生单相接地故障时,故障点有零序电流流过,接地保护动作,或发出信号或跳闸切断电路。此时电动机三相电流的平衡并未被破坏,因此断相保护仍不会动作。 4、当电动机发生断相故障时,三相电流平衡遭到严重破坏,并引起电流相位的改变,此时断相保护可靠动作,发出信号或使开关跳闸。现分两种情况该种故障进行分析和探讨。 (1)A相或C相(装有电流互感器的相)断相运行。此时电流互感器TA1或TA2中无电流流过,电流继电器KA1或KA2复位,其常闭

无油式空气压缩机操作规程

行业资料:________ 无油式空气压缩机操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

无油式空气压缩机操作规程 1、目的:本规程指导操作人员正确使用无油式空气压缩机 2、使用设备:无油润滑空气压缩机6立方3台,10立方1台 3、引用文件: 二、操作步骤: 1、开机前的准备工作 1.1电器设备应单独调整,清理试验好,电机旋转方向正确,电压不低于340伏。 1.2各连接部位的紧固装置和安全防护装置良好。 1.3打开排污阀门,打开冷却水阀门。 1.4打开总管道阀门,检查水、油的压力和存量,确保空压机无负荷启动。 2、开机程序 2.1先将电机启动,有异常声音后关闭电机。 2.2电机启动后,空压机先空载运行2~4分钟,然后关闭排污阀门,再使压缩机达到规定参数 2.3开车后应注意压缩机运行是否正常,有无异常声音,安全阀是否正常,各连接部位有无漏油、漏气、漏水现象。 3、关闭程序 3.1打开排污阀门,将积水和压缩空气放尽。 3.2关闭电源,空压机将停止工作。 3.3如全部空压机关闭,则关闭水泵和冷却风机,关闭进总管道的阀门。 第 2 页共 7 页

4、故障停车程序 4.1以下情况,将紧急停车,开其它备用机: 1)当油压低于0.1Mpa经调节无效时 2)压缩机有异常声响时 3)安全阀打开压力过高 4)压缩机任何部分温度超过允许值时 5)电器设备出现异常声响时 4.2压力容器严重漏气时;冷却水系统故障,将关闭所有压缩机。 4.3冷却水故障时,应及时打开补充水(消防水)。发生意外故障时,应及时通知汇报组长和设施科。 三、运行参数 1.油位应在两油标线的2/3高度上,油压为0.1~0.5Mpa,油温低于60度。 2.排气压力一级为0.18~0.22Mpa,二级为0.6~0.8Mpa,排气温度低于160度 3.水压在0.2~0.4Mpa 四、维修 1.操作人员应做好设备的润滑保养。 2.设备维修、保养有动力维修工负责。 五、巡视检查 1.操作人员至少每小时巡视抄表一次。 2.巡视时,注意冷却水和油位的情况是否正常。 3.如发生意外情况应及时采取措施,做好记录并马上告之组长。 4.储气罐每两小时排污一次排污时,排污缓慢开启不得快速开启, 第 3 页共 7 页

高压空气压缩机工安全操作规程示范文本

高压空气压缩机工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压空气压缩机工安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 [水压机高压水泵房用] 1.检查空气压缩机各部位是否完好,电气接零(地)线 是否牢固可靠,防护罩是否牢固安全,压力表、温度计、 安全阀是否灵敏正确。压力表、安全阀每年校验一次,安 全阀要定期作排气试验,以防阀芯粘连和阀孔堵塞。 2.开机顺序: (1)打开各级气缸排气阀, (2)打开冷却水阀,用手摇动油泵2~3分钟,使润滑油 到达各气缸; (3)用手盘动电机联轴节,使曲轴转动4~5转,检查机 件运转是否正常;

(4)开动润滑油泵,检查油压应在0.2~0.3兆帕以上; (5)开动空气压缩机,空转3~5分钟,待运转平稳后,逐渐关闭各级气缸放空阀,当4级气缸压力与蓄水罐压力平衡后,打开蓄水(气)罐的进气阀,开始对蓄水(气)罐充气。不准带负荷启动高压机。 3.运行时,不准离开工作岗位,不准站在有机玻璃油窗口等危险位置,精力要集中。随时检查各级气缸压力是否正常,第4级气缸最高压力不得超过32兆帕。 4.检查润滑油路是否畅通,曲轴箱、轴承油温不得超过50℃,冷却水温度不得超过40℃,电机温度不得超过额定温升,第3、4级气缸温度不得超过180℃。 5.每小时对油水分离器排油一次。 6.检查进气阀、排气阀是否有漏气或堵塞,做好压力、温度记录。

空气压缩机简称空压机

一、填空题 1、空气压缩机简称空压机,是气源装壁的核心,用以将原动机输出的机械能转化为。 2、空气压缩机按工作原理可分为、两种。 3、冷却器安装在空压机输出管路上,用于降低的温度,并使压缩空气中的大部分水汽、油汽冷凝成水滴、油滴,以便经油水分离器析出。 4、目前使用的干燥方法主要是和。 5、过滤器用以除去中的油污、水分和灰尘等杂质。 6、干燥器是为了进一步和空气中的水分、油分,使之变为干燥空气,以侧源品质要求较高的气动仪表、射流元件组成的系统使用。 7、气电转换器是把的装置,即利用输入气信号的变化引起可动部件的位移来接通或断开电路,以输出电信号。 8、冷冻法是利用制冷设备使空气冷却到一定的,析出空气中超过饱和水蒸汽压部分的水分,以降低其含湿量,增加干燥程度的方法。 9、油雾器可分为、两种。 10、吸附法是利用、、、等吸附剂吸收压缩空气中的水分,使压缩空气得到干燥的方法。 11、油水分离器主要是用、 中凝聚的水分、油分等杂质从压缩空气中分离出来,让压缩空气得到初步净化。 二、单项选择题

1、空气压缩机按输出压力可分为: (A)鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机、超高压空压机。 (B)鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机、微型空压机。 (C)低压空压机、中压空压机、高压空压机、超高压空压机、微型空压机。 (D)小型空压机、鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机。 2、气动系统中_________、_________、_________ 常组合在一起使用,俗称气动三联件。 (A)高效过滤器、减压阀和油雾器 (B)分水滤气器、减压阀和油雾器 (C)分水滤气器、减压阀和高效过滤器 (D)分水滤气器、高效过滤器和油雾器 3、电气转换器它是将_________转换成气信号输出的装置。 (A)电信号 (B)气信号 (C)数字信号 (D)模拟信号 4、过滤器可分_________、_________、_________三种。

高压三相异步电动机断相保护参考文本

高压三相异步电动机断相保护参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压三相异步电动机断相保护参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压三相异步电动机采用断相保护目前还不多见,从 安全运行角度看,高压电动机虽然常装有差动保护、过负 荷速断保护、低电压保护及单相接地保护、漏电保护等装 置,但这些保护装置往往保护不了电动机断相远行。例如 各矿目前主排水泵的高压电动机,假如对真空开关(真空断 路器或真空接触器)的真空灭弧室调整不当,或者由于真空 开关的合、分闸振动引起真空灭弧室动静触点松动,就很 容易造成电动机缺相运行。如不及时发现,就可能导致电 动机烧毁。因此装设高压电动机断相保护是很必要的。 一、保护原理 图中:TA1、TA2为电流互感器;KA1、KA2、KA3

为电流继电器。 1、高压电动机M正常运行时(图1),三相电流基本平衡且相位互差120°,电流继电器KA1、KA2中流过正常运行电流,KA3中则流过A+C电流(即ía+íc),三只电流继电器均吸合,其常开触点闭合,常闭触点断开(图2),时间继电器KT无电源,断相保护不会动作。图中:KA1、KA 2、KA3为电流继电器;KA4为中间继电器;KT为时间继电器;DL为信号铃;SB为试验按钮。此时电动机三相电流的平衡并未被破坏,因此断相保护仍不会

无油式空气压缩机操作规程

无油式空气压缩机操作规程 一、概述 1、目的:本规程指导操作人员正确使用无油式空气压缩机 2、使用设备:无油润滑空气压缩机6立方3台,10立方1台 3、引用文件: 二、操作步骤: 1、开机前的准备工作 1.1电器设备应单独调整,清理试验好,电机旋转方向正确,电压不低于340伏。无油空气压缩机的工作原理 无油空压机有油活塞机、无油螺杆机、离心机等,就是压缩腔没有油参与压缩,齿轮箱部分还是有油润滑的。 无油压缩机工作原理:无油空气压缩机是属于微型往复式活塞式压缩机,电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动,具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。即:活塞式压缩机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。单轴双缸的结构设计使压缩机气体流量在额定转速一定时为单缸的两倍,而且在振动噪音控制上得到了很好的控制。 整机工作原理:电机运转,空气通过空气过滤器进入压缩机内, 压缩机将空气压缩,压缩气体通过气流管道打开单向阀进入储气罐,压力表指针显示随之上升至8 Bar,。大于8 Bar时, 压力开关感应道压力后自动关闭,电机停止工作, 同时电磁阀将压缩机机头内气压排至0。此时空气开关压力宣示、储气罐内气体压力仍为8 Bar,气体通过球阀排气驱动连接的设备工作。储气罐内气压下降至5 Bar时,压力开关通过感应自动开启,压缩机重新开始工作。

无油活塞空压机活塞损坏原因常有哪些? 1 常见故障及其原因和处理措施 1. 1 排气量不足 排气量不足是与压缩机的设计气量相比而言。 主要可从下述几方面考虑: (1) 空气滤清器的故障。积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大,影响 了气量,这种要定期清洗滤清器。 (2) 压缩机转速降低使排气量降低。这种情况 主要是由于空气压缩机安装使用不当造成的。因为空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、进气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低,排气量必然降低。 (3) 气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差,使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量。属于正常磨损时,需及时更换易损件,如活塞、活塞环等。如果属于安装不正确,间隙留得不合适时,应严格按照图纸和使用说明书给予纠正;如无图纸和说明书时,可取经验数值:对于活塞与气缸之间沿圆周的间隙(即径向间隙) , 如为铸铁活塞时,间隙值为气缸直径的0. 06% ~ 0. 09%;对于铝合金活塞,间隙为气缸直径的0. 12%~0. 18%;钢活塞可取铝合金活塞的较小值。 (4) 填料函密封不严,产生漏气,使气量降低。 其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中率不高, 产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油或润滑脂,能起到润滑、密封、冷却的作用。(5) 压缩机进、排气阀的故障对排气量的影响。 阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严, 形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化;阀座与阀片接触不严形成漏气而影响了排气量,一个是制造质量问题,如阀片翘曲等,第二 是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。 (6) 气阀弹簧力与气体压力匹配的不好。弹力 过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则使阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加, 以及气阀阀片、弹簧的寿命。同时,也会影响到气体压力和温度的变化。 (7) 压紧气阀的压紧力不当。压紧力小,则要漏气,当然太紧也不行,会使阀罩变形、损坏,一般压紧 力可用下式计算: p = DPKπ/4,其中D为阀腔直径, P 为最大气体压力, K为大于1的值,一般取1. 5~2.

(毕设用)空压机--空气压缩机的选择原则及其选型步骤

空气压缩机的选择原则及其选型步骤 压缩机是一种工业生产中的通用型机械设备,广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、建筑、轻工、制药、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。因此,合理选择适合工艺生产配臵需求的机型至关重要,可以大力降低压缩机的购臵成本,对节约能耗、提高产量、减轻企业负担、增加企业收入巨头十分重大的意义。 空气压缩机介绍 空气压缩机(英文为aircompressor)简称空压机,是以环境空气为原料,将原动机(通常是电动机)的机械能转换为气体压力能的机器,以满足生产工艺所需要的压力。压缩机的分类很多,按照工作原理可分为容积式压缩机和速度式压缩机。速度型主要有离心式和轴流式两种基本型式。速度型压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。 空气压缩机的选择原则 所谓合理选压缩机,就是要综合考虑压缩机组和压缩机站的投资与运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面: 1、必须满足生产工艺所需要的流量和压力的要求,即要求压缩机的运行工况点(装臵特性曲线与压缩机的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。 2、所选择的压缩机既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。 3、具有良好的抗喘振性能,运行平稳、寿命长。 4、结构简单,操作方便,配件易于购臵。 5、所选择压缩机站,工程投资少,运行费用低。 空气压缩机的选择主要依据为启动系统的工作压力和流量。气源的工作压力应比气动系统中的最高工作压力高20%左右,因为要考虑供气管道的沿程损失和局部损失。如果系统中某些地方的工作压力要求较低,可以采用减压阀来供气。空气压缩机的额定排气压力分为低压(0.7~1.0Mpa)、中压(1.0~10MPa)、高压(10~100Mpa)和超高压(100Mpa以上),可根据实际需求来选择。常见使用压力一般为0.7~1.25Mpa。 空气压缩机的选型步骤 压缩机性能特征: ①空气特性:当地大气压、当地空气相对湿度等。 ②空气中所含固体的粉尘颗粒直径、含量多少。 ③空气温度:(℃) ④所需要的流量(Nm3/min或者Nm3/h) a、流量,国内用户常称排气量。流量是指在所要求排气压力下,空压机单位时间内排除的气体统计,折算到进气状态的量。 b、流量单位为:m3/min(立方米/分钟)或L/min(升/分钟),1m3(立方米)=1000L(升); c、一般性,常用的流量单位为:m3/min(立方米/分钟); d、流量又被称为排气量或铭牌流量。 6、压力:设计压力,最高工作压力,工作压力。 压力单位的表示形式很多,这里主要介绍离心式空气压缩机常用的压力表示单位; ①工作压力,国内用户常称为排气压力。工作压力是指空压机排出气体的最高压力; ②常用的工作压力单位为:bar或MPa,1bar=0.1MPa; ③一般性,用户通常把压力单位称为:kg/㎡,1bar=1kg/㎡。 7、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目等)。 在设计布臵管道时,应注意如下事项:

各种空气压缩机分类介绍

各种空气压缩机分类介绍 随着国内经济的发展,我国的空压机设计制造技术也会有突飞猛进的发展,在某些方面的技术水平也已经达到国际先进水平。但在一些方面与国际先进水平还存在一定差距。希望空压机用户在选型上能够切合实际,结合企业需求,选择经济、可靠、高效、环保的空压机,避免因选型错误导致的机器维修、成本加大等问题,面对市场上各式各样不同功效的空压机,很多用户对空压机的选型上无法有一个确切的认识,有时候是因为对不同空压机的功效和性能不能完全了解,而导致无法合理选型,无法选择可靠、高效、节能的空压机型。现将常用的几种空压机型的优缺点和其适用范围做一个简单的介绍,希望能为用户在选择空压机的时候做一个参考。若按照空压机气体方式的不同,通常将空压机分为两大类,即容积式和动力式(又名速度式)空压机。容积式和动力式空压机由于其结构形式的不同,又做了以下分类: 一、移动式空压机是一种动力式空压机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速,主气流是径向的。动力式空压机又分为喷射式和透平式空压机,离心式空压机就属于透平式空压机组。在离心式空压机中,高速旋转的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。 应用范围 近些年,化学工业和大型化工厂的陆续建立,使得离心式空压机成为了压缩和输送化工生产中各种气体的关键机器,占有及其重要的地位。随着气体动力学研究的成就使离心空压机的效率不断提高,又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工,多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心空压机向高压力,宽流量范围发展的一系列问题,使离心式空压机的应用范围大为扩展,以致在很多场合可取代往复空压机,而大大地扩大了应用范围。 有些化工基础原料,如丙烯、乙烯、丁二烯、苯等可加工成塑料、纤维、橡胶等重要化工产品。在生产这种基础原料的石油化工厂中,离心式空压机也占有重要地位,是关键设备之一。除此之外,其他如石油精炼,制冷等行业中,离心式空压机也是极为关键的设备。 发展趋势 目前离心式空压机可用来压缩和输送化工生产中的各种气体,并且它的排气压力比早期有了很大的提高,其最小气量也有所降低,这就相应的扩大了离心式空压机的应用范围。 离心式空压机需要向大容量发展,以满足我国石化生产规模不断扩大的要求,同时随着新技术的发展、新型气体密封、磁力轴承和无润滑联轴器的出现,离心空压机的发展趋势主要表现为:不断开发高压和小流量产品;进一步研究三元流动理论,将其应用到叶轮和叶片扩压器等元件的设计中,以期达到高效机组;低噪

空压机常识

一、空压机的概念和空压机的用途是什么? 空压机是气压发生装置,是将机械能转换为气体压力能的转换装置。 空气机作为一种气体动力源的转换设备被广泛应用于生活生产的各个环节。例如:在建筑、钢铁、采矿和化学工业工厂中的众多用途。尤其是双螺杆式的空压机被广泛应用在机械、冶金、电子电力、医药、包装、化工、视频、采矿、纺织、交通等众多工业领域,并成为压缩空气的主流产品。 二、空压机是如何分类的? 1. 空压机的分类方法有很多,可按工作原理结构形式及性能参数等类别进行分类。 (1)溶积型空压机的工作原理是压缩空压机中气体的体积,使单位体积内空气分子的运动速度加快以此增加气体的动能,然后将气体分子的动能转化为压力能以提高压缩空气的压力。常见的有往复式(活塞式,膜片式)、旋转式(滑片式,螺杆式)。 (2)速度型空压机如离心式压缩机、轴流式、混流式,通过旋转的涡轮完成能量的转换,转自通过改变空气的动能和压力来实现以上的转换。由静止的扩压器降低空气的流速来实现动能想压力的变换。 2. 按空压机输出压力大小分类。 (1)低压空压机:0.2-1.0MPA。 (2)中压空压机:1.0-10MPA。 (3)高压空压机:10-100MPA。 (4)超高压空压机:>100MPA。 3. 按空压机输出流量(排量)分类。 (1)微型、小型空压机:1-10m3/min。 (2)中型空压机:10-100m3/min。 (3)大型空压机:>100m3/min。 4. 按冷却方式可分为水冷式和风冷式空压机。水冷式采用冷却水开式循环冷却,风冷式采用风扇冷却。 5. 按发动机的不同可分为电动机驱动方式和柴油机驱动方式空压机。大型电动式配有配电柜,柴油机驱动式由点评启动,量中压缩机均有直联、侧联(即皮带传动)。

无油空气压缩机安全操作规程(通用版)

无油空气压缩机安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0148

无油空气压缩机安全操作规程(通用版) 压缩机开、停车方法 (一)、严格按照《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》对无油空气压缩机正确操作和精心维护 (二)、开车 A、每次开车前,应检查各控制组件及各保护装置的准确性; B、打开进水阀,启动润滑站电机,使油压达到0.15MPa以上; C、打开放空阀; D、用手动盘车曲柄盘动曲轴2~3转,脱开盘车挂轮,手柄指向开车位置后,启动电动机,使压缩机空负荷运转3~5分钟,一切正常后,再逐渐关闭放空阀进入负荷运转。 (三)、运行 A、保持机身油池内的润滑油面在规定范围内;

B、冷却分离器可根据实际情况每15分钟排放一次冷凝出的油水,储器罐每班排放一次油水; C、随时注意和检查各级压力和温度是否在下列规定的范围内; 项目 单位 规定范围 备注 一级排气压力(表) MPa 0.2~0.25 二级排气压力(表) MPa 0.8 润滑油压力 MPa 0.15~0.4

冷却水压力 MPa 0.15~0.3 排气温度 ℃ ≤180 机身内温度 ℃ ≤70 D、注意机器运转声音是否正常; E、注意电动机的温升及电表读数是否符合电机厂资料规定,操纵者应定时将压缩机各测量资料及运行情况作好记录。 (四)、停车 A、讲电动机负荷调节器手动开关置于空负荷位置,打开放空阀; B、断开电源,使主机停止运转,再停止润滑站; C、关闭冷却水阀门,放掉气缸和各级冷却器重的冷却水。

空气压缩机

空气压缩机 科技名词定义 中文名称: 空气压缩机 英文名称: air compressor 其他名称: 空压机 定义1: 生产高压空气的机械。 应用学科: 煤炭科技(一级学科);矿山机械工程(二级学科);压气机械(三级学科) 定义2: 利用空气压缩原理制成超过大气压力的压缩空气的机械。 应用学科: 水利科技(一级学科);水利工程施工(二级学科);施工机械(水利)(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片 多机组组合中压空压机 空气压缩机(英文为:air compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。 目录 种类及原理 特点 选择 用途 维护 各主要部件的定期保养和维护 清洁冷却器 安全阀 常用的专业术语 怎么改造空压机 空压机安装注意事项 选空压机(空气压缩机)几大关键要素

目前较知名空压机品牌 操作规程 空气压缩机故障分析 种类及原理 特点 选择 用途 维护 各主要部件的定期保养和维护 清洁冷却器 安全阀 常用的专业术语 怎么改造空压机 空压机安装注意事项 选空压机(空气压缩机)几大关键要素 目前较知名空压机品牌 操作规程 空气压缩机故障分析 展开 编辑本段种类及原理 空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,速度式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;速度式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。 活塞式空气压缩机 现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机,螺杆式空气压缩机,(螺杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机),离心式压缩机以及滑片式空气压缩机,涡旋式空气压缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。 容积式压缩机--直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。 往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。 回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。 滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。

高压三相异步电动机断相保护

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 高压三相异步电动机断相 保护 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4128-91 高压三相异步电动机断相保护 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 高压三相异步电动机采用断相保护目前还不多见,从安全运行角度看,高压电动机虽然常装有差动保护、过负荷速断保护、低电压保护及单相接地保护、漏电保护等装置,但这些保护装置往往保护不了电动机断相远行。 4、当电动机发生断相故障时,三相电流平衡遭到严重破坏,并引起电流相位的改变,此时断相保护可

相关文档
相关文档 最新文档