文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光电离子感烟探测器

光电离子感烟探测器

光电离子感烟探测器
光电离子感烟探测器

光电、离子感烟探测器

本产品为光电感烟探测器,是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的结构设计以及光电信息处理技术,具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能。从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃产生的可见烟雾,有较好的反应。适用于住宅、商场、宾馆以及仓库等室内环境的烟雾监测。

产品示意图

光电式离子式

技术参数

工作电压DC9V层叠电池

静态电流≤20uA

报警电流≤10mA

工作温度-10℃~+55℃

环境湿度≤95%(40℃无凝露)

安装方式吸顶

监视面积高度为6m以下时,保护面积为60m2

蜂鸣器音量10英尺处为85分贝

输出形式声光报警

传感器类型离子式和光电式

灵敏度等级符合UL217号标准测试值每英尺3.2%微弱灰烟报警器有反应

使用方式独立

包装明细

探测器一只、附件一袋、产品合格证一份、产品说明书一份。

安装说明

选择合适的位置,一般安装于探测空间中央的天花板上。用安装螺丝固定在选择好的安装位置上间距76mm,将探测器卡入,旋转到位即可。

检测方法

1.探测器指示灯每隔32秒闪烁一次。

2.按下测试按钮一秒钟,指示灯快速闪烁,同时蜂鸣器发生报警。也可以将烟雾直接吹入

探测器内来测试产品功能是否正常。当空气中烟雾浓度低于报警浓度时,探测器会自动复位,恢复到正常监测状态。

注意事项

1.本产品不宜安装在极冷极热、风速极高以及经常会有大量烟雾和存在的环境中。

2.产品必须每月进行一次测试。

3.为保证产品的感烟灵敏度和使用寿命,每隔六个月需要用软毛刷清洁探测器,清洁时必

须先关闭电源。

4.光电感烟探测器可以减少灾难的发生,但不能确保万无一失。为了您的安全,请正确使

用本产品,同时在日常生活中应提高警惕,加强安全防患意识。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测 器工作原理精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报 警的工作原理,拆开研究后才 发现发射管与接收管并不是正 对着的,于是觉得“想当然的 东西看来不一定靠谱,百度一 下才搞明白原来是这么会事, 它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。

线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。

光电式感烟探测器使用说明书

光电式感烟探测器使用说明书产品概述 本产品为光电式感烟探测器,是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的结构设计以及光电信号处理技术,具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点,从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾,有较好的反应。适用于住宅、商场、博物馆以及仓库等室内环境的烟雾监测。 1、LED指示灯3、迷宫 2、防尘罩4、安装底座 功能特点 本产品为非编码型烟雾探测器,具有一对开关量输出触点,可根据实际需要选择常开或常闭输出。正常工作时,指示灯每隔8秒闪烁一次;报警时,指示灯常亮,同时报警输出触点动作。 ●断电复位/自动复位可选 ●电源正负性输入(交流、直流) ●报警输出NC/NO可选 ●联网输出/LED指示报警 ●SMT工艺制造,稳定性强 ●防尘、防虫、抗白光干扰设计 ●金属屏蔽,抗射频干扰(20V/m—1GHz) 技术参数 工作电压:DC9V~35V 待机电流:12mA(继电器常闭) 500uA(继电器常开) 报警电流:10mA(继电器常闭) 18mA(继电器常开) 报警指示:红色LED常亮 传感器:红外光电传感器 工作温度:—10℃~+50℃ 环境温度:最大95%RH(无凝结现象)抗RF干扰:10MHz—1GHz 20V/m 报警输出:常开/常闭可选,接点容量DC28V100Ma 复位方式:自动复位/断电复位可选 覆盖区域:当空间高度为6m—12m,一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米;空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范GB50116-98为准。 执行标准:GB4716—2005,EN54—7 灵敏度:0.5db/m(±0.1dB/m) 外形尺寸:104mm(直径)*51mm(高度) 产品安装 1、选择合适的安装位置,一般安装于探测器覆盖区 域中央的天花板上。 2、将电源线、信号线与安装底座相连(安装底板“1” 和“2”为直流电源正负性输入;“3、4”为报警输出 触点)。 3、跳线说明: KT报警输出设置:1-2短接继电器常闭 2-3短接继电器常开 RST报警方式:1-2短接可自动复位 2-3短接为断电复位 4、用螺丝将安装底座固定在天花板上。 5、将探测器底端的定位凸点对准安装底座的定位凹 槽顺时针旋转即可安装好探测器。 注意事项 1、探测器应注意防尘,防尘罩必须在工程正式投入 用后方可摘下。 2、在探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 3、探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于1.5m。 4、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 5、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜 居中布置。探测器的安装间距不宜超过15m,探 测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一 半。 6、探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角 度不应大于45度。 7、探测器底座应安装牢固其导线连接必须可靠。 8、建议每半年应进行一次模拟火警试验,测试探测 器是否正常工作。

GB 火灾自动报警系统设计规范解读 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 吸气式感烟火灾探测器的选择 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第节,22页): 1.具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。 (图1:吸气式感烟火灾探测器的工作原理) 2.点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所; 解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大,高度往往超过12m,气流易分层和横向扩散,安装点型感烟、感温火灾探测器完全无法发挥作用。吸气式感烟火灾探测器的管路安装十分灵活,采样孔可开在需要的位置,有效地采集空气样本。 (图2:高大空间烟雾扩散效果图) 3.低温场所; 解读:例如冷冻冷藏库,点型烟感和线型光束感烟火灾探测器的应用温度限制较大,最低只能应用于-10℃的场所。而冷冻库根据其所储藏物品的类别,温度可能在-10℃~-28℃之间,此时,上述的烟感即无法使用。同样需要指出和注意的是,某些以激光为光源的吸气式感烟火灾探测器主机也无法直接安装在冷库内,只能安装在库外,通过在墙面上打孔后安装管路,容易破坏保温层,造成能耗的浪费;同时引起采样管温差,造成冷凝结冰等,影响设备的使用。所以在此类低温场所,推荐使用HPLS为光源的吸气式感烟火灾探测器,它的应用温度为-40℃~+60℃,能直接安装在冷库内,不仅安装方便,不影响冷库的整体性,而且维护也非常简单。 4.需要进行隐蔽探测的场所; 解读:有些建筑为了建筑的美观(例如仿古建筑),或是为了防止人为破坏,需要将探测器进行隐蔽安装。如果安装普通的点型烟感,势必破坏建筑整体风格。而吸气式感烟火灾探测器可以将管路敷设在夹层等不宜察觉之处,从而避免了对视觉美观的破坏。 (图3:使用天花穿件和毛细管进行隐蔽安装)

新型红外光电感烟火灾探测器的研制

新型红外光电感烟火灾探测器的研制_电路图 对火灾和防火设施的研究,历来是人类一切有效活动中不可缺少的一个方面。火灾的发展过程,一般可分为3个阶段:初起引燃阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。为了尽量减少火灾所造成的损失,要求防火设施在火灾的初起引燃阶段能自动发出火灾报警信号,以便将火扑灭在未成灾害之前。感烟火灾探测器就是适应这一要求的有效设备。在发达国家,感烟火灾探测器已成为住房保险必需品,指令性安装在每个投保住宅单元的厅、房和厨房等处。在国内,目前这类产品尚少。随着改革开放,高层建筑群不断增多,对防火设备的需求量大为增加,使这类产品的进口量有增无减。为了满足国内需求,我们剖析了一些进口产品,用国产的元器件研制成一种新型红外光电感烟火灾探测器。 1 外形结构 探测器的外形是一个扁圆形的塑胶盒子,170 mm×70 mm。如把放置电路板和传感器暗室那部分看作盒身,另一部分看作盒盖,则盒身为黑色,盒盖为乳白色。在盒身底面,配备2个活动螺孔,以便将探测器嵌装在天花板上。用手一使劲,就可把白盖拉脱开。盒身里有1块半圆形的电路板和一个暗室,2者各占一半。暗室是1个60 mm的空腔,周围用栏栅状的小条条围着,外边再围上1块多孔的金属防虫网,网孔径1 mm。暗室顶部装着1个长方形小盒子,其中分为2格,格与格之间互不直接连通。格中分别

装上1个红外发射二极管和1个红外接收二级管,2管的中心工作波长应相同。格子的开口面向着空腔。电路板上装有一些电子元器件、1块9 V碱性电池、1个微动开关和1个用压电陶瓷片做的蜂鸣器。 当按下微动开关,或合上白盒盖,再吹一口烟喷入暗室,稍息,蜂鸣器就发出刺耳的“嘟……”的响声。 下面分述本探测器的电路原理。 2 发射电路 图1为本探测器的发射电路原理图。图中,CC4047用作方波发生器。方波周期T≈4.4R1C1。如取C1=0.33 μF,R1=6.2 ΜΩ,则T=9 s。C2、R2组成微分电路。方波经微分后,变为前沿陡峭的尖脉冲波,再经与非门1倒相整形,用负向脉冲推动三极管BG1的间歇导通,使与其串接的红外发射二极管D1发射周期性的红外光脉冲。门1输出的负脉冲同时还作用于接收电路和电源欠压报警电路。

JTY-GM-LD3000ENA点型光电感烟火灾探测器(工业解析

编号:LD-FJ/Y-177-02 SS1 JTY-GM-LD3000EN/A 点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 共 7 页 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 版号 V1.0 初稿 信息 更改人 日期 JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................................................................ ...................... 2 第二章技术特性............................................................................................................................................ .............. 2 第三章结构特性与工作原理....................................................................................................................................... 3 第四章安装与调

试............................................................................................................................................ .......... 4 第五章使用与操作............................................................................................................................................ .......... 6 第六章故障分析与排除............................................................................................................................................ .. 6 第七章注意事项............................................................................................................................................ .............. 7 第八章售后服务............................................................................................................................................ .............. 7 附页:获得欧标认证的相关说明 (8) 第一章概述 1.1 产品特点 点型光电感烟火灾探测器(工业级),型号为JTY-GM-LD3000EN/A,是依据国标GB4715-2005及市场需求而设计开发的。LD3000EN/A是采用内置单片机,具有现场参数采集的能力,并能时时处理,同时向控制器传递正常火警信号,并可向控制器上报现场烟浓度的曲线图。指示灯指示探测器工作状态,探测器正常监测时,指示灯为间隔20秒闪烁指示,发现火情后,指示灯为常亮,直到接收到控制器的复位信号为止。每个LD3000EN/A占用控制器一个节点地址,采用电子编码方式编码,操作方便;抗干扰能力强,可靠性高;结构设计无污染,抗潮湿; LD3000EN/A广泛应用于工业及民用建筑。配接LD10EN 底座与我公司生产的 LD128E 系列、LD128EN 系列控制器配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过了英国BRE 认证机构的认证,获得了LPCB 及CE 认证证书(相关说明参见附页内容)。

智能化感烟式火灾探测器设计

智能化感烟式火灾探测器设计

河南工程学院毕业设计(论文)智能化感烟式火灾探测器设计 学生姓名__________________________ 系(部)__________________________ 专业__________________________ 指导教师__________________________ 年月日

目录 绪论 (2) 第一部分传感器的简介 (6) 1.1.1传感器的基本概念 (6) 1.2传感器的基本特性 (7) 第二部分火灾探测器的分类 (9) 2.1.1 根据感应元件的结构不同分为:9 2.1.2根据火灾探测器类型分为: (10) 第三部分光电感烟火灾探测器 (13) 3.1.1光电感烟火灾探测器分类: (13) 第四部分光电感烟火灾探测器的电路模 块分析 (15) 4.1.1倒相电路(图5) (16) 4.1.2稳压、限流电路(图6) (16) 4.1.3振荡电路(图8) (18) 4.1.4接收放大电路(图10) (20) 4.1.5抗干扰电路(图11) (21) 4.1.6报警接口电路(图12) (22) 4.1.7光电感烟火灾探测器总电路图如图 13。 (23) 4.1.8光电感烟火灾探测器的电路原理:22

结论 (25) 致谢 (26) 参考资料 (27) 绪论 随着经济的发展、大量楼宇的建成与使用,用于保障人身和财产安 全的火灾自动报警系统显得越来越必要。世界上火灾监控系统的使用已有100 多年的历史了。在我国,随着建筑防火规范的实施,火灾监控系统在消防工 程中已得到了广泛的应用,火灾监控技术也有了很大的发展。近些年来,我 国的建筑市场非常活跃,高层建筑特别是智能建筑的兴起,对建筑物火灾监 控系统提出了越来越高的要求。

烟感探测器方案

福建晋江凤竹纸品实业有限公司安全防范烟雾探测系统烟感探测器方案

福建晋江凤竹纸品实业有限公司安全防范烟雾探测系统 晋江市龙祥电子贸易有限公司 2 + 其它功能接口参照DS7400总线主机接线图 产 品 整 体 接 线 图:

产品介绍 ED800 烟感探测器 产品简介 光电式探测方式,数字智能程序分析技术,吸顶安装适合86底盒,人性化设计接线方便,手动测试功能,手动复位,外观精美具有外观专利 产品技术参数 工作电压:12VDC 静态电流:≤8 mA 报警电流:≤35mA 工作温度:-10℃ ~ 50℃ 相对湿度:≤95%RH 安装方式:吸顶 报警方式:现场/联网报警 外形尺寸:¢105×54m 探测范围:15㎡-20㎡

EF350单防区模块 产品简介 EF350为我司针对总线报警系统而开发的单防区扩展模块,该产品性能稳定,外型小巧、使用灵活,可放入86底盒内,可直接接入总线报警系统(不需供电),被广泛应用于办公楼、仓库、学校、工厂等的报警系统

DS7400大型报警主机 主要功能 自带 8 个防区以两芯总线方式不包括 探测器电源线可扩展240 个防区共248 个 防区 总线总长度达2.0km(Ф1.0mm2) 可接 15 个键盘分为8 个独立分区可 分别独立布防/撤防 有 200 组个人操作密码30 种可编程 防区功能 可选择多种防区扩展模块有8 防区扩 展模块DS7432 单防区扩展模块DS7457I 双防区扩展模块 DS7460 DS-3MX DS-6MX 带输出的单防区扩 展模块DS7465 及带地址码的探测器 辅助输出总线接口可接DS7488 DS7412 DSR-32 继电器输出模块等外围设备可实 现防区报警与输 出一对一多对一一对多等多种报警/输出 关系 通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接或通过接口的设备与LAN 连接可通过 PSTN 与报警中心连接支持4+2 Contact ID 等多种通讯格式可实现键盘编程或远程遥控编程 可接无线扩充防区 电性能指标 输入功率 AC18V 50W 50Hz/60Hz 辅助输出功率DC12V max 1.0A 备用电源 12V 7.0AH 主机板耗电静态 175mA 报警状态 250mA 报警输出口DC12V 1.75A 可编程输出口1 可编程输出口2 总共可接 15 个键盘使用Ф1.0mm2 非屏蔽键盘总线长度为350m 键盘总线总长度不得大于1830m 外观尺寸:365 310 85mm

联网型光电感烟探测器说明书

天花板 底座 安装孔距 直流电源输入(无极性) 继电器无源触点输 出,默认常闭输出 (常开常闭可设置 ) 联网型光电感烟火灾探测器 使用说明书 JTY-GD-DG311联网型光电感烟火灾探 测器(以下简称探测器)适用于商场、宾馆、 商店、仓库、电机房等民用及工业场所的 火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可 靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点, 可与安防系统配套使用 一. 性能: 报警声音:≥80dB 供电电源: DC9V~DC28V 电流:静态电流≤200uA 报警电流≤45mA 工作温度: -10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃) 烟雾灵敏度:1.06±.26%FT. 符合标准:GB4715-2005 输出形式:声光报警/继电器无源触点 (NO/NC可设置)输出 二. 功能: 自检:按下检测按钮,探测器LED常亮, 同时发出报警音响(注:自检仅对于探测器 本身内部功能进行检测,自检时无继电器信 号输出)。 工作:正常情况下,探测器大约每隔 6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测 周围环境中的烟雾浓度,并根据使用环境 状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度接 近报警值,探测器加快对烟雾浓度趋势进 行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。 若运算结果达到或超过报警值,探测器开 始声光报警,并启动继电器输出。当周围 环境的烟雾浓度降低到报警值以下时,探 测器自动恢复正常工作状态。 输出:无源触点输出;触点容量 24V/1A,可通过探测器内部的跳线,设置 为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默认 设置触点为常闭。 三. 结构特征: 探测器外形示意图如图1所示。 图1:探测器外形示意图 四.安装: 在天花板上相距60mm的位置上打两 个直径5mm的安装孔, 如图3用涨塞和螺 钉固定探测器底座在天花板上。 图2:安装示意图 注意:该产品不适宜在以下场所使用: ●正常情况下有烟滞留的场所 ●有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、 ●腐蚀气体的场所 ●相对湿度大于95%的场所 ●通风速度大于5m/秒的场所 五. 接线: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继 电器无源触点输出线连接在底座端子1、 端子2上。将探测器按正确方向扣在底座 上,压下后顺时针方向旋紧。接通电源即 可工作。接线如图3所示。 图3:接线示意图 六. 故障分析与排除 1.报警无输出:检查跳线设置是否正确. 2.频繁误报警:可能传感器迷宫中积尘过 多引起,用吸尘器清理迷宫(外部黑色塑胶 部分) 七. 维护 在使用过程中,如遇到使用故障, 请尽快与供应商联系,不要私自拆卸 修理,以免发生意外。 如长期不使用,必须拆下探测器, 装入包装盒中,在通风干燥处存放。 八. 运输和储存 根据GB/T15464-1995《仪器仪表 包装通用技术条件》的规定进行运输 和储存。 运输储存过程中必须保持生产厂 原包装及封印完整,并保证产品不受 到剧烈冲击。 环境气温应避免剧烈变化。 装箱叠放高度不超过6层,拆箱 后单件叠放高度不超过5层。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

感温,感烟,火焰探测器的应用环境

感温,感烟,火焰探测器应用环境 2丶下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: (1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 (2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。(3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。(4)书库、档案库等。 3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:(1)相对湿度经常大于95%。(2)气流速度大于5m/s。(3)有大量粉尘、水雾滞留。(4)可能产生腐蚀性气体。(5)在正常情况下有烟滞留。 (6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 4、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(1)有大量粉尘、水雾滞留。(2)可能产生蒸气和油雾。(3)高海拔地区。 (4)在正常情况下有烟滞留。 5、符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: (1)相对湿度经常大于95%。(2)可能发生无烟火灾。(3)有大量粉尘。(4)吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火

灾探测器的场所。 (6)需要联动熄灭“安全出口“标志灯的安全出口内侧。(7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。 6、可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。 7、符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器: (1)火灾时有强烈的火焰辐射。 (2)可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。(3)需要对火焰做出快速反应。 8、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器: (1)在火焰出现前有浓烟扩散。(2)探测器的镜头易被污染。(3)探测器的"视线"易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡。(4)探测区域内的可燃物是金属和无机物。 (5)探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。 9、探测区域内正常情况下有高温物体的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。 10、正常情况下明火作业,探测器易受X射线、弧光和闪电等影响的场所,不宜选择紫外火焰探测器。 11、下列场所宜选择可燃气体

光电感烟探测器基础知识 图文 民熔

光电感烟探测器 民熔烟光电感烟探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 民熔光电感烟探测器广泛用于饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等民熔光电感烟探测器采用进口传感器同时可检测PM2.5,不同于市面的火灾烟雾报警器,抗误报,抗水蒸汽,准确识别香烟颗粒。优选ABS材料,有良好的防火阻燃性可拆卸底座设计,方便固定和取下真材实料用的放心简单又方便,迅速作出反馈 光电感烟探测器也是点型探测器,它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。一般的点型光电感烟探测器属于散光型的,线型光束探测器是用的遮光型的。 工作原理

光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。 二者之间的距离一般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。 区别 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。

感烟探测器工作原理

感烟探测器的工作原理 感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子型,光电型,激光型和红外线束型四种。 ①离子感烟探测器: 它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。 探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He 由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前, 大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。 图所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图: 在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极运动,负离子向正极运动,从而形成电离电流。电离电流的大小与电离室的结构尺寸,放射源的特性,施加电压的大小,以及空气的密度,温度,湿度和气流等多种因素有关, 施加的电压越高,电离电流越大,但当电压达到一定值时, 施加电压再高, 电离电流也不会再增加,此时达到饱和工作区。设计时保证离子室工作于线性区。 当火灾发生时,烟雾粒子进入测量室,部分正负离子会被吸附到比离子重许多倍的烟雾粒子上。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合的几率,

光电烟感探测器安装规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 光电烟感探测器安装规范 篇一:感烟探测器常识 感烟探测器常识 (1)烟感报警器是如何工作的 烟雾是上升运动的,到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器已经知道了。它不停工作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾 散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。 民用住宅的独立式烟感报警器共有两种传感器可供选择:一种是离子传感器,一种是光电传感器。 离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。 第1页共16页

光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟 的浓度的。该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度,蜂鸣器就会响起。 (2)如何减少误报 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟 雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的原因,依次排序如下:1 .烹饪2蒸气或湿气的 影响3香烟产生的烟雾4电源5灰尘 1许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。 因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。 有两种基本的解决办法。移动报警器的位置。将报警器 安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警 器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。但这种方法不一 定总是管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空气的流向。 第二个解决问题的办法是替换报警器,a是买一个新的 ▲第2页共16页带有静音按钮的离子报警器。只要一摁按钮报警器就会停止报警15分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉。b选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。

点型复合式感烟感温火灾探测器.

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。 本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座)

三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10: 本探测器的安装及布线与JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器相同。 JTF-GOM-JBF-4000点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-JBF-4000功能特点 1、本探测器为烟温复合式,烟报警与温报警为两个独立的系统,互相不干扰; 2、内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自诊断功能; 3、抗干扰能力强,抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰; 4、抗湿热能力强,极具创意的导流槽设计,可适应于各种不同环境的要求;

感烟探测器常识

感烟探测器常识 (1)烟感报警器是如何工作的? 烟雾是上升运动的,到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器已经知道了。它不停工作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾散去。 光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度,蜂鸣器就会响起。 (2)如何减少误报 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的原因,依次排序如下:1.烹饪 2 蒸气或湿气的影响 3 香烟产生的烟雾 4 电源5灰尘 1 许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。 有两种基本的解决办法。移动报警器的位置。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。但这种方法不一定总是管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空气的流向。 第二个解决问题的办法是替换报警器,a是买一个新的带有静音按钮的离子报警器。只要一摁按钮报警器就会停止报警15分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉。b 选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。 2 蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声

光电型烟雾探测器的设计报告

电子科学与应用物理学院 微波光电子技术课程设计报告 课题名称:光电型烟雾探测器的设计 姓名: 陶辉 20114712 专业班级:电子科11-1班 指导老师:士兴 小组成员:陶辉钟小康袁传翰国建凌峰 日期: 2013-2014学年第3学期第1-2周

一、火灾探测报警技术发展概况 近十几年来,世界各国都对火灾的预防、报警和控制进行了大量的研究,使火灾探测报警系统产品更新换代速度非常快。探测器的性能和系统的联动控制日趋完善,可靠性越来越高。模糊控制、小波、神经网络等先进的理论方法越来越多地用于火灾的判定。感烟式火灾探测器是目前世界上应用较普遍的一类火灾探测器,而光电感烟探测器是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。 世界上火灾自动探测报警技术己经有100多年的历史。1890年英国人研制成功了感温式火灾探测器,开创了历史上火灾探测技术的先例。从19世纪40年代到20世纪40年代,感温探测器一直占据主导地位,火灾自动报警系统处于初级发展阶段。这一时期探测器的主要类型有:定温探测器、差温探测器和差定温组合式探测器。探测技术主要是根据感温探测器的采集的温度信号,判定它是否超过某一阈值。但是由于感温探测器的灵敏度较低,探测火灾的速度比较慢,尤其对阴燃火灾往往不响应,因此,它无法较好地实现火灾早期报警的要求。 自20世纪40年代瑞士西伯乐斯公司研制出第一只离子感烟探测器,并组建了世界上第一家生产火灾报警设备厂,火灾自动报警技术开始了真正有意义的推广和发展。到20世纪70年代,离子型感烟火灾探测器将感温火灾探测器排挤到次要地位,火灾信号传输为多线制,包括N+1线或更多线。火势蔓延往往始于烟雾,感烟探测技术使人类在实现火灾早期报警向前迈进了一大步。 20世纪70年代末,由于离子感烟探测器的放射性问题以及抗干扰能力及稳定性差、误报率高的问题,一种更新的光电式感烟探测器得到了大力研制和发展,并逐渐打破离子式感烟探测器的垄断局面。通常,离子式感烟探测器更适合侦测焰火,而光电式对缓慢的阴燃火比较敏感。这一时期的火灾探测技术主要是根据感烟探测器采集的烟雾信号,判定是否超过某一阈值。随后,火灾探测报警技术逐渐进入智能化时代。 目前感烟式火灾探测器有离子感烟式、光电感烟式、激光感烟式等几种型式。独立式光电感烟火灾探测报警器是目前世界上应用较普遍的一类独立工作的火灾探测报警器,它不但可以在火灾初期发现火灾,同时解决了离子火灾探测器放射源辐射,解决了污染问题。 到目前为止,火灾探测报警技术已发展成为一门多学科、多专业的综合应用科学,在建筑、工业、国防和科学技术等各个领域得到了广泛应用,它已成为人类同火灾作斗争的重要手段,在预防火灾、保护国家经济建设和人民生命财产安全方面发挥了巨大的作用。

JTY-GD-01智能光电感烟探测器使用说明书

JTY-GD-01智能光电感烟探测器使用说明书 一、总述 1、 JTY-GD-01智能光电感烟探测器是与各系列 智能二总线型火灾报警控制器配套使用的产品,为二总线工作方式。 2、 适用于火灾发生时有烟雾产生,正常情况下 无烟雾的场所。 3、 对燃烧时产生的白色烟雾较敏感。 4、 符合GB 4715-93《点型感烟火灾探测器技术 要求及试验方法》要求,性能稳定可靠。 二、使用方法 1、 底座接线端子示意图: 图中: L+/ L- :控制器输出报警回路信号正/负端 2、 地址编码:将探测器正确装入编码器的编码底座上,将编码器调整为编码 功能,并且设置正确的地址,按下编码键,完成地址编码。 3、 工作环境: 温度: -10℃~+55℃ 相对湿度: ≤95%(40℃ 无凝露) 4、 保护面积: ≤60m 2 (层高<6m ) 三、注意事项 1、 本探测器不适用于燃烧时完全产生黑烟的场所,以及燃烧时无烟或极少产生 烟的场所。 2、 探测器地址设定且确认与控制器连接无误后接通电源,当在控制器中登陆此 探测器地址后,该探测器的红色指示灯将闪烁。 3、 探测器处于火警状态下时, 红色指示灯常亮。只有在系统复位或短暂掉电 且又重新上电后,探测器上红色指示灯才由常亮恢复闪烁状态。 4、 同一报警回路,属于同类地址空间的产品不允许具有相同的地址,否则系统 可能无法正常工作。 5、 随探测器附带的防尘罩,在现场安装结束未开通使用前,请勿过早摘除,以 免探测器受到污染。 6、 探测器离空调出风口的安装距离至少1.5米。 7、 安装应符合GB 50116-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》中的规定。 四、维护和检测 1、 从产品出厂之日起一年内,按规定要求正常使用的探测器,如因材料或制 造工艺的缺陷而失效,深圳市泛海三江电子有限公司将负责免费维修或更换。如属人为损坏、使用不当或自行调整、改动、拆开而导致的探测器失效, 不属于保修范围,因此而造成的一切后果,本公司将不负任何责任。 2、 对非保修范围内的本公司产品,也应返回公司进行维修。返修时请先与本公 司取得联系,并随返修产品附一说明描述产品失效的情形和可能的原因,以便能及时为您服务。 3、 工作环境的好坏对探测器的正常使用性能有很大的影响,对在容易产生灰尘 污染、高风速等影响正常使用的环境场合下安装使用的探测器,需要进行频繁的维护保养 4、 按国家标准GB 50116-92要求,应每半年至少测试一次探测器。 5、 安装使用的探测器,建议每二年进行一次清洗。 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 L+ + + + - - - - - L – 3

相关文档
相关文档 最新文档