监控室机房要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。

机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。

1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。

1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。

1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。

1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。

1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。

1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。

1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。

1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。

1.1.9 打印机房与UPS电气房,需加以隔离,避免电池在充电时产生酸、碱性气体与打印机纸张造成大量灰尘,长期扬尘而设备损坏。

机房规划要点

1.机房规划需考量设备摆设方向及位置点,监控室需设定在主机房隔壁,隔墙采用半腰清玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。

2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS 电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。

主机房的空间规划及配置

2.1.1 设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达到空气流通及作业的需求。

2.1.2 设备正面及其它外围设备,须将指示灯集中、以便监视。

2.1.3 易燃物品如:报表纸、磁带、重要资料及其它物品不可放置机房内。

2.1.4 避免将会产生大量灰尘设备放入机房内。

2.1.5 机房内需设置每十坪内设置一台空气清净机,其清净机除尘功能、必需达到μ,其设备要采定期保养,才能达到效果。

2.1.6 机房内部空调设备,需采用恒温恒湿空调机组,才能保持室内温度及湿度,空调机组不可直接放置高架地板上,避免以地板产生共振,而影响计算机设备运作。

2.1.7 机房定期清洁时,须选择设备定期维护时间,严禁使用油性或水直接清洗机房内部及底层。

监控操作室的空间配置:

监控室乃是主机房必要的关卡,其大门必须设置门禁系统,来管制人员进出,才能确保资料及设备的安全。

监控室必须设置于主机房旁边,以便管理人员随时能观察主机房内部,如突发状况发生、才能将损失减轻到最低。

2.2.3 所有主设备操作,如主机、环境监视、UPS监视盘……等。

2.2.4 监控室可放置有关文件及设备资料书籍,以便于管理人员查询资料,并将人员集中操作,有助于沟通及互相学习。 2.2.5 监控室如有设置高架地板,入口必需设置斜坡板,斜坡板角度不得大于30度,

其目的便于搬迁大型设备使用,如空间有限也可改为活动式斜坡板,须要时才使用。

2.2.6监控室位于主机房与办公区之间,其隔间采用半腰玻璃窗或全玻璃窗,以利值班人员观察内外情形。

电气室的规划

2.3.1 UPS不间断电源系统是计算机设备电源供应站,如果电源中断或瞬间断电,以目前电源供电无法达到计算机要求,也会造成设备损坏、及资

料不全,对公司产生严重损失。

2.3.2 电气室基本上内部有:UPS配电箱、空调配电盘、照明配电盘、总电力盘,以上电力箱体及电力线都比较粗大,所以箱体设计尽可能采用落

地型,以利将来扩充电缆线施工及维修方便。

消防钢瓶室的规划

2.4.1 设计消防钢瓶室基本上有两种原则:一是机房内部大小,其二是场

地限制。

2.4.2

一套完善消防设备,讲求环保观念、空间如何划分、在何种状况下,使用

那种药剂,才能达到灭火功能。无论何种消防系统,只是以防万一,它能

在瞬间整救经年累积的经验与资产。我们要选择一套功能强、又能在发生

火灾时发挥最大效率的设备及人员伤害减少到最低,是必需要求的方针。3.电力系统设计配置

市电时常发生之状况电源 ( 市电 ) 不稳定,往往是计算机的致命伤,尤

其是硬式磁机,若常常在不稳定的电源下工作,很容易使设备当机,而市

电品质无法完全符合计算机之标准,所以必须加装不断电设备 ( UPS ),来确保电源质量。

尤其在夏季尖峰时间电压会产生不足现象 ( 压降 ) ,将会干扰计算机作业,损坏计算机内部零件。

UPS设备考虑

当市电断电时,UPS可延迟主机之关机时间,或配合发电机激活,避免计算机作业因此中断,确保联机操作及资料完整与存盘。

电源设备专用电源

必须与动力电源分开,最好与其它电源分开独立,并且设置在主机房、控制室或机电室内,才能避免闲杂人员等任意开关。

稳压电源之规划依比较有机房规划的工程公司,在施工时主机、大型磁带机或磁盘驱动器必须各为单独回路,其它耗电量给予若干回路,普通打印机及其它工作站则视情况调配,激光打印机因激活及运转比较耗电,所必须单独回路。( 计算机设备耗电量须由计算机公司提供 )。

4.防火工程机房内选用材料要防火性能好,吊顶、地板、墙面和割断都要具有良好的防火性能。踢脚板:适当高度,架上水平仪,并调整至水平为止。顶棚上使用的木制材料要刷防火涂料,强电走线要穿金属软管,地板下要清理干净。设备机房采用安全防火门,其余各门采单扇门开关,对外出入口采门辨认系统。

5.玻璃工程安装:玻璃采用强化玻璃。所有金属门窗架均合于规定后才能按装玻璃。金属架必须清洁而无杂物。

将填充涂料置于框内,内将玻璃护框及护角安置好后才能将玻璃放入框槽。将金属压押条安装固定后,再涂填料。补配及清洁工作玻璃安装后须清洁,玻璃应无污渍、油漆、粉尘或其它有碍观瞻之物。

6.照明系统

电气配备按装于墙面之离地面高度

一般照明房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于300lx,均匀度不得小于70%。为了使照度分布平均,各电灯的间隔及电灯与工作面的距离视灯具等备有关。

照明设计最基本的目地是配合工作场所需要,设计合理照度,并选择灯光的种类及灯具,使工作人感到舒适。

7.空调系统设备规划计算机机房之空调系统,在提供计算机设备合适的工作环境,所以必须配合机房的规划,在计算机机房内要保持良好的室温和湿度,空调能够做到恒温、横湿。

何为理想的系统工作环境,分述如下7.1.1

电子计算机机房的温、湿度

7.1.2

空调电源必须与稳压电源分开,以避免干扰稳压电源。

因空调是24小时工作的,所以需要安装漏水报警系统,避免空调漏水后对机房内设备造成损失。

8.高架地板配置

高架地板的功能

未来扩充设备时,机器易于重新摆置。

保护电源,讯号线及接头。配置管线快速且容易。

易于搬迁,节省费用。

使计算机机房更加美观、整齐。

避免工作人员绊倒。

分散机器的重量于整个地板结构上,且具防震效果。

空调之风道,可使冷气均匀吹至各个需要的机器上,以加强冷气效果。原则上高度以30-40公分为佳,高度则以便利管线配置为要,同时,除了管线占用高度,还应有足够空间供冷气循环。

水平分散机器重量在整个地板结构上。具有美观效果。

防火及面材特性

高架地板的材质为不可燃性。值得注意的是火焰散布之完全性,不因面板皮面之切割而受影响,亦即切割后之面板亦须具完全不能燃烧的特性。

地板板面之试验有耐烟蒂试验、防污试验及硬度试验三种。

施工注意事项:

8.3.1电缆出口之切割应按设备实际需求施做,开口须做PVC护边。所有踏步,斜坡或垂直面须使用与面板相同之材料,并用干燥处理过之材料修边。

9. 计算机机房接地系统:

9.1.1定义:把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。

接地系统的作用:

1、保护设备和人身的安全。

2、保证计算机系统稳定的运行。

计算机机房系统接地分类:

1计算机系统直流地 2交流工作地 3安全保护地 4防雷保护地

9.1.3接地阻值及相互关系:

1、交流工作地R不大于4欧姆

2、安全保护地R不大于4欧姆

3、防雷保护地R不大于10欧姆

4、计算机直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依据不同的计算机系统而定,一般R不大于4Ω,公共接地R不得>1Ω

各工作地实现措施:

实现交流工作地措施

1、计算机系统内交流设备

用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地母线接地。实现计算机交流地措施

2、计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)

3、计算机系统安全保护地

概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操作、维修人员的安全构成威胁,为了防止危险,所以将机房内所有设备的外壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。

1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

2、屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI(电磁干扰)

1、计算机机房内的设备:将所有机柜的外壳,用绝缘导线串联起来,再用接地母线与大地相连。

2、计算机机房外的辅助设备,如空调、电动机、变压器等机壳的安全保护地,应按相关的电气规范接地。

定义:又称逻辑地,为了计算机的正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点。

直流地接大地

:就是把电子计算机中数字电路的等电位点与大地连起来。(4欧姆)

主要防止静电或感应电以及高频干扰所带来的影响。

直流地的接法

1、串联接地---多点接地:就是将计算机系统中各个设备的直流地以串联的方式接在作为直流地线的铜板上。应注意连接导线应与机壳绝缘。如果

作完上述后,将直流地线的铜板通过接地母线接在接地地桩上,成为直流接大地(主要用在要求不高的机房、1兆欧)。

2、并联接地----单点接地:就是将机房内的机柜分别引到一块铜板地线上,铜板下要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘,主要用在要求较高的机房。

3、网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm厚、25~35mm宽),在地板下交叉排成600*600的方格,其交叉点与活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接或是压接。(注意绝缘、地面卫生、处理)工艺复杂,一般用在要求较高的机房。

计算机防雷保护

机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

在计算机机房的配电屏的低压输出端加防雷器,作为机房电源部分的一级保护;次级配电屏中加防雷器作为电源部分的二级保护;UPS前端配电屏中加防雷器作为电源部分的三级保护。

电源防雷器及其作用:

电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其他因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的功用,就是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。

10.环境监控系统设计

目前,整个繁杂的计算机业务,必须依赖中央计算机来作快速整理,如果中央计算机,因外界环境或人为因素而造成 "当机",则影响计算机业务至钜,因此,如何建立一套 " 中央计算机机房之监控系统 " ,以避免外界环境及人为扰,实有其必要性。

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

监控室机房设计要求内容

监控室机房要求 1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房。 1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。

1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房部不宜直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9 打印机房与UPS电气房,需加以隔离,避免电池在充电时产生酸、碱性气体与打印机纸造成大量灰尘,长期扬尘而设备损坏。1.2机房规划要点 1.机房规划需考量设备摆设方向及位置点,监控室需设定在主机房隔壁,隔墙采用半腰清玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房部、而造成无谓干扰。 2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。 2.1主机房的空间规划及配置 2.1.1 设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达到空气流通及作业的需求。

机房监控建设方案.

一、什么是机房监控系统 机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。 二. 机房监控功能特点及原理

1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数; 2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数; 3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警; 4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改; 5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail 等; 6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表; 7、提供多级管理权限,确保系统安全; 8、有完善方便的维护、查询和统计功能; 9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复; 10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询; 11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程; 12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。 三、机房监控构成原理 1.动力设备监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

机房安防监控系统设计

机房安防监控系统设计 一、概述 计算机机房是一个很重要的场所,对于学校公司或咨询科研单位,网络服务商等,都是要极力保障其稳定剂安全的,这不单指关系到信息的安全,也关系到到企业的利益,用户的体验等。所以给计算机机房加上一个稳定有效的防护安全系统也变得尤为重要了。下面我们将重点来讨论机房建设过程中的机房安全的问题以及其设计的思想,设 计的过程和相关注意事项。 二、机房安全建设的 包含内容 本工程设计的弱电内容包括以下几部分: 1、机房三级防雷接地系统 2、机房消防报警灭火系统 3、机房门禁控制系统 4、机房保安监控系统 三、设计依据 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《电子设备雷击导则》 安防监控系统设计方案

《建筑物防雷设计规范》 3.1防雷接地设计说明 3.1.1 防雷设计 机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接. 3.1.2接地要求 接地系统必须满足以下要求: 1)工作交流接地不大于1Ω 2)安全保护接地不大于1Ω 3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定 4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。 等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。 此外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

机房监控系统设计方案

1.1机房监控系统 1.1.1系统简介 艾勒普监控系统被广泛应用于机房监控、通信基站的动力及环境监控、无人值守现场的环境及安防监控,例如电信基站\环境监控、电力通信站环境监控、校园/企业网络机房监控、银行和证券数据机房环境监控、军械和弹药仓库的环境监控等。 它的功能是采集并记录现场的各种需要关心的环境参量,例如红外、门禁、烟感、温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。它由传感器和数据处理单元组成,还具有网络通讯的接口。 艾勒普网络型监控系统作为新一代环境、动力、安防应用具有同以太网或因特网无缝连接的功能。艾勒普网络型监控系统成功应用了嵌入式Internet 技术,使得TCP/IP和Ethernet可以稳定可靠地应用到重要监控现场。 1.1.2设计原则 从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅以传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本只有传统方案的1/2。 1.1.3系统的先进性、稳定性和安全性 1.1.3.1网络化存储和跨网络平台访问 艾勒普网络型监控系统可以同时采集温度、湿度、电压、电流、烟雾、

水禁、红外、门禁等状态参量,采集的数值在浏览器界面上动态地显示出来。由于艾勒普有可扩展的传感器接口,用户可以自由定义。艾勒普独有的内嵌Web Server可允许用户通过PC的IE浏览器或其他标准的浏览器访问艾勒普监控系统的网页来观察远端的情况,而不需要额外的软件。当参量达到警告值时,页面自动图形显示报警提示。网络管理员可以在界面上设置被测参量的变化范围、报警上下限数值、IP地址、监测时间间隔、在修改监测量的上下限时,修改人被同时记录。 1.1.3.2实时监测 艾勒普网络型监控系统具有网络数据传输接口,可以通过IP数据包传送网络数据。监控系统将采集的数据以报告的形式传送回来,这样远程计算机可以将数据存入数据库,利用数据库访问进行数据计算、整合和存储。 1.1.3.3简单和安全的使用 对艾勒普网络型监控系统的配置和管理可以通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就可以进行配置,简单易用,节省安装维护人员。用户可配置仪器的IP地址、网关地址、子网掩码、数据端口等设置。为了满足数据安全性的需要,艾勒普提供了密码机制,管理员必须通过密码才能访问网页进行修改和配置。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,艾勒普设计了特有的包过滤功能和抗病毒机制,保证高可靠度的网络传输.另外,艾勒普实现了处理器监控机制,可以监视自身的运行状态,必要时采取安全处理措施,保障系统稳定可靠运行。

机房安防监控系统设计范文

机房安防监控系统 设计

机房安防监控系统设计

一、概述 计算机机房是一个很重要的场所,对于学校公司或咨询科研单位,网络服务商等,都是要极力保障其稳定剂安全的,这不单指关系到信息的安全,也关系到到企业的利益,用户的体验等。因此给计算机机房加上一个稳定有效的防护安全系统也变得尤为重要了。下面我们将重点来讨论机房建设过程中的机房安全的问题以及其设计的思想,设计的过程和相关注意事项。 二、机房安全建设的包含内容 本工程设计的弱电内容包括以下几部分: 1、机房三级防雷接地系统 2、机房消防报警灭火系统 3、机房门禁控制系统 4、机房保安监控系统 三、设计依据 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《电子设备雷击导则》 《建筑物防雷设计规范》

3.1防雷接地设计说明 3.1.1 防雷设计 机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接. 3.1.2接地要求 接地系统必须满足以下要求: 1)工作交流接地不大于1Ω 2)安全保护接地不大于1Ω 3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定 4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。 等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。 另外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。

机房环境监控系统设计方案详细版-2016版.

机房监控管理系统 设 计 方 案 书

目录 一、项目背景 (5) 二、设计思路及要点 (5) 三、总体设计方案 (7) 3.1系统设计 (7) 3.1.1 设计依据 (7) 3.1.2 串口设计 (7) 3.1.3 系统结构 (7) 3.2系统性能 (9) 3.2.1 可靠性 (9) 3.2.2 稳定性 (10) 3.2.3 精确性 (10) 3.2.4 实时性 (10) 3.2.5 安全性 (10) 3.2.6 维护性 (11) 3.2.7 扩充性 (11) 3.2.8 易操作性 (11) 3.3系统功能 (12) 3.3.1 界面管理 (12) 3.3.2 客户端管理 (13) 3.3.3 报警管理 (13) 3.3.4 故障管理 (14) 3.3.5 联动管理 (14) 3.3.6 安全时段功能 (15) 3.3.7 数据管理要求 (15) 3.3.8 日志管理要求 (16) 3.3.9 增强型IE权限管理 (16) 3.3.10 双向短信查询功能 (17) 3.3.11 增强型告警功能 (18) 3.3.12 报表功能 (19) 3.3.13 能效管理功能 (21) 3.4系统实现 (22) 3.4.1 动力监控 (22) 3.4.1.1 配电柜监测 (22) 3.4.1.2 配电开关监测 (22) 3.4.1.3 UPS监测 (23) 3.4.1.4 蓄电池监测 (24) 3.4.1.5 精密配电柜监测 (25) 3.4.1.6 直流/交流配电屏监测 (26) 3.4.2 环境监控 (27) 3.4.2.1 精密空调监控 (27)

3.4.2.3 新/排风机监控 (29) 3.4.2.4 温湿度监测 (30) 3.4.2.5 机柜温度监测 (31) 3.4.2.6 漏水监测 (32) 3.4.3 安保监控 (33) 3.4.3.1 防盗监控 (33) 3.4.3.2 视频监控 (34) 3.4.3.3 消防监测 (35) 3.4.4 IT设备监控 (36) 3.4.4.1 服务器监测 (36) 3.4.4.2 路由器监测 (37) 3.4.4.3 交换机监测 (38) 3.5推荐监控对象 (39) 3.5.1 动力监控 (39) 3.5.1.1 STS/A TS开关柜监测 (39) 3.5.1.2 发电机监测 (40) 3.5.2 环境监控 (41) 3.5.2.1 照明监控 (41) 3.5.2.2 防雷监测 (42) 3.5.3 安保监控 (43) 3.5.4 IT设备监控 (44) 四、售后服务 (45) 4.1售后服务标准 (45) 4.2售后服务支持体系 (45) 4.2.1例行性检查服务 (46) 4.2.2系统应急维修服务 (47) 4.2.3服务资料的管理 (48) 4.2.4服务结果的确认 (48) 4.3售后服务内容及范围 (48) 4.3.1系统故障维护 (48) 4.3.2咨询服务 (48) 4.3.3备件保修和更换服务 (48) 五、运维外包 (49) 5.1背景说明 (49) 5.2平台设计理念 (49) 5.3解决客户机房管理中的难题 (49) 5.4平台架构 (50) 5.5平台特点 (51) 5.5.1网络接入安全 (51) 5.5.2平台系统安全 (51) 5.5.3“一站式“服务网站 (51) 5.5.47x24小时远程监控值守 (52) 5.5.5定时远程巡检 (53)

机房安防监控系统设计.docx

机房安防监控系统设计安防监控系统设计方案一、概述 计算机机房是一个很重要的场所,对于学校公司或咨询科研单位,网络服务商等,都是要极力保障其稳定剂安全的,这不单指关系到信息的安全,也关系到到企业的利益,用户的体验等。所以给计算机机房加上一个稳定有效的防护安全系统也变得尤为重要了。下面我们将重点来讨论机房建设过程中的机房安全的问题以及其设计的思想,设计的过程和相关注意事项。 二、机房安全建设的包含内容 本工程设计的弱电内容包括以下几部分: 1、机房三级防雷接地系统 2、机房消防报警灭火系统 3、机房门禁控制系统 4、机房保安监控系统 三、设计依据 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《电子设备雷击导则》 《建筑物防雷设计规范》 3.1防雷接地设计说明 3.1.1 防雷设计 机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接.

谢谢你的观赏3.1.2接地要求 接地系统必须满足以下要求: 1)工作交流接地不大于1Ω 2)安全保护接地不大于1Ω 3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定 4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。 等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。 此外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。 沿机房做一圈铜带接地网,具体做法是选用30x3铜带连接而成,选用绝缘架空安装,整个机房区形成一个环,用两根BVR25的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做接地连接 3.2消防报警及灭火系统 数据中心机房内均设置火灾自动报警与消防联动控制系统 整个机房设计采用火灾报警系统一套,设置2个火灾报警区,1个区主要管空调配电区设备,1个区管网络机房设备,满足机房火灾报警需求。 火灾自动报警及联动控制系统,系统采用总线制报警,在房间内设置感烟感温两种探测器,防护区内设置声光报警器,防护区外设置放气指示灯及紧急启/停按钮;当房间内感烟感温探测器同时动作延时后释放气体灭火剂,放气指示灯亮 灭火装置:采用1台QRR-20SDEL环保专用无管网灭火装置。(不能喷水,只能是气体灭火,原有消防系统撤除,确保机房设备安全。) 谢谢你的观赏

机房监控系统的设计与实现论文

机房监控系统的设计与实现 摘要 为提高机房使用效率,净化上机环境,杜绝个别用户使用机房内电脑做违规的事情,为机房管理员提供一个好的机房监控系统是必要的。作者在对机房微机管理过程进行了详细调查后,参考了一些网吧的微机管理系统,获得了机房监控系统的设计思路。机房管理系统应当能使管理员极其方便的获取某台微机的屏幕视图,锁定某台电脑的键盘和鼠标输入,并能发送消息给指定的电脑用户。 本论文从理论上分析了实现机房监控系统所需要的基础技术的原理,并以VC++6.0作为开发工具,在Win32平台下实现了一个机房监控系统。论文第二部分简述了TCP/IP协议以及Socket编程技术,第三部分讲述了系统的设计目标和通信协议,第四章则介绍了实现过程中使用的核心技术,包括屏幕截图、锁定屏幕以及服务器端和客户端的通信。通过本文的研究,为机房监控系统的设计和实现展示了一个完整的方案,具有一定参考价值。 关键词:机房监控系统;屏幕截图;锁定屏幕;Socket

The Design and Implementation of the Computer Room Monitor and Control System Abstract It is necessary to provide a computer room monitor and control system with good quality so that the users will obey the room rules and the room can work effectively in a steady environment. After analyzing the process of the computer room management and studying some Cyber-Cafe management system, the concept framework of the computer room monitor and control system was gained. At least, the monitor system must provide abilities to snap the screen of the computer specified by the manager, to disabled the input function of the keyboard and the mouse and to send messages to the computer users. This article enumerated the technologies needed for the implementation of the monitor system and introduced in detail about the issue that how to build a Win32 executable system by using the VC++6.0 as the development tools. In this article, the 2nd chapter introduced the TCP/IP protocol and the Socket programming; the 3rd chapter described the design goals and the communication protocol; the 4th chapter covered the technology cores of the monitor and control system, which were screen snapping, screen locking and communication between server and client. This article advanced a complete solution for the design and implementation of the computer room monitor system and the solution will be reference for similar applying. Key words:computer room monitor system; snap screen; lock screen; socket