第一节 分项工程简介:

北方××屋面工程分花岗岩上人屋面和普通上人屋面两种,做法如下: (√分节说明)

花岗岩上人屋面

普通上人屋面

第二节 屋面保温层施工

本工程屋面保温层采用1:

8白灰炉渣最低处30厚找

2%坡,为了提高保温层的施工

工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下:

(平整)

一、材料要求

1、炉渣:粒径为5~40mm ,表观密度为500~800kg/m 3,堆积密度<1000kg/m 3,导热系数为0.16~0.25W/m·K,不含杂质。

2、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。

二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机

2、主要工具:大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁抹子、木抹子、木杠等。 三、作业条件

1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。

3、松散或板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。

四、操作工艺 (一)清理基层

铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设松散保温层

1、铺设炉渣保温层时,材料应经筛选,严格控制粒径,并适当洒水湿润。

2、根据保温层的设计厚度拉线找出2%的坡度,铺设1:6水泥焦渣,最薄处应不小于20mm ;铺设顺序由一端退着向另一端进行,分别用平板式振动器振捣密实或用木抹子拍实,表面抹平。

3、铺设保温层时必须严格控制厚度、坡度和坡向。先在外围剪力墙上弹出厚度控制线,在垂直分水线铺设厚度和坡度的控制挡板,然后分层铺设找坡,每层虚铺厚度均不得大于150mm ,并且要适当压实。

4、已铺完的松散保温层,在未达到要求的强度前,不得在其上行走或堆放重物。

五、细部处理

1、排气管和构筑物,穿过保温层的管壁周边和构筑物的四周应预留排气口。

2、女儿墙根部与保温层应设置温度缝,缝的宽度以150~200mm为宜,并应贯通到结构基层。

3、保温层在与反梁、设备基础、女儿墙和立柱等部位接触处均应用沥青麻丝嵌缝。

4、保温层的分格缝应符合设计要求和施工规范的规定。

六、质量标准

(一)保证项目

1、保温材料的强度、密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的措施。

2、保温层的铺设坡度及排汽槽的位置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

(二)基本项目

炉渣应分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

(三)允许偏差项目

保温层的允许偏差和检验方法见表2。

注:δ为保温层厚度。

七、成品保护

1、在已铺完的保温层上行走胶轮车,应垫脚手板保护。

2、保温层施工完后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以减少受潮和雨水进入,使含水率增大;在雨期施工,要采取防雨措施。

八、施工注意事项

1、保温层施工,应严格按照有关标准选择材料,密度不能过大,颗粒和粉末含量比例应均匀,

加强保管和处理,以保证保温层质量。不符合规范要求的材料不得使用。

2、保温材料应严格控制含水率,不使过高(应控制在6%以内),施工中应尽量少洒水,因含水率过高,一方面能降低保温性能,另一方面水分不易排出,铺贴卷材防水层后,易产生鼓泡,影响防水层的质量和使用寿命。

3、保温层施工应采取措施掌握好铺设厚度,认真进行操作,防止材料铺设时移动堆积,找坡不匀,或压实时挤压保温层,而造成铺设厚度不均匀,影响保温隔热效果。

第三节 找平层施工

找平层在屋面工程中主要起找平保温层的作用,可以有效地增强防水层与保温层的粘结强度,提高保温层的整体性和防水层的耐久性,节省粘结材料。找平层用20

厚1:3水泥砂浆,其工艺控制程序如下:

一、材料要求

1、水泥:采用325号普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。

2、砂:采用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。

二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机

2、主要工具:大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁抹子、木抹子、木杠等。

三、作业条件

1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。

2、穿过屋面的各种预埋管件根部及烟囱、女儿墙、屋顶设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。

3、屋面根据设计要求的坡度、弹线,找好规矩,并进行清扫。

4、找平层材料已备齐,并运到现场,经复查材质符合要求,在施工现场配制成1:2.5的水泥砂浆。

四、操作工艺

1、将屋面保温层上的松散杂物清除干净。

2、根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右,冲筋后即可进行抹找平层。

3、找平层的操作顺序是转角——立面——平面。找平层先找坡、弹线、从女儿墙开始,按伸出屋面管道、设备基础、排水口顺序进行,待细部处理抹灰完成后再抹平面找平层。

4、屋面找平层的坡度必须符合设计要求,内排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

5、细部处理:

1)、保温层与突出屋面构筑物的连接处以及保温层转角处的找平层应做成半径为100~150mm 的圆弧形或钝角。

2)、构筑物的泛水檐处应做滴水线和止水条。

3)、找平层最低点应对准排水口,排水口与水落管的落水口应平滑、顺畅,不得有积水,并用柔性防水密封材料嵌填密封。找平层与排水口、分水线等相连接的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。

6、分格缝的留设:找平层必须留设分格缝,分格缝宽一般为20mm其缝隙的最大间距不宜大于6m。当利用分格缝兼做排汽屋面的排汽道时,缝宽应适当加宽,并与保温层连通。找平层的平、立面转角(转折)处均应留置分格缝。

7、砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压实二遍,将表面压平实、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。

8、养护:水泥砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后护盖草垫浇水养护,养护时间一般不少于7d;干燥后即可进行防水层施工。

五、质量标准

(一)、保证项目

1、找平层所用原材料的质量及砂浆配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、屋面找平层的坡度,必须符合设计要求,内排水的水落管周围应做成略低的凹坑。

(二)、基本项目

1、水泥砂浆找平层应与保温层结合牢固,不得有脱皮和起砂等缺陷。

2、分格缝的留设位置和间距,应符合设计要求和施工规范的规定。

3、找平层与突出屋面结构的连接处和转角处应做成圆弧形或钝角,且整齐平顺。

4、表面平整度可用2m靠尺和楔形尺检查,允许偏差为5mm。

六、成品保护

1、在已铺完的找平层上行走胶轮手推车,应垫脚手板保护,防止损坏找平层。

2、内排水口以及排汽道等部位应采取临时保护措施,防止杂物进入堵塞。

3、找平层未达到要求铺贴卷材的强度时,不得进行下道工序作业;临时堆放材料应分散堆设。

七、施工注意事项

1、找平层压实时应注意防止漏压,当砂浆稠度较大时,应撒同强度等级较干的砂浆抹压,不得撒干水泥,以防起皮。

2、施工中应注意严格控制稠度,砂浆拌和不能过稀,操作时应注意抹压遍数不能过少或过多,养护不能过早或过晚,不能过早上人,以防出现起砂现象。

3、找平层冲筋时应注意找准泛水,或在铺灰时应用目杠找出泛水,铺灰厚度按冲筋刮平顺,以防出现倒泛水。

第四节屋面防水层施工

1、原材料的要求

(1)、聚氨脂防水涂料

聚氨脂防水涂料是A料聚氨酯预聚体和B料固化剂按配合比为1:2 混合而成的双组分型防水涂料。

a. 包装

包装好的产品附有产品合格证书和使用说明书。

b. 标志

包括:制造厂名、产品名称、产品标记、产品重量、商标、制造日期、生产批号、储存和运输注意事项以及有效期限。

二、储存与运输

产品应密封放在仓库内,通风阴凉处,远离火源;自生产之日起,产品和有效期不得少于半年,运输中严防日晒雨淋,防止碰撞,保持包装完好无损。

(2)、聚氯乙烯(简称PVC)防水卷材

PVC复合卷材每卷宽1.05米,长20米。

三、卷材表面无气泡、疤痕、裂纹、粘结和孔洞。

四、卷材中允许有一处接头,其中较短的一段长度不少于2.5M ,接头处须剪切整齐,并加

长150mm备作搭接。

五、 PVC卷材专用胶每桶12公斤。

(3)、主要技术性能(见检验报告)

1、工具

提料桶、搅拌料桶、搅拌机、软刷、防护手套、安全帽、刮板、卷材封边机

2、作业条件

(1)、表面平整牢固、清洁、干燥。

用两米直尺检查,直尺与基面间的最大空隙不超过5mm,且每米长度内不得多与一处,空隙处只允许平缓变化。

找平层在施工防水层之前必须进行清扫,并且要求表面不起砂,不起皮,有一定强度。

含水率的测定:将1平方米卷材平坦地干铺在找平层上,3~4小时后掀开检查,找平层

覆盖部位及卷材上未见水印时,及可涂刷聚氨酯防水层。

(2)、阴、阳角处均做成圆弧角。

六、施工工序

要求每道工序必须经检查合格后方可进行下一道工序。

三、聚氨脂防水涂料施工

1、基层处理

找平层在施工及养护过程中都可能会产生一些缺陷,做防水层之前应及时修补缺陷,

隆起的部位应铲平或刮去重新补做,低凹处用1:2.5水泥砂浆补抹,较薄的部位用掺胶的素浆刮抹。

2、聚氨脂防水涂料施工

1)配料和搅拌

每份涂料在配料前必须先搅拌,配比为A料:B料=1:2进行现场配制,严禁任意改变配比,配料时必须计量准确,主剂和固化剂的混合偏差不得大于±5%。

涂料混合时应先将主剂放入搅拌容器内,然后放入固化剂,并立即开始机械搅拌,注意要将涂料上下、左右、前后及各个角落都充分搅拌均匀,搅拌的混合料以颜色均匀一致为标准。

2)涂刷施工

将搅拌好的防水涂料少量倒在找平层上,用刮板均匀刮平在干涸的找平层上,倒料时要注意控制涂料均匀倒洒,不可在一处倒的过多,造成不均匀现象,涂完第一层涂膜后需固化5小时以上,再涂刷第二、三层涂膜,同时前一遍涂层干燥后应将涂层上的灰尘、杂质清理干净后再进行下一层涂层的涂刷,但在平面的涂刷方向,应使后一遍与前一遍的涂刷方向相垂直,涂刷时不能将气泡裹进涂层中,如遇气泡应立即消除。防水涂膜的总厚度以不小于1.5MM为合格,涂膜防水

材料应随用随配,配制好的混合料最好在2小时用完。

涂料应按顺序分条进行,每条涂层间的接茬在每遍涂刷时应退茬50~100MM,层与层间的接茬也应在50~100MM,避免在搭接处发生渗漏。

四、PVC卷材施工

聚氨脂干燥后经验收合格后方可粘贴卷材,卷材粘贴采用点沾的方式。用封边机封边。

1、点粘法:卷材与基层粘结要求每平方米内至少有5个粘结点,每点面积不小于100mm×

100mm,卷材与卷材搭接应满粘,接缝严密。

2、施工顺序为:先施工电梯井、集水井底面,再做侧面,待侧面完成后大面积施工防水层,

最后做加强层进行桩头处理。

3、接宽度要求:本工艺短边要求宽度100mm,长边搭接宽度100mm,同时,相邻两幅卷材

的接头还应相互错开300mm以上,以避免卷材接头处多层卷材相重叠而粘结不密实,

成为漏源。

4、底板外侧伸出的卷材必须全部粘贴好,错缝留槎搭接,最短为300mm。

阴、阳角等重要部分做附加层。

五、作业条件

1、屋面找平层应平整光洁,坡度必须符合设计要求,不允许有起砂、弹灰和凹凸不平等缺陷。施工最适宜温度为10~30℃。

2、找平层的含水率不得大于6%,下雨天或雨后找平层尚未干燥时均不得施工。

3、找平层与突出屋面的部位,做成半径为100~150mm的圆弧。

六、施工操作工艺

1、基层处理:用扫帚将找平层上的砂子、尖锐颗粒等清除掉。

2、检查找平层含水率:热熔法施工,要求找平层必须干燥,含水率不得大于9%。检查方法:用1m2的卷材平坦地干铺在找平层上,静置8h后掀开检查,如找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可认为达到干燥程度。

3、涂刷基层处理剂:在pvc卷材施工前,将冷底子油(氯丁橡胶沥青胶粘剂加入汽油)搅拌均匀,用长把滚刷均匀地涂刷于找平层上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

5、细部处理:对水落口、阴阳角、伸出屋面的管道等细部构造、防水节点复杂部位增强

处理。附加层在女儿墙、墙根阴阳角部位、各坡面交线、变形缝等容易产生结构变形

的部位用条粘法进行铺贴,附加层宽度不小于200mm,附加层在其他细部构造部位用满

粘法铺贴。水落口、管根、墙体阴阳角、通风道等防水薄弱部位必须做三道防水层。

阴阳角处铺贴方法如下:1—折叠线;2—剪开线;3、4—铺贴方法

A三面阴角处卷材铺贴方法

B阴角阳角交接处卷材铺贴方法

5、弹基准线:根据屋面分水线确定卷材铺贴方向和搭接宽度,在铺贴起始位置弹基准线,边铺边弹,直至铺完。

6、铺贴卷材:大面和立面施工时应采取满粘法。

1)、铺贴屋面标高最低处的第一行卷材、铺贴女儿墙、立柱根部和设备基础时,应将卷材展开后再烘烤铺贴。卷材的搭接缝不能出现在阴阳角交角线部位。

2)、铺贴大面卷材前,先在已铺贴卷材的长、短边按卷材的搭接宽度弹出基准线,置卷材短边与短边基准线重合,长边对准长边基准线,长短边搭接宽度均不得小于80mm。成捆卷材就位后,将卷材按要求尺寸裁剪好,用原卷芯卷好,铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处。必须严格控制喷枪嘴与卷材表面的距离,一般以火焰距卷材受热面300mm为宜,严防烧坏胎体和烧焦胶质。幅宽内应加热均匀,待油毡表面熔化后再慢慢辊压卷材。

3)、滚铺卷材时,应注意及时排除卷材下面的空气,使卷材平展,不得有折皱,并应用辊压粘结牢固。

4)、热熔封边,将卷材搭接处用喷枪加热,趁热将二者粘结牢固,以边缘溢出沥青为度,用

铁抹子挤压溢出的沥青以封边,再用火焰喷枪加热,均匀细致密封好。

5)、相邻两幅卷材搭接缝一定要错开,避免通缝。搭接部位的两面卷材一定要粘结牢固。

6)、铺贴卷材时应严格控制平整顺直,搭接尺寸必须准确,不得扭曲。

7)、卷材末端收头:屋面女儿墙、设备基础、立柱、水落口和伸出屋面管道等部位的处理见

下表7所示:

8)、对于PVC管等塑料制品管道出屋面时,卷材一般不采用热熔法施工,应用烧红的铁抹子

来封口,以免烧坏管线,影响美观。对于此类出屋面管线的具体做法见下图所示:

卷材防水细部构造节点技术措施

五、质量标准

1、屋面防水层不得有积水和渗漏现象,可采取蓄水法检查,方法如下:屋面蓄水高度大于50mm,蓄水时间大于24h,如没有出现渗漏,即认为合格,方可进行下一道工序施工。

2、铺贴卷材的接头和细部构造必须符合设计要求和施工规范的规定。卷材必须粘结牢固,密封严密,不允许存在折皱、空鼓、翘边、脱层或滑移等缺陷。

3、排水口周围、卷材收头处必须粘结牢固、密封良好。

六、成品保护

1、已铺设好的卷材防水层,应严防施工机具和坚硬物的破坏。

2、铺设完工后,应及时清扫,排水口处不得有杂物堵塞,以确保排水畅通。

七、安全注意事项

1、热熔施工的各种材料,均属易燃物品,存放材料的库房和施工现场,必须严禁吸烟,周围不允许有电气焊同时施工,并应配备干粉灭火器。施工人员必须戴好防火手套、口罩等防护用品。

2、设专人管理火焰喷枪,点燃后的火焰喷枪禁止对人和卷材放置。

3、喷枪使用前,检查液化气钢瓶开关及喷枪开关等各环节的气密性,确认完好无损后方可使用,喷枪点火时,喷枪开关不能旋到最大状态,应在点燃后缓缓调节。

4、注意喷枪火焰与卷材的距离、加热时间和移动速度,以免卷材过热而变质。

6、热熔后的卷材防水层不得立即上人,施工后的卷材表面不得堆放材料。

第五节C20细石混凝土面层分格缝

附图一:

培训楼及研发楼分格缝设计大样图

办公楼分格缝设计大样图

附图三

女儿墙边缘分格缝详图

附件:屋面缸砖施工

1、其他见屋面面层做法

2.【施工准备】:

2.1材料准备和要求:

2.1.1采用325普通硅酸盐水泥。

2.1.2采用中砂,筛除杂质后含泥量≤3%。

2.1.3缸砖:抗压抗折强度符合设计要求,规格大小为100×100,缸砖要求尺寸准确,表面平整,色泽均匀,无翘角、裂纹等缺陷。

2.2机具准备

大小平锹、扫帚、尖凿、扁凿、水平尺、硬木拍板、木锤、拔缝开刀、木刮杠、木抹子、铁抹子及切砖机、砂轮机、线锯等。

3.【作业条件】:

3.1在屋面缸砖施工前,女儿墙抹灰、屋面上的设备及管道安装业已完成。

3.2屋面的改性沥青防水层已经施工完毕,并在墙面和柱面上已弹好+50cm水平线,设置了控制

面层标高和排水坡度的水平基准线。

3.3缸砖按颜色分类已搬运到屋面备用,有裂纹、掉角和表面有缺陷的缸砖进行了排除。

3.4缸砖在使用前一天用水浸泡2~3小时并晾干后待用(表面无明水现象)。

3.5设置缸砖加工场地,安装好切砖机、砂轮机等设备,接通好水源、电源。

3.6绘制出地砖排布大样图,根据铺设的部位或将面积较大的屋面划分成几个铺设单元区格,并

进行了编号。

4.【施工工艺】:

屋面缸砖施工的流程为:

基层处理养护

4.1

将改性沥青防水层打扫干净,浇水湿润,使基层达到表面平整、洁净,湿润且无积水现象。4.2〖结合层的抹灰找平〗:

4.2.1刷107胶一道

在清理好的基层表面上,刷一道配合比1:3水泥砂浆掺水泥量为15%的107胶,要求刷到、刷匀,不得有漏刷现象,一次面积不宜过大,必须随刷随铺砂浆找平层。

4.2.2做灰饼

按控制标高和坡度,先在屋面上划分区格的周围基层上做好灰饼,灰饼使用1:2砂浆,间隔距离为1.5m。

4.2.3冲筋

根据贴好的灰饼,在屋面单元格内冲筋。冲筋间隔为1.5m,使用干硬性水泥砂浆。在有落水口的地方,应该由四周向落水口方向作放射状冲筋,而且在落水口500mm范围内找坡的坡度为5%,其他坡度按设计值为2%。冲筋的厚度≥20mm。严防倒坡现象。

4.2.4抹灰找平

根据冲筋的标高用107胶水泥砂浆摊铺。在需要铺砌的区域,将铺好的砂浆按冲筋的标高用短杠尺刮平,用铁抹子拍实,再用长杠尺在横纵方向检查表面的平整度,并检查坡度,最后用木抹子搓平。

4.3〖弹控制线〗:

4.3.1在找平层的砂浆强度达到1.2Mpa后(大约养护24h),依据屋面缸砖排布大样图尺寸在找平层上弹线,每隔5块砖(500mm)的距离弹一道控制线,并将控制线引至外墙或女儿墙的底部。

4.3.2弹线由中心线向两边进行,尽量符合砖的模数(100),当尺寸不符合整砖的倍数时,可提前一整砖的尺寸用两块大半个等大的缸砖尺寸代替,铺砌时便按照弹线位置施工。

4.4〖铺贴地砖〗:

4.4.1在铺贴前按设计要求撒素水泥并加适量清水作为缸砖的结合面,边铺砌边撒水泥粘接。

4.4.2由于屋面铺设面积达1460 m2(见俯图一),故采取划分区格、铺定位带的做法。先按大样

图将铺设面积划分为几个大的单元区格,(见附图二)然后在区格内沿纵横方向上每隔

15块砖铺一行,形成控制带,,最后在控制带内铺设中间位置的缸砖。

4.4.3依照单元区格的大小确定铺砌的面积,且每次铺砌面积不宜过大,以半小

时能铺砌完成的砖量为准。

4.4.4铺设时按照控制弹线的线位及墙根水平线先铺几列纵砖,找好位置及标高,

由外墙向中心、在区格内由里往外,逐排、逐列退着铺贴,使不踩踏已铺好的地砖。

4.4.5铺砌时必须拉细线,每块砖要跟线,使缝线顺直,并严格控制其坡度、标高,注意将落水

口处坡度加大。

4.4.6在边角处和与管道井相接的部位采用非整砖铺砌时,应事先根据大小尺寸利用切割机和线

锯加工成形后,然后进行铺砌,使达到表面完整美观的效果。

4.4.7【缝宽要求】1)保证普通缸砖的板块间隙为2mm,要求缝隙横平竖直;

2)每3×6米留置10mm宽的接缝。在铺设时可在缝间留置米厘条,铺设

完以后取出米厘条,再用1:1水泥砂浆填缝,保证灰缝宽度均匀。

4.4.8随铺随即将面层上溢出的砂浆清理干净。

4.5〖拨缝、勾缝〗:

4.5.1拔缝

在铺完一个单元格后,面层上撒少量水,使砖浸湿接近饱和,间隔15min左右,用拍板和木锤按顺序满砸一遍,边砸边移动拍板找平。砸平后按先竖后横的顺序调整缝隙,将缝隙调至通顺均匀后,经过调整后的地砖再砸平一次。

4.5.2勾缝、灌缝

地砖铺完2 d后,将缝口清理干净,刷水湿润后,在缝宽为10mm的地方采用1:1水泥砂浆勾缝,其余缝隙缝宽较小,为2mm,故采用1:3石灰砂浆灌缝的方式。铺砌完的地砖接缝达到缝宽均匀,整齐划一,地砖面层要求密实、平整、光滑的效果。

4.5.3擦缝、压缝

较小的缝宽用石灰砂浆灌满后,再在缝上撒上干水泥,然后用棉纱头擦满缝隙。留缝宽度为10mm的接缝,应采取压缝的形式,压缝后深度为地砖厚的1/3,约3mm。要求深度一致,防止深

浅不一。

4.6〖养护〗:

铺面砖完毕,待勾缝砂浆终凝(大约24h)以后,将地砖表面清扫干净并撒水养护,养护

的时间不得少于7d,养护期间不得上人走动,不宜在面层上穿插其他作业,以防影响

质量。

5.【安全措施】:

5.1搬运缸砖时应稳拿轻放,走动时注意不要踩踏地砖,防止滑倒。

5.2使用砂轮机时,身子要侧立,防止砂轮片破裂伤人。电动切割机和砂轮机使用的电源必须入

末端电箱即三级电箱,并有可靠的接地装置。

5.3清理屋面时,不允许向预留洞口和管道井口乱踢、乱扔地砖碎片和杂物。

6.【施工注意事项】:

6.1铺砌面层时应注意操作人员不得在刚铺好的砖面上走动,避免造成面层变形。

6.2落水井口或管道井口与缸砖相接处应事先加工成圆形接口,使之密合,不得使用碎砖镶拼,以防松动和渗漏,影响排砖的美观。

6.3一个区格的铺砖过程应连续完成,避免留置大量的接茬。

6.4施工时基层清理不干净、浇水不透、撒素水泥不均匀以及地砖铺完未认真砸实,早期上人踩踏都会造成面层的空鼓脱落。

6.5抹找平层时未放出足够的坡度,铺贴面砖未拉线或未用坡度尺控制坡度,落水口过高,容易引起倒泛水现象,施工时应注意以上几点。

7.【缸砖面层的检验】:

由于屋面地砖的铺砌是屋面施工的最后一道工序,施工完成后组织项目部和施工队对屋面外观以及细部做法进行统一检查,并予以验收。

屋面防水施工方案完整版

目录 目录 一.工程编制说明 (一)编制原则 (二)编制依据 (三)工程概况 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (二)项目主要人员及其职责 (三)施工总体目标 (四)施工总体部署 三. 施工方案与工艺 (一)测量放线 (二)拆除工程 (三)新做工程 (四)脚手架施工方案 (五)建渣清运 (六)垂直运输及其安全问题四.质量控制措施 (一)建立质量管理体系完善责任制 (二)施工管理措施 (三)制度管理措施 (四)工程技术资料管理措施 (五)面砖质量保证措施

(六)SBS沥青防水卷材质量保证措施五. 施工场地布置 (一)施工现场布置 六. 工期及进度计划 (一)工期保证总体措施 (二)实施工期计划过程控制措施 (三)工程进度保证体系 七.劳动力与施工机械配备 (一)施工机械设备 (二)劳动力安排计划 (三)施工材料准备计划 八.安全文明措施 (一)安全管理体系 (二)安全管理措施 (三)安全保证体系与措施 (四)安全应急预案 (五)文明施工技术措施 九.环境保护管理体系与措施 (一)建立环境保护相关机构 (二)环境保护措施 十.地下管线及其他设施保护加固措施(一)地下管线的保护加固措施 (二)其他设施保护措施 十一.施工设备 (一)拟投入的主要施工机械设备表

十二.试验、检测仪器设备 十三.附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

一.工程编制说明 (一)编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工。 2、因地制宜、实事求是的原则。在制定施工方案中,结合工程实际,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,采用先进的施工技术和施工工艺,提高机械化施工水平,科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成项目工程建设。 3、根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,设置合理的现场管理机构、配备精干的管理人员,选择合理的施工方案,实现质量和造价的最佳组合。 4、做好人力、物力的综合平衡,均衡施工。 (二)编制依据 1、西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目设计图纸、招标文件。 2、标前答疑、现场勘查、调查所获得的资料及相关信息。 3、与本工程相关的现行其他标准及技术规范。 (三)工程概况 (1)项目名称:西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目。 (2)建设地点:西南民族大学航空港校区(成都市西航港大件路文星段168号)。 (3)施工总工期:共:30日历天。 (4)质量标准:达到国家现行合格标准。 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (1)我公司高度重视本工程,一旦中标,将抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成本工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面防水施工方案

一.工程概况 本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为: 1.40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000*4000. 钢筋断开,缝内嵌防水油膏。 2.40mm厚挤塑泡沫保温板; 3.4mm厚APP改性沥青卷材防水层; 4.20mm厚砂浆保护层 5.1.2mm厚911防水涂层 6.最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。 7.屋面结构楼板 一.总的质量要求: 1.屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。 2.所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。 3.屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。 4.卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。 二.质量检验 1.屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续

施工。 2.防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合 格后方可进行下一道工序施工。 三.工艺流程: 四.屋面清理.界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1.2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材 防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋 施工工艺: ☆楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。 ☆刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀.不得漏刷。 ☆ 20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理 1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净; 2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成 品保护; 3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好; 4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注 意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺; ☆结合层(底油0.3lit/ m2) 涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

小青瓦屋面施工方案[1](完整版)

青筒瓦屋面施工方案 一、工程概况 方圆云山诗意一标段的1、2、3、5、6、7、8号房工程,屋面坡度30°-35°的斜屋面采用盖小青瓦构造装饰做法:无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。

二 、材料要求及规格 1、片瓦 180×180 2、 2、瓦头 185 ×110 3、滴水瓦 185× 185 4、正档沟 220×130 5、大花脊 200×220×145 6、民居爪角

三、主要工序施工方法 1、基层施工: ①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片板厚 钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚80 (无保温) 800*800设置 100130(有保温)

屋面防水工程施工方案40573

XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录

二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (5) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (7) 五施工准备与资源配置计划 (7) 5.1施工准备计划 (7) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (9) 6.1方案及技术参数 (9) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (10) 6.4细部处理 (10) 6.5质量要求 (16) 七各项管理计划 (18) 7.1进度管理计划 (18) 7.2质量管理计划 (19) 说明:根据项目策划和实施计划确定质量管理制度和保证措施。 (21) 7.3安全管理计划 (21)

7.5资源节约管理计划 (22) 一编制依据 表1.1 本工程执行现行有关国家、行业、企业、地方规范标准一览表

二工程概况2.1工程概况 表2.1 工程建设概况一览表

2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 序 项目内容 号 1建筑面积XX平方米 2建筑层数地下X层、地上X层 3建筑高度XX米 4防水等级防水等级为二级 要求二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。 沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

屋面工程施工方案

中国科学院西安光学精密机械研究所北院改扩建项目 屋面工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第八建设集团有限公司 中科院西安光学精密机械研究所北院改扩建工程项目经理部 二零一八年八月

一、编制依据 1、施工图纸及设计变更 2、规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建设工程监理规范》(GB 50319—2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 3、标准 《屋面工程施工工艺标准》GSQB12-09-2012 4、图集 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第一册)》陕09J01 建筑用料及做法陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第二册)》陕09J02 屋面/陕09J03 外装修 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第五册)》陕09J07-1 轻质空心条板隔墙/陕09J07-2 钢丝网架水泥夹心板隔墙/陕09J08 楼梯栏杆栏板 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第六册)》陕09J09 室外工程/陕09J10 地下防水工程 陕西省推广用用标准设计《住宅厨房、卫生间聚合物水泥防火型排气道系统》陕2011TJ008 二、工程概况 1、工程名称:中国科学院西安光学精密机械研究所北院改扩建项目 2、工程地址:西安市碑林区太白路与友谊西路西北角 3、建设单位:中国科学院西安光学精密机械研究所 4、设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 5、监理单位:中煤陕西中安项目管理有限责任公司 6、施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 7、根据施工图纸及变更,各部位作法统计如下:

屋面工程施工组织设计方案(1_1)

昆山市同周路东,锦东路北地块项目 屋面工程施工方案 (2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22# 楼、A地库) 编制人: 审核人: 审批人:

南通建工集团股份有限公司 2018年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (4) 六、质量标准 (9) 七、注意事项………………………………………………………………………… 11 八、成品保护………………………………………………………………………… 12 九、安全文明施工…………………………………………………………………… 12 十、附图……………………………………………………………………………… 13

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《屋面工程技术规程》(GB50345-2012); 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 4、《平屋面建筑构造》(12J201); 5、本工程施工图纸 6、《苏南万科项目统一构造做法》(S-2#) 二、工程概况 (一)工程基本情况 昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期含主体土建工程、水电工程、室外工程等。本工程位于昆山市锦溪镇同周公路东侧、锦东路北侧,本期(1-1)开工建设范围为2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、A地库,其中6#7#楼为11层住宅,8#~9#、13#、18#、22#楼为8层住宅,总建筑面积约48936.1㎡。

公司 项目经理章闪电总监理工程师黄汝兵 技术负责人余付云专业监理工程师朱根深 三、施工部署 3.1、材料运输: 使用施工电梯和塔吊解决垂直运输,以手推车在屋面内水平运输。 3.2、主要劳动力构成 根据本工程的屋面面积合理配备施工操作人员,人员安排计划如下表 表3-2 序号工种人数备注 1 泥瓦工18 找坡层、保护层、刚性屋面层施工 2 壮工 6 剔凿、修理、文明回宫 3 防水工10 屋面防水施工 4 钢筋工8 钢筋网片绑扎