【解答】1、供水方式的选择

鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式很多,如按泳池水流形式可分为两种,升流式和顺流式。采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的平均上升速度很小,除进水口处水流是自下而上外,周围的水流都是自上而下的回流,沉淀照样进行。而采用顺流式供水就避免了以上缺点,泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器,避免了新、旧水的过度掺合,增加了过滤器的除污能力,确保了出水质量。根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大,设计中采用一端(池浅端)池上方进水,另一端池底下回水的机械循环方式。

首先确定池水深度和平面尺寸。根据游泳池的使用性质及建筑布局,参照练习游泳池和公共游泳池的尺寸规定,最浅端水深定为1.2m,最深端水深定为1.8m,游泳池

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

XX别墅庭院花园规划设计说明

秋思园规划设计说明 一、现状概述及分析 1、场地现状分析 根据提供的规划设计条件,别墅的用地面积约为1085平方米(包括门口和专用停车库),东至菜园,野餐用地,西至健身,观赏用地,整个用地比较完整。 2、周边环境 别墅花园西临花园生活晾衣区用地,南临观赏区(有水景设计),东部与休息区用地相邻,其中该花园的东南部有着一条河流。 二、规划设计依据 1.XX别墅花园规划设计条件书。 2.1:1000场地现状平面图。 3. 剖面及效果图纸 三、规划目标(花园性质) 根据上述分析,本规划将XX别墅花园定性为具有中式建筑风格特色,通过设计反映别墅花园的园路设计,满足居住者休闲、娱乐、游览的综合性庭院。 四、规划原则 1、场地性原则:体现场地的原有的内涵和特色。 2、功能性原则:满足市民休闲、娱乐、游览的需求。 3、生态原则:强调花园在别墅中的作用,强调人与自然的共生。 4、经济原则:充分利用场地条件,减少工程量,考虑花园的经济效益。 五、总体设计思想 XX别墅花园是私人空间设计,它以建筑风格为中式建筑线索,花园与室内和人与自然的交流、人与人的交流。它以特殊的符号、场景、实物和空间来使人、别墅和自然植物景观融为一体。 以石板为线路设计了一条花园景观主路。在花园生活晾衣区处理为该路面?的主要铺装材料。在西南地方建了活动健身区,用平地的形式出现,同时该处旁边花园中一个集中的休闲、娱乐和交流空间设置了大型叠水泉涌。 在自然河流的阻断地方可以用做烧烤的好地方,绿地占据了该地地面,可以和朋友们在一起观光和娱乐,称的上为一个好地方。 六、总体布局 1、功能结构 根据场地特色、使用者活动内容、公园周边环境及公园对外交通等情况,将公园分成五个大的功能区: (1)娱乐休闲区 根据XX市规划局提供的《秋思公园规划设计条件书》的要求,在公园西北部,以双悦亭为核心,有占地面积约为100平方米的娱乐休闲区。在主入口的附近,人们可以在很累的情况下,在期间可以自由的进行娱乐,由于双悦亭是古典的建筑,可以在那里思考许多烦心的事,想通了事情就可以继续的向前走了。可以说这里也是人们散心的好地方。 用于住宅开发用地用掉了居民最方便使用的原公园用地的东北部,所以位于公园西北部设置少量体育设施,形成娱乐休闲区。里面有不少的体育设施,还有的是广场中心有个游泳池,可以进行水上的娱乐。如果游泳池不够的话,在另一个娱乐区有更广泛的水上游乐场,可以

私人游泳池设计

随着生活水平的提高,私人游泳池越来越多的进入了家庭。伴随着生活压力的加大,越来越多的人愿意通过游泳来缓解自己的压力。从而使私人游泳池的设计建设相对来说变得异常重要,如果选取不当,容易造成水池水质不达标,运行困难、劳动强度大、维护费用高等问题。 许多自建房都配置了游泳池,有的高档别墅区中更是家家都有游泳池,提高了人们的健康水平。这类整体式私家泳池由于近几年来才兴起,相关规范及设计手册对这类泳池的设计形式、净化工艺、设计参数等都描述不多。若维护不得法,有的泳池被迫几天全部换一次水,造成浪费,有的泳池只能长期闲置甚至填掉。所以结合私人泳池的特点选取恰当的工艺设计,保证泳池正常运行。 以下讲述私人游泳池的工艺设计特点,私人泳池与公共泳池相比具有以下几个特点: 1. 水质要求高。私人住宅业主多数经济条件较好,对私人泳池环境及水质的要求较高,私人泳池一般较小,大多数为8-10米长,3-4米宽,较大的也很少超过20米。

2. 形式多样化,与庭院景观相结合,常做成矩形、椭圆形等,也有很多不规则形状。 3. 维护管理要简便易行。私人泳池的维护管理有的委托物业管理公司负责,有的由业主自己清洗维护。所以要求维护管理要简便,劳动强度不能太大。 4. 要求往往较高。但一般不受卫生防疫部门的监督管理。 5. 使用频率较高,同时游泳人数较少。据抽样调查,大多数私人泳池同时游泳人数不超过3人,但一年中使用日期数明显高过公共泳池。 6. 水温变化大。私人泳池一般布置在庭院中,池水温度为当地当时的平均气温。夏季水温可超过30度,尤其是露天泳池,而冬季水温很低,广东地区一般在6-8度,露天布置的做成恒温泳池不经济。 7. 附属设施布置灵活。私人泳池作为私人住宅的组成部分,其本身的附属设施用房可与私人住宅的建筑布局结合,如洗手间、淋浴间、更衣室、休息间等可以与建筑内相关用房共用,设备房、储藏间可利用建筑的楼梯底或庭院的角落布置,不影响庭院景观,又满足了泳池的需要。 杭州筑之境环境工程有限公司是泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出一支具有"专业、创新、协作"创业精神的团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的认可,公司集合了一批泳池水处理、电子自动化控制、水上休闲娱乐项目设计及策划方面的人才,为客户提供品质佳、建造成本和运营成本性价比高、用户满意的泳池,共同为中国的游泳事业做出贡献。

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

给排水设计注意要点

给排水设计注意要点 一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A 条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远

离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。) 三、吸气阀的应用 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。 该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。 四、排水支管户内检修 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。

给排水设计过程与注意事项(精)

给排水设计过程与注意事项——新手必读(一 对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上! 流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收。 一、工作阶段划分 1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2、施工阶段图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料,明确做法(如住宅卫

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

别墅庭院设计说明

别墅庭院设计说明 一、项目概况 该庭院别墅位于韶关碧桂园,整个别墅庭院似长方形,较为规则,总面积约500方。除主建筑别墅外,还有约350方的设计面积。南面为小区道路,东面和北面为别家别墅花园,西面为以墙为界与之对称的别墅及花园,基地平整。好庭院都是与周围环境以及主人的兴趣爱好极度和谐的。 二、设计依据(指导思想) 1、以绿化为主,适当点缀小品,做到三季有花四季有景。 2、体现环境特色,形成整体风格。 3、打造人性空间,满足功能需求,庭院是一个非正式交流场所,具有良好的可进入性又有足够的活动面,是一个能让人驻足、而又可随时借景而转移话题的自由、轻松的自由空间。 4、适地适树。在形成良好的庭院景观的同时,应考虑今后的方便养护管理,尽量节约庭院的投入和今后的养护管理费用。 三、设计的理念和原则 1、坚持“以人为本”的设计原则,“人的行为问题”是我最先考虑的一个问题,一个好的设计应当能对人的需要敏感地做出反应,使人尽情的游玩,是她们精神焕发兴趣,一部分,人类活动必须给自己留有足够的空间,使我们在设计规划中必须给庭院留足弹性。 2、因地制宜、塑造空间个性的原则,庭院是一个相对独立的私有空间,因此我们再设计时要发挥想象,为园主创造一个有个性的空间。 3、坚持人居环境的舒适度性原则。在有限的空间创造出符合居民需求的人性的机能空间,为居民提供可居、可憩、可动、又易于沟通的私家庭院。 4、坚持文化性的原则。通过环境载体的造型、色彩、质地及空间的处理、空间的过渡等,同时,充分挖掘植物的文化内涵、以提高庭院的文化品位,突出庭院的植物景观特点。 四、景区及各分区的说明 各功能分区即可以成为一个个相对独立的景观,又通过连贯的游览路线而成为一个有机整体。集休闲、游览、娱乐于一体,为家居生活带来无穷乐趣。 各功能分区说明: 1、水景区 在整个别墅庭院的东北方向,为主景表现的地方,在构造主景,以一个有收有放的自然式水池为水景的主要表现,在其旁设一亲水亭子,水中有各种的水生

优秀游泳池案例赏析

1、项目位置:湖州德清莫干山民宿 项目类型:民宿泳池 项目介绍:本案泳池设计在民宿花园,泳池的长度1300厘米,宽度500厘米,深度从左到右140厘米--155厘米。机房设计在休息区底下夹层。设计逆流系统给水从泳池底部平均分布,泳池回水从溢水沟流回到均衡水箱,这样循环更彻底。循环水从这条边溢出,让池水可以动起来。 消毒杀菌:设计原装德国安康金属离子水处理系统。 恒温除湿:设计了地源热泵机组。 泳池的周边设计了休息区,健身运动区 2、项目位置:浙江金华横店

项目类型:私家豪宅室内恒温泳池 项目介绍:本案泳池设计在别墅负一层,泳池的长度2000厘米,宽度600厘米,深度从左到右140厘米--150厘米。设计逆流系统给水从泳池底部平均分布,泳池回水从溢水沟流回到均衡水箱,这样循环更彻底。只要循环水从这条边溢出,让池水可以动起来。 消毒杀菌:设计原装德国安康金属离子水处理系统。 恒温除湿:设计了芬尼克兹空气能热泵及恒湿机组。 自动反冲洗:设计了德国原装进口贝斯特一键反洗系统。 泳池的周边设计了休息区,品茶区,健身运动区。 3、项目位置:浙江东阳横店秦宫一号 项目类型:私家豪宅室外景观泳池 项目介绍:本案泳池设计在别墅花园,泳池的长度1500厘米,宽度600

厘米,深度从左到右140厘米--155厘米。机房设计在休息区底下夹层。设计逆流系统给水从泳池底部平均分布,泳池回水从溢水沟流回到均衡水箱,这样循环更彻底。循环水从这条边溢出,让池水可以动起来。 消毒杀菌:设计原装德国安康金属离子水处理系统。 控制系统:设计了一键反冲洗系统。 泳池的周边设计了休息区,健身运动区。 4、项目地点:位云南省昆明市南郊(昆明海埂国家训练基地) 项目选型:泳池系统:循环过滤、消毒、加热恒温除湿

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

市政给排水工作设计要点分析

市政给排水工作设计要点分析 摘要:在进行市政给排水工作设计的过程中,如果没有规则,又或者设计水平 较低,那么将会导致对水资源的严重浪费以及对水环境的重大破坏。长期以来, 水危机一直制约着我国社会经济的进一步发展。所谓的水危机主要包括两个方面,一是水资源短缺,二是水环境污染。所以,应该重视并落实市政给排水工作设计,为城市的可持续发展奠定坚实的基础。 关键词:市政给排水;设计;要点分析 1 市政给排水设计现状 市政给排水系统合理性设计的前提是必须全面做好给排水系统的规划设计工作,才能确保城市的可持续发展。我国相比发达国家,一个城市的建设过程还是 存在很大的区别,发达国家都会经过缓慢变化的过程,而我国则是在经济及政策 的作用下迅速发展。因此,在城市建设过程中频繁出现各种各样的问题及自然灾害,对市政给排水系统带来严峻的考验。在市政排水系统设计中,要求凭借自身 的疏导泄洪功能来达到减少洪涝灾害及利用水资源等目的。而往往在实际建设过 程中,市政排水系统并没有起到应有的效果,一旦出现暴雨就会导致出现内涝问题,给社会和群众造成重大财产损失事故。在市政给排水系统的设计中需要制定 科学合理的规划设计方法,确定合理的排水体制,采取多样化的水资源利用措施,做到因地制宜,统筹规划,实现城市建设与生态环境建设的双赢。 2 市政给排水设计中常见问题 2.1 给水系统常见问题及对策分析 水资源是有限的,现在我国的水资源短缺已成为有目共睹的现实性问题,所 以在设计过程要以提高水资源的利用率为设计理念,结合城市的实际情况、气候、降雨量等因素,在降雨量丰富的季节,利用水库大坝等设施,对水资源进行积极 储备,以备不时之需,把比较费水的项目放在雨水较为充沛的季节,相对用水量 不大的行业项目尽量在旱季实施。同时积极宣传,加强各行各业和居民的节水意识,减少水资源浪费,同时给水系统还要根据行业的用水的目的和水质要求来实 现对水资源的合理分配,争取实现利用率的最优化。同时要加强循环的概念,做 到水的二次利用,比如将废水、污水净化后可以用于园林的灌溉等,坚持走全面 协调可持续发展道路。 2.2 污水系统常见问题及对策分析 旧城区由于历史原因,大多都采用雨污合流制,在城市发展中污水量增加, 急需将雨污水分离,避免对水体造成重大污染。在旧城区管网改造时,有条件的 应该对雨污水进行严格的分流。条件不足的,也应采取截留式合流制的设计理念,将大部分污水截留至污水厂进行处理。污水设施中的污水提升泵站,设置于污水 管道系统中,用以抽升城市污水的泵站。作用就是提升污水的高程,由于城市截 污网管收集的污水面积较广,污水靠重力流排入下游管道,在平原地区管道埋设 深度增加较快,直接影响了工程造价和后期的维护管理,因此在适当的地方增设 泵站,提升污水管道的下游高程。 2.3 雨水系统常见问题及对策分析 初期雨水,顾名思义就是降雨初期时的雨水,其携带污染物较多。如果将前 期雨水直接排入自然承受水体,将会对水体造成非常严重的污染,必须对前期雨

别墅泳池设计方案

由于别墅泳池通常是以营造大自然氛围为目的的,在设计上会尽量仿照大自然水体,池壁和池顶常使用石板装饰,周边有假山、拱桥与盆景。因此和公共场所相比,别墅里的泳池更具有娱乐性和观赏性。不过,根据不同的需求,在设计方面也有所不同,下面我们就来给大家介绍一下。 一、移动式游泳池 移动式游泳池主要有支架游泳池、充气游泳池等,对于很多想拥有私家泳池的别墅业主来说,游泳池也许只是夏天使用,其余时间就搁置着。如要求不是特别高,一个移动式游泳池就可以帮您解决问题。因为移动式游泳池不需要复杂的土建工程,只要一个场地即可,即方便又节省成本。其次,后期不用的时候可以把它收起来,也解决了游泳池后期维护保养成本。 二、倒模预制游泳池 如果您觉得移动式游泳池不够美观,不够档次,您还可以考虑预制游泳池。预制游泳池顾名思义就是已经做好的游泳池,像活动板房一下,已经做好了房子,回去组装即可。这类泳池一般是用亚克力板材做好游泳池形状,然后运到安装地

点后直接把泳池跟配套水处理设备一起埋入地下即可使用。 三、无边际游泳池 无边际游泳池是通过特殊的水力推动装置,形成定向的水流,游泳者通过逆流在泳池中游泳,以此来达到游泳运动的目的。因为水流的推动作用,游泳者游不到泳池的边,所以叫无边际泳池。无边际泳池既兼顾到别墅空间的限制,又能使短短的泳池变“长”,实现业主无尽畅游的梦想,满足业主通过游泳运动来进行锻炼、放松身心的需要。 四、钢结构拼装整体泳池 钢结构拼装整体泳池,它的建造选地非常的简单。草地、屋顶或其它更复杂的环境,它都能建。它包含6大系统:钢结构围板系统、泳池平台及走道系统、泳池防水装饰胶膜系统、循环水处理系统、整体功能房系统、配套附件系统。 杭州筑之境环境工程有限公司是高端泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出了一支具有"专业、创新、协作"创业精神且敢为天下先的精英团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的高度认可,在业内树立了良好的企业形像和经营口碑。

给排水方案设计说明

给排水方案设计说明 1、设计依据 建筑工种提供的方案图纸 其他相关工种提供的有关资料和要坼 业主提供的有关市政资料和设计要求。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003版) 《室外给水设计规范》(GB50013)(2006版) 《室外排水设计规范》(GB50014)(2006版) 《居住小区给水排水设计规范》(CECS 57︰94) 国内现行的设计规范、规定的有关章节 2、设计范围 设计范围包括室内外给水排水、消防工程设计。 3、工程概况 本项目位于江西省奉新县,总规划用地为54.3亩,给3.65公顷。位于奉新县现场北侧,建筑基地整体呈三角形。用地平整规则,开发条.

件良好,周边交通和市政条件已在建设中。 场地北侧为现有毛竹林及当地居民住宅,西侧为现有农田,南侧有当地居民住宅,东侧为行政办公用地。 4、给水设计 本工程水源为城市自来水,供水压力为0.25MPa。 从基地东侧奉干公路上引两条DN200mm的引入管供整个地块,经两座水表井后,供生活、消防用水,用水量:总计人数979。 系统设置: (1)本工程地下车库及四层低层住宅由城市自来水直接供水。(2)高层住低区1-4层采用市政自来水直接供水。 (3)高层住高区采用蓄水池+变频水泵供水上行下给。 (4)为了保证最不利点供水水压小于350kpa,局部超压楼层采用减压阀减压。 (5)在基地高层住宅旁的地下室设置一座生活给水泵房,采用1个生活水池和1套水泵供水。生活水池有效容积为90m3。1#生活水泵4台,3用1备,单台泵:扬程50m,流量10L/s,配用功率11KW,供住宅中区; 住宅内用水均设水表计量。高层住宅水表均设置于每层楼梯间管井内 用水单位使用时间时变化日用水量最大时用用水标准名称m3/d 水量m3/h 系数(数量h)29.4 205 24 941 282.3 .d 300L/ 住宅人2.0 1.3 12 23 2246 8L/d.m2 公用建筑3.3 0.2 3.3 313 10L/辆车库1.3 2 1.3 13000 1L/m2/d 绿化5.7 48.2 15% 未预见水40.7 350.3 合计. 5、排水设计:

五星级酒店给排水设计要点总结

高档五星级酒店。高端酒店作为商务、商业的配套,已经成为众多开发商提升项目定位的一个选择,同时也是提升整体销售、租赁的一个筹码。国际品牌五星酒店的设计相对国内常规五星级酒店也有更高的技术要求。下面具体的来谈谈高要求下酒店给排水专业设计要点。 给排水设计部分: 1、设计标准 国际品牌五星级酒店(以洲际、万豪、喜达屋酒店管理公司为例,以下同)原则上要求设计需满足国家建筑给排水相关规范与酒店方设计指南文之高者。 2、水质检测及处理 国际品牌五星级酒店设计指南中对各类水质指标均有明确的规定。以硬度为例,生活用水要求控制在1~1.2mmol/L,洗衣房为0.5~0.75 mmol/L ,厨房普通用水点为 0.5~1mmol/L 。由于国内北方地区普遍超标,因此需要设置软化设备进行处理,可在供水水箱内按比例与市政水混合,达标后按不同区域进行供应。 其他水质指标,视超标情况设置相应的处理设置,如砂滤、碳滤等。同时酒店管理公司需要建设方提供项目临近范围内的自来水水质检测报告,用于审核处理工艺及作为重要工程资料备案。 对于消毒设施,紫外线消毒器即可以满足酒店的要求。 国际品牌五星级酒店在国内北方地区主要城市比较典型的供水流程为:市政自来水→原水调节池→提升(兼反冲洗)泵→砂滤→软水器软化及混合→供水(软水)水箱→紫外线消毒器→分区供水设备→用水点。 3、给水机房设置 在具有多业态的综合体内部,国际品牌五星级酒店原则上要求酒店给水机房完全独立设

置,与其他业态给水机房分开。但如果建设方有较强的综合体物业管理团队(如国际知名的几大物业管理行:第一太平戴维斯、戴德量行等),酒店管理方也会视沟通情况接受如下两种方案: (1)同意共用机房,但供水设备独立设置,空间上要求酒店/非酒店供水设备的位置分割,便于双方物业各自管理。 (2)同意共用机房,也同意供水设备合用,但要求进行严格的计量,保证酒店用水费用可以单独核算。由于此方案可能会对后期运营带来较多纠纷,酒店管理公司一般不会同意在新建酒店中实施。 4、储水量 在此问题上,国际品牌五星级酒店设计指南有原则性要求。但在实际工程中,不同的酒店管理公司或同一酒店管理公司不同的项目审核人,会在项目中有不同的理解方式。具体说明如下: (1)酒店设计指南中均要求储存半天或一天(视设计指南差异)的用水量。从理念上分析,是在市政断水的情况下,可以保证酒店各用水系统的全面正常运行。但如果严格按此要求执行,储存的水量将远远大于建设方所能承受的范围。 (2)在实际工程设计中,对于储存最高日还是平均日用水量,是否可以扣除由市政压力直供的各类机房补水;冷却塔补水储存于消防水池,客房是否按100%入住考虑等问题,在酒店设计指南中未明确说明。因此目前尚没有一个统一的执行标准。由于设计人需要向酒店方进行分阶段成果汇报,可在方案汇报阶段与酒店管理公司本项目的审核人对此问题进行讨论,达成一致意见即可。 (3)综合以往设计经验,在高端五星级酒店项目方案设计阶段,一般可取酒店的客房数,按900L/(客房?d)的标准(含生活、厨房、洗衣房用水及康体补水)考虑供水机房

别墅区景观设计说明

别墅区景观设计说明 本设计为···103栋别墅景观绿化设计。 在依据原有了孔雀尾羽主题的基础上,对公共绿地进行了景观规划。本设计采用了“一轴多点”式景观结构。一轴即一条主要景观轴线。多点即多个景观节点。根据这个景观结构我们对整个别墅区进行了详细规划,使景观节点遍布于整个区域内,让居民无论走到哪里都有景可观。通过软质与硬质景观的合理搭配,使整个区域内更加生态、自然。让人们居住的更加舒适。但无论哪种风格、哪种主题,要想获得市场的认同,都必须突出一个人性化的设计思想,以人为本,最终目的都是让都市中忙碌的人们在有限的时间和空间内更多地接触自然,因为人离不开自然,亲近自然是人内心本能的渴望。那么自然的最佳体现就是水与绿色。同时我们在进行现代式的景观设计,也不能完全脱离本地原有的文化与当地人文历史沉淀下来的审美情趣,不能割裂传统。保留传统园林的内容或文化精神,整体上仍沿用传统布局,在材料及节点处理上呈现一定的现代感和现代工艺、手法,也就是“旧瓶装新酒”只有有了文化与历史的支撑,园林真正鲜活起来,更加耐人寻味。也同时为楼盘挣得卖点。 首先我们依据特版纳特定气候的特定植物对整个别墅区进行了分区,即木棉(攀枝花)区、榕树区、雨树区、和槟榔区。四个区域以椰子为主线达成统一步调,以相应植物为主题,通过软质与硬质景

观的合理搭配,突出主题植物的同时,使景观更加丰富,层次更加鲜明。 其次我们对区域内道路进行了规划,在充分研究了别墅区现有建筑规划和平面分布后,贯彻人性化的设计思想,从交通、消防等多个方面精心考虑,主要道路系统与建筑密切配合,明晰了然,将各大分区通达顺畅地紧密联系在一起,在人流主要交汇处均设有较大面积的活动空间,体现了良好的疏通性和引导性。次要道路系统不拘一格,形式多样化,并沿其设置别有情趣的坐凳、雕塑和小品。所有道路系统两旁均合理设置异域风情浓郁的指示牌和路灯,在充分发挥其功用性的同时亦强化着主题,为小区增色不少。 最后,我们回归到景观上来,在我们的主要景观轴线上分布着多个景观节点,其中有临水广场、亲水栈道、戏水帘亭、翠竹廊和沙滩。同时更多的景观节点分布于四个分区内。位于槟榔区的亲水栈道采用木栈道和木栈台的曲折连接,伸入湖面,同时在木栈台上规则分布5个东南亚风格草亭,是居民在这里可以近距离接触水面,领略滨水风光,同时兼顾游憩、休闲的功能,使居民在闷热的版纳气候中体验一丝清凉。这个临水广场与椰笑迎宾及入口广场形成呼应,主要以圆形及流水型图案进行设计,而对于人的视觉来讲,垂直面上的变化远比平面上的变化更能引起他的关注和兴趣。因而,广场采用全方位的立体设计,立体设计涵盖了软、硬质景观两方面:软质景观如种植乔木、灌木等,在这里应先堆土成坡,再分层高底立体种植;硬质方面则运用上下层平台、台阶、道路等手法进行空间转换和空间高差创造。同

游泳池设计规范标准

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规。 第1.0.2条本规适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规》,以及其它有关规或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室游泳池设有准备池时,其池水温度按本规第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环 第一节循环方式

建筑给排水课程设计

哈尔滨工业大学 建筑给水排水工程课程设计 徐州市某中学教学楼建筑给水排水工程设计 学生姓名张婷 学院名称市政环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师 2013年10月19日

目录 1 设计说明书 (3) 1.1课程设计的原始数据: (3) 1.1.1图纸资料 (3) 1.1.2 文字资料 (3) 1.2 课程设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等) (3) 1.2.1设计任务与内容 (3) 1.2.2基本要求 (3) 1.3课程设计应完成的技术文件: (3) 1.3.1绘制图纸 (3) 1.3.2写出计算书和说明书 (4) 2 设计方案的确定 (4) 2.1 给水方式选择原则 (4) 2.1.1 给水方式的确定 (4) 2.1.2 给水系统的组成 (4) 2.1.3 给水系统布置方式 (4) 2.2 排水方式选择原则 (6) 2.2.1排水管道布置 (6) 2.2.2 排水横支管布置与敷设 (6) 2.2.3 排水立管的布置与敷设 (7) 2.2.4 横支管及排出管的布置与敷设 (7) 2.2.5 通气管的布置与敷设 (7) 2.3消火栓系统计算 (8) 2.3.1消火栓给水系统的布置 (8) 2.3.2.消火栓布置 (8) 2.3.3消火栓的分区 (8) 2.3.4消防管道布置 (9) 3 建筑给水排水设计计算书 (9) 3.1 给水系统有关计算 (9) 3.1.1用水量计算 (9) 3.1.2水表的选择 (12) 3.1.3 加压水泵的选择 (12) 3.2 消防给水系统有关计算 (13) 3.2.1 消火栓布置相关计算 (13)

给排水专业质量控制要点说明

给排水专业质量控制要点 第一节给排水工程质量控制要点 一、质量控制原则要求 1、材料设备进场时,监理应根据设计图纸认真核查材质证明、产品合格证及监测报告,现场检查材料设备的质量和规格。 2、要求施工单位材料堆放整齐,附件、配件摆放有序,现场施工保持文明生产环境。 3、管道安装时要求吊架、固定架安装位置间距合理,坡度符合设计要求,不能有突变现象及平行扭曲现象。 4、管道走向合理,安装路线正确,当发生与结构或其他专业标高有矛盾需要改变时,应要求施工单位办理设计洽商或工程变更。 5、按高低区分别进行管道系统水压试验(水压试验应按规要求)和冲洗试验,水压应达到强度和严密试验要求。冲洗应达到规无杂质的要求。 二、监理控制要点 (一)熟悉施工图设计文件 1、设计单位资质应合格,图纸签字齐全,符合标准;设计施工图纸已经消防部门审核通过; 2、工程设计应遵守现行国家的法律、法规、规程、规;

3、设计是否满足建设单位对结构、造型及水电使用功能的要求。 4、室给水管道设置是否符合《工程建设标准强制性条文》规定。例如:人防地下室给水管道引入时要设置防爆、防波阀门;给水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上方等; 5、生活给水不得被其它水源污染,消防系统与给水系统共用时,其材料应与给水系统相同; 6、给水管路及水嘴的位置应符合使用功能要求; 7、吊顶、行人常通过之处,给水管道应有防结露保温,对室外或易冻之处的给水系统应做保温。 (2)审查施工方案 1、有无与贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策矛盾之处; 2、是否严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺; 3、应采用现代化建筑管理原理,流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡和连续地施工; 4、优先选用先进的施工技术,认真编制各项实施计划,严格控