文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷装置定期检测报告材料编制的要求规范

防雷装置定期检测报告材料编制的要求规范

防雷装置定期检测报告材料编制的要求规范
防雷装置定期检测报告材料编制的要求规范

规范性引用文件

GB/T 2887—201l 电子计算机场地通用规范

GB/T 21431—2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015

GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB/T 50065—2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50074—2002 石油库设计规范GB50074-2014

GB 50156—2012 汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50174—2008 电子信息系统机房设计规范

GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50689—2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范

3.1 防雷装置定期检测periodic inspection of lightning protection system

具备相应防雷检测资质的单位,根据防雷装置设计和施工标准,对防雷装置的安全设置和性能特性进行定期检查、测试和综合分析处理的过程。

3.2 检测报告 inspection report

防雷装置现场检测后,经综合分析处理出具的法定防雷装置定期检测报告书。

3.3 总表 total form

记录受检单位的基本信息、检测项目、检测报告的有效时间和检测单位签章等信息的表格。

3.4 分类检测表 sort inspection form

检测表

根据受检对象的行业特点,记录防雷检测要素值的表格。

4 一般规定

4.1 编制依据

4.1.1 受检单位提供的以下防雷装置资料:

——设计图纸;

——施工图纸;

——施工隐蔽记录;

——验收资料。

4.1.2 现场检测原始记录。

4.1.3 使用的国家标准、行业标准和地方标准。

4.1.4 历史检测资料。

4.2 检测报告的组成

由封皮、总表、检测表和防雷装置检测平面示意图四部分组成。

4.3 检测报告的要求

4.3.1 页码

从总表开始顺序编号,编成第X页共X页,置于该页右上角。

4.3.2 封皮

宜采用硬皮纸印刷成通用文本,包括正面和背面两部分,要求见附录A。

A.1 幅面。封皮幅面大小宜为A4,纵向印制,不留装订线。

A.2 特性元素。封皮宜按照各省特色进行封面设计,有LOGO的可以加注到封皮。

A.3 正面。封皮正面“防雷装置定期检测报告”分两行排版.为黑体小初号,

封皮正面“XXX省(区、市)气象局监制”一行排版,为黑体小一号。

A.4 背面。封皮背面第一行“说明”为宋体二号,其他行为宋体小二号。

A.5 封皮一般要求。封皮由各省(区、市)气象局统一监制.不加盖公章,也无签字要求。)

4.3.3 总表

4.3.3.1 包含档案编号、受检单位名称、地址、联系部门、负责人、电话、邮政编码、检测项目、本次检测时间、下次检测时间、检测单位(公章)、签发人和检测单位基本信息,见附录B图B.1。

4.3.3.2 受检单位地址填写受检单位总部地址,检测项目有多处地址的应在检测表中填写。

4.3.3.3 检测项目列表内的项目名称,应与其后检测表中的各项目名称相对应。

4.3.3.4 当一个单位检测周期有半年和一年时,应将一年和半年的检测项目分开归档,分成两个检测报告,也即同一单位编两个档案编号,检测周期从本次检测结束时间按半年或一年计算。

4.3.3.5 下次检测时间从检测周期结束日的第二天开始算起。

4.3.3 6 签发人应用黑色的钢笔或碳素笔鉴署。

4.3.3.7 检测单位(公章)栏应盖法定检测单位的公章,不应盖检测专用章,分类检测表的技术评定栏盖检测专用章.

4.3.4 检测表

4.3.4.1 检测表分五类,可选择使用:

——建筑物防雷装置检测表(格式见附录B图B.2);

——电子系统机房防雷装置检测表(格式见附录B图B.3);

——油(气)站防雷装置检测表(格式见附录B图B.4);

——油(气)库防雷装置检测表(格式见附录D图D.5);

——通信局站(基站)防雷装置检测表(格式见附录B图B.6)。

4.3.4.2 4.3.4.1中的5类检测表应分别按第6章、第7章、第8章、第9章,第10章的要求进行编制。

4.3.4.3 检测表不设档案编号和检测单位信息,检测专用(章)下的日期为该项目的检测时间。

4.3.4.4 除4.3.4.1规定的分类检测表外,其余类型宜参照本标准,用与其相近的检测表进行编制,也可根据实际情况自行扩充。

4.3.5 平面示意图

4.3.

5.1 防雷装置检测平面示意图为检测报告编制的可选择内容。

4.3.

5.2 平面示意图应包含图号、图例、方位标示和人员签字,方位标示的大小和在图上的位置见附录C。

4.3.

5.3 平面示意图不设页码,以图号来检索和区分。

4.3.

5.4 平面示意图应含检测对象的基本要素:

——被检对象基本形状;

——被检对象长、宽、高;

——接闪器;

——引下线;

——接地装置;

——检测点;

——电气预留点;

——配线拓扑和SPD示意图。

4.3.

5.5 图例应列出出现的符号和意义,常见的制图符号可参见附录D列出的图家标准。

4.4 检测报告的用词要求

4.4.1 用于表示声明符合标准需要满足的要求的助动词:

———“应”,表示应该、只准许,不使用“必须”作为“应”的替代词;——“不应”,表示不得、不准许,不使用“不可”代替“不应”表示禁止。

4.4.2 用于表示在几种可能性中推荐特别适合的一种,不提及也不排除其他可能性,或表示某个行动步骤是首选的但未必是所要求的,或(以否定形式)表示不赞成但也不禁止某种可能性或行动步骤的助动词:

——“宜”,表示推荐、建议;

——“不宜”,表示不推荐、不建议。

4.4.3 用于表示在标准的界限内所允许的行动步骤的助动词:

——“可”,表示可以、允许,“可”是标准所表达的许可,而“能”指主、客观原因导致的能力,“可能”则指主、客观原因导致的可能性,不使用“能”代替“可”;

——“不必”,表示无须、不需要。

4.4.4 用于陈述由材料的、生理的或某种原因导致的能力或可能性的助动词:——“能”,表示能够;

——“不能”,表示不能够;

——“可能”,表示有可能;

——“不可能”,表示没有可能。

5 编制技术要求

5.1 原始记录

5.1.1 各项记录应填写准确、字迹清楚。

5.1.2 现场检测数据宜在总表和相应的分类检测表中记录,也可参照GB/T 21431—2008的附录F填写,还应根据现场情况增减填写检测数据。

5.1.3 现场检测的草图应尽量详细,或根据竣工图绘制。

5.1.4 工频电阻应进行线阻订正,检测仪器本身已经进行线阻订正的除外。5.1.5 电阻值为工频接地电阻,当要求检测土壤电阻率时,可以换算为冲击接地电阻来记录。接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算方法应符合GB 50057—2010中附录C的规定。

5.1.6 应有检测人员、校核人员和现场负责人签名。

2人 + 1人 + 1人 = 4人

5.2 检测报告

5.2.1 编码与编号

5.2.1.1 档案编号应按“行政区域简称

”+“雷检字”+“[年]”+“四位编码”

进行顺序编号。示例:琼雷检字[2008]0069。

5.2.1.2 平面示意图上的图号应按“年”+“-”+“四位编码”+“-”+“三位编码”进行编号,其中“四位编码”应与档案编号中的“四位编码”一致,“三位编码”从001开始顺序编排。示例:2008-0069-001。

5.2.1.3 平面示意图上检测点应编号。

5.2.2 计量单位与符号

5.2.2.1 使用的计量单位和符号应符合国家计量标准,计量单位的国家标准参见附录E。

5.2.2.2 建筑物和被保护物长宽高以及接闪器、引下线、接地体长度等大尺寸物体的计量单位为米(m),数值四舍五入后保留小数一位;扁钢、圆钢、角钢、钢板厚度、线截面积等表示规格的计量单位为毫米(mm),数值直接取整数不再保留小数;电阻值计量单位为欧姆(Ω),除过渡电阻数值四舍五人后保留三位小数外其他一律四舍五人后保留一位小数。

5.2.3 编辑与排版

5.2.3.1 检测表格宜采用A4幅面纵排,平面示意图宜采用A4幅面横排,表图名称宜用宋体小二号加粗居中排版,表头、表尾和表内文字宜采用宋体五号排版,格式分别见附录B和附录C。

5.2.3.2 报告文字中句号、逗号、顿号、分号和冒号占一个字符位置,居左偏下,不出现在一行之首;引号、括号、书名号的前一半不出现在一行之末,后一半不出现在一行之首;破折号和省略号都占两个字的位置,中间不能断开,上下居中。

5.2.3.3 检测报告中的空栏均应用“-”填满。

5.2.4 其他

5.2.4.1 应使用电子档进行编辑,并保证电子档文件在同一地区的兼容性。5.2.4.2 平面示意图宜使用图形软件进行编辑,并保证图形文件在同一地区的兼容性。

5.2.4.3 电子档文件宜按每一个档案编号建立一个文件夹。

5.2.4.4 终审通过的检测报告电子档应以文件夹的形式归入当年的资料库。

5.3 校核和审批流程

5.3.1 宜采用网上电子审核。

5.3.2 总表应经单位主要负责人或其委托的负责人签发,并加盖单位公章。5.3.3 检测表应经校核人初审和技术负责人终审方能打印文本,应有技术负责人、校核人和不少于两名检测员用黑色的钢笔或碳素笔签字,并在技术评定栏加盖检测专用章。

5.3.4 一份完整的防雷装置检测报告,应按图1规定的流程校核审批才能送出。

图1 检测报告校核审批流程图

防雷装置安全检测技术规范GBT21431-2008

防雷装置安全检测技术规范 范围 本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于防雷装置的检测。 高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 —接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第部分常规测量低压配电系统的电涌保护器()第部分性能要求和试验方法 —建筑物防雷设计规范(年版) —电子计算机机房设计规范 —建筑电气工程施工质量验收规范 —建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 —:建筑物防雷第部分通则 ——:建筑物防雷第部分通则第分部分:指南—防雷装置的设计、安装、维护和检查 —:雷击电磁脉冲防护第部分通则 —:雷击电磁脉冲的防护第部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地 —:连接至电信网络及信号网络的电涌保护器第部分性能要求和试验方法 :过电压和过电流防护原则 :用户大楼内电信装置的连接结构和接地 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 防雷装置, 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。 外部防雷装置 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。 内部防雷装置 除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。 接闪器 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 引下线

危险化学品场所防雷装置检测技术规范

ICS07.060 A 47 DB21 辽宁省地方标准 DB21/T XXXX—2016 危险化学品场所防雷装置检测技术规范 Technical specification for inspection of lightning protection system in hazardous chemicals places 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (报批稿) (本稿完成日期:2016-09-10) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言............................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 基本规定 (3) 4.1 检测项目 (3) 4.2 检测周期 (3) 4.3 检测工作程序 (3) 4.4 检测作业要求 (4) 4.5 检测方法及内容 (4) 4.6 检测数据记录 (8) 4.7 检测数据整理 (8) 4.8 检测报告 (8) 4.9 检测作业事故应急处置 (8) 4.10 检测机构和人员 (8) 4.11 检测仪器装备 (9) 5 分场所检测要求 (9) 5.1 室内装置检测 (9) 5.2 室外装置区检测 (9) 5.3 危险化学品车辆检测 (13) 5.4 油气运输码头检测 (14) 5.5 其它场所检测 (14) 附录A(规范性附录)等电位连接测试 (15) 附录B(规范性附录)防雷装置检测报告 (16) 附录C(资料性附录)检测作业要求 (33) 附录D(资料性附录)检测作业事故应急处置 (35) 附录E(资料性附录)检测仪器主要技术参数 (37) 附录F(资料性附录)安全防护装备主要技术参数 (40) 参考文献 (44)

防雷检测防雷检测技术方案

一、检测组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分

防雷接地技术标准和规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房 设置防雷接地技术规范指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》; GB50174-93《电子计算机房设计规范》; GBJ57-83《建筑防雷设计规范》; YD5003-94《电信专用房屋设计规范》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

防雷检测技术方案

、施工组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、 电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》 GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是 否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀 1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m, 弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。 2.3首次检测时,用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。 2.4首次检测时,应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。 2.5检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能,其过期电阻不应大于0.2 Q o 2.6检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定。 2.7检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定。专设引下线与环形接地体连接,测量接 地电阻时,可不断开接卡。 3接地装置 3.1首次检测时,应查看隐蔽工程记录;检查接地装置的结构型式和安装位置;校核每根专设引下线接地体的接地有效面积;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理。 3.2检查接地装置的填土有无沉陷情况。 3.3检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。 3.4首次检测时,应检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离。 3.5检查独立接闪杆的杆塔、架空接闪线(网)的支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术要求规范

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规(DB42/T512—2008) 1 围 本标准规定了易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的术语和定义、一般规定、检测方法及周期、检测容及技术要求。 本标准适用于省境易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的检测工作。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 GB 50016 建筑防火设计规 GB 50028 城镇燃气设计规

GB 50057 建筑物防雷设计规 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 GB 50074 石油库设计规 GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规 GB 50160 石油化工企业设计防火规 GB 50177 氢气站设计规 GB 50183 石油天然气工程设计防火规 GB 50251 输气管道工程设计规 GB 50253 输油管道工程设计规 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规 3 术语和定义 下列术语和定义及GB 50057、GB 50343中相关术语和定义适用于本标准。 3.1

易燃易爆场所flammable and explosive place 凡用于生产、加工、储存、运输爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体等物质的场所。 3.2 接闪器 air-termination system 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 3.3 引下线 down-conductor system 连接接闪器和接地装置的金属导体。 3.4 接地装置 earth-termination system 接地体和接地线的总合。 3.5 接地体 earthing electrode 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

电子信息系统防雷检测技术规范.

ICS 13.260 K 09 DB42 电子信息系统防雷装置检测技术规范 Technical specifications for inspection of lightning protection system in electronic information system 湖北省质量技术监督局 发布

目次 前言 ........................................................................................................................................................................... I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 一般规定 (3) 5 检测方法及周期 (4) 5.1检测方法 (4) 5.2检测周期 (5) 6 检测内容与技术要求 (5) 6.1各类电子信息系统的检测 (5) 6.1.2火灾自动报警系统 (6) 6.1.3有线电视系统 (7) 6.1.4无线通信系统 (7) 6.1.5安全防范系统 (7) 6.1.6其他弱电系统 (8) 6.2系统接地装置检测 (8) 6.3系统环境检测 (8) 6.4接地电阻值的要求 (8) 附录A(资料性附录)防雷装置检测现场调查表 (9) 附录B(规范性附录)建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择方法 (10) 附录C(规范性附录)雷电防护区划分 (11) 附录D(资料性附录)防雷装置检测原始记录表 (12) 附录E(规范性附录)S、M型等电位网络 (18) 附录F(规范性附录)电子信息系统线缆与其他管线的净距 (19) 附录G(规范性附录)电子信息系统线缆与电力电缆的净距 (20) 附录H(规范性附录)电子信息系统线缆与电气设备之间的净距 (21) 附录I(规范性附录)电源SPD安装位置 (22) 附录J(规范性附录)电源线路浪涌保护器标放电电流参数值 (23) 附录K(规范性附录)电源SPD连接线最小截面积 (24) 附录L(规范性附录)信号线路浪涌保护器参数 (25)

防雷防静电设施安全检测部位及检测点确定技术规范模板

防雷防静电设施安全检测部位及检测点确定技术规范 1总则 为了及时发现和消除防雷安全隐患, 规范检测工作的量化操作, 确保防雷防静电安全设施的性能有效, 依照安全可靠、经济合理、统一管理的原则, 特制定本规范。 2 范围 本标准适用于防雷防静电设施安全监督检查和检测。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 GB 500057-94 本建筑物防雷设计规范 GB 50089-98 民用爆破器材工厂设计安全规范 GB 50177-93 氢氧站设计规范 GB 50031-91 乙炔站设计规范 GB 15599-1995 石油与石油设施雷电安全规范 GB 50156- 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50343- 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50200-94 有线电视系统工程技术规范 GB 50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50054-95 低压配电设计规范 GB 50303- 建筑电气工程质量验收规范 GB/T 2887- 电子计算机场地通用规范 GB/T 50314- 智能建筑设计规范 QX 2- 新一代天气雷达站防雷技术规范 QX.10.1- 浪涌保护器第一部分: 性能要求和试验方法 YD 5003-94 电信专用房屋设计规范 HG/T 20675-1990 化工企业静电接地设计规程 4 术语 4.1 建筑物 是指供人们在其中生产、生活或其它活动的房屋或场所。 4.2 构筑物 是指人们不在其中生产、生活的建筑。 4.3 电涌保护器 主要用于限制瞬态过电压和引导泄放电涌电流的器件, 它至少有一个非线性元件。 4.4 配电室 非专业生产和经营单位的发电、变电、蓄电和供电设施集中放置的专用和通用建筑物。 4.5 计算机房 计算机系统主要设备放置的地点或计算机设备相对集中场所。4.6检测点 指防雷检测中接地电阻测试仪和其它测试设备的接触点或根据

防雷装置检测资格证认证考试大纲

防雷装置检测资格证认证考试大纲 一、考试范围 1、相关法律法规(《防雷减灾管理办法》(中国气象局第24号令)、《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第31号令)); 2、防雷技术基础知识; 3、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2015、《建筑物防雷装置设计规范》GB 50057—2010. 二、考题类型 单选题、多选题、填空题、计算题、简述题 三、目标要求 1、识记:对防雷技术的基本原理、基本知识即概念、规定、措施等的熟记。 2、理解:在识记的基础上,对有关知识的转换表述能力或理解能力。 3、运用:在理解的基础上,把防雷知识应用于实际检测方案中,分析和解决防雷检测技术问题。 四、雷电基础知识 1、大气电平衡,大气电场,大气中的电流。 2、雷云的形成及电结构。 3、闪电及其分类,地闪的结构及类形。 4、雷电的基本参数,雷电流的极性和波形。 5、雷电放电的危形式和破坏作用。 6、防雷的基本原则与方法。 7、接闪杆,接闪线保护范围计算。 五、建筑物防雷装置检测技术规范具体要求 1、理解《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2015中的术语和定义。 2、识记:建筑物防雷分类,第一类防雷建筑物与第二类防雷建筑物的划分特点,理解爆炸火灾危险环境的分区名称。 3、理解防雷装置的构成。 识记接闪器的组成:理解除第一类防雷建筑物外,金属屋面作接闪器的规定;掌握运用滚球法原理;识记引下线规定;理解接地装置规格、深度、降阻措施;掌握防雷区等电位、总等电位及辅助等电位、电子系统等电位的连接方法;识记

SPD的保护级数及安装。 4、建筑物防雷装置检测要求和方法。 掌握运用接闪器;引下线;接地装置;雷电电磁脉冲屏蔽;等电位连接;电涌保护器(SPD)的检测方法和要求;掌握运用接地电阻值和土壤电阻率的测量方法,识记其它防雷措施的规定。 5、理解防雷电电磁脉冲规定 掌握运用防雷区划分的意义;理解各区电磁环境的特征;理解屏蔽、接地和等电位连接的技术要求;掌握电涌保护器漏电流的测量方法,运用对电涌保护器安装的技术要求。 6、运用相关计算 理解建筑物年预计雷击次数的计算;运用接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算;掌握接闪器保护范围的计算;掌握安全距离的计算;理解和掌握土壤电阻率的测量方法和计算。 7、识记《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2015附录:检测中常见问题处理。 六、参考书目 1、《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》 2、《防雷技术与科学》气象出版社 3、《雷电防护技术及其应用》气象出版社 4、《防雷装置检测技术》(修订版)气象出版社 5、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2015 6、《建筑物防雷装置设计规范》GB 50057—2010

GBT21431-2008建筑物防雷装置检测技术规范

建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T21431-2008) 1 范围 本标准规定了建筑物防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。 本标准适用于建筑物防雷装置的检测。以下情况不属于本标准的范围: a) 铁路系统; b) 车辆、船舶、飞机及离岸装置; c) 地下高压管道;与建筑物不相连的管道、电力线和通信线。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 16895,3—⒛04 建筑物电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体(IEC60364-5-54:2002,IDT) GB 16895.4—1997 建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第53章:开关设备和控制设备(idt IEC 60364-5-53:1994) GB/T 16895.9—2000 建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求第707节:数据处理设各用电气装置的接地要求(idt IEC 60364-7-707:1984) GB 16895.12—2001 建筑物电气装置第4部分:安全防护第44章:过电压保护第443节大气过电压或操作过电压保护(idt IEC60364-4-443:1995) GB/T 16895.16-2002 建筑物电气装置第4部分:安全防护第44章:过电压保护第444节:建筑物电气装置电磁干扰(EMI)防护(IEC60364-4-444:1996,IDT) GB/T16895.17—2O02 建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第548节:信息技术装置的接地配置和等电位联结(IEC60364-5-548:1996,IDT)

防雷装置检测质量管理手册(20200407224811)

湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司质量管理手册湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 质 量 管 理 手 册 二 0 一七年三月八日

第一章质量管理方针 实施防雷检测是防灾减灾重要性举措,目的是为了减免雷击灾害造成的损 失。其检测质量的优劣直接关系着人民生命、财产的安全。在遭遇雷害时,高质 量的防雷装置能有效地抵御雷电灾害;而质量低劣的防雷装置,非但不能取到防雷的作用,还会造成不必要的损失。由此可见,实施防雷检测必须把质量放在第 一位,确保防雷工程的高质量。 本公司推行全面质量管理方针,对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管理。全面质量管理包括: 1 .湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司组织机构如图 3.1 。在机构上,设置防雷检测技术负责人和质量负责人; 2.考核工作人员业绩时,坚持质量一票否决权,凡因质量酿成事故者,不 得评优、晋级和增薪; 3.制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度; 4.在防雷检测的全过程中的各阶段、各环节进行质量控制。 第二章国家技术规范和标准 1《建筑物防雷设计规范》GB50057--94 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--92 3《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65--83 4《石油化工仪表接地设计规范》SH3083--97 5《石油库设计规范》GB50074-2002 6《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098--2001 7《微波站防雷与接地设计规范》YD2011--93 8《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

第三章质量保证体系 3.1 组织机构框图 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 经理 办公室技术部质量部检测部校核部 第四章质量控制措施 4.1工作人员岗位责任制度 4.1.1 公司经理职责 4.1.1.1负责公司全面工作,办公室主管兼管财务。 4.1.1.2协调公司各方面工作,对检测工作计划的完成情况及检测工作的质量负责; 4.1.1.3督促各类人员岗位责任制及工作执行情况,对负责人进行考察、考核,奖惩提出具体意见; 4.1.1.4检查质量手册执行情况、主持质量手册的制订、批准和修改工作;

防雷装置安全检测技术规范GB T21431-2008

防雷装置安全检测技术规范GB/T21431-2008 1范围 本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于防雷装置的检测。 高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T17947.1—2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分常规测量 GB 18802.1-2002低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分性能要求和试验方法GB 50057—1994建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50174—1993电子计算机机房设计规范 GB 50303—2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB/T 50312—2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 IEC 61024—1:1990建筑物防雷第1部分通则 IEC 61024—1—2:1998建筑物防雷第1部分通则第2分部分:指南B—防雷装置的设计、安装、维护和检查 IEC 61312—1:1995雷击电磁脉冲防护第1部分通则 IEC/TS 61312—2:1999雷击电磁脉冲的防护第2部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地 IEC 61643—21/Ed.1.0:2000连接至电信网络及信号网络的电涌保护器第21部分性能要求和试验方法 ITU TS K11:1990过电压和过电流防护原则 ITU TS K31:1993用户大楼内电信装置的连接结构和接地 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 防雷装置lightning protection system,LPS 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。 3.2 外部防雷装置external lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。 3.3 内部防雷装置internal lightning protection system 除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。 3.4 接闪器air-termination system 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。

防雷接地测试技术方案

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

新建建筑物防雷装置检测原始记录

新建建筑物原始记录表 基本情况 一、建设单位名称: 建设单位联系人:联系电话: 监理单位名称: 施工单位: 项目名称: 项目地址: 受检项目经度:纬度: 二、本次检测的主要技术依据 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 三、本次检测的主要仪器设备 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 四、天气状况: 五、检测日期:年月日

检测结论 建设项目基本情况 楼(栋)栋 防雷装置 设计主要 依据 GB50057-2 010 防雷类别 地上层数层 建筑面积 (㎡) 接闪带类型 地下层数层 建筑总高 度(m) 引下线类 型 使用性质 建筑结构 类型 设计核准 书编号 / 防雷装置总体评价 检测人姓名:资格证号:姓名:资格证号:姓名:资格证号: 备注:

现场检测情况被检测场所 防雷类别?一类?二类?三类 防直击雷措施?有? 无接闪器类型?杆?带?线?网?金属构 件 接地引下线状况?完好?锈蚀?断 开 接地类型?基础接地?人工接地 接地形式?共用?联合?独立 防雷电感应措施?有? 无 类型?接地?等电位连接?其他 防雷电波侵入措施?有? 无 类型?管线埋地?电涌保护?其他电涌保护器(SPD)?有?无类型?电源SPD ?信号SPD 等电位连接?有? 无 类型?星型?网型?混合型 屏蔽措施?有? 无 类型?空间屏蔽?管线屏蔽

最新防雷接地验收规范

防雷装置设计审核、施工质量监督 和竣工验收技术评价和业务流程 按照《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验收规定》等有关法律法规、规章的规定,防雷装置的设计审核和竣工验收工作为气象主管机构组织实施的一项行政许可项目。(我总结了一套吉林地区实际工作需要的防雷设计审核、施工质量监督和竣工验收的工作和业务流程,现就有关情况在此进行共同探讨。)名词解释: 设计审核:指县级及其以上气象主管机构根据《中华人民共和国行政许可法》对防雷装置的设计进行审核并准许施工的行政许可行为; 技术审查(评价):指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构(目前为县级及其以上防雷中心)对防雷装置进行的设计文件技术审查,为技术服务性行为; 竣工验收:指县级及其以上气象主管机构根据国家法律法规、规章对防雷装置投入实际使用的行政许可行为; 检测验收:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构对已竣工防雷装置进行安全性能的检测、检验、检查等技术服务性行为; 质量监督:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构对防雷装置的施工质量进行技术监督服务性工作。

第一章防雷装置设计审核与技术审查(评价) 防雷装置设计审核是对防雷装置施工许可的审查,许可性审查是对防雷装置设置的合法性、科学性进行审查,其中合法性审查属于行政性审查内容,主要审核所设计的防雷装置是否符合国家有关法律、法规、规章;是否符合我国现行政治和经济政策等。对防雷装置的科学性、先进性和规范性等方面进行全面审查。 设计审核和技术审查(评价) 设计审核的实施机关是县级以上地方气象主管机构,按照国家法律、法规和规章进行行政性审查,审查结果由县以上气象主管机构核发核准书,出具的通知、回执、意见、核准等必须有气象主管机构的印章。 技术审查(评价)的主体是当地气象主管机构认可的防雷技术机构,即县级及其以上的防雷中心。防雷中心对防雷装置的设计技术进行科学性、先进性、规范性审查。 一、设计审核内容和工作流程 1.1.1设计审核内容 设计审核工作必须由行政许可相对人(建设单位)提交《防雷装置设计审核申请书》,同时提交的材料有: 1.1.1.1设计人员和设计单位的资格和资质证书; 1.1.1.2建设项目批准书(建设和规划许可)及相关技术资料; 1.1.1.3防雷专业技术机构出具的技术评价报告(包括设计审查分析报告、产品质量分析报告、风险评估报告等相关技术资料); 1.1.1.4其它必备材料。 资料齐全以后,许可机构应当在规定的期限内作出审核决定,对合格者,应当办结有关手续,颁发《防雷装置设计审核核准书》,防雷装置的在合法性、规范性、科学性以及在符合现行防雷技术规范方面符合要求,允许施工。 1.1.2设计审核工作流程 设计审核工作由气象主管机构根据《中华人民共和国行政许可法》、《防雷装置设计审核和竣工验收的规定》等法律、法规、规章,依法对防雷装置进行施工许可性审查。

建筑物防雷设施检测报告

建筑物防雷设施检测报告 档案编号:检测日期:天气:页数:共页 受检单位名称地址 建筑物名称高度使用性质类型 当年雷击记录 雷击时间 生命伤亡情况 财产损失情况 详细资料编号 备注 接闪器检测 类型主材名称及规格 高度结构 紧固情况转弯、跨接情况 焊接情况防腐情况 接闪器保护和覆盖情况保护对象名称 保护对象的主材及规格保护对象接地形式 检测结果检测工具说明 引下线检测 形式平均间距紧固情况下端布置合理性 数目材料、规格腐蚀情况断接卡设置情况 分布下端绝缘情况焊接情况备注 测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 接地电阻(Ω) 检测结果检测工具说明 接地装置检测 形式主材 规格埋地深度 防腐情况竣工日期年月 防跨步电压措施备注 检测结果检测工具说明 防雷电波侵入措施检测 底压线路引入方式引入端接地情况 引入线套管埋地长度引入线套装管埋地长度下限值 SPD型号SPD运行情况

SPD安装地点SPD接地电阻 建筑物金进出外的金属管接地情况引出室外的架空金属管道接地间距架空管道接地冲击电阻备注 测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 接地电阻 检测结果检测工具说明 建筑物附属设施检测 防直击雷措施 接闪形式材料规格防腐伸缩跨接引线规格布线情况接地电阻 防感应雷措施 天面主要设施电源、信息线路面线其他大型金属物 名称等电位连接情况名称状况名称状况 1 2 3 4 5 6 7 8 检测结果检测工具说明 防雷装置检测年度总评 接闪器检测引下线检测 防雷电波侵入措施检测接地装置检测 附属设施检测 总评 备注 合格证发放情况合格证编号 整改通知书发放情况整改通知书编号 检测员仪器号 检测负责人(签字)电话

防雷装置定期检测报告编制规范

规范性引用文件 GB/T 2887—201l 电子计算机场地通用规范 GB/T 21431—2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范 GB/T 50065—2011 交流电气装置的接地设计规范 GB 50074—2002 石油库设计规范GB50074-2014 GB 50156—2012 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50174—2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50689—2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 3.1 防雷装置定期检测periodic inspection of lightning protection system 具备相应防雷检测资质的单位,根据防雷装置设计和施工标准,对防雷装置的安全设置和性能特性进行定期检查、测试和综合分析处理的过程。 3.2 检测报告 inspection report 防雷装置现场检测后,经综合分析处理出具的法定防雷装置定期检测报告书。 3.3 总表 total form 记录受检单位的基本信息、检测项目、检测报告的有效时间和检测单位签章等信息的表格。 3.4 分类检测表 sort inspection form 检测表 根据受检对象的行业特点,记录防雷检测要素值的表格。

4 一般规定 4.1 编制依据 4.1.1 受检单位提供的以下防雷装置资料: ——设计图纸; ——施工图纸; ——施工隐蔽记录; ——验收资料。 4.1.2 现场检测原始记录。 4.1.3 使用的国家标准、行业标准和地方标准。 4.1.4 历史检测资料。 4.2 检测报告的组成 由封皮、总表、检测表和防雷装置检测平面示意图四部分组成。 4.3 检测报告的要求 4.3.1 页码 从总表开始顺序编号,编成第X页共X页,置于该页右上角。 4.3.2 封皮 宜采用硬皮纸印刷成通用文本,包括正面和背面两部分,要求见附录A。 A.1 幅面。封皮幅面大小宜为A4,纵向印制,不留装订线。 A.2 特性元素。封皮宜按照各省特色进行封面设计,有LOGO的可以加注到封皮。 A.3 正面。封皮正面“防雷装置定期检测报告”分两行排版.为黑体小初号,

防雷检测技术方案40521

一、施工组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m,弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。 2.3 首次检测时,用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。 2.4 首次检测时,应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。 2.5 检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能,其过期电阻不应大于0.2Ω。 2.6 检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定。 2.7 检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定。专设引下线与环形接地体连接,测量接地电阻时,可不断开接卡。 3接地装置 3.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录;检查接地装置的结构型式和安装位置;校核每根专设引下线接地体的接地有效面积;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理。 3.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况。

防雷接地技术标准及规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房设置防雷接地技术规指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规》; GB50174-93《电子计算机房设计规》; GBJ57-83《建筑防雷设计规》; YD5003-94《电信专用房屋设计规》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入、IP 、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

相关文档