文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管道工程施工组织设计

污水管道工程施工组织设计

污水管道工程施工组织设计
污水管道工程施工组织设计

修武县竹林大道道路改造工程污水工程施工组织设计

编制:

审核:

审批:

国基建设集团有限公司

修武县竹林大道道路改造工程项目部

目录

一、编制说明 (1)

二、工程概况 (2)

三、污水管道工程施工准备及污水管线布置 (4)

四、施工进度计划及控制措施 (6)

五、污水工程施工流程 (7)

六、污水管线施工 (7)

七、检查井砌筑 (14)

八、闭水试验 (16)

九、沟槽回填 (21)

十、工期保证措施 (22)

十一、质量保证措施 (23)

十二、安全保证措施 (31)

十三、文明施工措施 (36)

十四、雨季施工管理措施 (40)

十五、环境保护措施 (40)

十六、工程质量保修措施 (42)

十七、降低成本控制造价措施 (42)

十八、保证连续施工措施 (43)

附表一:拟投入的主要施工机械设备表 (44)

附表二:拟配备本工程的试验和检测设备表 (45)

附表三:劳动力计划表 (47)

附表四:施工进度横道图 (48)

附表五:施工总平面图 (49)

一、编制说明

1.1 编制依据

修武县竹林大道道路改造工程污水工程(丰收路~幸福路)施工图设计图纸;

公司质量、安全、环境管理体系及相关管理办法。

现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、气象、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。

国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准:

《检查井盖》(GB/T23858-2009);

《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-1);

《混凝土模块式排水检查井》(12S522);

《埋地塑料排水管道工程技术规范》(CJJ 143-2010);

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50241-2008);

《混凝土质量控制标准》(GB50164-92);

1.2 编制原则

(1)严格执行国家及地方的有关政策、法规、规程、规范、标准和条例。

(2)严格按照工程工期的要求进行施工进度安排并且注意各专业、各分部、分项工程的相互协调和配合,并充分考虑气候、季节、汛期对施工的影响,在工期的安排上尽可能提前完成。

(3)结合现场实际情况因地制宜,尽量利用当地的合理资源以减

少各种临时工程、临时措施。

(4)正确选用施工方法,合理安排施工顺序。按照科学组织,规范施工,均衡生产,布局合理,突出重点,全面展开,平行流水的方针进行施工作业。

(5)坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学管理、合理适用,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

二、工程概况

2.1 工程概况

竹林大道位于修武县县城中部,是修武县一条南北向城市主干道。道路红线宽35米,三幅路形式,现状断面布置形式为:35m(红线)-6m(人行道)-5m(慢车道)-2m(绿化带)-9m(快车道)-2m(绿化带)-5m(慢车道)-6m(人行道)。

本次道路改造工程南起丰收路,北至幸福路,工程全长约2922.487米。工程沿线自南向北分别与丰收路、八一南街、八一北街、为民路、新兴街、体育路老城大街、健康路、幸福路等道路相交,各相交道路均为平交路口。

现状道路西侧为民路以南段人行道下有两条国防光缆,东、西侧慢车道下各有一条BxH=1mx1m现状盖板涵,东侧人行道下有一条给水管道及燃气管道,东、西侧人行道边0.8米处有一排行道树,西侧人行道上存在两排架空电力线,东侧人行道边1米处有一排通信高压线。

根据建设方要求,本次道路改造方案如下:

1、将现状快车道、绿化带、慢车道、人行道拆除,并按35m(红

线)-4.5m(人行道)-6m(慢车道)-14m(快车道)-4.5(人行道)的断面形式进行重建,在慢车道与快车道交接处重新设置路灯及隔离栏杆;

2、拆除慢车道下的盖板涵,将其改建为雨水管道,实现全段雨、污分流改造。

3、排水现状状况:竹林大道道路两侧分别有一道1米宽现状雨污合流盖板沟。

4、本次污水管采用如下改造方式:将现状合流盖板沟拆除,并在道路中西8.0米处敷设一条污水管,管径为di400、di500、di600双扣聚氯乙烯增强管和d800III级钢筋混凝土"F"型接口管,污水分段排入为民路污水管道中。

2.2主要工程量

三、污水管道工程施工准备及污水管线布置

3.1 施工准备

3.1.1场地平整

污水管道开槽施工前,将现状快车道、绿化带、慢车道、人行道拆除,并将清除的建筑垃圾运离现场。施工区域用推土机进行清表处理。

3.1.2施工道路

根据施工总体布置,施工道路布置于路中东侧。中间用彩钢瓦隔板隔开。人员经常出入的地方设安全标识牌。为了防止扬尘用洒水车洒水。

3.1.3施工排水

利用现状合流盖板沟将管井中水引流出现场。

3.1.4施工用电

由于本工程处于修武县县城,电力资源丰富,施工用电就近架设。同时配置两台50KW移动式发电机作为备用电源,当供电线路发生事故时,实现关键部位现场供电。

3.1.5施工用水

本工程生活用水采用自来水。施工用水配置洒水车供水,可在施工生产营地内接引取水,施工高峰期可利用施工现场周边供水管网与地下水机井抽取,确保用水满足现场施工要求。

3.1.6人员配置情况

污水工程施工人员配置情况见下表

施工人员配置情况表

3.1.7施工机械设备配置情况

污水工程施工机械设备配置情况见下表

污水工程施工机械设备配置表

3.2污水管线布置

3.2.1污水管道布置

竹林大道污水工程设计管线中线位于道路中心线中西8m处。

具体管网布置为:

本次设计污水管线采用di400、di500、di600双扣聚氯乙烯增强管。D800III级钢筋混凝土“F”型接口管。从丰收路到为民路自南向北收集沿线污水,从幸福路到为民路自北向南收集沿线污水。最后排入为民路di600污水管。

3.3主要技术要求

3.3.1管材标准

本工程污水管线di400、di500、di600双扣聚氯乙烯增强管。D800III 钢筋混凝土“F”型接口管。基底下铺设150mm厚砾石砂基础,基础要求详见标准GB50268-2008。

3.3.2检查井技术要求

检查井选用国标图集06MS201《市政排水管道工程及附属设施》。检查井井室及井筒内、外壁增加20mm厚的M10防水砂浆粉刷。

四、施工进度计划及控制措施

4.1工期目标

根据竹林大道道路改造工程施工进度计划要求,结合本污水工程

管线布置特点,污水工程计划于2017年5月19日前完成。

4.2施工进度计划

施工准备:开始时间,2017年4月5日,完成时间4月10日,工期5天。

沟槽开挖:开始时间,2017年4月11日,完成时间4月30日,工期20天。

管道安装:开始时间,2017年4月16日,完成时间5月5日,工期20天。

检查井砌筑:开始时间,2017年4月21日,完成时间5月10日,工期20天。

闭水试验:开始时间,2017年4月21日,完成时间5月15日,工期25天。

沟槽回填:开始时间,2017年4月21日,完成时间5月19日,工期29天。

五、污水工程施工流程

污水工程施工流程为:

沟槽开挖→管井降水(需要降水的地段)→槽底处理→回填中砂、砂石基础→管道敷设→管就位→管口处理→回填砂石护肩→检查井砌筑→闭水试验→沟槽回填

六、污水管线施工

6.1测量放线

首先是根据管道的起点、终点和转折点的设计坐标,或者和其他构筑物的固定关系,把它们测放到地面上,然后沿管道中线方向进行

中线测量和纵断面水准测量。

固定平面控制点及水准点由建设单位提供,施工单位联合监理单位复测后无误方可使用。临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并采取保护措施。开槽铺设管道沿线的临时水准点,每200m不少于1个。

6.1.1施放管道节点

根据管道起点、终点和转折点的设计坐标利用GPS把这些点用桩固定在地面上,并且进行拴点。为了避免出错,每个点都要进行校核。在标定管道起点、终点和转折点之前,首先要了解设计管道的走向和已有控制点的分布情况,并结合实际地形考虑上述每一个点的具体方位。若是在敷设管道的附近没有控制点,就需要先用导线测量的方法,在管道的附近敷设一条导线。把控制点的坐标、高程数据,测算至导线折点上来,再根据导线点确定管道转折点,把设计图上的管道位置施放在地面上。

6.1.2中线测量

当管道的中线位置在地面上确定后,即开始量距和测定转折角的工作。沿管道走向每量一定长度钉一里程桩,特殊地点进行加密。转折角点复测夹角。里程桩固定在沟槽边线外的同一侧,以防管道开槽时里程桩被挖除。

6.1.3纵断面水准测量

纵断面的水准测量是测出管道中线上各里程桩和加桩部位的地面高程。在开挖前复测地面高程是否和设计图相符;开挖后,施测沟底高程是否达到图纸要求;安装后,测定管顶高程作为竣工的原始资料

之一。

为了保证纵断面水准测量的精度和避免差错,沿管道方向每隔300m设一个水准基点,以便校核高程数据。

6.1.4高程控制

施工中管沟纵断面的高程控制,可采用里程桩标出挖深和立坡度板的方式解决(如图下图所示),即在地面上放出管中线后,根据中线位置以管沟开挖深度定出的开槽宽度,开挖深度大于3m,分二级开挖,一级坡按1:0.75坡比放坡,留0.8m平台,在地面上撒灰线标明开挖边线,当沟槽挖至一定深度时,在里程桩位置设立横跨沟槽的坡度板,坡度板直接固定在地面上,采用全站仪校测管中线,在各个坡度板上用小钉标定其位置,并在坡度板上做出高程标记,标明挖深。为了施工中校核容易,在坡度板上钉一块立板,立板上钉一枚坡度钉,要使各钉至沟底的高程一致,便于施工管理。

6.2施工降水

白音潭附近路段污水管道需要降水施工。施工中应根据当时地下水位变化情况,具体核定降水范围。根据施工期间地下水位确定利用管井降水,降水应降至管道基础以下0.5米,不得带水施工。当沟槽

开挖至地下水位以下时,施工中少量渗水采用明沟、集水井的方法降排水,将地下水位降至槽底下0.5m以下后再进行管道基础施工。在地下水位高出基槽底部的施工段,沟槽开挖施工前应首先进行降水施工,以保证不发生泡槽现象及保证沟槽边坡安全。

针对施工场地地下水类型、场区水文地质条件,通过地下水控制方法比较(集水明轻型井点降水),我部采用轻型井点降水的降水方案,使沟槽区域附件地下水位形成一定降深,达到疏干基槽目的,将地下水位降至槽底以下0.5m。

6.3沟槽开挖

沟槽开挖前,到有关部门详细调查原有地下管线布置情况,尤其是横穿道路的管线,开挖前用红油漆标出其管线确切位置,首先采用人工挖探沟暴露出管线后再用机械开挖,机械开挖到管线时采用人工开挖管道周围,避免出现挖坏挖断管线的事故。

沟槽土方开挖采用挖掘机开挖,设计沟槽开挖断面按人工开挖沟槽设计。该设计断面主要为工程计价提供依据,施工单位可根据自身条件及施工经验,改变沟槽开挖断面和方式沟槽开挖过程中及成槽后,槽顶应避免震动荷载。成槽后应尽快完成管道基础和敷设管道等工作,避免长时间晾槽。使用机械开挖沟槽时,严禁扰动槽底原状土壤。6.4沟槽排水及管道基础

6.4.1沟槽排水

根据地质勘察资料,白音潭附近路段污水管需要降水施工。施工中应根据当时地下水位变化情况,具体核定降水范围。根据施工期间地下水位确定合理降水措施,主要采用管井降水措施进行降水,降水

应降至管道基础以下0.5米,不得带水施工。

从管井中抽出的水通过水袋排至施工便道处临时排水沟,最后沿着排水沟水经沉淀后排入施工范围外既有水系以内。

6.4.2管道基础

根据设计图纸要求,本工程污水管线di400、di500、di600双扣聚氯乙烯增强管。d800III级钢筋混凝土“F”型接口管。基底铺设150mm 厚砾石砂基础。

管道沟槽开挖完成并经监理验收合格后,方可进行管道基础施工。基础施工前由测量人员用全站仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,平基顶面高程要严格控制使其符合设计要求。

管道基底之下的树根、淤泥、腐殖土、草皮及垃圾要全部清理干净,要求清除至原状土,并换填素土、分层夯实。软石地基处理措施:管道基础下软基厚度不足80cm时,将全部软基清除,用素土回填并分层夯实,再按常规设置基础垫层;当管道基础之下软基厚度大于80cm时,将软基清除80cm后,先用砖渣稳固地基,再铺垫水泥石灰土两层(30cm),其上在进行管道基础正常铺设;若软基清除80cm后挖出淤泥,则需首先进行抛石挤淤,稳固地基后再铺砖渣及30cm水泥石灰土垫层,最后进行管道基础正常铺设。软基处理措施应视具体情况现场确定并进行试验,由设计方确定处理方法,根据处理效果确定推广或重新拟定处理方案,工程量现场核定。

管道基础应坐落在稳定的未扰动的土层上。排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;管道基础施工完成后进行管道安装施工,管道安装合格后进行砂石基础

护肩施工。

6.5管道安装

6.5.1下管

6.5.1.1下管前的准备工作

下管前应对沟槽进行检查,主要包括以下内容:检查槽底是否有杂物,若有应清理干净;检查槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整;检查槽帮是否有裂缝及坍塌的危险,如有用支撑加固等方法处理;检查槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡的,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求;检查地基、基础,如有被扰动的,进行处理。

下管前对下管工具及设备必须进行安全检查,发现不正常情况,必须及时修理和更换;下管前应详细检查管材、胶圈等是否符合质量要求。

管材检验要求:

a、验证所有管材是否有合格证,外观检查是否合格,采用抽样法进行检测。管节内外壁、承插口和胶圈应进行外观检查,有损伤或变形应进行处理或进行调换。

b、下管前将承口内和插口表面及管身的泥土脏物清理干净。

管材与管件及所有材料进场必须有供货方提供的产品合格证和检测(测试)证明。

6.5.1.2管道运输与布管

管道运输和布管在管沟开挖成型后进行。将管道布置在管沟堆土

的另一侧,管沟边缘与管外壁间的安全距离不得小于500mm。禁止先在沟侧布管再挖管沟及将土、石块等压在管道上,损坏管道,使管内进土等。布管时,注意首尾衔接,并尽量缩短管道在道路上的放置时间。

6.5.1.3下管

管道经过检验、验收合格后,运至沟边,按设计排管,经核对管节、管件位置无误方可下管。下管采用机械下管:沿着沟槽把管道下到槽位,管道下到槽内基本上就位于铺管的位置,减少管道在沟槽内的搬动。根据管径大小,拟采用吊车进行下管,管道的吊装采用吊带。下管时,挖掘机或吊车沿沟槽开行,安全距离距沟边至少1.0m,以保证槽壁不坍塌。

6.5.2管道安装

安装时,根据设定的控制管道安装高程和轴线位置。稳管时以管内底高程为准,以此调整管道安装高程。调整高程用的垫块采用石料,以确保管道安置平稳。管道安装中心线控制采用边线、中线双向控制,以确保管道安装高程及平面位置符合设计要求。

污水管采用双扣聚氯乙烯增强管,环刚度不小于10KN/㎡,接口采用不锈钢卡箍连接,其做法见04S520P42,管道基础做法详见06MS201-2P54。

WL1-WL2段污水管采用d800III级钢筋混凝土“F”型接口管,采用机械顶管接口采用滑动橡胶圈,做法详见06MS201-1P25,接口内缝处理采用聚硫脂密封膏嵌缝,聚硫脂密封膏嵌缝性能指标应符合06MS201-1P41附录四的规定,嵌缝深不小于3cm。顶管管材应预留注

浆孔,顶管完成后,应及时注浆,注浆材料为425号普通硅酸盐水泥和粉煤灰,水泥煤灰配比为1:1,水灰比为1:1.67,另加水泥膨胀剂10%,注浆压力不小于0.5MPa,注浆量按0.3立方米/米计。

位于车道上的雨水管涵回填压实度要按照道路基层压实度的有关要求进行。

顶管施工及验收严格按照《给水排水工程顶管技术规程》

CECS246:2008执行。

预留管:污水管线每隔一段距离预留一处di400用户支管的位置和数量。

每节管道安装就位后,立即测定管道轴线、管底高程等,如不符合要求,及时采用纠正措施,或调整或重新安装。承插口管道安装,插口插入方向与水流方向一致,并由下游向上游依次安装。预埋支管埋设按图纸设计敷设,并设检查井,水泥砂浆砌砖管堵。

七、检查井砌筑

污水管道检查井:di400、di500、di600管道采用Φ1000砖砌污水检查井,其做法详见06MS201-3P20;d800管道采用Φ1250混凝土污水检查井,其做法详06MS201-3P25。

井筒内设置防坠网,承重能力不小于100KG。

位于车行道的检查井采用D400重型球墨铸铁井盖及支座,井盖与周围地面平齐;位于非硬化地面上的检查井,井盖应高出周围地面3-5cm。

井踏步全部采用塑钢成品件,安装详见06MS201-3P132。

位于车行道上的检查井需进行加固,其做法详见道路施工图。

井基础承载力不低于100KN/平方米。

7.1砖砌检查井施工工艺

砖砌检查井施工工艺流程:

井底基础→砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光→井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装→预留支管的安装与井壁衔接处理→井身二次接高至规定高程→浇筑或安装井圈→井盖就位。

7.2施工方法说明

7.2.1测量放线

圆形井以管道预留间距中心为圆心画圆,矩形井以管道预留间距中心按设计尺寸向四边放线。为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大小,同时要根据图纸控制好检查井标高。

7.2.2垫层及底板混凝土浇筑

检查井基槽开挖完成并经监理验收合格后,方可进行检查井垫层和基础的施工。垫层施工前由测量人员用GPS定出井位中点,并在中心桩上测出高程,垫层顶面高程要严格控制使其符合设计要求。

7.2.3砌筑

砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖之间灰缝保持1㎝;排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑。

砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸;砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝,在有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝并应压实。

砌筑检查井的踏步应随砌随安,位置准确,踏步安装后在砌筑砂浆或砼未达到规定抗压强度前不得踩踏;砌筑检查井的预留管应随砌随安。

预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平;当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面的泥土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。

砖砌检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐,当接入管径大于300㎜时,应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,应留有30—50㎜的环缝,用油麻、水泥砂浆、油麻—石棉水泥或黏土填塞并捣实。

砖砌检查井砌筑至规定高程后,应及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。

八、闭水试验

按照设计图纸要求及规范《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定,污水管道必须经严密性试验合格后方可投入运行。我单位结合现场情况,根据设计要求,组织进行闭水试验。

8.1闭水试验流程

闭水试验流程如下:

施工准备→清理检查内壁→封堵预留洞口→注水浸泡→检查外壁及预留洞口渗水情况→验收→缓慢放水

8.2试验准备

闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

8.2.1管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

8.2.2管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力;

8.2.3现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

8.2.4选好排放水的位置,不得影响周围环境。

试验前,用1:3水泥砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm 厚的砖堵头,并用l:2.5砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如抹带有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。

灌水时,检查井井边应设临时行人便桥,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。

8.3试验程序

8.3.1试验规定

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008(以下称本规范),管道闭水试验应符合下列规定:

闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。

8.3.1.1试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;

8.3.1.2管道及检查井外观质量已验收合格;

8.3.1.3管道未回填土且沟槽内无积水;

8.3.1.4全部预留孔应封堵,不得渗水;

8.3.1.5管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留

污水管道工程施工组织设计方案

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。

第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位 为使钢板桩打设位置准确,在地平上根据控制轴线定出位置,放线标出插入位置、间距,打桩前必须设置有一定刚度施工围檩。打桩时必须根据临时水准点控制标高。 (4)、钢板桩施工方法 ①、根据定位安装导梁,导梁安装必须位置正确,固定牢固施工时不能走动和沉陷。 ②、钢板装施工时采用单独打入法。 ③、沉桩时,钢板桩不能倾斜、扭曲、凹凸不平,施工时要确保精度,垂直度应控制在1%;、桩顶标高必须控制在±10mm;板桩轴线偏差控制在±10mm。 1.2、开挖基坑 根据管位轴线,定出钢板桩工作井位置,用石灰粉划出工作井位置,用1m3履带液压挖机装车, 4t自卸王运到8km以外的存土场地。 1.3、大口径深井点降水 如基坑底遇到淤泥质土或基底发生涌土现象,为了便于底板能顺利封底及,

污水处理工程施工组织设计

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目 第五标段 施 工 组 织 设 计 陕西大美生态建设有限公司 二○一六年三月

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段 施工组织设计 目录 第一章编制依据.................................................................................................................................................................................................................................................................................1第二章工程概况 (2) 第三章施工组织部署 (3) 第四章施工准备 (6) 第五章施工方案和技术管理措施 (9) 第六章施工质量管理措施 (11) 第七章工期保证措施 (15) 第八章安全保证措施 (17)

第一章编制依据 一、编制依据 根据建设单位提供招标文件、工程量清单及设计图纸。 本工程施工的相关技术规范及验标。 其他有关的国家及地方强制性规范和标准有关本项目的技术会议纪要。 我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章工程概况 一、工程概况 1、本工程为丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段,位于 丹凤县武关镇,包含武关镇段湾村中王台新建污水处理设施一 套,采用水解池+人工湿地工艺,铺设污水收集管网。 2、武关镇段湾村鲇鱼尾新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿 地工艺,铺设污水收集管网。 3、武关镇南坪村新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿地工 艺,铺设污水收集管网。 4、在武关镇建沼气池。

污水处理设备施工组织设计范文

污水处理设备施工 组织设计

污水处理厂工艺设备安装施工方案 一、通用设备的安装 通用设备一般在设备出厂时都对设备标有说明,而且,由于通用设备是较为常见的设备,其安装要求已经具有行业规范性质条文。风机、泵的安装及验收可参照国家标准GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》进行。 1水泵的安装 1.1水泵泵体与电动机、进出口法兰安装的允许偏差见下表: 1.2泵座、进水口、导叶座、出水口、弯管和过墙管等法兰联接部件的相互联接应紧密无隙。 1.3填料盒与泵轴间的间隙在周围方向应均匀,并压入接产品说明书规定类型和尺寸的填料。 1.4油箱内应注入规定的润滑油到标定油位。 2风机的安装(罗茨式)

软茨式鼓风机安装允许偏差: 二、专用设备的安装 污水处理专用设备针对性强,每种设备都有自身的特点。专用设备的安装可参照制造厂所提供的随机(设备)出厂的说明书、装配图和技术要求进行。 1 格栅除污机安装 1.1格栅安装时的定位允许偏差见下表 1.2机械格栅的轨道重合度、轴距和倾斜度等技术要求的允许偏差

1.3格栅安装允许偏差 2 搅拌设备安装 2.1搅拌轴安装的允许偏差 2.2介质为腐蚀性溶液时,轴及浆板宜采用环氧树脂3度、丙纶布二层包涂,以防腐蚀。

3 刮泥机安装 3.1刮泥耙刮板下缘与池底距离为50mm,其偏差为±25mm。 3.2当销轮直径小于5m时,销轮节圆直径偏差为-2.0mm;销轮端面跳动偏差为5mm;销轮与齿轮中心距偏差为+5,-2.5mm。 3.3中心传动刮泥机机座及主要部件安装允许偏差 4曝气机的安装 4.1立式曝气机安装允许偏差:

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

污水管道施工组织设计

第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 最高气温在7月中旬到8月中旬,达39~40°C。最低温度在1~2月份,达-4~-5°C。对施工没有很大的影响。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m 深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施 工。 2、管材及规模:

3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给 水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。 五、设计编制依据: 1、施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为 本次施工依据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充 定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程 施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》 第二章施工准备工作

农村污水治理工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概述 (2) 第二节工程特点 (4) 第三节工程施工目标 (4) 第三章施工总体部署 (5) 第一节施工总体工艺流程图 (5) 第二节施工组织管理架构 (6) 第三节安全生产管理小组 (6) 第四章施工准备 (7) 第一节技术准备 (7) 第二节生产准备 (7) 第五章主要项目施工方案 (10) 第一节污水管道工程施工 (10) 第二节道路恢复施工 (13) 第六章质量目标及质量保证措施 (17) 第一节质量目标 (17) 第二节质量保证体系 (17) 第七章施工进度保证 (20) 第一节工期保证措施 (20) 第二节施工进度的保证措施 (20) 第八章安全生产保证措施 (21) 第一节安全保证体系及措施 (21) 第二节建构筑物保护措施 (23) 第三节专业管线保护措施 (23)

第九章文明施工和环境保护措施 (25) 第一节工地围蔽 (25) 第二节噪音控制 (25) 第三节路面卫生 (25) 第十章其他技术措施 (26) 第一节雨季施工 (26) 第二节工程防护措施 (26) 第三节成品保护技术措施 (27) 附件1:施工平面图 (28)

第一章编制依据 一、招标文件 二、工程施工图。 三、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (4)、甲方提供地形图及现场测量资料。 四、编制原则: (1)、严格按设计标准及验收规范、技术标准来确保工程质量为原则。 (2)、严格按组织设计方案的可行性、科学性、可靠性及合理性进行宏观控制,以各道工序的技术交底操作细则标准进行全过程的监督、检查、验收来控制整个工程的实施原则。 (3)、严格按《施工管理办法》、《工程质量管理办法》、《文明施工安全生产的实施细则》为原则。 (4)、严格按本公司制定的《项目工程管理实施细则》、《经济承包奖罚责任状》等措施为原则。 (5)、根据本工程现场查勘情况和以往类似工程的施工经验为原则。

污水管网施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计第一章编制说明 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况 一、工程概况 二、施工条件 三、工程目标 第三章施工部署 一、施工组织设计总体指导思想 二、项目管理组织机构 三、施工准备 四、施工协调管理 第四章施工现场总平面布置图 一、施工总平面布置原则 二、施工总平面布置图 三、水冲轮胎施工场地布置 第五章各分部分项工程的主要施工方法 第一节 HDPE管的施工 一、施工准备 二、污水管的施工工艺流程 三、沟槽开挖 四、管道基础 五、管道铺设 六、检查井施工 七、管道闭水试验 八、沟槽回填 第二节倒虹吸的施工

第三节顶管的施工 第四节污水处理池的施工 第六章施工机械、设备配置计划 第七章劳动力安排计划 第八章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系 三、管理措施 四、保证质量的控制措施 五、雨季施工的质量保证应对措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 一、安全目标 二、安全生产管理体系 三、安全生产保证措施 四、主要施工项目安全技术措施 第十章确保文明施工、环境保护的技术组织措施 一、文明生产、文明施工措施 二、环境保护措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章附表 (1)主要施工机械设备计划表表 (2)劳动力计划表 (3)施工总平面布置图 (4)施工进度计划网络图 第二部分项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目负责人简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理机构配备情况辅助说明资料 (5)项目班子主要人员到位率承诺

第一章编制说明 一、编制说明 我公司有幸参加本工程项目的投标,是建设单位对我公司的支持和信任,我公司竟尽最大的努力,综合考虑社会效益,发挥苦干、实干精神,调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本项目工程中去,如能中标,定将本工程作为我公司承建的重点项目,在资金、机械设备和技术力量方面优先予以保证,并切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将本工程顺利完成。同时为了本工程能够有计划、有步骤的组织实施,特编制本施工组织设计方案,以指导本工程施工。 二、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 三、编制依据 1、***工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、***工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 第二章工程概况

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

污水治理工程施工组织设计

攀枝花翰通焦化废水处理工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章编制内容 (3) 第四章工程概况 (4) 第五章施工组织措施 (6) 第六章施工进度计划安排 (13) 第七章施工总平面 (14) 第八章施工部署 (18) 第九章施工方案主要分项工程施工工艺框图 (22) 第十章施工技术方法 (32) 第十一章施工技术措施 (54) 第十二章施工配合措施 (64) 第十三章技术管理措施 (68) 第十四章质量管理措施 (71) 第十五章施工安全措施 (74) 第十六章现场文明施工措施 (80) 第十七章工期保证措施 (83) 第十八章冬夏季及雨季施工技术措施 (87)

第一章编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。在人员、机械、材料、调配、质量要求、进度安排等方面统一部署原则下,主要以土建施工项目为主要内容。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计的编制,公司高度重视污水处理工程施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。

第二章编制依据 1、污水处理施工图设计图纸 2、机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 3、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 4、起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-98 5、连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98 6、破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范 GB50276-98 7、钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001 8、工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252-94 9、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97 10、钢结构工程质量检验评定标准 GB50221-95 11、排水工程机电设备安装质量检验评定标准 SZ-06-99 12、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92 13、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91 14、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 15、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 26、《给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117-2000) 27、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 28、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-2001) 29、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91) 30、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 31、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

upvc污水管道工程施工组织设计方案

Upvc污水管道安装施工方案 编制: 审核: 批准:

Upvc污水管道安装施工方案 一、工程概况 本工程污水管道总长度m,污水管道均采用埋地硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,管径为dn300,承插管节接口,管材的公称压力为PN=1.0Mpa。管道覆土30cm。 二、编制依据 1、中标文件; 2、承包合同; 3、施工图纸及技术标准、规范、图集; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《室外给水管道附属构筑物》(国家建筑设计图集07MS101); 6、以往类似工程经验; 三、施工准备 根据设计图纸及技术规范要求及设计交桩数据对该管道的导线点、水准点及管涵轴线进行全面的复核测量。并在此基础上对管道轴线放养、布置桩号。 1、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商。 3、upvc管道安装施工所需的辅助材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 四、方案内容 1、测量放线

根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和阀门井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 2、沟槽开挖及排水设施 根据设计图纸,管道埋深一般在0.7米~1.0米左右。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修槽,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上15cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。 管道沟槽开挖的深度一般在0.8-1.0m左右。如需排水则采用明沟排水法进行施工排水。具体方法如下:在沟槽的开挖过程中,在槽底设置排水沟,将地表水或槽底、槽坡渗流出来的地下水汇集到槽底的排水沟内,然后通过排水沟流入集水井,再用水泵将水抽走,抽出的水直接排入附近排水明沟,以保持沟槽干燥。沟槽开挖时,测量人员应全程式跟踪控制高程,防止超挖,并应留有10~15CM为人工铲除保证基槽底不被扰动。 3、管道基础 基槽验收合格后,立即施工管基,严禁被水浸泡,如被雨水浸泡后,必须重新清基及进行加固处理,保证基础落在原状土上。本工程排水管道采用砂基础,砂垫层厚度不小于150mm。槽底为原状土或经处理回填密实的地基,需满足地基承载力特征值≥100Kpa的要求。 管道基础允许偏差见下表

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

污水管网施工组织设计

目录 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施 第四章环境保护管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章文明施工管理体系与措施 第九章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 第十章施工总进度表或施工网络图和施工总平面图 第十一章先进的工艺、设备和技术应用 第十二章雨季、冬季施工、减少噪音、降低环境污染的技术措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工方案与技术措施 (一)污水管道施工 施工程序:测量放线→开槽→基础→下管、连接→闭气、闭水→检查井→回填 1.沟槽土方 (1)采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m3。 (2)沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3,开挖前进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。按间距20m钉入小木桩,用线绳挂线撒石灰,放出纵向边线。 (3)在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏,无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。 挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。 (4)沟槽基础垫层用砂砾石回填和素土基础。 2.施工排水 (1)本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。 (2)沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。挖深接近槽底时,将排水沟改设在槽底两侧。 (3)排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。 (4)集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧。集水井与沟槽之间设进水口,防止地下水对槽底和积水井的冲刷,进水口两侧用支撑板加固。 (5)集水井采用? 14圆钢焊制成的井圈直径1.0~1.2m,施工方法是先挖井坑,然后下井圈,井底一般在槽底以下1.0m。集水井的间距根据土质与地下水量而定,通常采用80~100m。 (6)排水沟与进水口需要经常疏浚,集水井需要经常清除井底的积泥,保持必要的存水深度,以维持水泵的正常工作。 3.基础:管道采用砂垫层基础。对一般的土质地段,基地中只需厚度为1 4.5cm的砂砾基础。 4.下管、连接: (1).承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水方向,由低点向高点依次安装。 (2).管道安装可采用人工安装,管道长短的调整,可用手据切割,但断面应垂直平整。 (3).接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面清理干净,套上橡胶圈.检验胶圈是否配套完好,并涂上润滑剂,将插口端的中心对准承口的

污水工程施工组织设计

XXXXXXXXXXX污水工程 施 工 组 织 设 计 XXXXXXXXXX有限公司 2011.9.20 目录 第一章设计说明 第一节工程概况 第二节编制依据 第三节编制原则 第二章施工阶段划分 第三章施工前期准备 第一节施工前期准备 第二节施工现场准备 第三节相关部门协作 第四节施工组织领导

第五节施工场外准备 第六节劳动力计划安排 第四章施工总进度计划和进度保证措施 第五章主要工程项目施工方法 第一节材料、设备验收 第二节管网施工测量 第三节沟槽开挖工程 第四节管道安装工程 第五节检查井工程 第六节管道、检查井防腐工程 第七节闭水试验 第八节管道回填工程 第六章质量保证技术措施 第七章主要机具、设备、检测仪器配备计划第一节主要机械设备配置计划 第二节检测仪器配备计划 第三节机械化施工 第八章安全保证体系及安全文明、环保措施第一节安全施工措施 第二节消防安全措施 第三节临时用电安全措施 第四节文明施工措施 第五节环保措施 第九章公共设施的加固保护措施

第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、质量要求:全部工程达到合格标准。 4、工期:自开工之日起XX日历天内完成全部工程。 5、工程内容:建筑面积XXXXXX平方米,主管道管径为DN300,全长为XXXXX米。DN400管, 全长为XXXX米。具体施工项目为沟槽开挖、HDPE双壁波纹管道安装、沟槽回填、井室砌筑。 6、管材、管件: DN300、DN400材质为HDPE双壁波纹管。 7、接口形式:胶圈承插接口。 第二节编制依据 1、澄江镇万达广场污水工程施工设计图。 2、《工程测量规范及条文说明》(GB50026-93) 3、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 5、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规范》(CECS 164:2004) 6.《现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 我单位根据上述有关资料和相应的施工及验收规范,质量检验评定标准并经现场踏勘,结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第三节编制原则 1.严格执行国家关于基本建设的政策、法令、法规。 2.遵循国家给排水管道安装工程、设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3.实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 4.坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。

混凝土管道工程施工组织设计方案

钢筋混凝土管安装施工方案 一、工程地点: 二、工程名称: 三、建设单位: 四、监理单位: 五、施工单位: 六、质量:符合设计文件标明的技术标准和施工验收规; 七、国家相关标准及规; (二)工程概况 1、管道埋设深度8M。 2、管道直径1M 3、管道两侧需插入排水井。 4、管道材质为钢筋混凝土管,接口形式为插接。 (三)施工方案 一、施工工艺 → 二、施工准备 1.施工前施工方做好施工大样图,报监理、业主方审批后,编制

施工方案; 2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经现场核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 三、测量施工 1、测量控制与管理 施工现场的测量控制网,依据甲方给定的基准点进行测量控制网测设,并形成资料,建立施工区域工程测量控制网。 本工程现场环境及施工条件较为复杂,测量精度要求较高。我公司将严格执行《建筑安装工程施工测量规》,确保工程施测准确,质量优良,认真执行国务院发布《测量标志保护条例》,建立定期和特定的复测、检查及校核制度。 施工测量应加强自检和与施工专业队伍之间互检。基础施工完后,立即将行线,列线和基础中心线引测到基础顶面,标高投测到每个基础上,做到点有名,线有号,标高、标志有数据。 1)测量平面控制 施工时应按照设计图纸统一进行平面定位确定基准控制线,其余控制线均以此为基准。 平面控制点应适工程建筑面积设立永久性标桩和临时性两种标桩。永久性标桩的埋设应考虑到在施工和生产中能长期保存,不致发生下沉和位移。标桩的埋深不得浅于0.5m,冻土地区标桩的埋深不得

污水管网工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章、编制说明 第二章、工程概况 第三章、总体施工方案及施工准备工程目标 第四章、分部分项具体施工方案施工部署 第五章、工程质量控制措施主要工程项目施工方案 第六章、工程质量保证的施工措施 第七章、文明施工、安全生产保证措施 附: 施工质量保证体系图框 安全体系图框 施工平面布置图 施工进度计划图

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。响应市政有关“净、畅、宁”工程文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、现行施工规范,有关标准 5、市政工程施工手册及有关技术资料

第二章工程概况 一、概述 1、基本情况 工程建设相关单位: 建设单位:凤台县住房和城乡建设委员会 设计单位:合肥市政设计院 勘察单位:合肥市勘察院 施工单位:安徽中旭建设工程有限公司 监理单位:上海景业监理公司 质量监督站:凤台县建设工程质量监督站 本次设计的工程是凤台县西翼新城区污水管网(一期)工程。 本工程施工内容主要是排水工程。本次管道线路施工范围体育西路(凤利路~规划路)段污水管主线长864m,支线长216m,合计1080m;凤城大道(南湖大道~胶州路)段污水管主线长1783m,支线长670米,合计2453m;南湖大道(西十二路~滨河路)段污水管线主长2607m,支线长246米,合计2606m。总长6139米。 2、主要工程内容 本次设计污水管道设计管径D800,采用泥水平衡机械顶管施工。南湖大道~明珠大道段污水管线位于道路中心线以南22.5m处,位于现状人行道下;明珠大道~胶州路段污水管线位于道路中心线以北28.0m处,位于现状绿化带内;西十二路~滨河路段中,污水井W1~W16污水管线位于道路中心线处,位于现状绿化带下,W17~W27污水管线位于道路中心线以西20米处,位于现状人行道下,W16-1~W16-8

相关文档
相关文档 最新文档