岩棉

岩棉又称岩石棉、是矿物棉的一种。以天然岩石、矿物或工业废渣等为原料制成的蓬松状短细纤维。

20世纪70年代广泛用于冶金、机械、建材、石油、化工工业。将天然岩、矿石等原料,在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000℃以下),用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法,将熔融液流脱落在多级回转转子上,借离心力甩成纤维,直径一般3~9微米,容重50~200千克/米^3,常温下导热系数0.029~0.046瓦/米·开,在600℃以下为0.111~0.145瓦/米·开,不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉(小于900℃);高温岩棉(大于900℃)。优质岩棉能耐1250~1400℃高温。岩棉、矿棉可制成条、带、绳、毡、毯、席、垫、管、板状。用于单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间技术耐烧蚀、耐高温隔热材料;建筑和设备的吸声材料、隔热材料;以及天然石棉代用品作水泥制品、橡胶增强材料及高温密封材料、高温过滤材料和高温催化剂载体等。

岩棉在外墙保温系统中的应用

(北新建材)本文提出了锚固和现浇岩棉板2种涂料饰面构造做法,其中采用机械锚固热镀锌钢网施工可充分利用国产各类型岩棉板;岩棉板的界面砂浆处理可起到防止岩棉纤维扎手、增强岩棉板的防水性能和提高岩棉板与找平层的粘结强度的作用;聚苯颗粒的低导热系数过渡层提高了系统的整体性和抗裂性。2种构造做法经试验和工程试点证明均可解决目前国内岩棉难以应用在外墙外保温系统中的技术问题,具有优异防火性能的岩棉外保温系统可应用于任何类型的建筑中,在高层建筑和防火要求高的建筑中其优势更为明显。

1.岩棉板的类型与特点

在岩棉纤维中加入适量粘结剂、防尘剂、憎水剂等外加剂,经过压制固化可制成具有一定强度的岩棉板。根据目前的生产工艺,可分为沉降法岩棉板、摆锤法岩棉板和三维法岩棉板。

(1)沉降法工艺的主要生产流程是高温熔体经离心吹制,形成岩棉纤维,在沉降室的输送带上堆积,达到一定厚度以后,经过加压辊进入固化炉,沉降室法岩棉的纤维为平面分布,密度和粘结剂的均匀性较差,影响板的抗压性能和层间结合强度。

(2)摆锤法是在沉降法的基础上,通过改进收棉方法,先由捕集带收集较薄的岩棉层,经摆锤的逐层叠铺,达到一定的层数和厚度,再由加压辊进行压制,进入固化炉固化,再经冷却、切割、包装等工序制成成品。这种方法改善了棉层及所含的粘结剂的均匀程度,并且由于棉层叠铺时产生的斜度,纤维呈部分竖向分布,因而抗压强度和层间结合强度得到

提高。

(3)三维法岩棉是把摆锤法叠铺形成的未固化岩棉层,通过机械方法改变棉层的分布方向,从而形成高强度的三维岩棉产品,三维法岩棉纤维呈三维分布,抗压强度高,不易分层和剥离。

通过这3种方法生产出来的岩棉板在物理性质上有较大的差别,沉降法岩棉板基本上没有抗剥离强度,而摆锤法岩棉板的抗剥离强度大于14 kPa,三维法岩棉板的抗剥离强度大于22 kPa;10%压缩量的压缩强度沉降法岩棉板不到20 kPa,而摆锤法岩棉板可达40 kPa 以上,三维法岩棉板则可达到60 kPa以上;采用完全浸入法测定岩棉板的吸水性,沉降法岩棉板的吸水量是其自身重量的几十倍,而且吸入的水分在十几天过后也不能完全排除,摆锤法岩棉板的吸水量比较小,是其自身重量的几倍,三维法岩棉板的吸水性与聚苯板差不多,吸水率很小。

通过试验检验,摆锤法和三维法岩棉板导热系数低,在10 ℃时的导热系数不大于0.036 W/(m·K),吸湿率小于1.0%,憎水率不小于98%,无毛细渗透。采用这2种工艺生产的岩棉板尺寸极其稳定,无温度变化引起的线性膨胀和收缩。

在民用建筑中,特别是在高层民用建筑中,采用岩棉板作为保温材料时,应该选用压缩强度和抗剥离强度比较大、吸水性比较小的岩棉板,因此,选用三维法岩棉板是最合适的,但是由于三维法工艺比较复杂,岩棉板价格也很高,在实际工程应用中还无法实现,综合考虑到岩棉板的价格因素,选用价格相对适中的摆锤法岩棉板是目前最好的方案。岩棉板选用技术指标见表1。

表1 岩棉板技术性能指标

项目指标

沉降法岩棉摆锤法岩棉三维法岩棉

密度/(kg/m3) ≥150 ≥150 ≥150

密度允许偏差/% ±15 ±10 ±10

纤维平均直径/μm ≤7 ≤7 ≤7

导热系数/(W/(m·K)) 10 ℃ - ≤0.036 ≤0.036

50 ℃ - ≤0.039 ≤0.039

70 ℃≤0.044 ≤0.041 ≤0.041

渣球含量(颗粒直径>0.25 mm)/% ≤12.0 ≤6.0 ≤6.0

体积吸湿率/% ≤5 ≤1.0 ≤1.0

体积吸水率(全浸入)/% - ≤4.0 ≤4.0

憎水率/% ≥98 ≥98 ≥98

热荷重收缩温度/℃≥600 ≥650 ≥650

有机物含量/% ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0

抗压强度(10%压缩量)/kPa >10 ≥40 ≥60

剥离强度/kPa >6 ≥14 >22

燃烧性能等级 A级 A级 A级

适用范围 20 m以下 100 m以下 100 m以下

2 岩棉在建筑中的应用

岩棉是一种优质高效的保温材料,它具有良好的保温隔热、隔声及吸音性能,与传统的保温材料相比,岩棉及其制品具有容重轻、导热系数小、不燃烧、防火无毒、适用范围广、化学性能稳定、使用周期长等突出优点,是国内外公认的理想保温材料,广泛应用于建筑等各个行业。在建筑业中,岩棉制品常用于建筑物的外保温围护结构、建筑物内部分隔墙的隔声填充材料及建筑物室内的吊顶吸声材料。

在国外,尤其是欧洲的建筑市场中大量使用着岩棉制品,北欧人均消耗量在20 kg以上,美国人均消耗量为5~10 kg,前苏联人均消耗量也在5 kg以上。由于防火问题,在美国岩棉、矿渣棉占70%,在德国超过22 m的建筑外保温几乎全部采用岩棉保温材料。

在我国,岩棉作为建筑保温材料的使用率比较低,主要应用于能源、石油化工、船舶工业和建筑轻板的绝热、防火、隔音等方面,而在民用建筑中应用得很少。国内 1985年引进了瑞典的外挂锚固系统解决了岩棉的上墙固定问题,在十几年的应用中稳定性可靠,但由于未能解决好面层开裂问题而无法推广。同时由于选用的岩棉板是沉降法生产的岩棉板,其强度小、吸水性大,也影响了其在民用建筑中的推广应用。

北新选用优质岩棉板,采用先进的锚固技术、现浇技术及保温抗裂技术成功地解决了目前国内岩棉在外围护结构外墙外保温度中应用的技术问题。

(北新建材)

岩棉制品主要技术性能指标

玻镁平板

玻镁平板(俗称氧化镁板)是以氧化镁,氯化镁,和水三元体系,经配置和加改性剂而制成的,性能稳定的镁质胶凝材料,以中碱性玻纤网为增强材料,以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成,具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点,在全国同类产品中有复合的特殊性能。生产玻镁板材料配方卤水(MgCl) 苦土青烧玻璃布面纸其他添加剂:木屑或珍珠岩产品规格: 2400×1200×8mm/9mm/10mm/12mm 2440×1200×8mm/9mm/10mm/12mm 产品特点: 玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面,可用气钉、直接上瓷砖,表面有较好的着色性,强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘,装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。应用范围:可作为墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱实用,可替代木质胶合板做墙裙、门板、门窗板、家具等室内装饰用具,还可用于底下室、矿井等潮湿环境的工程。 1、产品用途:墙板,吊顶板,防火板,防水板,包装箱等,可替代木质胶合板做墙裙,门窗板门板,家具等,也可根据需要做调和漆,清水漆,并可加工成各种类型的板面,同时可用于地下室,人防和矿井等潮湿环境的工程,还可以与多种保温材料复合,制成复合保温板材 2、产品特性:玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆,直接贴面,可用气钉、直接上瓷砖,表面有较好的着色性。强度高、弯曲有韧性、装修极其方便、可锯、可钉、可粘。 3、玻镁板的使用:玻镁板是最基本的中间材料,须经过表面装饰后才能正式使用,所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同,可以通过锯、刨、钉等加工工艺,制成各种装饰作品的结构,再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖(要用防水型石膏板)做终饰,完成装饰工程。

岩棉外墙保温系统施工注意事项

岩棉外墙保温系统施工注意事项 岩棉外墙外保温系统的性能岩棉外墙外保温系统采用粘结与锚拴、锚固相结合的方式,由粘结层、岩棉板保温层、锚固件、内置玻璃纤维网布的加固层及饰面层组成。 岩棉外墙外保温系统的性能: 主体结构正常位移应不致造成保温系统产生裂缝或空鼓,应采取措施防止在结构变形和不同材料连接处(如与窗连接处)形成裂缝; 系统应能长期承受自重而不产生有害的变形;系统应能承受正、负风压和风振的作用,安全系数应不小于1.5; 系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力,并保持稳定。无论夏季高温和冬季低温还是表面温度的骤然变化(例如太阳暴晒后突降暴雨、冻融等),都不得导致破坏; 岩棉外墙外保温系统在罕遇地震发生时,保温层不应从基层墙体上脱落;在正确使用和维护的条件下,岩棉外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。 施工中应注意的问题 1、变形和应力岩棉外墙外保温系统一般可能产生以下两种变形:收缩变形,由于非周期性的室外空气影响,保护层材料硬化后产生收缩变形;温差变形,室外温度、表面吸湿系数、风速等是影响温差变形的主要因素。 岩棉外墙外保温系统应力的影响分三个阶段:粉刷施工后24小时左右,材料弹性比较大,应力不大;几个月左右,变形大,收缩严重;在使用阶段,几年后,应力相对比较稳定。考虑到上述情况的产生,外保温工程施工期间以及完工24小时内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,岩棉板安装上墙后应及时做抹面找平层。5级以上大风天气及雨天不得施工,雨期施工应做好防雨措施。 另外砂浆的抗压强度相对于其抗拉强度大得多,由于承受压力造成得裂缝破坏属于很偶然的情况,因此在施工中一般主要考虑平行于表面的拉应力产生的裂缝破坏。为了避免拉应力过于集中,在岩棉板铺设过程中,岩棉板之间不允许有超过2mm的缝隙,板缝要互相搓开成“T”型,在阴阳角互相“错板”。 这里还需要特别提到门窗洞口的外保温施工。在建筑立面上,门窗洞口的存在将立面自然分成水平、垂直的小块,这会造成应力集中,特别是在窗角处更为显著,裂缝极易在这些应力集中处产生,并不断延伸和加宽。过去一般的做法是在这些部位用钢丝网将岩棉板包角封边,窗角四周的岩棉板上还应增加一层钢丝网,以增加抵抗应力集中的能力。现在一些公司已开发出成熟的产品,如预制密封带、门窗连接线条等,可较为方便

岩棉板外墙外保温的施工工艺

岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料~外加一定数量的辅助料~经高温熔融喷吹制成的人造纤维~具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点~是国内外公认的理想保温材料。其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。 按生产工艺分~岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。 不同类型岩棉的性能特点 岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性~是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于岩棉表面无装饰性~而且会有纤维洒落~因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要有以下几点: 1.岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单~进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后~在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层~岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成~作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定~每块玻棉板6个胀栓~岩板厚度40、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25~在钻头上做好标记~保证岩棉板厚度不出现负差~施工方法方便~耐火、安全可靠~而且也有较好的耐久性。 4.岩棉板的安装 1,岩棉板的排板要求:按标准整张幅面,规格:1000X600,进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材~保证拐角

处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉不得拼接~应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直~墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2,岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料~剪裁边缘直线误差应小于5mm~拼缝不大于2mmm~板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3,岩棉板铺设自上而下相互联接~岩棉板应按顺序铺设~当遇到门窗洞口时~应符合相关图集要求。 4,板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm 的锚固螺进行锚固~采用电锤在外墙钻孔~孔径为10mm,孔深为120-130mm,含保温板厚度,~将塑料膨胀螺栓安装并坚固~使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布臵方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设臵锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm~横向间距400mm~梅花形布臵~基层墙体转角处加密至间距200mm~并满足设计及相关标准的要求。 5(系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时~板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽, 防水防潮:每块岩棉板用塑料袋小包装~安装前检查塑料袋是否有破损~如有破损附加好的小塑料袋,在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前~用塑料布苫盖好~防止下雨渗漏于玻棉板内侧,岩棉板转角处裸漏玻棉板的部位~使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固,石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。 防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接~埋件此处是热桥~在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。

外墙外保温施工方案(岩棉+铝箔纸)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3材料及工具准备 (3) 3.4施工条件 (7) 四、施工工艺 (8) 4.1工艺流程图(岩棉板外保温) (8) 4.2施工要点 (8) 五、质量检查 (10) 5.1主控项目 (10) 5.2一般项目 (12) 六、成品保护措施 (13)

七、安全文明施工措施 (13) 7.1施工安全措施 (13) 7.2文明施工措施 (14) 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》; 3、JGJ144-2008《外墙外保温工程技术规程》; 4、GB50120-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》; 5、JC/T992-2006《墙体保温用岩棉板胶粘剂》; 6、10BJ2--11《建筑外保温(防火)》; 7、本工程设计图纸。 二、工程概况 1、工程名称:河北中国大酒店改造工程 2、建设单位:河北中国大酒店 3、代建单位:中交石家庄房地产开发有限公司 4、设计单位:中建华帆建筑设计院有限公司 5、监理单位:河北博大项目管理公司

6、施工单位:中铁建工集团有限公司河北中国大酒店改造工程项目经理部 7、建设地点:河北省石家庄市自强路127号 8、结构形式:框架-核心筒结构 9、建设规模:本工程建筑面积为56991.33㎡,基底面积为4499.32㎡。地上16层,地下2层,建筑高度为72.15m 10、节能设计:本工程采用外墙外保温作法,采用80厚岩棉保温板粘贴加机械锚固保温体系。 三、施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2 分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 岩棉保温板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3材料及工具准备 3.3.1主要工程材料及性能指标 3.3.1.1憎水岩棉板 岩棉板性能应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975要求的同时,还应符合DB/T29-217-2013《河北省岩棉外墙外保温系统应用技术规程》的规

岩棉板外墙外保温的施工工艺

岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。 按生产工艺分,岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。 不同类型岩棉的性能特点 岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要有以下几点: 1.岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层,岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,岩板厚度40、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证岩棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。 4.岩棉板的安装 1)岩棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1000X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉

不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2)岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3)岩棉板铺设自上而下相互联接,岩棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。 4)板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm 的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 5.系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽; 防水防潮:每块岩棉板用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于玻棉板内侧;岩棉板转角处裸漏玻棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。 防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。 防火不燃岩棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量,合格后方可进行干挂石材工作。

岩棉板外墙保温专项施工工艺

1.岩棉板性能指标 岩棉板施工工艺 基层处理(防水砂浆)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层)→面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布 3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括: 1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处 3.2裁取300mm宽的标准型耐碱耐碱网格布条;

3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆; 3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度 100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂 4.1在岩棉板表面上用点框结合法涂抹粘结剂; 4.2应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。 4.3用不锈钢抹子在板边抹出50mm宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于140mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm,具体布置方式如下图所示。 4.4为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板 5.1已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴; 5.2竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm; 5.3在墙角处两侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角 垂直度; 岩棉板 5.4门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。

岩棉外墙外保温施工工艺流程

岩棉外墙外保温施工工艺流程 1、基层界面处理 墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔 除干净。 墙表面凸起物大于 10mm 时应剔除。 为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做 界面处理,可用喷枪或滚刷均匀 涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理 前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净, 浇水湿润,然后用 1:3 水泥砂浆将其补齐砌严。如图 1 所示。 2. 吊垂直、弹控制线 图 1 涂覆基层界面砂浆 根据建筑物高度确定放线的方法,高层建筑及超高层建筑可利用墙大角、门 窗两边,用经纬仪打直线找垂直。 3. 安装岩棉板(满粘法+胀栓锚固) 岩棉应预先在工厂内或者施工现场用专用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆 界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。如图 2 图 2 涂刷岩棉板界面砂浆

粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约 5~10mm 厚岩棉粘结砂浆,然后在岩 棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24 小时 后进行下步施工工序。 岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸 整齐,切口应与聚苯板面垂直。 贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应 交错互锁。 图 3 岩棉板粘贴面批抹粘结砂浆 根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用 U 型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。 每米宽度墙面上至少设置 3 个锚固件,且每一块岩棉板上至少有 2 个锚固件,胀 栓应按照图纸排列。 图 4 岩棉板打孔,固定大圆盘 将预先切割好的热镀锌电焊网完成 型或者 L 型,以 形状网片把 墙体底部包边,以 L 型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。然后把尼龙套管插入 预先打好的胀栓孔中,并敲入螺钉固定钢网。 岩棉板必须对接或者相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的岩棉条其宽度不得少

岩棉板外墙保温现场施工方法

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位 监理单位: 施工单位: 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交 底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度170kg/m3岩棉板;8*120塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前

材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放 在指定场地。 2、厚硅 5、 岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。 6、固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的塑料膨胀螺栓锚固, 采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基

层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 锚固方式 洞口处理 阳角拼接 7、防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于 岩棉板内侧; 五、质量标准 1 2 3 4 5 2.2 单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下: 1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能; 2)质量吸湿率应不大于1.0%。 3. 验收流程 施工队提报材料进场计划→材料进场(同时提供合格证、检测报告)→工程部组织现场抽查→根据 规范要求进行取样送检。 4.施工过程中隐蔽工程验收

岩棉板外墙外保温系统施工应用技术规范

岩棉板外墙外保温系统 施工技术规程 山东鲁阳股份有限公司 2011-11-01发布2011-12—01实施 1 / 14

岩棉板产品的应用设计 1 设计 1.1 一般规定 1.1.1 岩棉板外墙外保温工程设计应选用适宜的岩棉板外墙保温系统,不得更改系统构造和组成材料。 1.1.2 岩棉板外墙外保温工程的热工和节能设计应符合下列规定: 1 岩棉板外保温复合墙体的传热系数应符合现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037或《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036的规定,其防潮设计应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 2 保温层内表面温度应高于0℃; 3 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施,上述部位应预留出保温层的厚度; 4 外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。 1.1.3 岩棉板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。 1.1.4 岩棉板外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应设置局部增强网。 1.1.5 岩棉板外墙外保温工程设计图纸应绘制勒脚、窗口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙、防火隔离带、挡火梁等特殊部位保温构造详图。 1.2 系统构造 1.2.1 岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统由粘结层、界面剂、岩棉板、抹面层(内设耐碱玻璃纤维网格布)和饰面层构成。其基本构造见图1.2.2-1、图1.2.2-2。

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

岩棉板外墙外保温系统企业的实用标准

Q/JC 北京市建筑材料科学研究院企业标准 Q/JCJCY015-2011 岩棉板外墙外保温系统 External thermal insulation systems based on Therm Mineral

2011-3-1 发布2011-3-25 实施北京市建筑材料科学研究院有限公司发布

前言 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统产品,组成系统的各种材料均由北京市建筑材料科学研究院配套供应。本企业按照岩棉板外墙外保温体系配套砂浆使用的特殊性,参考国内相关干混砂浆行业标准和企业标准,在北京市建筑材料科学研究院研究、生产、应用砂浆经验基础上,提出本企业标准。 本标准由北京市建筑材料科学研究院提出。 本标准起草单位:北京市建筑材料科学研究院。 本标准主要起草人:肖群芳李岩凌、张艳明

岩棉板外墙外保温系统 1范围 本标准规定了金鼎牌岩棉板外墙外保温系统配套产品的应用范围、术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 5840-2008 矿物棉及制品试验方法 GB/T8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 3186-2006 色漆清漆和色漆与清漆用原材料取样 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JGJ 144-2004 外墙外保温工程技术规程 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC /T547-2005 陶瓷墙地砖胶结剂 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程 GB/T13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法

岩棉外墙保温施工工艺

步骤一: 基层处理、弹控制线挂基准线 为确保岩棉板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹控制线与挂基准线。 (1)基层处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工。 (2)弹线控制:根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等。根据总包提供的水平点弹出单体楼房的外地坪水平线起点,托架安装线等。 (3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。 注意:所放垂线间距上下保持一致,垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。 步骤二:岩棉板专用胶粘剂的配制 在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加聚合物砂浆粉料,加液体量约为粉料的20%;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中,即可使用。 切记:搅拌充分,粘度确保刚粘贴上的岩棉板不下垂,不可加水过多;注意聚合物改性粘结砂浆只需加洁净水,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂

及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时内用完,严禁使用过时灰;工作完毕,务必及时清洗干净工具。 检查:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜。 步骤三:岩棉板界面处理 选用的岩棉板规格和外观尺寸偏差在规定范围内。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前,须在矿棉板上先上一道表面处理层。 表面处理层的做法为:在岩棉板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(厚度约为1mm),这层砂浆的施工必须用不锈钢的平整刮刀用力抹平,使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中。待表面处理层稍干后,可以准备布胶粘贴。 检查:经验检查岩棉板切割规范、尺寸符合要求。界面层砂浆包裹岩棉板面层纤维中。 步骤四:岩棉板布胶 (1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理部位,如膨胀缝两侧、门窗孔洞边、女儿墙等部位岩棉板端口需预粘贴窄幅标准型网格布,在岩棉板翻包预埋部分宽度约100mm,余下甩出待抹面施工时翻包。 (2)粘贴岩棉时,胶粘剂应涂在岩棉背面,胶粘剂在岩棉板粘贴面上的布胶按照下图可采用点框法布胶,布胶部位宜与锚固件相对应,板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂,中间粘结点的尺寸不小于Φ150mm,岩棉板与基础墙面的

外墙岩棉保温施工方案完整版

外墙岩棉保温施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宾馆工程 外墙保温岩棉板施工方案 审批 审核: 编制: 编制单位:建筑安装工程有限公司 编制时间:年月日

目录

1:工程概况 工程内容:宾馆工程项目,真石漆饰面外墙岩棉保温。 外墙保温工程采用50mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。 质量标准:合格 2:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建设工程施工现场管理规定》 2 丰宾馆工程建筑施工图 3:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面。

注:表中2~4步骤为保温施工。 岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面) 4 抹面层 三道聚合物改性抹面胶浆,内置双层145g/㎡玻纤网格布增强,两层网布间锚栓固定 5 饰面层 外饰立邦弹性涂料装饰面

岩棉板外墙保温

一、工程概况 工程名称:阜南天筑大酒店外装饰工程 建设单位:阜南县天阜置业发展有限公司 设计单位:山东天幕装饰工程有限公司 监理单位:安徽省中瀚项目管理有限公司 施工单位:安徽大富装饰股份有限公司 本工程为安阜南天筑大酒店装饰工程,总建筑面积约43847.6平方米,其中地下建筑面积35110.24平方米。本工程为地下一层、裙房四层、主楼二十二层的框架核心筒结构。裙房石材幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。主楼铝单板幕墙和玻璃幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。 二、编制依据 1、《阜南天筑大酒店酒店建筑施工图》 2、《阜南天筑大酒店外装修施工图》 3、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。

1.2 幕墙纵横向龙骨安装完成、外墙窗框安装完成、并做好收口施工。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在东侧一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 NO NO

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

某省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其他保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malins ulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

岩棉外墙外保温现场施工方法

精心整理 目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5 6 1 2 3 4 5 (1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

(13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的 本施工组织设计体现本工程施工的总体构思和部署,我们将遵照公司技术管理程序,在施工图 1 2 3 3 4、施工用电都接入施工现场。 5、工期短、质量高,本公司将合理组织材料供应和生产,选用优秀管理班子和优秀施工队伍, 确保本工程在有效工期内完成,工程质量达优良标准。 第三章施工部署 一、项目组织机构及项目管理模式 (一)项目组织机构及职能

我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。项目经理部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。 二、实施目标 (一)工期目标: 为使本期工程早日竣工并投入使用,为业主提供最优质服务,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心布置,严格按照业主要求的工期完成本期工程中全部的工 然,杜绝死亡和重伤事故的发生。 三、劳动力组织 合理、科学的组织劳动力,是保证本工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度与计划进度的对比、及时调配劳动力。我们将通过考察指定最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,并分级签定劳务合同。进场前进行入场安全知识教育,认真组织技术交底,做到特殊工种持证上岗等,根据施工进度计划,及时投入裁剪和安装工人。根据施工总体控制计划、工程量、

外墙保温岩棉施工方案完整

建筑节能工程施工方案(外墙岩棉板保温工程) 施 工 方 案 江苏信联建设工程有限公司

二〇一二年七月八日 岩棉外墙外保温基本构造 1施工条件 1.1基层墙体 1.1.1外墙墙体找平层施工完毕,待找平层干燥,强度、平整度、垂直度达 到要求,外门窗安装完毕,并经有关部门检查验收合格。 1.1.2进行外墙外保温施工的墙体基层墙面的尺寸偏差应符合下表的规定。 基层墙体允许偏差和检查方法

1.1.3门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,缝隙应由相关单位按要 求施打发泡剂,并用砂浆分层填塞密实,同时做好门窗表面保护。 1.1.4外墙面上的雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管道等应安装到位, 并预留出外保温系统的厚度。对于空调等预留洞应事先装好预埋套管。 1.1.5外墙外保温施工前,施工脚手架应符合安全规程,与墙面距离宜为 30cm以上,以方便施工。 1.2工量具与机具 1.2.1主要施工工具——抹子、齿形镘刀、压子、阴阳角抿子、托线板、开 槽器、壁纸刀、电动螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、塑料搅料桶、 冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸。 1.2.2主要测量工具——2m靠尺、5m钢卷尺、水平尺、线锤、木工尺。 1.2.3其它——吊篮或外墙施工脚手架、水平垂直运输工具。 1.3材料准备 1.3.1材料应符合第5章材料验收、运输和储存的要求,并分类挂牌存放。 1.3.2岩棉保温板应成包平放,避免阳光直射;岩棉保温板要放在阴凉、通 风、干燥处,并注意防雨防潮。

1.4环境条件 1.4.1施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低 于5℃,风力不大于5级。 1.4.2夏季施工应避免阳光直射,必要时在脚手架上搭设临时遮阳设施,遮 挡墙面。 1.4.3避免雨天施工,如施工中突遇降雨,应采取有效遮盖措施,防止雨水 冲刷墙面。 2施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或双组同向“流水”作业,即单组粘贴岩棉板由下向上施工,抹面由上向下施工;双组粘贴岩棉板,抹面均由上向下施工,常温施工流水间隔12小时以上。

岩棉板外墙外保温工程施工方案

岩棉板外墙外保温工程 施 工 方 案 河南万里建设发展有限公司 年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况及施工条件 第三章主要施工机械设备 第四章施工材料指标 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收

第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。 2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2006) 8、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 9、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 10、除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行当地有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。 第二章工程概况及施工条件 1、工程简介: 工程名称:洛阳市西工区瞿家屯城中村改造项目(安置区)、 工程概况:本工程包括11#、12#、9#、2#、3#五栋楼、其建筑面积分别为:11#楼为17385.37㎡、12#楼为17176.76㎡.9#楼为25892.95㎡、2#楼29143.15㎡,3#楼为27027.84㎡。 11#、12#楼地下一层、地下二层、地下三层为储藏室、层高分别是3.8m、3.1m、3.9m。地上为

33层。其中一、二、三层均为商业、层高分别为4.2m、3.9m、3.9m。4到33层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高2.8m. 9#楼地下一层、地下二层为储藏室、层高分别是3m、3m。地上为28层。1到28层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高2.8m. 2#、3#楼地下一层、地下二层为储藏室、层高分别是3m、3m。地上为33层。1到33层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高2.8m. 结构形式为剪力墙结构:采用筏板基础。 施工分项工程:外墙保温工程 工程地址:河南、洛阳、西工区的丽春路与上阳路交叉口 工期: 质量目标:确保合格,争创优良 2、施工条件 2.1施工基面达到结构主体验收标准。 2.2基墙平整度、垂直度符合现行国家标准验收要求。 2.3墙体基墙应坚实、平整、干燥、干净、无污染物。 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6 各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。 2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8 保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。2.10 确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备 在施工中充分考虑本工程的难度、业主对本工程工期及施工的要求。保证充足、

岩棉外墙外保温施工方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

(3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏 JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第 393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。