文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 青j碱集团平度项目水电施工组织设计

青j碱集团平度项目水电施工组织设计

青j碱集团平度项目水电施工组织设计
青j碱集团平度项目水电施工组织设计

目次

1 工程概况222222222222222222222222222222222222222222222222222223 1.1工程总概要

1.2安装工程的主要工作内容

1.3项目管理特点及总体要求

2 施工部署22222222222222222222222222222222222222222222222222222

3 2.1项目管理目标

2.2项目计划安排

2.3项目管理总体安排

3 施工方案22222222222222222222222222222222222222222222222222222

4 3.1建筑电气工程

3.2建筑给排水工程

4 安装工程与各专业的协调2222222222222222222222222222222222222228 4.1与设计单位的工作协调

4.2与建设单位的工作协调

4.3与监理单位的工作协调

4.4 与土建单位的工作协调

4.5 协调方式

5 施工工作措施222222222222222222222222222222222222222222222222229 5.1施工准备工作计划

5.2施工人员配备

5.3施工质量措施

5.4施工技术措施

5.5施工进度措施

6 施工资源计划222222222222222222222222222222222222222222222222235 6.1 施工劳动力

6.2 施工材料

6.3施工机具设备

第 1 页共42 页

7 技术组织措施22222222222222222222222222222222222222222222222236 7.1施工安全管理保证措施

7.2消防保卫措施

7.3 文明施工保证措施

7.4 冬雨季施工措施

7.5 成品保护措施

7.6 现场材料供应管理措施

7.7 降低成本技术措施

8 编制依据及说明222222222222222222222222222222222222222222222241

1 工程概况

1.1工程总概要

本工程为青岛碱业集团8万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目。青岛碱业平度分公司拟建设该项目位于平度市新河化工产业园区,晋水路南侧,海湾路东侧。该项目包括4个区:行政办公生活服务区4栋建筑、生产及仓储区4个单元、辅助生产区13个建筑、储罐区2个区

1.2安装工程的主要工作内容

1.2.1电气工程安装内容及工作量

电气工程安装分为强电系统和弱电系统。强电系统包括厂房用电和行政办公区用电。弱电系统包括预埋管的疏通留引线、共用弱电桥架的安装。1.2.2给排水工程安装内容

1厂区给水系统

市政给水(水表)至厂区内各给水点(包括碰头,不含水表安装),留一处水龙头,其余用丝堵封堵,含人防、地下室、网点等专用水表池内自水表至室内的管线(不含水表池、水表),含管线碰头。

2 排水系统

建筑单体内雨污水管线、单体排水管线与室外排水检查井的对接(第一个检查井)。

1.3工程管理特点及总体要求

本工程施工工期短,施工工程量大,所以必须合理安排各阶段的工作时

间以及相互交接时间,并且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。

2 施工部署

2.1项目管理目标

为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,选派高素质的项目经理及工程技术管理人员。严格施工管理,严格执行ISO9001质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织,科学管理,优质高效地完成施工任务,严格履行合同,确保实现如下目标:

2.1.1质量等级:合格。

2.1.2工期目标:确保总工期。

2.1.3安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切火灾事故的发生,创文明标准化工地。

2.1.4新技术应用目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标,充分发挥科技的作用,在施工中积极采用成熟的科技成果和现代化管理技术。2.2 项目计划安排

为了工程能保质保量按时顺利完成,我公司制订了切实可行的项目计划安排措施。在充分保证制作加工、包装、运输环节确保进度外,在安装现场还将采取以下措施:

2.2.1采用施工进度计划与周、日计划相结合的方法进行施工进度管理,并配套制订措施、计划,设备、劳动力数量安排实施适当的动态管理。

2.2.2 合理安排施工进度和交叉流水工作,通过各控制点工期目标的实现来确保总工期目标的实现。

2.2.3成熟的施工工艺和新工艺方法相结合,尽可能缩短工期。

2.2.4准备好预备零部件,带足备件、施工机械设备和工具,以保证现场的问题在现场解决,不因材料或组织的脱节而影响工期。

2.2.5运输计划应至少提前三天到达现场,以避免雨天路阻影响材料脱节。

2.2.6严格完成当日施工计划工作量,不完成不收工,必要时可适当加班加点或加夜班完成,管理人员应及时分析工作中存在的问题并采取对策。

2.2.7准备好照明灯具和线缆,以确保在加夜班时有充分的照明,为夜班工作创造条件。

2.3 项目管理总体安排

前期配合土建施工,做好暗敷设电线管、给排水及通风穿墙套管的预留预埋。主体封顶后电气安装主要进行配电箱安装、桥架安装、电缆敷设、电线穿管、开关插座灯具安装等的施工,给排水安装主要进行户内给水管道安装、排水管道安装、集水坑排污泵安装等的施工。

3 施工方案

3.1建筑电气工程

3.1.1 电气配管

1 施工准备

(1)材料要求:电气配管前要对管材、管件认真检查,必须具有产品合格证、质量证明书,并及时报验于监理作好签字记录。凡所使用的JDG、KBG 管,外观检查无压扁,内壁光滑,壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和压扁现象,并提供完整的质量证明文件。所使用的PVC管,其材质应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检验报告单和产品出厂合格证。

(2)主要施工机具:如弯管器、开孔器、手电钻、切割砂轮机、钢锯、钳子等。

(3)作业条件:现浇在混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后、上层钢筋未绑扎前,根据施工图纸尺寸和位置配合土建施工;板墙配管在钢筋绑扎后进行;配合土建二次配管,等土建工程墙体砌筑完毕后重新开槽敷管。

2施工顺序

(1)预留孔洞

预留洞在土建砌墙前确定好位置,根据箱体的几何尺寸,标出留洞的大小及位置。

(2)电线管暗敷

预制加工(冷煨、切管、箱盒预制)→测定盒、箱位置→固定盒、箱→管路敷设连接→管路固定

3操作工艺

(1)预制加工:根据施工图加工好各种弯管、盒箱。管径25mm及以下时采用冷煨法弯管。KBG管可使用手板弯管器,PVC管可将弯管弹簧插入管内需煨弯处,两手抓住弯簧两端头,膝盖顶在被弯处,用手扳逐步煨出所

需弯度,然后抽出弯簧。管径25mm以上可使用预制弯头。

(2)管路有下列情况时,中间应增设接线盒,其位置应便于穿线:1)管路长度每超过30m,无弯曲;

2)管路长度每超过20m,有一个弯曲;

3)管路长度每超过15m,有两个弯曲;

4)管路长度每超过8m,有三个弯曲。

(3)KBG管采用套管扣压式连接,套管长度为连接管径的1.5-3倍;连接管对口处应在套管的中心,连接口扣压牢固严密。管口进入盒箱,一律采用端接头与内锁母连接,要求平正、牢固。

(4)PVC管口应平整光滑,管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接,接口应牢固密封,连接处接合面用小刷子涂专用胶合剂,均与涂抹在管外壁上,粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。管与管之间采用套管连接,套管长度应为管外径的1.5-3倍,管口在套管中应对缝平齐。管路进入盒(箱)一律采用端接头与内锁母连接,要求平正、牢固。管口采用端帽护口,防止异物堵塞管路。

(5)暗配管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm (6)现浇混凝土楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢后敷管,有两个以上盒子时,要拉直线。

(7)加气混凝土砌块墙内管线敷设:施工时除配电箱应根据设计图纸要求进行定位预埋外,其余管线的敷设在墙体砌好后,放线确定好盒(箱)的位置及管线所走的路径,然后进行切割在剔凿,采用切割机开槽,不得直接剔凿,严禁开横向槽。切割剔槽的宽度不大于管外径加15mm,槽深不小于管外径15mm,管外侧的保护层厚度不小于15mm,接好盒(箱)后用不小于M10的水泥砂浆进行填充,抹面保护。

(8)室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80mm。

4质量标准

(1)煨弯处弯扁度和弯曲半径应符合要求(6D以上);暗配管路弯曲不宜过多;预留管口的位置准确。

(2)预埋盒、箱不歪斜,与盒、箱进出位置符合要求,管口光滑,无毛刺。

(3)盒箱位置正确,牢固可靠,管子进入盒箱处顺直;线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

5成品保护

(1)剔槽不得过大、过深或过宽;混凝土楼板、墙等均不得擅自断筋。(2)安装电气器具时,应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整;搬运材料和使用梯子时,不得碰坏门窗、墙面;照明器具应在装修喷浆后进行安装。(3)其他专业在进行施工时,应注意不得碰坏电气配管,严禁私自改动电线管路。

6施工应注意的问题

为了确保盒的标高,采取以下措施:根据设计图纸要求确定箱、盒位置,以土建施工放出的结构+50线为基准,了解各房间(厅)地面面层高度h,扣除该高度则为距建筑地面高度(+50-h),即原结构+50线为建筑+50-h线,依此测出箱盒的实际位置。为了使箱、盒外壳、底边的最终距离符合施工验收规范要求,防止将来做地面偏高,将盒箱在实际标高的基础上再统一提高15mm。为了防止结构+50线有偏差,平水平时从同一点平起,水平管用Φ10塑料水管,确保同一房间标高一致。

3.1.2 防雷保护接地

1准备工作

(1)材料要求:本工程使用的镀锌扁钢必须符合设计要求,并应有材质检验证明及出厂合格证明书。

(2)作业条件

1)接地装置:底板筋、桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

2)避雷引下线暗敷:利用主筋作引下线时,柱钢筋绑扎完毕。

3)避雷网(带)安装:接地体和引下线完成,支架安装完毕,土建屋面女儿墙抹灰已完,屋面防水层施工完毕。

4)等电位联结:等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束;厨卫间金属管道、厨卫设备等应安装结束;进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。

2 施工顺序

接地装置焊接→避雷引下线和变配电室接地干线敷设→均压环、窗接地→避雷带(网)安装→等电位联结

3 施工方法及技术要求

(1)采用主体结构柱内两根不小于φ16主筋或者四根直径大于φ10小于φ16的主筋作为避雷引下线,引下线应和基础梁及筏板内的钢筋可靠连接;镀锌扁钢的搭接不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接,圆钢与主筋焊接长度为主筋直径的6倍,并双面焊,敷设于混凝土内的焊接处可不用油漆防腐,埋地焊接处均用沥青漆作防腐。焊接饱满并有足够的机械强度,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷,焊完后清理焊皮。

(2)建筑物四周所有钢筋砼墙外侧,在对应各轴线处预埋接地连接板,供接人工接地体及作等电位连接用。凡进出建筑物的金属管道,均与连接板可靠焊接。另在室内外预埋若干接地端子连接板,供测量、机房接地等用。(3)屋顶采用避雷带及避雷针作防雷保护。屋顶避雷带采用φ10镀锌圆钢明设,支架采用2534镀锌扁钢卡接,支架间距应均匀,转角处两边支架距转角偏差3﹪,垂直度每3米检查段允许偏差2‰,但全长偏差不得大于1cm。避雷带支撑在墙体中,支架距外边100mm,转弯处支撑点距转角

250mm,支撑间距为1m,焊接前摆平顺直,焊成一条线。屋面上所有金属管道、金属设备、金属支架均用φ10镀锌圆钢与避雷带可靠焊接。

(4)建筑物从30m起,每三层利用外墙结构圈梁内钢筋(不小于16mm 二根)及该层楼板内钢筋做均压环且建筑四周的金属门窗构件、栏杆等较大金属接成一体后再与防雷引下线可靠连接。

(5)变配电室接地干线:夹层变电室设总等电位端子箱,且由总等电位端子箱引一条4036铜排沿桥架至强弱电竖井与竖井敷设的PE线可靠连接。强弱电竖井内PE线应与每层辅助等电位端子箱相连,辅助等电位箱子标高为0.3米。变配电室内按设计图纸要求从接地装置引出接地干线,并且引出点不少于2处,变配电室接地干线暗敷;接地干线搭接焊时,焊接长度不小于其扁钢宽度的2倍,三面施焊,扁钢煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放;搭接焊处应做好防腐处理。

(6)等电位联结:确定各等电位端子箱位置并进行安装。在厨卫间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线可靠连接,于厨卫间地面或墙内暗敷25mm34mm热镀锌扁钢与卫生间底板钢筋网连接。

图3.1.3.1 等电位连接示意图

(7)30m以上金属门窗、栏杆等金属物体,均应与引下线作可靠连接。使用Ф10镀锌圆钢做等电位联结线连接预埋件与钢窗框、固定铝合金窗框或固定金属门框的铁板,连接方式采用双面焊接;如金属门窗框不能直接焊接时,则制作100mm330mm330mm的连接件,一端采用不少于2套M6螺栓与金属门窗框连接,一端采用直接与等电位联结线焊接连通。

4质量标准

(1)接地装置的接地电阻值必须符合设计要求小于等于1Ω。

(2)高低压变配电室接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。(3)建筑物顶部的避雷带(网)等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

(4)避雷带应平整顺直,固定点支持件间距均匀,固定可靠。每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。

(5)等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。

5成品保护

(1)安装接地装置时不得破坏防水层和外墙装修,不得随意移动已绑好的结构钢筋。

(2)变配电室接地干线敷设:搬运物体时不得砸坏接地干线,焊接时注意保护墙面措施。

(3)拆除脚手架和进行外墙涂料粉刷时不得碰坏避雷带,同时注意保护土建装修。

(4)等电位安装时不得砸碰及弄脏墙面,进行焊接时应注意采取保护墙

面、金属门窗框等措施,在进行厨卫间等电位联结时,应注意保护厨卫间的器具。

3.1.3 桥架安装

1施工准备

(1)材料要求:选用的桥架及其连接件和附件均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,其型号规格应符合设计要求。桥架厚度不小于允许的最小板材厚度。

(2)主要机具:电锤、水平仪、卷尺、线坠、电工工具、开孔器、砂轮切割机、工具箱等。

(3)作业条件

1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋件等全部完成。

2)顶棚和墙面的喷漆、涂料全部完成。

3)高层建筑竖井内土建作业全部完成;地面线槽应及时配合土建施工。

2 工艺流程

根据施工图纸选择桥架→弹线定位→支吊架制作安装→桥架连接固定→桥架吊装固定→保护接地线安装→桥架盖板安装(电缆敷设完毕)。

3 施工工艺

(1)弹线定位:根据设计图纸确定箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。

(2)预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口。

(3)支架与吊架安装要求

1)吊架横杆的规格一般不应小于角钢25mm325mm33mm。

2)支架与吊架应安装牢固,保持横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同的坡度。

3)固定点间距一般不应大于1.5-3米,支架与吊架距离上层楼板不应小于150-200mm。

(4)金属膨胀螺栓安装适用于混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙;螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

(5)桥架安装要求

1)桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全;桥架接口应平整,接缝处应紧密平直。

2)不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。

3)桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,桥架用内连接板搭接,不许固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量。

4)敷设在竖井、通道、夹层、设备层等处的桥架应符合有关防火要求。

5)桥架直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,连接处应缝隙严密平齐,螺母位于桥架的外侧。

6)桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线,末端部位要装上封堵。

7)当直管引入桥架时应用开孔器开孔,并用护口保护管口,管口采用内外锁紧螺母固定,跨接接地线连接可靠。

8)桥架与配电箱连接:将桥架敷设至配电箱上边处,在桥架截面范围内的配电箱上边中心位置,按照配电电缆的根数与截面积大小确定开孔数量和开孔大小,采用机械开孔器开孔,并去掉孔周边毛刺,带上合适的护口。桥架与配电箱采用点焊连接固定,接地可靠,焊渣清理干净,刷上防腐漆。(6)非镀锌桥架间的连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2,跨接接地线按要求敷设在桥架一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm,并且需要加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固。镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

(7)金属桥架宽度在100mm以内(含100mm),两端桥架用连接板连接处,每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200mm)两段桥架用连接板连接处,每端螺丝固定点不少于6个。

4质量标准

(1)桥架的规格和壁厚必须符合设计要求和有关规范规定。

(2)桥架应固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严密,桥架内外无污染。

(3)允许偏差:桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。

(4)敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按规范要求有防火封堵措施。

(5)金属桥架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

5成品保护

(1)桥架安装及时,应注意保持墙面的清洁;安装完毕的桥架严禁攀爬。(2)配线完成后,桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,并防止损坏和污染。(3)安装桥架使用活动架子、梯子时,注意不要碰坏建筑物的墙面和门窗。

3.1.4管内穿线

1施工准备

(1)材料要求

导线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证、“CCC”认证证书和质保书。辅助材料如:塑料胶带、黑胶布、焊锡、焊剂等均符合设计要求。

(2)主要工具

各工种工艺的钳子,喷灯,兆欧表,万用表,绝缘手套,人字梯,锡锅,锡勺等。

(3)作业条件:配管工程、配电箱壳体安装完毕。

2工艺流程

选择导线→扫管→穿带线→管口带护口→导线与带线绑扎→放线与断

线→导线连接→导线挂锡→导线包扎→导线绝缘摇测。

3施工工艺

(1)根据设计图纸要求选择导线,相线、零线及保护线的线皮颜色应加以区分,相线(L)为红色,零线(N)为蓝色,保护线(PE)为绿/黄双色。

(2)穿带线扫管

1)穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求,并作为电线的牵引线。

2)带线一般采用φ1.6mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,在利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有30~50cm的余量。穿带线受阻时,应用两根铁丝在两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

3)将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管路中的灰尘、泥水及杂物除尽为目的。

(3)穿线前彻底清除管内的杂物、积水;垂直向上管口,穿线后要做封闭处理。检查各个管口的护口是否齐全,穿线时两端的工人应配合协调,一拉一送,管路较长及管路转弯较多时,应在导线外表涂上适量的滑石粉。(4)导线与带线的绑扎,将导线前端的绝缘层剥去,然后将芯线错位排列在带线上,用绑线绑扎牢固,不要将线头做得太粗太大,应使绑扎接头处形成一个平滑的锥形接头,减少穿管时的阻力,以便于穿线。

(5)剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况预留:

1) 接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内的导线的预留长度应为

100mm-150mm;

2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的一半;

3)出户导线的预留长度应为1.5米;

4)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

(6)导线连接时应注意接头处不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度;为了满足上述条件,在导线连接后必须加焊、包缠绝缘层。

(7)导线采用绞接连接,绞接完后挂锡,挂锡在穿线4小时内完成,禁止用盐酸作消洁剂,焊锡膏要有产品合格证,挂锡时锡要完全熔化,采用喷灯熔锡。挂锡完成后,先用绝缘塑料胶布包扎,再用黑胶布包扎,接头处绝缘不得低于原绝缘层水平。

(8)绝缘摇测:照明线路的绝缘摇测一般选用500v,量程为0-500兆欧表。电气器具全部安装完后,在送电前进行摇测时,应先将线路的开关、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测时应及时进行记录,摇动速度应保持120r/min左右,读数应采用1分钟后的读数为宜,确认绝缘摇测无误

后再进行送电试运行。

4质量标准

(1)导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

(2)照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧。

(3)盒箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量;线色符合规定,导线连接牢固紧密,不伤线芯。

5成品保护

(1)穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境清洁。

(2)使用梯子及其他工具时,应注意不得碰坏其他设备、门窗、墙面、地面等。

(3)在接、焊、包全部完成后,应将导线的接头入盒、箱、盘内,并封堵严密,以防污染,同时应防止盒箱内进水。

(4)穿线时不得遗漏带护线护口。

3.1.5 电缆敷设

1施工准备

(1)材料要求

电缆型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证、“CCC”认证证书和电缆出厂检验报告,每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期;外观完好无损,无机械损伤,无明显扭曲现象;其它附属材料必须有出厂合格证。

(2)主要机具

电缆放线架、滑轮、钢丝绳、绳索、钢锯、绝缘摇表、对讲机、喷灯、压接钳等。

(3)作业条件

1)电缆沟、竖井等处的地坪及抹灰工作结束,电缆沟排水应畅通;配电箱(柜)、电缆桥架、电缆保护管均安装完毕并验收合格。

2)电缆头制作安装应在电气设备、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格后进行。

2施工顺序

准备工作→电缆敷设(直埋、桥架、保护管)→附属工作(挂标志牌、埋标志桩、管口防护处理、回填)→电缆绝缘电阻测试→电缆终端头制作安

装→通电试运行

3施工工艺

(1)电缆沿桥架敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

(2)电缆敷设排列整齐,间距均匀,不应有交叉现象,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5—10m处设固定点。

(3)电缆垂直敷设:自下而上敷设,低层小截面电缆可用滑轮大麻绳人力牵引敷设;高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。垂直敷设的电缆,每敷设一根应固定一根,固定点间距为1米。

(4)电缆标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢靠,标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置;电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

(5)电缆敷设完毕后,应作好防火隔离措施,并符合GB50045-95防火规范有关要求的规定。

(6)电缆头制作采用铜接线鼻子压接,将接线鼻子安装在线芯导体上,线鼻安装孔面对电缆安装基座安装孔,用液压钳压接端子,压接后除去毛刺和飞边,清洁表面。用固定螺栓穿进接线端子及电缆安装基座孔,用扭矩扳手将螺栓拧紧。

4质量标准

(1)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全,支架横平竖直。

(2)电缆穿管前,应清除管内杂物和积水,管口应有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电缆后,管口应密封。

(3)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

(4)电压电线、电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧。(5)电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。

5成品保护

(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车上推下;运输及滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。

(2)电缆附件与绝缘材料的防潮包装应密封良好,并置于干燥的室内。

(3)电缆头制作安装完成后,应完场清场。

3.1.6配电箱安装

1施工准备

(1)材料要求

设备和材料均应符合国家的现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证、“CCC”认证证书,并应有铭牌,注明厂家、型号。所用型钢表面无严重锈斑,无过度扭曲、弯折变形,有合格证和材质证明书;镀锌制品螺栓、垫圈有合格证和质量证明书,其他材料应符合质量要求。

(2)主要机具

手电钻、电锤、砂轮切割机、钢锯、压接钳、电炉、喷灯、锡锅、锡勺、兆欧表、万用表、接地电阻测试表、钢卷尺、线坠、水平尺、绝缘手套等。

(3)作业条件

1)配电箱所在房间土建施工完,门窗封闭,墙面、屋顶油漆喷刷完,地面工程完。

2)暗装配电箱随土建结构预留好安装位置,安装时抹灰、喷浆及油漆应全部完工。

3)箱(柜)基础位置、标高、预埋件符合设计要求。

2工艺流程

(1)配电柜安装

基础型钢制作安装→柜搬运吊装→母线电缆压接→柜内配线校线→柜盘调试→试运转验收

(2)配电箱安装

弹线定位→配电箱安装固定→盘面组装→箱内配线→绝缘摇测

3施工工艺

(1)设备开箱检查由施工单位、供货单位、建设单位、监理单位参加,并做好记录:外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致;柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失;按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号,核对产品合格证及使用说明书等技术资料。

(2)基础型钢安装前型钢预先调直,除锈,刷防锈底漆;按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架采用金属膨胀螺栓固定于地面,用水准仪及水平尺找平、校正;基础型钢与接地母线相连,将接地扁钢引入并与基础型

钢两端焊牢,焊缝长度为接地扁钢宽度的2倍;需要垫片的地方,垫片最多不超过三片,焊后清理,打磨,补刷防锈漆。

(3)壁挂式配电箱安装采用金属膨胀螺栓固定于墙面,落地式配电箱安装采用金属螺栓固定于基础型钢上,基础型钢尺寸按设计要求。

表3.1.6.1 配电柜及基础型钢安装允许偏差

(4)配电柜安装

1)柜(屏、台)安装应按施工图纸布置,事先编设备号、位号,按顺序将柜(屏、台)安放在基础型钢上。

2)单独柜(屏台)只找正面板与侧面的垂直度;成列柜(屏台)顺序就位后先找正两端的,然后挂小线逐台找正,以柜(屏台)面为准,找正时采用0.5mm铁片调整,每处垫片最多不超过三片。

3)按柜底固定螺孔尺寸在基础型钢上定位钻孔,一般,低压柜用M12,高压柜用M16镀锌螺栓固定;柜(屏台)就位找正找平后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体与侧挡板均应用镀锌螺栓连接。

4)每台柜(屏台)单独与接地母线连接,柜本体应有可靠、明显的接地装置,装有电器的可开启柜门应用裸铜软导线与接地金属构件做可靠连接。

5)柜(屏台)漆层应完整无损,色泽一致,固定电器的支架均应刷漆。

(5)配电箱(盘)安装

1)根据设计要求找出配电箱(盘)位置,并按箱(盘)外形尺寸进行弹线定位,配电箱安装底口距地一般为1.5米,明装电度表板底口距地不小于1.8米;在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10mm。

2)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE线接地;嵌装在混凝土墙板内的配电箱,安装时应采用细石混凝土填实牢固。

3)配电箱安装应牢固、平正,其允许偏差1.5mm。

4)配电箱上电器,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀;铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。其排列间距符合规范要求。

5)配电箱(盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定,盘面引出及引进导线应留有适当余量,以便于检修。

6)导线剥皮处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠,多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。

7)零母线在配电箱上用零线端子板分路,配电箱内母线相序排列一致,母线色标正确,均匀完整,二次接线排列整齐,回路编号清晰齐全。

8)绝缘摇测:配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测,摇测项目包括相对相,相对零,相对地,零对地,两人进行摇测,同时做好记录。

4质量标准

(1)柜屏台箱盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜芯线连接,做好标识。

(2)盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰;配电箱盘内配线整齐,无铰接现象,导线连接紧密,不伤芯线不断股,回路编号齐全,标识正确;箱盘内开关灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s;配电箱盘内分别设置零线和保护接地线汇流排。

5成品保护

(1)在现场具备安装条件时进货,组织一次性进货到位,取消库存和二次搬运等中间环节。

(2)设备到现场后不能及时就位的要进现场库房保管,露天存放应及时遮盖,防止风吹日晒雨淋。

(3)设备开箱检验后应立即安装,不能及时安装的应利用原包装重新封存好。

(4)安装、调试、试运行阶段应门窗封闭,专人值守;变配电、控制室不宜用来充当现场临建,避免协杂人员进入。

(5)临时送、断电要按程序由专人执行,防止误操作。

3.1.7开关、插座、灯具安装

1施工准备

(1)材料要求

灯具的型号等参数应符合设计要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志,灯具所使用灯泡的功率应符合要求;各型开关、插座规格型号符合设计要求,并应有产品合格证和“CCC”认证证书。

(2)主要机具

手电钻、电锤、常用电工工具、人字梯、万用表、剥线钳、中小号螺丝刀、小号水平尺、绝缘摇表、尖嘴钳等。

(3)作业条件

1)顶棚、墙面的抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作已完成,门窗齐全。

2)有可能损坏已安装灯具或灯具安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。

3)相关回路管线敷设到位、穿线检查完毕,并已做好绝缘摇测。

2工艺流程

(1)灯具安装

灯具检查→组装灯具→灯具安装→通电试运行

(2)开关、插座安装

接线盒检查清理→接线→面板安装→通电试验

3施工工艺

(1)开关插座面板安装前先进行接线盒清理、剔除杂物干净。

(2)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能插入接线孔的长度为宜;接线时应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱;开关的相线应经开关关断。

(3)单相插座安装时,面对插座的右极接相线,左极接零线,上极为接地线,安装时注意插座内的接线标识。

(4)灯具安装前检查灯具外观是否正常,有无擦碰、变形、受潮、金属锌层剥落锈蚀等现象。

(5)普通座灯头安装:将电源线留足维修长度后剪除余线并剥出线头,区分零线与相线,螺口灯座中心簧片应接相线,用连接螺钉将灯座安装在接线盒上。

(6)日光灯安装:根据图纸安装位置,确定吊链起点,用尼龙胀管将吊链挂钩固定牢靠,根据灯具的安装高度确定吊链及导线的长度(使电线不受力);打开灯具底座盖板,将电源线与灯内导线可靠连接,装上启辉器等附件,盖上底座,装上日光灯管,将日光灯挂好,将导线与接线盒内电源线连接,盖上接线盒盖板并理顺垂下的导线。

(7)吸顶灯安装:比照灯具底座画好安装孔的位置,用尼龙膨胀管固定(如为吊顶可在吊顶板上背木龙骨或轻钢龙骨用自攻螺钉固定),将接线盒内电源线穿出灯具底座,用螺钉固定好底座,将灯内导线与电源线连接可靠,用尼龙扎带固定导线以避开灯泡发热区,上好灯泡,装上灯罩并上好紧固螺栓。

(8)通电试运行:灯具、开关插座面板安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,灯具有无异常噪声,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

4质量标准

(1)暗装的插座开关面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤、装饰帽齐全,同一室内插座安装高度一致。

(2)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.20米;相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。(3)灯具重量大于3公斤时,固定在螺栓或预埋吊钩上;灯具重量在0.5公斤及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5公斤的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;灯具固定可靠,不准使用木契,采用螺钉或螺栓。

(4)当灯具距地面高度小于2.4米时,灯具的可接近裸露导线必须接地可靠。

5成品保护

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水利水电工程施工组织设计方案(方案)_(55)

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷编制依据 (2) 第3卷技术要求 (2) 第4卷试验介质 (2) 第5卷试验围 (2) 第6卷试压准备工作应符合下列要求 (2) 第7卷管道系统的严密性试验 (4) 第1章观察压降法(管径小于或等于400mm) (4) 第2章采用放水法测试渗水量(管径大于400mm的管道) (4) 第8卷试压安全技术措施 (5) 第1章一般要求 (5) 第2章试验时的要求 (5) 第9卷建立高度统一、技术精湛的实验领导机构 (6)

工程概况 1该管线(180+00—194+60段),全长共计1460米,此段系卷焊钢管1660m与PCCP管210m公称通径DN1800,钢管接口采用承插焊接。PCCP管采用双胶圈承插连接,主管与支管(DN800卷焊钢管)已于 9月10日全部安装完毕,经检查,管道安装焊接符合设计、规要求,为检验管道安装的在质量,施工单位对该段管道进行试压。特制定本措施。 编制依据 2.1.:《施工图》及相关技术文件。 水压试验方案》。 技术要求 3.1.最大工作压力0.6Mpa 最大试验压力1.1Mpa 试验介质 清水 试验围 DN1800焊接钢管. 桩号A 180+00—A194+60 。 试压准备工作应符合下列要求 6.1.该段主管道安装完毕,排气阀与排水阀设置见分段试压表,排水接至 排水沟。 6.2检查所有承插接口符合规要求。封堵试压预留口以外所有敞口,管 件接口应有支撑,不得有渗水现象。 6.3.管件支墩,锚固,敞口承插封堵已达设计强度。 6.4.试验管段的后背符合下列要求:

6.4.1.后背设在原状土上,后背的支撑土应分层夯实,支撑长度不得小10 米,在设后背时,基础应分层夯实分层厚度不大于0.15米,保证后背 不下沉、不后退。 6.4.2后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。 6.4.3为确保管端盲板不被断面推力破坏需按以下后背简图 尺寸设置后背。 7.1 试验工序(详见《试压方案》附图3) 7.2 水压试验方法及操作步骤 7.2.1 引水 a 试压设备和水源: 水源试压采用电动试压泵,水源接自“城供水”引水口,在该段主管道各排气点(管顶标高)设排气阀。在191+70(管底标高)处设排水阀,接至排水沟。在185+40处作注水接口。(参见附图1给水系统试验布置图) b水量计算:从取水点到灌水口长度400(m)和高差2(m),选用合适的潜水泵和φ40的钢管灌水,按管道规格计算储水量。试验管段长为1460m。 水量 V=πR2L(m3)=735.6 m3 L假若定为1460m;

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电工程施工组织设计方案范本65948

水电施工方案 目录 一、施工技术说明书 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方案 4、施工技术组织措施 二、施工进度计划 三、技术物资供应计划 四、现场施工管组织结构及管理人员职责 五、安全、消防、季节施工措施 六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况 工程围:按业主提供xxxxxx 室外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部容。 工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意 事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的容为:图纸交底、施工组 织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服 质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规及ISO9001:2000 质量体系标 准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安 全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室外给水安装工程、室外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

居民楼水电安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (3) 第2卷工期及工期管理保证措施 (3) 第1章工期 (4) 第2章工期管理保证措施 (4) 第3卷施工组织机构 (5) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (5) 第2章项目经理职责 (5) 第4卷文件和资料的管理 (6) 第5卷资源配备及工程进度计划 (7) 第1章劳动力进场计划 (7) 第2章机械进场计划 (7) 第3章工程进度计划表 (8) 第6卷施工技术措施 (8) 第1章电气工程 (8) 第1节电管敷设 (8) 第2节管内穿线工艺 (10) 第3节防雷接地安装 (11) 第4节照明器具安装 (12) 第5节配电柜(盘)安装 (12) 第2章给排水工程 (13) 第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (14) 第3节卫生器具安装 (15) 第4节水压试验 (16) 第7卷施工质量管理保证措施 (17) 第8卷成品保护措施 (19) 第9卷施工安全消防措施 (20) 第10卷施工现场文明管理措施 (21)

工程概况 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 工期及工期管理保证措施 第1章工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 第2章工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的核心内容,它直接牵涉到业主的切身利益,同时也关系到施工单位的社会信益和经济效益。因此,切实抓好本工程的施地进度,具有极其重要的意义。 2.2.1配备具有丰富施工经验的技术管理人员及综合素质高的职工队伍,建立一支精干高效的施工组织机构,是保证工期的基础和前提。 2.2.2施工前组织参与工程的施工人员,认真学习图纸,深刻领会设计意图,并在图纸会审时提出合理化建议,力争做到各有关人员无能明确自己所在岗位的职责,避免施工时出现串工现象。 2.2.3做好各专业的施工准备工作,特别是对现场工具机械台班、材料及人员进场安装应允分准备,避免施工时上述因素不能灵活调动而造成浪工。 2.2.4施工过程中,做好技术交底工作,验收工作,加强内部管理,尽量做到一次到位,避免返工或整改。

水利水电工程施工组织设计

水利水电工程施工 组织设计 1

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、<水利水电工程施工组织设计规范>; 4、<水利水电建设工程验收规程>; 5、<水利水电工程施工测量规范>; 6、<水利基本建设工程验收规程>; 7、<道路交通标志和标线>; 8、<水源涵养林建设规范>; 9、<饮用水水源地保护区标志技术要求>; 10、<饮用水水源地保护区划分技术规范>; 11、<砼质量控制标准>; 12、<砌体工程施工及验收规范>; 13、<普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法>; 14、<建筑工程质量检验评定标准>; 15、<普通混凝土用砂量标准及检验收方法>; 16、<普通混凝土配合比设计技术规定>; 17、<砼拌和用水标准>; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料;

20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。 第二章工程概况说明 一、工程概况 工程名称:1111 工程地址: 招标项目代理机构: 招标人:

水电安装施工组织设计方案 (2)

目录 第一章工程概况 第一节工程简介 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第二章施工组织 第一节组织结构的设置 第二节施工力量布置 第三节施工准备工作 第三章施工进度计划 第一节施工进度总体表 第二节主要进度控制点设置 第四章施工总体部署 第一节施工总体工序 第二节总体施工要求 第五章施工技术组织措施 第一节工期保证措施 第二节质量保证措施 第三节安全保证措施 第四节现场文明施工措施 第五节季节施工措施 第六节与土建、装饰工程配合措施

第六章现代管理方法和新技术应用 第一节管理方法 第二节新技术应用 第七章施工总平面规划 第一节临时设施规划 第二节现场用电、用水规划 附录:采用施工规范、检验标准目录 应编制的专业施工方案或作业指导书 交工资料目录 劳动力配备计划 主要施工机具一览表 主要检测仪器一览表 项目组织机构图 质量保证体系图安全保证体系图 质量控制点一览表 防渗漏措施 第八章施工方案 电气施工方案 弱电工程施工方案 消防施工方案 及排水工程施工方案 采暖工程施工方案

第一章工程概况 第一节工程简介 本工程为河南林九建设工程有限公司承建的兴泸居泰-祥瑞苑定向限价 房工项目(1~15#楼、幼儿园及地下车库),工程位于泸州市沙茜半岛。本工程为 框剪或框架结构;其中1~4#楼、7~8#楼地上18层,地下负一层;5~6#楼、9~15# 楼地上6层,其中6#楼地上6+1层,地下负一层;总建筑面积125129.82㎡。 工程名称:兴泸居泰祥瑞苑定向限价房 建设单位:泸州兴泸居泰房地产有限公司 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 设计单位:核工业西南勘察设计研究有限公司 施工单位:湖南省第六工程有限公司 安装工期: 2013 年 9 月 25 日开工, 2014 年 9 月 15 日竣工。 第二节工程特点 一、施工技术工程质量要求高 本工程是按现代化住宅设计,内部设施完备,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。 二、项目齐全、专业性强、施工配合量大面广 该工程安装项目种类繁多,水暖通部分由生活给水:冷水、热水系统、生活排水系统、采暖系统、消防系统、消火栓系统、通风和防排烟系统等等;电气部分有照明系统、综合布线系统、对讲系统、消防报警系统及联动控制系统等等,且给排水和通风部分必须做好大量

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

(完整版)水利水电工程施工组织设计管理

水利水电工程施工组织设计 1、什么是施工组织设计 1.1 设计阶段的概念 水利水电工程是一项复杂的系统工程,按我国项目建设现行的基本建设程序,可以划分为9个阶段,一般包括: 1)、规划阶段; 2)、项目建议书阶段; 3)、可行性研究阶段; 4)、设计阶段; 5)、开工准备阶段(四通一平及招投标); 6)、施工阶段(实施阶段); 7)、生产准备阶段(投产前); 8)、竣工投产阶段(试运行); 9)、后评价阶段(项目投产1~2年以后); 图1-1 项目阶段划分 图1-2 项目阶段与投资控制关系图 1.2 各阶段主要工作内容 a.初步设计; b.技术设计; c.施工图设计

水利水电工程投资多、规模庞大、周期长,包括的建筑物及设备种类繁多,形式各异。涉及专业纵多,水文、规划、地质、水工、施工、机电、金结、建筑、环评、水保、移民、概算、经济评价等,各专业缺一不可,各专业之间均有一定程度的联系,需要在工程各阶段设计中紧密配合才能提供完整的设计产品。一个水利水电项目一般要经过规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、招投标才能进入正式施工实施阶段。 水利水电工程施工组织设计是工程设计文件的重要组成部分,是指导拟建工程项

目进行施工准备和施工的技术文件,是探讨施工科学管理、缩短建设周期的独立学科和工程项目建设前的总体战略部署。根据水利水电工程项目的工程量大、结构复杂、施工质量要求高、建设地点多处荒山峡谷、交通困难、还受水文、气象、地形地质等自然因素制约等工程施工特点,确定合理的施工顺序和总进度;选择适当的施工方法、施工工艺和相应的施工设备;选定原材料和半成品的产地、规格、数量;确定施工总布置;估算所需劳动力、能源,对工程项目在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作到全面合理的安排,是施工组织设计的重要内容。做好施工组织设计,对正确选定工程布置及工程设计方案;对合理组织工程施工、降低工程造价,都具有重要作用。 水工设计侧重研究布置及结构的具体形式,施工组织设计侧重研究怎么实施这种结构。比如水工专业设计一座混凝土面板堆石坝,提出设计图纸,枢纽布置,典型结构断面,基础处理等。施工专业根据枢纽布置,需要研究提出施工期河流控制(导流)、建筑材料的来源及规划、施工方法与工艺、施工总布置(砼系统、风水电、道路等)、主要施工机械设备、合理施工工期等。 施工组织“Construction Planning”,侧重Planning,即组织、实施、规划,施工组织设计的核心是“组织”。 根据编制的对象不同,施工组织设计分为三类: (1)施工组织总设计。针对整个水利水电工程编制的施工组织设计,一般在工程设计阶段编制,相对比较宏观、概括和粗略,对工程施工期指导作用,核心是导流、建材、工期,总体布置。比如西水东引一期工程可研设计阶段施工组织设计。 (2)单项工程施工组织设计。通常在招标或施工阶段编制没有雨仅涉及工程的某一局部或工序,贬值对象具体,内容也比较翔实,具有实时性。比如吉林台一级水电站施工规划,内容较多,基本涵盖施工单位进场后需要研究的主要技术问题,包括道路规划、导流规划、施工方案、机械设备等等。 (3)施工措施设计。以某单项工程或公众、或专业为对象,编制比较详细、具体的施工组织设计。比如大坝开挖施工组织设计、砼拌合系统设计等,,实际上就是施工单位所报的具体实施方案。这部分内容非常具体,一般而言,设计部门较少参与。 2、施工组织设计主要研究内容 施工组织设计主要研究什么内容呢?这在施工组织设计手册、规程、规范都有具体规定,大家可以参阅,这里简单提一下。

水电施工组织设计详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称: 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼,位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角,由铁通湖南分公司负责筹建实施,占地面积22 为1104.82m ,总建筑面积15920.74m,地下一层,地上十五层, 建筑高度64m,属高层建筑一类工程,地下室设地下人防设备层。一层门厅,二层报告厅,三层餐厅,四至七层客房,八至十二层办公室,十三层智能网设备层,十四层数据中心,十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计,由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW,计算有效功率为1565KW,大 楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷,采用电缆放射式供电。一级负荷,采用双回路供电(如机房、电梯、消防,精密空调、通风、排污)在最末端,配电箱双电源自动切换,一级负荷,供电采用耐火电缆NH-VV-1KV。一般负荷采用阻燃电 缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内,穿地下室 人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800×150。其于水平部份采用XQ-P-200×100。从主 桥架至空调控制室采XQJ-P-400×150。强电井内垂直桥架采用 XQJ-P-800×150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。

设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱,屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯,过道走廊,楼梯间设有应急照明疏散灯、指示灯。都由照明开关控制,一至三层房内有二次装修部份只留开关插座盒及预埋线管。其于房间设有日光灯,格栅灯及插座。四至七层为客房部,每间房内设置开关箱,水房设置插座箱。客房内设置床头控制柜、壁灯、吸顶灯及花灯和插座。卫生间内设变压器隔离插座及照明风扇。八至十二屋为办公室及设备机房主要是一般照明的平灯座、筒灯、房间日光灯、格栅灯、插座和控制箱,要进行二次装修的房间只预留盒子和线管。十三至十五层为设备仪器室,设有开关箱、照明,公共场所设筒灯和一般白炽灯,房间设有日光灯和格栅灯。所有强电井内开关箱明敷设,其于开关箱暗设,过道内设有电线电缆桥架。照明采22 BV2.5 导线穿钢管G15 暗敷设。插座电源采用BV-500-4导线穿PVC15.20暗敷设。动力采用380V供电,照明采用220/380V供电。过道楼梯间采用声控开关,其于采用跳板暗开关。 2、防雷接地部份 本大楼按二级防雷建筑物进行防雷设计,用φ10镀锌无钢。在屋顶设置10m×10m,避雷带防直击雷,屋面所有金属物均与避雷带焊,接通。引下线利用建筑物柱内主筋引下,外墙0.3m外设测十个,在-0.8m处留40×4 镀锌扁铁作N板,距明沟散水1m以外。从

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装施工组织设计46816

大型居住社区浦江基地四期A块幼儿园 (安装工程) 施 工 专 项 方 案 编制人:吴豪 审核人:陈开封 批准人:陈永琪 大型居住社区浦江基地四期A块幼儿园

2014年7月 目录 第1卷工程概况 (4) 第2卷工期及工期管理保证措施 (5) 第1章工期 (5) 第2章工期管理保证措施 (5) 第3卷施工组织机构 (6) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (6) 第2章项目经理职责 (6) 第4卷文件和资料的管理 (7) 第5卷资源配备及工程进度计划 (8) 第1章劳动力进场计划 (8) 第2章机械进场计划 (8) 第3章工程进度计划表 (9) 第6卷施工技术措施 (9) 第1章电气工程 (9) 第1节电管敷设 (9) 第2节管内穿线工艺 (11) 第3节防雷接地安装 (12) 第4节照明器具安装 (13) 第5节配电柜(盘)安装 (13) 第2章给排水工程 (13)

第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (15) 第3节卫生器具安装 (16) 第4节水压试验 (17) 第7卷施工质量管理保证措施 (18) 第8卷成品保护措施 (20) 第9卷施工安全消防措施 (21) 第10卷施工现场文明管理措施 (22)

工程概况 大型居住社区浦江基地四期A块普通幼儿园项目是由上海益恒置业有限公司建设,上海城建工程建设监理有限公司监理,华虹建筑安装工程集团有限公司承建。建筑面积5754.58m2。 1.1设计依据 《民用建筑设电气计规范》 《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》 《供电系统设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑照明设计规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《有线电视系统工程技术规范》 《公共建筑节能设计标准》 《电子信息系统机房设计规范》 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 《建筑给水排水设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》 《上海市工程建设规范民用建筑水灭火系统设计规程》 建设单位提供的有关设计原始资料及设计要求。 建筑专业提供的条件图。

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

水电安装施工组织设计(方案)(参考模板)

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。

2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创许昌市市级安全文明工地。 10、服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。 2.2.1、电气概况 本工程所有用电负荷等级为三级,总安装容量为88kw,电源进线由室外电缆分线箱引来,电源电压为220/380V,住户内的照明、插座、空调均由不同的回路供电,住户配电箱设自恢复式,过欠电压保护电器,除壁挂空调回路

小型水利水电工程施工组织设计

2010年度中卫市沙坡头区兴仁镇土地整理 工程施工项目十标段 施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1)、根据本工程招标文件 2)、根据水利水电工程相关工程施工规范及技术标准 3)、依据我国现行水利工程有关质量评定标准 4)、依据水利水电工程施工组织设计指南 5)、依据工程建设标准强制性条文有关规定 6)、根据本公司设备及人员状况和施工经验 7)、依据招标办和甲方组织的施工现场勘察情况 二、编制原则 1)、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,在保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 2)、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 3)、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优

良工程。 三、编制执行的有关施工技术规范 1.SL52-93《水利水电工程施工测量规范》 2.SD207-82《水工砼施工规范》 3.SDJ2450-88《水利水电基本建设单元工程质量等级定 标准(一)》 4.SDJ338-89《水利水电工程施工组织设计规范》 5.GBJ202-83《地质与基础工程施工及验收规范》 6.SD128-87《土工试验规程》 7.GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》 8.SL207-98《节水灌溉技术规范》 9.SL236-1999《滴灌与微灌工程技术管理规程》 第二章工程概况 第一节工程概况 2010年度中卫市兴仁镇土地整理工程施工项目十标段位于中卫市兴仁镇境内,主要建设内容有:管网施工、土建施工、土地整理、道路整修、防护林网设计等。 根据以上工程量,本次施工在有效期内应采用以人工为主的总体施工方案。主、支管沟开挖采用机械开挖,PVC管及毛管

相关文档